NEWS
Test Adapter HeatingControl v2.12.x
-
@Pittini sagte in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:
heatingcontrol.0.vis.RoomValues.CurrentTimePeriod
richtig. Nur ist CurrentTimePeriod abhängig, wieviele Perioden es pro Tag bzw. Mo-Fr. gibt. und das ist genau der Effekt, den wir oben sehen:
- bei 5 Perioden ist die letzte CurrentTimePeriod für Mo-Fr gleich 5
- bei 4 Perioden ist die letzte CurrentTimePeriod für Mo-Fr gleich 4 und die erste von Sa-So gleich 5
Deshalb wird oben als aktive Periode die fünfte von Mo-Fr angezeigt
-
@Rene_HM sagte in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:
@Pittini sagte in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:
heatingcontrol.0.vis.RoomValues.CurrentTimePeriod
richtig. Nur ist CurrentTimePeriod abhängig, wieviele Perioden es pro Tag bzw. Mo-Fr. gibt. und das ist genau der Effekt, den wir oben sehen:
- bei 5 Perioden ist die letzte CurrentTimePeriod für Mo-Fr gleich 5
- bei 4 Perioden ist die letzte CurrentTimePeriod für Mo-Fr gleich 4 und die erste von Sa-So gleich 5
Deshalb wird oben als aktive Periode die fünfte von Mo-Fr angezeigt
Dafür hatten wir doch extra den aktiven Timeslot eingeführt gehabt unter: heatingcontrol.0.Rooms.Bad.ActiveTimeSlot
Damit ist das Problem eigentlich weg. Warum das im Vis nicht geändert ist....hm ka
-
@Pittini sagte in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:
Damit ist das Problem eigentlich weg. Warum das im Vis nicht geändert ist....hm ka
Den ActiveTimeSlot gib es weiterhin...
Kannst du dir das nochmal anschauen? Vielleicht habe ich auch beim Umbau auf die 3.1 irgendetwas übersehen... -
@Rene_HM sagte in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:
der Adapter selbst läuft, oder? ist irgendetwas in den logs zu sehen?
Adapter läuft und in den Logs ist nichts Auffälliges zu sehen.
Hatte iobroker auch einmal neu gestartet, hat aber nichts geändert, erst als ich die Version 1.1.2 installiert hatte und danach die 2.0.0 hat es funktioniert. -
Bei mir wird gerade der falsche Wochentag in den Profilen angezeigt:
-
@Dominik-F was steht in den Datenpunkten
heatingcontrol.0.Rooms.Raum.CurrentTimePeriodFull heatingcontrol.0.Rooms.Raum.CurrentTimePeriodTime heatingcontrol.0.Rooms.Raum.ActiveTimeSlot
-
@Dominik-F
ws steht denn in heatingcontrol.0.vis.RoomValues.CurrentTimePeriod -
-
Da is der Fehler, da müsste ne 7 drinstehen (hab zwar noch die alte, aber daran dürfte sich nix geändert haben. Da kommt nich der richtige Wert vom Adapter, das Vis passt.)
-
Müsste da nicht ne 8 drin stehen? Also in der V2 Version?
-
@Dominik-F sagte in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:
Müsste da nicht ne 8 drin stehen? Also in der V2 Version?
Das wär möglich, aber auf jeden Fall keine 3.
-
@Dominik-F Damit zeigt die vis das richtige an.
Ist der Fehler beim Start des Adapters passiert oder nachdem ein Profilpunkt gewechselt wurde?
Ich vermute, nach Wechsel des Profilpunktes? Gab es irgendwelche Fehlermeldungen zu dieser Zeit?Kannst du evtl. den Profilpunkt 00:00 auf 00:01 legen? Bin mir zwar nicht sicher, ob das ein Problem ist, könnte aber...
-
@ArnoD sagte in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:
@Rene_HM sagte in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:
der Adapter selbst läuft, oder? ist irgendetwas in den logs zu sehen?
Adapter läuft und in den Logs ist nichts Auffälliges zu sehen.
Hatte iobroker auch einmal neu gestartet, hat aber nichts geändert, erst als ich die Version 1.1.2 installiert hatte und danach die 2.0.0 hat es funktioniert.@Rene_HM
Hast du bezüglich des Speicherns auf die schnelle eine Idee?
Ansonsten würde ich es wie @ArnoD versuchen und zuerst die 1.1.2 installieren. -
Ich kann dir nicht genau sagen, ab wann der Fehler aufgetreten ist, habe das jetzt gerade erst bemerkt.
Du bist gut^^
Hab den Profilpunkt umgestellt, und es wird nun richtig angezeigt -
@JungleFire probiere es bitte mal so...
-
@Dominik-F sagte in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:
Hab den Profilpunkt umgestellt, und es wird nun richtig angezeigt
abwarten! Schaun wir mal, was passiert, wenn der nächste Profilpunkt erreicht wird. Bei Start und bei Änderung von Profilpunkten wird anderer code durchlaufen, als bei Erreichen eines Profilpunktes...
-
@Rene_HM sagte in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:
@JungleFire probiere es bitte mal so...
Wenn man zuerst die 1.1.2 installiert und danach die 2.0.0 funktioniert es. Vielen Dank auch an @ArnoD für den Workaround.
-
@Rene_HM bei mir war gestern das selbe! habe alle Uhrzeiten von Sa-So geändert, so dass jede Periode zu Mo-Fr unterschiedlich ist. Das Umspringen passt jetzt. Vllt tritt das Problem auf, wenn die Uhrzeiten von Mo-Fr mit Sa-so identisch sind?
-
@Tschaeens sollte eigentlich nicht. Ich hatte das hier eine ganze Weile laufen... ich stelle mein Test-System nochmal darauf um...
-
@Dominik-F Danke für die Erklärung. Ich bin mittlerweile doch schon deutlich weitergekommen das die Räume erstellt wurden. Was ich noch nicht geschafft habe ist die View auf DarkMode zu schalten. Oder muss ich da alle Farben manuell vergeben?
Das finde ich auch nicht wo das dokumentiert ist.