@us149 sagte in [neuer Adapter] solarviewdatareader:
@afuerhoff ![alt text](image url)
Ich hab mal ein Bild vom log gemacht
Gruß
UlliHallo, ich glaube ich habe den Fehler entdeckt. Ist in der Interval Konfiguration zwischen den Sternchen jeweils ein Leerzeichen? -> <* * * * *>
-
@afuerhoff Jepp....das war es
Die Leerzeichen haben gefehlt, jetzt läuft es wie es soll !!
Besten Dank
Gruß Ulli -
Version: 0.1.0
Ich teste gerade die aktuelle Version, erhalte aber einen Fehler:
solarviewdatareader.0 2020-04-04 09:31:22.528 error (23176) error: [object Object] solarviewdatareader.0 2020-04-04 09:31:19.379 info (23176) start solarview 192.168.178.6:12345 - polling interval: 1 Min. (05:00 to 23:00) solarviewdatareader.0 2020-04-04 09:31:19.353 info (23176) starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solarviewdatareader, node: v10.19.0 host.debian-simon 2020-04-04 09:31:18.016 info instance system.adapter.solarviewdatareader.0 started with pid 23176
Screenshot meiner config:
Hab es mit und ohne d0-conter versucht. Per Solarmax Software kann ich mich verbinden, es werden auch die korrekten Werte angezeigt.
-
@godlich2019
Kannst du den Log Level mal auf debug stellen. -
Wenn ich bei der Instanz Logs auf debug stelle, kommt:
solarviewdatareader.0 2020-04-04 10:18:32.430 debug (32497) connection closed solarviewdatareader.0 2020-04-04 10:18:32.427 error (32497) error: [object Object] solarviewdatareader.0 2020-04-04 10:18:22.434 debug (32497) connection closed solarviewdatareader.0 2020-04-04 10:18:22.431 error (32497) error: [object Object] solarviewdatareader.0 2020-04-04 10:18:19.276 debug (32497) d0 converter: true solarviewdatareader.0 2020-04-04 10:18:19.275 info (32497) start solarview 192.168.178.6:12345 - polling interval: 1 Min. (05:00 to 23:00) solarviewdatareader.0 2020-04-04 10:18:19.249 info (32497) starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solarviewdatareader, node: v10.19.0
-
@godlich2019
Im Reiter Instanzen kannst du den Log Level einstellen. -
@godlich2019 sagte in [neuer Adapter] solarviewdatareader:
d0 converter: true
Hast du einen d0 converter angeschlossen? Die IP-Adresse ist die Richtige und auch der Port? Bei mir ist der Default Wert für den Port 15000.
In der Fehlermeldung ist leider noch ein Bug. Den muss ich mal beheben. -
Besten Dank für die schnellen Antworten. Nein d0 habe ich nicht. Ich habe es mit und ohne den Haken probiert.
Ich habe einen Solarmax SM2000S, über MaxTalk (proprietäre Software des Herstellers) kann ich die Daten mit der IP-Adresse und dem Port abfragen, den ich auch in iobroker > solarviedatareader eingestellt habe.
solarviewdatareader.0 2020-04-04 10:21:42.528 debug (512) connection closed solarviewdatareader.0 2020-04-04 10:21:42.527 error (512) error: [object Object] solarviewdatareader.0 2020-04-04 10:21:11.529 debug (512) connection closed solarviewdatareader.0 2020-04-04 10:21:11.527 error (512) error: [object Object] solarviewdatareader.0 2020-04-04 10:20:42.535 debug (512) connection closed solarviewdatareader.0 2020-04-04 10:20:42.532 error (512) error: [object Object] solarviewdatareader.0 2020-04-04 10:20:39.373 debug (512) d0 converter: false solarviewdatareader.0 2020-04-04 10:20:39.372 info (512) start solarview 192.168.178.6:12345 - polling interval: 1 Min. (05:00 to 23:00) solarviewdatareader.0 2020-04-04 10:20:39.344 info (512) starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solarviewdatareader, node: v10.19.0
-
@godlich2019 sagte in [neuer Adapter] solarviewdatareader:
Ich habe einen Solarmax SM2000S, über MaxTalk
Hallo, der Adapter funktioniert nur zusammen mit Solarview. Siehe auch Dokumentation oder direkt auf der Webseite von Solarview Solarview
-
Hallo, hoffentlich liest dies noch jemand.
Ich habe folgendes Problem:
Konfiguriert: d0-converter, Wechselrichter 1 und Wechselrichter 2. So ist auch die Installation.Bei den Objekten wird d0Consumption korrekt gefüllt, alles andere steht auf 0.
Habe den Log-Level auf Debug geändert und da ist zu sehen, dass mit 22* diese Daten auch gelesen werden. Etwas anderes wird nicht gelesen.
Wenn ich in der Konfiguration d0-converter deaktiviere kommt keine Anfrage mehr.Habe mit Telnet die Kommunikation getestet und ich bekomme Antwort auf 00*, 01*, 02*, 21* und 22*
Hat jemand eine Idee, wie man das analysieren kann?
-
@sonne781
Hallo, bitte mal ein Bild der Konfuguration posten. Wie ist der Zeitbereich eingestellt? -
@afuerhoff
Zuerst mal danke für die schnelle Rückmeldung. In der Konfiguration hatte ich für die Zeitbereiche die voreingestellten Werte übernommen.
Habe jetzt das Intervallende auf 23:59 gestellt und nun werden alle Werte gelesen.
Darauf wäre ich ohne Hilfe nie gekommen, da ja ein Wertebereich auch vorher eingelesen wurde.
Vorschlag: Intervallende in den Voreinstellungen schon so setzen.Nachmals Danke für die schnelle und kompetente Hilfe.
-
@Sonne781
Wollte ich immer schon mal ändern bin nur noch nicht dazu gekommen. -
@afuerhoff Hallo,
bin noch neu in der Nutzung von ioBroker und hatte die verwegene Idee, als erstes den solarviewreader einzurichten. Solarview läuft bei mir auf einem raspberry seit mehr als drei jahren ohne Störungen. Die Einrichtung der Instanz läuft soweit ohne Fehler ab, allerdings erhalte ich keine Verbindung. Der Parameter -TCP 15000 in der start.sh ist gesetzt. Im Log-File erhalte ich folgende Fehlermeldungen:
2022-09-24 16:10:17.375 - info: solarviewdatareader.0 (7058) starting. Version 1.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solarviewdatareader, node: v14.20.0, js-controller: 4.0.23
2022-09-24 16:10:17.406 - info: solarviewdatareader.0 (7058) start solarview 192.168.178.40:15000 - polling interval: 10 s (00:00 to 23:59)
2022-09-24 16:10:17.407 - info: solarviewdatareader.0 (7058) d0 converter: false
2022-09-24 16:10:17.510 - info: solarviewdatareader.0 (7058) photovoltaic inverter 1 enabled
2022-09-24 16:10:17.546 - error: solarviewdatareader.0 (7058) error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.40:15000
...
Ich interpretiere die Fehlermeldung so, dass die Verbindung seitens des solarview-raspberry verweigert wird, kann aber keine Parameter erkennen, die noch zu ändern wären. Hilfe wäre sehr willkommenBernard
-
@Lennerocker
Hast Du einen Neustart des Raspberry PI durchgeführt auf dem Solarview läuft?EDIT: Hast DU mal versucht mit einem Telnet Client Verbindung aufzunehmen?
-
@afuerhoff Jetzt ja. Irgendwann hat man einen Knoten im Hirn. Jetzt läufts...
Danke dir für die schnelle Antwort
Bernard -
@lennerocker
Schön zu hören. Dann noch viel Spaß mit ioBroker. -
@afuerhoff Hallo,
Ich bin soeben auf Ihren Beitrag gestoßen. Ich bin ganz frisch beim iobroker unterwegs. Ich bin auf der Suche nach einem passenden Adapter um die Daten aus meinen Wechselrichter Auslesen zu können. Folgender Wechselrichter ist verbaut. POW-HVM5.5K-48V-P . Kann ich Ihren Adapter dafür verwenden ? Mein Ziel ist das dann die Lastdaten vom aus über einen Shelly 3EM an den Wechselrichter zu senden, damit er mit den Werten arbeiten kann. Über eine Rückmeldung wäre ich sehr dankbar.
Viele Grüße
Tobi -
@tobias3108
Mein Adapter basiert auf Solarview. Die Daten werden nicht direkt ausgelesen. -
Hallo Zusammen,
ich versuche gerade den solarviewdatareader in Betrieb zu nehmen. Ich habe seit 11 Jahren den Solarview auf einem Windows PC laufen.
Wie muss ich hier den Server konfigurieren? Oder geht es nur auf einem Lunuxgerät?Beim Port 15000 bekomme ich keine Antwort, bei Port 80 ist alles grün, aber die Datenobjekte sind leer..
Kann mir jemand helfen?
Danke.