Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Adapter Modbus: Mehrere Geräte IDs / Timeout beim auslesen von mehr als einen Teilnehmern

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    3.3k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.1k

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.4k

Adapter Modbus: Mehrere Geräte IDs / Timeout beim auslesen von mehr als einen Teilnehmern

Scheduled Pinned Locked Moved ioBroker Allgemein
modbusadapter
20 Posts 12 Posters 6.6k Views 11 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • K Offline
    K Offline
    KanteTaete
    wrote on last edited by
    #3

    @Stefan_io: Dann sind wir beiden anscheinend die Einzigen, die mit mehr als einem Slave arbeiten wollen!?
    Hier noch der Link zu meinem Post im anderen Modbus Thread: https://forum.iobroker.net/post/256922

    1 Reply Last reply
    0
    • K Offline
      K Offline
      KanteTaete
      wrote on last edited by
      #4

      Als nächstes sollten wir prüfen, was denn wirklich auf dem Modbus gesendet wird.
      Da gibt's ein paar Windows-Programme, mit denen man direkt auf dem Modbus senden und auch den Datenverkehr mithören kann.
      Ich hab nen 2. Modbus-USB-Adapter, mit dem ich parallel mal probieren kann, den Datenverkehr mitzuschneiden.
      Allerdings wird das ein wenig dauern, da mein Bus nicht mehr im Arbeitszimmer verfügbar ist und ich somit mit meinem Laptop den Raspi im Heizraum besuchen muss...:pensive:

      Oder gibt's schon weitere Erkenntnisse?

      S 1 Reply Last reply
      0
      • K KanteTaete

        Als nächstes sollten wir prüfen, was denn wirklich auf dem Modbus gesendet wird.
        Da gibt's ein paar Windows-Programme, mit denen man direkt auf dem Modbus senden und auch den Datenverkehr mithören kann.
        Ich hab nen 2. Modbus-USB-Adapter, mit dem ich parallel mal probieren kann, den Datenverkehr mitzuschneiden.
        Allerdings wird das ein wenig dauern, da mein Bus nicht mehr im Arbeitszimmer verfügbar ist und ich somit mit meinem Laptop den Raspi im Heizraum besuchen muss...:pensive:

        Oder gibt's schon weitere Erkenntnisse?

        S Offline
        S Offline
        Stefan_io
        wrote on last edited by
        #5

        @KanteTaete
        Ich habe auch noch keine neuen Erkenntnisse. Habe mal die aktuelle Version von Git installiert aber die bringt auch keine Verbesserung.

        Hier noch mal das Log:

        • 2019-05-13 13:10:32.847 - debug: modbus.0 objectDB connected
          2019-05-13 13:10:32.905 - debug: modbus.0 statesDB connected
          2019-05-13 13:10:33.025 - info: modbus.0 starting. Version 3.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v8.16.0
          2019-05-13 13:10:33.550 - debug: modbus.0 connect to serial /dev/ttyUSB0 with 2400
          2019-05-13 13:10:33.565 - info: modbus.0 Connected to slave
          2019-05-13 13:10:33.567 - debug: modbus.0 Poll device 2
          2019-05-13 13:10:33.569 - debug: modbus.0 Poll inputRegs DevID(2) address 0 - 2 bytes
          2019-05-13 13:10:33.733 - debug: modbus.0 received answer for wrong ID 2, expected 1
          2019-05-13 13:10:33.744 - debug: modbus.0 Poll device 3
          2019-05-13 13:10:33.745 - debug: modbus.0 Poll inputRegs DevID(3) address 0 - 2 bytes
          2019-05-13 13:10:43.757 - warn: modbus.0 Error: undefined
          2019-05-13 13:10:43.758 - error: modbus.0 Request timed out.
          2019-05-13 13:10:43.759 - warn: modbus.0 Poll error count: 1 code: {"err":"timeout"}
          2019-05-13 13:10:43.762 - debug: modbus.0 Poll device 4
          2019-05-13 13:10:43.763 - debug: modbus.0 Poll inputRegs DevID(4) address 0 - 2 bytes
          2019-05-13 13:10:44.762 - info: modbus.0 Disconnected from slave
          2019-05-13 13:10:44.769 - debug: modbus.0 Clearing timeout of the current request.
          2019-05-13 13:10:44.770 - debug: modbus.0 Cleaning up request fifo.
          2019-05-13 13:11:41.969 - debug: modbus.0 system.adapter.admin.0: logging false
          2019-05-13 13:11:44.767 - debug: modbus.0 connect to serial /dev/ttyUSB0 with 2400
          2019-05-13 13:11:44.774 - info: modbus.0 Connected to slave
          2019-05-13 13:11:44.776 - debug: modbus.0 Poll device 2
          2019-05-13 13:11:44.776 - debug: modbus.0 Poll inputRegs DevID(2) address 0 - 2 bytes
          2019-05-13 13:11:48.020 - debug: modbus.0 system.adapter.admin.0: logging true
          2019-05-13 13:11:54.780 - warn: modbus.0 Error: undefined
          2019-05-13 13:11:54.782 - error: modbus.0 Request timed out.
          2019-05-13 13:11:54.783 - warn: modbus.0 Poll error count: 2 code: {"err":"timeout"}
          2019-05-13 13:11:54.785 - debug: modbus.0 Poll device 3
          2019-05-13 13:11:54.788 - debug: modbus.0 Poll inputRegs DevID(3) address 0 - 2 bytes
          2019-05-13 13:11:55.784 - info: modbus.0 Disconnected from slave
          2019-05-13 13:11:55.789 - debug: modbus.0 Clearing timeout of the current request.
          2019-05-13 13:11:55.790 - debug: modbus.0 Cleaning up request fifo.

        Was mich irritiert ist die Fett markierte Zeile erwartet immer die Antwort von der auf der ID die unter den Allgemeinen Einstellt ist.

        Neu sind auch die drei Punkte unten. Was kann ich hiermit machen ?

        3b9c857d-d008-4f28-9783-9ca043e3fcea-grafik.png

        Aktuell verwende ich einen CP2102 USB<>R485 Wandler an meinem IOBorker RasPI. Werde mir den Bus auch mal bei Gelegenheit mit dem Oszilloskop ansehen , kann aber was dauern.

        1 Reply Last reply
        0
        • S Offline
          S Offline
          Stefan_io
          wrote on last edited by Stefan_io
          #6

          Habe noch weiter getestet.

          1. Ich habe mal wieder den USB-RS485 Stick in meinen Win10 Rechner gesteckt und dann per Modbus Poll mir die 4 Slave angelegt und jeweils die 3001 (Spannung) der Zähler ausgelesen.
            Wenn ich die Scan Rate zu niedrig setzt, bekomme ich Timeout Fehler. Aber mit 4000ms läuft es stabil.
            Aber daran kann es nicht liegen, im IOBroker habe ich 10sec eingestellt

          2. Ich habe mir mit dem Oszilloskop mal das Geschehen auf dem Bus angesehen.
            Ich habe keine Pause (min. 3,5 Zeichen bei 2400Baud ca 16ms) zwischen den Abfragen von 1.Slave und deren Antwort und der Abfrage von 2. Slave gesehen.
            Es kommt keine Antwort von 2.Slave.
            Nach Ablauf der Eingestellten Reconnet Time (bei mir 60 sec) wird die Anfrage an den 1.Slave wiederholt. Jetzt Antwortet auch der 1. Slave auch nicht mehr. Wenn ich die Modbus Instanz neu Starte bekomme ich sofort eine Antwort von 1.Slave

          Es sieht so aus als wenn die Modbus Instanz den Bus nicht richtig Frei gibt. Weiss einer wie die Richtungs-Kontrolle beim bei einem USB<>485 Sticke mit FTDI und CP2102 Chip erfolgt.

          1 Reply Last reply
          0
          • S Offline
            S Offline
            Stefan_io
            wrote on last edited by
            #7

            Habe im FTDI Datenblatt zum Thema Direction Control nachgelesen.
            Das macht der Chip, sofern CBUS2 richtig konfiguriert, selber.

            " Note that the TXDENis activated 1 bit period before the start bit. TXDENis deactivated at the same time as the stop bit. This is not configurable "

            S 1 Reply Last reply
            0
            • S Stefan_io

              Habe im FTDI Datenblatt zum Thema Direction Control nachgelesen.
              Das macht der Chip, sofern CBUS2 richtig konfiguriert, selber.

              " Note that the TXDENis activated 1 bit period before the start bit. TXDENis deactivated at the same time as the stop bit. This is not configurable "

              S Offline
              S Offline
              Stefan_io
              wrote on last edited by Stefan_io
              #8

              Da es hier keine Lösung gibt habe ich jetzt eine Workaround gefunden.
              Ich habe auf dem ioBroker Raspi das Programm mbusd https://github.com/3cky/mbusd installiert und den Modbus-Adapter per TCP verbunden . Nun kann ich alle Slaves einlesen.

              @KanteTaete ist vielleicht auch eine Lösung für dich?

              1 Reply Last reply
              0
              • I Offline
                I Offline
                ioStarter
                wrote on last edited by
                #9

                Hi Stefan,
                ich bin gerade neu in dieses Thema eingestiegen und möchte auch gerne mehrere Stromzähler (Z.B. SDM120) über den Modbus an einem USB Port eines Rasperry Pi anschließen.
                Im Moment habe ich jedoch noch Startprobleme, wie das auch in der Praxis aussieht und benötige noch viel Input.
                Könntest Du hier vielleicht eine Projektbeschreibung einstellen, wie Du das für Dich gelöst hast?
                Anbindung der Zähler und Konfiguration im ioBroker?
                Viele Grüße

                1 Reply Last reply
                0
                • B Offline
                  B Offline
                  bibabuma
                  wrote on last edited by
                  #10

                  Hallo zusammen,
                  ich habe aktuell exakt das gleiche Problem wie von Stefan_io beschrieben.

                  Ich verwende 3 x SDM120M. Jeden einzelnen Stromzähler kann ich per Adapter abfragen, im "Multibetrieb" klappt das nicht.

                  Hat jemand den Adapter mit mehreren Geräten unter "Serial" im Einsatz? Wie sieht da die Konfiguration aus? Kann jemand helfen?

                  Gruß
                  Tom

                  1 Reply Last reply
                  0
                  • sven wilhelmiS Offline
                    sven wilhelmiS Offline
                    sven wilhelmi
                    wrote on last edited by
                    #11

                    Hallo zusammen,
                    ich habe auch das gleiche Problem. Ein Slave funktioniert, sobald es mehrere werden, geht es nicht mehr.
                    Habe jetzt schon rausgefunden, dass die Modbus Instanz immer nur an die niedrigste Slave ID sendet.

                    In einem anderen Beitrag stand, dass man mehrere Instanzen anlegen soll. Ich möchte aber insgesamt über 100 Slaves anschließen, kann ja dafür keine 100 Instanzen erstellen.

                    Habt ihr eine Lösung gefunden ?

                    Danke im Voraus
                    Sven

                    1 Reply Last reply
                    0
                    • cbundC Offline
                      cbundC Offline
                      cbund
                      wrote on last edited by
                      #12

                      Bräuchte die Funktion auch. Funktioniert es bei euch?

                      cbundC 1 Reply Last reply
                      0
                      • cbundC cbund

                        Bräuchte die Funktion auch. Funktioniert es bei euch?

                        cbundC Offline
                        cbundC Offline
                        cbund
                        wrote on last edited by
                        #13

                        @cbund also mehrere Geräte über den IObroker mit Rtu adapter funktioniert bei mir nicht. Ich habe es mit obigem Tool mbusd gelöst. Das funktioniert zumindest bei 2 Stromzählern.

                        1 Reply Last reply
                        0
                        • David FriedrichD Offline
                          David FriedrichD Offline
                          David Friedrich
                          wrote on last edited by David Friedrich
                          #14

                          Hallo zusammen, ich habe VenusOS auf dem Raspberry 4 laufen.
                          Bei mir läuft der ModBus Adapter auch mit mehr als einem Slave.
                          Meine Config:![alt text](ModBus_config.jpg image url)
                          Eingangsregister:eingagsregister_1.jpg
                          eingangsregister_2.jpg

                          Im Eingangsregister habe ich die SlaveID vergeben.

                          IoBroker Objekte:
                          broker_snap_1.jpg
                          broker_snap_2.jpg
                          broker_snap_3.jpg

                          Einige Werte in der Excel stimmen nicht ganz:
                          Bei Adresse 3 der Scale Factor ist nicht 10 sondern 0.1
                          Das ist auch bei den angaben für Hz, A DC, AV (Watt).

                          Jetzt muss ich es nur noch schaffen das ich die Einstellungen am System vom Broker ändern kann.

                          cbundC 1 Reply Last reply
                          0
                          • David FriedrichD David Friedrich

                            Hallo zusammen, ich habe VenusOS auf dem Raspberry 4 laufen.
                            Bei mir läuft der ModBus Adapter auch mit mehr als einem Slave.
                            Meine Config:![alt text](ModBus_config.jpg image url)
                            Eingangsregister:eingagsregister_1.jpg
                            eingangsregister_2.jpg

                            Im Eingangsregister habe ich die SlaveID vergeben.

                            IoBroker Objekte:
                            broker_snap_1.jpg
                            broker_snap_2.jpg
                            broker_snap_3.jpg

                            Einige Werte in der Excel stimmen nicht ganz:
                            Bei Adresse 3 der Scale Factor ist nicht 10 sondern 0.1
                            Das ist auch bei den angaben für Hz, A DC, AV (Watt).

                            Jetzt muss ich es nur noch schaffen das ich die Einstellungen am System vom Broker ändern kann.

                            cbundC Offline
                            cbundC Offline
                            cbund
                            wrote on last edited by
                            #15

                            @David-Friedrich Hallo es ging um den Modbus RTU. Du hast TCP da funktionieren die mehreren Slaves.

                            D 1 Reply Last reply
                            0
                            • cbundC cbund

                              @David-Friedrich Hallo es ging um den Modbus RTU. Du hast TCP da funktionieren die mehreren Slaves.

                              D Offline
                              D Offline
                              dagrizzly
                              wrote on last edited by
                              #16

                              Besteht das Problem bei euch immernoch?
                              Beschränkt es sich auf die Serielle Abfrage?
                              Kann man die Multi Slave Problematik evtl. umgehen mittels eines TCP/Rtu Gateways und dann die Anfragen nur über TCP machen?

                              Danke für Eure Rückmeldung.

                              Grüße Raphael

                              P 1 Reply Last reply
                              0
                              • D dagrizzly

                                Besteht das Problem bei euch immernoch?
                                Beschränkt es sich auf die Serielle Abfrage?
                                Kann man die Multi Slave Problematik evtl. umgehen mittels eines TCP/Rtu Gateways und dann die Anfragen nur über TCP machen?

                                Danke für Eure Rückmeldung.

                                Grüße Raphael

                                P Offline
                                P Offline
                                peterfido
                                wrote on last edited by
                                #17

                                @dagrizzly
                                Der Modbus Adapter lief bei mir nie zuverlässig. Ständig timeouts. Ich nutze seit einiger Zeit Node-Red für Modbus (und Easy-E4 sowie serielle Kommunikation). Das läuft bei mir absolut zufriedenstellend.

                                Zwischenzeitlich habe ich den USB Modbus-Adapter durch usriot TCP Modbus ersetzt. Läuft noch stabiler (die gelegentlichen CRC-fehler sind weg). Wichtig sind die Pausen zwischen den Abfragen. Setze ich die zu klein, gibt es auch da timeouts. Node-Red startet dann allerdings die Kommunikation (sauber) von vorn inkl. Initialisierung der Schnittstelle.

                                Gruß

                                Peterfido


                                Proxmox auf Intel NUC12WSHi5
                                ioBroker: Debian (VM)
                                CCU: Debmatic (VM)
                                Influx: Debian (VM)
                                Grafana: Debian (VM)
                                eBus: Debian (VM)
                                Zigbee: Debian (VM) mit zigbee2mqtt

                                V 1 Reply Last reply
                                0
                                • P peterfido

                                  @dagrizzly
                                  Der Modbus Adapter lief bei mir nie zuverlässig. Ständig timeouts. Ich nutze seit einiger Zeit Node-Red für Modbus (und Easy-E4 sowie serielle Kommunikation). Das läuft bei mir absolut zufriedenstellend.

                                  Zwischenzeitlich habe ich den USB Modbus-Adapter durch usriot TCP Modbus ersetzt. Läuft noch stabiler (die gelegentlichen CRC-fehler sind weg). Wichtig sind die Pausen zwischen den Abfragen. Setze ich die zu klein, gibt es auch da timeouts. Node-Red startet dann allerdings die Kommunikation (sauber) von vorn inkl. Initialisierung der Schnittstelle.

                                  V Offline
                                  V Offline
                                  V8Turbo
                                  wrote on last edited by
                                  #18

                                  @peterfido Hatte hier mal jemand eine Lösung ? Habe das problem sobald ich mehr als eine Registeradresse auslese das ich CRC Fehler bekomme.

                                  O 1 Reply Last reply
                                  0
                                  • V V8Turbo

                                    @peterfido Hatte hier mal jemand eine Lösung ? Habe das problem sobald ich mehr als eine Registeradresse auslese das ich CRC Fehler bekomme.

                                    O Offline
                                    O Offline
                                    onweb
                                    wrote on last edited by onweb
                                    #19

                                    @v8turbo

                                    Ich habe festgestellt, dass man mehrere Geräte IDs benutzen kann, aber die Adresse niemals doppelt verwendet werden darf.
                                    Dies ist womöglich ein Problem von ioBroker bei der Interpretation der Konfiguration?

                                    Ich habe hier 2 Module, eins mit der ID1 und das andere mit ID 32.

                                    Digital Ausgang **0** auf **ID 1**
                                    Digital Ausgang **1** auf **ID 1**
                                    Digital Ausgang **2** auf **ID 32**
                                    

                                    dies klappt, aber wehe man fügt hinzu

                                    Digital Ausgang **2** auf **ID 1**
                                    

                                    dann ist der Adapter Fehlerhaft, sobal man darauf schreibt.
                                    Wahrscheinlich weil es Ausgang 2 schon gibt, nach irgendeiner internen Interpretation?

                                    M 1 Reply Last reply
                                    0
                                    • O onweb

                                      @v8turbo

                                      Ich habe festgestellt, dass man mehrere Geräte IDs benutzen kann, aber die Adresse niemals doppelt verwendet werden darf.
                                      Dies ist womöglich ein Problem von ioBroker bei der Interpretation der Konfiguration?

                                      Ich habe hier 2 Module, eins mit der ID1 und das andere mit ID 32.

                                      Digital Ausgang **0** auf **ID 1**
                                      Digital Ausgang **1** auf **ID 1**
                                      Digital Ausgang **2** auf **ID 32**
                                      

                                      dies klappt, aber wehe man fügt hinzu

                                      Digital Ausgang **2** auf **ID 1**
                                      

                                      dann ist der Adapter Fehlerhaft, sobal man darauf schreibt.
                                      Wahrscheinlich weil es Ausgang 2 schon gibt, nach irgendeiner internen Interpretation?

                                      M Offline
                                      M Offline
                                      MyMeyer
                                      wrote on last edited by
                                      #20

                                      @onweb Hi das Thema ist zwar schon älter aber genau mein Problem. Wie hast Du das mit den gleichen Geräte-ID´s geklärt ? So sieht es aktuell bei mir aus:
                                      db598e1f-6ebe-49ac-a9a6-59e975cf8365-image.png

                                      MyMeyer

                                      >>> Hardware: Intel I5 mit ****Debian ProxMox OS: Debian **** <<< >>> Network with UniFi <<<
                                      >>> HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / Echo.DOT / Echo.SHOW / Xiaomi Smart-Home / Xiaomi Robot Vacuum Cleaner / Synology DS 918+ / Shelly 1&2 <<<

                                      1 Reply Last reply
                                      0
                                      Reply
                                      • Reply as topic
                                      Log in to reply
                                      • Oldest to Newest
                                      • Newest to Oldest
                                      • Most Votes


                                      Support us

                                      ioBroker
                                      Community Adapters
                                      Donate
                                      FAQ Cloud / IOT
                                      HowTo: Node.js-Update
                                      HowTo: Backup/Restore
                                      Downloads
                                      BLOG

                                      295

                                      Online

                                      32.7k

                                      Users

                                      82.3k

                                      Topics

                                      1.3m

                                      Posts
                                      Community
                                      Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                      ioBroker Community 2014-2025
                                      logo
                                      • Login

                                      • Don't have an account? Register

                                      • Login or register to search.
                                      • First post
                                        Last post
                                      0
                                      • Home
                                      • Recent
                                      • Tags
                                      • Unread 0
                                      • Categories
                                      • Unreplied
                                      • Popular
                                      • GitHub
                                      • Docu
                                      • Hilfe