Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Viessmann-Adapter

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    3.1k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.1k

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.4k

Viessmann-Adapter

Scheduled Pinned Locked Moved ioBroker Allgemein
viesmann
523 Posts 50 Posters 157.9k Views 19 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • S Offline
    S Offline
    sammy22
    wrote on last edited by
    #334

    Sorry, bin mir nicht sicher, was Du meinst…

    Ich kann beliebig zwischen den Tabs wechseln. Die jeweilige Seite wird angezeigt.

    Beim tab "ABFRAGEPUNKTE" kommt "Abfragedatenpunkte aus der VITO.XML" und dann die vier Spalten-Überschriften, aber keine Zeilen darunter.

    1 Reply Last reply
    0
    • blauholstenB Offline
      blauholstenB Offline
      blauholsten
      Developer
      wrote on last edited by
      #335

      Okay, ich denke ich weiß woher die Meldungen kommen.

      Es wird wohl so sein, das der Aufbau der Vito nicht ganz passt. Bitte überprüfe ob diese dem der readme Seite des Adapter entspricht.

      Entwickler vom: - Viessman Adapter
      - Alarm Adapter

      1 Reply Last reply
      0
      • blauholstenB Offline
        blauholstenB Offline
        blauholsten
        Developer
        wrote on last edited by
        #336

        @sammy22:

        Könnte es sein, daß beim Parsen der .xml etwas schief geht? Ich habe die von hier https://github.com/openv/openv/wiki/Vor … terdateien für die 204D verwendet.

        Vielen Dank schon mal für Deine Hilfe! `

        Habe mir die gerade angeschaut, sieht eigentlich ganz gut aus.

        Schalt den Adapter mal auf Debug, und lass mir die Logs zukommen

        Entwickler vom: - Viessman Adapter
        - Alarm Adapter

        1 Reply Last reply
        0
        • S Offline
          S Offline
          sammy22
          wrote on last edited by
          #337

          Okay, habe auch noch keinen Fehler gefunden. Aber ich werde das morgen in Ruhe mal nebeneinander legen.

          Debug Logs schicke ich dann auch noch.

          Vielen Dank, wünsche einen angenehmen Abend!

          1 Reply Last reply
          0
          • S Offline
            S Offline
            sammy22
            wrote on last edited by
            #338

            Hallo blauholsten,

            Du hast Recht - es lag an der vito.xml. Der Aufbau war wohl fehlerhaft. Jetzt habe ich eine andere .xml verwendet, angepasst und alles funktioniert! Yippie…

            Vielen Dank für Deine Hilfe!

            Sammy

            1 Reply Last reply
            0
            • P Offline
              P Offline
              passuff
              wrote on last edited by
              #339

              Generell kann ich nur empfehlen, sich die vito.xml anhand der vitosoft 300 demo mitgelieferten Beschreibungsdateien selsbt zu basteln oder zumindest zu überprüfen. Es geistert auch viel Mist herum. Die benötigten Infos/Dateien findet man nach der Installation im Verzeichnis: …\Viessmann Vitosoft 300 SID1\ServiceTool\MobileClient\Config

              Eurn Heizungstypen könnt ihr auch vorab mit dem Optolinkkabel, der Vitosoft Demo und einem Laptop in Erfahrung bringen..

              1 Reply Last reply
              0
              • D Offline
                D Offline
                dtp
                wrote on last edited by
                #340

                Kannst du mal ein Beispiel posten, was Vitosoft 300 da so ausspuckt?

                Ich möchte irgendwie vermeiden, dass mir die Installation Müll auf meinem Windows-10-System hinterlässt, da es offensichtlich Probleme mit der Installation geben könnte, wie https://www.viessmann-community.com/t5/Experten-fragen/Vitosoft-300-Neuinstallation-auf-Win-10-Fehlermeldung-quot/qaq-p/37900 beschrieben.

                Ansonsten gebe ich dir aber natürlich Recht. Ich habe auch bei mir jede einzelne Adresse der vito.xml samt zugehöriger Codierung in der vcontrold.xml überprüft und alles rausgeschmissen, was nicht funktionierte. Daher kann ich guten Gewissens sagen, dass meine xml-Dateien "sauber" sind in Verbindung mit unserer VScotHO1. 8-) Na ja, fast. Das fehlerhaft Setzen der Systemzeit und der Ferien habe ich noch drin. räusper

                ioBroker im Docker-Container auf Synology DiskStation DS718+, HomeMatic IP über CCU3, IKEA Dirigera inkl. Matter, Apple Homekit, Amazon Alexa.

                1 Reply Last reply
                0
                • B4n4n3B Offline
                  B4n4n3B Offline
                  B4n4n3
                  wrote on last edited by
                  #341

                  Hallo zusammen,

                  ich bin gerade dabei eine Vitotronic 300 GW2 anzubinden.

                  vcontrold und der Viessmann-Adapter laufen soweit.

                  Ich hab schwierigkeiten herauszufinden welches Protocol ich verwenden muss.

                  Hat jemand für die Heizungssteuerung eine Vito.xml?

                  Ich denke mir würde auch weiterhelfen wenn ich verstehen könnte wie ich die Adressen herraus finden kann.

                  Vielleicht kann mir jemand dabei etwas weiterhelfen.

                  Vielen Dank!

                  Grüße B4n4n3

                  1 Reply Last reply
                  0
                  • X Offline
                    X Offline
                    XerXes777
                    wrote on last edited by
                    #342

                    @passuff:

                    Generell kann ich nur empfehlen, sich die vito.xml anhand der vitosoft 300 demo mitgelieferten Beschreibungsdateien selsbt zu basteln oder zumindest zu überprüfen. Es geistert auch viel Mist herum. Die benötigten Infos/Dateien findet man nach der Installation im Verzeichnis: …\Viessmann Vitosoft 300 SID1\ServiceTool\MobileClient\Config

                    Eurn Heizungstypen könnt ihr auch vorab mit dem Optolinkkabel, der Vitosoft Demo und einem Laptop in Erfahrung bringen.. `

                    Wie bist du daran gekommen an die Software ?

                    1 Reply Last reply
                    0
                    • P Offline
                      P Offline
                      passuff
                      wrote on last edited by
                      #343

                      Hier gibts die 90 Tage Demo:

                      https://connectivity.viessmann.com/de-d … osoft.html

                      1 Reply Last reply
                      0
                      • X Offline
                        X Offline
                        XerXes777
                        wrote on last edited by
                        #344

                        Wie hoch ist Chance, das man seine Parameter von der Heizung zerschießt?

                        Habe zu Anfang mit den ganzen Tools,

                        testweise eine Verbindung aufgebaut.

                        Eigentlich mit allen Tools für Windows,

                        die im Wiki gelistet sind, wo auch die Anleitung

                        für eine Installation für den Pi und vcontrold

                        sind.

                        Habe mit dem einem test Tool auch einen Wert

                        glaube das war 2020 ausversehen gesendet.

                        Habe mir jetzt mal die Demo von Vitosoft 300 geladen.

                        Und mir alle Parameter mal so angeschaut.

                        Dabei sind mir ein paar seltsame Werte aufgefallen.

                        Siehe Bilder

                        Siehe HK Name:
                        5054_10.png

                        Siehe mehrere Parameter mit 255:
                        5054_14.png

                        1 Reply Last reply
                        0
                        • L Online
                          L Online
                          Linedancer
                          wrote on last edited by
                          #345

                          Ich hab vor einigen Tagen festgestellt das das Schreiben des Niveau mit Werten kleiner Null nicht funktioniert. Scheint aber kein Problem des Adapters zu sein, vcontrold macht das anscheinend nicht korrekt.

                          –

                          Ciao, Gerhard

                          1 Reply Last reply
                          0
                          • P Offline
                            P Offline
                            passuff
                            wrote on last edited by
                            #346

                            Ich bin gerade auf einen interessanten thread in vcontrold github gestoßen:

                            https://github.com/openv/openv/issues/218

                            Axel Hoogestraat beschreibt hier sehr schön, wie er:

                            1. die verfügbaren Mess- und Verstellgrößen der eigenen Anlage aus der Vitosoft 300 Demo bekommt (wie hier auch schon beschrieben)

                            2. verschieden Messgrößen auf der selben Adresse aber unterschiedlichen Bits auslesen kann (wie hier in den letzten Jahren des öfteren Beschriebene Adresse 0x2500 für HK_RaumsolltemperaturaktuellA1M1, HK_Frostgefahr_aktivA1M1 und HK_AktuelleBetriebsartA1M1)

                            3. alle verfügbaren Anlagentypen und deren Mess-/Verstellgrößen in eine Datenbank gespeichert hat

                            Ich versuche gerade den Ansatz nachzuvollziehen sowie herauszufinden, ob Axel seine DB jemals veröffentlicht hat.

                            Diese Konversation ist leider ein Übertrag aus dem openv /vcontrold wikispace, welches geschlossen wurde. Axel schreibt aber von der CCU.IO, daher habe ich gehofft ihn hier zu finden oder zumindest jemand der weiß was aus der Datenbank bzw. seinen Berechnungen geworden ist. Im Netz bin ich jedenfalls bisher auf keine xml Dateien gestoßen, welche auf ein und der selben Adresse zwei Messwerte ermitteln können.

                            1 Reply Last reply
                            0
                            • D Offline
                              D Offline
                              dtp
                              wrote on last edited by dtp
                              #347

                              Ich zeige euch hier mal meine vis-Steuerung unserer Viessmann Vitodens 200W (VScotHO1), weil ich bereits mehrfach darum gebeben wurde. Das Ganze ist aber absolut ohne Gewähr und Support. Aber es funktioniert bei mir nun so schon seit geraumer Zeit ohne Probleme.

                              Die Seite zum Anzeigen der aktuellen Timer-Werte:
                              996_2019-01-02_17h56_30.png

                              Hier als txt-Datei zum Importieren:

                              Das zugehörige Javaskript (sicherlich an einigen Stellen noch verbesserungswürdig, da ich kein "großer" Javaskript-Programmierer bin 8-) ):

                              EDIT (15.01.2020): Da es Probleme gab mit der Datenübernahme bei der Forumsumstellung, habe ich den fehlerhaft übernommenen Code vorerst entfernt. Ich werde ihn aber zeitnah neu einfügen.

                              ioBroker im Docker-Container auf Synology DiskStation DS718+, HomeMatic IP über CCU3, IKEA Dirigera inkl. Matter, Apple Homekit, Amazon Alexa.

                              1 Reply Last reply
                              0
                              • P Offline
                                P Offline
                                passuff
                                wrote on last edited by
                                #348

                                @ Thorsten: Vielen Dank für deine Files!

                                Ich habe es mittlerweile geschafft die Brennerleistung und den Status für die VScotHO1 hinzuzufügen. Beides auf der selben Adresse, allerdings verschiedene Bytes (0/1).Prinzipiell funktioniert es also. Leider kann man mit vcontrold derzeit meines Wissens zwar lange Blöcke lesen, aber nciht auswerten. Für die Auswertung sind derzeit nur 10 Bytes zugelassen.

                                Für manche vl nichts Neues, für andere hier Brennerstatus/-leistung:

                                vcontrold.xml

                                ! <unit name="Prozent"><abbrev>PC1</abbrev>
                                ! <calc get="V/2" set="V*2"><type>short</type>
                                ! <entity>%</entity></calc></unit>
                                ! <unit name="StatusByte2"><abbrev>STB2</abbrev>
                                ! <calc get="B1" set="B1"><type>char</type></calc></unit>

                                vito.xml

                                ! <command name="getVitoPWRState_CFDM_value" protocmd="getaddr"></command>
                                ! <addr>A38F</addr>
                                ! <len>1</len>
                                ! <unit>PC1</unit>
                                ! <description>Brennerleistung in %</description>
                                ! <command name="getVitoPWRState_CFDM_state" protocmd="getaddr"></command>
                                ! <addr>A38F</addr>
                                ! <len>2</len>
                                ! <unit>STB2</unit>
                                ! <description>Brennerstatus</description>

                                Ich mache mich jetzt an den vcontrold source code um die 0..9Byte Begrenzung https://github.com/openv/openv/wiki/vcontrold.xml aufzuheben. Um zB den Frostschutzstatus, oder die Aktuelle SollRaumTemp zu lesen benötigt man mindestens 16 Byte.

                                Ich habe gerade ein Problem mit dem Viessmann Adapter. Wenn ich meiner Vito.xml Messgrößen hinzufüge und die xml im Adapter neu einlese werden diese hinzugefügt, lösche ich allerdings im xml Messgrößen, werden diese im Adapter nicht entfernt. Einzige Lösung für mich: Adapter deinstallieren.

                                1 Reply Last reply
                                0
                                • B4n4n3B Offline
                                  B4n4n3B Offline
                                  B4n4n3
                                  wrote on last edited by
                                  #349

                                  dein letzt genanntes Problem kann ich bestätigen.

                                  1 Reply Last reply
                                  0
                                  • blauholstenB Offline
                                    blauholstenB Offline
                                    blauholsten
                                    Developer
                                    wrote on last edited by
                                    #350

                                    @passuff:

                                    .

                                    Ich habe gerade ein Problem mit dem Viessmann Adapter. Wenn ich meiner Vito.xml Messgrößen hinzufüge und die xml im Adapter neu einlese werden diese hinzugefügt, lösche ich allerdings im xml Messgrößen, werden diese im Adapter nicht entfernt. Einzige Lösung für mich: Adapter deinstallieren. `

                                    Hi,

                                    Ich kann das reproduzieren. Schaue es mir die Tage an, auf die schnelle kann ich nichts entdecken. Bitte ein wenig Geduld, danke

                                    Entwickler vom: - Viessman Adapter
                                    - Alarm Adapter

                                    1 Reply Last reply
                                    0
                                    • X Offline
                                      X Offline
                                      XerXes777
                                      wrote on last edited by
                                      #351

                                      Moin Moin,

                                      anbei kurz meine Daten:

                                      Vitodens 222-F

                                      Typ B2SB

                                      Mit Vitotronic 200, Typ HO1B

                                      Typ von Vitosoft:

                                      VScotHO1_200_11

                                      Möchte gleich auf das 300er Protokoll aufbauen.

                                      Im vcontrold Ordner befindet sich ja schon gefüllte xml Dateien.

                                      Ich möchte aber erstmal klein starten.

                                      Und erstmal mit einfachen Dingen anfangen um auch die Thematik zu verstehen.

                                      Mag mir einer eine vito.xml und vcontrold.xml

                                      mit 2-3 Werten für meine Heizung erstellen?

                                      So das ich auch Rückschlüsse ziehen kann,

                                      welche Sachen noch in so eine xml Datei sowie mit rein muss.

                                      Vielen Dank im Voraus.

                                      1 Reply Last reply
                                      0
                                      • X Offline
                                        X Offline
                                        XerXes777
                                        wrote on last edited by
                                        #352

                                        @dtp:

                                        http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=23&t=3048&p=27794#p27794 hatte ich meine XML-Dateien für die VScotHO1 angefügt. Vielleicht hilft's. Hab sie gerade mal aktualisiert.

                                        …

                                        Gruß,

                                        Thorsten `

                                        Hast du eventuell die schonmal wieder aktualisiert ?

                                        Mit freundlichen Grüßen

                                        Kevin

                                        1 Reply Last reply
                                        0
                                        • P Offline
                                          P Offline
                                          passuff
                                          wrote on last edited by
                                          #353

                                          @blauholsten:

                                          Hi,

                                          Ich kann das reproduzieren. Schaue es mir die Tage an, auf die schnelle kann ich nichts entdecken. Bitte ein wenig Geduld, danke `

                                          Danke.

                                          Mir ist noch was anderes aufgefallen. Solange die AUßentemperatur im positiven liegt, werden die Messgrößen gerundet und korrekt im Objektreiter angezeigt und auch in der influxdb gespeichert. Sobald die Temperatur aber unter 0 geht, sehe ich die Nachkommastellen (so wie auch die Rohwerte) und ich bekomme von influxdb die folgende Fehlermeldung:

                                          2019-01-03 05:40:35.984 - warn: influxdb.0 Add viessmann.0.get.VitoTempAussenIst to conflicting Points (71 now)
                                          2019-01-03 05:41:35.163 - warn: influxdb.0 Error on writePoint("{"value":"-0.100000 °C","time":"2019-01-03T04:41:34.885Z","from":"system.adapter.viessmann.0","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"field type conflict: input field \"value\" on measurement \"viessmann.0.get.VitoTempAussenIst\" is type string, already exists as type float dropped=1"}
                                          / "{\"error\":\"field type conflict: input field \\\"value\\\" on measurement \\\"viessmann.0.get.VitoTempAussenIst\\\" is type string, already exists as type float dropped=1\"}\n"
                                          

                                          Rohwerte im vcontrold telnet:

                                          5050_2019-01-03_01-53-26.jpg

                                          Gekürzte positive / ungekürzte negative Messwerte:

                                          5050_2019-01-03_01-53-50.jpg

                                          @XerXes777:

                                          Moin Moin,

                                          ….

                                          VScotHO1_200_11

                                          Mag mir einer eine vito.xml und vcontrold.xml `

                                          Wenn du vcontrold bereits installiert hast, kennst du ja schon das Wiki.

                                          https://github.com/openv/openv/wiki/vito.xml

                                          https://github.com/openv/openv/wiki/vcontrold.xml

                                          Hier noch meine Files für die VScotHO1_4 für zwei Heizkreise (A1M1/M2) mit WW Speicher ohne Solar etc:
                                          5050_vito.xml
                                          5050_vcontrold.xml

                                          1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          666

                                          Online

                                          32.6k

                                          Users

                                          82.3k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe