NEWS
Rollosteuerung-Umstieg CCU3 Programmen zu ioBroker
-
@Uli977 sagte in Rollosteuerung-Umstieg CCU3 Programmen zu ioBroker:
@dslraser Wenn ich bei deinem Skript, bei geschlossenem Rollo, die Tür öffne passiert nix. Sobals ich sie wieder schließe fährt das Rollo auf 60% ? Und fährt im nachhinein auch nicht mehr runter.
das was Du gepostest hast, da sind noch meine Lampenwerte drinn, Du hattest >60 und >0
-
@Uli977 sagte in Rollosteuerung-Umstieg CCU3 Programmen zu ioBroker:
@dslraser Wenn ich bei deinem Skript, bei geschlossenem Rollo, die Tür öffne passiert nix. Sobals ich sie wieder schließe fährt das Rollo auf 60% ? Und fährt im nachhinein auch nicht mehr runter.
Und ich habe die Meldung im LOG
sind die DP alle angelegt ?
hier sind Deine Werte drinn...
-
@dslraser Fehlermeldung ist weg, Datenpunkt ist vorhanden.
Das Rollo steht aktuell auf 60. Sollte es jetzt nicht, weil der Datenpunkt Helligkeitsschwelle_schließen erreicht ist, auf 0 fahren?
-
@Uli977
zeig nochmal das ganze Blockly und stelle mal Deinen Export hier rein -
<xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <variables> <variable type="" id=",3dPyH:J]p3_lo(0I;F)">Wert_Lichtsensor</variable> <variable type="undefined" id="script_start">script_start</variable> </variables> <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="YkZ#U!nOsK6^R0gHfe.8" x="13" y="13"> <mutation statements="false"></mutation> <field name="NAME">DP_anlegen</field> <field name="SCRIPT">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</field> <comment pinned="false" h="80" w="160">Beschreibe diese Funktion …</comment> </block> <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="o2JF|rrY=M_W;QR+h7,[" x="13" y="63"> <mutation name="DP_anlegen"></mutation> <next> <block type="variables_set" id="[7q@!ahCm_W7i)W^xxx$"> <field name="VAR" id=",3dPyH:J]p3_lo(0I;F)" variabletype="">Wert_Lichtsensor</field> <value name="VALUE"> <block type="get_value" id="boSH8(~7dC_5v%f}J:iC"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">hm-rpc.1.JEQ0127504.1.BRIGHTNESS</field> </block> </value> <next> <block type="timeouts_settimeout" id="Op=c4,g=t80,{%oS+LF+"> <field name="NAME">script_start</field> <field name="DELAY">1000</field> <field name="UNIT">ms</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="controls_if" id="r4;C-s:gJHryisv4KGb`" collapsed="true"> <mutation else="1"></mutation> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="6Rp]Sh)xh{Zw+0UUh^X0" inline="false"> <field name="OP">LT</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id=")x{SmU?8r8I*?t;*:5(f"> <field name="VAR" id=",3dPyH:J]p3_lo(0I;F)" variabletype="">Wert_Lichtsensor</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="get_value" id="(0o=$6v3/BLc7wQHt7y9"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.15Test.Rollos.04Wert_Helligkeitsschwelle_halb</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="control" id="_kwW2nkb]PRTEtw5O-xR"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.15Test.Rollos.02Helligkeitsschwelle_halb</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="4J[Sf6fWEH-te)3n9W4|"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </statement> <statement name="ELSE"> <block type="control" id="L?d6f4XY-x=,1kVP;CO#"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.15Test.Rollos.02Helligkeitsschwelle_halb</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="G!RB3aW^x]8Cfu!838td"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> </block> </statement> <next> <block type="controls_if" id="TItO~1It.]-J!?ftFDj#" collapsed="true"> <mutation else="1"></mutation> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="b,7Azt.YI8n=Yf$z?JR]" inline="false"> <field name="OP">LT</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="(HoT}y*sn|~+mR;)Qaj`"> <field name="VAR" id=",3dPyH:J]p3_lo(0I;F)" variabletype="">Wert_Lichtsensor</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="get_value" id="SG!]Ma~{|}G+K=lF?]#j"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.15Test.Rollos.05Wert_Helligkeitsschwelle_schließen</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="control" id=".YY.ot_R8Jq~y(Haj$X`"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.15Test.Rollos.03Helligkeitsschwelle_schließen</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="x0F9}J7#%n7HpT{k$?ox"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </statement> <statement name="ELSE"> <block type="control" id="S@]rv$1w.7-)zvm0}U}S"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.15Test.Rollos.03Helligkeitsschwelle_schließen</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="!7rq*FPCjGd(N8xA!U*;"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> </block> </statement> </block> </next> </block> </statement> <next> <block type="on_ext" id="/XPPZ2Ef{Gp90PhxskTc"> <mutation items="1"></mutation> <field name="CONDITION">ne</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <value name="OID0"> <shadow type="field_oid" id="4UPB+Zu~xmksZA(^wyHG"> <field name="oid">hm-rpc.1.JEQ0127504.1.BRIGHTNESS</field> </shadow> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="variables_set" id="l!.`Nk0n|)i|_)vMSh%_"> <field name="VAR" id=",3dPyH:J]p3_lo(0I;F)" variabletype="">Wert_Lichtsensor</field> <value name="VALUE"> <block type="get_value" id="$mOiZZH?3A~Aa!wp3LDB"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">hm-rpc.1.JEQ0127504.1.BRIGHTNESS</field> </block> </value> <next> <block type="controls_if" id="2S5n8a1}TRXXO)p8F0]V"> <mutation else="1"></mutation> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="t33;LrxC(_/Cy0=6)@1x" inline="false"> <field name="OP">LT</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="A#sf$*gVf,zTscdAwTz#"> <field name="VAR" id=",3dPyH:J]p3_lo(0I;F)" variabletype="">Wert_Lichtsensor</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="get_value" id="agM9c;,9lGd23H/on3ON"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.15Test.Rollos.04Wert_Helligkeitsschwelle_halb</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="control" id="7wxz,XvSq!#mK2ads7e}"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.15Test.Rollos.02Helligkeitsschwelle_halb</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="}F,UcncY9~Kf^4sMml=A"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </statement> <statement name="ELSE"> <block type="control" id="5~B-#icrX3F+eIYRdO6K"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.15Test.Rollos.02Helligkeitsschwelle_halb</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="}1NjPF^O!95s=/QI5^~K"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> </block> </statement> <next> <block type="controls_if" id="QHL%oERI%qO9.$1Zde*H"> <mutation else="1"></mutation> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id=")s-aqdt4:M`{xkdQgW8n" inline="false"> <field name="OP">LT</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="4ME6r=nieo9~4O$RsBQF"> <field name="VAR" id=",3dPyH:J]p3_lo(0I;F)" variabletype="">Wert_Lichtsensor</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="get_value" id="M4W8NK(1BlJwlf*RbDWT"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.15Test.Rollos.05Wert_Helligkeitsschwelle_schließen</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="control" id="@TJ/[_54]qx_WHeJ!m/["> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.15Test.Rollos.03Helligkeitsschwelle_schließen</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="vV%U;XMaH71}enC1Sucm"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </statement> <statement name="ELSE"> <block type="control" id="$Di|B+otCz3RLQXpFA)@"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.15Test.Rollos.03Helligkeitsschwelle_schließen</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="!R[LD,Ry.ht[CbT8cA!d"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> </block> </statement> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> <next> <block type="on_ext" id="LXGl=t224C%JX`zoO/i4"> <mutation items="3"></mutation> <field name="CONDITION">ne</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <value name="OID0"> <shadow type="field_oid" id="uzCh6BNVA:5y8g#PR}%|"> <field name="oid">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.15Test.Rollos.02Helligkeitsschwelle_halb</field> </shadow> </value> <value name="OID1"> <shadow type="field_oid" id="+ubpm6(c(Il}0~@@S]qa"> <field name="oid">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.15Test.Rollos.03Helligkeitsschwelle_schließen</field> </shadow> </value> <value name="OID2"> <shadow type="field_oid" id="yE/cuZt.eO|f0x6G~Ptk"> <field name="oid">hm-rpc.1.MEQ0034876.1.STATE</field> </shadow> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="controls_if" id="+3WTAqeE(4.wcw_t^e=p"> <value name="IF0"> <block type="logic_operation" id="~oOlU3!tsYvIh`29eLC!" inline="false"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_operation" id="#/aKcIja].AeYWvIajW@" inline="false"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_operation" id="Dy`Za@LQ0Id7kgtj[Yvp" inline="false"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_compare" id="%PCtbqLE7{zq21#wKqQ4"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="EsI)Ld}LN)[h{G!x(+1u"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.15Test.Rollos.01Automatikmodus</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id=",2TkxCVxjZGxr3;H=A0t"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_compare" id="R%QsaI]|uJ$1ss:*+2!t"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="a=Lc(7/CO$L*#J.vo:tT"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.15Test.Rollos.02Helligkeitsschwelle_halb</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="S/#;z^9=Z#8OIo4?p7hm"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="time_compare" id="P0*dV4p.-9G/znobhhxJ"> <mutation end_time="false"></mutation> <field name="OPTION">></field> <field name="START_TIME">17:15</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_operation" id="N)C6KPTm(m6Ve9/9O/51" inline="false"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_compare" id="42xbz#[xA45zKdl,}yYU"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id=")OHGFtgL~?l(w,yY-(I,"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">hm-rpc.1.MEQ0034876.1.STATE</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="rt.XV|iTru1aS;=#L9.+"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_compare" id="gO$;DOqfOP_Su_?i|w+y"> <field name="OP">GT</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="eZ9z3D`wqOdC3?l!FcH)"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">hm-rpc.1.OEQ1970230.1.LEVEL</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="nFq{=et$rsw7st$|QfMw"> <field name="NUM">60</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="control" id="%SB`^Z?}1QK(ptO-LR4o"> <mutation delay_input="true"></mutation> <field name="OID">hm-rpc.1.OEQ1970230.1.LEVEL</field> <field name="WITH_DELAY">TRUE</field> <field name="DELAY_MS">2</field> <field name="UNIT">sec</field> <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="get_value" id="VO+wpW+5wzq,@o6LzOIL"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.15Test.Rollos.07Wert_Rollo_halb</field> </block> </value> </block> </statement> <next> <block type="controls_if" id="|;B|~4prL?Ad2Cs=L[r|"> <value name="IF0"> <block type="logic_operation" id="|4.NSHI2WM;T%#u@yoC%" inline="false"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_operation" id="{T*OP_[t7bQjDU-jr`ww" inline="false"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_operation" id="L!NNaPLUc@5BT1L?y459" inline="false"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_compare" id="02*sd2@8h-@;]=B{/7VA"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="JBl_7X+fsXzrx7M%7IrZ"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.15Test.Rollos.01Automatikmodus</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="T#wDM5CyC@=x0A|Rgja,"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_compare" id="D}q6Nwxx]QKWj[hM5fdc"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id=".@=+M(@RK#lK+TC.j58:"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.15Test.Rollos.03Helligkeitsschwelle_schließen</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="=.lf_RJR=duU|jzp/k-t"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="time_compare" id="tiw9~0f2^57Nc1kIB5M3"> <mutation end_time="false"></mutation> <field name="OPTION">></field> <field name="START_TIME">17:15</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_operation" id="tjTJVIXwWqRjhDT:D_?H" inline="false"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_compare" id="e!i3F.r3R7W|z|_rA*f{"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="FZ8!_@WtXF2ibfJ3{(|k"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">hm-rpc.1.MEQ0034876.1.STATE</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id=",[CbjDgKS{N~K9(X8y(c"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_compare" id="O{qsYPomg^0V+Y;[|c3U"> <field name="OP">GT</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="hoy)O6IlG}Lab.#1CIqc"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">hm-rpc.1.OEQ1970230.1.LEVEL</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="i.ubP%AtvJn$(DqkAWW4"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="control" id="C}bh2D}JD{_iB|LfWLEf"> <mutation delay_input="true"></mutation> <field name="OID">hm-rpc.1.OEQ1970230.1.LEVEL</field> <field name="WITH_DELAY">TRUE</field> <field name="DELAY_MS">2</field> <field name="UNIT">sec</field> <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="get_value" id="z.:g7:I,`n#%hLw.}d!L"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.15Test.Rollos.06Wert_Rollo_geschlossen</field> </block> </value> </block> </statement> </block> </next> </block> </statement> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </xml>
-
@dslraser Meinst du du bekommst das mit dem Türöffnen rollo hoch, schließen wieder runter eingebaut?
-
@dslraser Wenn die Helligkeitsschwelle jetzt vor der entsprechenden Uhrzeit erreicht ist, fährt das Rollo dann zu der gesetzten Uhrzeit herunter?
-
@Uli977
ich habe bisher noch nichts wirklich probiert...(ich habe keine Rolläden) ich wollte Dir das nur mal mit den Datenpunkten als Bezug zeigen. Wenn es jetzt mehrere Scripte sind und Du mal den Wert der Helligkeitsschwelle ändern willst brauchst Du es nur in den angelegten Datenpunkten ändern.
Über den Rest muß ich mir mal Gedanken machen....oder auch Du -
@dslraser Ok, alles klar.... Danke dir!
-
@dslraser Wenn man die Uhrzeit als Tigger einbaut, dann sollte dies doch gehen.....
-
@dslraser So gehts
-
@Uli977 sagte in Rollosteuerung-Umstieg CCU3 Programmen zu ioBroker:
@BBTown Ja, ich habe kurz reingeschaut... aber ich glaube das gibt meinen Steuerungswunsch inkl. Helligkeit, Türabfrage usw nicht her... oder?
Das wird definitiv von Shuttercontrol unterstützt und auch andere Ideen ubd Wünsche sind gerne willkommen
-
@simatec Also Shuttercontrol ist echt gut und macht so weit alles
was mir fehlt
Helligkeit unter 120 = fahre auf 60%
Helligkeit unter 100 = fahre auf 0%Mann will ja nicht gleich die Rollos schon um 17 Uhr ganz runter haben, sonder erst mal 60% von 17-20 Uhr und ab 20 Uhr ganz runter. Und das natürlich auch nur wenn der Helligkeitswert unterschritten ist (Sonst würde ja im Sommer das Rollo um 17:15 auf 60% fahren)
Vielleicht kannst du dies ja mal in einem kommenden Update einbauen.
-
Ich fasse nochmal zusammen was ich umsetzen möchte.
Rollo soll halb runter fahren, wenn...
- Automatik ein
- Fenster geschlossen
- Bestimmter Helligkeitswert unterschritten (z.B. 120)
- aber nicht vor einer bestimmten Uhrzeit (z.B. 17:15 Uhr)
= fahre Rollo auf eine bestimmte Höhe (z.B. 60)
Rollo soll ganz runter fahren, wenn...
- Automatik ein
- Fenster geschlossen
- Bestimmter Helligkeitswert unterschritten (z.B. 100)
- aber nicht vor einer bestimmten Uhrzeit (z.B. 20:00 Uhr)
= fahre Rollo auf eine bestimmte Höhe (z.B. 0)
—> Ist die Helligkeit bereits vor der Uhrzeit unterschritten, soll spätestens zur angegebenen Uhrzeit das Rollo auf die entsprechende Position fahren.
Deshalb müsste für mein Verständnis die Uhrzeit auch ein Tigger sein (bei Änderung/Aktualisierung).
—> wenn das Rollo nicht 100 hat (also nicht komplett offen ist), soll das Rollo beim öffnen des Fensters auf 100 fahren (sich also komplett öffnen) und beim Schließen wieder auf den Wert der entsprechenden Bedingung fahren (halb runter/ganz runter).Das mit dem wieder runter ist etwas kritisch zu sehen, denn wenn ich herausgehe um mit dem Hund spazieren zu gehen und ich die Tür hinter mir zu schiebe, würde ich mich aussperren. Ja, ich hätte einen Schlüssel dabei und könnte zur Haustür wieder herein.
Im Grunde gibt Shuttercontrol ja bereits vieles her, aber ich glaube die von mir beschriebene Möglichkeit dass etwas gesehen soll wenn ein Helligkeitswert unterschritten wird, in Verbindung mit einer Uhrzeit.... das geht so wohl noch nicht.
Das Skript von @dslraser gibt dies in weiten Teilen her, aber das Problem dass der Helligkeitswert vor der Uhrzeit erreicht werden kann und sich dann zu der Uhrzeit eben nichts tut...., das ist noch nicht gelöst.
Danke nochmal allen die mir bisher geholfen haben! Tolle Truppe hier!
Viele Grüße!
-
@Uli977
Ich habe das nochmal mit meiner Lampe durchprobiert, aber vielleicht auch noch nicht zu Ende gedacht...
Kannst ja mal den Anhang probieren und für Dich umarbeiten. Ich habe das alles etwas anders benannt, sonst kam ich gedanklich nicht klar, da ich kein Rollo habe, heißt das bei mir Licht. Die Datenpunkte dazu sind an einer anderen Stelle, dann brauchst Du Deine erstmal nicht löschen. Das Blockly muß zweimal gestartet werden. Beim ersten Mal werden die DP erstellt (da kommt es zu einer Fehlermeldung, weil die DP noch nicht da sind). Beim zweiten Start ist es dann okay. Kannst ja mal drüber schauen... -
@dslraser Hallo! Du hast dir aber echt Mühe gegeben. Danke! Ich hab noch ca. 30 min was anderes zu tun, dann schaue ich mir es in Ruhe mal an.
-
Ergebnis des ersten kleinen Tests.
Unter 15Test.Licht sollten ja die Datenpunkte liegen. Aber sie sind nicht da,
Rollo bewegt sich nicht
Komisch... im Auswahlmenü sind sie da, aber in der Objektübersicht nicht.
-
@Uli977 sagte in Rollosteuerung-Umstieg CCU3 Programmen zu ioBroker:
Rollo soll halb runter fahren, wenn...
Automatik ein
Fenster geschlossen
Bestimmter Helligkeitswert unterschritten (z.B. 120)
aber nicht vor einer bestimmten Uhrzeit (z.B. 17:15 Uhr)
= fahre Rollo auf eine bestimmte Höhe (z.B. 60)Rollo soll ganz runter fahren, wenn...
Automatik ein
Fenster geschlossen
Bestimmter Helligkeitswert unterschritten (z.B. 100)
aber nicht vor einer bestimmten Uhrzeit (z.B. 20:00 Uhr)
= fahre Rollo auf eine bestimmte Höhe (z.B. 0)Das kann aber doch alles Shuttercontrol warum machst du dir den Aufwand?
Und wenn so machen warum nimmst du fixe Zeiten, es gibt doch die Astro funktionen?
-
@dslraser hab den Browser mal aktualisiert. Jetzt sind die Datenpunkte da!
-
@Adnim Aber Shuttercontrol reagiert doch bzgl. der Helligkeitswerte nur auf oberhalb eines Wertes - für die Sonnenschutzeinstellung.