Skip to content
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
Logo
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Tester
  4. Test Adapter HeatingControl v2.12.x

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.0k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.8k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.0k

Test Adapter HeatingControl v2.12.x

Test Adapter HeatingControl v2.12.x

Scheduled Pinned Locked Moved Tester
heating
3.2k Posts 236 Posters 2.0m Views 205 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • M ManfredHi

    Ich bekomme bei Änderung der Temperatur öfters folgende Log-File-Einträge

    heatingcontrol.0
    2022-12-08 10:01:15.689	error	extended Actor Handling: Thermostat Spielezimmer alias.0.Thermostat Spielezimmer.SET_POINT_TEMPERATURE no success after trial 6 because ack not set! {"val":18,"ack":false,"ts":1670490073852,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1670490063732}
    
    heatingcontrol.0
    2022-12-08 10:01:13.688	warn	extended Actor Handling: Thermostat Spielezimmer alias.0.Thermostat Spielezimmer.SET_POINT_TEMPERATURE trial 5
    
    heatingcontrol.0
    2022-12-08 10:01:11.691	warn	extended Actor Handling: Thermostat Spielezimmer alias.0.Thermostat Spielezimmer.SET_POINT_TEMPERATURE trial 4
    
    heatingcontrol.0
    2022-12-08 10:01:09.695	warn	extended Actor Handling: Thermostat Spielezimmer alias.0.Thermostat Spielezimmer.SET_POINT_TEMPERATURE trial 3
    
    heatingcontrol.0
    2022-12-08 10:01:07.732	warn	extended Actor Handling: Thermostat Spielezimmer alias.0.Thermostat Spielezimmer.SET_POINT_TEMPERATURE trial 2
    
    heatingcontrol.0
    2022-12-08 10:01:05.697	warn	extended Actor Handling: Thermostat Spielezimmer alias.0.Thermostat Spielezimmer.SET_POINT_TEMPERATURE trial 1
    
    heatingcontrol.0
    2022-12-08 10:01:03.683	info	Spielzimmer set thermostat alias.0.Thermostat Spielezimmer.SET_POINT_TEMPERATURE to 18
    
    heatingcontrol.0
    2022-12-08 10:00:55.188	error	extended Actor Handling: Thermostat Spielezimmer alias.0.Thermostat Spielezimmer.SET_POINT_TEMPERATURE no success after trial 6 because ack not set! {"val":18,"ack":false,"ts":1670490053310,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1670490053310}
    
    heatingcontrol.0
    2022-12-08 10:00:53.186	warn	extended Actor Handling: Thermostat Spielezimmer alias.0.Thermostat Spielezimmer.SET_POINT_TEMPERATURE trial 5
    
    heatingcontrol.0
    2022-12-08 10:00:51.186	warn	extended Actor Handling: Thermostat Spielezimmer alias.0.Thermostat Spielezimmer.SET_POINT_TEMPERATURE trial 4
    
    heatingcontrol.0
    2022-12-08 10:00:49.187	warn	extended Actor Handling: Thermostat Spielezimmer alias.0.Thermostat Spielezimmer.SET_POINT_TEMPERATURE trial 3
    
    heatingcontrol.0
    2022-12-08 10:00:47.177	warn	extended Actor Handling: Thermostat Spielezimmer alias.0.Thermostat Spielezimmer.SET_POINT_TEMPERATURE trial 2
    
    heatingcontrol.0
    2022-12-08 10:00:45.177	warn	extended Actor Handling: Thermostat Spielezimmer alias.0.Thermostat Spielezimmer.SET_POINT_TEMPERATURE trial 1
    
    heatingcontrol.0
    2022-12-08 10:00:43.173	info	Spielzimmer set thermostat alias.0.Thermostat Spielezimmer.SET_POINT_TEMPERATURE to 18
    

    Die Temperatur wird aber gestellt.

    Rene_HMR Offline
    Rene_HMR Offline
    Rene_HM
    Developer
    wrote on last edited by
    #2843

    @manfredh-1 sagte in Test Adapter HeatingControl v2.9.x:

    extended Actor Handling: Thermostat Spielezimmer alias.0.Thermostat Spielezimmer.SET_POINT_TEMPERATURE no success after trial 6 because ack not set

    Das kann man deaktivieren:

    bild.PNG
    Der Adapter schaut, ob das Ack vom DP gesetzt wird, wenn ein Wert geschrieben wird. Ich denke, bei aliase wird das Ack nicht gesetzt. Deshalb das "extended handling" ausschalten.

    1 Reply Last reply
    0
    • M ManfredHi

      Zweites Problem welches ich habe ist, dass sobald ein Fenster geöffnet wird, springt der Status "State" im Raum auf "auto WindowOpen". Wenn das Fenster geschlossen wird, dann ist dieser wieder auf "auto".
      Ändert man dann aber manuell die Temperatur des Thermostats wird dieser state-Wert wieder auf "auto WindowOpen" gesetzt anstatt auf "manuel"
      Habe das Problem in allen Räumen wo ich die HM-Thermostate mit den Fenstersensoren und den Wandthermostaten verwende.

      Rene_HMR Offline
      Rene_HMR Offline
      Rene_HM
      Developer
      wrote on last edited by
      #2844

      @manfredh-1 sagte in Test Adapter HeatingControl v2.9.x:

      Zweites Problem welches ich habe ist, dass sobald ein Fenster geöffnet wird, springt der Status "State" im Raum auf "auto WindowOpen". Wenn das Fenster geschlossen wird, dann ist dieser wieder auf "auto".

      so sollte es sein..

      Ändert man dann aber manuell die Temperatur des Thermostats wird dieser state-Wert wieder auf "auto WindowOpen" gesetzt anstatt auf "manuel"

      Wie sind die Einstellungen bzgl. Thermostat?

      bild.PNG

      Wie hast du die Fenstersensoren konfiguriert? Ändert sich der Wert des Fenstersensors, wenn du die Temperatur am Thermostat veränderst?

      M 1 Reply Last reply
      0
      • F firebowl

        Entweder ich versteh nicht wie die Offsetberechnung aus externen Sensoren funktioniert oder die Funktion hat nen großen Bug.

        Gemessene Temperaturen:

        • Thermostat 26,1 °C
        • Sensor 1 23,8 °C
        • Sensor 2 24,6 °C

        heatingcontroll stellt 24,5 °C ein
        Zieltemperatur ist eigentlich 23 °C

        
        heatingcontrol.0
        2022-12-08 12:30:53.501	debug	AddStatusToLog skip Wohnzimmer auto 24.5°C
        
        heatingcontrol.0
        2022-12-08 12:30:53.443	debug	UpdateDPs for Wohnzimmer auto
        
        heatingcontrol.0
        2022-12-08 12:30:53.443	debug	new temp offset for Wohnzimmer is 1.5
        
        heatingcontrol.0
        2022-12-08 12:30:53.400	debug	### handle state change acked heatingcontrol.0.Rooms.Wohnzimmer.TemperatureOffset {"val":1.5,"ack":true,"ts":1670499053399,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1670490267007}
        
        heatingcontrol.0
        2022-12-08 12:30:53.344	debug	(avg) TempOffset 1.5
        
        heatingcontrol.0
        2022-12-08 12:30:53.344	debug	tempDiff 1.4000000000000021
        
        heatingcontrol.0
        2022-12-08 12:30:53.344	debug	Ist-Temperatur am zusätzl. Sensor 24.7
        
        heatingcontrol.0
        2022-12-08 12:30:53.344	debug	(avg) Ist-Temperatur am Thermostat 26.1
        
        heatingcontrol.0
        2022-12-08 12:30:53.344	debug	TempOffset Wohnzimmer
        
        heatingcontrol.0
        2022-12-08 12:30:53.344	debug	TempOffset calc 63.10000000000001 / 39 = 1.5
        
        heatingcontrol.0
        2022-12-08 12:30:53.344	debug	tempdiff: 26.1 - 24.7 = 1.4000000000000021
        
        heatingcontrol.0
        2022-12-08 12:30:53.344	debug	use value
        
        heatingcontrol.0
        2022-12-08 12:30:53.344	debug	time diff 3.584683333333333
        
        heatingcontrol.0
        2022-12-08 12:30:53.343	debug	got 26.1 from bshb.0.roomClimateControl_hz_4.TemperatureLevel.temperature LastUpdate 08.12.2022 12:27:18
        
        heatingcontrol.0
        2022-12-08 12:30:53.338	debug	got 24.7 from ext_Sensor LastUpdate 08.12.2022 12:30:53
        
        heatingcontrol.0
        2022-12-08 12:30:53.338	debug	calculate temp offset for Wohnzimmer old value is 1.5, got value {"val":24.7,"ack":true,"ts":1670499053100,"q":0,"from":"system.adapter.bshb.0","user":"system.user.admin","lc":1670499053100} in auto
        
        heatingcontrol.0
        2022-12-08 12:30:53.337	debug	Wohnzimmer ### ChangeStatus AddTempSensor to {"val":24.7,"ack":true,"ts":1670499053100,"q":0,"from":"system.adapter.bshb.0","user":"system.user.admin","lc":1670499053100} in auto
        
        
        Rene_HMR Offline
        Rene_HMR Offline
        Rene_HM
        Developer
        wrote on last edited by
        #2845

        @firebowl sagte in Test Adapter HeatingControl v2.9.x:

        Gemessene Temperaturen:

        Thermostat 26,1 °C
        Sensor 1 23,8 °C
        Sensor 2 24,6 °C

        heatingcontroll stellt 24,5 °C ein
        Zieltemperatur ist eigentlich 23 °C

        Aus meiner Sicht ist das okay.
        Die Differenz zwischen externem Sensor (Mittelwert der beiden Sensoren) und Sensor am Thermostat ist 1,9°C.
        d.h. im Raum ist es tendenziell 1,9°C (im Mittel 1,5°C) kälter als am Thermostat. Also wird die Zieltemperatur um 1.9°C (1,5°C) angehoben.
        Die 1,5°C entstehen, weil der offset über die Zeit gemittelt wird.

        ein großer Raum (aufgeteilt in 2 Räume in heatingcontrol) mit 2 Thermostaten und 2 externen Sensoren

        Das ist regelungstechnisch auch schwierig, weil die beiden "virtuellen" Räume sich ja gegenseitig beeinflussen...
        Ich denke, es wäre sinnvoller, einen Raum im Adapter zu verwenden und die Thermostate diesem Raum zuzuweisen. Außerdem würde ich mit einem externen Sensor arbeiten.

        ich dachte was gelesen zu haben das es bei jeder Temperaturänderung an einem der Sensoren passiert.

        genau so ist es. sieht man auch im debug-log...

        F 1 Reply Last reply
        0
        • Rene_HMR Rene_HM

          @firebowl sagte in Test Adapter HeatingControl v2.9.x:

          Gemessene Temperaturen:

          Thermostat 26,1 °C
          Sensor 1 23,8 °C
          Sensor 2 24,6 °C

          heatingcontroll stellt 24,5 °C ein
          Zieltemperatur ist eigentlich 23 °C

          Aus meiner Sicht ist das okay.
          Die Differenz zwischen externem Sensor (Mittelwert der beiden Sensoren) und Sensor am Thermostat ist 1,9°C.
          d.h. im Raum ist es tendenziell 1,9°C (im Mittel 1,5°C) kälter als am Thermostat. Also wird die Zieltemperatur um 1.9°C (1,5°C) angehoben.
          Die 1,5°C entstehen, weil der offset über die Zeit gemittelt wird.

          ein großer Raum (aufgeteilt in 2 Räume in heatingcontrol) mit 2 Thermostaten und 2 externen Sensoren

          Das ist regelungstechnisch auch schwierig, weil die beiden "virtuellen" Räume sich ja gegenseitig beeinflussen...
          Ich denke, es wäre sinnvoller, einen Raum im Adapter zu verwenden und die Thermostate diesem Raum zuzuweisen. Außerdem würde ich mit einem externen Sensor arbeiten.

          ich dachte was gelesen zu haben das es bei jeder Temperaturänderung an einem der Sensoren passiert.

          genau so ist es. sieht man auch im debug-log...

          F Offline
          F Offline
          firebowl
          wrote on last edited by
          #2846

          @rene_hm Das mit dem einen Raum probiere ich aber ich bin mir recht sicher das ich damit angefangen hatte und es da auch nicht richtig funktioniert hat.

          Glaub ich steh auf dem Schlauch, wie soll die Offsetberechnung so stimmen?

          Wert am Thermostat viel zu hoch, Wert an Sensor A zu hoch und Wert an Sensor B zu hoch => Temperatur wird noch höher als gewünscht eingestellt.
          Es muss doch ein niedrigerer Wert als gewünscht eingestellt werden, wenn man schon weiß das eine genaue Einstellung auf den gewünschten Wert ein viel zu hohes Ergebnis liefert.

          Oder seh ich das total falsch?

          Rene_HMR 1 Reply Last reply
          0
          • F firebowl

            @rene_hm Das mit dem einen Raum probiere ich aber ich bin mir recht sicher das ich damit angefangen hatte und es da auch nicht richtig funktioniert hat.

            Glaub ich steh auf dem Schlauch, wie soll die Offsetberechnung so stimmen?

            Wert am Thermostat viel zu hoch, Wert an Sensor A zu hoch und Wert an Sensor B zu hoch => Temperatur wird noch höher als gewünscht eingestellt.
            Es muss doch ein niedrigerer Wert als gewünscht eingestellt werden, wenn man schon weiß das eine genaue Einstellung auf den gewünschten Wert ein viel zu hohes Ergebnis liefert.

            Oder seh ich das total falsch?

            Rene_HMR Offline
            Rene_HMR Offline
            Rene_HM
            Developer
            wrote on last edited by Rene_HM
            #2847

            @firebowl

            Oder seh ich das total falsch?

            ja.

            Der Offset soll nur die Differenz zwischen Thermostat-Messwert und Raum-Messwert angleichen! Die Idee dahinter ist, dass der Thermostat-Messwert i.d.R. höher ist, als die "gefühlte" Temperatur im Raum.
            Der offset soll nicht das Regelverhalten des Thermostats verändern oder korrigieren. Wenn am Thermostat eine Zieltemperatur von 24°C eingestellt ist, dann soll sich das Thermostat darum kümmern, dass diese 24°C mit dem internen Temperatursensor erreicht wird. Der Adapter macht dazu keinerlei Korrekturen...

            F 1 Reply Last reply
            0
            • Rene_HMR Rene_HM

              @firebowl

              Oder seh ich das total falsch?

              ja.

              Der Offset soll nur die Differenz zwischen Thermostat-Messwert und Raum-Messwert angleichen! Die Idee dahinter ist, dass der Thermostat-Messwert i.d.R. höher ist, als die "gefühlte" Temperatur im Raum.
              Der offset soll nicht das Regelverhalten des Thermostats verändern oder korrigieren. Wenn am Thermostat eine Zieltemperatur von 24°C eingestellt ist, dann soll sich das Thermostat darum kümmern, dass diese 24°C mit dem internen Temperatursensor erreicht wird. Der Adapter macht dazu keinerlei Korrekturen...

              F Offline
              F Offline
              firebowl
              wrote on last edited by
              #2848

              @rene_hm
              Hmm dann verstehe ich den Nutzen der Offset Einstellung nicht.
              Wenn ich dich richtig verstehe, dann muss ich mir selber überlegen oder ausprobieren auf was ich meine Wunschtemperatur einstellen muss um meine Wunschtemperatur im Raum zu erhalten.
              Für was ist dann der Offset gut?
              Es ist doch vollkomme egal ob ich von der Temperatur am Heizkörper etwas abziehe oder addiere um meinen gewünschten Wert zu erhalten oder ob ich das mache nachdem der Adapter irgendwas berechnet hat.
              Für was ändert der Adapter denn die Wunschtemperatur, wenn es dann doch nicht die Wunschtemperatur ist und ich mir eine andere Wunschtemperatur ausdenken muss.

              Einfach gesagt, wo ist der unterschied zu:
              ich ändere solange die Wunschtemperatur bis mein Raumthermometer konstant das anzeigt was ich haben möchte?

              Ich versteh es einfach nicht.

              In anderen Räumen funktioniert es übrigens einwandfrei. Da stelle ich z.B. 23°C ein und es wird genau die Temperatur laut meinen externen Sensoren gehalten.

              Dominik F.D 1 Reply Last reply
              0
              • F firebowl

                @rene_hm
                Hmm dann verstehe ich den Nutzen der Offset Einstellung nicht.
                Wenn ich dich richtig verstehe, dann muss ich mir selber überlegen oder ausprobieren auf was ich meine Wunschtemperatur einstellen muss um meine Wunschtemperatur im Raum zu erhalten.
                Für was ist dann der Offset gut?
                Es ist doch vollkomme egal ob ich von der Temperatur am Heizkörper etwas abziehe oder addiere um meinen gewünschten Wert zu erhalten oder ob ich das mache nachdem der Adapter irgendwas berechnet hat.
                Für was ändert der Adapter denn die Wunschtemperatur, wenn es dann doch nicht die Wunschtemperatur ist und ich mir eine andere Wunschtemperatur ausdenken muss.

                Einfach gesagt, wo ist der unterschied zu:
                ich ändere solange die Wunschtemperatur bis mein Raumthermometer konstant das anzeigt was ich haben möchte?

                Ich versteh es einfach nicht.

                In anderen Räumen funktioniert es übrigens einwandfrei. Da stelle ich z.B. 23°C ein und es wird genau die Temperatur laut meinen externen Sensoren gehalten.

                Dominik F.D Offline
                Dominik F.D Offline
                Dominik F.
                wrote on last edited by Dominik F.
                #2849

                @firebowl

                Ich gehe mal davon aus, dass das Thermostat und Sensor 2 in einem Raum bei dir sind.

                Thermostat sagt, es sind 26,1 Grad, Sensor 2 sagt, es sind 24,6 Grad. Macht 1,5 Grad unterschied. Die Raumtemperatur ist also in deinem Fall 1,5 Grad kühler, als es am Thermostat angezeigt wird.
                Wenn du also deine 23 Grad haben möchtest, musst du erreichen, dass am Thermostat 24,5 Grad angezeigt werden, weil dein Thermostat ja 1,5 Grad mehr anzeigt, als es im Raum tatsächlich ist.

                Und damit du nicht rumprobieren musst oder selber überlegen, gibt es den Offset. Dieser scheint bei dir auch richtig zu funktionieren. Du willst ja 23 Grad haben also muss dein Thermostat auf 24,5 Grad gestellt werden.

                Edit:
                Wenn du gar keine Lust auf Offset und sowas hast, dann musst du dir Komponenten kaufen die zusammen gehören. Z.B. von Homematic ein Wandthermostat und einen Heizkörperthermostat. Dort regelt dann das Wandthermostat komplett das Heizkörperthermostat.

                F 1 Reply Last reply
                0
                • Dominik F.D Dominik F.

                  @firebowl

                  Ich gehe mal davon aus, dass das Thermostat und Sensor 2 in einem Raum bei dir sind.

                  Thermostat sagt, es sind 26,1 Grad, Sensor 2 sagt, es sind 24,6 Grad. Macht 1,5 Grad unterschied. Die Raumtemperatur ist also in deinem Fall 1,5 Grad kühler, als es am Thermostat angezeigt wird.
                  Wenn du also deine 23 Grad haben möchtest, musst du erreichen, dass am Thermostat 24,5 Grad angezeigt werden, weil dein Thermostat ja 1,5 Grad mehr anzeigt, als es im Raum tatsächlich ist.

                  Und damit du nicht rumprobieren musst oder selber überlegen, gibt es den Offset. Dieser scheint bei dir auch richtig zu funktionieren. Du willst ja 23 Grad haben also muss dein Thermostat auf 24,5 Grad gestellt werden.

                  Edit:
                  Wenn du gar keine Lust auf Offset und sowas hast, dann musst du dir Komponenten kaufen die zusammen gehören. Z.B. von Homematic ein Wandthermostat und einen Heizkörperthermostat. Dort regelt dann das Wandthermostat komplett das Heizkörperthermostat.

                  F Offline
                  F Offline
                  firebowl
                  wrote on last edited by
                  #2850

                  @dominik-f
                  Nein, genau diese Rechnung ist falsch.
                  Wenn ich gerne 23°C im Raum hätte und am Thermostat als WUNSCH 23°C einstelle und es kommen im Raum 24,6°C heraus, dann kann man sich ganz einfach ausrechnen, dass eine WUNSCHtemperatur am Thermostat eingestellt von 24,5°C keine 23°C im Raum ergeben werden.

                  Dominik F.D 2 Replies Last reply
                  0
                  • F firebowl

                    @dominik-f
                    Nein, genau diese Rechnung ist falsch.
                    Wenn ich gerne 23°C im Raum hätte und am Thermostat als WUNSCH 23°C einstelle und es kommen im Raum 24,6°C heraus, dann kann man sich ganz einfach ausrechnen, dass eine WUNSCHtemperatur am Thermostat eingestellt von 24,5°C keine 23°C im Raum ergeben werden.

                    Dominik F.D Offline
                    Dominik F.D Offline
                    Dominik F.
                    wrote on last edited by Dominik F.
                    #2851

                    @firebowl

                    Du stellst ja nicht deine Wunschtemperatur am Thermostat ein sondern am externen Sensor

                    Edit:

                    Wo möchtest du denn deine Wunschtemperatur haben? Wenn du dich vor die Heizung legst und da wo dein Sensor ist?

                    1 Reply Last reply
                    0
                    • Rene_HMR Rene_HM

                      @manfredh-1 sagte in Test Adapter HeatingControl v2.9.x:

                      Zweites Problem welches ich habe ist, dass sobald ein Fenster geöffnet wird, springt der Status "State" im Raum auf "auto WindowOpen". Wenn das Fenster geschlossen wird, dann ist dieser wieder auf "auto".

                      so sollte es sein..

                      Ändert man dann aber manuell die Temperatur des Thermostats wird dieser state-Wert wieder auf "auto WindowOpen" gesetzt anstatt auf "manuel"

                      Wie sind die Einstellungen bzgl. Thermostat?

                      bild.PNG

                      Wie hast du die Fenstersensoren konfiguriert? Ändert sich der Wert des Fenstersensors, wenn du die Temperatur am Thermostat veränderst?

                      M Offline
                      M Offline
                      ManfredHi
                      wrote on last edited by ManfredHi
                      #2852

                      @rene_hm said in Test Adapter HeatingControl v2.9.x:

                      Wie hast du die Fenstersensoren konfiguriert? Ändert sich der Wert des Fenstersensors, wenn du die Temperatur am Thermostat veränderst?

                      Folgendes ist eingestellt:
                      335a67fa-2e3a-4d0a-90fc-05f5e1e33e65-image.png

                      Ja, auch wenn ich am Thermostat selbst die Temperatur ändere, wird der State-Datenpunkt auf "auto WindowOpen" geändert.
                      Das komische ist, es wird nur dieser State-Datenpunkt geändert. Der Datenpunkt "WindowIsOpen" bleibt auf false, was ja auch korrekt ist.

                      Wenn ich den Adapter neu starte, dann passt wieder alles. Bis wieder ein Fenster geöffnet wird.

                      Rene_HMR 1 Reply Last reply
                      0
                      • F firebowl

                        @dominik-f
                        Nein, genau diese Rechnung ist falsch.
                        Wenn ich gerne 23°C im Raum hätte und am Thermostat als WUNSCH 23°C einstelle und es kommen im Raum 24,6°C heraus, dann kann man sich ganz einfach ausrechnen, dass eine WUNSCHtemperatur am Thermostat eingestellt von 24,5°C keine 23°C im Raum ergeben werden.

                        Dominik F.D Offline
                        Dominik F.D Offline
                        Dominik F.
                        wrote on last edited by
                        #2853

                        @firebowl sagte in Test Adapter HeatingControl v2.9.x:

                        @dominik-f
                        Nein, genau diese Rechnung ist falsch.
                        Wenn ich gerne 23°C im Raum hätte und am Thermostat als WUNSCH 23°C einstelle und es kommen im Raum 24,6°C heraus, dann kann man sich ganz einfach ausrechnen, dass eine WUNSCHtemperatur am Thermostat eingestellt von 24,5°C keine 23°C im Raum ergeben werden.

                        Da hast soweit recht. Ich glaube langsam, dass es ein Konfigurationsproblem sein könnte. Welches ist mir aber gerade noch nicht klar.
                        Grundsätzlich scheint Heatingcontrol alles richtig zu erkennen, also die verschiedenen Temperaturen und den Offset. Es scheint so, als ob die Zieltemperatur nicht am Sensor umgestellt wird sondern am Thermostat und Heatingcontrol denkt aber das es am Sensor ist.

                        F 1 Reply Last reply
                        0
                        • Dominik F.D Dominik F.

                          @firebowl sagte in Test Adapter HeatingControl v2.9.x:

                          @dominik-f
                          Nein, genau diese Rechnung ist falsch.
                          Wenn ich gerne 23°C im Raum hätte und am Thermostat als WUNSCH 23°C einstelle und es kommen im Raum 24,6°C heraus, dann kann man sich ganz einfach ausrechnen, dass eine WUNSCHtemperatur am Thermostat eingestellt von 24,5°C keine 23°C im Raum ergeben werden.

                          Da hast soweit recht. Ich glaube langsam, dass es ein Konfigurationsproblem sein könnte. Welches ist mir aber gerade noch nicht klar.
                          Grundsätzlich scheint Heatingcontrol alles richtig zu erkennen, also die verschiedenen Temperaturen und den Offset. Es scheint so, als ob die Zieltemperatur nicht am Sensor umgestellt wird sondern am Thermostat und Heatingcontrol denkt aber das es am Sensor ist.

                          F Offline
                          F Offline
                          firebowl
                          wrote on last edited by
                          #2854

                          @dominik-f Danke, ich dachte schon ich bin gaga.

                          Rene_HMR Dominik F.D 2 Replies Last reply
                          0
                          • F firebowl

                            @dominik-f Danke, ich dachte schon ich bin gaga.

                            Rene_HMR Offline
                            Rene_HMR Offline
                            Rene_HM
                            Developer
                            wrote on last edited by
                            #2855

                            @firebowl Was hast du für Thermostate und was verwendest du als externen Sensor? Sind die evtl. schon irgendwie miteinander verknüpft?

                            F 1 Reply Last reply
                            0
                            • F firebowl

                              @dominik-f Danke, ich dachte schon ich bin gaga.

                              Dominik F.D Offline
                              Dominik F.D Offline
                              Dominik F.
                              wrote on last edited by
                              #2856

                              @firebowl

                              Die Wunschtemperatur am Thermostat einzustellen ist aber definitiv nicht richtig, die stellst du am Sensor ein. Heatingcontrol passt dann die entsprechende Temperatur an deinem Thermostat an.

                              F 1 Reply Last reply
                              0
                              • M ManfredHi

                                @rene_hm said in Test Adapter HeatingControl v2.9.x:

                                Wie hast du die Fenstersensoren konfiguriert? Ändert sich der Wert des Fenstersensors, wenn du die Temperatur am Thermostat veränderst?

                                Folgendes ist eingestellt:
                                335a67fa-2e3a-4d0a-90fc-05f5e1e33e65-image.png

                                Ja, auch wenn ich am Thermostat selbst die Temperatur ändere, wird der State-Datenpunkt auf "auto WindowOpen" geändert.
                                Das komische ist, es wird nur dieser State-Datenpunkt geändert. Der Datenpunkt "WindowIsOpen" bleibt auf false, was ja auch korrekt ist.

                                Wenn ich den Adapter neu starte, dann passt wieder alles. Bis wieder ein Fenster geöffnet wird.

                                Rene_HMR Offline
                                Rene_HMR Offline
                                Rene_HM
                                Developer
                                wrote on last edited by
                                #2857

                                @manfredh-1 sagte in Test Adapter HeatingControl v2.9.x:

                                Ja, auch wenn ich am Thermostat selbst die Temperatur ändere, wird der State-Datenpunkt auf "auto WindowOpen" geändert.

                                Kannst du davon ein debug-log mitschreiben?

                                M 2 Replies Last reply
                                0
                                • Rene_HMR Rene_HM

                                  @firebowl Was hast du für Thermostate und was verwendest du als externen Sensor? Sind die evtl. schon irgendwie miteinander verknüpft?

                                  F Offline
                                  F Offline
                                  firebowl
                                  wrote on last edited by
                                  #2858

                                  @rene_hm Meine Thermostate sind von Bosch. Als Sensor im großen Zimmer benutze ich aktuell nur noch einen Netatmo, als ich zwei benutzt habe war es zusätzlich einer von Bosch.
                                  Allerdings sind die momentan nicht "gekoppelt". Ich benutze nur den Datenpunkt der die IST Temperatur anzeigt weil der Sensor in der Mitte des Raums hängt.

                                  1 Reply Last reply
                                  0
                                  • Dominik F.D Dominik F.

                                    @firebowl

                                    Die Wunschtemperatur am Thermostat einzustellen ist aber definitiv nicht richtig, die stellst du am Sensor ein. Heatingcontrol passt dann die entsprechende Temperatur an deinem Thermostat an.

                                    F Offline
                                    F Offline
                                    firebowl
                                    wrote on last edited by
                                    #2859

                                    @dominik-f Man kann doch nur am Heizkörperthermostat die Wunschtemperatur einstellen. Wie soll ich denn an einem Sensor, der nur die Raumtemperatur wiedergibt einen Wunsch für eine Temperatur angeben?

                                    Dominik F.D 1 Reply Last reply
                                    0
                                    • F firebowl

                                      @dominik-f Man kann doch nur am Heizkörperthermostat die Wunschtemperatur einstellen. Wie soll ich denn an einem Sensor, der nur die Raumtemperatur wiedergibt einen Wunsch für eine Temperatur angeben?

                                      Dominik F.D Offline
                                      Dominik F.D Offline
                                      Dominik F.
                                      wrote on last edited by
                                      #2860

                                      @firebowl

                                      Ja sorry, mein Fehler. Ich gebe bei meinem Thermostat die Wunschtemperatur an und der Regelt dann die Thermostate am Heizkörper

                                      F 1 Reply Last reply
                                      0
                                      • Dominik F.D Dominik F.

                                        @firebowl

                                        Ja sorry, mein Fehler. Ich gebe bei meinem Thermostat die Wunschtemperatur an und der Regelt dann die Thermostate am Heizkörper

                                        F Offline
                                        F Offline
                                        firebowl
                                        wrote on last edited by
                                        #2861

                                        @dominik-f Ja genau so würde ich das theoretisch auch machen, wenn ich ein externes Thermostat nutzen würde, dass direkt meine Heizkörperthermostate steuert.
                                        Ich hab heatingcontrol so verstanden, dass es quasi diese Aufgabe übernimmt.
                                        Also ich sage, ich hätte gerne an sensor 1 im Raum 22°C und heatingcontrol passt dann die am Heizkörperthermostat eigentlich eingestellte Temperatur so nach oben oder unten an, dass im Raum das gewünschte ankommt.

                                        Dominik F.D 2 Replies Last reply
                                        0
                                        • Rene_HMR Rene_HM

                                          @manfredh-1 sagte in Test Adapter HeatingControl v2.9.x:

                                          Ja, auch wenn ich am Thermostat selbst die Temperatur ändere, wird der State-Datenpunkt auf "auto WindowOpen" geändert.

                                          Kannst du davon ein debug-log mitschreiben?

                                          M Offline
                                          M Offline
                                          ManfredHi
                                          wrote on last edited by
                                          #2862

                                          @rene_hm said in Test Adapter HeatingControl v2.9.x:

                                          Kannst du davon ein debug-log mitschreiben?

                                          ja, hab ich noch nie gemacht, was muss ich da einstellen ?

                                          Dominik F.D 1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          546

                                          Online

                                          32.4k

                                          Users

                                          81.3k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe