Skip to content
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Praktische Anwendungen (Showcase)
  4. Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.1k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.8k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.1k

Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Praktische Anwendungen (Showcase)
stromzähler auslesensonoffesp8266tasmotasmld0-schnittstellevolkszählerstromzähler
562 Beiträge 83 Kommentatoren 206.4k Aufrufe 84 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • ChaotC Chaot

    @bobofet
    Das Script:

    >D
    rssi=0
    s1="Tagesverbrauch: {m}<b><span style=>"
    v2=0
    hr=0
    md=0
    yr=0
    ;Strom
    p:sm=0
    sd=0
    p:sma=0
    smn=0
    p:sya=0
    syn=0
    sspr=0.304
    yspr=0
    ysgp=120
    y€=0
     
    >T
    v2=SML#Total_in
    rssi=Wifi#RSSI
     
    >B
    ->sensor53 r
    
    >S
    ;Tagesverbrauch
    hr=hours
    if chg[hr]>0
    and hr==0
    and v2>0
    then
    sm=v2
    svars
    endif
    if upsecs%tper==0
    then
    sd=v2-sm
     
    ;Monatsverbrauch
    md=day
    if chg[md]>0
    and hr==0
    and md==1
    and v2>0
    then
    sma=v2
    svars
    endif
    if upsecs%tper==0
    then
    smn=v2-sma
    endif
     
    ;Jahresverbrauch
    yr=year
    if chg[yr]>0
    and hr==0
    and md==1
    and v2>0
    then
    sya=v2
    svars
    endif
    if upsecs%tper==0
    then
    syn=v2-sya
     
    ;Kosten
    yspr=syn*sspr+ysgp
    endif
     
    >J
    ,"Verbrauch Tag":"%sd%"
    ,"Verbrauch Monat":"%smn%"
    ,"Verbrauch Jahr":"%syn%"
    ,"Zählerstand 0:00Uhr":"%2sm%"
    ,"Zählerstand Monatsanfang":"%2sma%"
    ,"Zählerstand Jahrenanfang":"%2sya%"
    ,"Kosten dieses Jahr":"%2yspr%"
     
    >W
    WLAN Empfang: {m}%rssi% dBµV
    ===============
    Tagesverbrauch:  {m} %2sd%  kWh
    Monatsverbrauch: {m} %2smn% kWh
    Jahresverbrauch: {m} %2syn% kWh
    ===============
    Strom Preis/kWh:       {m} %4sspr% €
    Strom Grundpreis:      {m} %2ysgp% €
    ---------------
    Strom kosten lfd. Jahr:{m} %2yspr% €
    ===============
    Strom Zählerstände:
    aktuell:         {m} %2v2% kWh
    0:00 Uhr:        {m} %2sm% kWh
    Monatsanfang:    {m} %2sma% kWh
    Jahresanfang:    {m} %2sya% kWh
    ===============
     
    >M 1
    +1,12,s,1,9600,SML
    1,77070100010800ff@1000,Zählerstand,kWh,Total_in,2
    ;1,77070100020800ff@1000,Einspeisung,kWh,Total_out,2
    1,77070100100700ff@1,Stromverbrauch,W,Power_curr,0
    1,77070100100700ff@1000,Aktuell,kW,Actual_pow,3
    1,=h===============|
    1,77070100200700ff@1,Spannung L1,V,Volt_p1,1
    1,77070100340700ff@1,Spannung L2,V,Volt_p2,1
    1,77070100480700ff@1,Spannung L3,V,Volt_p3,1
    1,=h===============|
    1,770701001f0700ff@1,Strom L1,A,Ampere_p1,1
    1,77070100330700ff@1,Strom L2,A,Ampere_p2,1
    1,77070100470700ff@1,Strom L3,A,Ampere_p3,1
    1,=h===============|
    1,770701000e0700ff@1,Netzfrquenz,Hz,Freq,1
    1,=h===============|
    #
    

    Sieht dann so aus:
    zaehler.jpg

    B Offline
    B Offline
    Bobofet
    schrieb am zuletzt editiert von Bobofet
    #416

    @chaot
    der oberwahnsinn, stabile version die alle werte korrekt ermittelt, und auf Anhieb stabil läuft. Ich hatte da immer wieder Probleme das der Wert Monatsanfang verloren ging. Infolgedessen habe ich dann seit Januar den Monatsanfangswert jeden Monat als festen Wert setzen.... Nun sieht das wesentlich besser aus. Werte bleiben alle da, auch nach reboot des Wemos... (war zuvor bei mir nicht der Fall)
    Vielen Dank an dich, Daumen hoch!!

    @milanissimo ich hoffe noch auf reply von dir, ich schiele noch ein wenig auf dein Version des scripts mit Einspeisezählern mit Tag / Monat / Jahr Anzeige

    B M 2 Antworten Letzte Antwort
    1
    • B Bobofet

      @chaot
      der oberwahnsinn, stabile version die alle werte korrekt ermittelt, und auf Anhieb stabil läuft. Ich hatte da immer wieder Probleme das der Wert Monatsanfang verloren ging. Infolgedessen habe ich dann seit Januar den Monatsanfangswert jeden Monat als festen Wert setzen.... Nun sieht das wesentlich besser aus. Werte bleiben alle da, auch nach reboot des Wemos... (war zuvor bei mir nicht der Fall)
      Vielen Dank an dich, Daumen hoch!!

      @milanissimo ich hoffe noch auf reply von dir, ich schiele noch ein wenig auf dein Version des scripts mit Einspeisezählern mit Tag / Monat / Jahr Anzeige

      B Offline
      B Offline
      bernett
      schrieb am zuletzt editiert von bernett
      #417

      Hi, ich habe es nun auch endlich mal geschafft den Stromzähler anzudocken. Wobei die letzte Meile leider fehlt.

      • Wemos D1 und Hichi Sensor (eBay)
      • Tasmota 11.1.0.2 deployed (mit folgenden Parametern gebaut)
      #ifndef USE_SCRIPT
      #define USE_SCRIPT
      #endif
      
      #ifndef USE_SML_M
      #define USE_SML_M
      #endif
      
      #ifndef USE_SCRIPT_JSON_EXPORT
      #define USE_SCRIPT_JSON_EXPORT
      #endif
      
      #ifdef USE_RULES
      #undef USE_RULES
      #endif
      
      • Daten werden korrekt in Tasmota dargestellt und in Echtzeit geupdated.
      • Laut Console werden auch die MQTT Messages geschickt.
      20:37:32.418 MQT: tele/tasmota_E3F072/STATE = {"Time":"2022-05-07T20:37:32","Uptime":"0T00:10:39","UptimeSec":639,"Heap":20,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"ubimain","BSSId":"B4:FB:E4:74:C5:3C","Channel":6,"Mode":"11n","RSSI":66,"Signal":-67,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
      20:37:32.427 MQT: tele/tasmota_E3F072/SENSOR = {"Time":"2022-05-07T20:37:32","Main":{"power":271,"counter":123456.789}}
      
      • tele/tasmota_E3F072/STATE --> Geht (wird in ioBroker Sonoff angezeigt)
      • tele/tasmota/E3F072/SENSOR --> Geht nicht (wird nicht in ioBroker Sonoff angezeigt)

      afed18a4-3a2f-40fc-9305-262d42d253b9-image.png

      • Unterschiedliche topics habe ich schon versucht (normalerweise nutze ich mein eigenes hierfür, aber auch Standard klappt nicht).
      • Das feature USE_SCRIPT_JSON_EXPORT hatte ich am Anfang nicht drinn, war schon Teil der Fehlersuche, hat jedoch nicht geklappt. Ich bräuchte/will eigentlich keine Scripte in Tasmota. Die Magie soll an einer Stelle passieren und das wäre der ioBroker.

      Hätte evtl. noch jemand eine Idee wie ich diese 2 Werte zum ioBroker bekomme? 😕


      UPDATE: Da sucht man ewig und 5min nach dem Erstellen des Posts findet man das Problem. Ich hatte bislang den Sonoff Adapter nur für Steckdosen im Einsatz und hatte auf den Adapter Settings deshalb "Automatische Erstellung von Zuständen" für "tele/SENSOR" noch nicht aktiv bzw. kannte ich das Setting bis eben noch nicht. 🙂
      Nun klappt alles.

      e0dd3d80-6173-46ae-a668-85c88d8c0d78-image.png

      ChaotC 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • B bernett

        Hi, ich habe es nun auch endlich mal geschafft den Stromzähler anzudocken. Wobei die letzte Meile leider fehlt.

        • Wemos D1 und Hichi Sensor (eBay)
        • Tasmota 11.1.0.2 deployed (mit folgenden Parametern gebaut)
        #ifndef USE_SCRIPT
        #define USE_SCRIPT
        #endif
        
        #ifndef USE_SML_M
        #define USE_SML_M
        #endif
        
        #ifndef USE_SCRIPT_JSON_EXPORT
        #define USE_SCRIPT_JSON_EXPORT
        #endif
        
        #ifdef USE_RULES
        #undef USE_RULES
        #endif
        
        • Daten werden korrekt in Tasmota dargestellt und in Echtzeit geupdated.
        • Laut Console werden auch die MQTT Messages geschickt.
        20:37:32.418 MQT: tele/tasmota_E3F072/STATE = {"Time":"2022-05-07T20:37:32","Uptime":"0T00:10:39","UptimeSec":639,"Heap":20,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"ubimain","BSSId":"B4:FB:E4:74:C5:3C","Channel":6,"Mode":"11n","RSSI":66,"Signal":-67,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
        20:37:32.427 MQT: tele/tasmota_E3F072/SENSOR = {"Time":"2022-05-07T20:37:32","Main":{"power":271,"counter":123456.789}}
        
        • tele/tasmota_E3F072/STATE --> Geht (wird in ioBroker Sonoff angezeigt)
        • tele/tasmota/E3F072/SENSOR --> Geht nicht (wird nicht in ioBroker Sonoff angezeigt)

        afed18a4-3a2f-40fc-9305-262d42d253b9-image.png

        • Unterschiedliche topics habe ich schon versucht (normalerweise nutze ich mein eigenes hierfür, aber auch Standard klappt nicht).
        • Das feature USE_SCRIPT_JSON_EXPORT hatte ich am Anfang nicht drinn, war schon Teil der Fehlersuche, hat jedoch nicht geklappt. Ich bräuchte/will eigentlich keine Scripte in Tasmota. Die Magie soll an einer Stelle passieren und das wäre der ioBroker.

        Hätte evtl. noch jemand eine Idee wie ich diese 2 Werte zum ioBroker bekomme? 😕


        UPDATE: Da sucht man ewig und 5min nach dem Erstellen des Posts findet man das Problem. Ich hatte bislang den Sonoff Adapter nur für Steckdosen im Einsatz und hatte auf den Adapter Settings deshalb "Automatische Erstellung von Zuständen" für "tele/SENSOR" noch nicht aktiv bzw. kannte ich das Setting bis eben noch nicht. 🙂
        Nun klappt alles.

        e0dd3d80-6173-46ae-a668-85c88d8c0d78-image.png

        ChaotC Offline
        ChaotC Offline
        Chaot
        schrieb am zuletzt editiert von
        #418

        @bernett Ich habe etwas mehr drin:

        #ifndef USE_SML_M
        #define USE_SML_M
        #endif
        #ifndef USE_SML_SCRIPT_CMD
        #define USE_SML_SCRIPT_CMD
        #endif
        #ifndef USE_SCRIPT_WEB_DISPLAY
        #define USE_SCRIPT_WEB_DISPLAY
        #endif
        #ifndef USE_SCRIPT_JSON_EXPORT
        #define USE_SCRIPT_JSON_EXPORT
        #endif
        

        ioBroker auf NUC unter Proxmox; VIS: 12" Touchscreen und 17" Touch; Lichtsteuerung, Thermometer und Sensoren: Tasmota (39); Ambiente Beleuchtung: WLED (9); Heizung: DECT Thermostate (9) an Fritz 6690; EMS-ESP; 1 Echo V2; 3 Echo DOT; 1 Echo Connect; 2 Echo Show 5; Unifi Ap-Ac Lite.

        B 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • ChaotC Chaot

          @bernett Ich habe etwas mehr drin:

          #ifndef USE_SML_M
          #define USE_SML_M
          #endif
          #ifndef USE_SML_SCRIPT_CMD
          #define USE_SML_SCRIPT_CMD
          #endif
          #ifndef USE_SCRIPT_WEB_DISPLAY
          #define USE_SCRIPT_WEB_DISPLAY
          #endif
          #ifndef USE_SCRIPT_JSON_EXPORT
          #define USE_SCRIPT_JSON_EXPORT
          #endif
          
          B Offline
          B Offline
          bernett
          schrieb am zuletzt editiert von
          #419

          @chaot Hallo und danke dir für die schnelle Rückmeldung. Ich habe den Post oben bereits geupdated. Fehler lag in den Sonoff Adapter Einstellungen.

          1 Antwort Letzte Antwort
          1
          • A Offline
            A Offline
            allgrind
            schrieb am zuletzt editiert von allgrind
            #420

            Hey,

            ich habe alles eingerichtet und es läuft soweit - Danke!
            Gleichwohl fehlt mir in der Anzeige die Einspeisung:
            1.JPG

            Sobald mein Balkonkraftwerk die Arbeit aufnimmt - sinkt mein Verbrauch sehr weit in den Minusbereich. Zudem zeigt der Zähler an, dass eine Einspeisung stattfindet.

            Stromzähler: EMH - ehZ-KW8E von 2018

            Mein Skript sieht wie folgt aus:

            >D
            >B
            ->sensor53 r
            tper=45
            >M
            +1,13,s,16,9600,SML
            
            1,77070100010800ff@1000,Verbrauch,KWh,DJ_TPWRIN,3
            1,77070100020800ff@1000,Einspeisung,KWh,DJ_TPWROUT,3
            1,77070100100700ff@1,Current consumption,W,Power_curr,0
            #
            

            Was mache ich falsch?

            Viele Grüße
            Allgrind

            ChaotC 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • A allgrind

              Hey,

              ich habe alles eingerichtet und es läuft soweit - Danke!
              Gleichwohl fehlt mir in der Anzeige die Einspeisung:
              1.JPG

              Sobald mein Balkonkraftwerk die Arbeit aufnimmt - sinkt mein Verbrauch sehr weit in den Minusbereich. Zudem zeigt der Zähler an, dass eine Einspeisung stattfindet.

              Stromzähler: EMH - ehZ-KW8E von 2018

              Mein Skript sieht wie folgt aus:

              >D
              >B
              ->sensor53 r
              tper=45
              >M
              +1,13,s,16,9600,SML
              
              1,77070100010800ff@1000,Verbrauch,KWh,DJ_TPWRIN,3
              1,77070100020800ff@1000,Einspeisung,KWh,DJ_TPWROUT,3
              1,77070100100700ff@1,Current consumption,W,Power_curr,0
              #
              

              Was mache ich falsch?

              Viele Grüße
              Allgrind

              ChaotC Offline
              ChaotC Offline
              Chaot
              schrieb am zuletzt editiert von
              #421

              @allgrind Eigentlich machst du nichts falsch.
              Soweit ich mich erinnere machst du mit einem Balkonkraftwerk keine Einspeisung.

              ioBroker auf NUC unter Proxmox; VIS: 12" Touchscreen und 17" Touch; Lichtsteuerung, Thermometer und Sensoren: Tasmota (39); Ambiente Beleuchtung: WLED (9); Heizung: DECT Thermostate (9) an Fritz 6690; EMS-ESP; 1 Echo V2; 3 Echo DOT; 1 Echo Connect; 2 Echo Show 5; Unifi Ap-Ac Lite.

              1 Antwort Letzte Antwort
              1
              • E Offline
                E Offline
                euro
                schrieb am zuletzt editiert von
                #422

                doch, eingespeist wird schon
                nur nicht vergütet

                so sieht meins aus für unseren emh kw8e2
                kannst du ja mal probieren, müsstest dann nur deinen RX anpassen (bei mir 3, bei dir 13)

                >D
                >B
                 
                =>sensor53 r
                >M 1
                +1,3,s,0,9600,
                1,77070100010800ff@1000,Gesamtverbrauch,KWh,Total_in,2
                1,77070100020800ff@1000,Gesamteinspeisung,KWh,Total_out,2
                1,77070100100700ff@1,Verbrauch,W,Power_curr,0
                #
                

                sieht dann so aus
                3ead6469-6d5e-4e99-9b85-9f891144fbff-image.png

                aktueller Verbrauch zeigt immer MINUS , wenn halt mehr produziert wie grad verbraucht wird
                nach einem Jahr waren das jetzt ca. 100kWh , bei 720kWh Erzeugung

                368d3c79-e83b-454e-ba95-6990522059d0-image.png

                bei Fragen fragen 🙂
                mfg Stefan

                ChaotC A 2 Antworten Letzte Antwort
                1
                • E euro

                  doch, eingespeist wird schon
                  nur nicht vergütet

                  so sieht meins aus für unseren emh kw8e2
                  kannst du ja mal probieren, müsstest dann nur deinen RX anpassen (bei mir 3, bei dir 13)

                  >D
                  >B
                   
                  =>sensor53 r
                  >M 1
                  +1,3,s,0,9600,
                  1,77070100010800ff@1000,Gesamtverbrauch,KWh,Total_in,2
                  1,77070100020800ff@1000,Gesamteinspeisung,KWh,Total_out,2
                  1,77070100100700ff@1,Verbrauch,W,Power_curr,0
                  #
                  

                  sieht dann so aus
                  3ead6469-6d5e-4e99-9b85-9f891144fbff-image.png

                  aktueller Verbrauch zeigt immer MINUS , wenn halt mehr produziert wie grad verbraucht wird
                  nach einem Jahr waren das jetzt ca. 100kWh , bei 720kWh Erzeugung

                  368d3c79-e83b-454e-ba95-6990522059d0-image.png

                  bei Fragen fragen 🙂
                  mfg Stefan

                  ChaotC Offline
                  ChaotC Offline
                  Chaot
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #423

                  @euro Wieder was gelernt.
                  Ich dachte immer das das auch nicht gezählt wird. Zumindest habe ich das bisher immer so verstanden.

                  ioBroker auf NUC unter Proxmox; VIS: 12" Touchscreen und 17" Touch; Lichtsteuerung, Thermometer und Sensoren: Tasmota (39); Ambiente Beleuchtung: WLED (9); Heizung: DECT Thermostate (9) an Fritz 6690; EMS-ESP; 1 Echo V2; 3 Echo DOT; 1 Echo Connect; 2 Echo Show 5; Unifi Ap-Ac Lite.

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • E euro

                    doch, eingespeist wird schon
                    nur nicht vergütet

                    so sieht meins aus für unseren emh kw8e2
                    kannst du ja mal probieren, müsstest dann nur deinen RX anpassen (bei mir 3, bei dir 13)

                    >D
                    >B
                     
                    =>sensor53 r
                    >M 1
                    +1,3,s,0,9600,
                    1,77070100010800ff@1000,Gesamtverbrauch,KWh,Total_in,2
                    1,77070100020800ff@1000,Gesamteinspeisung,KWh,Total_out,2
                    1,77070100100700ff@1,Verbrauch,W,Power_curr,0
                    #
                    

                    sieht dann so aus
                    3ead6469-6d5e-4e99-9b85-9f891144fbff-image.png

                    aktueller Verbrauch zeigt immer MINUS , wenn halt mehr produziert wie grad verbraucht wird
                    nach einem Jahr waren das jetzt ca. 100kWh , bei 720kWh Erzeugung

                    368d3c79-e83b-454e-ba95-6990522059d0-image.png

                    bei Fragen fragen 🙂
                    mfg Stefan

                    A Offline
                    A Offline
                    allgrind
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #424

                    @euro said in Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen:

                    doch, eingespeist wird schon
                    nur nicht vergütet

                    so sieht meins aus für unseren emh kw8e2
                    kannst du ja mal probieren, müsstest dann nur deinen RX anpassen (bei mir 3, bei dir 13)

                    >D
                    >B
                     
                    =>sensor53 r
                    >M 1
                    +1,3,s,0,9600,
                    1,77070100010800ff@1000,Gesamtverbrauch,KWh,Total_in,2
                    1,77070100020800ff@1000,Gesamteinspeisung,KWh,Total_out,2
                    1,77070100100700ff@1,Verbrauch,W,Power_curr,0
                    #
                    

                    sieht dann so aus
                    3ead6469-6d5e-4e99-9b85-9f891144fbff-image.png

                    aktueller Verbrauch zeigt immer MINUS , wenn halt mehr produziert wie grad verbraucht wird
                    nach einem Jahr waren das jetzt ca. 100kWh , bei 720kWh Erzeugung

                    368d3c79-e83b-454e-ba95-6990522059d0-image.png

                    bei Fragen fragen 🙂
                    mfg Stefan

                    Danke für dein Beitrag - Leider zeigt der mir keine Werte an.
                    Kurze Frage: Was steht oben links bei dir im Display? Dort steht bei mir 1.8.0 <- Das ist wohl die Bezugsart.

                    E 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • A allgrind

                      @euro said in Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen:

                      doch, eingespeist wird schon
                      nur nicht vergütet

                      so sieht meins aus für unseren emh kw8e2
                      kannst du ja mal probieren, müsstest dann nur deinen RX anpassen (bei mir 3, bei dir 13)

                      >D
                      >B
                       
                      =>sensor53 r
                      >M 1
                      +1,3,s,0,9600,
                      1,77070100010800ff@1000,Gesamtverbrauch,KWh,Total_in,2
                      1,77070100020800ff@1000,Gesamteinspeisung,KWh,Total_out,2
                      1,77070100100700ff@1,Verbrauch,W,Power_curr,0
                      #
                      

                      sieht dann so aus
                      3ead6469-6d5e-4e99-9b85-9f891144fbff-image.png

                      aktueller Verbrauch zeigt immer MINUS , wenn halt mehr produziert wie grad verbraucht wird
                      nach einem Jahr waren das jetzt ca. 100kWh , bei 720kWh Erzeugung

                      368d3c79-e83b-454e-ba95-6990522059d0-image.png

                      bei Fragen fragen 🙂
                      mfg Stefan

                      Danke für dein Beitrag - Leider zeigt der mir keine Werte an.
                      Kurze Frage: Was steht oben links bei dir im Display? Dort steht bei mir 1.8.0 <- Das ist wohl die Bezugsart.

                      E Offline
                      E Offline
                      euro
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #425

                      @allgrind

                      die wechselt bei mir zwischen 1.8 und 2.8
                      Zeigt also abwechselnd Bezug und Einspeisung an

                      Hab mein BKW aber auch offiziell angemeldet und es wurde explizit ein 2-Richtungszähler dann eingebaut (und aktiviert .. )
                      Ich denke das deiner kein 2-Richtungszähler ist, wenn er nur 1.8.0 anzeigt, bin ich mir da sogar sehr sicher 🙂

                      oberfraggerO 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • E euro

                        @allgrind

                        die wechselt bei mir zwischen 1.8 und 2.8
                        Zeigt also abwechselnd Bezug und Einspeisung an

                        Hab mein BKW aber auch offiziell angemeldet und es wurde explizit ein 2-Richtungszähler dann eingebaut (und aktiviert .. )
                        Ich denke das deiner kein 2-Richtungszähler ist, wenn er nur 1.8.0 anzeigt, bin ich mir da sogar sehr sicher 🙂

                        oberfraggerO Offline
                        oberfraggerO Offline
                        oberfragger
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #426

                        Moin,

                        ich habe aktuell den SmartMeter-Adapter im Einsatz. Da ist der IR-Sensor via USB am Raspi. Da sowieso ein NodeMCU in der Nähe ist, würde ich es bevorzugen, dass ich den Sensor einfach an den NodeMCU bastel udn das ganze via MQTT übertrage. Da spar ich mir einen Adpter und ne Fehlerquelle.

                        Wie muss ich den USB anklemmen?
                        5V ist klar, GND auch. WO aber D- und D+ ranklemen bzw. wie in Tasmota eintragen?

                        E 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • oberfraggerO oberfragger

                          Moin,

                          ich habe aktuell den SmartMeter-Adapter im Einsatz. Da ist der IR-Sensor via USB am Raspi. Da sowieso ein NodeMCU in der Nähe ist, würde ich es bevorzugen, dass ich den Sensor einfach an den NodeMCU bastel udn das ganze via MQTT übertrage. Da spar ich mir einen Adpter und ne Fehlerquelle.

                          Wie muss ich den USB anklemmen?
                          5V ist klar, GND auch. WO aber D- und D+ ranklemen bzw. wie in Tasmota eintragen?

                          E Offline
                          E Offline
                          euro
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #427

                          @oberfragger
                          ich nutze einen ESP32

                          hatte mich hier durchgehangelt
                          https://forum.creationx.de/forum/index.php?thread%2F1095-d0-zähler-sml-auslesen-mit-tasmota%2F=&pageNo=1

                          rx an rx und tx (oder eben andersrum) war eben pin 3 wie im Script angegeben

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • B Bobofet

                            @chaot
                            der oberwahnsinn, stabile version die alle werte korrekt ermittelt, und auf Anhieb stabil läuft. Ich hatte da immer wieder Probleme das der Wert Monatsanfang verloren ging. Infolgedessen habe ich dann seit Januar den Monatsanfangswert jeden Monat als festen Wert setzen.... Nun sieht das wesentlich besser aus. Werte bleiben alle da, auch nach reboot des Wemos... (war zuvor bei mir nicht der Fall)
                            Vielen Dank an dich, Daumen hoch!!

                            @milanissimo ich hoffe noch auf reply von dir, ich schiele noch ein wenig auf dein Version des scripts mit Einspeisezählern mit Tag / Monat / Jahr Anzeige

                            M Offline
                            M Offline
                            milanissimo
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #428

                            @bobofet

                            hey also meins schaut aktuell so aus.

                            Ich bin nur auch am verzweifeln den die variablen p: außer vom Tag bleiben einfach nicht dauerhaft gespeichert.

                            Vermute das liegt evtl. daran das es zu viele wahrscheinlich sind.

                            >D
                            rssi=0
                            s1="Tagesverbrauch: {m}<b><span style=>"
                            v2=0
                            v3=0
                            sec=0
                            hr=0
                            md=0
                            yr=0
                            p:sm=0
                            sd=0
                            p:sme=0
                            sde=0
                            p:sma=0
                            p:smb=0
                            smn=0
                            smo=0
                            p:sya=0
                            p:syb=0
                            syn=0
                            syo=0
                            sspr=0.2599
                            ssps=0.078
                            yspr=0
                            ysps=0
                            yspt=0
                            ysgp=150.00
                            ysfak=0.4109
                            getag=0
                            ystag=0
                            yetag=0
                             
                            >T
                            v2=SML#Total_in
                            v3=SML#Total_out
                            rssi=Wifi#RSSI
                             
                            >B
                            ->sensor53 r
                             
                            >S
                            
                            ;Tagesverbrauch
                            hr=hours
                            if chg[hr]>0
                            and hr==0
                            then
                            sm=v2
                            sme=v3
                            svars
                            endif
                            if upsecs%tper==0
                            then
                            sd=v2-sm
                            sde=v3-sme
                            endif
                            
                            
                             
                            ;Monatsverbrauch
                            md=day
                            if chg[md]>0
                            and hr==0
                            and md==1
                            then
                            sma=v2
                            smb=v3
                            svars
                            endif
                            if upsecs%tper==0
                            then
                            smn=v2-sma
                            smo=v3-smb
                            endif
                             
                            ;Jahresverbrauch
                            yr=year
                            if chg[yr]>0
                            and hr==0
                            and md==1
                            then
                            sya=v2
                            syb=v3
                            svars
                            endif
                            if upsecs%tper==0
                            then
                            syn=v2-sya
                            syo=v3-syb
                            endif
                             
                            ;Kosten
                            ystag=sd*sspr+ysfak
                            yetag=sde*ssps
                            getag=ystag-yetag
                            yspr=syn*sspr+ysgp
                            ysps=syo*ssps
                            yspt=yspr-ysps
                            endif
                             
                            >J
                            ,"Verbrauch Tag":"%sd%"
                            ,"Einspeisung Tag":"%sde%"
                            ,"Verbrauch Monat":"%smn%"
                            ,"Einspeisung Monat":"%smo%"
                            ,"Verbrauch Jahr":"%syn%"
                            ,"Kosten pro Tag":"%2getag%"
                            
                            >W
                            WLAN Empfang: {m}%rssi%
                            ==============
                            Tagesverbrauch:  {m} %2sd%  KWh
                            Tageskosten:  {m} %2getag%  €
                            TagesverbrauchEins:  {m} %2sde%  KWh
                            Monatsverbrauch: {m} %2smn% KWh
                            MonatsverbrauchEins: {m} %2smo% KWh
                            Jahresverbrauch: {m} %2syn% KWh
                            JahresverbrauchEins: {m} %2syo% KWh
                            ==============
                            Strom Preis/kWh:       {m} %4sspr% €
                            Strom Grundpreis:      {m} %2ysgp% €
                            --------------
                            Strom Bezug lfd. Jahr:{m} %2yspr% €
                            Strom Einspeisung lfd. Jahr:{m} %2ysps% €
                            Strom Gesamtkosten lfd. Jahr:{m} %2yspt% €
                            ==============
                            Strom Zählerstände:
                            aktuell:         {m} %2v2% KWh
                            0:00 Uhr:        {m} %2sm% KWh
                            0:00 UhrEins:        {m} %2sme% KWh
                            Monatsanfang:    {m} %2sma% KWh
                            MonatsanfangEins:    {m} %2smb% KWh
                            Jahresanfang:    {m} %2sya% KWh
                            ==============
                             
                            >M 1
                            +1,13,s,1,9600,SML
                            1,77070100010800ff@1000,Zählerstand,KWh,Total_in,2
                            1,77070100020800ff@1000,Einspeisung,KWh,Total_out,2
                            1,77070100100700ff@1,Stromverbrauch,W,Power_curr,0
                            1,77070100100700ff@1000,Aktuell,kW,Actual_pow,3
                            1,7707010060320101@#,Meter Nr,,Meter_number,0
                            
                            #
                            
                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • B Offline
                              B Offline
                              blueTNT
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #429

                              Moin zusammen,

                              ich habe meinen ESP8266 erfolgreich mit den nötigen Parametern geflasht und einen Fototransistor mit Pullup an D7 (GPIO13) angeschlossen.
                              Mein Script:

                              >D
                              >B
                              ->sensor53 r
                              tper=10
                              >M
                              +1,13,s,1,9600,SML
                              1,77070100010800ff@1000,Arbeit,kWh,Arbeit,1
                              1,77070100100700ff@1000,Leistung,W,Leistung,1
                              1,7707010002080061@1000,Woche,kWh,Woche,1
                              #
                              

                              liefert mir auch den Gesamtverbrauch, jedoch nicht den momentanen Wert der aktiven Leistung (oder auch andere Werte).

                              Output sensor53 d1:


                              11:30:09.510 CMD: sensor53 d1
                              11:30:09.516 MQT: stat/Smartmeter_IR/RESULT = {"Time":"2022-06-10T11:30:09","SML":{"CMD":"dump: 1"}}
                              11:30:09.732 1b 1b 1b 1b 01 01 01 01 76 05 08 5b 61 4a 62 00 62 00 72 65 00 00 01 01 76 01 01 05 02 c9 20 6e 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de
                              11:30:09.782 : 77 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 02 c9 20 6f 74
                              11:30:09.783 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 41 50 41 01
                              11:30:09.785 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 01
                              11:30:09.833 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 1c 01 04 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 14 dd 01
                              11:30:10.732 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 63 90 57 00 76 05 08 5b 61 4c 62 00 62 00
                              11:30:10.782 : 77 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 02 c9 20 70 74
                              11:30:10.784 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 41 50 41 01
                              11:30:10.785 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 01
                              11:30:10.832 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 1c 01 04 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 14 dd 01
                              11:30:11.734 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 63 bb 78 00 76 05 08 5b 61 4f 62 00 62 00
                              11:30:11.785 : 77 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 02 c9 20 71 74
                              11:30:11.787 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 41 50 41 01
                              11:30:11.789 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 01
                              11:30:11.835 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 1c 01 04 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 14 dd 01
                              11:30:12.735 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 63 a1 9e 00 76 05 08 5b 61 52 62 00 62 00
                              11:30:12.786 : 77 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 02 c9 20 72 74
                              11:30:12.788 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 41 50 41 01
                              11:30:12.790 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 01
                              11:30:12.835 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 1c 01 04 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 14 dd 01
                              11:30:13.738 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 63 ee 42 00 76 05 08 5b 61 55 62 00 62 00
                              11:30:13.741 : 77 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 02 c9 20 73 74
                              11:30:13.789 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 41 50 41 01
                              11:30:13.792 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 01
                              11:30:13.839 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 1c 01 04 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 14 dd 01
                              11:30:14.719 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 63 24 f1 00 76 05 08 5b 61 58 62 00 62 00
                              11:30:14.768 : 77 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 02 c9 20 74 74
                              11:30:14.771 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 41 50 41 01
                              11:30:14.818 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 01
                              11:30:14.822 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 1c 01 04 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 14 dd 01
                              11:30:15.723 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 63 fa 80 00 76 05 08 5b 61 5b 62 00 62 00
                              11:30:15.774 : 77 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 02 c9 20 75 74
                              11:30:15.776 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 41 50 41 01
                              11:30:15.823 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 01
                              11:30:15.825 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 1c 01 04 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 14 dd 01
                              11:30:16.724 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 63 ab 41 00 76 05 08 5b 61 5e 62 00 62 00
                              11:30:16.774 : 77 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 02 c9 20 76 74
                              11:30:16.777 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 41 50 41 01
                              11:30:16.823 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 01
                              11:30:16.825 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 1c 01 04 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 14 dd 01
                              11:30:17.731 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 63 44 36 00 76 05 08 5b 61 61 62 00 62 00
                              11:30:17.733 : 77 01 63 44 2d 00 76 05 08 5b 61 63 62 00 62 00 72 65 00 00 07 01
                              11:30:17.736 : 77 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 02 c9 20
                              11:30:17.738 : 77 74
                              11:30:17.781 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 41 50 41 01
                              11:30:17.784 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 01
                              11:30:17.832 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 1c 01 04 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 14 dd 01
                              11:30:18.388 MQT: tele/Smartmeter_IR/STATE = {"Time":"2022-06-10T11:30:18","Uptime":"0T00:00:20","UptimeSec":20,"Heap":21,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"Biddebaba","BSSId":"5C:49:79:40:59:B9","Channel":11,"Mode":"11n","RSSI":42,"Signal":-79,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:04"}}
                              11:30:18.397 MQT: tele/Smartmeter_IR/SENSOR = {"Time":"2022-06-10T11:30:18","SML":{"Arbeit":5341.0,"Leistung":0.0,"Woche":0.0}}
                              11:30:18.684 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 63 8e 85 00 76 05 08 5b 61 64 62 00 62 00
                              11:30:18.733 : 77 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 72 62 01 65 02 c9 20 78 01 63 7b 65 00 76 05 08 5b 61 66 62 00 62 00 72 65 00 00 07
                              11:30:18.782 : 77 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 02 c9 20 78 74
                              11:30:18.785 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 41 50 41 01
                              11:30:18.787 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 01
                              11:30:18.833 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 1c 01 04 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 14 dd 01
                              11:30:19.736 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 63 28 80 00 76 05 08 5b 61 67 62 00 62 00
                              11:30:19.739 : 77 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 02 c9 20 79 74
                              11:30:19.786 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 41 50 41 01
                              11:30:19.788 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 01
                              11:30:19.836 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 1c 01 04 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 14 dd 01
                              11:30:20.737 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 63 4f a4 00 76 05 08 5b 61 6a 62 00 62 00
                              11:30:20.740 : 77 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 02 c9 20 7a 74
                              11:30:20.787 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 41 50 41 01
                              11:30:20.789 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 01
                              11:30:20.837 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 1c 01 04 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 14 dd 01
                              11:30:21.738 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 63 00 78 00 76 05 08 5b 61 6d 62 00 62 00
                              11:30:21.741 : 77 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 02 c9 20 7b 74
                              11:30:21.789 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 41 50 41 01
                              11:30:21.791 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 01
                              11:30:21.922 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 1c 01 04 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 14 dd 01
                              11:30:22.728 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 63 ca cb 00 76 05 08 5b 61 70 62 00 62 00
                              11:30:22.778 : 77 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 02 c9 20 7c 74
                              11:30:22.780 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 41 50 41 01
                              11:30:22.783 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 01
                              11:30:22.828 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 1c 01 04 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 14 dd 01
                              11:30:23.731 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 63 69 78 00 76 05 08 5b 61 73 62 00 62 00
                              11:30:23.780 : 77 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 02 c9 20 7d 74
                              11:30:23.782 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 41 50 41 01
                              11:30:23.785 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 01
                              11:30:23.830 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 1c 01 04 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 14 dd 01
                              11:30:24.651 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 63 38 b9 00 76 05 08 5b 61 76 62 00 62 00
                              11:30:24.750 : 77 62 00 62 00 72 65 00 00 01 01 76 01 01 05 02 c9 20 7d 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 72 62 01 65 02 c9 20 7e 01 63
                              11:30:24.753 : 77 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 02 c9 20 7e 74
                              11:30:24.756 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 41 50 41 01
                              11:30:24.802 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 01
                              11:30:24.852 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 1c 01 04 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 14 dd 01
                              11:30:25.752 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 63 41 80 00 76 05 08 5b 61 79 62 00 62 00
                              11:30:25.754 : 77 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 02 c9 20 7f 74
                              11:30:25.801 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 41 50 41 01
                              11:30:25.804 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 01
                              11:30:25.852 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 1c 01 04 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 14 dd 01
                              11:30:25.902 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 63 8b 33 00 76 05 08 5b 61 7c 62 00 62 00
                              11:30:26.410 CMD: sensor53 d0
                              11:30:26.417 MQT: stat/Smartmeter_IR/RESULT = {"Time":"2022-06-10T11:30:26","SML":{"CMD":"dump: 0"}}
                              11:30:28.397 MQT: tele/Smartmeter_IR/STATE = {"Time":"2022-06-10T11:30:28","Uptime":"0T00:00:30","UptimeSec":30,"Heap":21,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"Biddebaba","BSSId":"5C:49:79:40:59:B9","Channel":11,"Mode":"11n","RSSI":38,"Signal":-81,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:04"}}
                              11:30:28.407 MQT: tele/Smartmeter_IR/SENSOR = {"Time":"2022-06-10T11:30:28","SML":{"Arbeit":5341.0,"Leistung":0.0,"Woche":0.0}}

                              Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?

                              Den Pin habe ich eingegeben und sehe auch über das Display vom Zähler (NORAX3D) alle Werte.

                              E 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • B blueTNT

                                Moin zusammen,

                                ich habe meinen ESP8266 erfolgreich mit den nötigen Parametern geflasht und einen Fototransistor mit Pullup an D7 (GPIO13) angeschlossen.
                                Mein Script:

                                >D
                                >B
                                ->sensor53 r
                                tper=10
                                >M
                                +1,13,s,1,9600,SML
                                1,77070100010800ff@1000,Arbeit,kWh,Arbeit,1
                                1,77070100100700ff@1000,Leistung,W,Leistung,1
                                1,7707010002080061@1000,Woche,kWh,Woche,1
                                #
                                

                                liefert mir auch den Gesamtverbrauch, jedoch nicht den momentanen Wert der aktiven Leistung (oder auch andere Werte).

                                Output sensor53 d1:


                                11:30:09.510 CMD: sensor53 d1
                                11:30:09.516 MQT: stat/Smartmeter_IR/RESULT = {"Time":"2022-06-10T11:30:09","SML":{"CMD":"dump: 1"}}
                                11:30:09.732 1b 1b 1b 1b 01 01 01 01 76 05 08 5b 61 4a 62 00 62 00 72 65 00 00 01 01 76 01 01 05 02 c9 20 6e 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de
                                11:30:09.782 : 77 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 02 c9 20 6f 74
                                11:30:09.783 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 41 50 41 01
                                11:30:09.785 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 01
                                11:30:09.833 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 1c 01 04 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 14 dd 01
                                11:30:10.732 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 63 90 57 00 76 05 08 5b 61 4c 62 00 62 00
                                11:30:10.782 : 77 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 02 c9 20 70 74
                                11:30:10.784 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 41 50 41 01
                                11:30:10.785 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 01
                                11:30:10.832 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 1c 01 04 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 14 dd 01
                                11:30:11.734 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 63 bb 78 00 76 05 08 5b 61 4f 62 00 62 00
                                11:30:11.785 : 77 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 02 c9 20 71 74
                                11:30:11.787 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 41 50 41 01
                                11:30:11.789 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 01
                                11:30:11.835 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 1c 01 04 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 14 dd 01
                                11:30:12.735 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 63 a1 9e 00 76 05 08 5b 61 52 62 00 62 00
                                11:30:12.786 : 77 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 02 c9 20 72 74
                                11:30:12.788 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 41 50 41 01
                                11:30:12.790 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 01
                                11:30:12.835 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 1c 01 04 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 14 dd 01
                                11:30:13.738 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 63 ee 42 00 76 05 08 5b 61 55 62 00 62 00
                                11:30:13.741 : 77 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 02 c9 20 73 74
                                11:30:13.789 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 41 50 41 01
                                11:30:13.792 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 01
                                11:30:13.839 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 1c 01 04 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 14 dd 01
                                11:30:14.719 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 63 24 f1 00 76 05 08 5b 61 58 62 00 62 00
                                11:30:14.768 : 77 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 02 c9 20 74 74
                                11:30:14.771 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 41 50 41 01
                                11:30:14.818 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 01
                                11:30:14.822 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 1c 01 04 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 14 dd 01
                                11:30:15.723 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 63 fa 80 00 76 05 08 5b 61 5b 62 00 62 00
                                11:30:15.774 : 77 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 02 c9 20 75 74
                                11:30:15.776 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 41 50 41 01
                                11:30:15.823 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 01
                                11:30:15.825 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 1c 01 04 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 14 dd 01
                                11:30:16.724 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 63 ab 41 00 76 05 08 5b 61 5e 62 00 62 00
                                11:30:16.774 : 77 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 02 c9 20 76 74
                                11:30:16.777 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 41 50 41 01
                                11:30:16.823 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 01
                                11:30:16.825 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 1c 01 04 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 14 dd 01
                                11:30:17.731 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 63 44 36 00 76 05 08 5b 61 61 62 00 62 00
                                11:30:17.733 : 77 01 63 44 2d 00 76 05 08 5b 61 63 62 00 62 00 72 65 00 00 07 01
                                11:30:17.736 : 77 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 02 c9 20
                                11:30:17.738 : 77 74
                                11:30:17.781 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 41 50 41 01
                                11:30:17.784 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 01
                                11:30:17.832 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 1c 01 04 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 14 dd 01
                                11:30:18.388 MQT: tele/Smartmeter_IR/STATE = {"Time":"2022-06-10T11:30:18","Uptime":"0T00:00:20","UptimeSec":20,"Heap":21,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"Biddebaba","BSSId":"5C:49:79:40:59:B9","Channel":11,"Mode":"11n","RSSI":42,"Signal":-79,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:04"}}
                                11:30:18.397 MQT: tele/Smartmeter_IR/SENSOR = {"Time":"2022-06-10T11:30:18","SML":{"Arbeit":5341.0,"Leistung":0.0,"Woche":0.0}}
                                11:30:18.684 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 63 8e 85 00 76 05 08 5b 61 64 62 00 62 00
                                11:30:18.733 : 77 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 72 62 01 65 02 c9 20 78 01 63 7b 65 00 76 05 08 5b 61 66 62 00 62 00 72 65 00 00 07
                                11:30:18.782 : 77 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 02 c9 20 78 74
                                11:30:18.785 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 41 50 41 01
                                11:30:18.787 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 01
                                11:30:18.833 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 1c 01 04 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 14 dd 01
                                11:30:19.736 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 63 28 80 00 76 05 08 5b 61 67 62 00 62 00
                                11:30:19.739 : 77 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 02 c9 20 79 74
                                11:30:19.786 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 41 50 41 01
                                11:30:19.788 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 01
                                11:30:19.836 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 1c 01 04 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 14 dd 01
                                11:30:20.737 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 63 4f a4 00 76 05 08 5b 61 6a 62 00 62 00
                                11:30:20.740 : 77 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 02 c9 20 7a 74
                                11:30:20.787 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 41 50 41 01
                                11:30:20.789 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 01
                                11:30:20.837 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 1c 01 04 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 14 dd 01
                                11:30:21.738 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 63 00 78 00 76 05 08 5b 61 6d 62 00 62 00
                                11:30:21.741 : 77 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 02 c9 20 7b 74
                                11:30:21.789 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 41 50 41 01
                                11:30:21.791 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 01
                                11:30:21.922 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 1c 01 04 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 14 dd 01
                                11:30:22.728 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 63 ca cb 00 76 05 08 5b 61 70 62 00 62 00
                                11:30:22.778 : 77 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 02 c9 20 7c 74
                                11:30:22.780 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 41 50 41 01
                                11:30:22.783 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 01
                                11:30:22.828 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 1c 01 04 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 14 dd 01
                                11:30:23.731 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 63 69 78 00 76 05 08 5b 61 73 62 00 62 00
                                11:30:23.780 : 77 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 02 c9 20 7d 74
                                11:30:23.782 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 41 50 41 01
                                11:30:23.785 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 01
                                11:30:23.830 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 1c 01 04 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 14 dd 01
                                11:30:24.651 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 63 38 b9 00 76 05 08 5b 61 76 62 00 62 00
                                11:30:24.750 : 77 62 00 62 00 72 65 00 00 01 01 76 01 01 05 02 c9 20 7d 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 72 62 01 65 02 c9 20 7e 01 63
                                11:30:24.753 : 77 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 02 c9 20 7e 74
                                11:30:24.756 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 41 50 41 01
                                11:30:24.802 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 01
                                11:30:24.852 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 1c 01 04 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 14 dd 01
                                11:30:25.752 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 63 41 80 00 76 05 08 5b 61 79 62 00 62 00
                                11:30:25.754 : 77 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 02 c9 20 7f 74
                                11:30:25.801 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 41 50 41 01
                                11:30:25.804 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 01
                                11:30:25.852 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 1c 01 04 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 14 dd 01
                                11:30:25.902 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 63 8b 33 00 76 05 08 5b 61 7c 62 00 62 00
                                11:30:26.410 CMD: sensor53 d0
                                11:30:26.417 MQT: stat/Smartmeter_IR/RESULT = {"Time":"2022-06-10T11:30:26","SML":{"CMD":"dump: 0"}}
                                11:30:28.397 MQT: tele/Smartmeter_IR/STATE = {"Time":"2022-06-10T11:30:28","Uptime":"0T00:00:30","UptimeSec":30,"Heap":21,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"Biddebaba","BSSId":"5C:49:79:40:59:B9","Channel":11,"Mode":"11n","RSSI":38,"Signal":-81,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:04"}}
                                11:30:28.407 MQT: tele/Smartmeter_IR/SENSOR = {"Time":"2022-06-10T11:30:28","SML":{"Arbeit":5341.0,"Leistung":0.0,"Woche":0.0}}

                                Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?

                                Den Pin habe ich eingegeben und sehe auch über das Display vom Zähler (NORAX3D) alle Werte.

                                E Offline
                                E Offline
                                euro
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #430

                                @bluetnt
                                geht das denn bei irgendwem sonst mit dem Zähler?
                                denn mein emh liefert diese Daten auch, nur nicht über die optische Schnittstelle raus

                                RalfThR 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • E euro

                                  @bluetnt
                                  geht das denn bei irgendwem sonst mit dem Zähler?
                                  denn mein emh liefert diese Daten auch, nur nicht über die optische Schnittstelle raus

                                  RalfThR Offline
                                  RalfThR Offline
                                  RalfTh
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #431

                                  @euro Meiner schon, das ganze läuft mit Tasmota 8.1.0.4

                                  b7c05d63-fe4d-4561-a4c8-72187b9eaa01-image.png

                                  ce8243a4-e394-41dd-9c03-0f09e52e4fe1-image.png
                                  Bei dir steht da "@1000" und bei mir "@1" Eventuell ist das der Grund?!

                                  Es ist allerdings auch so, dass nicht jeder Energieversorger alle Parameter freischaltet.

                                  Wir haben uns verirrt, kommen aber gut voran.

                                  E B 2 Antworten Letzte Antwort
                                  0
                                  • RalfThR RalfTh

                                    @euro Meiner schon, das ganze läuft mit Tasmota 8.1.0.4

                                    b7c05d63-fe4d-4561-a4c8-72187b9eaa01-image.png

                                    ce8243a4-e394-41dd-9c03-0f09e52e4fe1-image.png
                                    Bei dir steht da "@1000" und bei mir "@1" Eventuell ist das der Grund?!

                                    Es ist allerdings auch so, dass nicht jeder Energieversorger alle Parameter freischaltet.

                                    E Offline
                                    E Offline
                                    euro
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #432

                                    @ralfth
                                    Danke für den Input
                                    meiner liefert die aktuelle Leistung auch, nur keine Details wie Tages/Wochen Stände
                                    meinte das mit meinem Post. Wenn die aktuelle Leistung nicht geht ist natürlich Mist, geht ja meist drum diese Info zu bekommen

                                    konnte Danke ioBroker diese Werte vom Zähler an meine Wallbox übergeben, die dadurch dynamisches Solarladen umsetzen kann (Leistung regelt zw 6 und 16A) . Klasse Sache

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • RalfThR RalfTh

                                      @euro Meiner schon, das ganze läuft mit Tasmota 8.1.0.4

                                      b7c05d63-fe4d-4561-a4c8-72187b9eaa01-image.png

                                      ce8243a4-e394-41dd-9c03-0f09e52e4fe1-image.png
                                      Bei dir steht da "@1000" und bei mir "@1" Eventuell ist das der Grund?!

                                      Es ist allerdings auch so, dass nicht jeder Energieversorger alle Parameter freischaltet.

                                      B Offline
                                      B Offline
                                      blueTNT
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #433

                                      @ralfth , die @1000 ist nur der Devisor. Ändere ich den auf z.B.1 ist der angezeige Wert nur um 3 Nullen länger...
                                      https://tasmota.github.io/docs/Smart-Meter-Interface/#meter-metrics
                                      Ich werde meinen Energieversorger mal anschreiben. Jedoch wäre es schon verwunderlich, da ich ja über das Display alle Werte sehen kann nachdem ich initial den Pin eingegeben hatte.

                                      B 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • Christian RöckelC Offline
                                        Christian RöckelC Offline
                                        Christian Röckel
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #434

                                        Hey ich bin neu hier und wollte mir auch einen smarten Stromzähler mit einem ESP8266 Bauen.

                                        Leider bin ich noch nicht ganz fündig geworden ob mein vorhandener Stromzähler kompatibel ist.

                                        Es handelt sich dabei um einen dzg dws7412.1.

                                        Hat den jemand von euch schon zum laufen gebracht und gibt es dann dabei was zu beachten?

                                        Mit freundlichen Grüßen

                                        Christian

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • E Offline
                                          E Offline
                                          euro
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #435

                                          such mal hier im Thread und schau dir Beitrag 187 an 🙂

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          729

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe