Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Hardware
  4. [Erledigt ] Shelly 1 korrekt anschließen ?

NEWS

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    483

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    5.2k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.4k

[Erledigt ] Shelly 1 korrekt anschließen ?

Scheduled Pinned Locked Moved Hardware
75 Posts 10 Posters 40.3k Views 2 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • E el_malto

    @slemy Das die Leitungen direkt von Dose zu Dose gehen kann nicht sein. Dann hast du nur tote Adern drin liegen. Die Leitungen müssen über eine oder mehr Abzweidosen gehen, sonst bekommst du ja nicht die Phase und die Leuchte da drauf.

    S Offline
    S Offline
    slemy
    wrote on last edited by slemy
    #23

    @el_malto
    Ja aber die Wechselschaltung Funktioniert ja so, mit Schalter .

    E 1 Reply Last reply
    0
    • S slemy

      @el_malto
      Ja aber die Wechselschaltung Funktioniert ja so, mit Schalter .

      E Offline
      E Offline
      el_malto
      wrote on last edited by
      #24

      @slemy Dann zeichne mal kurz dein Bild wie das mit den schaltern angeschlossen ist. Du wirst dann sehr wahrscheinlich ene Sparwechselschaltung haben.

      E S 2 Replies Last reply
      0
      • E el_malto

        @slemy Dann zeichne mal kurz dein Bild wie das mit den schaltern angeschlossen ist. Du wirst dann sehr wahrscheinlich ene Sparwechselschaltung haben.

        E Offline
        E Offline
        el_malto
        wrote on last edited by
        #25

        @el_malto sagte in Shelly 1 korrekt anschließen ?:

        @slemy Dann zeichne mal kurz dein Bild wie das mit den schaltern angeschlossen ist. Du wirst dann sehr wahrscheinlich ene Sparwechselschaltung haben.

        Irgendwo muss dann aber auch doch die Dauerphase drauf sein...

        1 Reply Last reply
        0
        • E el_malto

          @slemy Dann zeichne mal kurz dein Bild wie das mit den schaltern angeschlossen ist. Du wirst dann sehr wahrscheinlich ene Sparwechselschaltung haben.

          S Offline
          S Offline
          slemy
          wrote on last edited by
          #26

          @el_malto
          ok dauert etwas

          E 1 Reply Last reply
          0
          • E Offline
            E Offline
            e-s
            wrote on last edited by
            #27

            Nochmal. Bau auf Taster um, Sonst wird das so einfach nichts.

            An der einen Dose hast du die Phase. Die wird dann über je nach schalterstellung über eine der beiden wachseldrähte zur anderen Dose geschaltet. Dort ist dann je nach Schaltung eben die eine oder andere Leitung durchgeschaltet zur Lampe.
            Das heißt. An der einen Dose ist entweder dauerphase oder eben der Draht zur Lampe.
            Also entweder du öffnest die Verteiler oder eben Taster nutzen.

            E 1 Reply Last reply
            0
            • E e-s

              Nochmal. Bau auf Taster um, Sonst wird das so einfach nichts.

              An der einen Dose hast du die Phase. Die wird dann über je nach schalterstellung über eine der beiden wachseldrähte zur anderen Dose geschaltet. Dort ist dann je nach Schaltung eben die eine oder andere Leitung durchgeschaltet zur Lampe.
              Das heißt. An der einen Dose ist entweder dauerphase oder eben der Draht zur Lampe.
              Also entweder du öffnest die Verteiler oder eben Taster nutzen.

              E Offline
              E Offline
              el_malto
              wrote on last edited by
              #28

              @e-s sagte in Shelly 1 korrekt anschließen ?:

              Nochmal. Bau auf Taster um, Sonst wird das so einfach nichts.

              An der einen Dose hast du die Phase. Die wird dann über je nach schalterstellung über eine der beiden wachseldrähte zur anderen Dose geschaltet. Dort ist dann je nach Schaltung eben die eine oder andere Leitung durchgeschaltet zur Lampe.
              Das heißt. An der einen Dose ist entweder dauerphase oder eben der Draht zur Lampe.
              Also entweder du öffnest die Verteiler oder eben Taster nutzen.

              Ne, wenn es wirklich so ist wie slemy hier schreibt:

              @slemy sagte in Shelly 1 korrekt anschließen ?:

              @el_malto
              momentan sind beide schalter raus
              direkt von Dose zu Dose

              Schalter 1 Schwarz L geht zu Lampe
              Schalter 2 Schwarz geht zu Lampe
              Siehe Bild

              Schalter 1 Braun geht zu Schalter 2 Braun
              Schalter 1 Blau geht zu Schalter 2 Blau

              dass in beiden Dosen die schwarze Ader zur Leuchte geht, muss es eine Sparwechselschaltung sein. Dann muss aber auch in beiden Dosen eine andere Ader Dauerphase sein und die letzte Ader ist einfach die korrespondierende.

              S 1 Reply Last reply
              0
              • S slemy

                @el_malto
                ok dauert etwas

                E Offline
                E Offline
                el_malto
                wrote on last edited by
                #29

                @slemy Stop, spar dir die Mühe. Wenn du an keine Abzweigdose kommst, und du wirklich eine Sparwechselschaltung hast wird das nichts. Denkfehler von mir, sorry. Du musst auf jeden Fall an eine Abzweigdose kommen. Sonst kannst du auch nicht auf Taster umrüsten.

                E 1 Reply Last reply
                0
                • E el_malto

                  @e-s sagte in Shelly 1 korrekt anschließen ?:

                  Nochmal. Bau auf Taster um, Sonst wird das so einfach nichts.

                  An der einen Dose hast du die Phase. Die wird dann über je nach schalterstellung über eine der beiden wachseldrähte zur anderen Dose geschaltet. Dort ist dann je nach Schaltung eben die eine oder andere Leitung durchgeschaltet zur Lampe.
                  Das heißt. An der einen Dose ist entweder dauerphase oder eben der Draht zur Lampe.
                  Also entweder du öffnest die Verteiler oder eben Taster nutzen.

                  Ne, wenn es wirklich so ist wie slemy hier schreibt:

                  @slemy sagte in Shelly 1 korrekt anschließen ?:

                  @el_malto
                  momentan sind beide schalter raus
                  direkt von Dose zu Dose

                  Schalter 1 Schwarz L geht zu Lampe
                  Schalter 2 Schwarz geht zu Lampe
                  Siehe Bild

                  Schalter 1 Braun geht zu Schalter 2 Braun
                  Schalter 1 Blau geht zu Schalter 2 Blau

                  dass in beiden Dosen die schwarze Ader zur Leuchte geht, muss es eine Sparwechselschaltung sein. Dann muss aber auch in beiden Dosen eine andere Ader Dauerphase sein und die letzte Ader ist einfach die korrespondierende.

                  S Offline
                  S Offline
                  slemy
                  wrote on last edited by
                  #30

                  @el_malto
                  so angeschlossen und getestet und so funktioniert ganz normal.

                  schalter-new.jpg

                  1 Reply Last reply
                  0
                  • E el_malto

                    @slemy Stop, spar dir die Mühe. Wenn du an keine Abzweigdose kommst, und du wirklich eine Sparwechselschaltung hast wird das nichts. Denkfehler von mir, sorry. Du musst auf jeden Fall an eine Abzweigdose kommen. Sonst kannst du auch nicht auf Taster umrüsten.

                    E Offline
                    E Offline
                    el_malto
                    wrote on last edited by
                    #31

                    @el_malto sagte in Shelly 1 korrekt anschließen ?:

                    @slemy Stop, spar dir die Mühe. Wenn du an keine Abzweigdose kommst, und du wirklich eine Sparwechselschaltung hast wird das nichts. Denkfehler von mir, sorry. Du musst auf jeden Fall an eine Abzweigdose kommen. Sonst kannst du auch nicht auf Taster umrüsten.

                    Ok vergiss den Post von mir.

                    @slemy sagte in Shelly 1 korrekt anschließen ?:

                    @el_malto
                    so angeschlossen und getestet und so funktioniert ganz normal.

                    schalter-new.jpg

                    Du hast keine Sparwechselschaltung. Du hast so wie @e-s schon geschrieben hat eine normale Wechselschaltung. Es gehen dann aber auch nicht so wie du sagst beide schwarzen zur Leuchte. Eine schwarze Ader in einer Dose geht zur Leuchte und die andere schwarze in der anderen Dose ist Dauerphase.
                    Dir bleibt also nur die Umrüstung auf Taster.

                    S 1 Reply Last reply
                    0
                    • E el_malto

                      @el_malto sagte in Shelly 1 korrekt anschließen ?:

                      @slemy Stop, spar dir die Mühe. Wenn du an keine Abzweigdose kommst, und du wirklich eine Sparwechselschaltung hast wird das nichts. Denkfehler von mir, sorry. Du musst auf jeden Fall an eine Abzweigdose kommen. Sonst kannst du auch nicht auf Taster umrüsten.

                      Ok vergiss den Post von mir.

                      @slemy sagte in Shelly 1 korrekt anschließen ?:

                      @el_malto
                      so angeschlossen und getestet und so funktioniert ganz normal.

                      schalter-new.jpg

                      Du hast keine Sparwechselschaltung. Du hast so wie @e-s schon geschrieben hat eine normale Wechselschaltung. Es gehen dann aber auch nicht so wie du sagst beide schwarzen zur Leuchte. Eine schwarze Ader in einer Dose geht zur Leuchte und die andere schwarze in der anderen Dose ist Dauerphase.
                      Dir bleibt also nur die Umrüstung auf Taster.

                      S Offline
                      S Offline
                      slemy
                      wrote on last edited by
                      #32

                      @el_malto
                      Schalter 2 auf ein Taster umbauen ? das wäre kein Problem wenn ich endlich mal ein richtige Schaltplan habe .

                      E 1 Reply Last reply
                      0
                      • S slemy

                        @el_malto
                        Schalter 2 auf ein Taster umbauen ? das wäre kein Problem wenn ich endlich mal ein richtige Schaltplan habe .

                        E Offline
                        E Offline
                        el_malto
                        wrote on last edited by el_malto
                        #33

                        @slemy Beide schalter auf Taster umbauen.
                        Wir müssen aber erst wissen bei welchen Schalter Dauerphase liegt.

                        S 1 Reply Last reply
                        0
                        • E el_malto

                          @slemy Beide schalter auf Taster umbauen.
                          Wir müssen aber erst wissen bei welchen Schalter Dauerphase liegt.

                          S Offline
                          S Offline
                          slemy
                          wrote on last edited by
                          #34

                          @el_malto genau bei der erste wo auch der N ist

                          E 2 Replies Last reply
                          0
                          • S slemy

                            @el_malto genau bei der erste wo auch der N ist

                            E Offline
                            E Offline
                            el_malto
                            wrote on last edited by
                            #35

                            @slemy Zeichne gerade, einen Moment.

                            1 Reply Last reply
                            0
                            • S slemy

                              @el_malto genau bei der erste wo auch der N ist

                              E Offline
                              E Offline
                              el_malto
                              wrote on last edited by el_malto
                              #36

                              @slemy Platzhalter

                              S 1 Reply Last reply
                              0
                              • E el_malto

                                @slemy Platzhalter

                                S Offline
                                S Offline
                                slemy
                                wrote on last edited by
                                #37

                                @el_malto
                                bin ja da, kein stress

                                E 1 Reply Last reply
                                0
                                • S slemy

                                  @el_malto
                                  bin ja da, kein stress

                                  E Offline
                                  E Offline
                                  el_malto
                                  wrote on last edited by
                                  #38

                                  @slemy Dir fehlt leider eine Ader zwischen den Dosen.
                                  Kommst du an keine Abzweigdose dran?

                                  S 2 Replies Last reply
                                  0
                                  • E el_malto

                                    @slemy Dir fehlt leider eine Ader zwischen den Dosen.
                                    Kommst du an keine Abzweigdose dran?

                                    S Offline
                                    S Offline
                                    slemy
                                    wrote on last edited by
                                    #39

                                    @el_malto Abzweigdose ist eine in Esszimmer ob eine in Schlafzimmer gibt muss ich mal nachschauen .
                                    was ür ein kable brauch man noch ?

                                    1 Reply Last reply
                                    0
                                    • E el_malto

                                      @slemy Dir fehlt leider eine Ader zwischen den Dosen.
                                      Kommst du an keine Abzweigdose dran?

                                      S Offline
                                      S Offline
                                      slemy
                                      wrote on last edited by
                                      #40

                                      @el_malto
                                      krass da gibt eine oben nur für Schlafzimmer, denke ich muss mal aufmachen und schauen wie es drin aussieht .

                                      1 Reply Last reply
                                      0
                                      • E Offline
                                        E Offline
                                        el_malto
                                        wrote on last edited by
                                        #41

                                        Um dir das zu verdeutlichen. Dir fehlt die rote Ader (die Farbe rot habe ich zur Veranschaulichung frei gewählt). Also der Schaltdraht vom Shelly zur Leuchte.
                                        Tasterschaltung.png

                                        @slemy sagte in Shelly 1 korrekt anschließen ?:

                                        @el_malto Abzweigdose ist eine in Esszimmer ob eine in Schlafzimmer gibt muss ich mal nachschauen .
                                        was ür ein kable brauch man noch ?

                                        Da du leider nicht viel Ahnung hast (ohne dich beleidigen zu wollen) wie was bei dir verkabelt bzw. verdrahtet ist, kann man dir so nur schwer helfen. Am besten wäre ein NYM 5x1,5 mm² zwischen den beiden Dosen.

                                        S 1 Reply Last reply
                                        0
                                        • S Offline
                                          S Offline
                                          slemy
                                          wrote on last edited by slemy
                                          #42

                                          so sieht aus
                                          IMG_0037.jpg

                                          1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          323

                                          Online

                                          32.7k

                                          Users

                                          82.5k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe