Navigation

    Logo
    • Register
    • Login
    • Search
    • Recent
    • Tags
    • Unread
    • Categories
    • Unreplied
    • Popular
    • GitHub
    • Docu
    • Hilfe
    1. Home
    2. Deutsch
    3. Tester
    4. Test Adapter wireless-mbus v0.10.x

    NEWS

    • ioBroker@Smart Living Forum Solingen, 14.06. - Agenda added

    • ioBroker goes Matter ... Matter Adapter in Stable

    • Monatsrückblick - April 2025

    Test Adapter wireless-mbus v0.10.x

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • L
      lvogt @sonnenschein last edited by

      @sonnenschein

      Das ganze liest sich für mich immernoch nach einen grundsätzlichen USB/Serialport Kommunikationsproblem.

      Nur nochmal zum Klarstellen: Der Adapter fragt niemals aktiv irgendeinen Sender ab, sonder wartet nur darauf das irgendwann das Messgerät selbstständig eine Nachricht verschickt. Manche tun das sehr oft - bis zu alle 16 Sekunden, manche nur 1x Tag.

      Die "Timeouts" die du in deinem Log siehst haben also gar nichts mit dem Messgerät zu tun, sondern damit, dass beim Initialisieren des Amber Sticks (oder des CULs) schon keine Antwort vom Stick zurück kommt. Daher meine Aussage, dass grundsätzlich irgendwas schief läuft.

      Ein einfacher Test wäre vl. mal ein cat /dev/ttyUSB0 (oder welcher Port auch immer der richtige sein sollte) und gucken ob überhaupt irgendwann irgendwas eintrifft.
      Du solltest vl. auch nochmal nachschauen ob du vl. Probleme mit den Zugriffsrechten auf den Serialport hast. Verwendest du irgendeinen anderen Adapter der auf einen Serialport zugreift?
      Die /dev/ttyUSBx Nummerierung kann sich übrigens bei jedem Reboot ändern (auch wenn kein USB Stecker vertauscht/ausgesteckt wurde) - natürlich nur wenn mehr als ein Gerät da ist...


      Mittlerweile hat der Adapter es übrigens auch ins latest Repository geschafft. Ich werde bei Gelegenheit noch den kleinen Bug von oben ausbügeln und dann vermutlich einen Versionssprung auf 1.0.0 machen und die als "stable" aufnehmen lassen.

      sonnenschein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • sonnenschein
        sonnenschein @lvogt last edited by

        @lvogt sagte in Test Adapter wireless-mbus v0.7.x:

        Nur nochmal zum Klarstellen: Der Adapter fragt niemals aktiv irgendeinen Sender ab, sondern wartet nur darauf das irgendwann das Messgerät selbstständig eine Nachricht verschickt. Manche tun das sehr oft - bis zu alle 16 Sekunden, manche nur 1x Tag.

        Hallo, ja das habe ich so verstanden, deshalb habe ich meist einen Tag nach Anpassungen die Konfig so laufen lassen.
        Habe nur einen Stick am PI dran. Hatte zwichen durch auch immer wieder auf dem Pi den Port gelistet ob sich evtl etwas geändert hat. Aktuell zweifle ich am AMBER Stick. Habe den Support Würth angeschrieben da die ACC Software ja an verschiedenen WIN PC auch kein connect machen will. Zwischendurch mit dem nanocul getestet, da bin ich aber nicht sicher ob er wirklich den wmbus mit der firmware mag / kann!?.
        Habe noch nicht aufgegeben und teste weiter. Erst mal Danke für den Hinweis.

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • sonnenschein
          sonnenschein @lvogt last edited by

          @lvogt sagte in Test Adapter wireless-mbus v0.7.x:

          Die /dev/ttyUSBx Nummerierung kann sich übrigens bei jedem Reboot ändern (auch wenn kein USB Stecker vertauscht/ausgesteckt wurde) - natürlich nur wenn mehr als ein Gerät da ist...

          So ich habe mal informationen gesammelt:
          ls /dev/serial/by-id

          2021_12_31 11_40_05-Window.png

          lsusb zeigt
          2021_12_31 11_49_25-Window.png

          ls -lhaR /dev/serial

          2021_12_31 11_45_10-Window.png

          stty -F /dev/ttyUSB0
          2021_12_31 11_38_39-Window.png

          ls -la /dev/serial/ttyUSB0

          2021_12_31 12_10_00-Window.png
          Was mir bei dem Check eingefallen ist, irgendwann hatte ich mit dem Cul Adapter gespielt. Da keine Ser. Schnittstelle zur Verfügung stand habe ich "npm install serial-node" ausgeführt. Im CUL Adapter stand danach eine serielle Schnittstelle zur Verfügung. Habe ich hier meine Schnittstelle evtl. blockiert für den wmbus adapter?

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • sonnenschein
            sonnenschein last edited by

            @sonnenschein

            Ich habe soeben die aktuelle Version 0.7.5 installiert.
            Nach der Installation ist als Schnittstelle /dev/ttyWMbus als benutzerdefinierte Schnittstelle eingetragen.
            Laut ls -al /dev/tty* ist das aber nicht vorhanden.
            2021_12_31 15_39_29-Window.png

            2021_12_31 15_43_57-Window.png

            sonnenschein 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • sonnenschein
              sonnenschein @sonnenschein last edited by

              @sonnenschein
              Die Version 0.7.5 bringt den Adapter nicht zum laufen. Ständige restarts.
              Muß ich für den Amber Stick noch irgend etwas installieren oder konfigurieren damit er vom iobroker korrekt angesprochen werden kann?
              Muß so wie beim Windows evtl noch ein FTDI Treiber installiert werden ?

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • sonnenschein
                sonnenschein last edited by sonnenschein

                @sonnenschein
                Den Adapter erneut deinstalliert und neu installiert. Instanz neu erzeugt.

                hier das log dazu
                iobroker.2021-12-31.log.html
                Die Schnittstelle auf USB0 umgestellt läuft trotzdem nicht.

                sonnenschein 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • sonnenschein
                  sonnenschein @sonnenschein last edited by

                  @sonnenschein
                  Habe jetzt die Version 0.7.4 wieder installiert. Abwarten ob sich da was tut. Ich werde hier wieder berichten.
                  Allen einen guten Rutsch und danke an alle die hier mit ihren Beiträge helfen!

                  L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • L
                    lvogt @sonnenschein last edited by

                    @sonnenschein

                    Ich habe gerade 0.7.6 auf npm publiziert. Dder Bug der zum Adapter restart geführt hat ist damit hoffentlich weg - allerdings wird der Adapter dann jetzt einfach auf "not connected" wechseln (und damit auch neugestartet? - bin mir gerade nicht ganz sicher wie das gehandelt wird). Das wird also für dich keine Verbesserung sein.

                    Und so lange du direkt beim Start des Adapter die "Timeout" Ausgaben im DEBUG Log bekommst wirst du sehr wahrscheinlich auch nie etwas empfangen. Du hast entweder wirklich Hardware Probleme oder zumindest Probleme auf Betriebssystemebene - da wird dir warten in ioBroker keine Lösung bringen.

                    sonnenschein 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • sonnenschein
                      sonnenschein @lvogt last edited by

                      @lvogt
                      Habe grade noch mal das inet durchsucht. Vermutlich hat man mir einen Stick verkauft der nicht wmbus kann!? AMB8465 statt AMB 8465-M? ich finde aber auch keine Firmware um das Ding evtl. zu flaschen.
                      Werde jetzt mal die Versuche mit dem nanocul Stick machen ob ich da weiter komme. Dafür gab es glaub ich auf Github eine Firmware mit wmbus .

                      sonnenschein 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • sonnenschein
                        sonnenschein @sonnenschein last edited by

                        @sonnenschein
                        Aktuelles: Der Amber Stick der als wireless mbus verkauft wurde ist nicht mit wmbus! Jetzt ist in Klärung wie der Stick geflascht werden kann. Das ACC Tool in der aktuellen Version mag nicht connecten und flaschen. Da warte ich aus eine Antwort vom Support.
                        Mit dem Nanocul habe ich ebenfalls timeout! Also wie von lvogt geschrieben, ist das Problem "vor" dem iobroker oder vor dem Monitor.
                        Auf Betriebssytemebene habe ich mit meinem gesamten "Laienwissen" versucht heraus zu bekommen wo es denn klemmt. Da bemühe ich jetzt mal andere Helfer. Wenn es Fortschritte gibt werde ich hier berichten!

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • sonnenschein
                          sonnenschein last edited by sonnenschein

                          @sonnenschein
                          Es gibt neues zu berichten.
                          Nach unendlichen Mailverkehr mit verschiedene Stellen habe ich am Ende einen super Support von Würth Elektronik bekommen.
                          Mein Amberstick war nicht zu überreden zu funktionieren bzw zu flashen. Ich habe heute einen neuen Metis-I USB stick erhalten. Den wireless mbus Adapter habe ist deinstalliert und den aktuellen in der Version 0.7.6 installiert.
                          Der Stick wurde als USB0 vom Raspberry Pi erkannt.
                          Im Adapter habe ich 9600 baud und C/T Mode eingetragen.
                          Nach dem Adapterstart dauerte es nicht lange und es wurde ein Telegramm empfangen.
                          Dann den AES Schlüssel eingetragen und beobachtet.
                          Und siehe da es wurden Daten in die Objekte geschrieben.
                          Im Protokoll bekomme ich jetzt noch einen Fehler.

                          2022-01-19 17:54:43.252 - debug: wireless-mbus.0 (2744) Found AES key: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                          2022-01-19 17:54:43.252 - debug: wireless-mbus.0 (2744) 4744372c238665233a168d203352003d20c910a5a60ced758c369c38d95ec73c0a72f0e45be8f864e6318d7630c16c1bf1f854b0e2a04f89bb1ff7eddf8ebd478ad66704b4e0d225
                          2022-01-19 17:54:43.253 - debug: wireless-mbus.0 (2744) Extended Link Layer
                          2022-01-19 17:54:43.253 - debug: wireless-mbus.0 (2744) crc 10c9, calculated d097
                          2022-01-19 17:54:43.253 - debug: wireless-mbus.0 (2744) IV: 372c238665233a162052003d20000000
                          2022-01-19 17:54:43.254 - debug: wireless-mbus.0 (2744) Added padding: 7
                          2022-01-19 17:54:43.254 - debug: wireless-mbus.0 (2744) Dec: 237b7804ff23000000004413343d0000523b790306ff1b056000056000426cc12161670d516711023b00000413d25600008101e7ff0f0f
                          2022-01-19 17:54:43.254 - debug: wireless-mbus.0 (2744) No header
                          2022-01-19 17:54:43.254 - error: wireless-mbus.0 (2744) WARNING: Unkown manufacturer specific vif: 0x23
                          2022-01-19 17:54:43.255 - debug: wireless-mbus.0 (2744) DIB dataField 4
                          2022-01-19 17:54:43.255 - debug: wireless-mbus.0 (2744) VIF_TYPE_MANUFACTURER_UNKOWN: Value 0
                          2022-01-19 17:54:43.255 - debug: wireless-mbus.0 (2744) DIB dataField 4
                          2022-01-19 17:54:43.256 - debug: wireless-mbus.0 (2744) VIF_VOLUME: Value raw 15668 value calc 15.668
                          2022-01-19 17:54:43.256 - debug: wireless-mbus.0 (2744) DIB dataField 2
                          2022-01-19 17:54:43.256 - debug: wireless-mbus.0 (2744) VIF_VOLUME_FLOW: Value raw 889 value calc 0.889
                          2022-01-19 17:54:43.256 - error: wireless-mbus.0 (2744) WARNING: Unkown manufacturer specific vif: 0x1b
                          2022-01-19 17:54:43.257 - debug: wireless-mbus.0 (2744) DIB dataField 6
                          2022-01-19 17:54:43.257 - debug: wireless-mbus.0 (2744) VIF_TYPE_MANUFACTURER_UNKOWN: Value 412400771077
                          2022-01-19 17:54:43.257 - debug: wireless-mbus.0 (2744) DIB dataField 2
                          2022-01-19 17:54:43.258 - debug: wireless-mbus.0 (2744) VIF_TIME_POINT_DATE: Value raw 8641 value calc 2022-01-01
                          2022-01-19 17:54:43.258 - debug: wireless-mbus.0 (2744) DIB dataField 1
                          2022-01-19 17:54:43.258 - debug: wireless-mbus.0 (2744) VIF_EXTERNAL_TEMP: Value raw 13 value calc 13
                          2022-01-19 17:54:43.258 - debug: wireless-mbus.0 (2744) DIB dataField 1
                          2022-01-19 17:54:43.259 - debug: wireless-mbus.0 (2744) VIF_EXTERNAL_TEMP: Value raw 17 value calc 17
                          2022-01-19 17:54:43.259 - debug: wireless-mbus.0 (2744) DIB dataField 2
                          2022-01-19 17:54:43.259 - debug: wireless-mbus.0 (2744) VIF_VOLUME_FLOW: Value raw 0 value calc 0
                          2022-01-19 17:54:43.259 - debug: wireless-mbus.0 (2744) DIB dataField 4
                          2022-01-19 17:54:43.260 - debug: wireless-mbus.0 (2744) VIF_VOLUME: Value raw 22226 value calc 22.226
                          2022-01-19 17:54:43.260 - error: wireless-mbus.0 (2744) WARNING: Unkown manufacturer specific vif: 0xf
                          2022-01-19 17:54:43.260 - debug: wireless-mbus.0 (2744) DIB dataField 1
                          2022-01-19 17:54:43.260 - debug: wireless-mbus.0 (2744) VIF_EXTERNAL_TEMP: Value raw 15 value calc 15
                          2022-01-19 17:54:43.261 - debug: wireless-mbus.0 (2744) Updating device: KAW-23658623
                          2022-01-19 17:54:43.282 - debug: wireless-mbus.0 (2744) Value KAW-23658623.data.1-0-VIF_TYPE_MANUFACTURER_UNKOWN: 0
                          2022-01-19 17:54:43.288 - debug: wireless-mbus.0 (2744) Value KAW-23658623.data.2-1-VIF_VOLUME: 15.668
                          2022-01-19 17:54:43.292 - debug: wireless-mbus.0 (2744) Value KAW-23658623.data.3-1-VIF_VOLUME_FLOW: 0.889
                          2022-01-19 17:54:43.298 - debug: wireless-mbus.0 (2744) Value KAW-23658623.data.4-0-VIF_TYPE_MANUFACTURER_UNKOWN: 412400771077
                          2022-01-19 17:54:43.303 - debug: wireless-mbus.0 (2744) Value KAW-23658623.data.5-1-VIF_TIME_POINT_DATE: 2022-01-01
                          2022-01-19 17:54:43.308 - debug: wireless-mbus.0 (2744) Value KAW-23658623.data.6-1-VIF_EXTERNAL_TEMP: 13
                          2022-01-19 17:54:43.312 - debug: wireless-mbus.0 (2744) Value KAW-23658623.data.7-1-VIF_EXTERNAL_TEMP: 17
                          2022-01-19 17:54:43.317 - debug: wireless-mbus.0 (2744) Value KAW-23658623.data.8-0-VIF_VOLUME_FLOW: 0
                          2022-01-19 17:54:43.322 - debug: wireless-mbus.0 (2744) Value KAW-23658623.data.9-0-VIF_VOLUME: 22.226
                          2022-01-19 17:54:43.326 - debug: wireless-mbus.0 (2744) Value KAW-23658623.data.10-2-VIF_EXTERNAL_TEMP: 15
                          
                          
                          

                          ...den AES Schlüssel rausgeixt.

                          wmbus-objekte.png

                          Den nanoculstick hatte ich auch versucht um Laufen u bringen. Leider ohne Erfolg. Anscheinend ist auf dem Stick einer dieser Fake Chips. Und der WMBus ist evtl auch nicht lauffähig auf dem Stick.
                          Da ich jetzt einen funktionierenden Amberstick AMB8465-M habe werde, ich mich erst mal damit weiter beschäftigen.
                          In wie weit der Fehler mit dem Field 79 behindert weiß ich noch nicht. Evtl hat hier jemand eine Idee was das bedeutet und wie ich es evtl. beseitigen kann.

                          M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • R
                            ratte-rizzo last edited by

                            Moin

                            Könnte man den Adapter bitte nochmal etwas optimieren, dass die Fehlermeldung "WARNING: Unkown manufacturer specific vif: 0x5f" nicht als Error kommen, sondern als Warning, wie es im Namen auch steht? Mein Log ist etwas überfüllt mit rot. Und ein anderes Log-Level als Error kann man meines Wissens nach nicht einstellen...

                            Dank & Gruß
                            Daniel

                            387d1ea6-d59e-49d7-986b-9346c791e1a2-grafik.png

                            L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • M
                              MartyBr @sonnenschein last edited by

                              @sonnenschein
                              Ich habe eine Verständnisfrage zu dem AES Key. Ist der im Telegram aufgefundene AES Key dieser Key, der im Adapter unter AES-Key eingetragen werden muss? Oder wird, so habe ich es bisher verstanden, dort der vom "Provider" abgefragte Key eingegeben?

                              Ich habe am Dienstag einen neuen Wasserzähler HYDRUS 2.0 von Diehl bekommen. Dieser wird von dem Wasserwerk per W-MBUS von der Strasse aus ausgelesen. Scheinbar nutzen sie für die gesamte Stadt den gleichen Verschlüsselungs-Key. Die Chance, den Key zu bekommen, liegt damit fast bei Null.

                              BananaJoe sonnenschein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • BananaJoe
                                BananaJoe Most Active @MartyBr last edited by BananaJoe

                                @martybr sagte in Test Adapter wireless-mbus v0.7.x:

                                Die Chance, den Key zu bekommen, liegt damit fast bei Null.
                                Willkommen im Club ...

                                Nach intensiven Mailverkehr mit dem Datenschutzbeauftragen der Wasserwerke kam das Argument das die Batterie im Zähler ja 12 Jahre hält, ich in der Zeit das Haus ja verkaufen könnte und dann unberechtigter weise weiter den Wasserstand auslesen könnte.

                                Ich nutze sonst das Auslesen per Kamera, der digitale hat aber ein sehr schlechtes LCD Display so das dies nicht mehr klappt.

                                Einfachste Lösung: Bau dir einen eigenen Zähler dahinter. Kannst ja sogar einen digitalen nehmen, der AES Key wird dann mitgeliefert.

                                M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • M
                                  MartyBr @BananaJoe last edited by

                                  @bananajoe
                                  Ja, das ist schon echt frustrierend. Da sind wir nun in der digitalen Zeit angekommen und hat nun einen digitalen Zähler im Haus, der lange erwartet wurde, und kommen nicht mehr (digital) an die Daten.

                                  Dann kann ich mir nun den dritten Zähler (neben Haus und Garten) einbauen lassen. Ich bin doch kein Wasserwerk 😧

                                  A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • sonnenschein
                                    sonnenschein @MartyBr last edited by sonnenschein

                                    @martybr sagte in Test Adapter wireless-mbus v0.7.x:

                                    @sonnenschein
                                    Ich habe eine Verständnisfrage zu dem AES Key. Ist der im Telegram aufgefundene AES Key dieser Key, der im Adapter unter AES-Key eingetragen werden muss? Oder wird, so habe ich es bisher verstanden, dort der vom "Provider" abgefragte Key eingegeben?

                                    Ich habe am Dienstag einen neuen Wasserzähler HYDRUS 2.0 von Diehl bekommen. Dieser wird von dem Wasserwerk per W-MBUS von der Strasse aus ausgelesen. Scheinbar nutzen sie für die gesamte Stadt den gleichen Verschlüsselungs-Key. Die Chance, den Key zu bekommen, liegt damit fast bei Null.

                                    bei mir steht da der AES Key aus dem Adapter drin
                                    Den Key vom Versorger zu bekommen war bei mir vollkommen unproblematisch. Eine Unterschrift und der Key war per Mail geliefert.

                                    M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • M
                                      MartyBr @sonnenschein last edited by

                                      @sonnenschein Das klingt gut, aber jeder Versorger hat hier seine eigene Policy.
                                      Ich bin mal auf die Antwort gespannt......

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • A
                                        andibr @MartyBr last edited by

                                        @martybr said in Test Adapter wireless-mbus v0.7.x:

                                        @bananajoe
                                        Ja, das ist schon echt frustrierend. Da sind wir nun in der digitalen Zeit angekommen und hat nun einen digitalen Zähler im Haus, der lange erwartet wurde, und kommen nicht mehr (digital) an die Daten.

                                        Genau das gleich habe ich bei meinem EVU erlebt. Nach 3 Monaten Diskussion habe ich vom CEO die Antwort erhalten: "Denn geben wir nicht AES geben wir nicht heraus, Sie könnten damit ja die Daten manipulieren". Soviel zum Thema "Smartmeter soll das Leben einfacher machen", für die welche Rechnungen stellen dürfen, wird es einfacher, für uns aber nur teurer weil der neue Zähler kostet sogar mehr in der Miete.

                                        Ich habe mir für die Elektro nun einen Shelly dazwischen gehängt.

                                        Vom Wasserwerk bekam ich den den Hinweis ich solle doch beim Wasserzählerhersteller anrufen und dort eine speziellen Herrn verlangen, danach bekamm ich den Code per Mail. (da ist auch jeder Zähler einzeln Codiert)

                                        So habe ich bei mir nun halt 2 Systeme am laufen. Als Verbraucher muss man leider meistens das nehmen was "ab dem Wagen fällt", oder niemand merkt.

                                        M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • M
                                          MartyBr @andibr last edited by

                                          @andibr
                                          Das ist interessant. Hast du auch den Diehl Hydrus? Kannst du mir den Ansprechpartner per PIN schicken?

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • L
                                            lvogt @ratte-rizzo last edited by

                                            @ratte-rizzo

                                            Hi ja, ich werde das in nächste Zeit mal nach anpassen. Ich glaube ich hatte das schon mal angekündigt, aber dann leider vergessen 🙈

                                            @MartyBr

                                            Vor einer Weile hat Diehl mal bei allen Zählern den selben Key verwendet. Wenn man passend sucht findet man dazu auch was. Ich möchte den nicht gerne hier posten, da er zB im FHEM Forum auf "Nachfrage" gelöscht wurde...
                                            Aber mal ganz hypothetisch, wenn man jetzt zb Loxone statt ioBroker verwenden würde und man sich zB fragen würde "HowTo Diehl Hydrus mit loxone" dann hätte man vl. weniger Probleme den Key zu finden...

                                            Ob der Key (immer noch) funktioniert weiß ich natürlich nicht. Ein Versuch wäre es aber wert...

                                            M 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            560
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.6k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            mbus wireless wm-bus wmbus
                                            62
                                            554
                                            149375
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo