Skip to content
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
Logo
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Tester
  4. Test Adapter HeatingControl v2.12.x

NEWS

  • Wartung am 15.11. – Forum ab 22:00 Uhr nicht erreichbar
    BluefoxB
    Bluefox
    12
    2
    248

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.0k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.7k

Test Adapter HeatingControl v2.12.x

Test Adapter HeatingControl v2.12.x

Scheduled Pinned Locked Moved Tester
heating
3.2k Posts 236 Posters 2.0m Views 205 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • S Offline
    S Offline
    silent_bob
    wrote on last edited by
    #2955

    Ich bin die Github Seite des Adapters durchgegangen, gibt es eigentlich eine Liste welche Thermostate unterstützt werden?

    Dominik F.D 1 Reply Last reply
    0
    • Siggi0904S Offline
      Siggi0904S Offline
      Siggi0904
      wrote on last edited by
      #2956

      Hallo, ich habe mal eine Frage zu den Inztanz-Einstellungen.

      Sobald ich die Einstellungen unter Instanzen -> HeatingControl -> Schraubenschlüssel öffne,
      kommt der Hinweis dass Daten zu speichern sind (blaue Markierung bei Speichern und Speichern+Verlassen)

      2f78cad5-7237-4bb9-adf4-3b3a8dfb50aa-grafik.png

      Wenn ich dann eines der beiden Möglichkeiten wähle, kommt beim nächsten öffnen das gleiche Verhalten. Ich habe doch nichts geändert,ist das ein Bug des Adapters?

      Rene_HMR 1 Reply Last reply
      0
      • S silent_bob

        Ich bin die Github Seite des Adapters durchgegangen, gibt es eigentlich eine Liste welche Thermostate unterstützt werden?

        Dominik F.D Offline
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.
        wrote on last edited by
        #2957

        @silent_bob

        Theoretisch sollte jedes Thermostat unterstützt werden. Wenn es Probleme mit einem geben sollte, wird man es mit einem Alias lösen können.

        1 Reply Last reply
        0
        • Z zahnheinrich
          1. Instanz kann keine Gräte zufügen?

          Hallo @Rene_HM,
          habe mir gerade eine 2. Instanz von heatingcontrol v2.9.3 eingerichtet und kann in der Instanzeinstellung -> Geräte keine Geräte zufügen. Bei Druck auf das "+" Zeichen geschieht nichts.
          In der ersten Instanz geht das ganz normal wie es soll.
          Ein bug?

          Rene_HMR Offline
          Rene_HMR Offline
          Rene_HM
          Developer
          wrote on last edited by Rene_HM
          #2958

          @zahnheinrich sagte in Test Adapter HeatingControl v2.9.x:

          habe mir gerade eine 2. Instanz von heatingcontrol v2.9.3 eingerichtet und kann in der Instanzeinstellung -> Geräte keine Geräte zufügen. Bei Druck auf das "+" Zeichen geschieht nichts.
          In der ersten Instanz geht das ganz normal wie es soll.

          ich kann das Verhalten hier nachvollziehen, ist ein bug...
          https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/356

          zahnheinrich created this issue in rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol

          closed 2. Instanz kann keine Geräte hinzufügen #356

          1 Reply Last reply
          0
          • Siggi0904S Siggi0904

            Hallo, ich habe mal eine Frage zu den Inztanz-Einstellungen.

            Sobald ich die Einstellungen unter Instanzen -> HeatingControl -> Schraubenschlüssel öffne,
            kommt der Hinweis dass Daten zu speichern sind (blaue Markierung bei Speichern und Speichern+Verlassen)

            2f78cad5-7237-4bb9-adf4-3b3a8dfb50aa-grafik.png

            Wenn ich dann eines der beiden Möglichkeiten wähle, kommt beim nächsten öffnen das gleiche Verhalten. Ich habe doch nichts geändert,ist das ein Bug des Adapters?

            Rene_HMR Offline
            Rene_HMR Offline
            Rene_HM
            Developer
            wrote on last edited by
            #2959

            @siggi0904 sagte in Test Adapter HeatingControl v2.9.x:

            Sobald ich die Einstellungen unter Instanzen -> HeatingControl -> Schraubenschlüssel öffne,
            kommt der Hinweis dass Daten zu speichern sind (blaue Markierung bei Speichern und Speichern+Verlassen)

            ja, scheint auch ein bug zu sein
            https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/357

            rg-engineering created this issue in rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol

            closed Save / Save & Close is always active also without changes #357

            Siggi0904S 1 Reply Last reply
            0
            • Rene_HMR Rene_HM

              @siggi0904 sagte in Test Adapter HeatingControl v2.9.x:

              Sobald ich die Einstellungen unter Instanzen -> HeatingControl -> Schraubenschlüssel öffne,
              kommt der Hinweis dass Daten zu speichern sind (blaue Markierung bei Speichern und Speichern+Verlassen)

              ja, scheint auch ein bug zu sein
              https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/357

              rg-engineering created this issue in rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol

              closed Save / Save & Close is always active also without changes #357

              Siggi0904S Offline
              Siggi0904S Offline
              Siggi0904
              wrote on last edited by
              #2960

              @rene_hm okay, danke für das Anlegen des Issues.

              Dann wird es ja zeitnah repariert.

              1 Reply Last reply
              0
              • BigBatzB Offline
                BigBatzB Offline
                BigBatz
                wrote on last edited by
                #2961

                Hallo zusammen, ich bin über Google auf diesen Adapter gestoßen und hoffe damit meine Heizungssteuerung in den Griff zu bekommen.

                Ich habe

                • 4 Stellantriebe an der Fußbodenheizung (geschaltet über 4 Relais (Schalter) mittels Tasmota).

                • Pro Raum ein Xiaomi Thermometer inkl. Luftfeuchtigkeit.

                • Apple Homekit und Yahka-Adapter

                Ist es möglich über diesen Adapter (ohne physisches Thermostat) eine Steuerung der Stellantriebe zu realisieren? Ich möchte über Homekit eine Zieltemperatur definieren und diese an den IOBroker weitergeben. Nur habe ich keine Ahnung wie ich diesen Adapter dafür konfigurieren muss.

                Was habe ich mit Try and Error bereits versucht:

                • Ich habe einen Raum angelegt und nur meinen Aktor + externes Thermometer definiert.
                • "zusätzliche Temperatursensoren verwendet" eingeschaltet
                • "use of changes from thermostat" habe ich auf "as new profile setting" gestellt.
                • Im Main Menu habe ich "Actuators used" eingeschaltet.
                • über Homekit (yahka) habe ich meine Zieltemperatur im Objekt heatingcontrol.0.Rooms.xxxxx.CurrentTimePeriodTemperature bzw. heatingcontrol.0.Rooms.xxxxx.TemperatureOverride eingestellt.

                Leider führt das Einstellen einer Temperatur nicht zum Schalten meines Switches. Geht das nicht ohne ein "richtiges" Thermostat oder mache ich etwas falsch? Vielen Dank für eure Hilfe.

                Rene_HMR 1 Reply Last reply
                0
                • BigBatzB BigBatz

                  Hallo zusammen, ich bin über Google auf diesen Adapter gestoßen und hoffe damit meine Heizungssteuerung in den Griff zu bekommen.

                  Ich habe

                  • 4 Stellantriebe an der Fußbodenheizung (geschaltet über 4 Relais (Schalter) mittels Tasmota).

                  • Pro Raum ein Xiaomi Thermometer inkl. Luftfeuchtigkeit.

                  • Apple Homekit und Yahka-Adapter

                  Ist es möglich über diesen Adapter (ohne physisches Thermostat) eine Steuerung der Stellantriebe zu realisieren? Ich möchte über Homekit eine Zieltemperatur definieren und diese an den IOBroker weitergeben. Nur habe ich keine Ahnung wie ich diesen Adapter dafür konfigurieren muss.

                  Was habe ich mit Try and Error bereits versucht:

                  • Ich habe einen Raum angelegt und nur meinen Aktor + externes Thermometer definiert.
                  • "zusätzliche Temperatursensoren verwendet" eingeschaltet
                  • "use of changes from thermostat" habe ich auf "as new profile setting" gestellt.
                  • Im Main Menu habe ich "Actuators used" eingeschaltet.
                  • über Homekit (yahka) habe ich meine Zieltemperatur im Objekt heatingcontrol.0.Rooms.xxxxx.CurrentTimePeriodTemperature bzw. heatingcontrol.0.Rooms.xxxxx.TemperatureOverride eingestellt.

                  Leider führt das Einstellen einer Temperatur nicht zum Schalten meines Switches. Geht das nicht ohne ein "richtiges" Thermostat oder mache ich etwas falsch? Vielen Dank für eure Hilfe.

                  Rene_HMR Offline
                  Rene_HMR Offline
                  Rene_HM
                  Developer
                  wrote on last edited by
                  #2962

                  @bigbatz du brauchst pro Raum:

                  • ein "thermostat" in den Adaptereinstellungen. Dort trägst du die Datenpunkte für Ist- und Soll-Temperatur ein. Ist hast du ja vom Thermometer, für Soll legst du dir irgendwo (z.Bsp. im script) einen Datenpunkt an. Es muss nur ein Datenpunkt sein, der den Soll-Wert zwischenspeichert.
                  • einen "Aktor". Dort trägst du die Objekt-ID des Relais ein.

                  Die externen Sensoren lässt du erst einmal weg.
                  use of changes from thermostat -> erst einmal ausschalten, hat mit der Basis-Konfiguration für dich nichts zu tun.

                  und wichtig: Der Sinn des Adapter ist in erster Linie, Zieltemperaturen zeitabhängig zur Verfügung zu stellen. Du kannst dann später von außen eingreifen, aber eigentlich will der Adapter festlegen, welche Zieltemperatur zu welcher Zeit gelten soll.
                  Die Regelung, die du brauchst, um den Aktor zu schalten ist im Adapter verfügbar aber sehr einfach gehalten. Wenn die Ein / Ausregelung für deine Zwecke reicht (ich nutze sie im Zusammenhang mit einer Fussbodenheizung) kannst du das ganze mit o.g. Konfiguration testen...

                  1 Reply Last reply
                  0
                  • BigBatzB Offline
                    BigBatzB Offline
                    BigBatz
                    wrote on last edited by BigBatz
                    #2963

                    @rene_hm

                    Hallo Rene, danke für die schnelle Antwort. Mit dem "trick" eines Dummy Thermostats hat es wunderbar geklappt.
                    😀 👍 Ich habe den Adapter zur Sicherheit gelöscht und von vorn angefangen.

                    ABER:

                    • Unter Devices kann man in der aktuellen Version keinen Room anlegen (PLUS drücken), ohne vorher auf "CHECK FOR NEW ROOMS" geklickt zu haben. Es passiert einfach nichts. Nach dem Löschen aller nicht benötigten Räume, die mit "CHECK FOR NEW ROOMS" angelegt wurden, funktioniert das PLUS Icon wie gewünscht. Soll ich ein Github Defect aufmachen oder hast du das "Problemchen" eh schon auf dem Schirm? Ich benutze übrigens den Safari Browser, falls das einen Unterschied machen sollte.

                    • Ohne "use of changes from thermostat = as new profile settings" gab es beim Einstellen der Temperatur einen "ACK" Fehler. Als ich das eingeschaltet habe, konnte ich über HomeKit das Relais meiner Fußbodenheizung je nach aktueller Temperatur ein- und ausschalten. perfekt!!!

                    Nun möchte ich aber gerne von deiner Automatik d.h. den Profilen profitieren. 🙂

                    1. Wenn ich die Doku richtig verstanden habe, überschreibe ich mit der "Target Temperatur" nur die aktuelle Einstellung des Profiles. richtig? Ich kann also am Wochenende eine höhere Soll Temperatur festlegen und die -im Bedarfsfall- mittels HomeKit abändern.

                    2. Das HomeKit Control von Apple bringt out of the box einen Schalter für einen Modus mit. AUS, HEIZEN, KÜHLEN, AUTO sind die möglichen Werte.
                      IMG.jpeg Kann ich diesen Modus z.B. AUS oder Heizung/Auto an deinen Adapter weitergeben, um die Heizung komplett auszuschalten und nicht nur bis zur nächsten Periode? Ich denke ein richtiges Thermostat müsste doch auch einen physischen Schalter zum Ausschalten haben... 🙂

                    Danke und Gruß
                    Mirko

                    P.S.: Ich hab mal versucht den Schalter heatingcontrol.0.Rooms.Niclas.isActive eines Raumes auf false zu setzen um damit den Stellantrieb zu sagen bitte alles AUS. Leider hat das nicht dazu geführt das der Actor auf OFF gegangen ist. Anbei das Log. Auch ist mit aufgefallen das wenn ich heatingcontrol.0.Rooms.Niclas.isActive im ioBroker auf false setze, wird das in deiner Admin GUI nicht angezeigt. Sind das Bugs oder darf ich die Parameter so nicht ändern?

                    heatingcontrol.0 2023-01-20 12:48:40.654 debug AddStatusToLog skip Niclas no heating 22°C
                    heatingcontrol.0 2023-01-20 12:48:40.628 debug UpdateDPs for Niclas no heating
                    heatingcontrol.0 2023-01-20 12:48:40.535 debug checking all actors
                    heatingcontrol.0 2023-01-20 12:48:40.534 debug HandleActors out of heating period or inactive room Niclas [{"name":"Fussbodenheizung POWER4","room":"Niclas","OID":"sonoff.0.Fussbodenheizung.POWER4","lastState":true,"lastChange":"","ActorOnTimerId":null,"ActorOffTimerId":null,"useExtHandling":false,"reptime":10000,"ackwait":"2000","ExtSetTimerId":null,"SetCnt":0}]
                    heatingcontrol.0 2023-01-20 12:48:40.533 debug HandleActors for Niclas no heating, timers 0
                    heatingcontrol.0 2023-01-20 12:48:40.532 debug Niclas nothing to do to for 0_userdata.0.thermostat.thermostat_niclas.temperature_target , target -99 is already set 22
                    heatingcontrol.0 2023-01-20 12:48:40.529 debug SetRoomTemperature started for Niclas target -99 with offset 0
                    heatingcontrol.0 2023-01-20 12:48:40.528 debug do not set target if no heating for room Niclas
                    heatingcontrol.0 2023-01-20 12:48:40.527 debug CalculateRoomTemperature for Niclas no heating false
                    heatingcontrol.0 2023-01-20 12:48:40.527 debug Niclas: set new state no heating
                    heatingcontrol.0 2023-01-20 12:48:40.526 debug Niclas ### ChangeStatus isActive to false in auto
                    heatingcontrol.0 2023-01-20 12:48:40.523 debug ### handle state change !ack heatingcontrol.0.Rooms.Niclas.isActive {"val":false,"ack":false,"ts":1674215320518,"q":0,"from":"system.adapter.yahka.0","user":"system.user.admin","lc":1674215320518}

                    Rene_HMR 1 Reply Last reply
                    0
                    • Z zahnheinrich
                      1. Instanz kann keine Gräte zufügen?

                      Hallo @Rene_HM,
                      habe mir gerade eine 2. Instanz von heatingcontrol v2.9.3 eingerichtet und kann in der Instanzeinstellung -> Geräte keine Geräte zufügen. Bei Druck auf das "+" Zeichen geschieht nichts.
                      In der ersten Instanz geht das ganz normal wie es soll.
                      Ein bug?

                      Rene_HMR Offline
                      Rene_HMR Offline
                      Rene_HM
                      Developer
                      wrote on last edited by
                      #2964

                      @zahnheinrich sagte in Test Adapter HeatingControl v2.9.x:

                      1. Instanz kann keine Gräte zufügen?

                      Als workaround: auf "nach Zimmern suchen" klicken und dann die Liste der Räume wieder löschen. Dann funktioniert auch das + zum Hinzufügen neuer Räume.
                      In der 2.10.5 habe ich dazu dann einen bug fix...

                      1 Reply Last reply
                      0
                      • BigBatzB BigBatz

                        @rene_hm

                        Hallo Rene, danke für die schnelle Antwort. Mit dem "trick" eines Dummy Thermostats hat es wunderbar geklappt.
                        😀 👍 Ich habe den Adapter zur Sicherheit gelöscht und von vorn angefangen.

                        ABER:

                        • Unter Devices kann man in der aktuellen Version keinen Room anlegen (PLUS drücken), ohne vorher auf "CHECK FOR NEW ROOMS" geklickt zu haben. Es passiert einfach nichts. Nach dem Löschen aller nicht benötigten Räume, die mit "CHECK FOR NEW ROOMS" angelegt wurden, funktioniert das PLUS Icon wie gewünscht. Soll ich ein Github Defect aufmachen oder hast du das "Problemchen" eh schon auf dem Schirm? Ich benutze übrigens den Safari Browser, falls das einen Unterschied machen sollte.

                        • Ohne "use of changes from thermostat = as new profile settings" gab es beim Einstellen der Temperatur einen "ACK" Fehler. Als ich das eingeschaltet habe, konnte ich über HomeKit das Relais meiner Fußbodenheizung je nach aktueller Temperatur ein- und ausschalten. perfekt!!!

                        Nun möchte ich aber gerne von deiner Automatik d.h. den Profilen profitieren. 🙂

                        1. Wenn ich die Doku richtig verstanden habe, überschreibe ich mit der "Target Temperatur" nur die aktuelle Einstellung des Profiles. richtig? Ich kann also am Wochenende eine höhere Soll Temperatur festlegen und die -im Bedarfsfall- mittels HomeKit abändern.

                        2. Das HomeKit Control von Apple bringt out of the box einen Schalter für einen Modus mit. AUS, HEIZEN, KÜHLEN, AUTO sind die möglichen Werte.
                          IMG.jpeg Kann ich diesen Modus z.B. AUS oder Heizung/Auto an deinen Adapter weitergeben, um die Heizung komplett auszuschalten und nicht nur bis zur nächsten Periode? Ich denke ein richtiges Thermostat müsste doch auch einen physischen Schalter zum Ausschalten haben... 🙂

                        Danke und Gruß
                        Mirko

                        P.S.: Ich hab mal versucht den Schalter heatingcontrol.0.Rooms.Niclas.isActive eines Raumes auf false zu setzen um damit den Stellantrieb zu sagen bitte alles AUS. Leider hat das nicht dazu geführt das der Actor auf OFF gegangen ist. Anbei das Log. Auch ist mit aufgefallen das wenn ich heatingcontrol.0.Rooms.Niclas.isActive im ioBroker auf false setze, wird das in deiner Admin GUI nicht angezeigt. Sind das Bugs oder darf ich die Parameter so nicht ändern?

                        heatingcontrol.0 2023-01-20 12:48:40.654 debug AddStatusToLog skip Niclas no heating 22°C
                        heatingcontrol.0 2023-01-20 12:48:40.628 debug UpdateDPs for Niclas no heating
                        heatingcontrol.0 2023-01-20 12:48:40.535 debug checking all actors
                        heatingcontrol.0 2023-01-20 12:48:40.534 debug HandleActors out of heating period or inactive room Niclas [{"name":"Fussbodenheizung POWER4","room":"Niclas","OID":"sonoff.0.Fussbodenheizung.POWER4","lastState":true,"lastChange":"","ActorOnTimerId":null,"ActorOffTimerId":null,"useExtHandling":false,"reptime":10000,"ackwait":"2000","ExtSetTimerId":null,"SetCnt":0}]
                        heatingcontrol.0 2023-01-20 12:48:40.533 debug HandleActors for Niclas no heating, timers 0
                        heatingcontrol.0 2023-01-20 12:48:40.532 debug Niclas nothing to do to for 0_userdata.0.thermostat.thermostat_niclas.temperature_target , target -99 is already set 22
                        heatingcontrol.0 2023-01-20 12:48:40.529 debug SetRoomTemperature started for Niclas target -99 with offset 0
                        heatingcontrol.0 2023-01-20 12:48:40.528 debug do not set target if no heating for room Niclas
                        heatingcontrol.0 2023-01-20 12:48:40.527 debug CalculateRoomTemperature for Niclas no heating false
                        heatingcontrol.0 2023-01-20 12:48:40.527 debug Niclas: set new state no heating
                        heatingcontrol.0 2023-01-20 12:48:40.526 debug Niclas ### ChangeStatus isActive to false in auto
                        heatingcontrol.0 2023-01-20 12:48:40.523 debug ### handle state change !ack heatingcontrol.0.Rooms.Niclas.isActive {"val":false,"ack":false,"ts":1674215320518,"q":0,"from":"system.adapter.yahka.0","user":"system.user.admin","lc":1674215320518}

                        Rene_HMR Offline
                        Rene_HMR Offline
                        Rene_HM
                        Developer
                        wrote on last edited by
                        #2965

                        @bigbatz sagte in Test Adapter HeatingControl v2.9.x:

                        Ich hab mal versucht den Schalter heatingcontrol.0.Rooms.Niclas.isActive eines Raumes auf false zu setzen um damit den Stellantrieb zu sagen bitte alles AUS. Leider hat das nicht dazu geführt das der Actor auf OFF gegangen ist.

                        Der Akor wird dabei auch nicht direkt ausgeschaltet. Die Idee ist eigentlich, das Abfahren der Profile zu deaktivieren. Aber: man kann eine Zieltemperatur für diese Zeit setzen. Wenn diese niedriger ist, als die aktuelle, sollte der Aktor ausschalten.
                        bild1.PNG

                        Auch ist mit aufgefallen das wenn ich heatingcontrol.0.Rooms.Niclas.isActive im ioBroker auf false setze, wird das in deiner Admin GUI nicht angezeigt

                        Das ist auch richtig so: Im admin wird der Raum generell aktiv. Wenn er er hier inaktiv ist, werden die DP für den Raum nicht angelegt bzw. wird auf keinen der evtl. vorhandenen DP reagiert, intern gibt es den Raum dann gar nicht. Ein aktiver Raum kann aber zusätzlich per DP inaktiv geschaltet werden. Das dient, wie oben schon gesagt, dem Deaktivieren des Profils.

                        BigBatzB 1 Reply Last reply
                        0
                        • Marc BergM Offline
                          Marc BergM Offline
                          Marc Berg
                          Most Active
                          wrote on last edited by Marc Berg
                          #2966

                          @rene_hm
                          Hallo, ich bin hier auf ein Problem gestoßen, wobei ich mir nicht ganz sicher bin, ob ich nicht etwas falsch mache.

                          • Heatingcontrol v2.9.3

                          • js-controller 4.0.24

                          Das Problem entsteht, wenn ich das Profil "Mo-Fr, Sa-So" nutze und führt dazu, dass die Änderungen der "target temperature" nicht als neue Profileinstellung übernommen werden.

                          Ich starte mit einer frisch angelegten Instanz, vorher sind alle Datenpunkte gelöscht worden. Dann nehme ich folgende Anpassungen vor:

                          1. Thermostat Settings (as new profile setting, until next profile point)


                            1136e313-435b-43ec-8932-6a031c152307-grafik.png

                          2. Actuator settings (actuators used)


                          06ec8317-1682-4a8e-8a86-456e2ed89864-grafik.png

                          1. General Profile Settings (Profile Type Mo-Fr, Sa-So; Number of profiles+periods=1)


                          50b11de9-9692-4f76-aa98-1a30655400ff-grafik.png

                          1. Heatingperiod settings (use predefined Heating Period)


                          9e114cde-b558-4b8a-a0a0-26595a406e7a-grafik.png

                          1. Anlage eines Themostats

                            2e328381-a908-46df-8064-5d99b7b2ba92-grafik.png

                          Sobald ich am Thermostat die "target temperature" ändere, erscheint im Log folgende Fehlermeldung:

                          heatingcontrol.0
                          	2023-01-22 12:30:52.540	warn	State "heatingcontrol.0.Profiles.1.Wohnzimmer.Sa-Su.Periods.6.Temperature" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          

                          Dass HT hier auf die Period "6" referenziert, wundert mich, da ich ja nur eine Period angelegt habe:


                          1a6fcabe-0371-4d15-8483-2c8d623b05cd-grafik.png

                          def28ac1-8fa3-4c7f-bddb-c326e0e6637d-grafik.png

                          Und damit werden die Änderungen vom Thermostat auch nicht übernommen.

                          Das Ganze funktioniert übrigens wunderbar, wenn ich das Profil "Mo-So" nutze. In diesem Fall werden die gewünschten Änderungen vom Themostat auch direkt in das Profil geschrieben.
                          Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?

                          NUC10I3+Ubuntu+Docker+ioBroker+influxDB2+Node Red+RabbitMQ+Grafana

                          Pi-hole, Traefik, Checkmk, Conbee II+Zigbee2MQTT, ESPSomfy-RTS, LoRaWAN, Arduino, KiCad

                          Benutzt das Voting im Beitrag, wenn er euch geholfen hat.

                          Rene_HMR 2 Replies Last reply
                          0
                          • Rene_HMR Rene_HM

                            @bigbatz sagte in Test Adapter HeatingControl v2.9.x:

                            Ich hab mal versucht den Schalter heatingcontrol.0.Rooms.Niclas.isActive eines Raumes auf false zu setzen um damit den Stellantrieb zu sagen bitte alles AUS. Leider hat das nicht dazu geführt das der Actor auf OFF gegangen ist.

                            Der Akor wird dabei auch nicht direkt ausgeschaltet. Die Idee ist eigentlich, das Abfahren der Profile zu deaktivieren. Aber: man kann eine Zieltemperatur für diese Zeit setzen. Wenn diese niedriger ist, als die aktuelle, sollte der Aktor ausschalten.
                            bild1.PNG

                            Auch ist mit aufgefallen das wenn ich heatingcontrol.0.Rooms.Niclas.isActive im ioBroker auf false setze, wird das in deiner Admin GUI nicht angezeigt

                            Das ist auch richtig so: Im admin wird der Raum generell aktiv. Wenn er er hier inaktiv ist, werden die DP für den Raum nicht angelegt bzw. wird auf keinen der evtl. vorhandenen DP reagiert, intern gibt es den Raum dann gar nicht. Ein aktiver Raum kann aber zusätzlich per DP inaktiv geschaltet werden. Das dient, wie oben schon gesagt, dem Deaktivieren des Profils.

                            BigBatzB Offline
                            BigBatzB Offline
                            BigBatz
                            wrote on last edited by
                            #2967

                            @rene_hm

                            danke für deine Rückmeldung. Ich habe wie in deinem Beispiel -die 4,5 grad- angegeben, aber beim Ausschalten wird der Actor nicht angesteuert. In den IOBroker Objekten wird "sonoff.0.Fussbodenheizung.POWER4" weiterhin als true angezeigt.

                            irgendeine Idee an was das liegen kann?

                            heatingcontrol.0 2023-01-22 14:04:44.664	debug	subscribe 0_userdata.0.thermostat.thermostat_niclas.temperature_target
                            heatingcontrol.0 2023-01-22 14:04:39.729	debug	UpdateDPs for Niclas no heating
                            heatingcontrol.0 2023-01-22 14:04:39.675	info	1 actors are on of 2
                            heatingcontrol.0 2023-01-22 14:04:39.666	debug	checking all actors
                            heatingcontrol.0 2023-01-22 14:04:39.665	debug	HandleActors out of heating period or inactive room Niclas [{"name":"Fussbodenheizung POWER4","room":"Niclas","OID":"sonoff.0.Fussbodenheizung.POWER4","lastState":false,"lastChange":"","ActorOnTimerId":null,"ActorOffTimerId":null,"useExtHandling":false,"reptime":10000,"ackwait":"2000","ExtSetTimerId":null,"SetCnt":0}]
                            heatingcontrol.0 2023-01-22 14:04:39.665	debug	HandleActors for Niclas no heating, timers 0
                            heatingcontrol.0 2023-01-22 14:04:39.664	debug	setHMStateSec: set temperature_target 0_userdata.0.thermostat.thermostat_niclas.temperature_target to 4.5
                            heatingcontrol.0 2023-01-22 14:04:39.663	info	Niclas set thermostat 0_userdata.0.thermostat.thermostat_niclas.temperature_target to 4.5
                            heatingcontrol.0 2023-01-22 14:04:39.656	debug	unsubscribe 0_userdata.0.thermostat.thermostat_niclas.temperature_target
                            heatingcontrol.0 2023-01-22 14:04:39.654	debug	SetRoomTemperature started for Niclas target 4.5 with offset 0
                            heatingcontrol.0 2023-01-22 14:04:39.653	debug	set target (2) if no heating for room Niclas to 4.5
                            heatingcontrol.0 2023-01-22 14:04:39.652	debug	CalculateRoomTemperature for Niclas no heating false
                            heatingcontrol.0 2023-01-22 14:04:39.652	debug	Niclas: set new state no heating
                            heatingcontrol.0 2023-01-22 14:04:39.651	debug	Niclas ### ChangeStatus isActive to false in auto
                            heatingcontrol.0 2023-01-22 14:04:39.650	debug	### handle state change !ack heatingcontrol.0.Rooms.Niclas.isActive {"val":false,"ack":false,"ts":1674392679648,"q":0,"from":"system.adapter.yahka.0","user":"system.user.admin","lc":1674392679648}
                            
                            Rene_HMR 1 Reply Last reply
                            0
                            • Marc BergM Marc Berg

                              @rene_hm
                              Hallo, ich bin hier auf ein Problem gestoßen, wobei ich mir nicht ganz sicher bin, ob ich nicht etwas falsch mache.

                              • Heatingcontrol v2.9.3

                              • js-controller 4.0.24

                              Das Problem entsteht, wenn ich das Profil "Mo-Fr, Sa-So" nutze und führt dazu, dass die Änderungen der "target temperature" nicht als neue Profileinstellung übernommen werden.

                              Ich starte mit einer frisch angelegten Instanz, vorher sind alle Datenpunkte gelöscht worden. Dann nehme ich folgende Anpassungen vor:

                              1. Thermostat Settings (as new profile setting, until next profile point)


                                1136e313-435b-43ec-8932-6a031c152307-grafik.png

                              2. Actuator settings (actuators used)


                              06ec8317-1682-4a8e-8a86-456e2ed89864-grafik.png

                              1. General Profile Settings (Profile Type Mo-Fr, Sa-So; Number of profiles+periods=1)


                              50b11de9-9692-4f76-aa98-1a30655400ff-grafik.png

                              1. Heatingperiod settings (use predefined Heating Period)


                              9e114cde-b558-4b8a-a0a0-26595a406e7a-grafik.png

                              1. Anlage eines Themostats

                                2e328381-a908-46df-8064-5d99b7b2ba92-grafik.png

                              Sobald ich am Thermostat die "target temperature" ändere, erscheint im Log folgende Fehlermeldung:

                              heatingcontrol.0
                              	2023-01-22 12:30:52.540	warn	State "heatingcontrol.0.Profiles.1.Wohnzimmer.Sa-Su.Periods.6.Temperature" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              

                              Dass HT hier auf die Period "6" referenziert, wundert mich, da ich ja nur eine Period angelegt habe:


                              1a6fcabe-0371-4d15-8483-2c8d623b05cd-grafik.png

                              def28ac1-8fa3-4c7f-bddb-c326e0e6637d-grafik.png

                              Und damit werden die Änderungen vom Thermostat auch nicht übernommen.

                              Das Ganze funktioniert übrigens wunderbar, wenn ich das Profil "Mo-So" nutze. In diesem Fall werden die gewünschten Änderungen vom Themostat auch direkt in das Profil geschrieben.
                              Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?

                              Rene_HMR Offline
                              Rene_HMR Offline
                              Rene_HM
                              Developer
                              wrote on last edited by
                              #2968

                              @marc-berg ich habe daraus mal ein Ticket gemacht, muss ich mir anschauen...
                              https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/358

                              rg-engineering created this issue in rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol

                              open die Änderungen der "target temperature" werden nicht als neue Profileinstellung übernommen werden. #358

                              1 Reply Last reply
                              1
                              • BigBatzB BigBatz

                                @rene_hm

                                danke für deine Rückmeldung. Ich habe wie in deinem Beispiel -die 4,5 grad- angegeben, aber beim Ausschalten wird der Actor nicht angesteuert. In den IOBroker Objekten wird "sonoff.0.Fussbodenheizung.POWER4" weiterhin als true angezeigt.

                                irgendeine Idee an was das liegen kann?

                                heatingcontrol.0 2023-01-22 14:04:44.664	debug	subscribe 0_userdata.0.thermostat.thermostat_niclas.temperature_target
                                heatingcontrol.0 2023-01-22 14:04:39.729	debug	UpdateDPs for Niclas no heating
                                heatingcontrol.0 2023-01-22 14:04:39.675	info	1 actors are on of 2
                                heatingcontrol.0 2023-01-22 14:04:39.666	debug	checking all actors
                                heatingcontrol.0 2023-01-22 14:04:39.665	debug	HandleActors out of heating period or inactive room Niclas [{"name":"Fussbodenheizung POWER4","room":"Niclas","OID":"sonoff.0.Fussbodenheizung.POWER4","lastState":false,"lastChange":"","ActorOnTimerId":null,"ActorOffTimerId":null,"useExtHandling":false,"reptime":10000,"ackwait":"2000","ExtSetTimerId":null,"SetCnt":0}]
                                heatingcontrol.0 2023-01-22 14:04:39.665	debug	HandleActors for Niclas no heating, timers 0
                                heatingcontrol.0 2023-01-22 14:04:39.664	debug	setHMStateSec: set temperature_target 0_userdata.0.thermostat.thermostat_niclas.temperature_target to 4.5
                                heatingcontrol.0 2023-01-22 14:04:39.663	info	Niclas set thermostat 0_userdata.0.thermostat.thermostat_niclas.temperature_target to 4.5
                                heatingcontrol.0 2023-01-22 14:04:39.656	debug	unsubscribe 0_userdata.0.thermostat.thermostat_niclas.temperature_target
                                heatingcontrol.0 2023-01-22 14:04:39.654	debug	SetRoomTemperature started for Niclas target 4.5 with offset 0
                                heatingcontrol.0 2023-01-22 14:04:39.653	debug	set target (2) if no heating for room Niclas to 4.5
                                heatingcontrol.0 2023-01-22 14:04:39.652	debug	CalculateRoomTemperature for Niclas no heating false
                                heatingcontrol.0 2023-01-22 14:04:39.652	debug	Niclas: set new state no heating
                                heatingcontrol.0 2023-01-22 14:04:39.651	debug	Niclas ### ChangeStatus isActive to false in auto
                                heatingcontrol.0 2023-01-22 14:04:39.650	debug	### handle state change !ack heatingcontrol.0.Rooms.Niclas.isActive {"val":false,"ack":false,"ts":1674392679648,"q":0,"from":"system.adapter.yahka.0","user":"system.user.admin","lc":1674392679648}
                                
                                Rene_HMR Offline
                                Rene_HMR Offline
                                Rene_HM
                                Developer
                                wrote on last edited by
                                #2969

                                @bigbatz sagte in Test Adapter HeatingControl v2.9.x:

                                irgendeine Idee an was das liegen kann?

                                auch das muss ich mir anschauen... Ich denke, das inaktiv-Schalten des Raumes führt auch dazu, dass die Aktoren nicht mehr geschaltet werden.
                                Warum musst du den Raum eigentlich aktiv / inaktiv schalten? Die Profile sollten doch dazu ausreichen?

                                Rene_HMR 1 Reply Last reply
                                0
                                • Rene_HMR Rene_HM

                                  @bigbatz sagte in Test Adapter HeatingControl v2.9.x:

                                  irgendeine Idee an was das liegen kann?

                                  auch das muss ich mir anschauen... Ich denke, das inaktiv-Schalten des Raumes führt auch dazu, dass die Aktoren nicht mehr geschaltet werden.
                                  Warum musst du den Raum eigentlich aktiv / inaktiv schalten? Die Profile sollten doch dazu ausreichen?

                                  Rene_HMR Offline
                                  Rene_HMR Offline
                                  Rene_HM
                                  Developer
                                  wrote on last edited by
                                  #2970

                                  @BigBatz Es gibt noch eine andere Einstellung, die du probieren könntest:

                                  bild1.PNG
                                  bild2.PNG

                                  Das schaltet den Aktor aus, sobald der Raum auf inaktiv geht, ohne den Umweg über das Thermostat und von dort die Erkennung dass Zieltemperatur unterhalb Ist-Temperatur liegt

                                  1 Reply Last reply
                                  0
                                  • Marc BergM Marc Berg

                                    @rene_hm
                                    Hallo, ich bin hier auf ein Problem gestoßen, wobei ich mir nicht ganz sicher bin, ob ich nicht etwas falsch mache.

                                    • Heatingcontrol v2.9.3

                                    • js-controller 4.0.24

                                    Das Problem entsteht, wenn ich das Profil "Mo-Fr, Sa-So" nutze und führt dazu, dass die Änderungen der "target temperature" nicht als neue Profileinstellung übernommen werden.

                                    Ich starte mit einer frisch angelegten Instanz, vorher sind alle Datenpunkte gelöscht worden. Dann nehme ich folgende Anpassungen vor:

                                    1. Thermostat Settings (as new profile setting, until next profile point)


                                      1136e313-435b-43ec-8932-6a031c152307-grafik.png

                                    2. Actuator settings (actuators used)


                                    06ec8317-1682-4a8e-8a86-456e2ed89864-grafik.png

                                    1. General Profile Settings (Profile Type Mo-Fr, Sa-So; Number of profiles+periods=1)


                                    50b11de9-9692-4f76-aa98-1a30655400ff-grafik.png

                                    1. Heatingperiod settings (use predefined Heating Period)


                                    9e114cde-b558-4b8a-a0a0-26595a406e7a-grafik.png

                                    1. Anlage eines Themostats

                                      2e328381-a908-46df-8064-5d99b7b2ba92-grafik.png

                                    Sobald ich am Thermostat die "target temperature" ändere, erscheint im Log folgende Fehlermeldung:

                                    heatingcontrol.0
                                    	2023-01-22 12:30:52.540	warn	State "heatingcontrol.0.Profiles.1.Wohnzimmer.Sa-Su.Periods.6.Temperature" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    

                                    Dass HT hier auf die Period "6" referenziert, wundert mich, da ich ja nur eine Period angelegt habe:


                                    1a6fcabe-0371-4d15-8483-2c8d623b05cd-grafik.png

                                    def28ac1-8fa3-4c7f-bddb-c326e0e6637d-grafik.png

                                    Und damit werden die Änderungen vom Thermostat auch nicht übernommen.

                                    Das Ganze funktioniert übrigens wunderbar, wenn ich das Profil "Mo-So" nutze. In diesem Fall werden die gewünschten Änderungen vom Themostat auch direkt in das Profil geschrieben.
                                    Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?

                                    Rene_HMR Offline
                                    Rene_HMR Offline
                                    Rene_HM
                                    Developer
                                    wrote on last edited by Rene_HM
                                    #2971

                                    @marc-berg sagte in Test Adapter HeatingControl v2.9.x:

                                    Das Problem entsteht, wenn ich das Profil "Mo-Fr, Sa-So" nutze und führt dazu, dass die Änderungen der "target temperature" nicht als neue Profileinstellung übernommen werden.

                                    Kannst du mal auf eine 2.10.x (im latest) gehen? Ich denke, die notwendige Änderung ist seit 2.10.1 schon drin. Wenn es mit der aktuellen Version auch oder noch nicht geht, müssen wir nochmal schauen... In meinem Testsetup mit 2.10.5 funktioniert es...

                                    Marc BergM 1 Reply Last reply
                                    1
                                    • Rene_HMR Rene_HM

                                      @marc-berg sagte in Test Adapter HeatingControl v2.9.x:

                                      Das Problem entsteht, wenn ich das Profil "Mo-Fr, Sa-So" nutze und führt dazu, dass die Änderungen der "target temperature" nicht als neue Profileinstellung übernommen werden.

                                      Kannst du mal auf eine 2.10.x (im latest) gehen? Ich denke, die notwendige Änderung ist seit 2.10.1 schon drin. Wenn es mit der aktuellen Version auch oder noch nicht geht, müssen wir nochmal schauen... In meinem Testsetup mit 2.10.5 funktioniert es...

                                      Marc BergM Offline
                                      Marc BergM Offline
                                      Marc Berg
                                      Most Active
                                      wrote on last edited by
                                      #2972

                                      @rene_hm sagte in Test Adapter HeatingControl v2.9.x:

                                      Kannst du mal auf eine 2.10.x (im latest) gehen? Ich denke, die notwendige Änderung ist seit 2.10.1 schon drin. Wenn es mit der aktuellen Version auch oder noch nicht geht, müssen wir nochmal schauen... In meinem Testsetup mit 2.10.5 funktioniert es...

                                      Mit der 2.10.5 sieht es jetzt gut aus. Mal sehen, ob es für den Bereich "Sa-So" auch noch funktioniert. 🙂

                                      Danke!

                                      NUC10I3+Ubuntu+Docker+ioBroker+influxDB2+Node Red+RabbitMQ+Grafana

                                      Pi-hole, Traefik, Checkmk, Conbee II+Zigbee2MQTT, ESPSomfy-RTS, LoRaWAN, Arduino, KiCad

                                      Benutzt das Voting im Beitrag, wenn er euch geholfen hat.

                                      1 Reply Last reply
                                      0
                                      • H Offline
                                        H Offline
                                        hm_krause
                                        wrote on last edited by
                                        #2973

                                        @rene_hm
                                        Danke, bin aber erstmal nicht vor Ort. , werde das nächste Woche Mal nachschauen.

                                        1 Reply Last reply
                                        0
                                        • E Offline
                                          E Offline
                                          e-i-k-e
                                          wrote on last edited by
                                          #2974

                                          Besteht eigentlich die Möglichkeit, denn Automatikbetrieb zu deaktivieren und stattdessen einen fixen Temperaturwert vorzugeben und zudem die Funktion mit der Temperaturabsenkung bei geöffnetem Fenster beizubehalten?

                                          Rene_HMR 1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          113

                                          Online

                                          32.4k

                                          Users

                                          81.3k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe