Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Hardware
  4. Shelly 1 Wechselschaltung

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    2.7k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.1k

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.4k

Shelly 1 Wechselschaltung

Scheduled Pinned Locked Moved Hardware
28 Posts 10 Posters 18.8k Views 10 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • J Jan1

    @Glasfaser
    Dein Elektriker schon.
    Der Shelly wird immer an dem Schalter platziert, der die Lampe schaltet und da ist es nun mal wurscht was für ne Schaltung besteht und wieviele Schalter es sind.
    Ausnahme ist ne Eltako Tastersteuerung, da wird der Eltako durch den Shelly ersetzt.

    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    Glasfaser
    wrote on last edited by Glasfaser
    #6

    @Jan1

    Sorry , ich kann Dir leider immer noch nicht folgen … warum du mich auf etwas Hinweisen willst .!!!??

    Ich habe SmartKoKoin ein Beispiel Link gesendet mehr nicht , da er ein Frage gestellt hat .

    Da ist er der Fragende, nicht ich !

    Ob jetzt am Schalter oder in einer Abzweigdose verbaut , das muss SmartKoKoin entscheiden .

    :handshake: :hugging_face:

    Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

    J 1 Reply Last reply
    0
    • GlasfaserG Glasfaser

      @Jan1

      Sorry , ich kann Dir leider immer noch nicht folgen … warum du mich auf etwas Hinweisen willst .!!!??

      Ich habe SmartKoKoin ein Beispiel Link gesendet mehr nicht , da er ein Frage gestellt hat .

      Da ist er der Fragende, nicht ich !

      Ob jetzt am Schalter oder in einer Abzweigdose verbaut , das muss SmartKoKoin entscheiden .

      :handshake: :hugging_face:

      J Offline
      J Offline
      Jan1
      wrote on last edited by
      #7

      @Glasfaser
      Ach so, Handy hat eben ein kleinen Bildschirm und ich hab wohl beim falschen Post Antworten geklickt.
      Alles gut, er wird nun wohl wissen was gemeint ist.

      GlasfaserG 1 Reply Last reply
      0
      • J Jan1

        @Glasfaser
        Ach so, Handy hat eben ein kleinen Bildschirm und ich hab wohl beim falschen Post Antworten geklickt.
        Alles gut, er wird nun wohl wissen was gemeint ist.

        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        Glasfaser
        wrote on last edited by
        #8

        @Jan1

        OK … habe ich mir schon gedacht :grinning:


        111111111111111111111111111111111111111111.jpg

        Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

        1 Reply Last reply
        0
        • GlasfaserG Glasfaser

          @SmartKokoin

          Shelly 1 - Installation / Einbau in einer Wechselschaltung

          S Offline
          S Offline
          SmartKokoin
          wrote on last edited by SmartKokoin
          #9

          @Glasfaser Servus,

          danke für das Video, dass hat schon mal geholfen!
          Das Problem das ich habe ist nun, dass ich nicht an die Verteilerdose komme.

          @Jan1 Hi,

          da es sich um eine Wechselschaltung handelt ist das nicht ganz sooooo easy... Zudem bin ich auch kein Elektriker.

          J 1 Reply Last reply
          0
          • S SmartKokoin

            @Glasfaser Servus,

            danke für das Video, dass hat schon mal geholfen!
            Das Problem das ich habe ist nun, dass ich nicht an die Verteilerdose komme.

            @Jan1 Hi,

            da es sich um eine Wechselschaltung handelt ist das nicht ganz sooooo easy... Zudem bin ich auch kein Elektriker.

            J Offline
            J Offline
            Jan1
            wrote on last edited by Jan1
            #10

            @SmartKokoin
            Es ist wurscht was da für eine Schaltung dran hängt, es geht nur ein geschaltetes L zur Lampe und der muss auf SW vom Shelly.
            Das einzige Problem, ist an der Stelle auch N und L für den Shelly vorhanden. In der Regel ist das in der Abzweigdose der Fall, oder wenn ne Steckdose unterm Schalter ist. Ist das nicht der Fall, wirds nix mit Smart. Das ist immer so und daran ändern auch 100 überflüssige Videos nix.

            S 1 Reply Last reply
            0
            • J Jan1

              @SmartKokoin
              Es ist wurscht was da für eine Schaltung dran hängt, es geht nur ein geschaltetes L zur Lampe und der muss auf SW vom Shelly.
              Das einzige Problem, ist an der Stelle auch N und L für den Shelly vorhanden. In der Regel ist das in der Abzweigdose der Fall, oder wenn ne Steckdose unterm Schalter ist. Ist das nicht der Fall, wirds nix mit Smart. Das ist immer so und daran ändern auch 100 überflüssige Videos nix.

              S Offline
              S Offline
              SmartKokoin
              wrote on last edited by
              #11

              @Jan1 Moin, hab heute mit nem Kollegen dran gesessen und was soll ich sagen.... es klappt doch.
              Also das nächste mal bitte nicht so groß rum machen von wegen es sei Wurst und es klappt eh nicht.
              Ein bisschen netter sein schadet zudem auch nicht ;).
              Danke

              Um dem Thread sinnvoll zu beenden, man kann einen Shelly 1 in einer Wechselschaltung hinter einem von zwei Schalter integrieren und dennoch BEIDE Schalter manuell nutzen. Leider bin ich selber nicht 100% durchgestiegen wie es gemacht wurde. Werde meinem Kollegen aber mal anweisen, eine Anleitung zu schreiben :) wenn Interesse da ist und ebenfalls bei Interesse Bilder machen?!

              Grüße
              Kai

              BBTownB 1 Reply Last reply
              0
              • S SmartKokoin

                @Jan1 Moin, hab heute mit nem Kollegen dran gesessen und was soll ich sagen.... es klappt doch.
                Also das nächste mal bitte nicht so groß rum machen von wegen es sei Wurst und es klappt eh nicht.
                Ein bisschen netter sein schadet zudem auch nicht ;).
                Danke

                Um dem Thread sinnvoll zu beenden, man kann einen Shelly 1 in einer Wechselschaltung hinter einem von zwei Schalter integrieren und dennoch BEIDE Schalter manuell nutzen. Leider bin ich selber nicht 100% durchgestiegen wie es gemacht wurde. Werde meinem Kollegen aber mal anweisen, eine Anleitung zu schreiben :) wenn Interesse da ist und ebenfalls bei Interesse Bilder machen?!

                Grüße
                Kai

                BBTownB Offline
                BBTownB Offline
                BBTown
                wrote on last edited by BBTown
                #12

                @SmartKokoin
                Ich glaube Du hast @Jan1 missverstanden.
                Ganz gleich was für eine Schaltung vorliegt (Wechsel oder Einfach), es gibt dennoch nur eine Phase die zur Lampe führt, und dort gehört der Shelly hin, und dann sollte es funktionieren.
                So habe ich @Jan1 verstanden.

                Der Zusatz mit den weiteren Leitungen gehörte eher in den Bereich, dass mitunter die anderen Leitungen auch mal gern "fremd" verwendet werden und das zu Problemen fürhren könnte.
                Zusätzlich benötigt der Shelly auch noch selbs "N" und "L", daher ist die Frage ob dort wo der integriert wird, diese Leitungen auch zur Verfügung stehen - sonst wird es nichts.

                ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v22.21.0 npm v10.9.4, js-controller v7.1.0 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS

                1 Reply Last reply
                0
                • S Offline
                  S Offline
                  SmartKokoin
                  wrote on last edited by
                  #13

                  O.K., wie gesagt ich bin kein Elektriker. Daher hab ich das so auch nicht verstanden.

                  J 1 Reply Last reply
                  0
                  • S SmartKokoin

                    O.K., wie gesagt ich bin kein Elektriker. Daher hab ich das so auch nicht verstanden.

                    J Offline
                    J Offline
                    Jan1
                    wrote on last edited by
                    #14

                    @SmartKokoin
                    Ich habe nicht einmal geschrieben dass es nicht klappt, sondern das es wurscht ist was Du für Schalter an der Wand hast, da es nur auf eine Leitung ankommt und zwar auf die Schalt Phase zur Lampe.
                    Das ist auch der Grund warum ich an der Stelle immer schreibe dass es egal ist und das hab ich jetzt schon sehr oft geschrieben, da die Frage immer wieder auftaucht.
                    Man braucht übrigens kein Elektriker zu sein um zu bemerken, dass an der Lampe genau 3 Drähte aus dee Decke kommen und das eben immer, egal wie viele Schalter das Ding schalten können.

                    1 Reply Last reply
                    0
                    • S Offline
                      S Offline
                      Solear
                      wrote on last edited by
                      #15

                      Hallo,
                      eine kurze Verständnisfrage:
                      Wenn ich einen Shelly 1 in eine Wechselschaltung installiere, nach dem üblichen Muster an dem letzten Schalter vor der Lampe (https://www.loxwiki.eu/plugins/servlet/mobile?contentId=65667245#content/view/65667245), sehe ich dann über Shelly den Schaltzustand der Lampe?
                      Oder brauche i h dafür den Shelly 2.5 mit Strommessfunktion?

                      iobroker als LXC unter Proxmox

                      Z da_WoodyD 2 Replies Last reply
                      0
                      • S Solear

                        Hallo,
                        eine kurze Verständnisfrage:
                        Wenn ich einen Shelly 1 in eine Wechselschaltung installiere, nach dem üblichen Muster an dem letzten Schalter vor der Lampe (https://www.loxwiki.eu/plugins/servlet/mobile?contentId=65667245#content/view/65667245), sehe ich dann über Shelly den Schaltzustand der Lampe?
                        Oder brauche i h dafür den Shelly 2.5 mit Strommessfunktion?

                        Z Offline
                        Z Offline
                        zahnheinrich
                        wrote on last edited by
                        #16

                        @Solear
                        Ja klar,
                        wie schon oben erklärt, ist es wurscht, wieviele Schalter du vor dem Shelly hast. Wenn Lampe an, dann ist der DP Switch true.

                        MfG Ulrich

                        S 1 Reply Last reply
                        1
                        • S Solear

                          Hallo,
                          eine kurze Verständnisfrage:
                          Wenn ich einen Shelly 1 in eine Wechselschaltung installiere, nach dem üblichen Muster an dem letzten Schalter vor der Lampe (https://www.loxwiki.eu/plugins/servlet/mobile?contentId=65667245#content/view/65667245), sehe ich dann über Shelly den Schaltzustand der Lampe?
                          Oder brauche i h dafür den Shelly 2.5 mit Strommessfunktion?

                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          da_Woody
                          wrote on last edited by
                          #17

                          @Solear na sicher siehst du den schaltzsatand, warum auch nicht? das hat überhaut nichts mit strommessung zu tun und noch viel weniger mit einem 2.5er. der 2.5 hat halt 2 relais drinnen und wird vorwiegend für rollo steuerung benutzt, da er nicht für grössere lasten auf dauer geignet ist. duch die kleine bauweise hat der schon ohne last betriebstemperatur von 40-50°. bei 95° schaltet der ab.
                          bitte keine diskussion über: "in der beschreibung steht aber..." es ist, wie es ist.

                          gruß vom Woody
                          HAPPINESS is not a DESTINATION, it's a WAY of LIFE!

                          1 Reply Last reply
                          1
                          • Z zahnheinrich

                            @Solear
                            Ja klar,
                            wie schon oben erklärt, ist es wurscht, wieviele Schalter du vor dem Shelly hast. Wenn Lampe an, dann ist der DP Switch true.

                            S Offline
                            S Offline
                            Solear
                            wrote on last edited by
                            #18

                            @zahnheinrich
                            @da_Woody

                            Super, danke.
                            Ich habe beim Kellerlicht eine Wechselschaltung würde dann den Shelly einbauen, um zu checken, ob das Licht an ist. Wenn Licht = aus und Bewegungsmelder im Keller an => Einbruch

                            Danke euch!
                            Ich hatte nämlich erst den HMIP-BSM im Keller verbaut anstelle eines Wechselschalters, mit der aktuellen Firmware klappt der auch, jedoch ist der Kellerschalter ein Aufputzschalter und der HMIP-BSM ein UP-Schalter. Bevor ich alles umbaue wollte ich deshalb nur wissen ob der Shelly 1 für meine Zwecke geeignet ist bevor ich damit anfange und später auch die Rollos umrüste.

                            iobroker als LXC unter Proxmox

                            da_WoodyD 1 Reply Last reply
                            0
                            • S Solear

                              @zahnheinrich
                              @da_Woody

                              Super, danke.
                              Ich habe beim Kellerlicht eine Wechselschaltung würde dann den Shelly einbauen, um zu checken, ob das Licht an ist. Wenn Licht = aus und Bewegungsmelder im Keller an => Einbruch

                              Danke euch!
                              Ich hatte nämlich erst den HMIP-BSM im Keller verbaut anstelle eines Wechselschalters, mit der aktuellen Firmware klappt der auch, jedoch ist der Kellerschalter ein Aufputzschalter und der HMIP-BSM ein UP-Schalter. Bevor ich alles umbaue wollte ich deshalb nur wissen ob der Shelly 1 für meine Zwecke geeignet ist bevor ich damit anfange und später auch die Rollos umrüste.

                              da_WoodyD Offline
                              da_WoodyD Offline
                              da_Woody
                              wrote on last edited by
                              #19

                              @Solear heisser tip für die rollos!
                              shelly 2.5 kalibrieren / shuttermode

                              gruß vom Woody
                              HAPPINESS is not a DESTINATION, it's a WAY of LIFE!

                              S 1 Reply Last reply
                              1
                              • da_WoodyD da_Woody

                                @Solear heisser tip für die rollos!
                                shelly 2.5 kalibrieren / shuttermode

                                S Offline
                                S Offline
                                SpeedyBlade
                                wrote on last edited by
                                #20

                                gibt es eine Möglichkeit, wenn man einen Shelly WS2 Wandtaster hat, diesen mit einem konventionellen Wechselschalter zu kombinieren?

                                MartinPM 1 Reply Last reply
                                1
                                • S SpeedyBlade

                                  gibt es eine Möglichkeit, wenn man einen Shelly WS2 Wandtaster hat, diesen mit einem konventionellen Wechselschalter zu kombinieren?

                                  MartinPM Online
                                  MartinPM Online
                                  MartinP
                                  wrote on last edited by
                                  #21

                                  @speedyblade Ja.

                                  Intel(R) Celeron(R) CPU N3000 @ 1.04GHz 8G RAM 480G SSD
                                  Virtualization : unprivileged lxc container (debian 13) on Proxmox 9.1.5)
                                  Linux pve 6.17.9-1-pve
                                  6 GByte RAM für den Container
                                  Fritzbox 6591 FW 8.20 (Vodafone Leih-Box)
                                  Remote-Access über Wireguard der Fritzbox

                                  S 1 Reply Last reply
                                  0
                                  • MartinPM MartinP

                                    @speedyblade Ja.

                                    S Offline
                                    S Offline
                                    SpeedyBlade
                                    wrote on last edited by
                                    #22

                                    @martinp
                                    und wie soll dies dann verkabelt werden?
                                    normale Wechselschaltung mit konv. Tastern ist mir klar wie.
                                    Aber mit dem Shelly Taster und konv. Tastern eben nicht...gibts da ein Schaltbild ?

                                    MartinPM 1 Reply Last reply
                                    0
                                    • S SpeedyBlade

                                      @martinp
                                      und wie soll dies dann verkabelt werden?
                                      normale Wechselschaltung mit konv. Tastern ist mir klar wie.
                                      Aber mit dem Shelly Taster und konv. Tastern eben nicht...gibts da ein Schaltbild ?

                                      MartinPM Online
                                      MartinPM Online
                                      MartinP
                                      wrote on last edited by MartinP
                                      #23

                                      @speedyblade Du sagtest EIN Konventioneller Wechselschalter.
                                      Ich würde die konventionelle Wechselschaltung auflösen, und anstatt den beiden Wechselschaltern Taster einsetzen.
                                      Eine Alternative wäre, den Zustand der Wechselschaltung auszuwerten, Jeder Zustandswechsel der Wechselschaltung ändert den Zustand der Beleuchtung. Aber auch eine Betätigung des Tasters ändert die Beleuchtung.

                                      EDIT https://kb.shelly.cloud/knowledge-base/shelly-plus-2pm

                                      An einen der Tastereingänge die ehemalige Lampenansteuerung der Wechselschaltung, an den anderen Tastereingang den Shelly Taster.
                                      Die Lampe an einen Schaltausgang des Shelly.

                                      Dann noch den Shelly passend konfigurieren..

                                      Löst man die Wechselschaltung auf, und steigt auf drei parallelgeschaltete Taster um, kommt man mit einem Shelly mit einem Tastereingang aus..

                                      Intel(R) Celeron(R) CPU N3000 @ 1.04GHz 8G RAM 480G SSD
                                      Virtualization : unprivileged lxc container (debian 13) on Proxmox 9.1.5)
                                      Linux pve 6.17.9-1-pve
                                      6 GByte RAM für den Container
                                      Fritzbox 6591 FW 8.20 (Vodafone Leih-Box)
                                      Remote-Access über Wireguard der Fritzbox

                                      D 1 Reply Last reply
                                      1
                                      • MartinPM MartinP

                                        @speedyblade Du sagtest EIN Konventioneller Wechselschalter.
                                        Ich würde die konventionelle Wechselschaltung auflösen, und anstatt den beiden Wechselschaltern Taster einsetzen.
                                        Eine Alternative wäre, den Zustand der Wechselschaltung auszuwerten, Jeder Zustandswechsel der Wechselschaltung ändert den Zustand der Beleuchtung. Aber auch eine Betätigung des Tasters ändert die Beleuchtung.

                                        EDIT https://kb.shelly.cloud/knowledge-base/shelly-plus-2pm

                                        An einen der Tastereingänge die ehemalige Lampenansteuerung der Wechselschaltung, an den anderen Tastereingang den Shelly Taster.
                                        Die Lampe an einen Schaltausgang des Shelly.

                                        Dann noch den Shelly passend konfigurieren..

                                        Löst man die Wechselschaltung auf, und steigt auf drei parallelgeschaltete Taster um, kommt man mit einem Shelly mit einem Tastereingang aus..

                                        D Offline
                                        D Offline
                                        Dieter_P
                                        wrote on last edited by Dieter_P
                                        #24

                                        Nur aus Interesse, was soll uns diese Botschaft aus dem Handbuch sagen?

                                        0d116aed-5ac1-4abc-af39-c3e58bd06094-grafik.png
                                        127b73be-0a96-4876-8cf0-7aefed1d9d0a-grafik.png

                                        febe744d-2f0f-456b-83e2-4cfd048198b8-grafik.png

                                        Die Wall Switche dürfen keine 230VAC schalten außer man nutzt einen Shelly, dann ist es ok?
                                        Durch fehlende Potentialtrennung am SW-Eingang an manchen Shellys sind es auch keine 230V Potentialunterschied aber die genannten 3,3V klingen optimistisch und zB beim Shelly 1 gibt es reichlich Messungen die 120V am unbelegten SW-Eingang zeigen und somit irgendwo um die 110V Potentialunterschied hätten, wenn man das so verbaut.

                                        da_WoodyD 1 Reply Last reply
                                        0
                                        • D Dieter_P

                                          Nur aus Interesse, was soll uns diese Botschaft aus dem Handbuch sagen?

                                          0d116aed-5ac1-4abc-af39-c3e58bd06094-grafik.png
                                          127b73be-0a96-4876-8cf0-7aefed1d9d0a-grafik.png

                                          febe744d-2f0f-456b-83e2-4cfd048198b8-grafik.png

                                          Die Wall Switche dürfen keine 230VAC schalten außer man nutzt einen Shelly, dann ist es ok?
                                          Durch fehlende Potentialtrennung am SW-Eingang an manchen Shellys sind es auch keine 230V Potentialunterschied aber die genannten 3,3V klingen optimistisch und zB beim Shelly 1 gibt es reichlich Messungen die 120V am unbelegten SW-Eingang zeigen und somit irgendwo um die 110V Potentialunterschied hätten, wenn man das so verbaut.

                                          da_WoodyD Offline
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_Woody
                                          wrote on last edited by
                                          #25

                                          @dieter_p tja, wenn du 230v an den switch klemmst, wirds heftig rauchen.
                                          dein hinweis auf den shelly1 ist eine uralt diskussion. mein garagentor funzt nach 5 jahren noch immer, ohne feuer.
                                          anfangs waren alle feuer und flamme zur steuerung, dann kam ein korinthenkacker drauf, daß die leitungen auf der platine nicht der deutschen norm entsprechen.
                                          anyway, inzwischen gibts schon andere shelly die potenzialfrei sind und auch entsprechen.
                                          nebenbei, mir ist es scheißegal was da am unbelegten anliegt, die dinger sind verbaut und keiner kann da hin fummeln.
                                          und, ein "nicht elektriker" darf bei euch ja sowieso nix anschliessen.
                                          aussage vom e-werk in ö: "was du hinter dem zähler machst, geht mich nichts an."
                                          als gelernter darf ich bis 63a machen was ich will, auch wenns nicht nach den neuesten regeln ist.

                                          gruß vom Woody
                                          HAPPINESS is not a DESTINATION, it's a WAY of LIFE!

                                          D 1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          332

                                          Online

                                          32.6k

                                          Users

                                          82.3k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe