Diese Woche Montag war bei uns die Heizungswartung. Ich selbst war auf Schulung und kam erst gestern Abend spät nach Hause.
Heute bemerkten wir, das es irgendwie nicht mehr so richtig warm ist bzw. wird. Auch das WW war laut ISGweb auf 38°C bei einer Soll-Temp von 45°C. Also ein prüfender Blick auf die Heizung - und dann der "Schock": Der Held von Installateur hat wohl vergessen, nach seinem manuellen Test des NE, diesen wieder auszuschalten. Auf dem Display an der Heizung war das Symbol für diesen Aktiv, seltsamerweise wurde der Wert mit den Laufzeiten des NEs aber nicht hochgezählt - denn diesen Überwache ich und bekomme eine Pushnachricht (wir haben den NE bisher auch nicht wirklich benötigt). Vermutlich war dadurch auch die normale Funktion der LWZ beeinträchtigt - denn die Raum-Temp ging ebenfalls um 2°C runter seit Montag:Eigentlich bin ich gerade ziemlich sauer auf die Situation - wäre mir das nicht aufgefallen, wäre der NE wohl erstmal ne ganze Weile gelaufen. Werde die Firma auch mal kontaktieren. Aktuell ist er, nachdem ich die LWZ über den Reset-Knopf mal neu gestartet habe nicht aktiv - bin mal gespannt ob das so bleibt ...
Wenn ihr also mal Argumente für solche Spielereien braucht wie wir sie hier betreiben .... ich hätte eines ... !
-
@darkiop
Wow, das kostet vor allem richtig Geld, wenn man das übersieht.
Klasse, dass es richtig was bringt. -
@unltdnetworx ich habs grad mal ausgerechnet ... das waren seit Montag ca. 300 - 320kw/h .. ich schnauf jetzt noch 3x durch und ruf an.
Der Hammer ist auch, der Wartungsvertrag läuft über Stiebel, die haben vor 2-3 Jahren an einen Suppler vergeben ... und der liefert gerade sowas ab. Über einen Winter kannst davon ne neue Heizung bezahlen. -
@unltdnetworx
HabeVersion 10 draufgespielt. -
@unltdnetworx
Ich denke das der Adapter sich verbindet - bekomme ja keine Fehlermeldung das der Login falsch ist!?
Hier der aktuelle Log:
-
@unltdnetworx
Habe das Passwort nochmals eingegeben jetzt mit NODE 10 und nochmaliger Passworteingabe läufts.Danke nochmals für die Tipps.
-
@Cyborg
Super. Danke für die Rückmeldung. -
Sieht aktuell nicht so gut aus bei uns. Irgendetwas sorgt dafür das die Heizung das Warmwasser aus dem Pufferspeicher zieht (irgendwelche Rückschlag-Ventile evtl.) - was zu Folge hat, das unabhängig von den Parametern immer der NE anspringt. Notlösung war jetzt erstmal die Sicherung für den NE rauszunehmen mit der Folge das es nun kein WW mehr gibt und das Haus auch immer Kühler wird ...
Ticket bei Stiebel ist offen, Dooferweise heute Feiertag in Thüringen, d.h. frühestens Morgen kann da was passieren - spätestens am 5.11. - da wurde jetzt mal ein Termin geblockt. Glaub wir ziehen ins Hotel
-
@unltdnetworx said in Test Adapter stiebel-isg v1.4.x GitHub:
@Cyborg
Super. Danke für die Rückmeldung.Danke dir für die Unterstützung - wie kann ich dich bewerten!?
Würde dir gerne bestmögliche Bewertung zukommen lassen.
-
@Cyborg
Einfach den Beitrag unten mit Pfeil nach oben bewerten. Das hilft auch anderen die Lösung zu finden. Oder auf Github ein Sternchen für den Adapter vergeben. -
@darkiop
Sollen wir mal die Ventilstellungen vergleichen? Evtl. hilft das auch.Bei mir kam auch einmalig die Anzeige für wenig Kühlflüssigkeit. Dann nie wieder. Aber es war fast leer aufgrund eines Lecks und somit lief ständig nur die elektrische NE.
-
@unltdnetworx sagte in Test Adapter stiebel-isg v1.4.x GitHub:
Bei mir kam auch einmalig die Anzeige für wenig Kühlflüssigkeit. Dann nie wieder. Aber es war fast leer aufgrund eines Lecks und somit lief ständig nur die elektrische NE.
Gerne, sind die digital im ISG zu sehen? Kann ich grad nicht erinnern wo.
-
@darkiop
Ich meine im Bereich Diagnose/Fachmann oder heißt es Einstellungen/Fachmann? Bin leider noch nicht zuhause. -
@unltdnetworx sagte in Test Adapter stiebel-isg v1.4.x GitHub:
@darkiop
Ich meine im Bereich Diagnose/Fachmann oder heißt es Einstellungen/Fachmann? Bin leider noch nicht zuhause.OK fanke, schreib einfach Mal. Ich schaue gegen Nachmittag immer wieder Mal rein.
Gruß
-
@darkiop
Am Besten gibst du mir deine Werte, dann vergleich ich bei mir und melde die Auffälligkeiten. Wir haben bestimmt verschiedene Heizungen. Evtl. ein Screenshot per PN oder Telegram? -
@unltdnetworx ich mach nen Thread auf. Sind ja keine geheimen Daten. So hat jemand Mal was davon wenn danach gesucht wird.
-
@darkiop
Perfekt. Hier ist momentan alles zur aktuellen Version geklärt. -
Hallo,
ich hätte nun auch mal wieder was, bzw. ist mir seit neuesten etwas aufgefallen und zwar das ich die Status Datenpunkte nicht mehr umschreiben kann.
Zur Erklärung:Ich habe ein VIS wo mir z.B. das Abtauen angezeigt wird, das Widget lasse ich nur anzeigen wenn der Status Abtauen "true" ist:
Nur wird mir dieses Symbol IMMER angezeigt, da kann ich reinschreiben was ich will, wird völlig ignoriert, auch wenn ich schreibe, es soll nur anzeigen wenn der Wert "xyz" ist, Symbol wird immer angezeigt.
Da Abtauen ja momentan nicht aktiv ist, ist der Wert ja momentan "null":
Und unter Objekte zeigt er gar nichts an:
Das ist ja auch völlig normal weil momentan Abtauen auch nicht aktiv ist, das wissen wir ja von vorherigen Posts, dass der Adapter nur die "aktiven" Objekte im ISG ausliest.
Was aber neu ist, ich kann diesen Punkt nicht mehr editieren.
Jetzt habe ich mir gedacht, dass VIS vielleicht mit dieser "null" nicht klar kommt und ich einfach ein Blockly schreibe und den Datenpunkt knallhart auf "false" setze wenn dieser nicht wahr ist:
Klappt aber nicht, habe diesen versucht jetzt fest (ohne Trigger natürlich) reinschreiben zu lassen, geht aber nicht, bzw. nicht mehr, da dies schonmal klappte.
Habe jetzt auch andere Datenpunkte versucht wie z.B. Verdichter, ich kann diese Werte nicht mehr ändern bzw. überschreiben, auch wenn diese gerade auf true sind. Als wie dort ein "Schreibschutz" drauf wäre.
Ist da am Adapter etwas geändert worden?
Schonmal danke im Voraus.
-
@nik82
Hallo Nik,
Das wundert mich, dass du die Punkte schon jemals überschreiben konntest. Die Punkte im Bereich Status sollten alle schreibgeschützt sein, weil sie ja nicht zurück geschrieben werden können. Schau dir mal die Eigenschaften des Datenpunktes an. Der müsste auf nicht editierbar stehen.Als Alternative würde ich vorschlagen, du machst dir einen eigenen JS Datenpunkt, der sich bei Änderung des Adapterdatenpunkts ändert. Den kannst du auch jederzeit in eine für VIS bessere Form bringen.
-
Danke für deine schnelle Rückantwort.
Stimmt, da kann ich ja tatsächlich sehen das die schreibgeschützt sind. Also das ging damals 100%, ist aber schon lange her, müsste auch in dem letzten Threat noch drin stehen, aber egal.Ist es ein Problem wenn ich die Datenpunkte jetzt einfach auch "schreiben erlaubt" setze?
Oder ist es besser ein Script zu machen und den Status in eigene Javascript Variablen zu schreiben?