Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Tester
  4. Test Adapter weishaupt WEM Portal v0.0.x

NEWS

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    497

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    5.2k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.4k

Test Adapter weishaupt WEM Portal v0.0.x

Scheduled Pinned Locked Moved Tester
weishauptwemwem portal
163 Posts 29 Posters 34.8k Views 26 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • F FloX

    Hallo Leute,
    erstmal vielen Dank für die Entwicklung dieses Adapters, man kann echt froh sein, dass es so fähige und nette Leute gibt, die sich diese Arbeit machen und allen bereitstellen! Vielleicht wäre es möglich, für einen alten, unbeholfenen noob eine step by step-Anleitung für das Senden eines Befehls, z.B. "WWPush auslösen" über vis zu machen? Tut mir echt leid, ich glaube ich habe noch nicht einmal das Prinzip verstanden. Die Verbindung und das Auslesen und Darstellen von Werten aus der Anlage (WTC-B) klappt.
    Ich hoffe ich bin nicht der einzige Idiot, der das nicht rafft und ich hier das Niveau so runterzieht.
    Danke für den tollen Support hier!
    Flo

    O Offline
    O Offline
    Olivbus
    wrote on last edited by
    #148

    @flox 53f22b4a-5a35-405a-9bcc-0916b71cce9c-image.png
    Dies ist mein Blocky dazu.
    Du musst noch einen Datenpunkt namens "Warmwasser Push" einrichten, den Du dann via Vis auf "wahr" stellen kannst.

    F 1 Reply Last reply
    0
    • O Olivbus

      @flox 53f22b4a-5a35-405a-9bcc-0916b71cce9c-image.png
      Dies ist mein Blocky dazu.
      Du musst noch einen Datenpunkt namens "Warmwasser Push" einrichten, den Du dann via Vis auf "wahr" stellen kannst.

      F Offline
      F Offline
      FloX
      wrote on last edited by
      #149

      @olivbus
      Super, hat geklappt! Ganz vielen Dank!

      1 Reply Last reply
      0
      • J Offline
        J Offline
        Juri88
        wrote on last edited by
        #150

        Hat mal einer probiert, den Intervall zur Abfrage auf unter 1 Minute zu setzen?

        Das wäre für eine VIS interessant.

        1 Reply Last reply
        0
        • J Offline
          J Offline
          Jonnyblue
          wrote on last edited by
          #151

          Servus @tombox

          bei mir kommt aktuell immer der Fehler bei nem Custombefehl (und auch den anderen)
          AxiosError: Request failed with status code 500

          Auch mit der aktuellsten Github Version, ne Idee woran das liegen könnte? Der Befehl hat schon mal geklappt gehabt.

          Grüße

          T 1 Reply Last reply
          0
          • J Jonnyblue

            Servus @tombox

            bei mir kommt aktuell immer der Fehler bei nem Custombefehl (und auch den anderen)
            AxiosError: Request failed with status code 500

            Auch mit der aktuellsten Github Version, ne Idee woran das liegen könnte? Der Befehl hat schon mal geklappt gehabt.

            Grüße

            T Offline
            T Offline
            tombox
            wrote on last edited by
            #152

            @jonnyblue 500 ist ein problem auf Weishaupt Seite eigentlich funktioniert das portal

            1 Reply Last reply
            0
            • T tombox

              Hi ich habe ein weishaupt WEM Portal Adapter erstellt.

              Normale Remote Befehl können mit den Optionen 0, 1, 2, 3 ,4... benutzt werden so wie es in den Beschreibung steht.

              Für ein Custom Befehl benötigst du die URL und den gewünschten Wert. Für die URL einfach die Option im WEM Portal mit Chrome aufrufen und dann rechte Maustate -> Untersuchen klicken dann unter Elements/Elemente mit STRG+F nach iframe suchen mit dem name="RDWWriteParameter" die URL nach src mit rechts Klick Link kopieren raus kopieren. Für den Werte nach option suchen und den gewünschten Wert unter value kopieren und als state Wert eintragen. z.B.: https://www.wemportal.com/Web/UControls..., 208557

              Zum Installiern:
              https://github.com/TA2k/ioBroker.weishaupt-wem

              Unter Adapter das Github Icon klicken:6596acc0-e8e2-4c75-9456-86dde5403787-image.png
              Beliebig auswählen und die Url einfügen.
              Dann unter Adapter den weishaupt-wemportal Adapter suchen und ganz rechts auf das 0b3e4109-9101-4e4f-a81a-24c1a493dca0-image.png klicken.

              In den Instanzoptionen mail und password eingeben.

              S Offline
              S Offline
              schweiger2
              wrote on last edited by
              #153

              @tombox sagte in Test Adapter weishaupt WEM Portal v0.0.x:

              Hi ich habe ein weishaupt WEM Portal Adapter erstellt.

              Normale Remote Befehl können mit den Optionen 0, 1, 2, 3 ,4... benutzt werden so wie es in den Beschreibung steht.

              Für ein Custom Befehl benötigst du die URL und den gewünschten Wert. Für die URL einfach die Option im WEM Portal mit Chrome aufrufen und dann rechte Maustate -> Untersuchen klicken dann unter Elements/Elemente mit STRG+F nach iframe suchen mit dem name="RDWWriteParameter" die URL nach src mit rechts Klick Link kopieren raus kopieren. Für den Werte nach option suchen und den gewünschten Wert unter value kopieren und als state Wert eintragen. z.B.: https://www.wemportal.com/Web/UControls..., 208557

              Zum Installiern:
              https://github.com/TA2k/ioBroker.weishaupt-wem

              Unter Adapter das Github Icon klicken:6596acc0-e8e2-4c75-9456-86dde5403787-image.png
              Beliebig auswählen und die Url einfügen.
              Dann unter Adapter den weishaupt-wemportal Adapter suchen und ganz rechts auf das 0b3e4109-9101-4e4f-a81a-24c1a493dca0-image.png klicken.

              In den Instanzoptionen mail und password eingeben.

              Hallo in die Runde,

              ich habe seit 1 Woche nun eine Weishaupt Biblock WBB 12. Den WEM-Adapter habe ich installiert und er wird grün und läuft.

              Beim Blick in die Objekte fällt auf, dass dort 2 Verzeichnisse angelegt wurden,
              . eins mit einer ID als Verzeichnis-Name,
              . eins mit dem Namen der Anlage.

              Die Objekte im ID-Verzeichnis (0-7 ; 1-1 etc.) werden gefüllt, die Objekte im Namens-Verzeichnis ("meinname_ort") lauten alle (null) "Einheit" und verbleiben in roter Schrift.

              Ehrlich gesagt komme ich mit der Anleitung nicht ganz zurecht:
              . ich finde zwar den "iframe" und auch die "options" gem. Anleitung, doch ich verstehe nicht, was ich wohin kopieren muss
              . die gewünschten Daten sind im Fachmann-Modus zugänglich --> was muss ich dann zusätzlich tun ?
              . wie ändert sich die Vorgehensweise, wenn ich die Objekte nur einlesen möchte, die Optionen also uninteressant sind ?

              Darüber hinaus finde ich zwei Arten von warnings im Log. Ich zeige jeweils nur einen Auszug (NAME, ORT und NAME_ ORT nur zur Anonymisierung natürlich) :

              2024-05-25 12:15:22.550 - warn: weishaupt-wem.0 (941) Used invalid characters: weishaupt-wem.0."NAME, ORT" changed to weishaupt-wem.0."NAME_ ORT"
              2024-05-25 12:15:22.552 - warn: weishaupt-wem.0 (941) Used invalid characters: weishaupt-wem.0."NAME, ORT".remote changed to weishaupt-wem.0."NAME_ ORT".remote
              2024-05-25 12:15:22.552 - warn: weishaupt-wem.0 (941) Used invalid characters: weishaupt-wem.0."NAME, ORT".remote.refresh changed to weishaupt-wem.0."NAME_ ORT".remote.refresh
              2024-05-25 12:15:22.552 - warn: weishaupt-wem.0 (941) Used invalid characters: weishaupt-wem.0."NAME, ORT".remote.Systembetriebsart changed to weishaupt-wem.0."NAME_ ORT".remote.Systembetriebsart
              
              2024-05-25 12:15:22.606 - warn: weishaupt-wem.0 (941) State "weishaupt-wem.0."NAME, ORT".OnlineStatus" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2024-05-25 12:15:22.607 - warn: weishaupt-wem.0 (941) State "weishaupt-wem.0."NAME, ORT".Außentemperatur" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2024-05-25 12:15:22.607 - warn: weishaupt-wem.0 (941) State "weishaupt-wem.0."NAME, ORT".ATMittelwert" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2024-05-25 12:15:22.608 - warn: weishaupt-wem.0 (941) State "weishaupt-wem.0."NAME, ORT".ATLangzeitwert" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              

              Vielen Dank für eure Hilfe
              schweiger2

              S 1 Reply Last reply
              0
              • S schweiger2

                @tombox sagte in Test Adapter weishaupt WEM Portal v0.0.x:

                Hi ich habe ein weishaupt WEM Portal Adapter erstellt.

                Normale Remote Befehl können mit den Optionen 0, 1, 2, 3 ,4... benutzt werden so wie es in den Beschreibung steht.

                Für ein Custom Befehl benötigst du die URL und den gewünschten Wert. Für die URL einfach die Option im WEM Portal mit Chrome aufrufen und dann rechte Maustate -> Untersuchen klicken dann unter Elements/Elemente mit STRG+F nach iframe suchen mit dem name="RDWWriteParameter" die URL nach src mit rechts Klick Link kopieren raus kopieren. Für den Werte nach option suchen und den gewünschten Wert unter value kopieren und als state Wert eintragen. z.B.: https://www.wemportal.com/Web/UControls..., 208557

                Zum Installiern:
                https://github.com/TA2k/ioBroker.weishaupt-wem

                Unter Adapter das Github Icon klicken:6596acc0-e8e2-4c75-9456-86dde5403787-image.png
                Beliebig auswählen und die Url einfügen.
                Dann unter Adapter den weishaupt-wemportal Adapter suchen und ganz rechts auf das 0b3e4109-9101-4e4f-a81a-24c1a493dca0-image.png klicken.

                In den Instanzoptionen mail und password eingeben.

                Hallo in die Runde,

                ich habe seit 1 Woche nun eine Weishaupt Biblock WBB 12. Den WEM-Adapter habe ich installiert und er wird grün und läuft.

                Beim Blick in die Objekte fällt auf, dass dort 2 Verzeichnisse angelegt wurden,
                . eins mit einer ID als Verzeichnis-Name,
                . eins mit dem Namen der Anlage.

                Die Objekte im ID-Verzeichnis (0-7 ; 1-1 etc.) werden gefüllt, die Objekte im Namens-Verzeichnis ("meinname_ort") lauten alle (null) "Einheit" und verbleiben in roter Schrift.

                Ehrlich gesagt komme ich mit der Anleitung nicht ganz zurecht:
                . ich finde zwar den "iframe" und auch die "options" gem. Anleitung, doch ich verstehe nicht, was ich wohin kopieren muss
                . die gewünschten Daten sind im Fachmann-Modus zugänglich --> was muss ich dann zusätzlich tun ?
                . wie ändert sich die Vorgehensweise, wenn ich die Objekte nur einlesen möchte, die Optionen also uninteressant sind ?

                Darüber hinaus finde ich zwei Arten von warnings im Log. Ich zeige jeweils nur einen Auszug (NAME, ORT und NAME_ ORT nur zur Anonymisierung natürlich) :

                2024-05-25 12:15:22.550 - warn: weishaupt-wem.0 (941) Used invalid characters: weishaupt-wem.0."NAME, ORT" changed to weishaupt-wem.0."NAME_ ORT"
                2024-05-25 12:15:22.552 - warn: weishaupt-wem.0 (941) Used invalid characters: weishaupt-wem.0."NAME, ORT".remote changed to weishaupt-wem.0."NAME_ ORT".remote
                2024-05-25 12:15:22.552 - warn: weishaupt-wem.0 (941) Used invalid characters: weishaupt-wem.0."NAME, ORT".remote.refresh changed to weishaupt-wem.0."NAME_ ORT".remote.refresh
                2024-05-25 12:15:22.552 - warn: weishaupt-wem.0 (941) Used invalid characters: weishaupt-wem.0."NAME, ORT".remote.Systembetriebsart changed to weishaupt-wem.0."NAME_ ORT".remote.Systembetriebsart
                
                2024-05-25 12:15:22.606 - warn: weishaupt-wem.0 (941) State "weishaupt-wem.0."NAME, ORT".OnlineStatus" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2024-05-25 12:15:22.607 - warn: weishaupt-wem.0 (941) State "weishaupt-wem.0."NAME, ORT".Außentemperatur" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2024-05-25 12:15:22.607 - warn: weishaupt-wem.0 (941) State "weishaupt-wem.0."NAME, ORT".ATMittelwert" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2024-05-25 12:15:22.608 - warn: weishaupt-wem.0 (941) State "weishaupt-wem.0."NAME, ORT".ATLangzeitwert" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                

                Vielen Dank für eure Hilfe
                schweiger2

                S Offline
                S Offline
                schweiger2
                wrote on last edited by
                #154

                Ich habe den Fehler gefunden.

                Die Anlage war im WEM-Portal als mit "NAME, ORT" eingerichtet. Nachdem ich den Namen der Anlage dort zu "NAME_ORT" geändert habe, werden alle Werte gefunden und eingetragen, auch die Warnungen im Log sind verschwunden.

                1 Reply Last reply
                0
                • K Offline
                  K Offline
                  Konne
                  wrote on last edited by
                  #155

                  Als Anfänger habe ich mal die Frage, wie und wo ein Customer Befehl im IOBroker erstellt wird. Der Adapter funktioniert soweit. Danke

                  1 Reply Last reply
                  0
                  • E Online
                    E Online
                    emil70
                    wrote on last edited by emil70
                    #156

                    Nutze den Adapter schon ein paar Jahre

                    Seit gestern gibt es bei mir eine Fehlermeldung im Adapter

                    weishaupt-wem.0
                    	2024-11-06 05:40:07.331	error	AxiosError: Request failed with status code 403
                    weishaupt-wem.0
                    	2024-11-06 05:40:07.152	error	AxiosError: Request failed with status code 403
                    weishaupt-wem.0
                    	2024-11-06 05:40:07.151	error	Failed first Login Step. Please check your login on https://www.wemportal.com/Web/Login.aspx
                    

                    Auf der Seite wie im Fehlerbericht

                    https://www.wemportal.com/Web/Login.aspx
                    

                    Screenshot 2024-11-06 at 05-44-19 403 Forbidden.png

                    Anmelden über den Browser und App geht. Passwort habe ich schon mal neu eingegeben im Adapter, ohne Erfolg

                    Wenn ich mich auf dem Portal im Browser anmelden will ist der Link dahin aber

                    https://www.wemportal.de/Web/Login.aspx?AspxAutoDetectCookieSupport=1
                    

                    Muss da etwas angepasst werden am Adapter??

                    gruss emil70

                    iobroker,pihole,homematic,motioneys,solaranlage laufen auf Proxmox (16 x AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics )

                    O 1 Reply Last reply
                    0
                    • E emil70

                      Nutze den Adapter schon ein paar Jahre

                      Seit gestern gibt es bei mir eine Fehlermeldung im Adapter

                      weishaupt-wem.0
                      	2024-11-06 05:40:07.331	error	AxiosError: Request failed with status code 403
                      weishaupt-wem.0
                      	2024-11-06 05:40:07.152	error	AxiosError: Request failed with status code 403
                      weishaupt-wem.0
                      	2024-11-06 05:40:07.151	error	Failed first Login Step. Please check your login on https://www.wemportal.com/Web/Login.aspx
                      

                      Auf der Seite wie im Fehlerbericht

                      https://www.wemportal.com/Web/Login.aspx
                      

                      Screenshot 2024-11-06 at 05-44-19 403 Forbidden.png

                      Anmelden über den Browser und App geht. Passwort habe ich schon mal neu eingegeben im Adapter, ohne Erfolg

                      Wenn ich mich auf dem Portal im Browser anmelden will ist der Link dahin aber

                      https://www.wemportal.de/Web/Login.aspx?AspxAutoDetectCookieSupport=1
                      

                      Muss da etwas angepasst werden am Adapter??

                      O Offline
                      O Offline
                      Olivbus
                      wrote on last edited by
                      #157

                      @emil70 Hier gleicher Fehler

                      0 1 Reply Last reply
                      0
                      • O Olivbus

                        @emil70 Hier gleicher Fehler

                        0 Offline
                        0 Offline
                        0xDEADBEEF
                        wrote on last edited by
                        #158

                        Hier das gleiche Problem.

                        1 Reply Last reply
                        0
                        • M Offline
                          M Offline
                          mcchickents
                          wrote on last edited by
                          #159

                          Guten Tage,

                          habe ebenfalls den gleichen Fehler, ich fande aber auch das die letzten Tage das Webportal extrem langsam war vieleicht haben die echt etwas umgestellt.

                          Gruss Julian

                          O 1 Reply Last reply
                          0
                          • M mcchickents

                            Guten Tage,

                            habe ebenfalls den gleichen Fehler, ich fande aber auch das die letzten Tage das Webportal extrem langsam war vieleicht haben die echt etwas umgestellt.

                            Gruss Julian

                            O Offline
                            O Offline
                            Olivbus
                            wrote on last edited by
                            #160

                            @mcchickents Seit eben läuft es wieder.

                            1 Reply Last reply
                            0
                            • E Online
                              E Online
                              emil70
                              wrote on last edited by
                              #161

                              Hier läuft es auch wieder

                              gruss emil70

                              iobroker,pihole,homematic,motioneys,solaranlage laufen auf Proxmox (16 x AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics )

                              1 Reply Last reply
                              0
                              • D Offline
                                D Offline
                                DirkW
                                wrote on last edited by
                                #162

                                Seit heute 11:05 geht es be mir schon wieder nicht mehr.

                                error	AxiosError: Request failed with status code 403
                                error	Failed first Login Step
                                

                                Auf der Webseite direkt geht es allerdings mal sporadisch, aber auch oft 403.
                                Was fummeln die da rum bei Weishaupt.
                                Es ist zum Kotzen, vor allem weil man dafür auch noch bezahlen muss.
                                Die paar wenigen User, die Weishaupt da auf dem WEM Portal drauf hat, sind doch eine Lachnummer.
                                Gegenüber Vaillant, Buderus und Co., die mehr Heizsysteme am Laufen haben und entsprechend kostenlos eine App anbieten, sind da wesentlich mehr User angemeldet und das läuft sicherlich besser und stabiler.

                                F 1 Reply Last reply
                                0
                                • D DirkW

                                  Seit heute 11:05 geht es be mir schon wieder nicht mehr.

                                  error	AxiosError: Request failed with status code 403
                                  error	Failed first Login Step
                                  

                                  Auf der Webseite direkt geht es allerdings mal sporadisch, aber auch oft 403.
                                  Was fummeln die da rum bei Weishaupt.
                                  Es ist zum Kotzen, vor allem weil man dafür auch noch bezahlen muss.
                                  Die paar wenigen User, die Weishaupt da auf dem WEM Portal drauf hat, sind doch eine Lachnummer.
                                  Gegenüber Vaillant, Buderus und Co., die mehr Heizsysteme am Laufen haben und entsprechend kostenlos eine App anbieten, sind da wesentlich mehr User angemeldet und das läuft sicherlich besser und stabiler.

                                  F Offline
                                  F Offline
                                  FloX
                                  wrote on last edited by
                                  #163

                                  @dirkw Nicht hier meckern, sondern Mail an Weishaupt schreiben. Habe ich gerade erledigt. Vielleicht wacht der Vorstand mal auf. Die Performance auf dem Portal war schon immer eine Frechheit, warum muss man minutenlang auf wenige KB Daten warten, im Jahr 2024? Warum gibt es keine API und zwingt zahlende (!) Kunden diese grausamen Web-scraping-Krücken auf? (Trotzdem Dank an den Entwickler!). Wahrscheinlich sind die beiden Herren Weishaupt schon etwas älter und Smarthome-Systeme Neuland. Die Geräte sind hardwerseitig sehr gut, aber die anderen Hersteller sind inzwischen auch extrem ausgereift, da macht dann die Netzwerkfähigkeit sicher auch mal den kaufentscheidenden Unterschied. Auch wenn 70 EIR für 5 Jahre ja leistbar ist, ich finde es trotzdem irgendwie sehr unsympathisch und altbacken. Als hätten sie die paar Euro Abo-Abzocke schwer nötig. Ich finde die Geräte an sich toll, zuverlässig, ausgereift, schönes Industriedesign und guter Service und trotzdem würde ich aus o.g. Gründen nächstes mal woanders kaufen. Für Home Assistenten gilt natürlich das gleiche Trauerspiel, funktioniert derzeit auch alles nicht.

                                  1 Reply Last reply
                                  0
                                  Reply
                                  • Reply as topic
                                  Log in to reply
                                  • Oldest to Newest
                                  • Newest to Oldest
                                  • Most Votes


                                  Support us

                                  ioBroker
                                  Community Adapters
                                  Donate

                                  358

                                  Online

                                  32.7k

                                  Users

                                  82.5k

                                  Topics

                                  1.3m

                                  Posts
                                  Community
                                  Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                  ioBroker Community 2014-2025
                                  logo
                                  • Login

                                  • Don't have an account? Register

                                  • Login or register to search.
                                  • First post
                                    Last post
                                  0
                                  • Home
                                  • Recent
                                  • Tags
                                  • Unread 0
                                  • Categories
                                  • Unreplied
                                  • Popular
                                  • GitHub
                                  • Docu
                                  • Hilfe