  4. Adapter Modbus: Mehrere Geräte IDs / Timeout beim auslesen von mehr als einen Teilnehmern

NEWS

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    11
    1
    487

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    24
    1
    1.6k

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.6k

Adapter Modbus: Mehrere Geräte IDs / Timeout beim auslesen von mehr als einen Teilnehmern

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
modbusadapter
20 Beiträge 12 Kommentatoren 6.4k Aufrufe 11 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • S Offline
    S Offline
    Stefan_io
    schrieb am zuletzt editiert von
    #1

    Hallo,
    Ich bin neu Hier im Forum unterwegs und verzeiht mir wenn der Beitrag hier falsch ist. Ich habe schon seit einigen Tagen versucht mit lesen hier im Forum eine Lösung zu finden.
    Mein Problem:
    Ich versuch per Modbus Adapter 4 Stromzähler vom Typ SDM120M mit den Adressen 2-5 an einem USB<>RS485 Wandler mit dem IOBroker auszulesen. Der Bus läuft mit dem selben USB to RS485 Adapter an einem Win-PC ohne Problem, ich kann alle 4 Zähler auslesen.
    Beim IOBrocker kann ich einen Zähler auslesen, sobald ich den zweiten zähler versuche zu Konfigurieren gibt es ein Timeout

    Meine Konfiguration des Adapter
    35f07ab3-6023-4a58-9ebc-0ca878f70ad8-grafik.png

    für einen Zähler die Funktioniert
    acf58673-1983-4bc6-b442-9d54a7c6f185-grafik.png

    versuche ich eine zweiten Zähler zu Konfigurieren gibt es Timeout
    22da4bf1-2d96-417e-b915-178cada8f945-grafik.png

    2019-04-30 19:39:09.775 - info: modbus.0 starting. Version 2.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v8.16.0
    2019-04-30 19:39:10.260 - info: modbus.0 Connected to slave
    2019-04-30 19:39:20.950 - warn: modbus.0 Error: undefined
    2019-04-30 19:39:20.951 - error: modbus.0 Request timed out.
    2019-04-30 19:39:20.952 - warn: modbus.0 Poll error count: 1 code: {"err":"timeout"}
    2019-04-30 19:39:21.955 - info: modbus.0 Disconnected from slave
    2019-04-30 19:39:33.969 - info: modbus.0 List of port: [{"comName":"/dev/ttyAMA0"},{"manufacturer":"Silicon Labs","serialNumber":"0001","pnpId":"usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0001-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60","comName":"/dev/ttyUSB0"}]
    2019-04-30 19:40:21.977 - info: modbus.0 Connected to slave
    2019-04-30 19:40:31.984 - warn: modbus.0 Error: undefined
    2019-04-30 19:40:31.985 - error: modbus.0 Request timed out.
    2019-04-30 19:40:31.986 - warn: modbus.0 Poll error count: 2 code: {"err":"timeout"}
    2019-04-30 19:40:32.986 - info: modbus.0 Disconnected from slave

    Danke für eure Hilfe!

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • S Offline
      S Offline
      Stefan_io
      schrieb am zuletzt editiert von
      #2

      Leider bin ich noch nicht weiter gekommen. Mehr als einen Slave kann ich nicht Auslesen

      Hier noch mal das letzte LOG

      modbus.0 2019-05-05 15:23:38.965 debug Cleaning up request fifo.
      modbus.0 2019-05-05 15:23:38.963 debug Clearing timeout of the current request.
      modbus.0 2019-05-05 15:23:38.956 info Disconnected from slave
      modbus.0 2019-05-05 15:23:37.957 warn Poll error count: 1 code: {"err":"timeout"}
      modbus.0 2019-05-05 15:23:37.956 error Request timed out.
      modbus.0 2019-05-05 15:23:37.955 warn Error: undefined
      modbus.0 2019-05-05 15:23:32.937 debug Poll inputRegs DevID(3) address 0 - 2 bytes
      modbus.0 2019-05-05 15:23:32.936 debug Poll device 3
      modbus.0 2019-05-05 15:23:32.755 debug Poll inputRegs DevID(2) address 342 - 2 bytes
      modbus.0 2019-05-05 15:23:32.594 debug Poll inputRegs DevID(2) address 12 - 2 bytes
      modbus.0 2019-05-05 15:23:32.426 debug Poll inputRegs DevID(2) address 6 - 2 bytes
      modbus.0 2019-05-05 15:23:32.248 debug Poll inputRegs DevID(2) address 0 - 2 bytes
      modbus.0 2019-05-05 15:23:32.245 debug Poll device 2
      modbus.0 2019-05-05 15:23:32.242 info Connected to slave
      modbus.0 2019-05-05 15:23:32.223 debug connect to serial /dev/ttyUSB0 with 2400
      modbus.0 2019-05-05 15:23:31.767 info starting. Version 2.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v8.16.0

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • K Offline
        K Offline
        KanteTaete
        schrieb am zuletzt editiert von
        #3

        @Stefan_io: Dann sind wir beiden anscheinend die Einzigen, die mit mehr als einem Slave arbeiten wollen!?
        Hier noch der Link zu meinem Post im anderen Modbus Thread: https://forum.iobroker.net/post/256922

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • K Offline
          K Offline
          KanteTaete
          schrieb am zuletzt editiert von
          #4

          Als nächstes sollten wir prüfen, was denn wirklich auf dem Modbus gesendet wird.
          Da gibt's ein paar Windows-Programme, mit denen man direkt auf dem Modbus senden und auch den Datenverkehr mithören kann.
          Ich hab nen 2. Modbus-USB-Adapter, mit dem ich parallel mal probieren kann, den Datenverkehr mitzuschneiden.
          Allerdings wird das ein wenig dauern, da mein Bus nicht mehr im Arbeitszimmer verfügbar ist und ich somit mit meinem Laptop den Raspi im Heizraum besuchen muss...:pensive:

          Oder gibt's schon weitere Erkenntnisse?

          S 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • K KanteTaete

            Als nächstes sollten wir prüfen, was denn wirklich auf dem Modbus gesendet wird.
            Da gibt's ein paar Windows-Programme, mit denen man direkt auf dem Modbus senden und auch den Datenverkehr mithören kann.
            Ich hab nen 2. Modbus-USB-Adapter, mit dem ich parallel mal probieren kann, den Datenverkehr mitzuschneiden.
            Allerdings wird das ein wenig dauern, da mein Bus nicht mehr im Arbeitszimmer verfügbar ist und ich somit mit meinem Laptop den Raspi im Heizraum besuchen muss...:pensive:

            Oder gibt's schon weitere Erkenntnisse?

            S Offline
            S Offline
            Stefan_io
            schrieb am zuletzt editiert von
            #5

            @KanteTaete
            Ich habe auch noch keine neuen Erkenntnisse. Habe mal die aktuelle Version von Git installiert aber die bringt auch keine Verbesserung.

            Hier noch mal das Log:

            • 2019-05-13 13:10:32.847 - debug: modbus.0 objectDB connected
              2019-05-13 13:10:32.905 - debug: modbus.0 statesDB connected
              2019-05-13 13:10:33.025 - info: modbus.0 starting. Version 3.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v8.16.0
              2019-05-13 13:10:33.550 - debug: modbus.0 connect to serial /dev/ttyUSB0 with 2400
              2019-05-13 13:10:33.565 - info: modbus.0 Connected to slave
              2019-05-13 13:10:33.567 - debug: modbus.0 Poll device 2
              2019-05-13 13:10:33.569 - debug: modbus.0 Poll inputRegs DevID(2) address 0 - 2 bytes
              2019-05-13 13:10:33.733 - debug: modbus.0 received answer for wrong ID 2, expected 1
              2019-05-13 13:10:33.744 - debug: modbus.0 Poll device 3
              2019-05-13 13:10:33.745 - debug: modbus.0 Poll inputRegs DevID(3) address 0 - 2 bytes
              2019-05-13 13:10:43.757 - warn: modbus.0 Error: undefined
              2019-05-13 13:10:43.758 - error: modbus.0 Request timed out.
              2019-05-13 13:10:43.759 - warn: modbus.0 Poll error count: 1 code: {"err":"timeout"}
              2019-05-13 13:10:43.762 - debug: modbus.0 Poll device 4
              2019-05-13 13:10:43.763 - debug: modbus.0 Poll inputRegs DevID(4) address 0 - 2 bytes
              2019-05-13 13:10:44.762 - info: modbus.0 Disconnected from slave
              2019-05-13 13:10:44.769 - debug: modbus.0 Clearing timeout of the current request.
              2019-05-13 13:10:44.770 - debug: modbus.0 Cleaning up request fifo.
              2019-05-13 13:11:41.969 - debug: modbus.0 system.adapter.admin.0: logging false
              2019-05-13 13:11:44.767 - debug: modbus.0 connect to serial /dev/ttyUSB0 with 2400
              2019-05-13 13:11:44.774 - info: modbus.0 Connected to slave
              2019-05-13 13:11:44.776 - debug: modbus.0 Poll device 2
              2019-05-13 13:11:44.776 - debug: modbus.0 Poll inputRegs DevID(2) address 0 - 2 bytes
              2019-05-13 13:11:48.020 - debug: modbus.0 system.adapter.admin.0: logging true
              2019-05-13 13:11:54.780 - warn: modbus.0 Error: undefined
              2019-05-13 13:11:54.782 - error: modbus.0 Request timed out.
              2019-05-13 13:11:54.783 - warn: modbus.0 Poll error count: 2 code: {"err":"timeout"}
              2019-05-13 13:11:54.785 - debug: modbus.0 Poll device 3
              2019-05-13 13:11:54.788 - debug: modbus.0 Poll inputRegs DevID(3) address 0 - 2 bytes
              2019-05-13 13:11:55.784 - info: modbus.0 Disconnected from slave
              2019-05-13 13:11:55.789 - debug: modbus.0 Clearing timeout of the current request.
              2019-05-13 13:11:55.790 - debug: modbus.0 Cleaning up request fifo.

            Was mich irritiert ist die Fett markierte Zeile erwartet immer die Antwort von der auf der ID die unter den Allgemeinen Einstellt ist.

            Neu sind auch die drei Punkte unten. Was kann ich hiermit machen ?

            3b9c857d-d008-4f28-9783-9ca043e3fcea-grafik.png

            Aktuell verwende ich einen CP2102 USB<>R485 Wandler an meinem IOBorker RasPI. Werde mir den Bus auch mal bei Gelegenheit mit dem Oszilloskop ansehen , kann aber was dauern.

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • S Offline
              S Offline
              Stefan_io
              schrieb am zuletzt editiert von Stefan_io
              #6

              Habe noch weiter getestet.

              1. Ich habe mal wieder den USB-RS485 Stick in meinen Win10 Rechner gesteckt und dann per Modbus Poll mir die 4 Slave angelegt und jeweils die 3001 (Spannung) der Zähler ausgelesen.
                Wenn ich die Scan Rate zu niedrig setzt, bekomme ich Timeout Fehler. Aber mit 4000ms läuft es stabil.
                Aber daran kann es nicht liegen, im IOBroker habe ich 10sec eingestellt

              2. Ich habe mir mit dem Oszilloskop mal das Geschehen auf dem Bus angesehen.
                Ich habe keine Pause (min. 3,5 Zeichen bei 2400Baud ca 16ms) zwischen den Abfragen von 1.Slave und deren Antwort und der Abfrage von 2. Slave gesehen.
                Es kommt keine Antwort von 2.Slave.
                Nach Ablauf der Eingestellten Reconnet Time (bei mir 60 sec) wird die Anfrage an den 1.Slave wiederholt. Jetzt Antwortet auch der 1. Slave auch nicht mehr. Wenn ich die Modbus Instanz neu Starte bekomme ich sofort eine Antwort von 1.Slave

              Es sieht so aus als wenn die Modbus Instanz den Bus nicht richtig Frei gibt. Weiss einer wie die Richtungs-Kontrolle beim bei einem USB<>485 Sticke mit FTDI und CP2102 Chip erfolgt.

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • S Offline
                S Offline
                Stefan_io
                schrieb am zuletzt editiert von
                #7

                Habe im FTDI Datenblatt zum Thema Direction Control nachgelesen.
                Das macht der Chip, sofern CBUS2 richtig konfiguriert, selber.

                " Note that the TXDENis activated 1 bit period before the start bit. TXDENis deactivated at the same time as the stop bit. This is not configurable "

                S 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • S Stefan_io

                  Habe im FTDI Datenblatt zum Thema Direction Control nachgelesen.
                  Das macht der Chip, sofern CBUS2 richtig konfiguriert, selber.

                  " Note that the TXDENis activated 1 bit period before the start bit. TXDENis deactivated at the same time as the stop bit. This is not configurable "

                  S Offline
                  S Offline
                  Stefan_io
                  schrieb am zuletzt editiert von Stefan_io
                  #8

                  Da es hier keine Lösung gibt habe ich jetzt eine Workaround gefunden.
                  Ich habe auf dem ioBroker Raspi das Programm mbusd https://github.com/3cky/mbusd installiert und den Modbus-Adapter per TCP verbunden . Nun kann ich alle Slaves einlesen.

                  @KanteTaete ist vielleicht auch eine Lösung für dich?

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • I Offline
                    I Offline
                    ioStarter
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #9

                    Hi Stefan,
                    ich bin gerade neu in dieses Thema eingestiegen und möchte auch gerne mehrere Stromzähler (Z.B. SDM120) über den Modbus an einem USB Port eines Rasperry Pi anschließen.
                    Im Moment habe ich jedoch noch Startprobleme, wie das auch in der Praxis aussieht und benötige noch viel Input.
                    Könntest Du hier vielleicht eine Projektbeschreibung einstellen, wie Du das für Dich gelöst hast?
                    Anbindung der Zähler und Konfiguration im ioBroker?
                    Viele Grüße

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • B Offline
                      B Offline
                      bibabuma
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #10

                      Hallo zusammen,
                      ich habe aktuell exakt das gleiche Problem wie von Stefan_io beschrieben.

                      Ich verwende 3 x SDM120M. Jeden einzelnen Stromzähler kann ich per Adapter abfragen, im "Multibetrieb" klappt das nicht.

                      Hat jemand den Adapter mit mehreren Geräten unter "Serial" im Einsatz? Wie sieht da die Konfiguration aus? Kann jemand helfen?

                      Gruß
                      Tom

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • sven wilhelmiS Offline
                        sven wilhelmiS Offline
                        sven wilhelmi
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #11

                        Hallo zusammen,
                        ich habe auch das gleiche Problem. Ein Slave funktioniert, sobald es mehrere werden, geht es nicht mehr.
                        Habe jetzt schon rausgefunden, dass die Modbus Instanz immer nur an die niedrigste Slave ID sendet.

                        In einem anderen Beitrag stand, dass man mehrere Instanzen anlegen soll. Ich möchte aber insgesamt über 100 Slaves anschließen, kann ja dafür keine 100 Instanzen erstellen.

                        Habt ihr eine Lösung gefunden ?

                        Danke im Voraus
                        Sven

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • cbundC Offline
                          cbundC Offline
                          cbund
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #12

                          Bräuchte die Funktion auch. Funktioniert es bei euch?

                          cbundC 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • cbundC cbund

                            Bräuchte die Funktion auch. Funktioniert es bei euch?

                            cbundC Offline
                            cbundC Offline
                            cbund
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #13

                            @cbund also mehrere Geräte über den IObroker mit Rtu adapter funktioniert bei mir nicht. Ich habe es mit obigem Tool mbusd gelöst. Das funktioniert zumindest bei 2 Stromzählern.

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • David FriedrichD Offline
                              David FriedrichD Offline
                              David Friedrich
                              schrieb am zuletzt editiert von David Friedrich
                              #14

                              Hallo zusammen, ich habe VenusOS auf dem Raspberry 4 laufen.
                              Bei mir läuft der ModBus Adapter auch mit mehr als einem Slave.
                              Meine Config:![alt text](ModBus_config.jpg image url)
                              Eingangsregister:eingagsregister_1.jpg
                              eingangsregister_2.jpg

                              Im Eingangsregister habe ich die SlaveID vergeben.

                              IoBroker Objekte:
                              broker_snap_1.jpg
                              broker_snap_2.jpg
                              broker_snap_3.jpg

                              Einige Werte in der Excel stimmen nicht ganz:
                              Bei Adresse 3 der Scale Factor ist nicht 10 sondern 0.1
                              Das ist auch bei den angaben für Hz, A DC, AV (Watt).

                              Jetzt muss ich es nur noch schaffen das ich die Einstellungen am System vom Broker ändern kann.

                              cbundC 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • David FriedrichD David Friedrich

                                Hallo zusammen, ich habe VenusOS auf dem Raspberry 4 laufen.
                                Bei mir läuft der ModBus Adapter auch mit mehr als einem Slave.
                                Meine Config:![alt text](ModBus_config.jpg image url)
                                Eingangsregister:eingagsregister_1.jpg
                                eingangsregister_2.jpg

                                Im Eingangsregister habe ich die SlaveID vergeben.

                                IoBroker Objekte:
                                broker_snap_1.jpg
                                broker_snap_2.jpg
                                broker_snap_3.jpg

                                Einige Werte in der Excel stimmen nicht ganz:
                                Bei Adresse 3 der Scale Factor ist nicht 10 sondern 0.1
                                Das ist auch bei den angaben für Hz, A DC, AV (Watt).

                                Jetzt muss ich es nur noch schaffen das ich die Einstellungen am System vom Broker ändern kann.

                                cbundC Offline
                                cbundC Offline
                                cbund
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #15

                                @David-Friedrich Hallo es ging um den Modbus RTU. Du hast TCP da funktionieren die mehreren Slaves.

                                D 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • cbundC cbund

                                  @David-Friedrich Hallo es ging um den Modbus RTU. Du hast TCP da funktionieren die mehreren Slaves.

                                  D Offline
                                  D Offline
                                  dagrizzly
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #16

                                  Besteht das Problem bei euch immernoch?
                                  Beschränkt es sich auf die Serielle Abfrage?
                                  Kann man die Multi Slave Problematik evtl. umgehen mittels eines TCP/Rtu Gateways und dann die Anfragen nur über TCP machen?

                                  Danke für Eure Rückmeldung.

                                  Grüße Raphael

                                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • D dagrizzly

                                    Besteht das Problem bei euch immernoch?
                                    Beschränkt es sich auf die Serielle Abfrage?
                                    Kann man die Multi Slave Problematik evtl. umgehen mittels eines TCP/Rtu Gateways und dann die Anfragen nur über TCP machen?

                                    Danke für Eure Rückmeldung.

                                    Grüße Raphael

                                    P Offline
                                    P Offline
                                    peterfido
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #17

                                    @dagrizzly
                                    Der Modbus Adapter lief bei mir nie zuverlässig. Ständig timeouts. Ich nutze seit einiger Zeit Node-Red für Modbus (und Easy-E4 sowie serielle Kommunikation). Das läuft bei mir absolut zufriedenstellend.

                                    Zwischenzeitlich habe ich den USB Modbus-Adapter durch usriot TCP Modbus ersetzt. Läuft noch stabiler (die gelegentlichen CRC-fehler sind weg). Wichtig sind die Pausen zwischen den Abfragen. Setze ich die zu klein, gibt es auch da timeouts. Node-Red startet dann allerdings die Kommunikation (sauber) von vorn inkl. Initialisierung der Schnittstelle.

                                    Gruß

                                    Peterfido


                                    Proxmox auf Intel NUC12WSHi5
                                    ioBroker: Debian (VM)
                                    CCU: Debmatic (VM)
                                    Influx: Debian (VM)
                                    Grafana: Debian (VM)
                                    eBus: Debian (VM)
                                    Zigbee: Debian (VM) mit zigbee2mqtt

                                    V 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • P peterfido

                                      @dagrizzly
                                      Der Modbus Adapter lief bei mir nie zuverlässig. Ständig timeouts. Ich nutze seit einiger Zeit Node-Red für Modbus (und Easy-E4 sowie serielle Kommunikation). Das läuft bei mir absolut zufriedenstellend.

                                      Zwischenzeitlich habe ich den USB Modbus-Adapter durch usriot TCP Modbus ersetzt. Läuft noch stabiler (die gelegentlichen CRC-fehler sind weg). Wichtig sind die Pausen zwischen den Abfragen. Setze ich die zu klein, gibt es auch da timeouts. Node-Red startet dann allerdings die Kommunikation (sauber) von vorn inkl. Initialisierung der Schnittstelle.

                                      V Offline
                                      V Offline
                                      V8Turbo
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #18

                                      @peterfido Hatte hier mal jemand eine Lösung ? Habe das problem sobald ich mehr als eine Registeradresse auslese das ich CRC Fehler bekomme.

                                      O 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • V V8Turbo

                                        @peterfido Hatte hier mal jemand eine Lösung ? Habe das problem sobald ich mehr als eine Registeradresse auslese das ich CRC Fehler bekomme.

                                        O Offline
                                        O Offline
                                        onweb
                                        schrieb am zuletzt editiert von onweb
                                        #19

                                        @v8turbo

                                        Ich habe festgestellt, dass man mehrere Geräte IDs benutzen kann, aber die Adresse niemals doppelt verwendet werden darf.
                                        Dies ist womöglich ein Problem von ioBroker bei der Interpretation der Konfiguration?

                                        Ich habe hier 2 Module, eins mit der ID1 und das andere mit ID 32.

                                        Digital Ausgang **0** auf **ID 1**
                                        Digital Ausgang **1** auf **ID 1**
                                        Digital Ausgang **2** auf **ID 32**
                                        

                                        dies klappt, aber wehe man fügt hinzu

                                        Digital Ausgang **2** auf **ID 1**
                                        

                                        dann ist der Adapter Fehlerhaft, sobal man darauf schreibt.
                                        Wahrscheinlich weil es Ausgang 2 schon gibt, nach irgendeiner internen Interpretation?

                                        M 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • O onweb

                                          @v8turbo

                                          Ich habe festgestellt, dass man mehrere Geräte IDs benutzen kann, aber die Adresse niemals doppelt verwendet werden darf.
                                          Dies ist womöglich ein Problem von ioBroker bei der Interpretation der Konfiguration?

                                          Ich habe hier 2 Module, eins mit der ID1 und das andere mit ID 32.

                                          Digital Ausgang **0** auf **ID 1**
                                          Digital Ausgang **1** auf **ID 1**
                                          Digital Ausgang **2** auf **ID 32**
                                          

                                          dies klappt, aber wehe man fügt hinzu

                                          Digital Ausgang **2** auf **ID 1**
                                          

                                          dann ist der Adapter Fehlerhaft, sobal man darauf schreibt.
                                          Wahrscheinlich weil es Ausgang 2 schon gibt, nach irgendeiner internen Interpretation?

                                          M Offline
                                          M Offline
                                          MyMeyer
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #20

                                          @onweb Hi das Thema ist zwar schon älter aber genau mein Problem. Wie hast Du das mit den gleichen Geräte-ID´s geklärt ? So sieht es aktuell bei mir aus:
                                          db598e1f-6ebe-49ac-a9a6-59e975cf8365-image.png

                                          MyMeyer

                                          >>> Hardware: Intel I5 mit ****Debian ProxMox OS: Debian **** <<< >>> Network with UniFi <<<
                                          >>> HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / Echo.DOT / Echo.SHOW / Xiaomi Smart-Home / Xiaomi Robot Vacuum Cleaner / Synology DS 918+ / Shelly 1&2 <<<

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          798

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.8k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe