@dbu828 Wenn der Adapter die Datenpunkte nicht automatisch anlegt, sie aber benötigt werden, gibt es einen Grund. Meist ist es ein Absturz während der Adapter startet. Deshalb wäre ein debug log vom Startvorgang hilfreich. Vielleicht siehst du ja sogar selbst, was da schief läuft, wenn du das log anschaust...
-
@rene_hm @dominik-f
So jetzt bin Ich komplett hinüber. Ich habe den Datenpunkt heatingcontrol.0.Rooms.Wohnzimmer.TempDecreaseValues wieder gelöscht, und der Adapter startet ohne Fehler. Habe extra den ganzen Server noch einmal neugestartet. Funktioniert!
Vorher ist er immer bei Position //DecreaseMode Werte setzen in SetVis() abgestürtzt.
Nochmals vielen Dank. -
@jürgen_s Die Zeitsteuerung in der Fritzbox musst du rausnehmen. Also einfach den kompletten Zeitraum auf Tagtemperatur setzen. Dann funktioniert die Regelung über den ioBroker. Wenn die in der Fritzbox sonst aktiv ist wird die ständig wieder überschrieben sobald ein Schaltpunkt erreicht ist.
Ich arbeite aktuell nicht mehr mit Heating Control sondern mit den Vorlagen die man in der Box erstellen kann. Da habe ich dann einen Button im ioBroker den ich über die Präsenz oder manuell ansteuern kann um die Heizkörper zu regeln.
Ich erhoffe mir davon das die Heizung noch genauer abgestimmt werden kann anstatt mit festen Regelzeiten zu arbeiten.
Über Vorlagen aktiviere ich beispielsweise auch die Kinderzimmer. Das klappt dann bei Ferien oder kurzfristigem Stundenausfall wesentlich besser, da flexibler. -
@chaot vielen Dank für die Antwort.
mit Tagestemperatur meinst Du Komfort oder? Wenn Tagestemperatur in der Fitzbox, hast Du dort eine eher niedrige Temparatur genommen oder wie hattest Du es angelegt?
Ich teste derzeit heatingcontrol, bin da jedoch erst am Anfang.
Die Comet DECT sind ja grundsätzlich auch gut, laufen schon gefühlt ne Ewigkeit bei mir. Die habe ich auch nur über die Fritzbox geregelt, mit Scripten für Fenster offen, da die Fritzbox dies für die Comet nicht vorsieht, das man externe Fensterkontakte nutzt. Geärgert hatte ich mich immer nur, weil man nur 2 Temperaturen ( Komfort, Absenk ) stellen konnte, wenn automatisch, daher der Adapter.
Mit dem Adapter erhoffe ich mir ebenfalls, auch Abwesenheit usw zu schalten. -
@jürgen_s Ja, da ist Komforttemperatur gemeint.
Mit den Fensterkontakten wird das allerdings nicht so richtig funktionieren. Der Grund ist einfach, weil der Befehl für das Abschalten ca. 10 - 15 Minuten später erst an die Thermostate übertragen wird. Bis dahin ist das Fenster längst wieder zu.
Bei mir funktioniert es mit den Vorlagen recht gut und lässt sich nach meinem Gefühl etwas besser steuern. Ich hoffe aber noch das bald FW 7.5x veröffentlicht wird. Da kommen dann Szenen zur Steuerung dazu. Dann sollte man auch komplexe Regelaufgaben in eine Szene packen können. -
Hallo zusammen,
da ich von der reinen Blockly- Steuerung meiner Raumheizungen weg wollte, würde ich gerne diesen Adapter hier nutzen. Ich weiß nicht, ob weiter oben bereits schon mal jemand das gleiche Problem hatte, jedenfalls finde ich nichts darüber - ist einfach zu viel.Ich verwende die Version 2.8.7 des Adapters und egal was ich mache, Änderungen, die ich in vis vornehme, werden nicht in die Datenpunkte geschrieben.
Hier mal ein Debug Log der Einstellungsversuche mit einer Raumheizung. Ich habe lediglich die Temperaturen umgestellt.
heatingcontrol.logDes Weiteren verwende ich die vis von Pittini und ist auch entsprechend in der Instanz abgehakt. Ansonsten habe ich bei der Installation nur das Profil eingestellt und die Geräte hinzugefügt.
-
@chaot
Ja, das mit den ca 15 min kenn ich. Jedoch kann man ja einfach "OK" am Thermostat drücken oder wenn man lüftet, dauert es ja meist was länger.
Firmware der Fritzbox, das wird bei mir dann ja leider noch länger dauern, da Providerabhängig
Ich teste weiter mit dem Adapter, vorerst mal 2 Räume und hänge den anderen Raum wieder über die Fritz rein.
Wichtig ist ja immer der persönliche Eindruck und der Wohlfühlfaktor, gerade bei meiner Frau. Nicht das sie unnötig friert, das gäbe dann mächtig Ärger.
Auf welcher Temperatur hattest Du die Thermostate in der Fritzbox stehen, als Du mit dem Adapter getestet hast? -
@jürgen_s Die Temperatur stand auf der höchsten Solltemperatur aus dem ioBroker. Aber ich glaube mich zu erinnern dass das gar nicht nötig ist.
-
Zuerst mach mal bitte ein Update von HeatingControl und nutze die Version 2.9.x, ich nutze gerade 2.9.2. Ich weiß nicht ob in deiner Version vielleicht noch Bugs oder ähnliches sind.
Nutzt du für die Vis auch die aktuelle Vis von Pittini?Um welche Änderungen in der Vis handelt es sich genau? Wo hast du die Temperaturen umgestellt und in welchen Datenpunkten hast du keine Veränderung?
Vor kurzem hatte jemand einen ähnlichen Fehler im Log, bei ihm hatte ein Neustart des Adapters/ oder von Iobroker das Problem gelöst.
-
Wo stellt man den ein wenn man Abwesend ist?
Hab den Datenpunkt verknüpft, er erkennt es auch. Und es steht auf 19°C wo kommt das den her? -
@dominik-f
Sorry, habe mal wieder keine Benachrichtigung bekommen - geht wohl nicht automatisch, wenn man irgendwo auf ein Thema antwortet. Vergesse es dann immer manuell zu aktivieren...So - zurück zum Thema:
Ich bin gerade dabei einen Umzug von meinem NanoPi M4 auf einen kleinen Windows Server zu vollziehen. Ich habe nun die neueste Version von HC und die 3.3.0 von Pittini installiert.
Die Konfiguration habe ich auf dem alten ex- und auf dem neuen PC Importiert. Meine Smarthomegeräte für die Heizungen & Co. sind ausschließlich von HomeMatic.Ich habe an der VIS noch nichts geändert oder hinzugefügt und nutze zum testen die Voreingestellt Maske. Dort versuche ich rechts die Zeiten und Temperaturen anzupassen, was aber nicht in den Objekten zu erkennen ist, nachdem ich dort was geändert habe.
Hier noch mal ein debug-log nachdem ich den Adapter auf Einzeltageinstellung umgeändert habe. heatingcontrol.logEin Neustart des Adapters und / oder von iobroker bringt leider nichts.
Muss man vielleicht noch was mit der "V3.3.0-Vis-Simple-HeatingControl.txt" machen die sich auf der GIT- Seite befindet? Gemäß Anleitung habe ich dazu nur gefunden, dass die Installiert werden soll, wenn man das große Projekt nicht installiert, daher habe ich die bis jetzt noch nicht berücksichtigt.
Eine weitere Frage habe ich noch:
Welche zusätzlichen Adapter von vis sollten am besten noch mit installiert werden?EDIT:
Ich habe jetzt noch mal auf dem alten Rechner rumprobiert und alles mal korrekt zu Ende eingerichtet. Das war wohl irgendwie der Fehler, denn nun werden die Werte, die ich als Uhrzeit und Temperatur eingebe, auch so in den Datenpunkten abgespeichert. Müsste ja dann auch so beim neuen sein. Werde das nachher testen und mich zur Not nochmal melden.Aber erst mal: VIELEN DANK FÜR DEN COOLEN ADAPTER!!!!!!
-
@rene_hm
Hallo Rene,
habe da mal ein paar Fragen zum Adapter.- Wie löse ich das Problem das ich den Adapter für Heizung und Klima einsetzen kann? 2. Instanz vom Adapter? Kann ja im Adapter unter den allgemeinen Einstellungen Heizung und Klima auswählen aber nicht beides gleichzeitig.
Habe noch eine Daikin Klimaanlage die ich gerne in das Vis von Pittini einbinden würde. - Mit der 2.8.7 war bei mir das Problem da das der 1. Datenpunkt in der Periode Montag nicht aus der Vis übernommen wurde. Habe mir damit geholfen in den Profilen jeweils diesen Datenpunkt händisch zu setzen. War da war bekannt?
- Würde gerne in heatingcontrol.0.vis.translations.cardHzngProfilParam.VacationAbsentDecrease den Werte "Urlaub abwesend" für mich passen umschreiben. Kann aber nichts ändern da nicht editierbar. Wie komme ich da dran?
Gruß
Bernd - Wie löse ich das Problem das ich den Adapter für Heizung und Klima einsetzen kann? 2. Instanz vom Adapter? Kann ja im Adapter unter den allgemeinen Einstellungen Heizung und Klima auswählen aber nicht beides gleichzeitig.
-
@berlon sagte in Test Adapter HeatingControl v2.9.x:
Wie löse ich das Problem das ich den Adapter für Heizung und Klima einsetzen kann? 2. Instanz vom Adapter? Kann ja im Adapter unter den allgemeinen Einstellungen Heizung und Klima auswählen aber nicht beides gleichzeitig.
Habe noch eine Daikin Klimaanlage die ich gerne in das Vis von Pittini einbinden würde.Die Einstellungen für "Funktion" werden nur für die automatische Suche von Geräte benötigt. Eigentlich muss da gar nichts einegstellt werden, wenn man die Geräte manuell im Adapter konfiguriert...
Mit der 2.8.7 war bei mir das Problem da das der 1. Datenpunkt in der Periode Montag nicht aus der Vis übernommen wurde. Habe mir damit geholfen in den Profilen jeweils diesen Datenpunkt händisch zu setzen. War da war bekannt?
Beim Wechsel von 1.x auf 2.x hatte ich die Zählweise für die Listen geändert (also von 1 anstatt von 0). Mehr ist mir diesebzüglich nicht bekannt, oder ich erinnere mich nicht mehr Ich würde sagen, das sollte eigentlich funktionieren, also ausproboeen. Wenn es nicht funktiniert einfach noch mal melden oder issue im github einstellen...
Würde gerne in heatingcontrol.0.vis.translations.cardHzngProfilParam.VacationAbsentDecrease den Werte "Urlaub abwesend" für mich passen umschreiben. Kann aber nichts ändern da nicht editierbar. Wie komme ich da dran?
Die Frage verstehe ich nicht. Was möchtest du ändern?
-
@rene_hm
das mit dem Ändern hat sich erledigt. Hatte da einen Denkfehler.Nun habe ich aber noch einen Wunsch:
Hintergrund:
Mein Sohn hat Wechselschicht (Früh, Mittag und Nacht).
Ich habe in der Vis von Pittini 3 Profile angelegt. Mein Sohn hat nun in den 3 Profile die Heizzeiten auf seine Bedürfnisse angepasst.
Nun bekomme ich als 2. Heizung eine Split-Klimageräte.
Nun will ich die die Anzahl der Profile in deinem Adapter auf 6 erhöhen (2x Früh, Mittag und Nacht) für das jeweilige Heizsystem. Damit wären die Zimmer auch 2x vorhanden. Dies wird in der Vis etwas unübersichtlich.
Nun meine Frage:
Würdest du die Möglichkeit einbauen unter den Geräten hinter jedem Zimmer eine Auswahlmöglichkeit zu bieten in welchem Profil welcher Raum sichtbar ist?
So könnte ich die Zimmer der Heizung 1 z.B. den Profilen 1-3 und Heizung 2 den Profilen 4-6 zuordnen.
Wenn ich dann in der Vis ein Profil auswähle würden dann nur die dem Profil zugeordneten Zimmer angezeigt. -
@berlon würde es helfen, zwei Instanzen des Adapters laufen zu lassen? Dann hast du in jeder Instanz die jeweiligen Zimmer, die die jeweilige Heizung bedient...
-
@rene_hm
Und wie bekomme ich das in Pittinis Vis? Auch 2 Instanzen? Da gibt es doch dann Probleme mit dem Namen, wenn ich das richtig verstanden habe.
Und dann müsste ich meiner Familie irgendwie beibringen welche Vis wann zu öffnen ist.. -
Wie stellst du denn Heizung ab? Ich habe meine Klimaanlagen als Stellglieder drin.
Die Heizung selber kann ich mittels ebus deaktivieren. -
Vis ist komplett flexibel und anpassbar. Du kannst eine Vis für alles nutzen, du musst es dir nur entsprechend umbauen und die Datenpunkte anpassen.
-
Ich wundere mich etwas über die Warnungen im Log, kannst du mir einmal erklären? Besonders die hohen Temperaturen verstehe ich nicht:
heatingcontrol.0 2022-10-28 06:21:47.333 warn Kinderzimmer_Finn manual mode 17 but ignored because already reduced heatingcontrol.0 2022-10-28 06:19:30.023 warn Kinderzimmer_Finn manual mode 19 but ignored because already reduced heatingcontrol.0 2022-10-28 05:23:48.776 warn Kinderzimmer_Finn manual mode 17 but ignored because already reduced heatingcontrol.0 2022-10-28 05:21:19.779 warn Kinderzimmer_Finn manual mode 26.5 but ignored because already reduced heatingcontrol.0 2022-10-28 05:18:46.396 warn Kinderzimmer_Finn manual mode 19 but ignored because already reduced heatingcontrol.0 2022-10-28 05:15:38.527 warn Kinderzimmer_Finn manual mode 17 but ignored because already reduced heatingcontrol.0 2022-10-28 05:13:40.360 warn Kinderzimmer_Finn manual mode 4.5 but ignored because already reduced heatingcontrol.0 2022-10-28 04:36:03.181 warn Kinderzimmer_Finn manual mode 17 but ignored because already reduced heatingcontrol.0 2022-10-28 04:28:02.545 warn Kinderzimmer_Finn manual mode 30.5 but ignored because already reduced heatingcontrol.0 2022-10-28 02:24:14.474 warn Kinderzimmer_Finn manual mode 17 but ignored because already reduced heatingcontrol.0 2022-10-28 02:19:01.969 warn Kinderzimmer_Finn manual mode 25 but ignored because already reduced heatingcontrol.0 2022-10-28 02:04:02.202 warn Kinderzimmer_Finn manual mode 17 but ignored because already reduced heatingcontrol.0 2022-10-28 02:01:45.712 warn Kinderzimmer_Finn manual mode 29 but ignored because already reduced heatingcontrol.0 2022-10-28 00:12:01.205 warn Kinderzimmer_Finn manual mode 17 but ignored because already reduced
Hier ist der Log von dem Raum aus dem Datenpunkt:
heatingcontrol.0.Rooms.Kinderzimmer_Finn.StatusLog28.10.2022 10:37:23 auto WindowOpen 17°C 28.10.2022 10:37:03 manual WindowOpen 17°C 28.10.2022 08:00:00 auto WindowOpen 17°C 28.10.2022 00:09:50 manual WindowOpen 17°C 28.10.2022 00:01:00 auto WindowOpen 17°C 27.10.2022 23:14:17 manual WindowOpen 17°C 27.10.2022 21:13:26 auto WindowOpen 17°C 27.10.2022 21:04:53 manual WindowOpen 17°C 27.10.2022 21:00:00 auto WindowOpen 17°C 27.10.2022 18:17:57 manual WindowOpen 18°C 26.10.2022 21:09:54 auto WindowOpen 17°C
Hier wundern mich die sprünge zwischen Auto und Manual. Mein Thermostat ist auf Manual gestellt und wird nur durch Heatingcontrol gesteuert.
-
@dominik-f Die Warnung
Kinderzimmer_Finn manual mode 17 but ignored because already reduced
kommt, wenn der Raum bereits in manual ist, ein Fenster offen ist und dann eine neue Zieltemperatur vom Thermostat kommt. Normalerweise müsste diese neue Zieltemperatur übernommen werden und der Raum würde auf "manual" gesetzt, wenn er es nicht schon ist. Das mache ich aber in diesem Fall (Fenster offen) nicht, sondern gebe diese Warnung.
Kann es sein, dass jemand am Thermostat dreht, während das Fenster offen ist?