Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. [gelöst] Auswerten PRESS_LONG des HM-PB-6-WM55

NEWS

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    823

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    6.3k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.6k

[gelöst] Auswerten PRESS_LONG des HM-PB-6-WM55

Scheduled Pinned Locked Moved ioBroker Allgemein
homematichm-pb-6-wm55dimmen
13 Posts 3 Posters 1.1k Views 1 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • paul53P paul53

    @Tom69 sagte:

    die Lichter bei langem Tastendruck dimmen kann?

    PRESS_CONT aktualisiert alle 250 ms den Zeitstempel, solange die Taste gedrückt ist. Das sollte sich gut zum Dimmen eignen.

    T Offline
    T Offline
    Tom69
    wrote on last edited by
    #3

    @paul53 said in Auswerten PRESS_LONG-Befehl des HM-PB-6-WM55:

    lange die Taste gedrückt ist. Das sollte sich gut zum Dimmen eignen.

    Seltsam, bei mir gibt PRESS_CONT nicht's zurück sondern INSTALL_TEST.
    efb32e1b-0200-4b22-b06c-2322c3f0ce05-grafik.png

    Folgender Code ...

    on({id: 'hm-rpc.0.PEQxxxxxxx.6.INSTALL_TEST'}, function (obj) {
    
       log('INSTALL_TEST: ' + obj.state.val);
       
    });
    on({id: 'hm-rpc.0.PEQxxxxxxx.6.PRESS_CONT'}, function (obj) {
    
       log('PRESS_CONT: ' + obj.state.val);
       
    });
    
    

    ... ergibt diese Ausgabe:

    17.9.2019, 18:49:12.173	[info ]: javascript.0 script.js.common.Homematic.Skript_1: INSTALL_TEST: true
    17.9.2019, 18:49:13.775	[info ]: javascript.0 script.js.common.Homematic.Skript_1: INSTALL_TEST: true
    17.9.2019, 18:49:15.389	[info ]: javascript.0 script.js.common.Homematic.Skript_1: INSTALL_TEST: true
    17.9.2019, 18:49:16.976	[info ]: javascript.0 script.js.common.Homematic.Skript_1: INSTALL_TEST: true
    17.9.2019, 18:49:18.566	[info ]: javascript.0 script.js.common.Homematic.Skript_1: INSTALL_TEST: true
    17.9.2019, 18:49:20.171	[info ]: javascript.0 script.js.common.Homematic.Skript_1: INSTALL_TEST: true
    

    Für was ist INSTALL_TEST und was mach ich falsch, dass PRESS_CONT keine Rückmeldung gibt?

    paul53P 1 Reply Last reply
    0
    • T Tom69

      @paul53 said in Auswerten PRESS_LONG-Befehl des HM-PB-6-WM55:

      lange die Taste gedrückt ist. Das sollte sich gut zum Dimmen eignen.

      Seltsam, bei mir gibt PRESS_CONT nicht's zurück sondern INSTALL_TEST.
      efb32e1b-0200-4b22-b06c-2322c3f0ce05-grafik.png

      Folgender Code ...

      on({id: 'hm-rpc.0.PEQxxxxxxx.6.INSTALL_TEST'}, function (obj) {
      
         log('INSTALL_TEST: ' + obj.state.val);
         
      });
      on({id: 'hm-rpc.0.PEQxxxxxxx.6.PRESS_CONT'}, function (obj) {
      
         log('PRESS_CONT: ' + obj.state.val);
         
      });
      
      

      ... ergibt diese Ausgabe:

      17.9.2019, 18:49:12.173	[info ]: javascript.0 script.js.common.Homematic.Skript_1: INSTALL_TEST: true
      17.9.2019, 18:49:13.775	[info ]: javascript.0 script.js.common.Homematic.Skript_1: INSTALL_TEST: true
      17.9.2019, 18:49:15.389	[info ]: javascript.0 script.js.common.Homematic.Skript_1: INSTALL_TEST: true
      17.9.2019, 18:49:16.976	[info ]: javascript.0 script.js.common.Homematic.Skript_1: INSTALL_TEST: true
      17.9.2019, 18:49:18.566	[info ]: javascript.0 script.js.common.Homematic.Skript_1: INSTALL_TEST: true
      17.9.2019, 18:49:20.171	[info ]: javascript.0 script.js.common.Homematic.Skript_1: INSTALL_TEST: true
      

      Für was ist INSTALL_TEST und was mach ich falsch, dass PRESS_CONT keine Rückmeldung gibt?

      paul53P Offline
      paul53P Offline
      paul53
      wrote on last edited by
      #4

      @Tom69
      Gibt es ein Dummy-Programm mit den Tasten als Auslöser auf der CCU ? Falls nicht, versuche das mal mit dem Taster-Kanal:

      const channel = 'PEQXXXXXXX:6';
      const dp = 'PRESS_CONT';
      
      sendTo('hm-rpc.0', 'reportValueUsage', {ID: channel, paramType: dp, params: 1}, res => {
          log(JSON.stringify(res));
      });
      

      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

      T 1 Reply Last reply
      0
      • bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        Forum Testing Most Active
        wrote on last edited by
        #5

        Hallo Paul,
        ich brauche bei meinem HM-PB-6-WM55 keinen Dummy auf der ccu.

        Funktioniert einwandfrei per Script.

        on({id: "hm-rpc.0.LEQ0635400.1.PRESS_SHORT", val: true}, function() {   // Bad_EG: Wandtaster 1 gedrückt
            log("Auslöser Bad EG: Wandtaster 1");
            .....
        }); 
        

        Bei der Tasterschnittstelle HM-PBI-4-FM benötige ich auch den Dummy.
        Dieser sieht dann auf der ccu so aus (für den der es gebrauchen kann).
        5638ca80-0ca8-4a1c-9721-143bf7ee39c6-image.png

        mfg
        Dieter


        Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
        Danke.
        gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
        ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

        T 1 Reply Last reply
        0
        • paul53P paul53

          @Tom69
          Gibt es ein Dummy-Programm mit den Tasten als Auslöser auf der CCU ? Falls nicht, versuche das mal mit dem Taster-Kanal:

          const channel = 'PEQXXXXXXX:6';
          const dp = 'PRESS_CONT';
          
          sendTo('hm-rpc.0', 'reportValueUsage', {ID: channel, paramType: dp, params: 1}, res => {
              log(JSON.stringify(res));
          });
          
          T Offline
          T Offline
          Tom69
          wrote on last edited by
          #6

          @paul53 said in Auswerten PRESS_LONG-Befehl des HM-PB-6-WM55:

          @Tom69
          Gibt es ein Dummy-Programm mit den Tasten als Auslöser auf der CCU ? Falls nicht, versuche das mal mit dem Taster-Kanal:

          const channel = 'PEQXXXXXXX:6';
          const dp = 'PRESS_CONT';
          
          sendTo('hm-rpc.0', 'reportValueUsage', {ID: channel, paramType: dp, params: 1}, res => {
              log(JSON.stringify(res));
          });
          

          Ja, Dummy-Programm existiert auf der Homematic, mit

          const channel = 'PEQ1591826.6';
          const dp = 'PRESS_CONT';
          
          sendTo('hm-rpc.0', 'reportValueUsage', {ID: channel, paramType: dp, params: 1}, res => {
          
              log(JSON.stringify(res));
          
          });
          

          bekomme ich diese Ausgabe im Logfile diese Ausgabe

          javascript.0	2019-09-17 20:01:39.679	info	script.js.common.Homematic.Skript_2: {"error":{"code":-2,"faultCode":-2,"faultString":"Unknown instance"}}
          javascript.0	2019-09-17 20:01:39.644	info	script.js.common.Homematic.Skript_2: registered 0 subscriptions and 0 schedules
          javascript.0	2019-09-17 20:01:39.643	info	Start javascript script.js.common.Homematic.Skript_2
          javascript.0	2019-09-17 20:01:18.430	info	Stop script script.js.common.Homematic.Skript_2
          
          paul53P 1 Reply Last reply
          0
          • T Tom69

            @paul53 said in Auswerten PRESS_LONG-Befehl des HM-PB-6-WM55:

            @Tom69
            Gibt es ein Dummy-Programm mit den Tasten als Auslöser auf der CCU ? Falls nicht, versuche das mal mit dem Taster-Kanal:

            const channel = 'PEQXXXXXXX:6';
            const dp = 'PRESS_CONT';
            
            sendTo('hm-rpc.0', 'reportValueUsage', {ID: channel, paramType: dp, params: 1}, res => {
                log(JSON.stringify(res));
            });
            

            Ja, Dummy-Programm existiert auf der Homematic, mit

            const channel = 'PEQ1591826.6';
            const dp = 'PRESS_CONT';
            
            sendTo('hm-rpc.0', 'reportValueUsage', {ID: channel, paramType: dp, params: 1}, res => {
            
                log(JSON.stringify(res));
            
            });
            

            bekomme ich diese Ausgabe im Logfile diese Ausgabe

            javascript.0	2019-09-17 20:01:39.679	info	script.js.common.Homematic.Skript_2: {"error":{"code":-2,"faultCode":-2,"faultString":"Unknown instance"}}
            javascript.0	2019-09-17 20:01:39.644	info	script.js.common.Homematic.Skript_2: registered 0 subscriptions and 0 schedules
            javascript.0	2019-09-17 20:01:39.643	info	Start javascript script.js.common.Homematic.Skript_2
            javascript.0	2019-09-17 20:01:18.430	info	Stop script script.js.common.Homematic.Skript_2
            
            paul53P Offline
            paul53P Offline
            paul53
            wrote on last edited by
            #7

            @Tom69 sagte:

            bekomme ich diese Ausgabe im Logfile diese Ausgabe

            Bei mir kommt diese Ausgabe (HM-RC-4-3):

             {"result":true,"error":null}
            

            Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
            Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

            1 Reply Last reply
            0
            • bahnuhrB bahnuhr

              Hallo Paul,
              ich brauche bei meinem HM-PB-6-WM55 keinen Dummy auf der ccu.

              Funktioniert einwandfrei per Script.

              on({id: "hm-rpc.0.LEQ0635400.1.PRESS_SHORT", val: true}, function() {   // Bad_EG: Wandtaster 1 gedrückt
                  log("Auslöser Bad EG: Wandtaster 1");
                  .....
              }); 
              

              Bei der Tasterschnittstelle HM-PBI-4-FM benötige ich auch den Dummy.
              Dieser sieht dann auf der ccu so aus (für den der es gebrauchen kann).
              5638ca80-0ca8-4a1c-9721-143bf7ee39c6-image.png

              mfg
              Dieter

              T Offline
              T Offline
              Tom69
              wrote on last edited by
              #8

              @bahnuhr said in Auswerten PRESS_LONG-Befehl des HM-PB-6-WM55:

              Hallo Paul,
              ich brauche bei meinem HM-PB-6-WM55 keinen Dummy auf der ccu.

              Funktioniert einwandfrei per Script.

              on({id: "hm-rpc.0.LEQ0635400.1.PRESS_SHORT", val: true}, function() {   // Bad_EG: Wandtaster 1 gedrückt
                  log("Auslöser Bad EG: Wandtaster 1");
                  .....
              }); 
              

              Bei der Tasterschnittstelle HM-PBI-4-FM benötige ich auch den Dummy.
              Dieser sieht dann auf der ccu so aus (für den der es gebrauchen kann).
              5638ca80-0ca8-4a1c-9721-143bf7ee39c6-image.png

              mfg
              Dieter

              Dieter, da du den selben Taster wie ich benutzt, könntest du bitte mal die folgenden Befehle eingeben was bei dir dann im Log-File steht

              const channel = 'PEQXXXXXXX:6';
              
              const dp = 'PRESS_CONT';
              
               sendTo('hm-rpc.0', 'reportValueUsage', {ID: channel, paramType: dp, params: 1}, res => {
              
                  log(JSON.stringify(res));
              
              });
              

              Danke!

              bahnuhrB 1 Reply Last reply
              0
              • T Tom69

                @bahnuhr said in Auswerten PRESS_LONG-Befehl des HM-PB-6-WM55:

                Hallo Paul,
                ich brauche bei meinem HM-PB-6-WM55 keinen Dummy auf der ccu.

                Funktioniert einwandfrei per Script.

                on({id: "hm-rpc.0.LEQ0635400.1.PRESS_SHORT", val: true}, function() {   // Bad_EG: Wandtaster 1 gedrückt
                    log("Auslöser Bad EG: Wandtaster 1");
                    .....
                }); 
                

                Bei der Tasterschnittstelle HM-PBI-4-FM benötige ich auch den Dummy.
                Dieser sieht dann auf der ccu so aus (für den der es gebrauchen kann).
                5638ca80-0ca8-4a1c-9721-143bf7ee39c6-image.png

                mfg
                Dieter

                Dieter, da du den selben Taster wie ich benutzt, könntest du bitte mal die folgenden Befehle eingeben was bei dir dann im Log-File steht

                const channel = 'PEQXXXXXXX:6';
                
                const dp = 'PRESS_CONT';
                
                 sendTo('hm-rpc.0', 'reportValueUsage', {ID: channel, paramType: dp, params: 1}, res => {
                
                    log(JSON.stringify(res));
                
                });
                

                Danke!

                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                Forum Testing Most Active
                wrote on last edited by
                #9

                @Tom69 sagte in Auswerten PRESS_LONG-Befehl des HM-PB-6-WM55:

                könntest du bitte mal die folgenden Befehle eingeben

                • zuerst kommt "error unknown instance"
                  m.E. fehlt hier ein Punkt
                  d3ca5af1-5f27-44ca-8186-9d26b80a0d48-image.png
                  70537814-2293-4eb0-bd8b-e50c953ccc65-image.png

                Dann ist der Fehler weg.

                Wenn ich nun den Taster drücke kommt im log gar nix.

                Frage:
                Warum benutzt du nicht mal das Script was ich gesendet habe. Funktioniert seid Jahren einwandfrei.
                Weiterhin schreibst du:
                50f49def-8931-4b5b-b14a-918ddbd39b5e-image.png

                Das ist kein Dummy Programm !!! auf der ccu.
                Da hast du wohl etwas falsch verstanden.

                mfg


                Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
                Danke.
                gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
                ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

                T 1 Reply Last reply
                0
                • bahnuhrB bahnuhr

                  @Tom69 sagte in Auswerten PRESS_LONG-Befehl des HM-PB-6-WM55:

                  könntest du bitte mal die folgenden Befehle eingeben

                  • zuerst kommt "error unknown instance"
                    m.E. fehlt hier ein Punkt
                    d3ca5af1-5f27-44ca-8186-9d26b80a0d48-image.png
                    70537814-2293-4eb0-bd8b-e50c953ccc65-image.png

                  Dann ist der Fehler weg.

                  Wenn ich nun den Taster drücke kommt im log gar nix.

                  Frage:
                  Warum benutzt du nicht mal das Script was ich gesendet habe. Funktioniert seid Jahren einwandfrei.
                  Weiterhin schreibst du:
                  50f49def-8931-4b5b-b14a-918ddbd39b5e-image.png

                  Das ist kein Dummy Programm !!! auf der ccu.
                  Da hast du wohl etwas falsch verstanden.

                  mfg

                  T Offline
                  T Offline
                  Tom69
                  wrote on last edited by
                  #10

                  @bahnuhr said in Auswerten PRESS_LONG-Befehl des HM-PB-6-WM55:

                  @Tom69 sagte in Auswerten PRESS_LONG-Befehl des HM-PB-6-WM55:

                  könntest du bitte mal die folgenden Befehle eingeben

                  • zuerst kommt "error unknown instance"
                    m.E. fehlt hier ein Punkt
                    d3ca5af1-5f27-44ca-8186-9d26b80a0d48-image.png
                    70537814-2293-4eb0-bd8b-e50c953ccc65-image.png

                  Dann ist der Fehler weg.
                  Wenn ich nun den Taster drücke kommt im log gar nix

                  Ok, versuche ich heute Abend; d.h. wenn beim HM-PB-6-WM55 keine Ausgabe kommt und beim HM-RC-4-3 (@paul53 ) wird etwas zurückgegeben, liegt es am Taster oder verstehe ich das falsch?

                  Weiterhin schreibst du:
                  50f49def-8931-4b5b-b14a-918ddbd39b5e-image.png

                  Das ist kein Dummy Programm !!! auf der ccu.
                  Da hast du wohl etwas falsch verstanden.

                  Nein, hab mich da unglücklich ausgedrückt. Auf der Homematic gibt es ein Dummy-Programm für den Taster, schaut so aus wie deins.

                  Frage:
                  Warum benutzt du nicht mal das Script was ich gesendet habe. Funktioniert seid Jahren einwandfrei.

                  Du wertest ja den einfachen Tastendruck (PRESS_SHORT) aus, dieser funktioniert bei mir auch.
                  Ich möchte aber auch den langen Tastendruck (PRESS_LONG ) zum Dimmen benutzen, dazu wollte ich auf, wie von @paul53 vorgeschlagen, PRESS_CONT zurückgreifen. Aber da bekomme ich, wie oben schon beschrieben, keine Information geliefert.

                  paul53P 1 Reply Last reply
                  0
                  • T Tom69

                    @bahnuhr said in Auswerten PRESS_LONG-Befehl des HM-PB-6-WM55:

                    @Tom69 sagte in Auswerten PRESS_LONG-Befehl des HM-PB-6-WM55:

                    könntest du bitte mal die folgenden Befehle eingeben

                    • zuerst kommt "error unknown instance"
                      m.E. fehlt hier ein Punkt
                      d3ca5af1-5f27-44ca-8186-9d26b80a0d48-image.png
                      70537814-2293-4eb0-bd8b-e50c953ccc65-image.png

                    Dann ist der Fehler weg.
                    Wenn ich nun den Taster drücke kommt im log gar nix

                    Ok, versuche ich heute Abend; d.h. wenn beim HM-PB-6-WM55 keine Ausgabe kommt und beim HM-RC-4-3 (@paul53 ) wird etwas zurückgegeben, liegt es am Taster oder verstehe ich das falsch?

                    Weiterhin schreibst du:
                    50f49def-8931-4b5b-b14a-918ddbd39b5e-image.png

                    Das ist kein Dummy Programm !!! auf der ccu.
                    Da hast du wohl etwas falsch verstanden.

                    Nein, hab mich da unglücklich ausgedrückt. Auf der Homematic gibt es ein Dummy-Programm für den Taster, schaut so aus wie deins.

                    Frage:
                    Warum benutzt du nicht mal das Script was ich gesendet habe. Funktioniert seid Jahren einwandfrei.

                    Du wertest ja den einfachen Tastendruck (PRESS_SHORT) aus, dieser funktioniert bei mir auch.
                    Ich möchte aber auch den langen Tastendruck (PRESS_LONG ) zum Dimmen benutzen, dazu wollte ich auf, wie von @paul53 vorgeschlagen, PRESS_CONT zurückgreifen. Aber da bekomme ich, wie oben schon beschrieben, keine Information geliefert.

                    paul53P Offline
                    paul53P Offline
                    paul53
                    wrote on last edited by paul53
                    #11

                    @Tom69
                    Vielleicht hilft das hier weiter (AES_ACTIVE deaktivieren) ?

                    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                    T 1 Reply Last reply
                    0
                    • paul53P paul53

                      @Tom69
                      Vielleicht hilft das hier weiter (AES_ACTIVE deaktivieren) ?

                      T Offline
                      T Offline
                      Tom69
                      wrote on last edited by
                      #12

                      @paul53 said in Auswerten PRESS_LONG-Befehl des HM-PB-6-WM55:

                      @Tom69
                      Vielleicht hilft das hier weiter (AES_ACTIVE deaktivieren) ?

                      Super @paul53 , das war's. Kann jetzt PRESS_CONT wird auswerten.
                      Danke an alle!

                      bahnuhrB 1 Reply Last reply
                      0
                      • T Tom69

                        @paul53 said in Auswerten PRESS_LONG-Befehl des HM-PB-6-WM55:

                        @Tom69
                        Vielleicht hilft das hier weiter (AES_ACTIVE deaktivieren) ?

                        Super @paul53 , das war's. Kann jetzt PRESS_CONT wird auswerten.
                        Danke an alle!

                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        Forum Testing Most Active
                        wrote on last edited by
                        #13

                        @Tom69 sagte in [gelöst] Auswerten PRESS_LONG des HM-PB-6-WM55:

                        @paul53 said in Auswerten PRESS_LONG-Befehl des HM-PB-6-WM55:

                        @Tom69
                        Vielleicht hilft das hier weiter (AES_ACTIVE deaktivieren) ?

                        Super @paul53 , das war's. Kann jetzt PRESS_CONT wird auswerten.
                        Danke an alle!

                        Na dann schreib doch mal dein Script hier rein.


                        Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
                        Danke.
                        gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
                        ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

                        1 Reply Last reply
                        0

                        Hello! It looks like you're interested in this conversation, but you don't have an account yet.

                        Getting fed up of having to scroll through the same posts each visit? When you register for an account, you'll always come back to exactly where you were before, and choose to be notified of new replies (either via email, or push notification). You'll also be able to save bookmarks and upvote posts to show your appreciation to other community members.

                        With your input, this post could be even better 💗

                        Register Login
                        Reply
                        • Reply as topic
                        Log in to reply
                        • Oldest to Newest
                        • Newest to Oldest
                        • Most Votes


                        Support us

                        ioBroker
                        Community Adapters
                        Donate
                        FAQ Cloud / IOT
                        HowTo: Node.js-Update
                        HowTo: Backup/Restore
                        Downloads
                        BLOG

                        382

                        Online

                        32.8k

                        Users

                        82.7k

                        Topics

                        1.3m

                        Posts
                        Community
                        Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                        ioBroker Community 2014-2025
                        logo
                        • Login

                        • Don't have an account? Register

                        • Login or register to search.
                        • First post
                          Last post
                        0
                        • Home
                        • Recent
                        • Tags
                        • Unread 0
                        • Categories
                        • Unreplied
                        • Popular
                        • GitHub
                        • Docu
                        • Hilfe