Test Adapter HeatingControl v2.12.x
-
Guten Morgen zusammen .
Kann mir jemand sagen wie ich bewusst vozeitig den Override beenden kann ? Die Zeit auf 0 setzen geht leider nicht. Ebenso die Zeit auf 1 zu setzen. Bei beiden versuchen springt das System wieder auf die Ursprngzeit zurück
-
Moin zusammen,
ich habe den Adapter in der letzten Heizperiode sehr erfolgreich genutzt und ohne weitere Probleme. Damals mit Zwave und Max! Thermostaten. In der Zwischenzeit habe ich die Max! gegen Homematic IP ausgetauscht und jetzt habe ich teilweise Probleme mit diesen.
Es gibt drei Thermostate von insgesamt sechs, die nicht wirklich den Temperaturen folgen, die ihm Profil eingestellt sind. Die heizen in der Regel deutlich zu hoch (z.B. 23 Grad statt den hinterlegten 21). Offsets, die die Temperatur in den Räumen entsprechend heben sollten, sind keine hinterlegt. Entfernen und neu hinterlegen der Datenpunkte brachte nichts. Manuelles senden einer Temperatur über den Datenpunkt funktioniert jeweils. Fehlermeldungen werden im Log nicht ausgeworfen und die anderen drei Thermostate laufen auch 1A. Wo kann ich noch schauen, um die Fehlerquelle besser einzugrenzen?Hier einmal der LOG nach einem Adapter Neustart:
heatingcontrol.0 2021-10-05 10:23:18.651 info statemachine started heatingcontrol.0 2021-10-05 10:23:18.625 info start calculate current profile point for profile type 2 (Mo-Fr / Sa - Su) heatingcontrol.0 2021-10-05 10:23:18.613 info start calculate current profile point for profile type 2 (Mo-Fr / Sa - Su) heatingcontrol.0 2021-10-05 10:23:18.599 info start calculate current profile point for profile type 2 (Mo-Fr / Sa - Su) heatingcontrol.0 2021-10-05 10:23:18.589 info start calculate current profile point for profile type 2 (Mo-Fr / Sa - Su) heatingcontrol.0 2021-10-05 10:23:18.576 info start calculate current profile point for profile type 2 (Mo-Fr / Sa - Su) heatingcontrol.0 2021-10-05 10:23:18.563 info start calculate current profile point for profile type 2 (Mo-Fr / Sa - Su) heatingcontrol.0 2021-10-05 10:23:18.550 info start calculate current profile point for profile type 2 (Mo-Fr / Sa - Su) heatingcontrol.0 2021-10-05 10:23:18.545 info calculate current profile point for all rooms heatingcontrol.0 2021-10-05 10:23:18.544 info checking external states done heatingcontrol.0 2021-10-05 10:23:18.531 info checking external states heatingcontrol.0 2021-10-05 10:23:18.509 info check all active sensors heatingcontrol.0 2021-10-05 10:23:18.442 info start statemachine heatingcontrol.0 2021-10-05 10:23:18.441 info 26 cron job(s) created heatingcontrol.0 2021-10-05 10:23:18.304 info set cron for heating period check based on settings between 23.09. and 31.03. heatingcontrol.0 2021-10-05 10:23:15.878 info start create cron jobs for profile type 2 (Mo-Fr / Sa - Su) heatingcontrol.0 2021-10-05 10:23:11.048 info heating period is true heatingcontrol.0 2021-10-05 10:23:11.046 info initial check for heating period based on settings between 23.09. and 31.03. heatingcontrol.0 2021-10-05 10:23:11.045 info subscribe devices done heatingcontrol.0 2021-10-05 10:23:11.045 info subscribe sensor GL_Temperatursensor temperature deconz.0.Sensors.30.temperature heatingcontrol.0 2021-10-05 10:23:11.044 info subscribe sensor Kind_Temperatursensor temperature deconz.0.Sensors.33.temperature heatingcontrol.0 2021-10-05 10:23:11.044 info subscribe sensor Bad_Temperatursensor temperature deconz.0.Sensors.20.temperature heatingcontrol.0 2021-10-05 10:23:11.044 info subscribe sensor Haustür open deconz.0.Sensors.38.open heatingcontrol.0 2021-10-05 10:23:11.043 info subscribe sensor AZ_Fenster hm-rpc.0.0000DA49A18EAC.1.STATE heatingcontrol.0 2021-10-05 10:23:11.043 info subscribe sensor KC_Fenster open deconz.0.Sensors.8.open heatingcontrol.0 2021-10-05 10:23:11.043 info subscribe sensor WZ_Terrassentür_R open deconz.0.Sensors.16.open heatingcontrol.0 2021-10-05 10:23:11.043 info subscribe sensor WZ_Terrassentür open deconz.0.Sensors.7.open heatingcontrol.0 2021-10-05 10:23:11.042 info subscribe sensor SZ_Fenster_Links hm-rpc.0.0000DA49A19015.1.STATE heatingcontrol.0 2021-10-05 10:23:11.042 info subscribe sensor SZ_Fenster_rechts hm-rpc.0.0000DA49A18E7E.1.STATE heatingcontrol.0 2021-10-05 10:23:11.042 info subscribe sensor Kind_Fenster open deconz.0.Sensors.37.open heatingcontrol.0 2021-10-05 10:23:11.041 info subscribe sensor GL_Terrassentür hm-rpc.0.0000DA49A18FAF.1.STATE heatingcontrol.0 2021-10-05 10:23:11.041 info subscribe sensor Bad_Fenster open deconz.0.Sensors.19.open heatingcontrol.0 2021-10-05 10:23:11.041 info subscribe thermostat target Flur_Heizung heatsetpoint deconz.0.Sensors.54.heatsetpoint heatingcontrol.0 2021-10-05 10:23:11.040 info subscribe thermostat target AZ_Heizung hm-rpc.0.000A1BE989FFA3.1.SET_POINT_TEMPERATURE heatingcontrol.0 2021-10-05 10:23:11.040 info subscribe thermostat target KC_Heizung alias.0.Heizung.KC_Heizung.SET heatingcontrol.0 2021-10-05 10:23:11.040 info subscribe thermostat target WZ_Heizung_links alias.0.Heizung.WZ_Heizung_Links.SET heatingcontrol.0 2021-10-05 10:23:11.040 info subscribe thermostat target WZ_Heizung_rechts alias.0.Heizung.WZ_Heizung_rechts.SET heatingcontrol.0 2021-10-05 10:23:11.039 info subscribe thermostat target SZ_Heizung_links hm-rpc.0.000A1BE98A0348.1.SET_POINT_TEMPERATURE heatingcontrol.0 2021-10-05 10:23:11.039 info subscribe thermostat target SZ_Heizung_rechts hm-rpc.0.000A1BE989FFE8.1.SET_POINT_TEMPERATURE heatingcontrol.0 2021-10-05 10:23:11.039 info subscribe thermostat target Kind_Heizung hm-rpc.0.00201A499E4947.1.SET_POINT_TEMPERATURE heatingcontrol.0 2021-10-05 10:23:11.038 info subscribe thermostat target hm-rpc.0.000A1BE989FF29.1.ACTUAL_TEMPERATURE hm-rpc.0.000A1BE989FF29.1.SET_POINT_TEMPERATURE heatingcontrol.0 2021-10-05 10:23:11.038 info subscribe thermostat target Bad_Heizung hm-rpc.0.00201A499E493A.1.SET_POINT_TEMPERATURE heatingcontrol.0 2021-10-05 10:23:11.038 info subscribe thermostats target 10 heatingcontrol.0 2021-10-05 10:23:11.037 info subscribe thermostat current Flur_Heizung heatsetpoint deconz.0.Sensors.54.temperature heatingcontrol.0 2021-10-05 10:23:11.037 info subscribe thermostat current AZ_Heizung hm-rpc.0.000A1BE989FFA3.1.ACTUAL_TEMPERATURE heatingcontrol.0 2021-10-05 10:23:11.037 info subscribe thermostat current KC_Heizung alias.0.Heizung.KC_Heizung.ACTUAL heatingcontrol.0 2021-10-05 10:23:11.036 info subscribe thermostat current WZ_Heizung_links alias.0.Heizung.WZ_Heizung_Links.ACTUAL heatingcontrol.0 2021-10-05 10:23:11.036 info subscribe thermostat current WZ_Heizung_rechts alias.0.Heizung.WZ_Heizung_rechts.ACTUAL heatingcontrol.0 2021-10-05 10:23:11.036 info subscribe thermostat current SZ_Heizung_links hm-rpc.0.000A1BE98A0348.1.ACTUAL_TEMPERATURE heatingcontrol.0 2021-10-05 10:23:11.035 info subscribe thermostat current SZ_Heizung_rechts hm-rpc.0.000A1BE989FFE8.1.ACTUAL_TEMPERATURE heatingcontrol.0 2021-10-05 10:23:11.035 info subscribe thermostat current Kind_Heizung hm-rpc.0.00201A499E4947.1.ACTUAL_TEMPERATURE heatingcontrol.0 2021-10-05 10:23:11.035 info subscribe thermostat current hm-rpc.0.000A1BE989FF29.1.ACTUAL_TEMPERATURE hm-rpc.0.000A1BE989FF29.1.ACTUAL_TEMPERATURE heatingcontrol.0 2021-10-05 10:23:11.034 info subscribe thermostat current Bad_Heizung hm-rpc.0.00201A499E493A.1.ACTUAL_TEMPERATURE heatingcontrol.0 2021-10-05 10:23:11.034 info subscribe thermostats current 10 heatingcontrol.0 2021-10-05 10:23:11.034 info subscribe devices start heatingcontrol.0 2021-10-05 10:23:11.033 info subscribe 0_userdata.0.Partymodus heatingcontrol.0 2021-10-05 10:23:11.032 info subscribe 0_userdata.0.Gästemodus heatingcontrol.0 2021-10-05 10:23:11.032 info subscribe 0_userdata.0.Urlaub_zuhause heatingcontrol.0 2021-10-05 10:23:11.031 info subscribe 0_userdata.0.Urlaubsmodus heatingcontrol.0 2021-10-05 10:23:11.031 info subscribe 0_userdata.0.Anwesenheit heatingcontrol.0 2021-10-05 10:23:11.030 info subscribe feiertage.0.heute.boolean heatingcontrol.0 2021-10-05 10:23:11.001 info SetCurrent done heatingcontrol.0 2021-10-05 10:23:10.875 info start SetCurrent heatingcontrol.0 2021-10-05 10:23:10.874 info SetInfo done heatingcontrol.0 2021-10-05 10:23:10.820 info start SetInfo heatingcontrol.0 2021-10-05 10:23:10.635 info CreateDatapoints done heatingcontrol.0 2021-10-05 10:23:10.072 info start CreateDatapoints heatingcontrol.0 2021-10-05 10:23:10.068 info CreateDatabase done with 7 rooms heatingcontrol.0 2021-10-05 10:23:10.062 info start CreateDatabase heatingcontrol.0 2021-10-05 10:23:09.993 info starting. Version 2.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol, node: v12.22.6, js-controller: 3.3.18 heatingcontrol.0 2021-10-05 10:23:05.003 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason heatingcontrol.0 2021-10-05 10:23:05.001 info terminating heatingcontrol.0 2021-10-05 10:23:04.999 info cleaned everything up... heatingcontrol.0 2021-10-05 10:23:04.996 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
-
@hohenbostler Ich bin im Moment nicht an meinem System, aber hast du mal versucht eine neue Laufzeit zu setzen?
-
@hohenbostler sagte in Test Adapter HeatingControl v2.6.x:
Kann mir jemand sagen wie ich bewusst vozeitig den Override beenden kann ? Die Zeit auf 0 setzen geht leider nicht. Ebenso die Zeit auf 1 zu setzen. Bei beiden versuchen springt das System wieder auf die Ursprngzeit zurück
entweder OverrideTemperatur auf 0 setzen oder OverrideZeit auf 00:00 setzen
-
@kenny384 sagte in Test Adapter HeatingControl v2.6.x:
Wo kann ich noch schauen, um die Fehlerquelle besser einzugrenzen?
Den Adapter auf debug-Modus stellen. Dann werden alle Aktivitäten geloggt. Im log dann nach den 23°C suchen. Wenn der Adapter das setzt, findest du die Ursache so. (oder du postest das log hier und ich schaue danach...)
-
@rene_hm Danke für den Tipp.
Tatsächlich tauchen in den betreffenden Räumen im Log Offsets auf, die ich aber nicht eingetragen habe. Kann das was mit den externen Temperatursensoren zu tun haben, die ich im Adapter hinterlegt habe? So steht das dann im Log:heatingcontrol.0 2021-10-05 19:01:39.514 debug SetRoomTemperature started for Arbeitszimmer target 20 with offset 1.5
Ich möchte aber halt eigentlich 20 Grad da haben, er stellt aber auf 21,5.
-
@kenny384 Mit den externen Sensoren versuche ich, die "echte" Raumtemperatur zu ermitteln. Da aber die Regelung am Thermostat immer auf die Sensoren arbeitet, die am Thermostat verbaut sind, wird einfach die Zieltemperatur angepasst. Wenn du das nicht benötigst, kannst du das Feature ausschalten...
-
@rene_hm Ah, ja, perfekt, das war es! Macht total Sinn wie du es erklärst. Ich hatte mir keine weiteren Gedanken über die genaue Funktionsweise mit den externen Sensoren gemacht. Ich habe das jetzt abgeschaltet und so habe ich sofort wieder die vordefinierten Temperaturen am Thermostat. Das gefällt mir so, glaube ich, besser.
Meinen externen Sensoren von Aqara vertraue ich eh nicht so sehr... Ist mir jedenfalls zu warm wenn ich die Funktion aktiviere.Danke für deine Hilfe.
-
Moin zusammen,
meine Max! und Homematic IP Thermostate/Fenstersensoren werden nicht automatisch erkannt.
Was könnte ich flasch gemacht bzw. vergessen haben?- Aufzählungen/Rooms: War durch den Import vom Max! Cube schon gefüllt. Da habe ich nur einen HMIP Thermostat hinzugefügt
- Aufzählungen/Functions: Ich habe eine Funktion "Heizung" erstellt und alle relevante Objekte wie .setpoint, .temp, .opened hinzugefügt
- Heatingcontrol-Adapter installiert und bei Funktion "Heizung" ausgewählt
Instanz eingestellt
Bei Geräte tauchen auch alle Zimmer auf, nur sind eben keine Thermostate vorhanden.
"NACH NEUEN THERMOSTATEN SUCHEN" liefert: "room and function found []"
Das Protokoll liefert keinen relevanten Fehler...
-
@bluetnt dann konfiguriere die Geräte doch manuell, die Auto-Suche findet nur sehr wenige Geräte, das ist normal...
-
@rene_hm said in Test Adapter HeatingControl v2.6.x:
Im screenshot nutzt du nicht "override" sondern "bis zum nächsten Profilpunkt". Der Unterschied besteht im Zeitpunkt des Zurücksetzens auf den Profilparameter (entweder nach einer bestimmten Zeit (=override) oder erst bei nächsten Profilpunkt ohne Zeitlimit)
Ja, die Erläuterungen im Adapter dazu sind sehr verständlich . Der Screenshot bezog sich auf den nachfolgenden Satz. Da ich mir nicht sicher war, hatte ich es auch noch nicht auf "nichts" umgestellt.
warum?
Damit, wenn am Thermostat gedreht wird, das Heizungsventil nicht öffnet und die Zentralheizung nicht an geht.
In dem Fall macht der Adapter in der eingestellte Zeit einfach nichts. Wenn aber am Thermostat gedreht wird, dann verwendet das Thermostet den Wert. Der Adapter setzt den Wert dann nicht zurück. Die Idee ist, dass am Anfang der "heizfreien" Zeit die Thermostate auf einen Wert gesetzt werden. Ab dann macht der Adapter bis zum Beginn der Heizperiode nichts mehr..
Aber wäre nicht gerade der Vorteil eines Adapter der das ganze Jahr aktiv ist, auch in der heizfreien Zeit die Thermostate zu überwachen? In dem Fall, dass eben nicht geheizt werden soll. Es gibt ja durchaus Infrastrukturen wo der Mieter keinen Einfluss auf die Heizung hat, bzw. nur indirekten durch seine eigenen Heizungsthermostate. Hierfür wäre eine ganzjährige Überwachung, auch außerhalb der Heizperiode sehr hilfreich. Dafür fände ich den Schalter für "Heizperiode aktiv" auch sehr aussagekräftig u diese beiden Zustände voneinander abzugrenzen.
-
@rene_hm ok, danke. Dachte nur ich mache evtl. etwas falsch. Dann wird's halt manuell eingetragen.
-
Hallo zusammen,
ich habe wirklich Probleme beim Einrichten des Adapters. Letztes Jahr bin ich schon gescheitert und habe nun den Adapter aus ioBroker gelöscht und wieder neu installiert, damit keine Altlasten im System sind.
Zu meiner Situation:
Ich habe 7 Funk-Heizkörperthermostat von Homematic (HM-CC-RT-DN) in 7 verschiedenen Räumen.
In den meisten Räumen gibt es noch Temperaturmesser von Xiaomi die ich vielleicht in einem zweiten Schritt nutzen möchte.Ich habe jedem Thermostat die Funktion "Heizung" zugewiesen:
Im Adapter habe ich bei den "Allgemeinen Einstellungen" auch die Funktion "Heizung" ausgewählt.
Danach habe ich auf "Geräte" geklickt und auf "Neue Zimmer prüfen" geklickt. Dort wurden alle Zimmer aufgelistet und ich habe Beispielsweise das Wohnzimmer "aktiv" angeklickt. Danach bin ich auf das Stift-Icon gegangen um den entsprechenden Thermostat dem Wohnzimmer zuzuweisen.
Genau hier scheitere ich. "Nach neuen Thermostaten" Suchen funktioniert bei mir nicht, aber das ist wohl häufiger so habe ich gelesen. Darum habe ich auf das + Zeichen geklickt und scheitere schon daran, das wenn ich auf das + Zeichen in dem zweiten Textfeld klicke (aktuelle Temperatur), er den Datenpunkt in das erste Textfeld einfügt.
Wie stelle ich diese Parameter richtig ein?
Ich bin hier in dem Forum x-Seiten zurück gegangen, aber habe keinen passenden Screenshot gefunden und auch die Hilfe-Seite auf GitHub hilft mir leider nicht...Vielen Dank,
Tobias -
@tobi81 sagte in Test Adapter HeatingControl v2.6.x:
Wie stelle ich diese Parameter richtig ein?
So muß das aussehen, hab die gleichen Thermostate wie Du:
-
@pittini
Vielen Dank für deine Hilfe.Bei mir war das echt so, dass wenn ich im Wohnzimmer auf das + geklickt habe, er mir den Wert nur in das erste Feld "Thermostat" kopiert hat. Dieses Verhalten habe ich komischerweise nur bei dem Datenpunkt vom Wohnzimmer. Im Esszimmer wird der Datenpunkt in das erste und das zweite Feld eingetragen... Das ist reproduzierbar.
-
Probiere bitte mal den Browser danach zu aktualisieren.
Über + auswählen, speichern und dann F5. -
Hm, wollte vor dem Schlafengehen noch mal die Config prüfen. Irgendwas stimmt hier nicht. Sowohl im Wohn- als auch im Badezimmer werden die Werte nicht richtig aus den Profilen übernommen.
.
Ich habe einmal die Heizperiode aus und wieder eingeschaltet. Nun wird mir im Raum Badezimmer das falsche Zeitprofil ausgewählt als wäre bereits Samstag Nacht
-
@sauerm Der Status steht auf "manual". Das bedeutet, die Zieltemmperatur kommt nicht vom Profil (=auto) sondern vom Thermostat (manuelle Änderung)
-
@rene_hm danke. Wo kann ich das denn umstellen? In der CCU stehen alle Thermostate auf manuell. Hatte ich extra geprüft. Die Datenpunkte bei den objekten zu den Räumen in heatingcontrol kann ich nicht ändern
EDIT:
Ahh, das war die manuelle Änderung am Thermostat, bzw. durch Alexa. ️Ich hatte schon mal im VIS Editor geschaut aber nichts gefunden.
Bez. der verschobenen Zeitdarstellung hatte ich das im Log.
-
@sauerm sagte in Test Adapter HeatingControl v2.6.x:
Bez. der verschobenen Zeitdarstellung hatte ich das im Log.
irgendwo ist die Reihenfolge der Perioden nicht richtig. In den screenshots oben scheint es aber zu passen.