NEWS
Probleme mit HM-RPC Adaper , immer Gelb, keine Verbindung
-
Hi,
das die WEB UI der CCU3 nicht erreichbar ist wenn ioBroker versucht sich zu connecten kann passieren. Dazu gibt es in HM Forum auch diverse Einträge.
Ist das eine Original CCU3 oder PiVCCU/Raspberrymatic?
Hier mal meine Einstellungen mit denen es bei mir funktioniert. Allerdings auch nur wenn ich vor einem CCU3 neustart alle RPC Instanzen stoppe und dann mit Geduld eine nach der anderen starte. Stoppe ich die RPC Instanzen nicht crasht in der CCU3 der Webserver bzw. kommt so unter last das man erstmal keinen Zugriff bekommt.
Ich verwende HTTPS und Authentifizierung und habe auf der CCU3 dazu einen neuen User erstellt.
RPC:
CCU3:
Wenn ich die RPC Adapter Aktiviere dann immer zuerst den für "Funk", dann warte ich bis der "Grün" wird, dann "CuxD"... und dann "IP".
-
@wendy2702 sagte in Probleme mit HM-RPC Adaper , immer Gelb, keine Verbindung:
instellungen mit denen es bei mir funktioniert. Allerdings auch nur wenn ich vor einem CCU3 neustart alle RPC Instanzen stoppe und dann mit Geduld eine nach der anderen starte. Stoppe ich die RPC Instanzen nicht crasht in der CCU3 der Webserver bzw. kommt so unter last das man erstmal keinen Zugriff bekommt.
Hi Wendy
habe alle probiert, alle gleich eingestellt wie bei dir, funktioniert leider immer noch nicht.
am alten laptop funktioniert alles so einwandfrei. verstehe das nicht.
genau die gleichen einstellungen funktionieren am neuen nicht. eventuell hat da beim backup einspielen was nicht richtig funktioniert?
weiss leider nicht mehr weiter. habe schon so viele stunden hier herum probiertdanke
grüße mathias -
Nutzt du eigentlich ioBroker auf Windows oder Linux?
Wurde das schon geklärt? Habe ich das überlesen?
-
läuft auf windows 10
-
Mal die Windows Firewall / Defender deaktiviert?
Sonst noch irgendeinen Antiviren Schutz oder ähnliches installiert?
Mal Wireshark installieren. Alles im iobroker deaktivieren was nicht zwingend notwendig ist und schauen was in Wireshark kommt wenn der RPC aktiviert wird.
Auch mal in der CCU ins log schauen !
-
Achso,
sehe gerade das du WLAN/WIFI nutzt. Kannst du zum testen mal ein Kabel anstöpseln ?
-
ok danke, probiere ich später aus und gebe dir bescheid.
mich wundert nur etwas das rpc.1 (IP) und rega ohne probleme laufen und auch eine verbindung zur ccu3 haben. aber ich probiere es später mal aus.
probiere es auch mal mit kabel.
ach ja , hatte eine frage vergessen: habe eine originale CCU3.danke
grüße -
Ich weiß ja nicht wie viele und welche Geräte du hast aber bei mir ist es so das bei RPC RFD das meiste abgefragt und Synchronisiert werden muss.
-
achso stimmt, sorry hatte ich nicht dran gedacht.
ich probier es später mal. melde mich dann
danke schon mal für die tipps -
Wendy du bist jetzt offiziell mein Held!!!!
Nach 2 Monaten rumprobieren funktioniert es , und das wegen so einer Kleinigkeit
Kabel oder Wlan war egal, gleiches Ergebniss, Virenscanner aus auch.Windows Firewall / Defender deaktiviert -> Funktioniert !!!!!
Blödes WindowsMega!!!!!!
Vielen Vielen Vielen Dank , bin echt happy jetzt. Nach so vielen Stunden rum probieren.
Alles funktioniert und syncronisiert auch.
Danke Danke Danke Danke
-
Ich würde aber wieder aktivieren und nur die Anwendungen gezielt freigeben.
-
werd ich mach, vielen dank nochmal
grüße