Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Tester
  4. Test Adapter KNX v1.0.x

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.7k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.1k

Test Adapter KNX v1.0.x

Scheduled Pinned Locked Moved Tester
knx adapter
719 Posts 93 Posters 191.7k Views 85 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • chefkoch009C chefkoch009

    @fritzke316 Er kann nur die aktualisieren die read=true UND write=true haben.
    Arbeitest Du mit Kopplern? Dann bitte nach Änderungen im Projekt, diese einmal mit überprogrammieren. Dabei wird die Routingtabelle neu geschrieben.....das wird oftmals vergessen.

    VG
    chefkoch009

    F Offline
    F Offline
    fritzke316
    wrote on last edited by
    #403

    @chefkoch009 Aahh OK, ich werde nochmal kontrollieren ob alle meine Datenpunkte die ich aktualisieren möchte auch read und write = true haben. Ja ich habe tatsächlich einen Koppler in meiner Anlage und ich gkaube auch dass ich den bei meiner letzen Änderung vergessen habe.
    Danke für die schnelle Antwort und für deinen tollen Adapter :)

    N 1 Reply Last reply
    0
    • F fritzke316

      @chefkoch009 Aahh OK, ich werde nochmal kontrollieren ob alle meine Datenpunkte die ich aktualisieren möchte auch read und write = true haben. Ja ich habe tatsächlich einen Koppler in meiner Anlage und ich gkaube auch dass ich den bei meiner letzen Änderung vergessen habe.
      Danke für die schnelle Antwort und für deinen tollen Adapter :)

      N Offline
      N Offline
      networkvision
      wrote on last edited by
      #404

      Hallo zusammen, ich verfolge nun seit einigen Monaten dieses Forum und die Möglichkeiten mit Iobroker und dem KNX Adapter.
      Meine erste VIS entsteht und viele Dinge funktionieren so wie sie sollen.
      ABER ich bekomme es einfach nicht hin das der KNX Adapter die GAs richtig kombiniert.
      Namensgebung angepasst (in gefühlt 1000 Möglichkeiten), wie beschrieben! Flags kontrolliert! Adapter aktualisiert (heute 1.0.44 ; vorher 1.0.39)
      ETS 5.7.4 keine Fehler beim Import in den Adapter!
      Nicht eine einzige Zuordnung wird nach dem Import richtig kombiniert. Keine Schalt GA kombiniert sich mit einem Status.
      Selbst wenn ich manuell den Status der richtigen GA zuordne, aktualisiert sich nach Neustart des Adapters kein Status und somit auch nicht die VIS.
      Hat von Euch vielleicht noch Jemand eine Idee, wo ich noch suchen könnte!?

      F R 2 Replies Last reply
      0
      • N networkvision

        Hallo zusammen, ich verfolge nun seit einigen Monaten dieses Forum und die Möglichkeiten mit Iobroker und dem KNX Adapter.
        Meine erste VIS entsteht und viele Dinge funktionieren so wie sie sollen.
        ABER ich bekomme es einfach nicht hin das der KNX Adapter die GAs richtig kombiniert.
        Namensgebung angepasst (in gefühlt 1000 Möglichkeiten), wie beschrieben! Flags kontrolliert! Adapter aktualisiert (heute 1.0.44 ; vorher 1.0.39)
        ETS 5.7.4 keine Fehler beim Import in den Adapter!
        Nicht eine einzige Zuordnung wird nach dem Import richtig kombiniert. Keine Schalt GA kombiniert sich mit einem Status.
        Selbst wenn ich manuell den Status der richtigen GA zuordne, aktualisiert sich nach Neustart des Adapters kein Status und somit auch nicht die VIS.
        Hat von Euch vielleicht noch Jemand eine Idee, wo ich noch suchen könnte!?

        F Offline
        F Offline
        fritzke316
        wrote on last edited by
        #405

        @networkvision Ich bin auch noch am rumprobieren warum sich nach einem Neustart nur einige Status aktualisieren und andere nicht. Wenn ich den Adapter ein paar mal neustarte dann werden aber immer mehr Satus aktualisiert. Das abwohl ich in der ETS sehen kann dass immer alle Status abgefragt werden.

        R 1 Reply Last reply
        0
        • F fritzke316

          @networkvision Ich bin auch noch am rumprobieren warum sich nach einem Neustart nur einige Status aktualisieren und andere nicht. Wenn ich den Adapter ein paar mal neustarte dann werden aber immer mehr Satus aktualisiert. Das abwohl ich in der ETS sehen kann dass immer alle Status abgefragt werden.

          R Offline
          R Offline
          RES_DE
          wrote on last edited by
          #406

          @fritzke316 Hallo, schön das du im ETS Bus sehen kannst, dass die States im KNX Objektbaum abgesprochen werden. Bei zu vielen State Änderungen steigt mein Browser immer aus sprich Aktualisierungen werden nicht mehr angezeigt. Dann schliesse ich das Fenster und rufe die URL neu auf. Das ganze am Ende der ganzen Aktualisierung, also nicht die gleiche Performance wie in der ETS erwarten, dass gibt der IOBroker Ansatz nicht her. Das ganze hat aber nichts mit dem KNX Adapter zu tun. Grüße Reiner

          1 Reply Last reply
          0
          • N networkvision

            Hallo zusammen, ich verfolge nun seit einigen Monaten dieses Forum und die Möglichkeiten mit Iobroker und dem KNX Adapter.
            Meine erste VIS entsteht und viele Dinge funktionieren so wie sie sollen.
            ABER ich bekomme es einfach nicht hin das der KNX Adapter die GAs richtig kombiniert.
            Namensgebung angepasst (in gefühlt 1000 Möglichkeiten), wie beschrieben! Flags kontrolliert! Adapter aktualisiert (heute 1.0.44 ; vorher 1.0.39)
            ETS 5.7.4 keine Fehler beim Import in den Adapter!
            Nicht eine einzige Zuordnung wird nach dem Import richtig kombiniert. Keine Schalt GA kombiniert sich mit einem Status.
            Selbst wenn ich manuell den Status der richtigen GA zuordne, aktualisiert sich nach Neustart des Adapters kein Status und somit auch nicht die VIS.
            Hat von Euch vielleicht noch Jemand eine Idee, wo ich noch suchen könnte!?

            R Offline
            R Offline
            RES_DE
            wrote on last edited by
            #407

            @networkvision Hi, es könnte aber wirklich noch an der Semantik der GA Bezeichnungen liegen sowie dann auch die Flagsetzung. Wenn Du magst, kannst Du mir Dein ETS Projekt zuschicken, dann schaue ich mir das an. Einfach kurze Nachricht wie Forum absetzen. Grüße

            F N 2 Replies Last reply
            0
            • R RES_DE

              @networkvision Hi, es könnte aber wirklich noch an der Semantik der GA Bezeichnungen liegen sowie dann auch die Flagsetzung. Wenn Du magst, kannst Du mir Dein ETS Projekt zuschicken, dann schaue ich mir das an. Einfach kurze Nachricht wie Forum absetzen. Grüße

              F Offline
              F Offline
              fritzke316
              wrote on last edited by fritzke316
              #408

              @res_de alles klar verstehe, wie schon gesagt das ist alles noch neu für mich und ich bin noch am rumprobieren :)
              Habe jetzt auch das mit dem Browser Neustart versucht es werden aber immer noch die selben Aktualisierungen angezeigt wie vorher. Die Status werden aber auch im Obejktbaum des IOBrokers nicht aktualisiert!! Da muss ich irgendwo noch einen Fehler haben.
              Könntest du dir vielleicht auch mein ETS Projekt mal anschaun? vielleicht findest du ja etwas?

              R 1 Reply Last reply
              0
              • F fritzke316

                @res_de alles klar verstehe, wie schon gesagt das ist alles noch neu für mich und ich bin noch am rumprobieren :)
                Habe jetzt auch das mit dem Browser Neustart versucht es werden aber immer noch die selben Aktualisierungen angezeigt wie vorher. Die Status werden aber auch im Obejktbaum des IOBrokers nicht aktualisiert!! Da muss ich irgendwo noch einen Fehler haben.
                Könntest du dir vielleicht auch mein ETS Projekt mal anschaun? vielleicht findest du ja etwas?

                R Offline
                R Offline
                RES_DE
                wrote on last edited by
                #409

                @fritzke316 O.K. schicke mir eine persönliche Nachricht

                F 1 Reply Last reply
                0
                • R RES_DE

                  @fritzke316 O.K. schicke mir eine persönliche Nachricht

                  F Offline
                  F Offline
                  fritzke316
                  wrote on last edited by
                  #410

                  @res_de Was ich vergessen habe zu erwähnen ist, dass ich noch eine andere Vis (Xhome) parallel laufen habe bis ich die Neue fertig habe. Habe aber beiden eine getrennte Phys, EIB Adresse gegeben so dass die sich nicht stören sollten. Was ich aber bemerkt habe ist dass sich alle meine Satus aktualisieren sobald der Xhome Server neu gestartet wird. Nur kann ich jetzt nicht sagen wo der Fehler liegt. Ich kann aber sehen dass auf dem Bus genau dasselbe basiert egal ob ich den Xhome Server oder den KNX Adapter vom ioBroker neustarte.

                  1 Reply Last reply
                  0
                  • R RES_DE

                    @networkvision Hi, es könnte aber wirklich noch an der Semantik der GA Bezeichnungen liegen sowie dann auch die Flagsetzung. Wenn Du magst, kannst Du mir Dein ETS Projekt zuschicken, dann schaue ich mir das an. Einfach kurze Nachricht wie Forum absetzen. Grüße

                    N Offline
                    N Offline
                    networkvision
                    wrote on last edited by
                    #411

                    @res_de Hallo, danke erst einmal für Deine Mühe! Deine beschriebenen möglichen Fehler (was die Flags angeht), konnte ich in meinem ETS Projekt nicht nachvollziehen. Dort ist alles richtig gesetzt!
                    Wie ich aber jetzt nach endlosem probieren rausgefunden habe, hat wohl die Mittelgruppenbezeichnung in der ETS wohl doch Etwas mit der Zuordnung der GAs zueinander zutuen.
                    Als ich die Mittelgruppe von der Bezeichnung geändert habe und die GAs dann genau dieser Bezeichnung angeglichen habe, wurden die GAs richtig zugeordnet.
                    Komischerweise brauchte ich bei den einfachen Schalt GAs nur eine GA mit der genauen Anfangsbezeichnung der Mittelgruppe benennen, die restlichen GAs wurden dann auch richtig zugeordnet.
                    Bei Dimm GAs, hat es dann nur geklappt wenn alle angelegten GAs mit den Mittelgruppenbezeichnungen übereinstimmen.GA_Benennung.png GA_Benennung_Status.png

                    Martin B.M 1 Reply Last reply
                    1
                    • N networkvision

                      @res_de Hallo, danke erst einmal für Deine Mühe! Deine beschriebenen möglichen Fehler (was die Flags angeht), konnte ich in meinem ETS Projekt nicht nachvollziehen. Dort ist alles richtig gesetzt!
                      Wie ich aber jetzt nach endlosem probieren rausgefunden habe, hat wohl die Mittelgruppenbezeichnung in der ETS wohl doch Etwas mit der Zuordnung der GAs zueinander zutuen.
                      Als ich die Mittelgruppe von der Bezeichnung geändert habe und die GAs dann genau dieser Bezeichnung angeglichen habe, wurden die GAs richtig zugeordnet.
                      Komischerweise brauchte ich bei den einfachen Schalt GAs nur eine GA mit der genauen Anfangsbezeichnung der Mittelgruppe benennen, die restlichen GAs wurden dann auch richtig zugeordnet.
                      Bei Dimm GAs, hat es dann nur geklappt wenn alle angelegten GAs mit den Mittelgruppenbezeichnungen übereinstimmen.GA_Benennung.png GA_Benennung_Status.png

                      Martin B.M Offline
                      Martin B.M Offline
                      Martin B.
                      wrote on last edited by
                      #412

                      Ich beobachte nach der Installation immer wieder Abrisse:

                      knx.0	2021-02-25 11:57:42.825	info	(12678) STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_RESPONSE(16) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                      knx.0	2021-02-25 11:57:42.820	info	(12678) STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                      knx.0	2021-02-25 11:57:42.806	warn	(12678) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                      knx.0	2021-02-25 11:57:42.803	info	(12678) terminating
                      knx.0	2021-02-25 11:57:42.801	info	(12678) STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_READY(7) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                      knx.0	2021-02-25 11:57:42.762	error	(12678) Exception-Code: ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS: Attempt to write outside buffer bounds
                      knx.0	2021-02-25 11:57:42.761	error	(12678) RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to write outside buffer bounds at boundsError (internal/buffer.js:47:11) at Buffer.readUInt32LE (internal/buffer.js:181:5) at _0x39f5
                      knx.0	2021-02-25 11:57:42.752	error	(12678) uncaught exception: Attempt to write outside buffer bounds
                      

                      Es ist eine neue Installation von Biobroker auf einem Raspi 3. Der installierte Adapter ist 1.0.39. Hat jemand eine Idee was das sein könnte?

                      Vielen Dank.
                      Grüße
                      Martin

                      Martin B.M 1 Reply Last reply
                      0
                      • A Offline
                        A Offline
                        AndreasK
                        wrote on last edited by AndreasK
                        #413

                        Hallo,
                        ich habe heute auf ein neues KNX IP interface von Enertex umgestellt.
                        Jetzt kommt es alle 2 Minuten zu Verbindungsabbrüchen
                        Log Eintrag:

                        knx.0	2021-02-27 14:56:28.062	info	(2604) Connected - local UDP Server listening on 192.168.178.23:46209
                        knx.0	2021-02-27 14:56:28.060	info	(2604) Using UDP with local IP: 192.168.178.23
                        knx.0	2021-02-27 14:56:26.064	info	(2604) STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_RESPONSE(16) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                        knx.0	2021-02-27 14:56:26.061	info	(2604) STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                        knx.0	2021-02-27 14:56:26.059	info	(2604) STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_READY(7) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                        

                        Verbunden ist der Adapter per Tunnel an das Interface
                        Adaper-Version => 1.0.44
                        Anbei auch noch die EinstellungenKNX_.PNG

                        frankthegreatF 1 Reply Last reply
                        0
                        • A AndreasK

                          Hallo,
                          ich habe heute auf ein neues KNX IP interface von Enertex umgestellt.
                          Jetzt kommt es alle 2 Minuten zu Verbindungsabbrüchen
                          Log Eintrag:

                          knx.0	2021-02-27 14:56:28.062	info	(2604) Connected - local UDP Server listening on 192.168.178.23:46209
                          knx.0	2021-02-27 14:56:28.060	info	(2604) Using UDP with local IP: 192.168.178.23
                          knx.0	2021-02-27 14:56:26.064	info	(2604) STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_RESPONSE(16) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                          knx.0	2021-02-27 14:56:26.061	info	(2604) STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                          knx.0	2021-02-27 14:56:26.059	info	(2604) STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_READY(7) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                          

                          Verbunden ist der Adapter per Tunnel an das Interface
                          Adaper-Version => 1.0.44
                          Anbei auch noch die EinstellungenKNX_.PNG

                          frankthegreatF Offline
                          frankthegreatF Offline
                          frankthegreat
                          wrote on last edited by
                          #414

                          @andreask sagte in Test Adapter KNX v1.0.x:

                          Hallo,
                          ich habe heute auf ein neues KNX IP interface von Enertex umgestellt.
                          Jetzt kommt es alle 2 Minuten zu Verbindungsabbrüchen
                          Log Eintrag:

                          knx.0	2021-02-27 14:56:28.062	info	(2604) Connected - local UDP Server listening on 192.168.178.23:46209
                          knx.0	2021-02-27 14:56:28.060	info	(2604) Using UDP with local IP: 192.168.178.23
                          knx.0	2021-02-27 14:56:26.064	info	(2604) STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_RESPONSE(16) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                          knx.0	2021-02-27 14:56:26.061	info	(2604) STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                          knx.0	2021-02-27 14:56:26.059	info	(2604) STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_READY(7) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                          

                          Verbunden ist der Adapter per Tunnel an das Interface
                          Adaper-Version => 1.0.44
                          Anbei auch noch die EinstellungenKNX_.PNG

                          PA 1.1.0 ist nicht richtig.
                          Trag da mal eine von den Tunneladressen ein.

                          1 Reply Last reply
                          0
                          • Martin B.M Martin B.

                            Ich beobachte nach der Installation immer wieder Abrisse:

                            knx.0	2021-02-25 11:57:42.825	info	(12678) STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_RESPONSE(16) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                            knx.0	2021-02-25 11:57:42.820	info	(12678) STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                            knx.0	2021-02-25 11:57:42.806	warn	(12678) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                            knx.0	2021-02-25 11:57:42.803	info	(12678) terminating
                            knx.0	2021-02-25 11:57:42.801	info	(12678) STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_READY(7) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                            knx.0	2021-02-25 11:57:42.762	error	(12678) Exception-Code: ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS: Attempt to write outside buffer bounds
                            knx.0	2021-02-25 11:57:42.761	error	(12678) RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to write outside buffer bounds at boundsError (internal/buffer.js:47:11) at Buffer.readUInt32LE (internal/buffer.js:181:5) at _0x39f5
                            knx.0	2021-02-25 11:57:42.752	error	(12678) uncaught exception: Attempt to write outside buffer bounds
                            

                            Es ist eine neue Installation von Biobroker auf einem Raspi 3. Der installierte Adapter ist 1.0.39. Hat jemand eine Idee was das sein könnte?

                            Vielen Dank.
                            Grüße
                            Martin

                            Martin B.M Offline
                            Martin B.M Offline
                            Martin B.
                            wrote on last edited by
                            #415

                            Bei mir tritt der oben gepostete Fehler erst auf, nachdem ich die knxpoj-Datei importiere.

                            1 Reply Last reply
                            0
                            • L Offline
                              L Offline
                              loverz
                              wrote on last edited by
                              #416

                              Ich habe seit einiger Zeit Probleme mit meinen States, dass diese "verloren" gehen. Nun habe ich mal das log auf debug most gestellt und stelle fest, dass alle paar Sekunden immer wieder folgende Zeilen auftauchen:

                              knx.0	2021-03-06 15:13:18.515	info	(31583) Change state from STATE_TUNNELLING_ACK(14) to STATE_READY(7)
                              knx.0	2021-03-06 15:13:18.514	info	(31583) ( 4.b ) return to STATE_READY, processing : false
                              knx.0	2021-03-06 15:13:18.513	info	(31583) ( 4 ) Sending Tunnel_Request ACK : 06 10 04 21 00 0a 04 22 1e 00 ChID : 34 SeqCntIN : 30 SeqCntOUT : 6 queue length : 0
                              knx.0	2021-03-06 15:13:18.509	info	(31583) =====> STATE_TUNNELING_ACK
                              

                              Jemand eine Idee was das bedeutet, ob das normal ist und ob das die Ursache von meinem Problem sein könnte?

                              1 Reply Last reply
                              0
                              • V Offline
                                V Offline
                                Videonisse
                                wrote on last edited by Videonisse
                                #417

                                Ich habe gerade ioBroker neu installiert und benutze jetzt KNX-adapter 1.0.44. KNX-projekt ist von ETS v.5.7.4 importiert und alle Datenpunkte werden gut angelegt. Auch die Pärchen der Schalt- und Statusaddressen funktionieren.

                                Aber, die DPs fur Status haben alle Write = True und laut Readme sollen die Write = False haben.

                                2021-03-08 10_09_58-Mina KNX ETS trix lärdomar om konfig och visualisering mm 2021.xlsx - Excel.png

                                Gleichzeitig steht auch in Readme dass Read und Write = True haben muss um von KNX-adapter ein GroupValueRead Trigger zu können, um von KNX-bus den aktuellen wert zu bekommen als GroupValueResponse.

                                Was ist jetzt eigentlich richtig, soll dass Status DP, Write = True oder False haben?

                                Quelle Readme: https://github.com/ioBroker/ioBroker.knx/blob/master/README.md#3-herausfinden-der-schalt--und-statusaddressen

                                Einstellungen von ETS
                                2021-03-08 10_15_48-Mina KNX ETS trix lärdomar om konfig och visualisering mm 2021.xlsx - Excel.png

                                ioBroker v3.3.18, Debian 10 Buster 64-bit (Vmware 6.5 VM), Node.js: v12.22.6, NPM: 6.14.15
                                Most important Device Adapters: KNX, Trådfri, Homekit/Yahka

                                V 2 Replies Last reply
                                0
                                • V Videonisse

                                  Ich habe gerade ioBroker neu installiert und benutze jetzt KNX-adapter 1.0.44. KNX-projekt ist von ETS v.5.7.4 importiert und alle Datenpunkte werden gut angelegt. Auch die Pärchen der Schalt- und Statusaddressen funktionieren.

                                  Aber, die DPs fur Status haben alle Write = True und laut Readme sollen die Write = False haben.

                                  2021-03-08 10_09_58-Mina KNX ETS trix lärdomar om konfig och visualisering mm 2021.xlsx - Excel.png

                                  Gleichzeitig steht auch in Readme dass Read und Write = True haben muss um von KNX-adapter ein GroupValueRead Trigger zu können, um von KNX-bus den aktuellen wert zu bekommen als GroupValueResponse.

                                  Was ist jetzt eigentlich richtig, soll dass Status DP, Write = True oder False haben?

                                  Quelle Readme: https://github.com/ioBroker/ioBroker.knx/blob/master/README.md#3-herausfinden-der-schalt--und-statusaddressen

                                  Einstellungen von ETS
                                  2021-03-08 10_15_48-Mina KNX ETS trix lärdomar om konfig och visualisering mm 2021.xlsx - Excel.png

                                  V Offline
                                  V Offline
                                  Videonisse
                                  wrote on last edited by
                                  #418

                                  Was bedeutet eigentlich "update": true in die von KNX-projekt erstellte Objekte?

                                  Es ist nur für bestimmte Objekte beim Import erstellt:

                                  {
                                    "_id": "knx.0.Belysning.Dimmer.Kök_Lampgrupp_Pendel_fönster_Av-På_1bit",
                                    "type": "state",
                                    "common": {
                                      "name": "Kök Lampgrupp Pendel fönster Av-På 1bit",
                                      "type": "boolean",
                                      "role": "switch",
                                      "read": false,
                                      "write": true,
                                      "max": true,
                                      "min": false
                                    },
                                    "native": {
                                      "dpt": "DPT1.001",
                                      "address": "4/7/136",
                                      "addressRefId": "P-095B-0_GA-56",
                                      "statusGARefId": "P-095B-0_GA-60",
                                      "actGARefId": "",
                                      "update": true,
                                      "objRef": "O-110_R-1755",
                                      "devName": "M-0048_A-493A-1B-831B",
                                      "devInst": "P-095B-0_DI-10",
                                      "objectSize": ""
                                    },
                                    "from": "system.adapter.knx.0",
                                    "user": "system.user.admin",
                                    "ts": 1615154054879,
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                      "owner": "system.user.admin",
                                      "ownerGroup": "system.group.administrator"
                                    }
                                  }
                                  

                                  ioBroker v3.3.18, Debian 10 Buster 64-bit (Vmware 6.5 VM), Node.js: v12.22.6, NPM: 6.14.15
                                  Most important Device Adapters: KNX, Trådfri, Homekit/Yahka

                                  V 1 Reply Last reply
                                  0
                                  • K Offline
                                    K Offline
                                    KoljaW
                                    wrote on last edited by
                                    #419

                                    Ich habe heute ein ETS5 Update auf 5.7.5 gemacht und kann keine Projekte im KNX Adapter importieren. Ist die Version noch nicht kompatibel?

                                    V 2 Replies Last reply
                                    0
                                    • K KoljaW

                                      Ich habe heute ein ETS5 Update auf 5.7.5 gemacht und kann keine Projekte im KNX Adapter importieren. Ist die Version noch nicht kompatibel?

                                      V Offline
                                      V Offline
                                      Videonisse
                                      wrote on last edited by
                                      #420

                                      @koljaw Die Version ist nur von zwei Tage her Veröffentlicht (13 März). Aber danke fuer die Warnung, ich werde es in den nächsten tage ausprobieren.

                                      https://support.knx.org/hc/de/articles/360016553200-ETS-v5-7-5

                                      ioBroker v3.3.18, Debian 10 Buster 64-bit (Vmware 6.5 VM), Node.js: v12.22.6, NPM: 6.14.15
                                      Most important Device Adapters: KNX, Trådfri, Homekit/Yahka

                                      1 Reply Last reply
                                      0
                                      • K KoljaW

                                        Ich habe heute ein ETS5 Update auf 5.7.5 gemacht und kann keine Projekte im KNX Adapter importieren. Ist die Version noch nicht kompatibel?

                                        V Offline
                                        V Offline
                                        Videonisse
                                        wrote on last edited by
                                        #421

                                        I can confirm this is the case. Tested with KNX Adapter version 1.0.44.

                                        Compared the files knx_master.xml, project.xml and 0.xml from two fresh new projects created with ETS 5.7.4 and the new 5.7.5. They are exactly the same except ToolVersion has changed from "5.7.1093.38570" to "5.7.1373.39489"

                                        I assume it should be safe for the Adapter to support the new ETS-version without any changes in the import functions?

                                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.knx/issues/154

                                        ioBroker v3.3.18, Debian 10 Buster 64-bit (Vmware 6.5 VM), Node.js: v12.22.6, NPM: 6.14.15
                                        Most important Device Adapters: KNX, Trådfri, Homekit/Yahka

                                        1 Reply Last reply
                                        0
                                        • V Videonisse

                                          Was bedeutet eigentlich "update": true in die von KNX-projekt erstellte Objekte?

                                          Es ist nur für bestimmte Objekte beim Import erstellt:

                                          {
                                            "_id": "knx.0.Belysning.Dimmer.Kök_Lampgrupp_Pendel_fönster_Av-På_1bit",
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "name": "Kök Lampgrupp Pendel fönster Av-På 1bit",
                                              "type": "boolean",
                                              "role": "switch",
                                              "read": false,
                                              "write": true,
                                              "max": true,
                                              "min": false
                                            },
                                            "native": {
                                              "dpt": "DPT1.001",
                                              "address": "4/7/136",
                                              "addressRefId": "P-095B-0_GA-56",
                                              "statusGARefId": "P-095B-0_GA-60",
                                              "actGARefId": "",
                                              "update": true,
                                              "objRef": "O-110_R-1755",
                                              "devName": "M-0048_A-493A-1B-831B",
                                              "devInst": "P-095B-0_DI-10",
                                              "objectSize": ""
                                            },
                                            "from": "system.adapter.knx.0",
                                            "user": "system.user.admin",
                                            "ts": 1615154054879,
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                              "owner": "system.user.admin",
                                              "ownerGroup": "system.group.administrator"
                                            }
                                          }
                                          
                                          V Offline
                                          V Offline
                                          Videonisse
                                          wrote on last edited by
                                          #422

                                          @videonisse sagte in Test Adapter KNX v1.0.x:

                                          Was bedeutet eigentlich "update": true in die von KNX-projekt erstellte Objekte?

                                          Es ist nur für bestimmte Objekte beim Import erstellt:

                                          {
                                            "_id": "knx.0.Belysning.Dimmer.Kök_Lampgrupp_Pendel_fönster_Av-På_1bit",
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "name": "Kök Lampgrupp Pendel fönster Av-På 1bit",
                                              "type": "boolean",
                                              "role": "switch",
                                              "read": false,
                                              "write": true,
                                              "max": true,
                                              "min": false
                                            },
                                            "native": {
                                              "dpt": "DPT1.001",
                                              "address": "4/7/136",
                                              "addressRefId": "P-095B-0_GA-56",
                                              "statusGARefId": "P-095B-0_GA-60",
                                              "actGARefId": "",
                                              "update": true,
                                              "objRef": "O-110_R-1755",
                                              "devName": "M-0048_A-493A-1B-831B",
                                              "devInst": "P-095B-0_DI-10",
                                              "objectSize": ""
                                            },
                                            "from": "system.adapter.knx.0",
                                            "user": "system.user.admin",
                                            "ts": 1615154054879,
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                              "owner": "system.user.admin",
                                              "ownerGroup": "system.group.administrator"
                                            }
                                          }
                                          

                                          Weiß niemand, wofür "native.update" verwendet wird?

                                          ioBroker v3.3.18, Debian 10 Buster 64-bit (Vmware 6.5 VM), Node.js: v12.22.6, NPM: 6.14.15
                                          Most important Device Adapters: KNX, Trådfri, Homekit/Yahka

                                          1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          974

                                          Online

                                          32.4k

                                          Users

                                          81.5k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe