@michi_pi laut log wird WindowOpen erkannt, und versucht abzusenken:
heatingcontrol.0 (18615) CalculateRoomTemperature for Schlafzimmer auto heatingcontrol.0 (18615) Schlafzimmer auto mode: target 17.5 heatingcontrol.0 (18615) Schlafzimmer auto mode (incl. reduced): target 17.5
Das Problem ist, dass die Absenktemperatur nicht gelesen wird.
Zeige mal bitte die Konfiguration im admin für den Absenkmodus. Ich würde ein logchecking reduced temp with Profiles.1.Schlafzimmer.absolute.WindowOpenDecrease
erwarten. das kommt nur nicht, wenn der Absenkmodus auf "none" steht. das würde aber bedeuten, dass es in keinem Raum funktioniert. Bist du sicher, dass es in einem anderen Raum funktioniert?
-
@rene_hm ja hab in der Küche und im Wohnzimmer noch einen Fensterkontakt verbaut (alles von HM-IP) und da funktioniert es.
Meinst du diese Seite?
Hier noch der Sensor vom Schlafzimmer
-
@rene_hm kann ich die v 2.2 einfach über den Vorgänger drüber installieren und bleiben dann die Einstellungen erhalten?
-
@rene_hm
Also - irgendwie haut das mit dem Regeln über den Raumthermostaten nicht hin (was aber prinzipiel super wäre).Beispiel:
Die Soll-Temperatur ist 21°C, die aktuelle raumtemperatur 25°C und the Temperatur am Thermostat ist 26°C. Trotzdem wird noch latent geheizt. Dieses Verhalten beobachte ich auch in anderen Räumen - mal mehr, mal weniger... ?
Woran könnte das liegen ? Die Thermostate selbst haben keinen Offset eingestellt (laufen über RaspMagic CCU3)
-
@laola Das ganze Feature ist kein Regeln im klassischen Sinnne!
Es wird nur beim Umschalten der Periodenwerte der Offset mit berücksichtigt. Innerhalb einer Periode wird nur der Mittelwert der Abweichung für den Offset neu berechnet. Es erfolgt aber kein Regeln der Temperatur innerhalb der Periode... -
@rene_hm Der Fehler is ja ähnlich dessen was ich als .2 in dem Git Issue geschrieben hatte. Nach Deiner Erklärung oben hab ich grad nen Verdacht/Idee was da passieren könnte. Und zwar dass sich die Offsets addieren, also jede Periode wird neu gerechnet und oben drauf geschlagen. Das würde die hohen Werte erklären. Ob das so sein kann weist Du aber am besten, is nur ne Idee.
-
@rene_hm
okay - dann werde ich das Feature erst einmal wieder deaktivieren - wenn sich da neue Ansatzpunkte ergeben, helfe ich gerne beim Testen -
Eine Frage, wie bzw wo kann ich im Adapter einstellen das wenn niemand zuhause ist die Heizung abgeschalten wird ? Den Datenpunkt habe ich in den Einstellungen hinzugefügt...
-
@kaschperle83 sagte in Test Adapter HeatingControl v2.2.x:
kann ich die v 2.2 einfach über den Vorgänger drüber installieren und bleiben dann die Einstellungen erhalten?
Du kannst die 2.2 einfach über eine 2.1 installieren, da geht nichts verloren, Einstellungen werden mitgenommen. Es kommt zwar eine Warnung, dass die Konfiguration de Fenstersensoren geprüft werden soll. Die Warnung bekommst du weg, wenn du einmalig nach update den admin vom Adapter öffnest, die Konfiguration der Fenstersensoren prüfst (sollte eigentlich immer richtig übernommen sein) und dann speicherst.
-
@michi_pi hast du mal geschaut, ob der log
checking reduced temp with Profiles.1.Raum.absolute.WindowOpenDecrease
bei den anderen Räumen bei dir kommt, wenn du dort das Fenster öffnest?
-
@laola
@pittini sagte in Test Adapter HeatingControl v2.2.x:Und zwar dass sich die Offsets addieren, also jede Periode wird neu gerechnet und oben drauf geschlagen. Das würde die hohen Werte erklären. Ob das so sein kann weist Du aber am besten, is nur ne Idee.
naja, addieren findet zwar statt, aber nur um Mittelwerte zu bilden. und das ist unabhängig von den Perioden. Jeder Wert vom zusätzlichen Sensor führt zu einer weiteren Mittelwert-Berechnung der Differenz zwischen zusätzlichem Sensor und Sensor am Thermostat.
Ihr könnt euch das im log anschauen (hier als Beispiel)
calculate temp offset for Arbeitszimmer old value is -3, got value "val":18.1,"ack":true,"ts":1612719101378,"q":0,"from": ...} got 21.5 from xyz tempdiff: 18.1 - 21.5 = -3.3999999999999986 TempOffset Arbeitszimmer (avg) Ist-Temperatur am Thermostat 21.5 Ist-Temperatur am zusätzl. Sensor 18.1 tempDiff -3.3999999999999986 (avg) TempOffset -3 new temp offset for Arbeitszimmer is -3
Damit müsstet ihr auch nachvollziehen können, wie euer Offset zustande kommt. Aus meiner Sicht kommen die Offsets zustande, weil die Differenz zwischen den Sensoren stark schwankt. Könnte ein geöffnetes Fenster dazu führen, dass die Differenz ansteigt?
Im Moment sehe ich wenig Möglichkeiten, wie ich das Verhalten beeinflussen kann... -
@rene_hm Hab ich jetzt nicht direkt gefunden.
Das steht hier
2021-02-19 21:18:57.145 - debug: heatingcontrol.0 (3654) Wohnzimmer ### ChangeStatus Thermostats_Target to {"val":12,"ack":true,"ts":1613765937101,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","user":"system.user.admin","lc":1613765937101} in auto 2021-02-19 21:18:57.145 - debug: heatingcontrol.0 (3654) Change Status target temperature in Wohnzimmer to 12 (profile 22) in auto 2021-02-19 21:18:57.145 - debug: heatingcontrol.0 (3654) CheckManualMode Wohnzimmer 2021-02-19 21:18:57.146 - debug: heatingcontrol.0 (3654) temperature from thermostat while window is open Wohnzimmer with 12 2021-02-19 21:18:57.146 - debug: heatingcontrol.0 (3654) HandleActors for Wohnzimmer auto 2021-02-19 21:18:57.146 - debug: heatingcontrol.0 (3654) UpdateDPs for Wohnzimmer auto 2021-02-19 21:18:57.215 - debug: heatingcontrol.0 (3654) ### handle state change acked hm-rpc.1.00201A4996D42E.1.ACTUAL_TEMPERATURE {"val":21.6,"ack":true,"ts":1613765937104,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","user":"system.user.admin","lc":1613760093410} 2021-02-19 21:18:57.216 - debug: heatingcontrol.0 (3654) HandleStateChangeDevices hm-rpc.1.00201A4996D42E.1.ACTUAL_TEMPERATURE 2021-02-19 21:18:57.216 - debug: heatingcontrol.0 (3654) CheckStateChangeDevice hm-rpc.1.00201A4996D42E.1.ACTUAL_TEMPERATURE 2021-02-19 21:18:57.216 - debug: heatingcontrol.0 (3654) ChangeStatus called, while already changing, push to list Wohnzimmer Thermostats_Current {"val":21.6,"ack":true,"ts":1613765937104,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","user":"system.user.admin","lc":1613760093410} (1) 2021-02-19 21:18:57.408 - debug: heatingcontrol.0 (3654) ### handle state change !ack heatingcontrol.0.Rooms.Wohnzimmer.CurrentTimePeriod {"val":3,"ack":false,"ts":1613765937399,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1613764740732} 2021-02-19 21:18:57.408 - debug: heatingcontrol.0 (3654) HandleStateChanges CurrentTimePeriod 3 2021-02-19 21:18:57.492 - debug: heatingcontrol.0 (3654) ### handle state change !ack heatingcontrol.0.Rooms.Wohnzimmer.StatusLog {"val":" 19.02.2021 21:18:57 auto WindowOpen 12°C 19.02.2021 20:59:02 auto 21.5°C 19.02.2021 20:58:53 starting 20.5°C 19.02.2021 20:58:51 starting ","ack":false,"ts":1613765937483,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1613765937483}
-
@michi_pi sagte in Test Adapter HeatingControl v2.2.x:
temperature from thermostat while window is open Wohnzimmer with 12
Das sieht mir eher danach aus, als ob das Thermostat selbst die Absenkung macht und nicht der Adapter...
-
@rene_hm Jetzt hab ich den Fehler gefunden. Die Sensoren waren irgendwie noch nicht komplett entkoppelt. Bei den Geräten selbst habe ich keine Verknüpfung nicht mehr gesehen. nur bei den direkten Verknüpfungen in der CCU war nach am Sensor selbst ein Verbindung zum Regler, jedoch nicht umgekehrt. Komisch da ich eigentlich alle auf Werksreset damals gesetzt hatte.
Als ich die gelöscht habe, hatte es zwar noch nicht funktioniert. Grund war dass ich unter Thermostateinstellungen "Thermostat behandelt Fenster offen" aktiviert habe. Diese Option deaktivert und jetzt geht es in jedem Zimmer.
-
@rene_hm said in Test Adapter HeatingControl v2.2.x:
@laola
@pittini sagte in Test Adapter HeatingControl v2.2.x:Und zwar dass sich die Offsets addieren, also jede Periode wird neu gerechnet und oben drauf geschlagen. Das würde die hohen Werte erklären. Ob das so sein kann weist Du aber am besten, is nur ne Idee.
naja, addieren findet zwar statt, aber nur um Mittelwerte zu bilden. und das ist unabhängig von den Perioden. Jeder Wert vom zusätzlichen Sensor führt zu einer weiteren Mittelwert-Berechnung der Differenz zwischen zusätzlichem Sensor und Sensor am Thermostat.
Ihr könnt euch das im log anschauen (hier als Beispiel)
calculate temp offset for Arbeitszimmer old value is -3, got value "val":18.1,"ack":true,"ts":1612719101378,"q":0,"from": ...} got 21.5 from xyz tempdiff: 18.1 - 21.5 = -3.3999999999999986 TempOffset Arbeitszimmer (avg) Ist-Temperatur am Thermostat 21.5 Ist-Temperatur am zusätzl. Sensor 18.1 tempDiff -3.3999999999999986 (avg) TempOffset -3 new temp offset for Arbeitszimmer is -3
Damit müsstet ihr auch nachvollziehen können, wie euer Offset zustande kommt. Aus meiner Sicht kommen die Offsets zustande, weil die Differenz zwischen den Sensoren stark schwankt. Könnte ein geöffnetes Fenster dazu führen, dass die Differenz ansteigt?
Im Moment sehe ich wenig Möglichkeiten, wie ich das Verhalten beeinflussen kann...Hallo zusammen,
Ich habe auch das Problem, dass eine Heizung permanent auf 25 ° Hochheizen möchte obwohl der sollwert auf 20° steht.
Das Problem könnte vllt ein ganz anderes sein. Wenn man das mal durchspielt:
Der Adapter regelt die Heizung von 17 auf 20° (wegen neuer periode) und die ist-temp steht auf 17° bei einem offset von 0
Dementsprechend erhöht sich jetzt zuerst die Temperatur am thermostat. Nehmen wir mal an auf 20°. Das ventil schließt irgendwann und der offset verändert sich jetzt auf -3: der Adapter regelt das thermostat runter.
Dann erhöht sich irgendwann die Temperatur am externen sensor. Er klettert von 17° auf 20.5°.
Die ist temp am Thermostat ist jetzt wieder etwas gefallen auf 19°. Neuer offset: 19 - 20.5 = -1.5
Das Thermostat wird auf 18.5° (20° soll - 1.5 offset) eingestellt.Jetzt aus meiner Sicht das problem: wenn die ist temp am Thermostat über diese 20° vom externen Sensor geht bekommt der offset ein positiven Wert. Dieser wird auf den 20° sollWert hinzuaddiert, so dass der Adapter das Thermostat hochregeln wird.
Wenn jetzt der ist Wert vom externen Sensor weiter abfällt (weil die Wärme bis zum Sensor etwas braucht)wird der offset noch größer. Irgendwann ist die spanne zwischen ist Wert vom Thermostat und dem externen Sensor so hoch das er den offset nicht mehr runtergeregelt bekommt.Ich hoffe ich habe es für alle verständlich rübergebracht und jeder kann es nachvollziehen.
Vielleicht irre ich mich ja auch....Gruß Lanki1302
-
@elluminatus said in Test Adapter HeatingControl v2.2.x:
@Rene_HM Nach einiger Recherche habe ich leider herausgefunden, dass der FAL230 eine spezielle Anbindung an ein Homematic Thermostat benötigt. Somit kann der FAL230 NICHT aber den state angesprochen werden, bedeutet wenn Ihr vor habt diesen Adapter einzusetzen, nehmt einfach normale Relais und spart noch einiges an Geld! Rene, macht es vllt Sinn solche Erkenntnisse auch mit in Github in die Beschreibung zu schreiben?
Hallo, gibt's da keine Lösung? Wollte den Fal230-6 über die Aqara Thermometer steuern.
Gruß K
-
@koellefornia sagte in Test Adapter HeatingControl v2.2.x:
Hallo, gibt's da keine Lösung? Wollte den Fal230-6 über die Aqara Thermometer steuern.
Aus meiner Sicht ist das eher eine Frage an den hm-rpc-Adapter, oder alternativ ein Adapterrequest, um die Teile einzubinden..
-
@Pittini @laola @Denkra @lanki1302 ja, das ist soweit richtig, was die Berechnung des Offset betrifft.
ABER: der Offset wird nur bei Periodenwechsel auf die Soll-Temperatur addiert. In deinem Fall (offset =0 bei erster Periode) würde sich der offset im Laufe der ersten Periode einschwingen und erst am Ende der Periode auf die nächste Periode auswirken. Damit sollte die große Differenz am Anfang keinen großen Anteil am Mittelwert der Differenz über die Zeit haben...
Villeicht kann ja einer, der das Feature nutzt, mal eine Aufzeichnung mit history und eine Dartsellung mit flot charts machen, so dass wir den Verlauf von- Ist-Temperatur am Thermostat
- Ist-Temperatur am zusätzlichen Sensor
- Offset
- Soll-Temperatur
sehen.
Ich kann das hier nur simulieren, da ich hier nur Wandthermostate verbaut habe... -
Hallo, ich habe mal, wo es so kalt war, die Differenz zwischen Thermostat Sensor und dem Raumsensor aufgezeichnet.
Ich habe Aquara Raumsensoren und comet Dect Thermostate. Beim Aufheizen ist der unterschied sehr hoch. Habe schon in der fritzbox einen offset von 1,0 °C eingetragen. Habe es früher, bevor ich HeatingControl nutzte, es per script alle 10 min. ausgeglichen. Die comet sendet und empfängt alle 5-10 min neue Werte.
Habe deine Offset getestet und die Werte gehen dabei über den ganzen Zeitraum (bei mir) auf 25° wegen den anfänglichen hohen unterschied von teilweise(ohne Fritzbox offset) von 3° bis 4°. -
@and-sh_sa ich schaue mal, ob ich die Mittelwert-Berechnung optimieren kann. Eine einzelne große Abweichung sollte eigentlich keinen so großen Einfluß auf den Mittelwert der Differenz (und damit den Offset) haben...