Skip to content
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
Logo
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Praktische Anwendungen (Showcase)
  4. [Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.1k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.8k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.0k

[Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung

Scheduled Pinned Locked Moved Praktische Anwendungen (Showcase)
pzem-004t-v30monitoringüberwachungmessunghow-totutorial
283 Posts 37 Posters 78.9k Views 41 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • B Beowolf

    @hm_krause

    Ich lade die bin immer mit diesem auf die kleinen Scheisser.

    https://github.com/marcelstoer/nodemcu-pyflasher

    Als bin habe ich diese hier genommen. Frag mich jetzt nicht wo ich die her habe - habe ich wieder vergessen.😞

    Event. Google zur Hilfe nehmen.

    Hatte das auch schon mal hier beschrieben:

    https://forum.iobroker.net/topic/42261/pzem-004t-3-phasen-überwachung-mit-espeasy-v2-0

    ESP_Easy_mega-20191003_PZEM_core_ESP8266_4M1M.bin

    Grüße

    H Online
    H Online
    hm_krause
    wrote on last edited by
    #238

    @beowolf said in [Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung:

    🤤 jetzt aber:
    ESP geflasht, werden alle 3 Module in einem Device adressiert?

    B 1 Reply Last reply
    0
    • H hm_krause

      @beowolf said in [Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung:

      🤤 jetzt aber:
      ESP geflasht, werden alle 3 Module in einem Device adressiert?

      B Offline
      B Offline
      Beowolf
      wrote on last edited by Beowolf
      #239

      @hm_krause
      Nö, jeweils ein Device. Sonst kannst du doch die Adressen nicht zuordnen.

      Bei dem zweiten und dritten wird nur die Adrsse eingestellt.

      Das wird dir doch bei zwei und drei dann angezeigt: "Tx/Rx Pins config disabled: Configuration is available in the first PZEM plugin."

      Die Natur braucht nicht unseren Schutz, sie braucht unsere Abwesenheit.

      H 1 Reply Last reply
      0
      • B Beowolf

        @hm_krause
        Nö, jeweils ein Device. Sonst kannst du doch die Adressen nicht zuordnen.

        Bei dem zweiten und dritten wird nur die Adrsse eingestellt.

        Das wird dir doch bei zwei und drei dann angezeigt: "Tx/Rx Pins config disabled: Configuration is available in the first PZEM plugin."

        H Online
        H Online
        hm_krause
        wrote on last edited by
        #240

        @beowolf said in [Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung:

        Hallo nochmals,
        habe es nun mit ESP Easy probiert so wie Du es beschreibst, aber leider komme ich zum gleichen Ergebniss
        wie bei Tasmota.
        Egal was ich einstelle, ob mit oder ohne Dioden, ich kann jedes Modul einzeln auslesen, sobald ein zweites hinzukommt bleibt die Ausgabe Null.
        Trotz allem Danke für Deine Hilfe

        1 Reply Last reply
        0
        • B Offline
          B Offline
          Beowolf
          wrote on last edited by Beowolf
          #241

          Also,

          1. Du hast ja die Firmware auf den Wemos gespielt.
          2. Du schließt Nummer 1 an den Wemos an.
          3. Unter PZEM actions "PZEM Mode" stellst du auf Program_adress und stellst bei "Address of PZEM" auf 1
          4. Unten auf Submit

          Nun Nummer 1 abklemmen.

          Jetzt Nummer 2 anklemmen. Punkt 3 und 4 wiederholen diesmal mit Adresse 2.
          Nun wieder auf Submit

          Jetzt Nummer 3 anklemmen. Punkt 3 und 4 wiederholen diesmal mit Adresse 3.
          Nun wieder auf Submit

          Jetzt alle wieder anklemmen nach Plan.

          Als nächstes bei DEVICE unter PZEM actions "PZEM Mode" stellst du auf Read_value und stellst bei "Address of PZEM" auf 1
          Dann unten auf Submit

          Nun bei DEVICE bei Add ein neues PZEM-Device hinzufügen. Dann unter PZEM actions "PZEM Mode" stellst du auf Read_value und stellst bei "Address of PZEM" auf 2
          Dann unten auf Submit

          Und noch mal bei DEVICE bei Add ein neues PZEM-Device hinzufügen. Dann unter PZEM actions "PZEM Mode" stellst du auf Read_value und stellst bei "Address of PZEM" auf 3
          Dann unten auf Submit

          Jetzt sollten Werte angezeigt werden.

          Sind jetzt nicht zu 100% alle Schritte, aber das sollte so gehen.

          Die Natur braucht nicht unseren Schutz, sie braucht unsere Abwesenheit.

          H 2 Replies Last reply
          0
          • B Beowolf

            Also,

            1. Du hast ja die Firmware auf den Wemos gespielt.
            2. Du schließt Nummer 1 an den Wemos an.
            3. Unter PZEM actions "PZEM Mode" stellst du auf Program_adress und stellst bei "Address of PZEM" auf 1
            4. Unten auf Submit

            Nun Nummer 1 abklemmen.

            Jetzt Nummer 2 anklemmen. Punkt 3 und 4 wiederholen diesmal mit Adresse 2.
            Nun wieder auf Submit

            Jetzt Nummer 3 anklemmen. Punkt 3 und 4 wiederholen diesmal mit Adresse 3.
            Nun wieder auf Submit

            Jetzt alle wieder anklemmen nach Plan.

            Als nächstes bei DEVICE unter PZEM actions "PZEM Mode" stellst du auf Read_value und stellst bei "Address of PZEM" auf 1
            Dann unten auf Submit

            Nun bei DEVICE bei Add ein neues PZEM-Device hinzufügen. Dann unter PZEM actions "PZEM Mode" stellst du auf Read_value und stellst bei "Address of PZEM" auf 2
            Dann unten auf Submit

            Und noch mal bei DEVICE bei Add ein neues PZEM-Device hinzufügen. Dann unter PZEM actions "PZEM Mode" stellst du auf Read_value und stellst bei "Address of PZEM" auf 3
            Dann unten auf Submit

            Jetzt sollten Werte angezeigt werden.

            Sind jetzt nicht zu 100% alle Schritte, aber das sollte so gehen.

            H Online
            H Online
            hm_krause
            wrote on last edited by
            #242

            Vielen Dank,
            komme aber erst am WE dazu das zu probieren und werde dann berichten.
            Bis dahin...👍

            1 Reply Last reply
            0
            • B Beowolf

              Also,

              1. Du hast ja die Firmware auf den Wemos gespielt.
              2. Du schließt Nummer 1 an den Wemos an.
              3. Unter PZEM actions "PZEM Mode" stellst du auf Program_adress und stellst bei "Address of PZEM" auf 1
              4. Unten auf Submit

              Nun Nummer 1 abklemmen.

              Jetzt Nummer 2 anklemmen. Punkt 3 und 4 wiederholen diesmal mit Adresse 2.
              Nun wieder auf Submit

              Jetzt Nummer 3 anklemmen. Punkt 3 und 4 wiederholen diesmal mit Adresse 3.
              Nun wieder auf Submit

              Jetzt alle wieder anklemmen nach Plan.

              Als nächstes bei DEVICE unter PZEM actions "PZEM Mode" stellst du auf Read_value und stellst bei "Address of PZEM" auf 1
              Dann unten auf Submit

              Nun bei DEVICE bei Add ein neues PZEM-Device hinzufügen. Dann unter PZEM actions "PZEM Mode" stellst du auf Read_value und stellst bei "Address of PZEM" auf 2
              Dann unten auf Submit

              Und noch mal bei DEVICE bei Add ein neues PZEM-Device hinzufügen. Dann unter PZEM actions "PZEM Mode" stellst du auf Read_value und stellst bei "Address of PZEM" auf 3
              Dann unten auf Submit

              Jetzt sollten Werte angezeigt werden.

              Sind jetzt nicht zu 100% alle Schritte, aber das sollte so gehen.

              H Online
              H Online
              hm_krause
              wrote on last edited by
              #243

              @beowolf
              ...doch noch mal probiert (erstmal nur mit 2 Modulen)
              Screenshot 2023-01-31 130708.jpg

              Screenshot 2023-01-31 130635.jpg

              Screenshot 2023-01-31 130600.jpg

              1 Reply Last reply
              0
              • B Offline
                B Offline
                Beowolf
                wrote on last edited by Beowolf
                #244

                Du hast aber Werte wenn nur ein Modul angeschlossen ist, oder?

                Du kannst noch einmal probieren, wenn du die Module einzeln anschließt und jeweils die dazu eingestellte Adresse einstellst.

                Also Modul 1 mit der Adresse 1, Modul zwei mit der Adresse 2 usw..

                Kommen dann die passenden Werte?

                Die Natur braucht nicht unseren Schutz, sie braucht unsere Abwesenheit.

                H 1 Reply Last reply
                0
                • B Beowolf

                  Du hast aber Werte wenn nur ein Modul angeschlossen ist, oder?

                  Du kannst noch einmal probieren, wenn du die Module einzeln anschließt und jeweils die dazu eingestellte Adresse einstellst.

                  Also Modul 1 mit der Adresse 1, Modul zwei mit der Adresse 2 usw..

                  Kommen dann die passenden Werte?

                  H Online
                  H Online
                  hm_krause
                  wrote on last edited by
                  #245

                  @beowolf
                  hier nur Modul 1:Screenshot 2023-01-31 151935.jpg

                  hier nur Modul 2:Screenshot 2023-01-31 152040.jpg
                  (mit Verbraucher)

                  1 Reply Last reply
                  0
                  • B Offline
                    B Offline
                    Beowolf
                    wrote on last edited by
                    #246

                    Eine Frage noch. Wie hast du die Module jetzt einzeln angeschlossen?

                    Was ich meine - Modul eins mit den Anschlüssen für Modul eins.

                    Modul zwei mit den Anschlüssen für Modul zwei - usw..

                    ODER

                    Modul eins mit den Anschlüssen für Modul eins.

                    Modulk zwei AN DEN Anschlüssen von Modul EINS.

                    Ich frage deshalb - kann es sein, das du einen "Dreher " in den Verbindungen der Datenleitungen hast? Also alle RX mit RX und TX mit TX Leitungen richtig zusammen?

                    Bitte einmal kontrollieren.

                    Die Natur braucht nicht unseren Schutz, sie braucht unsere Abwesenheit.

                    H 1 Reply Last reply
                    0
                    • B Beowolf

                      Eine Frage noch. Wie hast du die Module jetzt einzeln angeschlossen?

                      Was ich meine - Modul eins mit den Anschlüssen für Modul eins.

                      Modul zwei mit den Anschlüssen für Modul zwei - usw..

                      ODER

                      Modul eins mit den Anschlüssen für Modul eins.

                      Modulk zwei AN DEN Anschlüssen von Modul EINS.

                      Ich frage deshalb - kann es sein, das du einen "Dreher " in den Verbindungen der Datenleitungen hast? Also alle RX mit RX und TX mit TX Leitungen richtig zusammen?

                      Bitte einmal kontrollieren.

                      H Online
                      H Online
                      hm_krause
                      wrote on last edited by
                      #247

                      @beowolf
                      Ich habe alle 3 Modulanschlüsse paralell an RX bzw. TX.
                      Im Bild oben Modul 1 (L1) an Anschluss 1 und dann Modul 2 (L2) an Anschluss 2

                      B 1 Reply Last reply
                      0
                      • H hm_krause

                        @beowolf
                        Ich habe alle 3 Modulanschlüsse paralell an RX bzw. TX.
                        Im Bild oben Modul 1 (L1) an Anschluss 1 und dann Modul 2 (L2) an Anschluss 2

                        B Offline
                        B Offline
                        Beowolf
                        wrote on last edited by Beowolf
                        #248

                        @hm_krause

                        Also das ich das richtig verstehe. Du hast alle angeschlossen, und klemmst jeweils nur die TX und RX Leitung der entsprechenden Modul an oder ab, richtig?

                        Es ist auch egal welche Module du zusammen betreibst - also 1-2, 2-3 und 1-3. Es werden keine Werte angezeigt, sobald zwei Module zusammen angeschlossen sind?

                        Masse und die 5 Volt sind auch alle untereinander verbunden?

                        Die Natur braucht nicht unseren Schutz, sie braucht unsere Abwesenheit.

                        H 1 Reply Last reply
                        0
                        • B Beowolf

                          @hm_krause

                          Also das ich das richtig verstehe. Du hast alle angeschlossen, und klemmst jeweils nur die TX und RX Leitung der entsprechenden Modul an oder ab, richtig?

                          Es ist auch egal welche Module du zusammen betreibst - also 1-2, 2-3 und 1-3. Es werden keine Werte angezeigt, sobald zwei Module zusammen angeschlossen sind?

                          Masse und die 5 Volt sind auch alle untereinander verbunden?

                          H Online
                          H Online
                          hm_krause
                          wrote on last edited by
                          #249

                          @beowolf
                          Richtig, habe aber 5 V angeschlossen (hatte ich wegen Tasmota so verlötet)

                          1 Reply Last reply
                          0
                          • B Offline
                            B Offline
                            Beowolf
                            wrote on last edited by Beowolf
                            #250

                            5 Volt - richtig. Schon geändert.

                            Wäre es möglich, das du mal ein Foto der Verdrahtung machst?

                            Das was mir jetzt noch einfällt ist - nimm mal einen anderen Wemos d1 mini.

                            Was zeigt der Wemos an, wenn du einen PZEM anschliesst und bei den anderen, also L2 und L3 die Adresse vom ersten PZEM einträgst? Dann sollte bei allen der selbe Wert erscheinen.

                            Die Natur braucht nicht unseren Schutz, sie braucht unsere Abwesenheit.

                            H 1 Reply Last reply
                            0
                            • B Offline
                              B Offline
                              Beowolf
                              wrote on last edited by Beowolf
                              #251

                              Noch was mir einfällt - ich hatte schon einmal Probleme mit einem Wemos auf dem vorher Tasmota drauf war. Er kannte schon die Wlan-Einstellungen usw..

                              Versuche mal den Wemos mit einer "leeren" Bin- Datei zu flashen.

                              blank_4MB.bin

                              Die sollte eigentlich gehen.

                              Die Natur braucht nicht unseren Schutz, sie braucht unsere Abwesenheit.

                              1 Reply Last reply
                              0
                              • B Beowolf

                                5 Volt - richtig. Schon geändert.

                                Wäre es möglich, das du mal ein Foto der Verdrahtung machst?

                                Das was mir jetzt noch einfällt ist - nimm mal einen anderen Wemos d1 mini.

                                Was zeigt der Wemos an, wenn du einen PZEM anschliesst und bei den anderen, also L2 und L3 die Adresse vom ersten PZEM einträgst? Dann sollte bei allen der selbe Wert erscheinen.

                                H Online
                                H Online
                                hm_krause
                                wrote on last edited by
                                #252

                                @beowolf
                                ...habe das bei 2 anderen Minis getestet, gleiches Ergebniss
                                IMG_20230131_155021323.jpg

                                "Was zeigt der Wemos an, wenn..." Verstehe die Frage nicht ganz...

                                B 1 Reply Last reply
                                0
                                • H hm_krause

                                  @beowolf
                                  ...habe das bei 2 anderen Minis getestet, gleiches Ergebniss
                                  IMG_20230131_155021323.jpg

                                  "Was zeigt der Wemos an, wenn..." Verstehe die Frage nicht ganz...

                                  B Offline
                                  B Offline
                                  Beowolf
                                  wrote on last edited by
                                  #253

                                  @hm_krause sagte in [Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung:

                                  @beowolf
                                  ...habe das bei 2 anderen Minis getestet, gleiches Ergebniss
                                  IMG_20230131_155021323.jpg

                                  "Was zeigt der Wemos an, wenn..." Verstehe die Frage nicht ganz...

                                  Also ESP Easy im Browser natürlich. Ein PZEM angeschlossen und bei alles drei DEVICES bei ESP Easy die gleiche Adresse eintragen. Nicht die PZEM umprogrammieren.

                                  Die Natur braucht nicht unseren Schutz, sie braucht unsere Abwesenheit.

                                  1 Reply Last reply
                                  0
                                  • B Offline
                                    B Offline
                                    Beowolf
                                    wrote on last edited by Beowolf
                                    #254

                                    Den einzigen Unterschied den ich hier zu deiner Schaltung habe, ist, das ich hier eine nodemcu habe und keinen Wemos d1 mini.

                                    Kann der Mini ein Problem mit der Stromversorgung der drei PZEMs haben? Schlechtes USB-Kabel? Hatte ich auch schon mal.

                                    Die Natur braucht nicht unseren Schutz, sie braucht unsere Abwesenheit.

                                    H 1 Reply Last reply
                                    0
                                    • B Beowolf

                                      Den einzigen Unterschied den ich hier zu deiner Schaltung habe, ist, das ich hier eine nodemcu habe und keinen Wemos d1 mini.

                                      Kann der Mini ein Problem mit der Stromversorgung der drei PZEMs haben? Schlechtes USB-Kabel? Hatte ich auch schon mal.

                                      H Online
                                      H Online
                                      hm_krause
                                      wrote on last edited by
                                      #255

                                      @beowolf said in [Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung:

                                      nodemcu

                                      https://www.amazon.de/AZDelivery-NodeMCU-Lolin-WiFi-Parent/dp/B06Y1ZPNMS?th=1
                                      ....wäre das sowas?

                                      1 Reply Last reply
                                      0
                                      • B Offline
                                        B Offline
                                        Beowolf
                                        wrote on last edited by
                                        #256

                                        Jepp.

                                        Die anderen Sachen hast du gemacht? Ein PZEM angeschlossen und unter ESP Easy bei allen drei DEVICES die gleiche Adresse eingegeben?

                                        Die Natur braucht nicht unseren Schutz, sie braucht unsere Abwesenheit.

                                        H 1 Reply Last reply
                                        0
                                        • B Beowolf

                                          Jepp.

                                          Die anderen Sachen hast du gemacht? Ein PZEM angeschlossen und unter ESP Easy bei allen drei DEVICES die gleiche Adresse eingegeben?

                                          H Online
                                          H Online
                                          hm_krause
                                          wrote on last edited by
                                          #257

                                          @beowolf said in [Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung:

                                          Die anderen Sachen hast du gemacht? Ein PZEM angeschlossen und unter ESP Easy bei allen drei DEVICES die gleiche Adresse eingegeben?

                                          Die gleiche Moduladresse?

                                          H 1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          576

                                          Online

                                          32.4k

                                          Users

                                          81.4k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe