Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Hardware
  4. Shelly 1 Wechselschaltung

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.5k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.1k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    2.7k

Shelly 1 Wechselschaltung

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Hardware
28 Beiträge 10 Kommentatoren 17.3k Aufrufe 10 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • S Offline
    S Offline
    Solear
    schrieb am zuletzt editiert von
    #15

    Hallo,
    eine kurze Verständnisfrage:
    Wenn ich einen Shelly 1 in eine Wechselschaltung installiere, nach dem üblichen Muster an dem letzten Schalter vor der Lampe (https://www.loxwiki.eu/plugins/servlet/mobile?contentId=65667245#content/view/65667245), sehe ich dann über Shelly den Schaltzustand der Lampe?
    Oder brauche i h dafür den Shelly 2.5 mit Strommessfunktion?

    iobroker als LXC unter Proxmox

    Z da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
    0
    • S Solear

      Hallo,
      eine kurze Verständnisfrage:
      Wenn ich einen Shelly 1 in eine Wechselschaltung installiere, nach dem üblichen Muster an dem letzten Schalter vor der Lampe (https://www.loxwiki.eu/plugins/servlet/mobile?contentId=65667245#content/view/65667245), sehe ich dann über Shelly den Schaltzustand der Lampe?
      Oder brauche i h dafür den Shelly 2.5 mit Strommessfunktion?

      Z Offline
      Z Offline
      zahnheinrich
      schrieb am zuletzt editiert von
      #16

      @Solear
      Ja klar,
      wie schon oben erklärt, ist es wurscht, wieviele Schalter du vor dem Shelly hast. Wenn Lampe an, dann ist der DP Switch true.

      MfG Ulrich

      S 1 Antwort Letzte Antwort
      1
      • S Solear

        Hallo,
        eine kurze Verständnisfrage:
        Wenn ich einen Shelly 1 in eine Wechselschaltung installiere, nach dem üblichen Muster an dem letzten Schalter vor der Lampe (https://www.loxwiki.eu/plugins/servlet/mobile?contentId=65667245#content/view/65667245), sehe ich dann über Shelly den Schaltzustand der Lampe?
        Oder brauche i h dafür den Shelly 2.5 mit Strommessfunktion?

        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        da_Woody
        schrieb am zuletzt editiert von
        #17

        @Solear na sicher siehst du den schaltzsatand, warum auch nicht? das hat überhaut nichts mit strommessung zu tun und noch viel weniger mit einem 2.5er. der 2.5 hat halt 2 relais drinnen und wird vorwiegend für rollo steuerung benutzt, da er nicht für grössere lasten auf dauer geignet ist. duch die kleine bauweise hat der schon ohne last betriebstemperatur von 40-50°. bei 95° schaltet der ab.
        bitte keine diskussion über: "in der beschreibung steht aber..." es ist, wie es ist.

        gruß vom Woody
        HAPPINESS is not a DESTINATION, it's a WAY of LIFE!

        1 Antwort Letzte Antwort
        1
        • Z zahnheinrich

          @Solear
          Ja klar,
          wie schon oben erklärt, ist es wurscht, wieviele Schalter du vor dem Shelly hast. Wenn Lampe an, dann ist der DP Switch true.

          S Offline
          S Offline
          Solear
          schrieb am zuletzt editiert von
          #18

          @zahnheinrich
          @da_Woody

          Super, danke.
          Ich habe beim Kellerlicht eine Wechselschaltung würde dann den Shelly einbauen, um zu checken, ob das Licht an ist. Wenn Licht = aus und Bewegungsmelder im Keller an => Einbruch

          Danke euch!
          Ich hatte nämlich erst den HMIP-BSM im Keller verbaut anstelle eines Wechselschalters, mit der aktuellen Firmware klappt der auch, jedoch ist der Kellerschalter ein Aufputzschalter und der HMIP-BSM ein UP-Schalter. Bevor ich alles umbaue wollte ich deshalb nur wissen ob der Shelly 1 für meine Zwecke geeignet ist bevor ich damit anfange und später auch die Rollos umrüste.

          iobroker als LXC unter Proxmox

          da_WoodyD 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • S Solear

            @zahnheinrich
            @da_Woody

            Super, danke.
            Ich habe beim Kellerlicht eine Wechselschaltung würde dann den Shelly einbauen, um zu checken, ob das Licht an ist. Wenn Licht = aus und Bewegungsmelder im Keller an => Einbruch

            Danke euch!
            Ich hatte nämlich erst den HMIP-BSM im Keller verbaut anstelle eines Wechselschalters, mit der aktuellen Firmware klappt der auch, jedoch ist der Kellerschalter ein Aufputzschalter und der HMIP-BSM ein UP-Schalter. Bevor ich alles umbaue wollte ich deshalb nur wissen ob der Shelly 1 für meine Zwecke geeignet ist bevor ich damit anfange und später auch die Rollos umrüste.

            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            da_Woody
            schrieb am zuletzt editiert von
            #19

            @Solear heisser tip für die rollos!
            shelly 2.5 kalibrieren / shuttermode

            gruß vom Woody
            HAPPINESS is not a DESTINATION, it's a WAY of LIFE!

            S 1 Antwort Letzte Antwort
            1
            • da_WoodyD da_Woody

              @Solear heisser tip für die rollos!
              shelly 2.5 kalibrieren / shuttermode

              S Offline
              S Offline
              SpeedyBlade
              schrieb am zuletzt editiert von
              #20

              gibt es eine Möglichkeit, wenn man einen Shelly WS2 Wandtaster hat, diesen mit einem konventionellen Wechselschalter zu kombinieren?

              MartinPM 1 Antwort Letzte Antwort
              1
              • S SpeedyBlade

                gibt es eine Möglichkeit, wenn man einen Shelly WS2 Wandtaster hat, diesen mit einem konventionellen Wechselschalter zu kombinieren?

                MartinPM Online
                MartinPM Online
                MartinP
                schrieb am zuletzt editiert von
                #21

                @speedyblade Ja.

                Intel(R) Celeron(R) CPU N3000 @ 1.04GHz 8G RAM 480G SSD
                Virtualization : unprivileged lxc container (debian 12 on Proxmox 8.4.14)
                Linux pve 6.8.12-16-pve
                6 GByte RAM für den Container
                Fritzbox 6591 FW 8.03 (Vodafone Leih-Box)
                Remote-Access über Wireguard der Fritzbox

                S 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • MartinPM MartinP

                  @speedyblade Ja.

                  S Offline
                  S Offline
                  SpeedyBlade
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #22

                  @martinp
                  und wie soll dies dann verkabelt werden?
                  normale Wechselschaltung mit konv. Tastern ist mir klar wie.
                  Aber mit dem Shelly Taster und konv. Tastern eben nicht...gibts da ein Schaltbild ?

                  MartinPM 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • S SpeedyBlade

                    @martinp
                    und wie soll dies dann verkabelt werden?
                    normale Wechselschaltung mit konv. Tastern ist mir klar wie.
                    Aber mit dem Shelly Taster und konv. Tastern eben nicht...gibts da ein Schaltbild ?

                    MartinPM Online
                    MartinPM Online
                    MartinP
                    schrieb am zuletzt editiert von MartinP
                    #23

                    @speedyblade Du sagtest EIN Konventioneller Wechselschalter.
                    Ich würde die konventionelle Wechselschaltung auflösen, und anstatt den beiden Wechselschaltern Taster einsetzen.
                    Eine Alternative wäre, den Zustand der Wechselschaltung auszuwerten, Jeder Zustandswechsel der Wechselschaltung ändert den Zustand der Beleuchtung. Aber auch eine Betätigung des Tasters ändert die Beleuchtung.

                    EDIT https://kb.shelly.cloud/knowledge-base/shelly-plus-2pm

                    An einen der Tastereingänge die ehemalige Lampenansteuerung der Wechselschaltung, an den anderen Tastereingang den Shelly Taster.
                    Die Lampe an einen Schaltausgang des Shelly.

                    Dann noch den Shelly passend konfigurieren..

                    Löst man die Wechselschaltung auf, und steigt auf drei parallelgeschaltete Taster um, kommt man mit einem Shelly mit einem Tastereingang aus..

                    Intel(R) Celeron(R) CPU N3000 @ 1.04GHz 8G RAM 480G SSD
                    Virtualization : unprivileged lxc container (debian 12 on Proxmox 8.4.14)
                    Linux pve 6.8.12-16-pve
                    6 GByte RAM für den Container
                    Fritzbox 6591 FW 8.03 (Vodafone Leih-Box)
                    Remote-Access über Wireguard der Fritzbox

                    D 1 Antwort Letzte Antwort
                    1
                    • MartinPM MartinP

                      @speedyblade Du sagtest EIN Konventioneller Wechselschalter.
                      Ich würde die konventionelle Wechselschaltung auflösen, und anstatt den beiden Wechselschaltern Taster einsetzen.
                      Eine Alternative wäre, den Zustand der Wechselschaltung auszuwerten, Jeder Zustandswechsel der Wechselschaltung ändert den Zustand der Beleuchtung. Aber auch eine Betätigung des Tasters ändert die Beleuchtung.

                      EDIT https://kb.shelly.cloud/knowledge-base/shelly-plus-2pm

                      An einen der Tastereingänge die ehemalige Lampenansteuerung der Wechselschaltung, an den anderen Tastereingang den Shelly Taster.
                      Die Lampe an einen Schaltausgang des Shelly.

                      Dann noch den Shelly passend konfigurieren..

                      Löst man die Wechselschaltung auf, und steigt auf drei parallelgeschaltete Taster um, kommt man mit einem Shelly mit einem Tastereingang aus..

                      D Offline
                      D Offline
                      Dieter_P
                      schrieb am zuletzt editiert von Dieter_P
                      #24

                      Nur aus Interesse, was soll uns diese Botschaft aus dem Handbuch sagen?

                      0d116aed-5ac1-4abc-af39-c3e58bd06094-grafik.png
                      127b73be-0a96-4876-8cf0-7aefed1d9d0a-grafik.png

                      febe744d-2f0f-456b-83e2-4cfd048198b8-grafik.png

                      Die Wall Switche dürfen keine 230VAC schalten außer man nutzt einen Shelly, dann ist es ok?
                      Durch fehlende Potentialtrennung am SW-Eingang an manchen Shellys sind es auch keine 230V Potentialunterschied aber die genannten 3,3V klingen optimistisch und zB beim Shelly 1 gibt es reichlich Messungen die 120V am unbelegten SW-Eingang zeigen und somit irgendwo um die 110V Potentialunterschied hätten, wenn man das so verbaut.

                      da_WoodyD 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • D Dieter_P

                        Nur aus Interesse, was soll uns diese Botschaft aus dem Handbuch sagen?

                        0d116aed-5ac1-4abc-af39-c3e58bd06094-grafik.png
                        127b73be-0a96-4876-8cf0-7aefed1d9d0a-grafik.png

                        febe744d-2f0f-456b-83e2-4cfd048198b8-grafik.png

                        Die Wall Switche dürfen keine 230VAC schalten außer man nutzt einen Shelly, dann ist es ok?
                        Durch fehlende Potentialtrennung am SW-Eingang an manchen Shellys sind es auch keine 230V Potentialunterschied aber die genannten 3,3V klingen optimistisch und zB beim Shelly 1 gibt es reichlich Messungen die 120V am unbelegten SW-Eingang zeigen und somit irgendwo um die 110V Potentialunterschied hätten, wenn man das so verbaut.

                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        da_Woody
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #25

                        @dieter_p tja, wenn du 230v an den switch klemmst, wirds heftig rauchen.
                        dein hinweis auf den shelly1 ist eine uralt diskussion. mein garagentor funzt nach 5 jahren noch immer, ohne feuer.
                        anfangs waren alle feuer und flamme zur steuerung, dann kam ein korinthenkacker drauf, daß die leitungen auf der platine nicht der deutschen norm entsprechen.
                        anyway, inzwischen gibts schon andere shelly die potenzialfrei sind und auch entsprechen.
                        nebenbei, mir ist es scheißegal was da am unbelegten anliegt, die dinger sind verbaut und keiner kann da hin fummeln.
                        und, ein "nicht elektriker" darf bei euch ja sowieso nix anschliessen.
                        aussage vom e-werk in ö: "was du hinter dem zähler machst, geht mich nichts an."
                        als gelernter darf ich bis 63a machen was ich will, auch wenns nicht nach den neuesten regeln ist.

                        gruß vom Woody
                        HAPPINESS is not a DESTINATION, it's a WAY of LIFE!

                        D 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • da_WoodyD da_Woody

                          @dieter_p tja, wenn du 230v an den switch klemmst, wirds heftig rauchen.
                          dein hinweis auf den shelly1 ist eine uralt diskussion. mein garagentor funzt nach 5 jahren noch immer, ohne feuer.
                          anfangs waren alle feuer und flamme zur steuerung, dann kam ein korinthenkacker drauf, daß die leitungen auf der platine nicht der deutschen norm entsprechen.
                          anyway, inzwischen gibts schon andere shelly die potenzialfrei sind und auch entsprechen.
                          nebenbei, mir ist es scheißegal was da am unbelegten anliegt, die dinger sind verbaut und keiner kann da hin fummeln.
                          und, ein "nicht elektriker" darf bei euch ja sowieso nix anschliessen.
                          aussage vom e-werk in ö: "was du hinter dem zähler machst, geht mich nichts an."
                          als gelernter darf ich bis 63a machen was ich will, auch wenns nicht nach den neuesten regeln ist.

                          D Offline
                          D Offline
                          Dieter_P
                          schrieb am zuletzt editiert von Dieter_P
                          #26

                          @da_woody schade neben recht vulgärer Formulierung wohl auch das Problem der aufgeführten Spezifikationen nicht verstanden.

                          Nehme ich deine Aussage, dass es nur noch potentialfreie Shellys auf dem SW-Eingäng gibt, dann erkläre mir bitte wie Du dort einen Schaltkontakt einbringst der mit maximal 18V AC und 50mA spezifiziert ist, gemäß der Zeichnung nach Datenblatt.

                          Gemäß textilicher Ausführung sollen hier lediglich 3,3V Potentialunterschied vorliegen, das meine Frage!
                          Und dies auch gerne zusätzlich bezogen auf den gezeigten Shelly 2.5 und der Unterschiede der beiden mit "L" bezeichneten Klemmen.

                          Der nicht potentialfreie Shelly 1 wäre bei dieser Betrachtung sogar unkritischer für den Schaltkontakt des Wallswitches als ein Potentialfreier da die Potentialdifferenz geringer ist.

                          Und was Du vielleicht mit "korinthenkacker" bezeichnest, hat üblicherweise Haftungsgründe, da jeder der legal Murks einbaut dafür zur Rechenhaft gezogen wird. Demnach übe ich keine Kritik an Fachpersonen die ihrer Sorgfaltspflicht nachgehen und Dinge auf Plausibilität hinterfragen.

                          Aber lassen wir das auf diesem Diskussionsniveau....

                          da_WoodyD 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • D Dieter_P

                            @da_woody schade neben recht vulgärer Formulierung wohl auch das Problem der aufgeführten Spezifikationen nicht verstanden.

                            Nehme ich deine Aussage, dass es nur noch potentialfreie Shellys auf dem SW-Eingäng gibt, dann erkläre mir bitte wie Du dort einen Schaltkontakt einbringst der mit maximal 18V AC und 50mA spezifiziert ist, gemäß der Zeichnung nach Datenblatt.

                            Gemäß textilicher Ausführung sollen hier lediglich 3,3V Potentialunterschied vorliegen, das meine Frage!
                            Und dies auch gerne zusätzlich bezogen auf den gezeigten Shelly 2.5 und der Unterschiede der beiden mit "L" bezeichneten Klemmen.

                            Der nicht potentialfreie Shelly 1 wäre bei dieser Betrachtung sogar unkritischer für den Schaltkontakt des Wallswitches als ein Potentialfreier da die Potentialdifferenz geringer ist.

                            Und was Du vielleicht mit "korinthenkacker" bezeichnest, hat üblicherweise Haftungsgründe, da jeder der legal Murks einbaut dafür zur Rechenhaft gezogen wird. Demnach übe ich keine Kritik an Fachpersonen die ihrer Sorgfaltspflicht nachgehen und Dinge auf Plausibilität hinterfragen.

                            Aber lassen wir das auf diesem Diskussionsniveau....

                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            da_Woody
                            schrieb am zuletzt editiert von da_Woody
                            #27

                            @dieter_p nunja, was du als vulgär empfindest, bleibt dir überlassen.
                            mir ist schon lange klar, daß ihr in d-land empfindlichere regeln habt, als da in ö-land. ist aber ein anderes problem.
                            offensichtlich hast du dich mit shelly nicht wirklich beschäftigt.
                            ein 2.5er ist nicht potentialfrei! der 1er dafür sehr wohl.
                            zur erklärung: die beiden L klemmen sind ein reiner durchschliff um keine extra klemme zu brauchen. ist aber an deinem bild einfach zu erkennen, insofern man ahnung vom strom hat.

                            edith:

                            dass es nur noch potentialfreie Shellys

                            das hab ich nicht geschrieben!
                            andere shelly die potenzialfrei sind

                            gruß vom Woody
                            HAPPINESS is not a DESTINATION, it's a WAY of LIFE!

                            D 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • da_WoodyD da_Woody

                              @dieter_p nunja, was du als vulgär empfindest, bleibt dir überlassen.
                              mir ist schon lange klar, daß ihr in d-land empfindlichere regeln habt, als da in ö-land. ist aber ein anderes problem.
                              offensichtlich hast du dich mit shelly nicht wirklich beschäftigt.
                              ein 2.5er ist nicht potentialfrei! der 1er dafür sehr wohl.
                              zur erklärung: die beiden L klemmen sind ein reiner durchschliff um keine extra klemme zu brauchen. ist aber an deinem bild einfach zu erkennen, insofern man ahnung vom strom hat.

                              edith:

                              dass es nur noch potentialfreie Shellys

                              das hab ich nicht geschrieben!
                              andere shelly die potenzialfrei sind

                              D Offline
                              D Offline
                              Dieter_P
                              schrieb am zuletzt editiert von Dieter_P
                              #28

                              @da_woody

                              wer welche Regeln hat ist mir völlig egal. Es nervt nur gewaltig andauernd solche subjektiven Kategorisierungen auf Basis von Nationalitäten zu lesen.

                              Es geht mir hier um Naturgesetze und einen sicheren Umgang damit. Im Beitrag wurde gefragt wie die Shelly WS-Serie verwendbar ist. Dahingehend habe ich die sehr pauschalen Aussagen im Datenblatt hintergfragt, welche ergänzend auf der Homepage des Herstellers auch für verschiedene Generationen und Modelle ihrer Geräte einsetzbar angegeben werden.

                              Hält man sich an diese hier erwähnten Punkte, habe ich eine Einhaltung der selbst genannten Spezifikationen im Sinn des sicheren Betriebs in Frage gestellt (z.B. Shelly 1 und Shelly 2.5) da ich hier keine genannten Potentiale zwischen Strom- und Schalteingang von 3,3V sehe sondern erheblich mehr und das oberhalb der Spezifikation des Schaltpotentials der WS-Serie.
                              Dementsprechend ein Anliegen hier genau hinzusehen und nicht einfach alles anzuschließen und einzubauen.

                              Wer das Anders sieht darf mich herzlich gerne fachlich vom Gegenteil überzeugen wenn es zum Thema der befürchteten Gefahrenstellen passt und nicht wiederholt völlig am Thema vorbei geht.

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              Antworten
                              • In einem neuen Thema antworten
                              Anmelden zum Antworten
                              • Älteste zuerst
                              • Neuste zuerst
                              • Meiste Stimmen


                              Support us

                              ioBroker
                              Community Adapters
                              Donate

                              450

                              Online

                              32.4k

                              Benutzer

                              81.5k

                              Themen

                              1.3m

                              Beiträge
                              Community
                              Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                              ioBroker Community 2014-2025
                              logo
                              • Anmelden

                              • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                              • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                              • Erster Beitrag
                                Letzter Beitrag
                              0
                              • Home
                              • Aktuell
                              • Tags
                              • Ungelesen 0
                              • Kategorien
                              • Unreplied
                              • Beliebt
                              • GitHub
                              • Docu
                              • Hilfe