NEWS
Shelly 1 Wechselschaltung
-
Moin zusammen,
ich bin mir zwar sicher, dass ich nicht der einzige bin, jedoch finde ich zu dem Thema im Forum nichts.
Es geht bei mir um folgendes. Ich habe einen Flur am Anfang des Flures ist ein Lichtschalter und am Ende des Flures ist ein Lichtschalter. Aktuell ist der Shelly am Anfang des Flures 1x verbaut und am Ende des Flures gar nicht. Wie schalte bzw. wie lasse ich den Shelly nun Schalten das ich den Schalter am Ende des Flures noch nutzen kann?
Grüße
Kai -
-
@Glasfaser
Da wo L zur Lampe geht, wie bei jeder anderen Schaltung auch. -
@Jan1 sagte in Shelly 1 Parallelschaltung:
@Glasfaser
Da wo L zur Lampe geht, wie bei jeder anderen Schaltung auch.Kann dir leider nicht folgen , was Du von mir möchtest !??
-
@Glasfaser
Dein Elektriker schon.
Der Shelly wird immer an dem Schalter platziert, der die Lampe schaltet und da ist es nun mal wurscht was für ne Schaltung besteht und wieviele Schalter es sind.
Ausnahme ist ne Eltako Tastersteuerung, da wird der Eltako durch den Shelly ersetzt. -
Sorry , ich kann Dir leider immer noch nicht folgen … warum du mich auf etwas Hinweisen willst .!!!??
Ich habe SmartKoKoin ein Beispiel Link gesendet mehr nicht , da er ein Frage gestellt hat .
Da ist er der Fragende, nicht ich !
Ob jetzt am Schalter oder in einer Abzweigdose verbaut , das muss SmartKoKoin entscheiden .
-
@Glasfaser
Ach so, Handy hat eben ein kleinen Bildschirm und ich hab wohl beim falschen Post Antworten geklickt.
Alles gut, er wird nun wohl wissen was gemeint ist. -
-
@Glasfaser Servus,
danke für das Video, dass hat schon mal geholfen!
Das Problem das ich habe ist nun, dass ich nicht an die Verteilerdose komme.@Jan1 Hi,
da es sich um eine Wechselschaltung handelt ist das nicht ganz sooooo easy... Zudem bin ich auch kein Elektriker.
-
@SmartKokoin
Es ist wurscht was da für eine Schaltung dran hängt, es geht nur ein geschaltetes L zur Lampe und der muss auf SW vom Shelly.
Das einzige Problem, ist an der Stelle auch N und L für den Shelly vorhanden. In der Regel ist das in der Abzweigdose der Fall, oder wenn ne Steckdose unterm Schalter ist. Ist das nicht der Fall, wirds nix mit Smart. Das ist immer so und daran ändern auch 100 überflüssige Videos nix. -
@Jan1 Moin, hab heute mit nem Kollegen dran gesessen und was soll ich sagen.... es klappt doch.
Also das nächste mal bitte nicht so groß rum machen von wegen es sei Wurst und es klappt eh nicht.
Ein bisschen netter sein schadet zudem auch nicht ;).
DankeUm dem Thread sinnvoll zu beenden, man kann einen Shelly 1 in einer Wechselschaltung hinter einem von zwei Schalter integrieren und dennoch BEIDE Schalter manuell nutzen. Leider bin ich selber nicht 100% durchgestiegen wie es gemacht wurde. Werde meinem Kollegen aber mal anweisen, eine Anleitung zu schreiben wenn Interesse da ist und ebenfalls bei Interesse Bilder machen?!
Grüße
Kai -
@SmartKokoin
Ich glaube Du hast @Jan1 missverstanden.
Ganz gleich was für eine Schaltung vorliegt (Wechsel oder Einfach), es gibt dennoch nur eine Phase die zur Lampe führt, und dort gehört der Shelly hin, und dann sollte es funktionieren.
So habe ich @Jan1 verstanden.Der Zusatz mit den weiteren Leitungen gehörte eher in den Bereich, dass mitunter die anderen Leitungen auch mal gern "fremd" verwendet werden und das zu Problemen fürhren könnte.
Zusätzlich benötigt der Shelly auch noch selbs "N" und "L", daher ist die Frage ob dort wo der integriert wird, diese Leitungen auch zur Verfügung stehen - sonst wird es nichts. -
O.K., wie gesagt ich bin kein Elektriker. Daher hab ich das so auch nicht verstanden.
-
@SmartKokoin
Ich habe nicht einmal geschrieben dass es nicht klappt, sondern das es wurscht ist was Du für Schalter an der Wand hast, da es nur auf eine Leitung ankommt und zwar auf die Schalt Phase zur Lampe.
Das ist auch der Grund warum ich an der Stelle immer schreibe dass es egal ist und das hab ich jetzt schon sehr oft geschrieben, da die Frage immer wieder auftaucht.
Man braucht übrigens kein Elektriker zu sein um zu bemerken, dass an der Lampe genau 3 Drähte aus dee Decke kommen und das eben immer, egal wie viele Schalter das Ding schalten können. -
Hallo,
eine kurze Verständnisfrage:
Wenn ich einen Shelly 1 in eine Wechselschaltung installiere, nach dem üblichen Muster an dem letzten Schalter vor der Lampe (https://www.loxwiki.eu/plugins/servlet/mobile?contentId=65667245#content/view/65667245), sehe ich dann über Shelly den Schaltzustand der Lampe?
Oder brauche i h dafür den Shelly 2.5 mit Strommessfunktion? -
@Solear
Ja klar,
wie schon oben erklärt, ist es wurscht, wieviele Schalter du vor dem Shelly hast. Wenn Lampe an, dann ist der DP Switch true. -
@Solear na sicher siehst du den schaltzsatand, warum auch nicht? das hat überhaut nichts mit strommessung zu tun und noch viel weniger mit einem 2.5er. der 2.5 hat halt 2 relais drinnen und wird vorwiegend für rollo steuerung benutzt, da er nicht für grössere lasten auf dauer geignet ist. duch die kleine bauweise hat der schon ohne last betriebstemperatur von 40-50°. bei 95° schaltet der ab.
bitte keine diskussion über: "in der beschreibung steht aber..." es ist, wie es ist. -
Super, danke.
Ich habe beim Kellerlicht eine Wechselschaltung würde dann den Shelly einbauen, um zu checken, ob das Licht an ist. Wenn Licht = aus und Bewegungsmelder im Keller an => EinbruchDanke euch!
Ich hatte nämlich erst den HMIP-BSM im Keller verbaut anstelle eines Wechselschalters, mit der aktuellen Firmware klappt der auch, jedoch ist der Kellerschalter ein Aufputzschalter und der HMIP-BSM ein UP-Schalter. Bevor ich alles umbaue wollte ich deshalb nur wissen ob der Shelly 1 für meine Zwecke geeignet ist bevor ich damit anfange und später auch die Rollos umrüste. -
@Solear heisser tip für die rollos!
shelly 2.5 kalibrieren / shuttermode -
gibt es eine Möglichkeit, wenn man einen Shelly WS2 Wandtaster hat, diesen mit einem konventionellen Wechselschalter zu kombinieren?