Skip to content
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
Logo
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Praktische Anwendungen (Showcase)
  4. Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.0k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.8k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.0k

Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen

Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen

Scheduled Pinned Locked Moved Praktische Anwendungen (Showcase)
stromzähler auslesensonoffesp8266tasmotasmld0-schnittstellevolkszählerstromzähler
562 Posts 83 Posters 206.1k Views 84 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • RalfThR RalfTh

    @chaot Moin moin
    Mein Setup basiert auf einem anderen Softwarestand von Tasmota als auch anderer Hardware. Ich habe den Wemos D1(mit Tasmota 8.1.0.4) und mittlerweile einen EZH Zweirichtungszähler.

    @ralfth sagte in Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen:

    Gnd, +3,3V und Rxd des Volkszählers an GPIO13(D7) des D1 Mini angeschlossen.

    26374a0f-3376-4db4-adb7-1816a867f15e-image.png

    Skriptteil:

    M

    +1,13,s,1,9600,SML

    1,77070100010800ff@1000,Verbrauch,KWh,DJ_TPWRIN,2

    1,77070100020800ff@1000,Einspeisung,KWh,DJ_TPWROUT,2

    1,77070100100700FF@1,Akt. Verbrauch,W,DJ_TPWRCURR,0

    1,77070100000009ff@#,Zaehler Nr,,Meter_number,0

    Was mir auffällt, ist der Unterschied in der ersten Zeile der Sektion M (Fett markiert). Ich glaube mich zu erinnern, dass dies PIN 13(D7) angibt. Versuch vielleicht einmal einfach dieses Setup und schau was passiert.

    Wenn du die Konsole aufrufst, kannst du mit dem Befehl "sensor53 d0" den Dump einschalten und mit "sensor53 d0" wieder ausschalten.

    Auszug aus dem Ursprungspost:
    Der Lesekopf muss dann an +3,3V, GND und RX an Pin 13 des ESP angeschlossen werden.
    Was der Scripter noch alles kann ist im Wiki von Tasmota sehr gut beschrieben:
    https://github.com/arendst/Tasmota/wiki/smart-meter-interface
    https://github.com/arendst/Tasmota/wiki/Scripting-Language

    Grüße Ralf

    ChaotC Offline
    ChaotC Offline
    Chaot
    wrote on last edited by
    #274

    @ralfth Danke für die Tips.
    Irgendwas scheint da im Argen zu liegen.
    Offensichtlich kommt schon mit

    sensor53 d1
    

    überhaupt nichts an.

    ioBroker auf NUC unter Proxmox; VIS: 12" Touchscreen und 17" Touch; Lichtsteuerung, Thermometer und Sensoren: Tasmota (39); Ambiente Beleuchtung: WLED (9); Heizung: DECT Thermostate (9) an Fritz 6690; EMS-ESP; 1 Echo V2; 3 Echo DOT; 1 Echo Connect; 2 Echo Show 5; Unifi Ap-Ac Lite.

    ChaotC 1 Reply Last reply
    0
    • ChaotC Chaot

      @ralfth Danke für die Tips.
      Irgendwas scheint da im Argen zu liegen.
      Offensichtlich kommt schon mit

      sensor53 d1
      

      überhaupt nichts an.

      ChaotC Offline
      ChaotC Offline
      Chaot
      wrote on last edited by Chaot
      #275

      Ich habe es jetzt nach langen Versuchen hingebracht das der Zähler Rohdaten liefert.
      Jetzt bräuchte ich Hilfe bei der Aufschlüsselung:

      13:55:29.529 : 77 07 01 00 60 32 04 04 01 01 01 01 03 04 22 01 01 01 63 32 0d 00 76 05 00 44 01 d8 62 00 62 00 72 63 02 01 71 01 63 5a 
      13:55:29.578 : 77 07 ff ff ff ff ff ff 0b 0a 01 45 46 52 20 02 cf 82 08 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 64 16 ab 4a f1 06 
      13:55:29.580 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 45 46 52 01 
      13:55:29.628 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 45 46 52 20 02 cf 82 08 01 
      13:55:29.631 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 64 1c 00 04 72 62 01 64 16 ab 4a 62 1e 52 ff 64 2d af 9a 01 
      13:55:29.679 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 72 62 01 64 16 ab 4a 62 1e 52 ff 62 00 01 
      13:55:29.681 : 77 07 01 00 10 07 00 ff 01 01 62 1b 52 00 53 05 f3 01 
      13:55:29.728 : 77 07 01 00 20 07 00 ff 01 01 62 23 52 ff 63 09 2e 01 
      13:55:29.731 : 77 07 01 00 34 07 00 ff 01 01 62 23 52 ff 63 09 45 01 
      13:55:29.733 : 77 07 01 00 48 07 00 ff 01 01 62 23 52 ff 63 09 30 01 
      13:55:29.778 : 77 07 01 00 1f 07 00 ff 01 01 62 21 52 fe 62 e9 01 
      13:55:29.780 : 77 07 01 00 33 07 00 ff 01 01 62 21 52 fe 63 01 2d 01 
      13:55:29.783 : 77 07 01 00 47 07 00 ff 01 01 62 21 52 fe 62 9e 01 
      13:55:29.829 : 77 07 01 00 51 07 01 ff 01 01 62 08 52 00 52 76 01 
      13:55:29.831 : 77 07 01 00 51 07 02 ff 01 01 62 08 52 00 53 00 ec 01 
      13:55:29.879 : 77 07 01 00 51 07 04 ff 01 01 62 08 52 00 52 03 01 
      13:55:29.881 : 77 07 01 00 51 07 0f ff 01 01 62 08 52 00 53 01 58 01 
      13:55:29.883 : 77 07 01 00 51 07 1a ff 01 01 62 08 52 00 53 01 66 01 
      13:55:29.929 : 77 07 01 00 0e 07 00 ff 01 01 62 2c 52 ff 63 01 f3 01 
      13:55:29.931 : 77 07 01 00 00 02 00 00 01 01 01 01 06 30 33 2e 30 30 01 
      13:55:29.934 : 77 07 01 00 60 5a 02 01 01 01 01 01 03 42 bd 01 
      13:55:29.979 : 77 07 01 00 61 61 00 00 01 01 01 01 03 00 00 01 
      13:55:29.981 : 77 07 01 00 60 32 01 04 01 01 01 01 08 50 31 2e 32 2e 31 32 01 
      13:55:30.598 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 45 46 52 01 
      13:55:30.600 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 45 46 52 20 02 cf 82 08 01 
      13:55:30.647 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 64 1c 00 04 72 62 01 64 16 ab 4b 62 1e 52 ff 64 2d af 9e 01 
      13:55:30.696 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 72 62 01 64 16 ab 4b 62 1e 52 ff 62 00 01 
      13:55:30.699 : 77 07 01 00 10 07 00 ff 01 01 62 1b 52 00 53 05 e9 01 
      13:55:30.701 : 77 07 01 00 20 07 00 ff 01 01 62 23 52 ff 63 09 30 01 
      13:55:30.746 : 77 07 01 00 34 07 00 ff 01 01 62 23 52 ff 63 09 44 01 
      13:55:30.749 : 77 07 01 00 48 07 00 ff 01 01 62 23 52 ff 63 09 30 01 
      13:55:30.751 : 77 07 01 00 1f 07 00 ff 01 01 62 21 52 fe 62 ea 01 
      13:55:30.796 : 77 07 01 00 33 07 00 ff 01 01 62 21 52 fe 63 01 2e 01 
      13:55:30.799 : 77 07 01 00 47 07 00 ff 01 01 62 21 52 fe 62 9e 01 
      13:55:30.801 : 77 07 01 00 51 07 01 ff 01 01 62 08 52 00 52 76 01 
      13:55:30.847 : 77 07 01 00 51 07 02 ff 01 01 62 08 52 00 53 00 ec 01 
      13:55:30.850 : 77 07 01 00 51 07 04 ff 01 01 62 08 52 00 52 03 01 
      13:55:30.896 : 77 07 01 00 51 07 0f ff 01 01 62 08 52 00 53 01 58 01 
      13:55:30.898 : 77 07 01 00 51 07 1a ff 01 01 62 08 52 00 53 01 66 01 
      13:55:30.900 : 77 07 01 00 0e 07 00 ff 01 01 62 2c 52 ff 63 01 f3 01 
      13:55:30.947 : 77 07 01 00 00 02 00 00 01 01 01 01 06 30 33 2e 30 30 01 
      13:55:30.949 : 77 07 01 00 60 5a 02 01 01 01 01 01 03 42 bd 01 
      13:55:30.951 : 77 07 01 00 61 61 00 00 01 01 01 01 03 00 00 01 
      13:55:30.996 : 77 07 01 00 60 32 01 04 01 01 01 01 08 50 31 2e 32 2e 31 32 01 
      

      Teilweise erfolgreich:

      ---		 7707010060320404 01 01 01 01 03 04 22 01 01 01 63 32 0d 00 76 05 00 44 01 d8 62 00 62 00 72 63 02 01 71 01 63 5a 
      ---		 7707ffffffffffff 0b 0a 01 45 46 52 20 02 cf 82 08 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 64 16 ab 4a f1 06 
      Zahlernummer	 7707010060320101 01 01 01 01 04 45 46 52 01 
      --- 		 77070100600100ff 01 01 01 01 0b 0a 01 45 46 52 20 02 cf 82 08 01 
      Verbrauch  	 77070100010800ff 64 1c 00 04 72 62 01 64 16 ab 4a 62 1e 52 ff 64 2d af 9a 01 
      ---	  	 77070100020800ff 01 72 62 01 64 16 ab 4a 62 1e 52 ff 62 00 01 
      Aktuell 	 77070100100700ff 01 01 62 1b 52 00 53 05 f3 01 
      Spannung L1 	 77070100200700ff 01 01 62 23 52 ff 63 09 2e 01 
      Spannung L2 	 77070100340700ff 01 01 62 23 52 ff 63 09 45 01 
      Spannung L3 	 77070100480700ff 01 01 62 23 52 ff 63 09 30 01 
      Strom L1	 770701001f0700ff 01 01 62 21 52 fe 62 e9 01 
      Strom L2	 77070100330700ff 01 01 62 21 52 fe 63 01 2d 01 
      Strom L3	 77070100470700ff 01 01 62 21 52 fe 62 9e 01 
      ---		 77070100510701ff 01 01 62 08 52 00 52 76 01 
      ---		 77070100510702ff 01 01 62 08 52 00 53 00 ec 01 
      ---		 77070100510704ff 01 01 62 08 52 00 52 03 01 
      ---		 7707010051070fff 01 01 62 08 52 00 53 01 58 01 
      ---		 7707010051071aff 01 01 62 08 52 00 53 01 66 01 
      Frequenz	 770701000e0700ff 01 01 62 2c 52 ff 63 01 f3 01 
      ---		 7707010000020000 01 01 01 01 06 30 33 2e 30 30 01 
      ---		 77070100605a0201 01 01 01 01 03 42 bd 01 
      ---	  	 7707010061610000 01 01 01 01 03 00 00 01 
      ---		 7707010060320104 01 01 01 01 08 50 31 2e 32 2e 31 32 01 
      ---	  	 7707010060320101 01 01 01 01 04 45 46 52 01 
      ---		 77070100600100ff 01 01 01 01 0b 0a 01 45 46 52 20 02 cf 82 08 01 
      ---		 77070100010800ff 64 1c 00 04 72 62 01 64 16 ab 4b 62 1e 52 ff 64 2d af 9e 01 
      ---		 77070100020800ff 01 72 62 01 64 16 ab 4b 62 1e 52 ff 62 00 01 
      ---		 77070100100700ff 01 01 62 1b 52 00 53 05 e9 01 
      ---		 77070100200700ff 01 01 62 23 52 ff 63 09 30 01 
      ---		 77070100340700ff 01 01 62 23 52 ff 63 09 44 01 
      ---		 77070100480700ff 01 01 62 23 52 ff 63 09 30 01 
      ---		 770701001f0700ff 01 01 62 21 52 fe 62 ea 01 
      ---		 77070100330700ff 01 01 62 21 52 fe 63 01 2e 01 
      ---		 77070100470700ff 01 01 62 21 52 fe 62 9e 01 
      ---		 77070100510701ff 01 01 62 08 52 00 52 76 01 
      ---		 77070100510702ff 01 01 62 08 52 00 53 00 ec 01 
      ---		 77070100510704ff 01 01 62 08 52 00 52 03 01 
      ---		 7707010051070fff 01 01 62 08 52 00 53 01 58 01 
      ---		 7707010051071aff 01 01 62 08 52 00 53 01 66 01 
      ---		 770701000e0700ff 01 01 62 2c 52 ff 63 01 f3 01 
      ---		 7707010000020000 01 01 01 01 06 30 33 2e 30 30 01 
      ---		 77070100605a0201 01 01 01 01 03 42 bd 01 
      ---		 7707010061610000 01 01 01 01 03 00 00 01 
      ---		 7707010060320104 01 01 01 01 08 50 31 2e 32 2e 31 32 01 
      

      ioBroker auf NUC unter Proxmox; VIS: 12" Touchscreen und 17" Touch; Lichtsteuerung, Thermometer und Sensoren: Tasmota (39); Ambiente Beleuchtung: WLED (9); Heizung: DECT Thermostate (9) an Fritz 6690; EMS-ESP; 1 Echo V2; 3 Echo DOT; 1 Echo Connect; 2 Echo Show 5; Unifi Ap-Ac Lite.

      M 1 Reply Last reply
      0
      • ChaotC Offline
        ChaotC Offline
        Chaot
        wrote on last edited by
        #276

        @Jaschkopf
        Mir ist klar das ich mit mir selbst rede, aber kann vielleicht jemand mal schauen ob ich das bisher richtig übersetzt habe?
        Ich habe schon so lange nichts mehr mit HEX gemacht:

        ---		 7707010060320404 01 01 01 01 03 04 22 01 01 01 63 32 0d 00 76 05 00 44 01 d8 62 00 62 00 72 63 02 01 71 01 63 5a 
        Hersteller	 7707ffffffffffff 0b 0a 01 45 46 52 20 02 cf 82 08 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 64 16 ab 4a f1 06 
        ---		 7707010060320101 01 01 01 01 04 45 46 52 01 
        Zählernummer	 77070100600100ff 01 01 01 01 0b 0a 01 45 46 52 20 02 cf 82 08 01 
        Verbrauch  	 77070100010800ff 64 1c 00 04 72 62 01 64 16 ab 4a 62 1e 52 ff 64 2d af 9a 01 
        Einspeisung  	 77070100020800ff 01 72 62 01 64 16 ab 4a 62 1e 52 ff 62 00 01 
        Aktuell 	 77070100100700ff 01 01 62 1b 52 00 53 05 f3 01 
        Spannung L1 	 77070100200700ff 01 01 62 23 52 ff 63 09 2e 01 
        Spannung L2 	 77070100340700ff 01 01 62 23 52 ff 63 09 45 01 
        Spannung L3 	 77070100480700ff 01 01 62 23 52 ff 63 09 30 01 
        Strom L1	 770701001f0700ff 01 01 62 21 52 fe 62 e9 01 
        Strom L2	 77070100330700ff 01 01 62 21 52 fe 63 01 2d 01 
        Strom L3	 77070100470700ff 01 01 62 21 52 fe 62 9e 01 
        PhasenwinkelL2L1 77070100510701ff 01 01 62 08 52 00 52 76 01 
        PhasenwinkelL3L1 77070100510702ff 01 01 62 08 52 00 53 00 ec 01 
        PhasenwinkelL1L1 77070100510704ff 01 01 62 08 52 00 52 03 01 
        PhasenwinkelL2L2 7707010051070fff 01 01 62 08 52 00 53 01 58 01 
        PhasenwinkelL3L3 7707010051071aff 01 01 62 08 52 00 53 01 66 01 
        Frequenz	 770701000e0700ff 01 01 62 2c 52 ff 63 01 f3 01 
        Firmware	 7707010000020000 01 01 01 01 06 30 33 2e 30 30 01 
        ---		 77070100605a0201 01 01 01 01 03 42 bd 01 
        ---	  	 7707010061610000 01 01 01 01 03 00 00 01 
        ---		 7707010060320104 01 01 01 01 08 50 31 2e 32 2e 31 32 01 
        ---	  	 7707010060320101 01 01 01 01 04 45 46 52 01 
        ---		 77070100600100ff 01 01 01 01 0b 0a 01 45 46 52 20 02 cf 82 08 01 
        ---		 77070100010800ff 64 1c 00 04 72 62 01 64 16 ab 4b 62 1e 52 ff 64 2d af 9e 01 
        ---		 77070100020800ff 01 72 62 01 64 16 ab 4b 62 1e 52 ff 62 00 01 
        ---		 77070100100700ff 01 01 62 1b 52 00 53 05 e9 01 
        ---		 77070100200700ff 01 01 62 23 52 ff 63 09 30 01 
        ---		 77070100340700ff 01 01 62 23 52 ff 63 09 44 01 
        ---		 77070100480700ff 01 01 62 23 52 ff 63 09 30 01 
        ---		 770701001f0700ff 01 01 62 21 52 fe 62 ea 01 
        ---		 77070100330700ff 01 01 62 21 52 fe 63 01 2e 01 
        ---		 77070100470700ff 01 01 62 21 52 fe 62 9e 01 
        ---		 77070100510701ff 01 01 62 08 52 00 52 76 01 
        ---		 77070100510702ff 01 01 62 08 52 00 53 00 ec 01 
        ---		 77070100510704ff 01 01 62 08 52 00 52 03 01 
        ---		 7707010051070fff 01 01 62 08 52 00 53 01 58 01 
        ---		 7707010051071aff 01 01 62 08 52 00 53 01 66 01 
        ---		 770701000e0700ff 01 01 62 2c 52 ff 63 01 f3 01 
        ---		 7707010000020000 01 01 01 01 06 30 33 2e 30 30 01 
        ---		 77070100605a0201 01 01 01 01 03 42 bd 01 
        ---		 7707010061610000 01 01 01 01 03 00 00 01 
        ---		 7707010060320104 01 01 01 01 08 50 31 2e 32 2e 31 32 01 
        

        Schnittstelle.jpg

        ioBroker auf NUC unter Proxmox; VIS: 12" Touchscreen und 17" Touch; Lichtsteuerung, Thermometer und Sensoren: Tasmota (39); Ambiente Beleuchtung: WLED (9); Heizung: DECT Thermostate (9) an Fritz 6690; EMS-ESP; 1 Echo V2; 3 Echo DOT; 1 Echo Connect; 2 Echo Show 5; Unifi Ap-Ac Lite.

        1 Reply Last reply
        0
        • ChaotC Offline
          ChaotC Offline
          Chaot
          wrote on last edited by
          #277

          So, das hat sich erstmal erledigt.
          Ich habe mir meine alten Bücher rausgekramt und nochmal nachgelesen.
          Hier die Werte für einen EFR-SGM-C4-XXXX Zähler

          Parameterversion 77070100603204
          ---		 7707ffffffffffff
          Hersteller	 7707010060320101
          Zählernummer	 77070100600100ff
          Verbrauch  	 77070100010800ff
          Einspeisung  	 77070100020800ff
          Aktuell 	 77070100100700ff
          Spannung L1 	 77070100200700ff
          Spannung L2 	 77070100340700ff
          Spannung L3 	 77070100480700ff
          Strom L1	 770701001f0700ff
          Strom L2	 77070100330700ff
          Strom L3	 77070100470700ff
          Phasenwinkel U-L2/U-L1 77070100510701ff
          Phasenwinkel U-L3/U-L1 77070100510702ff
          Phasenwinkel I-L1/U-L1 77070100510704ff
          Phasenwinkel I-L27I-L2 7707010051070fff 
          Phasenwinkel I-L3/I-L3 7707010051071aff
          Frequenz	 770701000e0700ff
          Firmware	 7707010000020000
          FW Checksum	 77070100605a0201
          Fehlerregister 	 7707010061610000 
          HW Version	 7707010060320104
          
          
          Historische Werte
          1 Tag		7707010001080060
          7Tage		7707010001080061
          30Tage		7707010001080062
          1Jahr		7707010001080063
          seit l. Reset 	7707010001080064
          

          Freischaltung durch Pin und dann in den Einstellungen Info (inf) Schnittstelle auf on und PIN Abfage auf off setzen.

          ioBroker auf NUC unter Proxmox; VIS: 12" Touchscreen und 17" Touch; Lichtsteuerung, Thermometer und Sensoren: Tasmota (39); Ambiente Beleuchtung: WLED (9); Heizung: DECT Thermostate (9) an Fritz 6690; EMS-ESP; 1 Echo V2; 3 Echo DOT; 1 Echo Connect; 2 Echo Show 5; Unifi Ap-Ac Lite.

          RalfThR C 2 Replies Last reply
          0
          • ChaotC Chaot

            So, das hat sich erstmal erledigt.
            Ich habe mir meine alten Bücher rausgekramt und nochmal nachgelesen.
            Hier die Werte für einen EFR-SGM-C4-XXXX Zähler

            Parameterversion 77070100603204
            ---		 7707ffffffffffff
            Hersteller	 7707010060320101
            Zählernummer	 77070100600100ff
            Verbrauch  	 77070100010800ff
            Einspeisung  	 77070100020800ff
            Aktuell 	 77070100100700ff
            Spannung L1 	 77070100200700ff
            Spannung L2 	 77070100340700ff
            Spannung L3 	 77070100480700ff
            Strom L1	 770701001f0700ff
            Strom L2	 77070100330700ff
            Strom L3	 77070100470700ff
            Phasenwinkel U-L2/U-L1 77070100510701ff
            Phasenwinkel U-L3/U-L1 77070100510702ff
            Phasenwinkel I-L1/U-L1 77070100510704ff
            Phasenwinkel I-L27I-L2 7707010051070fff 
            Phasenwinkel I-L3/I-L3 7707010051071aff
            Frequenz	 770701000e0700ff
            Firmware	 7707010000020000
            FW Checksum	 77070100605a0201
            Fehlerregister 	 7707010061610000 
            HW Version	 7707010060320104
            
            
            Historische Werte
            1 Tag		7707010001080060
            7Tage		7707010001080061
            30Tage		7707010001080062
            1Jahr		7707010001080063
            seit l. Reset 	7707010001080064
            

            Freischaltung durch Pin und dann in den Einstellungen Info (inf) Schnittstelle auf on und PIN Abfage auf off setzen.

            RalfThR Offline
            RalfThR Offline
            RalfTh
            wrote on last edited by
            #278

            @chaot Hier hast du jetzt all deine Parameterwerte für die Sektion M und ggf. früher. Jetzt sollte das alles funktionieren.

            Wir haben uns verirrt, kommen aber gut voran.

            1 Reply Last reply
            0
            • H Offline
              H Offline
              HumongousFungus
              wrote on last edited by
              #279

              Ich hätte mal eine Frage. Habe mittlerweile die PIN von meinem Netzbetreiber bekommen. Der Zähler zeigt mittlerweile auch aktuellen Verbrauch etc. an. Aber in Tasmota wird immer noch nur der Gesamtverbrauch angezeigt. Das Script habe ich direkt von der Tasmota Seite, da mein Zähler da aufgeführt ist (Norax 3D+)

              Habe es erst mit GPIO3 versucht, jetzt mit GPIO0. In beiden Fällen das gleiche Ergebnis. Zwischenzeitlich wurde zeitweise eine Zählernummer angezeigt. Weiß aber nicht mehr bei welchen Einstellungen. Hst jemand eine Idee?

              Diese Script nutze ich:

              D

              B

              ->sensor53 r

              M 1

              +1,0,s,0,9600,SML

              1,77070100010800ff@1000,Total consumption,KWh,Total_in,4

              1,77070100020800ff@1000,Total Feed,KWh,Total_out,4

              1,77070100100700ff@1,Current consumption,W,Power_curr,2

              1,77070100000009ff@#,Meter Nr,,Meter_number,0

              RalfThR 1 Reply Last reply
              0
              • H HumongousFungus

                Ich hätte mal eine Frage. Habe mittlerweile die PIN von meinem Netzbetreiber bekommen. Der Zähler zeigt mittlerweile auch aktuellen Verbrauch etc. an. Aber in Tasmota wird immer noch nur der Gesamtverbrauch angezeigt. Das Script habe ich direkt von der Tasmota Seite, da mein Zähler da aufgeführt ist (Norax 3D+)

                Habe es erst mit GPIO3 versucht, jetzt mit GPIO0. In beiden Fällen das gleiche Ergebnis. Zwischenzeitlich wurde zeitweise eine Zählernummer angezeigt. Weiß aber nicht mehr bei welchen Einstellungen. Hst jemand eine Idee?

                Diese Script nutze ich:

                D

                B

                ->sensor53 r

                M 1

                +1,0,s,0,9600,SML

                1,77070100010800ff@1000,Total consumption,KWh,Total_in,4

                1,77070100020800ff@1000,Total Feed,KWh,Total_out,4

                1,77070100100700ff@1,Current consumption,W,Power_curr,2

                1,77070100000009ff@#,Meter Nr,,Meter_number,0

                RalfThR Offline
                RalfThR Offline
                RalfTh
                wrote on last edited by
                #280

                @humongousfungus Bei mir sieht das so aus:

                +1,13,s,1,9600,SML

                Die "13" ist beim Wemos D1 Die IO 13 (D7) am Wemos. Vielleicht versuchst du es mal so.

                https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1580848740786-26374a0f-3376-4db4-adb7-1816a867f15e-image.png

                Wir haben uns verirrt, kommen aber gut voran.

                1 Reply Last reply
                0
                • ChaotC Chaot

                  So, das hat sich erstmal erledigt.
                  Ich habe mir meine alten Bücher rausgekramt und nochmal nachgelesen.
                  Hier die Werte für einen EFR-SGM-C4-XXXX Zähler

                  Parameterversion 77070100603204
                  ---		 7707ffffffffffff
                  Hersteller	 7707010060320101
                  Zählernummer	 77070100600100ff
                  Verbrauch  	 77070100010800ff
                  Einspeisung  	 77070100020800ff
                  Aktuell 	 77070100100700ff
                  Spannung L1 	 77070100200700ff
                  Spannung L2 	 77070100340700ff
                  Spannung L3 	 77070100480700ff
                  Strom L1	 770701001f0700ff
                  Strom L2	 77070100330700ff
                  Strom L3	 77070100470700ff
                  Phasenwinkel U-L2/U-L1 77070100510701ff
                  Phasenwinkel U-L3/U-L1 77070100510702ff
                  Phasenwinkel I-L1/U-L1 77070100510704ff
                  Phasenwinkel I-L27I-L2 7707010051070fff 
                  Phasenwinkel I-L3/I-L3 7707010051071aff
                  Frequenz	 770701000e0700ff
                  Firmware	 7707010000020000
                  FW Checksum	 77070100605a0201
                  Fehlerregister 	 7707010061610000 
                  HW Version	 7707010060320104
                  
                  
                  Historische Werte
                  1 Tag		7707010001080060
                  7Tage		7707010001080061
                  30Tage		7707010001080062
                  1Jahr		7707010001080063
                  seit l. Reset 	7707010001080064
                  

                  Freischaltung durch Pin und dann in den Einstellungen Info (inf) Schnittstelle auf on und PIN Abfage auf off setzen.

                  C Offline
                  C Offline
                  Chris87
                  wrote on last edited by
                  #281

                  @chaot
                  Hi,
                  ich hab den gleichen Zähler, würdest du deine Konfiguration evtl. hier nochmal posten?

                  Wäre dir sehr Dankbar 😉

                  MfG Chris

                  5x Wago 750-... as Modbus-master and slave with 420DIs/380DOs/ 20AI/DMX , 3x Alexa-Dot, R-Pi3 im MagicMirror, Intel NUC 10i7 64GbRAM / 2x 1Tb m.2 NVME und SSD mit PRoxmox/ IO Broker, InfluxDB, Grafana, MotionEye.

                  ChaotC 1 Reply Last reply
                  0
                  • C Chris87

                    @chaot
                    Hi,
                    ich hab den gleichen Zähler, würdest du deine Konfiguration evtl. hier nochmal posten?

                    Wäre dir sehr Dankbar 😉

                    MfG Chris

                    ChaotC Offline
                    ChaotC Offline
                    Chaot
                    wrote on last edited by
                    #282

                    @chris87
                    Hallo Chris. Das hier sollten die Daten sein:

                    Parameterversion 77070100603204
                    ---		 7707ffffffffffff
                    Hersteller	 7707010060320101
                    Zählernummer	 77070100600100ff
                    Verbrauch  	 77070100010800ff
                    Einspeisung  	 77070100020800ff
                    Aktuell 	 77070100100700ff
                    Spannung L1 	 77070100200700ff
                    Spannung L2 	 77070100340700ff
                    Spannung L3 	 77070100480700ff
                    Strom L1	 770701001f0700ff
                    Strom L2	 77070100330700ff
                    Strom L3	 77070100470700ff
                    Phasenwinkel U-L2/U-L1 77070100510701ff
                    Phasenwinkel U-L3/U-L1 77070100510702ff
                    Phasenwinkel I-L1/U-L1 77070100510704ff
                    Phasenwinkel I-L27I-L2 7707010051070fff 
                    Phasenwinkel I-L3/I-L3 7707010051071aff
                    Frequenz	 770701000e0700ff
                    Firmware	 7707010000020000
                    FW Checksum	 77070100605a0201
                    Fehlerregister 	 7707010061610000 
                    HW Version	 7707010060320104
                     
                     
                    Historische Werte
                    1 Tag		7707010001080060
                    7Tage		7707010001080061
                    30Tage		7707010001080062
                    1Jahr		7707010001080063
                    seit l. Reset 	7707010001080064
                    
                    

                    Wobei scheinbar die historischen Werte nicht kommen.
                    Mein Script sieht so aus:

                    >D
                    >B
                    ->sensor53 r
                    >M 1
                    +1,12,s,1,9600,SML
                    1,77070100010800ff@1000,Zählerstand,KWh,Total_in,3
                    1,77070100020800ff@1000,Einspeisung,KWh,Total_out,3
                    1,77070100100700ff@1,Stromverbrauch,W,Power_curr,0
                    1,=h=================|
                    1,77070100200700ff@1,Spannung L1,V,Volt_p1,1
                    1,77070100340700ff@1,Spannung L2,V,Volt_p2,1
                    1,77070100480700ff@1,Spannung L3,V,Volt_p3,1
                    1,=h=================|
                    1,770701001f0700ff@1,Strom L1,A,Ampere_p1,1
                    1,77070100330700ff@1,Strom L2,A,Ampere_p2,1
                    1,77070100470700ff@1,Strom L3,A,Ampere_p3,1
                    1,=h=================|
                    1,770701000e0700ff@1,Netzfrquenz,Hz,Freq,0
                    1,=h=================|
                    #
                    
                    

                    Einspeisung habe ich deshalb im Script weil ich mir zeitnah eine Balkonsolaranlage dazustellen möchte.

                    ioBroker auf NUC unter Proxmox; VIS: 12" Touchscreen und 17" Touch; Lichtsteuerung, Thermometer und Sensoren: Tasmota (39); Ambiente Beleuchtung: WLED (9); Heizung: DECT Thermostate (9) an Fritz 6690; EMS-ESP; 1 Echo V2; 3 Echo DOT; 1 Echo Connect; 2 Echo Show 5; Unifi Ap-Ac Lite.

                    C M 2 Replies Last reply
                    0
                    • ChaotC Chaot

                      @chris87
                      Hallo Chris. Das hier sollten die Daten sein:

                      Parameterversion 77070100603204
                      ---		 7707ffffffffffff
                      Hersteller	 7707010060320101
                      Zählernummer	 77070100600100ff
                      Verbrauch  	 77070100010800ff
                      Einspeisung  	 77070100020800ff
                      Aktuell 	 77070100100700ff
                      Spannung L1 	 77070100200700ff
                      Spannung L2 	 77070100340700ff
                      Spannung L3 	 77070100480700ff
                      Strom L1	 770701001f0700ff
                      Strom L2	 77070100330700ff
                      Strom L3	 77070100470700ff
                      Phasenwinkel U-L2/U-L1 77070100510701ff
                      Phasenwinkel U-L3/U-L1 77070100510702ff
                      Phasenwinkel I-L1/U-L1 77070100510704ff
                      Phasenwinkel I-L27I-L2 7707010051070fff 
                      Phasenwinkel I-L3/I-L3 7707010051071aff
                      Frequenz	 770701000e0700ff
                      Firmware	 7707010000020000
                      FW Checksum	 77070100605a0201
                      Fehlerregister 	 7707010061610000 
                      HW Version	 7707010060320104
                       
                       
                      Historische Werte
                      1 Tag		7707010001080060
                      7Tage		7707010001080061
                      30Tage		7707010001080062
                      1Jahr		7707010001080063
                      seit l. Reset 	7707010001080064
                      
                      

                      Wobei scheinbar die historischen Werte nicht kommen.
                      Mein Script sieht so aus:

                      >D
                      >B
                      ->sensor53 r
                      >M 1
                      +1,12,s,1,9600,SML
                      1,77070100010800ff@1000,Zählerstand,KWh,Total_in,3
                      1,77070100020800ff@1000,Einspeisung,KWh,Total_out,3
                      1,77070100100700ff@1,Stromverbrauch,W,Power_curr,0
                      1,=h=================|
                      1,77070100200700ff@1,Spannung L1,V,Volt_p1,1
                      1,77070100340700ff@1,Spannung L2,V,Volt_p2,1
                      1,77070100480700ff@1,Spannung L3,V,Volt_p3,1
                      1,=h=================|
                      1,770701001f0700ff@1,Strom L1,A,Ampere_p1,1
                      1,77070100330700ff@1,Strom L2,A,Ampere_p2,1
                      1,77070100470700ff@1,Strom L3,A,Ampere_p3,1
                      1,=h=================|
                      1,770701000e0700ff@1,Netzfrquenz,Hz,Freq,0
                      1,=h=================|
                      #
                      
                      

                      Einspeisung habe ich deshalb im Script weil ich mir zeitnah eine Balkonsolaranlage dazustellen möchte.

                      C Offline
                      C Offline
                      Chris87
                      wrote on last edited by
                      #283

                      @chaot
                      Top vielen Dank dir.
                      Werd ich so direkt morgen mal probieren. bin echt gespannt ob das funktioniert, bis jetzt zeigt er noch Garnichts an. leider nicht mal was im Log...
                      Schönen Abend noch.
                      / Chris

                      5x Wago 750-... as Modbus-master and slave with 420DIs/380DOs/ 20AI/DMX , 3x Alexa-Dot, R-Pi3 im MagicMirror, Intel NUC 10i7 64GbRAM / 2x 1Tb m.2 NVME und SSD mit PRoxmox/ IO Broker, InfluxDB, Grafana, MotionEye.

                      T 1 Reply Last reply
                      -1
                      • C Chris87

                        @chaot
                        Top vielen Dank dir.
                        Werd ich so direkt morgen mal probieren. bin echt gespannt ob das funktioniert, bis jetzt zeigt er noch Garnichts an. leider nicht mal was im Log...
                        Schönen Abend noch.
                        / Chris

                        T Offline
                        T Offline
                        tobiasp
                        wrote on last edited by tobiasp
                        #284

                        Hsllo zusammen,
                        wer kann helfen. Ich habe einen Sonoff Basic geflasht, und im Script folgendes hinterlegt:

                        D

                        B
                        ->sensor53 r

                        M 1
                        +1,3,s,0,9600,SML
                        1,77070100010800ff@1000,Total consumption,KWh,Total_in,4
                        1,77070100020800ff@1000,Total Feed,KWh,Total_out,4
                        1,77070100100700ff@1,Current consumption,W,Power_curr,0
                        1,77070100000009ff@#,Meter Nr,,Meter_number,0

                        Hier bekomme ich Daten vom Zähler.

                        Wie kann ich mehr Informationen hinzufügen
                        Ich hätte gerne folgendes angezeigt
                        6dd2e501-2743-4dec-8976-ade8b3c4a4dc-grafik.png

                        ChaotC 1 Reply Last reply
                        0
                        • T tobiasp

                          Hsllo zusammen,
                          wer kann helfen. Ich habe einen Sonoff Basic geflasht, und im Script folgendes hinterlegt:

                          D

                          B
                          ->sensor53 r

                          M 1
                          +1,3,s,0,9600,SML
                          1,77070100010800ff@1000,Total consumption,KWh,Total_in,4
                          1,77070100020800ff@1000,Total Feed,KWh,Total_out,4
                          1,77070100100700ff@1,Current consumption,W,Power_curr,0
                          1,77070100000009ff@#,Meter Nr,,Meter_number,0

                          Hier bekomme ich Daten vom Zähler.

                          Wie kann ich mehr Informationen hinzufügen
                          Ich hätte gerne folgendes angezeigt
                          6dd2e501-2743-4dec-8976-ade8b3c4a4dc-grafik.png

                          ChaotC Offline
                          ChaotC Offline
                          Chaot
                          wrote on last edited by
                          #285

                          @tobiasp Schwer so ganz ohne Infos.
                          Welchen Zähler hast du denn genau?
                          Bist du sicher das der Zähler diese Werte auch liefert?

                          ioBroker auf NUC unter Proxmox; VIS: 12" Touchscreen und 17" Touch; Lichtsteuerung, Thermometer und Sensoren: Tasmota (39); Ambiente Beleuchtung: WLED (9); Heizung: DECT Thermostate (9) an Fritz 6690; EMS-ESP; 1 Echo V2; 3 Echo DOT; 1 Echo Connect; 2 Echo Show 5; Unifi Ap-Ac Lite.

                          T 1 Reply Last reply
                          0
                          • ChaotC Chaot

                            @tobiasp Schwer so ganz ohne Infos.
                            Welchen Zähler hast du denn genau?
                            Bist du sicher das der Zähler diese Werte auch liefert?

                            T Offline
                            T Offline
                            tobiasp
                            wrote on last edited by
                            #286

                            @chaot
                            Hy,
                            also ich habae nach Anleitung (https://www.youtube.com/watch?v=s6qQs4FN9B0) einen Sonoff Basic geflasht.
                            Dann das genannte Script in den Sonoff eingefügt.
                            Der Zähler ist ein EMH eHz-IW8E....
                            cf78fb09-a51f-4e58-b82b-239906e533b2-grafik.png

                            ChaotC 1 Reply Last reply
                            0
                            • T tobiasp

                              @chaot
                              Hy,
                              also ich habae nach Anleitung (https://www.youtube.com/watch?v=s6qQs4FN9B0) einen Sonoff Basic geflasht.
                              Dann das genannte Script in den Sonoff eingefügt.
                              Der Zähler ist ein EMH eHz-IW8E....
                              cf78fb09-a51f-4e58-b82b-239906e533b2-grafik.png

                              ChaotC Offline
                              ChaotC Offline
                              Chaot
                              wrote on last edited by Chaot
                              #287

                              @tobiasp
                              Jetzt benötigst du die Schnittstellenadressen deines Zählers.
                              Ich finde auch nichts 100% passendes dazu.
                              Eventuell sind hier ein paar Adressdaten (OBIS Kennzahl) aufgeschlüsselt:

                              https://www.sw-nuertingen.de/_Resources/Persistent/a73aefdc08b077284af951abd5f5e5ee295d2285/Produkthandbuch moderne Messeinrichtung P.pdf

                              Seite 34 schlüsselt die Adressen auf.
                              Also müsste 01 00 20 07 00 FF die Spannung an L1 sein. Entsprechend kannst du jetzt in dein Script die Zeile

                              1,77070100200700ff@1,Spannung _L1,V,Voltage_L1,0
                              

                              eintragen und ausprobieren ob die Spannung angezeigt wird. So musst du dich dann durch alle Werte arbeiten.
                              Ein Trennstrich sieht so aus:

                              1,=h=================|
                              

                              Du kannst ja von mir oben einen Teil der Abfragen verwenden und mal schauen was kommt. Vielleicht passen ja zufällig ein paar Adressen. Ansonsten musst du dich eben durch Recherche ranarbeiten.

                              Du kannst übrigens dein derzeitiges Script auch auf der Oberfläche eindeutschen wenn du das willst.
                              Probier mal dein Script durch das hier zu ersetzen:

                              D
                              
                              B
                              ->sensor53 r
                              
                              M 1
                              +1,3,s,0,9600,SML
                              1,77070100010800ff@1000,Gesamtverbrauch,KWh,Total_in,3
                              1,77070100020800ff@1000,Gesamt Einspeisung,KWh,Total_out,3
                              1,77070100100700ff@1,aktueller Verbrauch,W,Power_curr,2
                              1,77070100000009ff@#,Zählernummer,,Meter_number,0
                              1,=h=================|
                              1,77070100200700ff@1,Spannung L1,V,Volt_p1,1
                              1,77070100340700ff@1,Spannung L2,V,Volt_p2,1
                              1,77070100480700ff@1,Spannung L3,V,Volt_p3,1
                              1,=h=================|
                              1,770701001f0700ff@1,Strom L1,A,Ampere_p1,1
                              1,77070100330700ff@1,Strom L2,A,Ampere_p2,1
                              1,77070100470700ff@1,Strom L3,A,Ampere_p3,1
                              1,=h=================|
                              1,770701000e0700ff@1,Netzfrequenz,Hz,Freq,1
                              1,=h=================|
                              1,7707010001080060@1000,1d,KWh,1d_in,3
                              1,7707010001080061@1000,7d,KWh,7d_in,3
                              1,7707010001080062@1000,30d,KWh,30d_in,3
                              1,7707010001080063@1000,365d,KWh,365d_in,3
                              1,7707010001080064@1000,seit Reset,KWh,365d_in,3
                              1,=h=================|
                              #
                              

                              Wenn da alle Werte kommen kannst du dir aus der PDF noch die restlichen Werte zusammensuchen die du haben willst.

                              ioBroker auf NUC unter Proxmox; VIS: 12" Touchscreen und 17" Touch; Lichtsteuerung, Thermometer und Sensoren: Tasmota (39); Ambiente Beleuchtung: WLED (9); Heizung: DECT Thermostate (9) an Fritz 6690; EMS-ESP; 1 Echo V2; 3 Echo DOT; 1 Echo Connect; 2 Echo Show 5; Unifi Ap-Ac Lite.

                              T 1 Reply Last reply
                              0
                              • F Freaknet

                                @fruehwi

                                Also bei mir geht das Script nach probieren. Es waren bei mir zu viele Leerzeichen im Script versteckt. Nachdem ich alle entfernt hatte lief es. Hier mal nochmal mein Script.

                                >D
                                s1="Tagesverbrauch: {m}<b><span style="
                                v2=0
                                hr=0
                                md=0
                                yr=0
                                ;Strom
                                p:sm=0
                                sd=0
                                sma=0
                                smn=0
                                sya=0
                                syn=0
                                sspr=0.2393
                                yspr=0
                                ysgp=0.00
                                y€=0
                                
                                
                                >T
                                v2=SML#DJ_TPWRIN
                                
                                >B
                                ->sensor53 r
                                tper=10
                                
                                
                                >S
                                ;Tagesverbrauch
                                hr=hours
                                if chg[hr]>0
                                and hr==0
                                and v2>0
                                then
                                sm=v2
                                svars
                                endif
                                if upsecs%tper==0{
                                sd=v2-sm
                                }
                                
                                ;Monatsverbrauch
                                md=day
                                if chg[md]>0
                                and md==1
                                and v2>0
                                then
                                sma=v2
                                svars
                                endif
                                if upsecs%tper==0{
                                smn=v2-sma
                                } 
                                
                                ;Jahresverbrauch
                                yr=year
                                if chg[yr]>0
                                and hr==0
                                and md==1
                                and v2>0
                                then
                                sya=v2
                                svars
                                endif
                                if upsecs%tper==0{
                                syn=v2-sya
                                ;Kosten
                                yspr=syn*sspr+ysgp
                                }
                                
                                >J
                                ,"Verbrauch Tag":"%sd%"
                                ,"Verbrauch Monat":"%smn%"
                                ,"Verbrauch Jahr":"%syn%"
                                ,"Zählerstand 0:00Uhr":"%3sm%"
                                ,"Zählerstand Monatsanfang":"%3sma%"
                                ,"Zählerstand Jahrenanfang":"%3sya%"
                                
                                >W
                                ==============
                                Tagesverbrauch:  {m} %3sd%  KWh
                                Monatsverbrauch: {m} %3smn% KWh
                                Jahresverbrauch: {m} %3syn% KWh
                                ==============
                                Preis/kWh:       {m} %4sspr% €
                                Grundpreis:      {m} %2ysgp% €
                                --------------
                                Kosten lfd. Jahr:{m} %2yspr% €
                                ==============
                                Zählerstände:
                                aktuell:         {m} %3v2% KWh
                                0:00 Uhr:        {m} %3sm% KWh
                                Monatsanfang:    {m} %3sma% KWh
                                Jahresanfang:    {m} %3sya% KWh
                                ==============
                                
                                
                                >M
                                +1,13,s,16,9600,SML
                                1,77070100010800ff@1000,Verbrauch,KWh,DJ_TPWRIN,4
                                1,77070100100700ff@1,Akt. Verbrauch,W,DJ_TPWRCURR,0
                                #
                                
                                S Offline
                                S Offline
                                schapo
                                wrote on last edited by
                                #288

                                @freaknet

                                1 Reply Last reply
                                0
                                • ChaotC Chaot

                                  @tobiasp
                                  Jetzt benötigst du die Schnittstellenadressen deines Zählers.
                                  Ich finde auch nichts 100% passendes dazu.
                                  Eventuell sind hier ein paar Adressdaten (OBIS Kennzahl) aufgeschlüsselt:

                                  https://www.sw-nuertingen.de/_Resources/Persistent/a73aefdc08b077284af951abd5f5e5ee295d2285/Produkthandbuch moderne Messeinrichtung P.pdf

                                  Seite 34 schlüsselt die Adressen auf.
                                  Also müsste 01 00 20 07 00 FF die Spannung an L1 sein. Entsprechend kannst du jetzt in dein Script die Zeile

                                  1,77070100200700ff@1,Spannung _L1,V,Voltage_L1,0
                                  

                                  eintragen und ausprobieren ob die Spannung angezeigt wird. So musst du dich dann durch alle Werte arbeiten.
                                  Ein Trennstrich sieht so aus:

                                  1,=h=================|
                                  

                                  Du kannst ja von mir oben einen Teil der Abfragen verwenden und mal schauen was kommt. Vielleicht passen ja zufällig ein paar Adressen. Ansonsten musst du dich eben durch Recherche ranarbeiten.

                                  Du kannst übrigens dein derzeitiges Script auch auf der Oberfläche eindeutschen wenn du das willst.
                                  Probier mal dein Script durch das hier zu ersetzen:

                                  D
                                  
                                  B
                                  ->sensor53 r
                                  
                                  M 1
                                  +1,3,s,0,9600,SML
                                  1,77070100010800ff@1000,Gesamtverbrauch,KWh,Total_in,3
                                  1,77070100020800ff@1000,Gesamt Einspeisung,KWh,Total_out,3
                                  1,77070100100700ff@1,aktueller Verbrauch,W,Power_curr,2
                                  1,77070100000009ff@#,Zählernummer,,Meter_number,0
                                  1,=h=================|
                                  1,77070100200700ff@1,Spannung L1,V,Volt_p1,1
                                  1,77070100340700ff@1,Spannung L2,V,Volt_p2,1
                                  1,77070100480700ff@1,Spannung L3,V,Volt_p3,1
                                  1,=h=================|
                                  1,770701001f0700ff@1,Strom L1,A,Ampere_p1,1
                                  1,77070100330700ff@1,Strom L2,A,Ampere_p2,1
                                  1,77070100470700ff@1,Strom L3,A,Ampere_p3,1
                                  1,=h=================|
                                  1,770701000e0700ff@1,Netzfrequenz,Hz,Freq,1
                                  1,=h=================|
                                  1,7707010001080060@1000,1d,KWh,1d_in,3
                                  1,7707010001080061@1000,7d,KWh,7d_in,3
                                  1,7707010001080062@1000,30d,KWh,30d_in,3
                                  1,7707010001080063@1000,365d,KWh,365d_in,3
                                  1,7707010001080064@1000,seit Reset,KWh,365d_in,3
                                  1,=h=================|
                                  #
                                  

                                  Wenn da alle Werte kommen kannst du dir aus der PDF noch die restlichen Werte zusammensuchen die du haben willst.

                                  T Offline
                                  T Offline
                                  tobiasp
                                  wrote on last edited by
                                  #289

                                  @chaot
                                  Hy, danke zeig nicht mehr an leider,
                                  kann es sein das ich erst den PIN benötige um weitere Daten zu erhalten?

                                  ChaotC 1 Reply Last reply
                                  0
                                  • T tobiasp

                                    @chaot
                                    Hy, danke zeig nicht mehr an leider,
                                    kann es sein das ich erst den PIN benötige um weitere Daten zu erhalten?

                                    ChaotC Offline
                                    ChaotC Offline
                                    Chaot
                                    wrote on last edited by
                                    #290

                                    @tobiasp Ja, PIN wird benötigt für die vollständige Anzeige.
                                    Ist aber problemlos zu bekommen. Oft geht das sogar einfach online.

                                    Bei manchen Zählern musst du dann noch einstellen das die PIN Eingabe nach einem Stromausfall deaktiviert bleibt. Steht irgendwo in der Anleitung. Bei meinem Zähler war das der Punkt "PIN Abfrage off"
                                    Stellst du das nicht ein musst du nach jedem Stromausfall die PIN neu eingeben.

                                    ioBroker auf NUC unter Proxmox; VIS: 12" Touchscreen und 17" Touch; Lichtsteuerung, Thermometer und Sensoren: Tasmota (39); Ambiente Beleuchtung: WLED (9); Heizung: DECT Thermostate (9) an Fritz 6690; EMS-ESP; 1 Echo V2; 3 Echo DOT; 1 Echo Connect; 2 Echo Show 5; Unifi Ap-Ac Lite.

                                    T 1 Reply Last reply
                                    0
                                    • ChaotC Chaot

                                      @tobiasp Ja, PIN wird benötigt für die vollständige Anzeige.
                                      Ist aber problemlos zu bekommen. Oft geht das sogar einfach online.

                                      Bei manchen Zählern musst du dann noch einstellen das die PIN Eingabe nach einem Stromausfall deaktiviert bleibt. Steht irgendwo in der Anleitung. Bei meinem Zähler war das der Punkt "PIN Abfrage off"
                                      Stellst du das nicht ein musst du nach jedem Stromausfall die PIN neu eingeben.

                                      T Offline
                                      T Offline
                                      tobiasp
                                      wrote on last edited by
                                      #291

                                      @chaot
                                      Guten Morgen,
                                      PIN ist da und Werte werden auf dem Zähler dargestellt nur nicht mit dem Script. Nur eben die ersten drei Werte.

                                      ChaotC 1 Reply Last reply
                                      0
                                      • T tobiasp

                                        @chaot
                                        Guten Morgen,
                                        PIN ist da und Werte werden auf dem Zähler dargestellt nur nicht mit dem Script. Nur eben die ersten drei Werte.

                                        ChaotC Offline
                                        ChaotC Offline
                                        Chaot
                                        wrote on last edited by
                                        #292

                                        @tobiasp Musst du mal in deine Anleitung schauen. Bei mir war noch ein Unterpunkt zu aktivieren der hieß irgendwie "erweiterte Daten zeigen" oder so ähnlich.
                                        Vielleicht ist das bei dir ja auch so. Ich kenne den Zähler leider nicht.

                                        ioBroker auf NUC unter Proxmox; VIS: 12" Touchscreen und 17" Touch; Lichtsteuerung, Thermometer und Sensoren: Tasmota (39); Ambiente Beleuchtung: WLED (9); Heizung: DECT Thermostate (9) an Fritz 6690; EMS-ESP; 1 Echo V2; 3 Echo DOT; 1 Echo Connect; 2 Echo Show 5; Unifi Ap-Ac Lite.

                                        T 1 Reply Last reply
                                        0
                                        • ChaotC Chaot

                                          @tobiasp Musst du mal in deine Anleitung schauen. Bei mir war noch ein Unterpunkt zu aktivieren der hieß irgendwie "erweiterte Daten zeigen" oder so ähnlich.
                                          Vielleicht ist das bei dir ja auch so. Ich kenne den Zähler leider nicht.

                                          T Offline
                                          T Offline
                                          tobiasp
                                          wrote on last edited by
                                          #293

                                          @chaot
                                          Hy, ic hhabe leider keine Anleitung voin diesem Zähler und die finde ich auch nicht im Netz.
                                          Am Display werden die Daten angezeigt. Komisch ich schau mal was ich finde.

                                          ChaotC 1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          628

                                          Online

                                          32.4k

                                          Users

                                          81.3k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe