  4. Adapter Modbus: Mehrere Geräte IDs / Timeout beim auslesen von mehr als einen Teilnehmern

NEWS

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    11
    1
    481

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    24
    1
    1.6k

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.6k

Adapter Modbus: Mehrere Geräte IDs / Timeout beim auslesen von mehr als einen Teilnehmern

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
modbusadapter
20 Beiträge 12 Kommentatoren 6.4k Aufrufe 11 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • S Offline
    S Offline
    Stefan_io
    schrieb am zuletzt editiert von
    #7

    Habe im FTDI Datenblatt zum Thema Direction Control nachgelesen.
    Das macht der Chip, sofern CBUS2 richtig konfiguriert, selber.

    " Note that the TXDENis activated 1 bit period before the start bit. TXDENis deactivated at the same time as the stop bit. This is not configurable "

    S 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • S Stefan_io

      Habe im FTDI Datenblatt zum Thema Direction Control nachgelesen.
      Das macht der Chip, sofern CBUS2 richtig konfiguriert, selber.

      " Note that the TXDENis activated 1 bit period before the start bit. TXDENis deactivated at the same time as the stop bit. This is not configurable "

      S Offline
      S Offline
      Stefan_io
      schrieb am zuletzt editiert von Stefan_io
      #8

      Da es hier keine Lösung gibt habe ich jetzt eine Workaround gefunden.
      Ich habe auf dem ioBroker Raspi das Programm mbusd https://github.com/3cky/mbusd installiert und den Modbus-Adapter per TCP verbunden . Nun kann ich alle Slaves einlesen.

      @KanteTaete ist vielleicht auch eine Lösung für dich?

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • I Offline
        I Offline
        ioStarter
        schrieb am zuletzt editiert von
        #9

        Hi Stefan,
        ich bin gerade neu in dieses Thema eingestiegen und möchte auch gerne mehrere Stromzähler (Z.B. SDM120) über den Modbus an einem USB Port eines Rasperry Pi anschließen.
        Im Moment habe ich jedoch noch Startprobleme, wie das auch in der Praxis aussieht und benötige noch viel Input.
        Könntest Du hier vielleicht eine Projektbeschreibung einstellen, wie Du das für Dich gelöst hast?
        Anbindung der Zähler und Konfiguration im ioBroker?
        Viele Grüße

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • B Offline
          B Offline
          bibabuma
          schrieb am zuletzt editiert von
          #10

          Hallo zusammen,
          ich habe aktuell exakt das gleiche Problem wie von Stefan_io beschrieben.

          Ich verwende 3 x SDM120M. Jeden einzelnen Stromzähler kann ich per Adapter abfragen, im "Multibetrieb" klappt das nicht.

          Hat jemand den Adapter mit mehreren Geräten unter "Serial" im Einsatz? Wie sieht da die Konfiguration aus? Kann jemand helfen?

          Gruß
          Tom

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • sven wilhelmiS Offline
            sven wilhelmiS Offline
            sven wilhelmi
            schrieb am zuletzt editiert von
            #11

            Hallo zusammen,
            ich habe auch das gleiche Problem. Ein Slave funktioniert, sobald es mehrere werden, geht es nicht mehr.
            Habe jetzt schon rausgefunden, dass die Modbus Instanz immer nur an die niedrigste Slave ID sendet.

            In einem anderen Beitrag stand, dass man mehrere Instanzen anlegen soll. Ich möchte aber insgesamt über 100 Slaves anschließen, kann ja dafür keine 100 Instanzen erstellen.

            Habt ihr eine Lösung gefunden ?

            Danke im Voraus
            Sven

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • cbundC Offline
              cbundC Offline
              cbund
              schrieb am zuletzt editiert von
              #12

              Bräuchte die Funktion auch. Funktioniert es bei euch?

              cbundC 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • cbundC cbund

                Bräuchte die Funktion auch. Funktioniert es bei euch?

                cbundC Offline
                cbundC Offline
                cbund
                schrieb am zuletzt editiert von
                #13

                @cbund also mehrere Geräte über den IObroker mit Rtu adapter funktioniert bei mir nicht. Ich habe es mit obigem Tool mbusd gelöst. Das funktioniert zumindest bei 2 Stromzählern.

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • David FriedrichD Offline
                  David FriedrichD Offline
                  David Friedrich
                  schrieb am zuletzt editiert von David Friedrich
                  #14

                  Hallo zusammen, ich habe VenusOS auf dem Raspberry 4 laufen.
                  Bei mir läuft der ModBus Adapter auch mit mehr als einem Slave.
                  Meine Config:![alt text](ModBus_config.jpg image url)
                  Eingangsregister:eingagsregister_1.jpg
                  eingangsregister_2.jpg

                  Im Eingangsregister habe ich die SlaveID vergeben.

                  IoBroker Objekte:
                  broker_snap_1.jpg
                  broker_snap_2.jpg
                  broker_snap_3.jpg

                  Einige Werte in der Excel stimmen nicht ganz:
                  Bei Adresse 3 der Scale Factor ist nicht 10 sondern 0.1
                  Das ist auch bei den angaben für Hz, A DC, AV (Watt).

                  Jetzt muss ich es nur noch schaffen das ich die Einstellungen am System vom Broker ändern kann.

                  cbundC 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • David FriedrichD David Friedrich

                    Hallo zusammen, ich habe VenusOS auf dem Raspberry 4 laufen.
                    Bei mir läuft der ModBus Adapter auch mit mehr als einem Slave.
                    Meine Config:![alt text](ModBus_config.jpg image url)
                    Eingangsregister:eingagsregister_1.jpg
                    eingangsregister_2.jpg

                    Im Eingangsregister habe ich die SlaveID vergeben.

                    IoBroker Objekte:
                    broker_snap_1.jpg
                    broker_snap_2.jpg
                    broker_snap_3.jpg

                    Einige Werte in der Excel stimmen nicht ganz:
                    Bei Adresse 3 der Scale Factor ist nicht 10 sondern 0.1
                    Das ist auch bei den angaben für Hz, A DC, AV (Watt).

                    Jetzt muss ich es nur noch schaffen das ich die Einstellungen am System vom Broker ändern kann.

                    cbundC Offline
                    cbundC Offline
                    cbund
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #15

                    @David-Friedrich Hallo es ging um den Modbus RTU. Du hast TCP da funktionieren die mehreren Slaves.

                    D 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • cbundC cbund

                      @David-Friedrich Hallo es ging um den Modbus RTU. Du hast TCP da funktionieren die mehreren Slaves.

                      D Offline
                      D Offline
                      dagrizzly
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #16

                      Besteht das Problem bei euch immernoch?
                      Beschränkt es sich auf die Serielle Abfrage?
                      Kann man die Multi Slave Problematik evtl. umgehen mittels eines TCP/Rtu Gateways und dann die Anfragen nur über TCP machen?

                      Danke für Eure Rückmeldung.

                      Grüße Raphael

                      P 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • D dagrizzly

                        Besteht das Problem bei euch immernoch?
                        Beschränkt es sich auf die Serielle Abfrage?
                        Kann man die Multi Slave Problematik evtl. umgehen mittels eines TCP/Rtu Gateways und dann die Anfragen nur über TCP machen?

                        Danke für Eure Rückmeldung.

                        Grüße Raphael

                        P Offline
                        P Offline
                        peterfido
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #17

                        @dagrizzly
                        Der Modbus Adapter lief bei mir nie zuverlässig. Ständig timeouts. Ich nutze seit einiger Zeit Node-Red für Modbus (und Easy-E4 sowie serielle Kommunikation). Das läuft bei mir absolut zufriedenstellend.

                        Zwischenzeitlich habe ich den USB Modbus-Adapter durch usriot TCP Modbus ersetzt. Läuft noch stabiler (die gelegentlichen CRC-fehler sind weg). Wichtig sind die Pausen zwischen den Abfragen. Setze ich die zu klein, gibt es auch da timeouts. Node-Red startet dann allerdings die Kommunikation (sauber) von vorn inkl. Initialisierung der Schnittstelle.

                        Gruß

                        Peterfido


                        Proxmox auf Intel NUC12WSHi5
                        ioBroker: Debian (VM)
                        CCU: Debmatic (VM)
                        Influx: Debian (VM)
                        Grafana: Debian (VM)
                        eBus: Debian (VM)
                        Zigbee: Debian (VM) mit zigbee2mqtt

                        V 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • P peterfido

                          @dagrizzly
                          Der Modbus Adapter lief bei mir nie zuverlässig. Ständig timeouts. Ich nutze seit einiger Zeit Node-Red für Modbus (und Easy-E4 sowie serielle Kommunikation). Das läuft bei mir absolut zufriedenstellend.

                          Zwischenzeitlich habe ich den USB Modbus-Adapter durch usriot TCP Modbus ersetzt. Läuft noch stabiler (die gelegentlichen CRC-fehler sind weg). Wichtig sind die Pausen zwischen den Abfragen. Setze ich die zu klein, gibt es auch da timeouts. Node-Red startet dann allerdings die Kommunikation (sauber) von vorn inkl. Initialisierung der Schnittstelle.

                          V Offline
                          V Offline
                          V8Turbo
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #18

                          @peterfido Hatte hier mal jemand eine Lösung ? Habe das problem sobald ich mehr als eine Registeradresse auslese das ich CRC Fehler bekomme.

                          O 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • V V8Turbo

                            @peterfido Hatte hier mal jemand eine Lösung ? Habe das problem sobald ich mehr als eine Registeradresse auslese das ich CRC Fehler bekomme.

                            O Offline
                            O Offline
                            onweb
                            schrieb am zuletzt editiert von onweb
                            #19

                            @v8turbo

                            Ich habe festgestellt, dass man mehrere Geräte IDs benutzen kann, aber die Adresse niemals doppelt verwendet werden darf.
                            Dies ist womöglich ein Problem von ioBroker bei der Interpretation der Konfiguration?

                            Ich habe hier 2 Module, eins mit der ID1 und das andere mit ID 32.

                            Digital Ausgang **0** auf **ID 1**
                            Digital Ausgang **1** auf **ID 1**
                            Digital Ausgang **2** auf **ID 32**
                            

                            dies klappt, aber wehe man fügt hinzu

                            Digital Ausgang **2** auf **ID 1**
                            

                            dann ist der Adapter Fehlerhaft, sobal man darauf schreibt.
                            Wahrscheinlich weil es Ausgang 2 schon gibt, nach irgendeiner internen Interpretation?

                            M 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • O onweb

                              @v8turbo

                              Ich habe festgestellt, dass man mehrere Geräte IDs benutzen kann, aber die Adresse niemals doppelt verwendet werden darf.
                              Dies ist womöglich ein Problem von ioBroker bei der Interpretation der Konfiguration?

                              Ich habe hier 2 Module, eins mit der ID1 und das andere mit ID 32.

                              Digital Ausgang **0** auf **ID 1**
                              Digital Ausgang **1** auf **ID 1**
                              Digital Ausgang **2** auf **ID 32**
                              

                              dies klappt, aber wehe man fügt hinzu

                              Digital Ausgang **2** auf **ID 1**
                              

                              dann ist der Adapter Fehlerhaft, sobal man darauf schreibt.
                              Wahrscheinlich weil es Ausgang 2 schon gibt, nach irgendeiner internen Interpretation?

                              M Offline
                              M Offline
                              MyMeyer
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #20

                              @onweb Hi das Thema ist zwar schon älter aber genau mein Problem. Wie hast Du das mit den gleichen Geräte-ID´s geklärt ? So sieht es aktuell bei mir aus:
                              db598e1f-6ebe-49ac-a9a6-59e975cf8365-image.png

                              MyMeyer

                              >>> Hardware: Intel I5 mit ****Debian ProxMox OS: Debian **** <<< >>> Network with UniFi <<<
                              >>> HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / Echo.DOT / Echo.SHOW / Xiaomi Smart-Home / Xiaomi Robot Vacuum Cleaner / Synology DS 918+ / Shelly 1&2 <<<

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              Antworten
                              • In einem neuen Thema antworten
                              Anmelden zum Antworten
                              • Älteste zuerst
                              • Neuste zuerst
                              • Meiste Stimmen


                              Support us

                              ioBroker
                              Community Adapters
                              Donate
                              FAQ Cloud / IOT
                              HowTo: Node.js-Update
                              HowTo: Backup/Restore
                              Downloads
                              BLOG

                              299

                              Online

                              32.5k

                              Benutzer

                              81.8k

                              Themen

                              1.3m

                              Beiträge
                              Community
                              Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                              ioBroker Community 2014-2025
                              logo
                              • Anmelden

                              • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                              • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                              • Erster Beitrag
                                Letzter Beitrag
                              0
                              • Home
                              • Aktuell
                              • Tags
                              • Ungelesen 0
                              • Kategorien
                              • Unreplied
                              • Beliebt
                              • GitHub
                              • Docu
                              • Hilfe