NEWS
Test Adapter shuttercontrol v2.0.x
-
@simatec
OK, ich dachte das wären Dp vom Typ Lesen und geben einen Status zurück..
Warum ist der Rolladen Nord heute morgen um 9:41 Uhr gefahren?@passuff
Ich denke das war dann der Sonnenschutz.
Da der Rolladen noch unten war und keine Bedingungen für den sonnenschutz aktiv waren, fuhr er hoch. Aber ohne Log im debug ist das Glaskugel schauen.
Bitte stelle Shuttercontrol auf debug u d piste hier den Log, beim fahren der Rollläden.
Dort steht genau drin, wann und warum der Rolladen gefahren wurde -
@simatec
OK, ich dachte das wären Dp vom Typ Lesen und geben einen Status zurück..
Warum ist der Rolladen Nord heute morgen um 9:41 Uhr gefahren? -
@passuff
Ich denke das war dann der Sonnenschutz.
Da der Rolladen noch unten war und keine Bedingungen für den sonnenschutz aktiv waren, fuhr er hoch. Aber ohne Log im debug ist das Glaskugel schauen.
Bitte stelle Shuttercontrol auf debug u d piste hier den Log, beim fahren der Rollläden.
Dort steht genau drin, wann und warum der Rolladen gefahren wurde@simatec sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
Da der Rolladen noch unten war und keine Bedingungen für den sonnenschutz aktiv waren, fuhr er hoch. Aber ohne Log im debug ist das Glaskugel schauen.
Bitte stelle Shuttercontrol auf debug u d piste hier den Log, beim fahren der Rollläden.
Dort steht genau drin, wann und warum der Rolladen gefahren wurdeDanke, werde morgen berichten!
-
@passuff
Bitte lies dir auch die Doku genau durch.
Da ist sehr viel inzwischen beschrieben@simatec sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
@passuff
Bitte lies dir auch die Doku genau durch.
Da ist sehr viel inzwischen beschriebenHabe ich, mehrfach sogar. Ich habe nur folgendes gefunden:
Tipp Unter den Objekten wird ein Datenpunkt angelegt: "shuttercontrol.0.control.Holiday". In diesen wird morgens automatisch auf true gesetzt, wenn es sich um einen Feiertag handelt. Dann werden die Wochenend-Einstellungen benutzt. Hat man eigene Skripte, die den Urlaub, freie Tage o.ä. berechnen oder darstellen, können diese ebenfalls diesen Datenpunkt auf true setzen.Da dieser automatisch gesetzt wird, dachte ich die anderen Dp würden es auch. Sonst habe ich dazu nichts in der Doku gefunden.
-
@simatec sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
@passuff
Bitte lies dir auch die Doku genau durch.
Da ist sehr viel inzwischen beschriebenHabe ich, mehrfach sogar. Ich habe nur folgendes gefunden:
Tipp Unter den Objekten wird ein Datenpunkt angelegt: "shuttercontrol.0.control.Holiday". In diesen wird morgens automatisch auf true gesetzt, wenn es sich um einen Feiertag handelt. Dann werden die Wochenend-Einstellungen benutzt. Hat man eigene Skripte, die den Urlaub, freie Tage o.ä. berechnen oder darstellen, können diese ebenfalls diesen Datenpunkt auf true setzen.Da dieser automatisch gesetzt wird, dachte ich die anderen Dp würden es auch. Sonst habe ich dazu nichts in der Doku gefunden.
@passuff sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
@simatec sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
@passuff
Bitte lies dir auch die Doku genau durch.
Da ist sehr viel inzwischen beschriebenHabe ich, mehrfach sogar. Ich habe nur folgendes gefunden:
Tipp Unter den Objekten wird ein Datenpunkt angelegt: "shuttercontrol.0.control.Holiday". In diesen wird morgens automatisch auf true gesetzt, wenn es sich um einen Feiertag handelt. Dann werden die Wochenend-Einstellungen benutzt. Hat man eigene Skripte, die den Urlaub, freie Tage o.ä. berechnen oder darstellen, können diese ebenfalls diesen Datenpunkt auf true setzen.Da dieser automatisch gesetzt wird, dachte ich die anderen Dp würden es auch. Sonst habe ich dazu nichts in der Doku gefunden.
Das ist in der Doku leider falsch. Holiday ist ein Datenpunkt, der bei Urlaub manuell gesetzt werden kann, damit die gleichen zeiten, wie am WE verwendet werden.
Muss in der Doku noch überarbeitet werden
-
@weidlix sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
oder lassen sich damit grundsätzlich auch Shellys steuern?
Für shellys ist sogar eine Unschärfekompensation eingebaut, da die nie präzise arbeiten.
@weidlix sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
und zusätzlich niemand zu Hause (Stati über FritzBox WLAN ... ist jemand eingewählt)
Das könnte mit dem oben erwähnten Zusatztrigger klappen
@Homoran
Ok hört sich schon mal gut an dass an die Shellys gedacht wurde.
Es wäre cool wenn man für den Sonnenmode und auch Sonnenaufgang und Sonnenuntergang eine beliebig definierbare Liste von Stati definieren könnte. Also so in der Art ... löse nur aus wenn A und nicht B und nicht C ...
Man könnte sich natürlich auch eine Hilfsvariable erstellen und diese bei Statusänderungen von A,B,C selbst oer Skript setzen.
Aber momentan geht das wohl beim Sonnenschutzmodus nicht. Höchstens man misbraut eine der 4 definierten Auslöser ... also Temperatur, Lichteinfall etc ... oder sehe ich das falsch?
Kann jemand die IDs "Objekt ID des Auslösers für den Schlafbereich (Auto)" "Objekt ID des Auslösers für den Wohnbereich(Auto)" erklären. Entweder fehlen die noch in der Anleitung oder ich habs überlesen.Danke
-
@Homoran
Ok hört sich schon mal gut an dass an die Shellys gedacht wurde.
Es wäre cool wenn man für den Sonnenmode und auch Sonnenaufgang und Sonnenuntergang eine beliebig definierbare Liste von Stati definieren könnte. Also so in der Art ... löse nur aus wenn A und nicht B und nicht C ...
Man könnte sich natürlich auch eine Hilfsvariable erstellen und diese bei Statusänderungen von A,B,C selbst oer Skript setzen.
Aber momentan geht das wohl beim Sonnenschutzmodus nicht. Höchstens man misbraut eine der 4 definierten Auslöser ... also Temperatur, Lichteinfall etc ... oder sehe ich das falsch?
Kann jemand die IDs "Objekt ID des Auslösers für den Schlafbereich (Auto)" "Objekt ID des Auslösers für den Wohnbereich(Auto)" erklären. Entweder fehlen die noch in der Anleitung oder ich habs überlesen.Danke
-
@passuff sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
@simatec sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
@passuff
Bitte lies dir auch die Doku genau durch.
Da ist sehr viel inzwischen beschriebenHabe ich, mehrfach sogar. Ich habe nur folgendes gefunden:
Tipp Unter den Objekten wird ein Datenpunkt angelegt: "shuttercontrol.0.control.Holiday". In diesen wird morgens automatisch auf true gesetzt, wenn es sich um einen Feiertag handelt. Dann werden die Wochenend-Einstellungen benutzt. Hat man eigene Skripte, die den Urlaub, freie Tage o.ä. berechnen oder darstellen, können diese ebenfalls diesen Datenpunkt auf true setzen.Da dieser automatisch gesetzt wird, dachte ich die anderen Dp würden es auch. Sonst habe ich dazu nichts in der Doku gefunden.
Das ist in der Doku leider falsch. Holiday ist ein Datenpunkt, der bei Urlaub manuell gesetzt werden kann, damit die gleichen zeiten, wie am WE verwendet werden.
Muss in der Doku noch überarbeitet werden
@simatec sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
Muss in der Doku noch überarbeitet werden
@simatec
Du hast einen PR -
@Homoran
Verstehe ich nicht wirklich.
D.h. wenn ich Schalf oder WOhnbereich ausgewählt habe, sind die normalen Trigger deaktiviert oder ist das zusätzlich?. Warum sind diese pauschal und nicht etwa auch rollladenspezifisch?@passuff sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
D.h. wenn ich Schalf oder WOhnbereich ausgewählt habe
Du musst Wohnbereich (Auto) auswählen, dann kannst du mit diesen Triggern zusätzlich die Automatik im Wohnbereich deaktivieren, indem du diesen Trigger auf false setztst
-
@simatec sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
Muss in der Doku noch überarbeitet werden
@simatec
Du hast einen PR -
Hallo,
zuerst mal Danke für Deine Arbeit und Geduld
Nun zu meinem Problem. Die Nachtfahrten der Rollläden funktioniert super. Ich habe ein Problem mit der Beschattung bzw. mit dem Aufheben der Beschattung. Die Rollläden fahren korrekt nach den eingegebenen Trigger zur Beschattung runter. Da funktioniert super, aber wenn ein Trigger nicht mehr true ist, fahren sie nicht mehr hoch.
Egal ob Sun Azimut außerhalb der eingestellten Grenzen oder der Lichtsensor unter den Schwellwert - der Hysterese fällt. Beschattung bleibt aktiv.
Hier meine Konfiguration für einen Rolladen.Habe ich hier einen Denkfehler ?
Mit freundlichen Grüßen

-
Hallo,
zuerst mal Danke für Deine Arbeit und Geduld
Nun zu meinem Problem. Die Nachtfahrten der Rollläden funktioniert super. Ich habe ein Problem mit der Beschattung bzw. mit dem Aufheben der Beschattung. Die Rollläden fahren korrekt nach den eingegebenen Trigger zur Beschattung runter. Da funktioniert super, aber wenn ein Trigger nicht mehr true ist, fahren sie nicht mehr hoch.
Egal ob Sun Azimut außerhalb der eingestellten Grenzen oder der Lichtsensor unter den Schwellwert - der Hysterese fällt. Beschattung bleibt aktiv.
Hier meine Konfiguration für einen Rolladen.Habe ich hier einen Denkfehler ?
Mit freundlichen Grüßen

-
Hallo,
zuerst mal Danke für Deine Arbeit und Geduld
Nun zu meinem Problem. Die Nachtfahrten der Rollläden funktioniert super. Ich habe ein Problem mit der Beschattung bzw. mit dem Aufheben der Beschattung. Die Rollläden fahren korrekt nach den eingegebenen Trigger zur Beschattung runter. Da funktioniert super, aber wenn ein Trigger nicht mehr true ist, fahren sie nicht mehr hoch.
Egal ob Sun Azimut außerhalb der eingestellten Grenzen oder der Lichtsensor unter den Schwellwert - der Hysterese fällt. Beschattung bleibt aktiv.
Hier meine Konfiguration für einen Rolladen.Habe ich hier einen Denkfehler ?
Mit freundlichen Grüßen

@bongsao sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
Habe ich hier einen Denkfehler ?
Hoffentlich nicht.
Hast du mal die ganzen Parameter geloggt, damit du die Daten wirklich siehst?
Sieht zwar grausam aus, hilft aber.

-
@bongsao
Sind die Level deiner Rollläden zu 100% auf dem für Sonnenschutz eingestellten Level?
Was nutzt du für Rolladen Aktoren?
Ein manuelles fahren während der Sonnenschutz Zeit verhindert auch ein automatisches hochfahren@simatec sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
@bongsao
Sind die Level deiner Rollläden zu 100% auf dem für Sonnenschutz eingestellten Level?
Was nutzt du für Rolladen Aktoren?
Ein manuelles fahren während der Sonnenschutz Zeit verhindert auch ein automatisches hochfahrenHallo,
ich nutze die Homematic Aktoren und der Level stimmt zu 100 % mit dem gespeicherten Level.
Ja, die Funktion ist klar und auch sehr nützlich. Kann ich aber hier ausschließen. -
@bongsao sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
Habe ich hier einen Denkfehler ?
Hoffentlich nicht.
Hast du mal die ganzen Parameter geloggt, damit du die Daten wirklich siehst?
Sieht zwar grausam aus, hilft aber.

@Homoran sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
@bongsao sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
Habe ich hier einen Denkfehler ?
Hoffentlich nicht.
Hast du mal die ganzen Parameter geloggt, damit du die Daten wirklich siehst?
Sieht zwar grausam aus, hilft aber.

Ich muß mir so was auch noch bauen. Zur Zeit überprüfe ich das manuell mit den Datenpunkten im IoBroker.
Werde morgen mal eine übersicht loggen. -
@Homoran sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
@bongsao sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
Habe ich hier einen Denkfehler ?
Hoffentlich nicht.
Hast du mal die ganzen Parameter geloggt, damit du die Daten wirklich siehst?
Sieht zwar grausam aus, hilft aber.

Ich muß mir so was auch noch bauen. Zur Zeit überprüfe ich das manuell mit den Datenpunkten im IoBroker.
Werde morgen mal eine übersicht loggen. -
Habe (Verständnis-) Probleme beim Einrichten:

- In den Standarteinstellungen ist hier der Wert "10" eingetragen. Ist diese Einstellung auch aktiv, wenn in den den rollladenspezifischen Einstellungen weder das Hoch- noch das Runterfahren in Abhängigkeit der Elevation konfiguriert ist?
- /3. Für was sind diese Einstellungen gut? Ich kann in der Doku leider nichts dazu finden...
Außerdem hätte ich noch eine Bitte. Könnte man einen Datenpunkt einfügen, der mir anzeigt ob der Rollladen gerade automatisch (aufgrund des Shuttercontrol Adapters), oder manuell (über den Homematic Taster) fährt? Ich müsste beim manuellen Fahren ebenfalls verschiedene Trigger (Fliegengittertür, Hindernisse etc.) überwachen.
@passuff sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
Außerdem hätte ich noch eine Bitte. Könnte man einen Datenpunkt einfügen, der mir anzeigt ob der Rollladen gerade automatisch (aufgrund des Shuttercontrol Adapters), oder manuell (über den Homematic Taster) fährt? Ich müsste beim manuellen Fahren ebenfalls verschiedene Trigger (Fliegengittertür, Hindernisse etc.) überwachen.
@simatec : Ich würde das gerne noch mal hervorholen, da ich denke es müsste eigentlich für viele interessant sein.
-
-