Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. [gelöst] Auswerten PRESS_LONG des HM-PB-6-WM55

NEWS

  • Neuer ioBroker-Blog online: Monatsrückblick März/April 2026
    BluefoxB
    Bluefox
    6
    1
    219

  • Verwendung von KI bitte immer deutlich kennzeichnen
    HomoranH
    Homoran
    8
    1
    217

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    891

[gelöst] Auswerten PRESS_LONG des HM-PB-6-WM55

Scheduled Pinned Locked Moved ioBroker Allgemein
homematichm-pb-6-wm55dimmen
13 Posts 3 Posters 1.1k Views 1 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • T Tom69

    Hallo,
    hab meinen oben genannten Taster (fast) erfolgreich eingebunden. Nur möchte ich mit dem langen Tastendruck meine Lichter dimmen. Leider schlugen alle Versuche von mir dies umzusetzen fehl.
    Ich habe hier im Forum schon gelesen, dass das Problem vom Taster selbst kommt, da er den PRESS_LONG und PRESS_LONG_RELEASE Status erst, gleichzeitig, beim loslassen des Tasters sendet.

    Hat es schon jemand hinbekommen damit man die Lichter bei langem Tastendruck dimmen kann?

    mfg
    Thomas

    paul53P Offline
    paul53P Offline
    paul53
    wrote on last edited by paul53
    #2

    @Tom69 sagte:

    die Lichter bei langem Tastendruck dimmen kann?

    PRESS_CONT aktualisiert alle 250 ms den Zeitstempel, solange die Taste gedrückt ist. Das sollte sich gut zum Dimmen eignen.

    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

    T 1 Reply Last reply
    0
    • paul53P paul53

      @Tom69 sagte:

      die Lichter bei langem Tastendruck dimmen kann?

      PRESS_CONT aktualisiert alle 250 ms den Zeitstempel, solange die Taste gedrückt ist. Das sollte sich gut zum Dimmen eignen.

      T Offline
      T Offline
      Tom69
      wrote on last edited by
      #3

      @paul53 said in Auswerten PRESS_LONG-Befehl des HM-PB-6-WM55:

      lange die Taste gedrückt ist. Das sollte sich gut zum Dimmen eignen.

      Seltsam, bei mir gibt PRESS_CONT nicht's zurück sondern INSTALL_TEST.
      efb32e1b-0200-4b22-b06c-2322c3f0ce05-grafik.png

      Folgender Code ...

      on({id: 'hm-rpc.0.PEQxxxxxxx.6.INSTALL_TEST'}, function (obj) {
      
         log('INSTALL_TEST: ' + obj.state.val);
         
      });
      on({id: 'hm-rpc.0.PEQxxxxxxx.6.PRESS_CONT'}, function (obj) {
      
         log('PRESS_CONT: ' + obj.state.val);
         
      });
      
      

      ... ergibt diese Ausgabe:

      17.9.2019, 18:49:12.173	[info ]: javascript.0 script.js.common.Homematic.Skript_1: INSTALL_TEST: true
      17.9.2019, 18:49:13.775	[info ]: javascript.0 script.js.common.Homematic.Skript_1: INSTALL_TEST: true
      17.9.2019, 18:49:15.389	[info ]: javascript.0 script.js.common.Homematic.Skript_1: INSTALL_TEST: true
      17.9.2019, 18:49:16.976	[info ]: javascript.0 script.js.common.Homematic.Skript_1: INSTALL_TEST: true
      17.9.2019, 18:49:18.566	[info ]: javascript.0 script.js.common.Homematic.Skript_1: INSTALL_TEST: true
      17.9.2019, 18:49:20.171	[info ]: javascript.0 script.js.common.Homematic.Skript_1: INSTALL_TEST: true
      

      Für was ist INSTALL_TEST und was mach ich falsch, dass PRESS_CONT keine Rückmeldung gibt?

      paul53P 1 Reply Last reply
      0
      • T Tom69

        @paul53 said in Auswerten PRESS_LONG-Befehl des HM-PB-6-WM55:

        lange die Taste gedrückt ist. Das sollte sich gut zum Dimmen eignen.

        Seltsam, bei mir gibt PRESS_CONT nicht's zurück sondern INSTALL_TEST.
        efb32e1b-0200-4b22-b06c-2322c3f0ce05-grafik.png

        Folgender Code ...

        on({id: 'hm-rpc.0.PEQxxxxxxx.6.INSTALL_TEST'}, function (obj) {
        
           log('INSTALL_TEST: ' + obj.state.val);
           
        });
        on({id: 'hm-rpc.0.PEQxxxxxxx.6.PRESS_CONT'}, function (obj) {
        
           log('PRESS_CONT: ' + obj.state.val);
           
        });
        
        

        ... ergibt diese Ausgabe:

        17.9.2019, 18:49:12.173	[info ]: javascript.0 script.js.common.Homematic.Skript_1: INSTALL_TEST: true
        17.9.2019, 18:49:13.775	[info ]: javascript.0 script.js.common.Homematic.Skript_1: INSTALL_TEST: true
        17.9.2019, 18:49:15.389	[info ]: javascript.0 script.js.common.Homematic.Skript_1: INSTALL_TEST: true
        17.9.2019, 18:49:16.976	[info ]: javascript.0 script.js.common.Homematic.Skript_1: INSTALL_TEST: true
        17.9.2019, 18:49:18.566	[info ]: javascript.0 script.js.common.Homematic.Skript_1: INSTALL_TEST: true
        17.9.2019, 18:49:20.171	[info ]: javascript.0 script.js.common.Homematic.Skript_1: INSTALL_TEST: true
        

        Für was ist INSTALL_TEST und was mach ich falsch, dass PRESS_CONT keine Rückmeldung gibt?

        paul53P Offline
        paul53P Offline
        paul53
        wrote on last edited by
        #4

        @Tom69
        Gibt es ein Dummy-Programm mit den Tasten als Auslöser auf der CCU ? Falls nicht, versuche das mal mit dem Taster-Kanal:

        const channel = 'PEQXXXXXXX:6';
        const dp = 'PRESS_CONT';
        
        sendTo('hm-rpc.0', 'reportValueUsage', {ID: channel, paramType: dp, params: 1}, res => {
            log(JSON.stringify(res));
        });
        

        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

        T 1 Reply Last reply
        0
        • bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          Forum Testing Most Active
          wrote on last edited by
          #5

          Hallo Paul,
          ich brauche bei meinem HM-PB-6-WM55 keinen Dummy auf der ccu.

          Funktioniert einwandfrei per Script.

          on({id: "hm-rpc.0.LEQ0635400.1.PRESS_SHORT", val: true}, function() {   // Bad_EG: Wandtaster 1 gedrückt
              log("Auslöser Bad EG: Wandtaster 1");
              .....
          }); 
          

          Bei der Tasterschnittstelle HM-PBI-4-FM benötige ich auch den Dummy.
          Dieser sieht dann auf der ccu so aus (für den der es gebrauchen kann).
          5638ca80-0ca8-4a1c-9721-143bf7ee39c6-image.png

          mfg
          Dieter


          Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
          Danke.
          gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
          ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

          T 1 Reply Last reply
          0
          • paul53P paul53

            @Tom69
            Gibt es ein Dummy-Programm mit den Tasten als Auslöser auf der CCU ? Falls nicht, versuche das mal mit dem Taster-Kanal:

            const channel = 'PEQXXXXXXX:6';
            const dp = 'PRESS_CONT';
            
            sendTo('hm-rpc.0', 'reportValueUsage', {ID: channel, paramType: dp, params: 1}, res => {
                log(JSON.stringify(res));
            });
            
            T Offline
            T Offline
            Tom69
            wrote on last edited by
            #6

            @paul53 said in Auswerten PRESS_LONG-Befehl des HM-PB-6-WM55:

            @Tom69
            Gibt es ein Dummy-Programm mit den Tasten als Auslöser auf der CCU ? Falls nicht, versuche das mal mit dem Taster-Kanal:

            const channel = 'PEQXXXXXXX:6';
            const dp = 'PRESS_CONT';
            
            sendTo('hm-rpc.0', 'reportValueUsage', {ID: channel, paramType: dp, params: 1}, res => {
                log(JSON.stringify(res));
            });
            

            Ja, Dummy-Programm existiert auf der Homematic, mit

            const channel = 'PEQ1591826.6';
            const dp = 'PRESS_CONT';
            
            sendTo('hm-rpc.0', 'reportValueUsage', {ID: channel, paramType: dp, params: 1}, res => {
            
                log(JSON.stringify(res));
            
            });
            

            bekomme ich diese Ausgabe im Logfile diese Ausgabe

            javascript.0	2019-09-17 20:01:39.679	info	script.js.common.Homematic.Skript_2: {"error":{"code":-2,"faultCode":-2,"faultString":"Unknown instance"}}
            javascript.0	2019-09-17 20:01:39.644	info	script.js.common.Homematic.Skript_2: registered 0 subscriptions and 0 schedules
            javascript.0	2019-09-17 20:01:39.643	info	Start javascript script.js.common.Homematic.Skript_2
            javascript.0	2019-09-17 20:01:18.430	info	Stop script script.js.common.Homematic.Skript_2
            
            paul53P 1 Reply Last reply
            0
            • T Tom69

              @paul53 said in Auswerten PRESS_LONG-Befehl des HM-PB-6-WM55:

              @Tom69
              Gibt es ein Dummy-Programm mit den Tasten als Auslöser auf der CCU ? Falls nicht, versuche das mal mit dem Taster-Kanal:

              const channel = 'PEQXXXXXXX:6';
              const dp = 'PRESS_CONT';
              
              sendTo('hm-rpc.0', 'reportValueUsage', {ID: channel, paramType: dp, params: 1}, res => {
                  log(JSON.stringify(res));
              });
              

              Ja, Dummy-Programm existiert auf der Homematic, mit

              const channel = 'PEQ1591826.6';
              const dp = 'PRESS_CONT';
              
              sendTo('hm-rpc.0', 'reportValueUsage', {ID: channel, paramType: dp, params: 1}, res => {
              
                  log(JSON.stringify(res));
              
              });
              

              bekomme ich diese Ausgabe im Logfile diese Ausgabe

              javascript.0	2019-09-17 20:01:39.679	info	script.js.common.Homematic.Skript_2: {"error":{"code":-2,"faultCode":-2,"faultString":"Unknown instance"}}
              javascript.0	2019-09-17 20:01:39.644	info	script.js.common.Homematic.Skript_2: registered 0 subscriptions and 0 schedules
              javascript.0	2019-09-17 20:01:39.643	info	Start javascript script.js.common.Homematic.Skript_2
              javascript.0	2019-09-17 20:01:18.430	info	Stop script script.js.common.Homematic.Skript_2
              
              paul53P Offline
              paul53P Offline
              paul53
              wrote on last edited by
              #7

              @Tom69 sagte:

              bekomme ich diese Ausgabe im Logfile diese Ausgabe

              Bei mir kommt diese Ausgabe (HM-RC-4-3):

               {"result":true,"error":null}
              

              Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
              Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

              1 Reply Last reply
              0
              • bahnuhrB bahnuhr

                Hallo Paul,
                ich brauche bei meinem HM-PB-6-WM55 keinen Dummy auf der ccu.

                Funktioniert einwandfrei per Script.

                on({id: "hm-rpc.0.LEQ0635400.1.PRESS_SHORT", val: true}, function() {   // Bad_EG: Wandtaster 1 gedrückt
                    log("Auslöser Bad EG: Wandtaster 1");
                    .....
                }); 
                

                Bei der Tasterschnittstelle HM-PBI-4-FM benötige ich auch den Dummy.
                Dieser sieht dann auf der ccu so aus (für den der es gebrauchen kann).
                5638ca80-0ca8-4a1c-9721-143bf7ee39c6-image.png

                mfg
                Dieter

                T Offline
                T Offline
                Tom69
                wrote on last edited by
                #8

                @bahnuhr said in Auswerten PRESS_LONG-Befehl des HM-PB-6-WM55:

                Hallo Paul,
                ich brauche bei meinem HM-PB-6-WM55 keinen Dummy auf der ccu.

                Funktioniert einwandfrei per Script.

                on({id: "hm-rpc.0.LEQ0635400.1.PRESS_SHORT", val: true}, function() {   // Bad_EG: Wandtaster 1 gedrückt
                    log("Auslöser Bad EG: Wandtaster 1");
                    .....
                }); 
                

                Bei der Tasterschnittstelle HM-PBI-4-FM benötige ich auch den Dummy.
                Dieser sieht dann auf der ccu so aus (für den der es gebrauchen kann).
                5638ca80-0ca8-4a1c-9721-143bf7ee39c6-image.png

                mfg
                Dieter

                Dieter, da du den selben Taster wie ich benutzt, könntest du bitte mal die folgenden Befehle eingeben was bei dir dann im Log-File steht

                const channel = 'PEQXXXXXXX:6';
                
                const dp = 'PRESS_CONT';
                
                 sendTo('hm-rpc.0', 'reportValueUsage', {ID: channel, paramType: dp, params: 1}, res => {
                
                    log(JSON.stringify(res));
                
                });
                

                Danke!

                bahnuhrB 1 Reply Last reply
                0
                • T Tom69

                  @bahnuhr said in Auswerten PRESS_LONG-Befehl des HM-PB-6-WM55:

                  Hallo Paul,
                  ich brauche bei meinem HM-PB-6-WM55 keinen Dummy auf der ccu.

                  Funktioniert einwandfrei per Script.

                  on({id: "hm-rpc.0.LEQ0635400.1.PRESS_SHORT", val: true}, function() {   // Bad_EG: Wandtaster 1 gedrückt
                      log("Auslöser Bad EG: Wandtaster 1");
                      .....
                  }); 
                  

                  Bei der Tasterschnittstelle HM-PBI-4-FM benötige ich auch den Dummy.
                  Dieser sieht dann auf der ccu so aus (für den der es gebrauchen kann).
                  5638ca80-0ca8-4a1c-9721-143bf7ee39c6-image.png

                  mfg
                  Dieter

                  Dieter, da du den selben Taster wie ich benutzt, könntest du bitte mal die folgenden Befehle eingeben was bei dir dann im Log-File steht

                  const channel = 'PEQXXXXXXX:6';
                  
                  const dp = 'PRESS_CONT';
                  
                   sendTo('hm-rpc.0', 'reportValueUsage', {ID: channel, paramType: dp, params: 1}, res => {
                  
                      log(JSON.stringify(res));
                  
                  });
                  

                  Danke!

                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  Forum Testing Most Active
                  wrote on last edited by
                  #9

                  @Tom69 sagte in Auswerten PRESS_LONG-Befehl des HM-PB-6-WM55:

                  könntest du bitte mal die folgenden Befehle eingeben

                  • zuerst kommt "error unknown instance"
                    m.E. fehlt hier ein Punkt
                    d3ca5af1-5f27-44ca-8186-9d26b80a0d48-image.png
                    70537814-2293-4eb0-bd8b-e50c953ccc65-image.png

                  Dann ist der Fehler weg.

                  Wenn ich nun den Taster drücke kommt im log gar nix.

                  Frage:
                  Warum benutzt du nicht mal das Script was ich gesendet habe. Funktioniert seid Jahren einwandfrei.
                  Weiterhin schreibst du:
                  50f49def-8931-4b5b-b14a-918ddbd39b5e-image.png

                  Das ist kein Dummy Programm !!! auf der ccu.
                  Da hast du wohl etwas falsch verstanden.

                  mfg


                  Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
                  Danke.
                  gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
                  ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

                  T 1 Reply Last reply
                  0
                  • bahnuhrB bahnuhr

                    @Tom69 sagte in Auswerten PRESS_LONG-Befehl des HM-PB-6-WM55:

                    könntest du bitte mal die folgenden Befehle eingeben

                    • zuerst kommt "error unknown instance"
                      m.E. fehlt hier ein Punkt
                      d3ca5af1-5f27-44ca-8186-9d26b80a0d48-image.png
                      70537814-2293-4eb0-bd8b-e50c953ccc65-image.png

                    Dann ist der Fehler weg.

                    Wenn ich nun den Taster drücke kommt im log gar nix.

                    Frage:
                    Warum benutzt du nicht mal das Script was ich gesendet habe. Funktioniert seid Jahren einwandfrei.
                    Weiterhin schreibst du:
                    50f49def-8931-4b5b-b14a-918ddbd39b5e-image.png

                    Das ist kein Dummy Programm !!! auf der ccu.
                    Da hast du wohl etwas falsch verstanden.

                    mfg

                    T Offline
                    T Offline
                    Tom69
                    wrote on last edited by
                    #10

                    @bahnuhr said in Auswerten PRESS_LONG-Befehl des HM-PB-6-WM55:

                    @Tom69 sagte in Auswerten PRESS_LONG-Befehl des HM-PB-6-WM55:

                    könntest du bitte mal die folgenden Befehle eingeben

                    • zuerst kommt "error unknown instance"
                      m.E. fehlt hier ein Punkt
                      d3ca5af1-5f27-44ca-8186-9d26b80a0d48-image.png
                      70537814-2293-4eb0-bd8b-e50c953ccc65-image.png

                    Dann ist der Fehler weg.
                    Wenn ich nun den Taster drücke kommt im log gar nix

                    Ok, versuche ich heute Abend; d.h. wenn beim HM-PB-6-WM55 keine Ausgabe kommt und beim HM-RC-4-3 (@paul53 ) wird etwas zurückgegeben, liegt es am Taster oder verstehe ich das falsch?

                    Weiterhin schreibst du:
                    50f49def-8931-4b5b-b14a-918ddbd39b5e-image.png

                    Das ist kein Dummy Programm !!! auf der ccu.
                    Da hast du wohl etwas falsch verstanden.

                    Nein, hab mich da unglücklich ausgedrückt. Auf der Homematic gibt es ein Dummy-Programm für den Taster, schaut so aus wie deins.

                    Frage:
                    Warum benutzt du nicht mal das Script was ich gesendet habe. Funktioniert seid Jahren einwandfrei.

                    Du wertest ja den einfachen Tastendruck (PRESS_SHORT) aus, dieser funktioniert bei mir auch.
                    Ich möchte aber auch den langen Tastendruck (PRESS_LONG ) zum Dimmen benutzen, dazu wollte ich auf, wie von @paul53 vorgeschlagen, PRESS_CONT zurückgreifen. Aber da bekomme ich, wie oben schon beschrieben, keine Information geliefert.

                    paul53P 1 Reply Last reply
                    0
                    • T Tom69

                      @bahnuhr said in Auswerten PRESS_LONG-Befehl des HM-PB-6-WM55:

                      @Tom69 sagte in Auswerten PRESS_LONG-Befehl des HM-PB-6-WM55:

                      könntest du bitte mal die folgenden Befehle eingeben

                      • zuerst kommt "error unknown instance"
                        m.E. fehlt hier ein Punkt
                        d3ca5af1-5f27-44ca-8186-9d26b80a0d48-image.png
                        70537814-2293-4eb0-bd8b-e50c953ccc65-image.png

                      Dann ist der Fehler weg.
                      Wenn ich nun den Taster drücke kommt im log gar nix

                      Ok, versuche ich heute Abend; d.h. wenn beim HM-PB-6-WM55 keine Ausgabe kommt und beim HM-RC-4-3 (@paul53 ) wird etwas zurückgegeben, liegt es am Taster oder verstehe ich das falsch?

                      Weiterhin schreibst du:
                      50f49def-8931-4b5b-b14a-918ddbd39b5e-image.png

                      Das ist kein Dummy Programm !!! auf der ccu.
                      Da hast du wohl etwas falsch verstanden.

                      Nein, hab mich da unglücklich ausgedrückt. Auf der Homematic gibt es ein Dummy-Programm für den Taster, schaut so aus wie deins.

                      Frage:
                      Warum benutzt du nicht mal das Script was ich gesendet habe. Funktioniert seid Jahren einwandfrei.

                      Du wertest ja den einfachen Tastendruck (PRESS_SHORT) aus, dieser funktioniert bei mir auch.
                      Ich möchte aber auch den langen Tastendruck (PRESS_LONG ) zum Dimmen benutzen, dazu wollte ich auf, wie von @paul53 vorgeschlagen, PRESS_CONT zurückgreifen. Aber da bekomme ich, wie oben schon beschrieben, keine Information geliefert.

                      paul53P Offline
                      paul53P Offline
                      paul53
                      wrote on last edited by paul53
                      #11

                      @Tom69
                      Vielleicht hilft das hier weiter (AES_ACTIVE deaktivieren) ?

                      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                      T 1 Reply Last reply
                      0
                      • paul53P paul53

                        @Tom69
                        Vielleicht hilft das hier weiter (AES_ACTIVE deaktivieren) ?

                        T Offline
                        T Offline
                        Tom69
                        wrote on last edited by
                        #12

                        @paul53 said in Auswerten PRESS_LONG-Befehl des HM-PB-6-WM55:

                        @Tom69
                        Vielleicht hilft das hier weiter (AES_ACTIVE deaktivieren) ?

                        Super @paul53 , das war's. Kann jetzt PRESS_CONT wird auswerten.
                        Danke an alle!

                        bahnuhrB 1 Reply Last reply
                        0
                        • T Tom69

                          @paul53 said in Auswerten PRESS_LONG-Befehl des HM-PB-6-WM55:

                          @Tom69
                          Vielleicht hilft das hier weiter (AES_ACTIVE deaktivieren) ?

                          Super @paul53 , das war's. Kann jetzt PRESS_CONT wird auswerten.
                          Danke an alle!

                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          Forum Testing Most Active
                          wrote on last edited by
                          #13

                          @Tom69 sagte in [gelöst] Auswerten PRESS_LONG des HM-PB-6-WM55:

                          @paul53 said in Auswerten PRESS_LONG-Befehl des HM-PB-6-WM55:

                          @Tom69
                          Vielleicht hilft das hier weiter (AES_ACTIVE deaktivieren) ?

                          Super @paul53 , das war's. Kann jetzt PRESS_CONT wird auswerten.
                          Danke an alle!

                          Na dann schreib doch mal dein Script hier rein.


                          Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
                          Danke.
                          gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
                          ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

                          1 Reply Last reply
                          0

                          Hello! It looks like you're interested in this conversation, but you don't have an account yet.

                          Getting fed up of having to scroll through the same posts each visit? When you register for an account, you'll always come back to exactly where you were before, and choose to be notified of new replies (either via email, or push notification). You'll also be able to save bookmarks and upvote posts to show your appreciation to other community members.

                          With your input, this post could be even better 💗

                          Register Login
                          Reply
                          • Reply as topic
                          Log in to reply
                          • Oldest to Newest
                          • Newest to Oldest
                          • Most Votes


                          Support us

                          ioBroker
                          Community Adapters
                          Donate
                          FAQ Cloud / IOT
                          HowTo: Node.js-Update
                          HowTo: Backup/Restore
                          Downloads
                          BLOG

                          515

                          Online

                          32.8k

                          Users

                          82.8k

                          Topics

                          1.3m

                          Posts
                          Community
                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                          ioBroker Community 2014-2025
                          logo
                          • Login

                          • Don't have an account? Register

                          • Login or register to search.
                          • First post
                            Last post
                          0
                          • Home
                          • Recent
                          • Tags
                          • Unread 0
                          • Categories
                          • Unreplied
                          • Popular
                          • GitHub
                          • Docu
                          • Hilfe