Weiter zum Inhalt
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Hell
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dunkel
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Modbus Adapter ließt keine SIGNED Werte

NEWS

  • Neuer ioBroker-Blog online: Monatsrückblick März/April 2026
    BluefoxB
    Bluefox
    8
    1
    369

  • Verwendung von KI bitte immer deutlich kennzeichnen
    HomoranH
    Homoran
    10
    1
    326

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    945

Modbus Adapter ließt keine SIGNED Werte

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
modbus adaptersigned werteparametrierung
2 Beiträge 1 Kommentatoren 391 Aufrufe
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • L Offline
    L Offline
    LoxDUS
    schrieb am zuletzt editiert von
    #1

    Hallo Zusammen,

    ich brauche jetzt doch nochmal eure Hilfe mit dem Modbus Adapter.
    Mittlerweile habe ich es hinbekommen ioBroker über einen RPi auf dem ser2net läuft mit meinem Stromzähler zu verbinden und Werte auszulesen.
    Das macht der Adapter auch ganz toll - zumindest für die UNSIGNED Werte.
    6dcb5459-54b6-462e-bbac-82d6a60534dd-image.png

    Laut Datenblatt des Stromzählers sind aber gerade die z.B. aktuelle Leistung SIGNED Werte:
    c2c93112-c002-43e1-99ee-fdca771981d0-image.png
    Die habe ich wie folgt in den "Holding Registern" parametriert:
    a2cf4ca3-76a4-4848-bce4-52f30df95baa-image.png

    Aber wie ihr sehen könnt, kommen diese Werte nicht in den Datenpunkten an. Habt ihr eine Idee wo ich schauen kann bzw. was anders eingestellt werden muss?

    Vielen Dank,

    Artur

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • L Offline
      L Offline
      LoxDUS
      schrieb am zuletzt editiert von
      #2

      So, in der Installationsanleitung des Zählers habe ich jetzt noch andere Register gefunden die auch die aktuelle Schein-, Blind- und Wirkleistung zur Verfügung stellen. Weil diese Register UNSIGNED Werte sind kann ich die auch auslesen und weiterverarbeiten.

      Dennoch bleibt das Problem mit den SIGNED Werten.

      Einen Wert den ich gerne auslesen würde ist ein 64-Bit Signed Wert. Dazu gibt es in dem Adapter leider keinen entsprechenden Datentypen. Wie könnte ich den auslesen? Mit zwei mal 32-Bit Unsigned und dann die 2 mal 32-Bit in javascript zusammenbauen und selber konvertieren?

      Viele Grüße,

      Artur

      1 Antwort Letzte Antwort
      0

      Hey! Du scheinst an dieser Unterhaltung interessiert zu sein, hast aber noch kein Konto.

      Hast du es satt, bei jedem Besuch durch die gleichen Beiträge zu scrollen? Wenn du dich für ein Konto anmeldest, kommst du immer genau dorthin zurück, wo du zuvor warst, und kannst dich über neue Antworten benachrichtigen lassen (entweder per E-Mail oder Push-Benachrichtigung). Du kannst auch Lesezeichen speichern und Beiträge positiv bewerten, um anderen Community-Mitgliedern deine Wertschätzung zu zeigen.

      Mit deinem Input könnte dieser Beitrag noch besser werden 💗

      Registrieren Anmelden
      Antworten
      • In einem neuen Thema antworten
      Anmelden zum Antworten
      • Älteste zuerst
      • Neuste zuerst
      • Meiste Stimmen


      Support us

      ioBroker
      Community Adapters
      Donate
      FAQ Cloud / IOT
      HowTo: Node.js-Update
      HowTo: Backup/Restore
      Downloads
      BLOG

      540

      Online

      32.8k

      Benutzer

      82.8k

      Themen

      1.3m

      Beiträge
      Community
      Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
      ioBroker Community 2014-2025
      logo
      • Anmelden

      • Du hast noch kein Konto? Registrieren

      • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
      • Erster Beitrag
        Letzter Beitrag
      0
      • Home
      • Aktuell
      • Tags
      • Ungelesen 0
      • Kategorien
      • Unreplied
      • Beliebt
      • GitHub
      • Docu
      • Hilfe