Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Growatt Wechselrichter über Modbus auslesen - gelöst -

NEWS

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    719

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    5.9k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.5k

Growatt Wechselrichter über Modbus auslesen - gelöst -

Scheduled Pinned Locked Moved ioBroker Allgemein
229 Posts 29 Posters 104.2k Views 24 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • smartboartS smartboart

    noch ne Frage zu den Holding Registern...Warum hast du Toda generated power und total generated Power und Worktime doppelt? Hat das einen Grund?

    WiednitzW Offline
    WiednitzW Offline
    Wiednitz
    wrote on last edited by
    #48

    @smartboart

    Siehe Anleitung oben:

    Die Eingangsregister sind wie abgebildet in dieser Reihenfolge einzutragen. Das gilt insbesondere für die Register "Generated Power", da sonst die Werte nicht korrekt angezeigt werden, auch wenn bei Register 27 und 29 "0 Kwh" steht.

    "Betriebsstundenzähler" sind auch zwei Register, wie man aus den Werten jedoch zu den angezeigten Stunden im Inverter kommt, hat sich mir noch nicht erschlossen.

    Du schreibst Holding Register, es sind aber die Eingangsregister einzutragen !

    Die Register sind auch im PDF Dokument am Anfang des Threads beschrieben. Die Nummer des Registers da mit 1 addiert und 300 davor gesetzt, ergibt den Eintrag im Adapter.

    1 Reply Last reply
    0
    • smartboartS Offline
      smartboartS Offline
      smartboart
      wrote on last edited by smartboart
      #49

      Ah ok...hab alles so eingetragen natürlich unter eingangsregister wie in deinem Bild...
      Werde die Tage den mini mal an den Growatt hängen, mal sehen was er dann ausspuckt...Alles soweit vorbereitet, muss nur noch angeschlossen werden..

      WiednitzW 1 Reply Last reply
      0
      • smartboartS smartboart

        Ah ok...hab alles so eingetragen natürlich unter eingangsregister wie in deinem Bild...
        Werde die Tage den mini mal an den Growatt hängen, mal sehen was er dann ausspuckt...Alles soweit vorbereitet, muss nur noch angeschlossen werden..

        WiednitzW Offline
        WiednitzW Offline
        Wiednitz
        wrote on last edited by
        #50

        @smartboart

        RS232 TTL Konverter zur Hand gehabt ?

        smartboartS 2 Replies Last reply
        0
        • WiednitzW Wiednitz

          @smartboart

          RS232 TTL Konverter zur Hand gehabt ?

          smartboartS Offline
          smartboartS Offline
          smartboart
          wrote on last edited by
          #51

          @Wiednitz sagte in Growatt Wechselrichter über Modbus auslesen - gelöst -:

          @smartboart

          RS232 TTL Konverter zur Hand gehabt ?

          Hatte ich schon da.. Wie gesagt wollte ja nach dem Urlaub los legen.. Hatte sich aber verzögert...
          hab ne grosse Kiste mit arduino teilen... Wenn mir ein Projekt einfaellt muss ja was da sein...

          1 Reply Last reply
          0
          • WiednitzW Wiednitz

            @smartboart

            RS232 TTL Konverter zur Hand gehabt ?

            smartboartS Offline
            smartboartS Offline
            smartboart
            wrote on last edited by smartboart
            #52

            @Wiednitz Ich werde aber den wemo an das Netzteil anschließen, welches eh schon für den Wemo Schuppen verbaut ist...Hat den Vorteil, dass der wemo auch mit dem Modbusadapter kommuniziert wenn der Wechselrichter offline ist. Sonst ist das Log voll mit Errors.. Oder stellt der Wechselrichter die 8 V immer zu Verfügung?

            WiednitzW 1 Reply Last reply
            0
            • smartboartS smartboart

              @Wiednitz Ich werde aber den wemo an das Netzteil anschließen, welches eh schon für den Wemo Schuppen verbaut ist...Hat den Vorteil, dass der wemo auch mit dem Modbusadapter kommuniziert wenn der Wechselrichter offline ist. Sonst ist das Log voll mit Errors.. Oder stellt der Wechselrichter die 8 V immer zu Verfügung?

              WiednitzW Offline
              WiednitzW Offline
              Wiednitz
              wrote on last edited by
              #53

              @smartboart

              Ne der Inverter hat ja nur Saft, wenn vom Himmel was kommt. Die Fehler stören mich weniger, sofern es funktioniert, hatte aber auch an der Stelle keine Steckdose ^^

              Praktisch so eine Bastelkiste, ich musste zwei Wochen auf die Teile warten...

              smartboartS 1 Reply Last reply
              0
              • WiednitzW Wiednitz

                @smartboart

                Ne der Inverter hat ja nur Saft, wenn vom Himmel was kommt. Die Fehler stören mich weniger, sofern es funktioniert, hatte aber auch an der Stelle keine Steckdose ^^

                Praktisch so eine Bastelkiste, ich musste zwei Wochen auf die Teile warten...

                smartboartS Offline
                smartboartS Offline
                smartboart
                wrote on last edited by smartboart
                #54

                @Wiednitz ja wenn es schnell gehen soll, bestelle ich bei Ebay im Makershop. hat vernünftige Preise und ist in 2 Tagen da...

                Liest du den 64WarningCode auch ein? Wäre für mich interessant ohne den shine stick, zwecks pushnachricht bei störungen...

                WiednitzW 1 Reply Last reply
                0
                • smartboartS smartboart

                  @Wiednitz ja wenn es schnell gehen soll, bestelle ich bei Ebay im Makershop. hat vernünftige Preise und ist in 2 Tagen da...

                  Liest du den 64WarningCode auch ein? Wäre für mich interessant ohne den shine stick, zwecks pushnachricht bei störungen...

                  WiednitzW Offline
                  WiednitzW Offline
                  Wiednitz
                  wrote on last edited by
                  #55

                  @smartboart

                  Nein den habe ich nicht drinnen, ohne Stick ist er für dich ja wichtig......

                  Einfach nachtragen, Tabellenwert +1

                  1 Reply Last reply
                  0
                  • smartboartS Offline
                    smartboartS Offline
                    smartboart
                    wrote on last edited by
                    #56

                    @Wiednitz also ich bekomme es nicht hin, es wird keine Kommunikation am wemo angezeigt. Hast du das auch ohne den wifi Stick mal probiert? Muss dazu sagen das ich nen anderen Wandler verwende... Sollte aber auch gehen..hab 2 stück davon probiert..
                    Screenshot_20191102_115721_com.ebay.mobile.jpg

                    smartboartS 1 Reply Last reply
                    0
                    • smartboartS smartboart

                      @Wiednitz also ich bekomme es nicht hin, es wird keine Kommunikation am wemo angezeigt. Hast du das auch ohne den wifi Stick mal probiert? Muss dazu sagen das ich nen anderen Wandler verwende... Sollte aber auch gehen..hab 2 stück davon probiert..
                      Screenshot_20191102_115721_com.ebay.mobile.jpg

                      smartboartS Offline
                      smartboartS Offline
                      smartboart
                      wrote on last edited by
                      #57

                      Hab malnen anderen adapter bestellt....mal sehen obs dann klappt..

                      WiednitzW 1 Reply Last reply
                      0
                      • smartboartS smartboart

                        Hab malnen anderen adapter bestellt....mal sehen obs dann klappt..

                        WiednitzW Offline
                        WiednitzW Offline
                        Wiednitz
                        wrote on last edited by Wiednitz
                        #58

                        @smartboart

                        Ja hatte es auch ohne Stick, rx und tx verbunden, Datenübertragung ohne Unterlass. Mal rx TX vertauscht ?

                        Welcher Com Port ist am growatt eingestellt ? Mit Klopfen anzeigen lassen. Zahl muss der Geräte ID im modbusadapter entsprechen.

                        smartboartS 1 Reply Last reply
                        0
                        • WiednitzW Wiednitz

                          @smartboart

                          Ja hatte es auch ohne Stick, rx und tx verbunden, Datenübertragung ohne Unterlass. Mal rx TX vertauscht ?

                          Welcher Com Port ist am growatt eingestellt ? Mit Klopfen anzeigen lassen. Zahl muss der Geräte ID im modbusadapter entsprechen.

                          smartboartS Offline
                          smartboartS Offline
                          smartboart
                          wrote on last edited by smartboart
                          #59

                          @Wiednitz sagte in Growatt Wechselrichter über Modbus auslesen - gelöst -:

                          Welcher Com Port ist am growatt eingestellt ? Mit Klopfen anzeigen lassen. Zahl muss der Geräte ID im modbusadapter entsprechen.

                          Ok, soweit war ich noch garnicht..Hatte nur die LEDauf dem Wemo im Blick. Diese sollte ja durch blinken anzeigen, dass traffic da ist...kam aber nix...oder könnte es auch daran liegen, dass der com port nicht eingestellt ist...Werde ich morgen gleich probieren...

                          WiednitzW 1 Reply Last reply
                          0
                          • smartboartS smartboart

                            @Wiednitz sagte in Growatt Wechselrichter über Modbus auslesen - gelöst -:

                            Welcher Com Port ist am growatt eingestellt ? Mit Klopfen anzeigen lassen. Zahl muss der Geräte ID im modbusadapter entsprechen.

                            Ok, soweit war ich noch garnicht..Hatte nur die LEDauf dem Wemo im Blick. Diese sollte ja durch blinken anzeigen, dass traffic da ist...kam aber nix...oder könnte es auch daran liegen, dass der com port nicht eingestellt ist...Werde ich morgen gleich probieren...

                            WiednitzW Offline
                            WiednitzW Offline
                            Wiednitz
                            wrote on last edited by Wiednitz
                            #60

                            @smartboart

                            Jo die sollte angeregt blinken, sofern auch das esp-12 Pin assignment ausgewählt wurde -hattest danach ja schon gefragt und auch nicht vergessen, wie in der Anleitung geschrieben, 9600 Baud und 8N1 in der esp-link Software auswählen.

                            1 Reply Last reply
                            0
                            • smartboartS Offline
                              smartboartS Offline
                              smartboart
                              wrote on last edited by smartboart
                              #61

                              Hi. Also Habs mit dem selben rs232 Adapter wie du ihn hast auch zum laufen gebracht... Was machst du mit den Fehlern im log vom Modbus adapter? Hast das schon optimieren können? Oder wollen wir noch ein bisschen schmalz in andere Lösungen stecken? Mqtt wäre noch denkbar...
                              Denke ich probiere den sketch nochmal aus... Der sollte die Daten über WLAN mittels mqtt übertragen.. Mal schauen ob das etwas stabiler läuft...

                              WiednitzW 1 Reply Last reply
                              0
                              • smartboartS smartboart

                                Hi. Also Habs mit dem selben rs232 Adapter wie du ihn hast auch zum laufen gebracht... Was machst du mit den Fehlern im log vom Modbus adapter? Hast das schon optimieren können? Oder wollen wir noch ein bisschen schmalz in andere Lösungen stecken? Mqtt wäre noch denkbar...
                                Denke ich probiere den sketch nochmal aus... Der sollte die Daten über WLAN mittels mqtt übertragen.. Mal schauen ob das etwas stabiler läuft...

                                WiednitzW Offline
                                WiednitzW Offline
                                Wiednitz
                                wrote on last edited by Wiednitz
                                #62

                                @smartboart

                                Grüße,

                                so also bei mir laufen ja der Shine Wifi Stick und der Modbusadapter gleichzeitig. Damit das funktioniert, ist am Modbusadapter nur RX angeschlossen, er empfängt also nur die Daten, die vom Shinestick angefordert werden. Da der Modbusadapter nix senden kann, erhalte ich im IoBroker Log folgende Fehlermeldungen:

                                modbus.0	2019-11-30 14:25:00.402	warn	Poll error count: 1 code: "ReadInputRegisters: Invalid FC 3"
                                modbus.0	2019-11-30 14:24:59.268	error	unknown function code: 134
                                modbus.0	2019-11-30 14:24:58.272	error	unknown function code: 134
                                modbus.0	2019-11-30 14:24:57.268	error	unknown function code: 134
                                modbus.0	2019-11-30 14:24:56.271	error	unknown function code: 134
                                modbus.0	2019-11-30 14:24:55.274	error	unknown function code: 134
                                modbus.0	2019-11-30 14:24:54.268	error	unknown function code: 134
                                modbus.0	2019-11-30 14:24:52.980	debug	Sending pdu to the socket.
                                modbus.0	2019-11-30 14:24:52.980	debug	Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 33 bytes
                                modbus.0	2019-11-30 14:24:52.976	debug	Poll device 1
                                modbus.0	2019-11-30 14:24:50.969	debug	Sending pdu to the socket.
                                modbus.0	2019-11-30 14:24:50.969	debug	Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 33 bytes
                                modbus.0	2019-11-30 14:24:50.965	debug	Poll device 1
                                

                                Sind zwar unschön für einen Perfektionisten, haben aber keine Auswirkungen auf die Daten im VIS. Wahrscheinlich fordert der Shinestick Daten an, die der Modbusadapter nicht verarbeiten kann, neben den Daten, die er verarbeiten kann.

                                Du hast den Adapter ja ohne Shinestick angeschlossen. Da sind TX und RX verbunden. Da erhalte ich keinerlei Fehlermeldungen, die Daten werden fortwährend aktualisiert, so wie unter "Poll delay" in den Adapter Einstellungen im IoBroker angegeben.

                                Log Auszug:

                                modbus.0	2019-11-30 14:12:31.904	debug	Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 33 bytes
                                modbus.0	2019-11-30 14:12:31.903	debug	Poll device 1
                                modbus.0	2019-11-30 14:12:30.191	debug	Sending pdu to the socket.
                                modbus.0	2019-11-30 14:12:30.191	debug	Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 33 bytes
                                modbus.0	2019-11-30 14:12:30.190	debug	Poll device 1
                                modbus.0	2019-11-30 14:12:28.373	debug	Sending pdu to the socket.
                                modbus.0	2019-11-30 14:12:28.373	debug	Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 33 bytes
                                modbus.0	2019-11-30 14:12:28.372	debug	Poll device 1
                                modbus.0	2019-11-30 14:12:26.683	debug	Sending pdu to the socket.
                                modbus.0	2019-11-30 14:12:26.682	debug	Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 33 bytes
                                modbus.0	2019-11-30 14:12:26.681	debug	Poll device 1
                                modbus.0	2019-11-30 14:12:24.934	debug	Sending pdu to the socket.
                                modbus.0	2019-11-30 14:12:24.934	debug	Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 33 bytes
                                modbus.0	2019-11-30 14:12:24.933	debug	Poll device 1
                                modbus.0	2019-11-30 14:12:23.223	debug	Sending pdu to the socket.
                                modbus.0	2019-11-30 14:12:23.222	debug	Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 33 bytes
                                modbus.0	2019-11-30 14:12:23.222	debug	Poll device 1
                                modbus.0	2019-11-30 14:12:21.531	debug	Sending pdu to the socket.
                                modbus.0	2019-11-30 14:12:21.530	debug	Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 33 bytes
                                modbus.0	2019-11-30 14:12:21.530	debug	Poll device 1
                                modbus.0	2019-11-30 14:12:19.833	debug	Sending pdu to the socket.
                                modbus.0	2019-11-30 14:12:19.833	debug	Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 33 bytes
                                modbus.0	2019-11-30 14:12:19.833	debug	Poll device 1
                                modbus.0	2019-11-30 14:12:18.077	debug	Sending pdu to the socket.
                                modbus.0	2019-11-30 14:12:18.077	debug	Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 33 bytes
                                modbus.0	2019-11-30 14:12:18.076	debug	Poll device 1
                                modbus.0	2019-11-30 14:12:16.267	debug	Sending pdu to the socket.
                                modbus.0	2019-11-30 14:12:16.266	debug	Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 33 bytes
                                modbus.0	2019-11-30 14:12:16.266	debug	Poll device 1
                                modbus.0	2019-11-30 14:12:14.479	debug	Sending pdu to the socket.
                                modbus.0	2019-11-30 14:12:14.478	debug	Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 33 bytes
                                modbus.0	2019-11-30 14:12:14.477	debug	Poll device 1
                                modbus.0	2019-11-30 14:12:12.754	debug	Sending pdu to the socket.
                                modbus.0	2019-11-30 14:12:12.753	debug	Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 33 bytes
                                modbus.0	2019-11-30 14:12:12.753	debug	Poll device 1
                                modbus.0	2019-11-30 14:12:11.034	debug	Sending pdu to the socket.
                                modbus.0	2019-11-30 14:12:11.033	debug	Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 33 bytes
                                modbus.0	2019-11-30 14:12:11.032	debug	Poll device 1
                                

                                Mein einziges Problem derzeit ist, das beim Register Satus Inverter mal aller 10 Minuten, mal alle 3Stunden der Wert 20000 erscheint und die anderen Werte ebenfalls nicht plausibel sind. Beim nächsten Poll (Shinestick fordert alle 11 Sekunden an) ist dann wieder alles korrekt.

                                Den Sketch mit MQTT hatte ich schon probiert, Connect in Objekte Mqtt erschien, aber keine Daten. Werde es bei Gelegenheit aber nochmal probieren.

                                smartboartS 2 Replies Last reply
                                0
                                • WiednitzW Wiednitz

                                  @smartboart

                                  Grüße,

                                  so also bei mir laufen ja der Shine Wifi Stick und der Modbusadapter gleichzeitig. Damit das funktioniert, ist am Modbusadapter nur RX angeschlossen, er empfängt also nur die Daten, die vom Shinestick angefordert werden. Da der Modbusadapter nix senden kann, erhalte ich im IoBroker Log folgende Fehlermeldungen:

                                  modbus.0	2019-11-30 14:25:00.402	warn	Poll error count: 1 code: "ReadInputRegisters: Invalid FC 3"
                                  modbus.0	2019-11-30 14:24:59.268	error	unknown function code: 134
                                  modbus.0	2019-11-30 14:24:58.272	error	unknown function code: 134
                                  modbus.0	2019-11-30 14:24:57.268	error	unknown function code: 134
                                  modbus.0	2019-11-30 14:24:56.271	error	unknown function code: 134
                                  modbus.0	2019-11-30 14:24:55.274	error	unknown function code: 134
                                  modbus.0	2019-11-30 14:24:54.268	error	unknown function code: 134
                                  modbus.0	2019-11-30 14:24:52.980	debug	Sending pdu to the socket.
                                  modbus.0	2019-11-30 14:24:52.980	debug	Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 33 bytes
                                  modbus.0	2019-11-30 14:24:52.976	debug	Poll device 1
                                  modbus.0	2019-11-30 14:24:50.969	debug	Sending pdu to the socket.
                                  modbus.0	2019-11-30 14:24:50.969	debug	Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 33 bytes
                                  modbus.0	2019-11-30 14:24:50.965	debug	Poll device 1
                                  

                                  Sind zwar unschön für einen Perfektionisten, haben aber keine Auswirkungen auf die Daten im VIS. Wahrscheinlich fordert der Shinestick Daten an, die der Modbusadapter nicht verarbeiten kann, neben den Daten, die er verarbeiten kann.

                                  Du hast den Adapter ja ohne Shinestick angeschlossen. Da sind TX und RX verbunden. Da erhalte ich keinerlei Fehlermeldungen, die Daten werden fortwährend aktualisiert, so wie unter "Poll delay" in den Adapter Einstellungen im IoBroker angegeben.

                                  Log Auszug:

                                  modbus.0	2019-11-30 14:12:31.904	debug	Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 33 bytes
                                  modbus.0	2019-11-30 14:12:31.903	debug	Poll device 1
                                  modbus.0	2019-11-30 14:12:30.191	debug	Sending pdu to the socket.
                                  modbus.0	2019-11-30 14:12:30.191	debug	Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 33 bytes
                                  modbus.0	2019-11-30 14:12:30.190	debug	Poll device 1
                                  modbus.0	2019-11-30 14:12:28.373	debug	Sending pdu to the socket.
                                  modbus.0	2019-11-30 14:12:28.373	debug	Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 33 bytes
                                  modbus.0	2019-11-30 14:12:28.372	debug	Poll device 1
                                  modbus.0	2019-11-30 14:12:26.683	debug	Sending pdu to the socket.
                                  modbus.0	2019-11-30 14:12:26.682	debug	Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 33 bytes
                                  modbus.0	2019-11-30 14:12:26.681	debug	Poll device 1
                                  modbus.0	2019-11-30 14:12:24.934	debug	Sending pdu to the socket.
                                  modbus.0	2019-11-30 14:12:24.934	debug	Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 33 bytes
                                  modbus.0	2019-11-30 14:12:24.933	debug	Poll device 1
                                  modbus.0	2019-11-30 14:12:23.223	debug	Sending pdu to the socket.
                                  modbus.0	2019-11-30 14:12:23.222	debug	Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 33 bytes
                                  modbus.0	2019-11-30 14:12:23.222	debug	Poll device 1
                                  modbus.0	2019-11-30 14:12:21.531	debug	Sending pdu to the socket.
                                  modbus.0	2019-11-30 14:12:21.530	debug	Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 33 bytes
                                  modbus.0	2019-11-30 14:12:21.530	debug	Poll device 1
                                  modbus.0	2019-11-30 14:12:19.833	debug	Sending pdu to the socket.
                                  modbus.0	2019-11-30 14:12:19.833	debug	Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 33 bytes
                                  modbus.0	2019-11-30 14:12:19.833	debug	Poll device 1
                                  modbus.0	2019-11-30 14:12:18.077	debug	Sending pdu to the socket.
                                  modbus.0	2019-11-30 14:12:18.077	debug	Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 33 bytes
                                  modbus.0	2019-11-30 14:12:18.076	debug	Poll device 1
                                  modbus.0	2019-11-30 14:12:16.267	debug	Sending pdu to the socket.
                                  modbus.0	2019-11-30 14:12:16.266	debug	Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 33 bytes
                                  modbus.0	2019-11-30 14:12:16.266	debug	Poll device 1
                                  modbus.0	2019-11-30 14:12:14.479	debug	Sending pdu to the socket.
                                  modbus.0	2019-11-30 14:12:14.478	debug	Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 33 bytes
                                  modbus.0	2019-11-30 14:12:14.477	debug	Poll device 1
                                  modbus.0	2019-11-30 14:12:12.754	debug	Sending pdu to the socket.
                                  modbus.0	2019-11-30 14:12:12.753	debug	Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 33 bytes
                                  modbus.0	2019-11-30 14:12:12.753	debug	Poll device 1
                                  modbus.0	2019-11-30 14:12:11.034	debug	Sending pdu to the socket.
                                  modbus.0	2019-11-30 14:12:11.033	debug	Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 33 bytes
                                  modbus.0	2019-11-30 14:12:11.032	debug	Poll device 1
                                  

                                  Mein einziges Problem derzeit ist, das beim Register Satus Inverter mal aller 10 Minuten, mal alle 3Stunden der Wert 20000 erscheint und die anderen Werte ebenfalls nicht plausibel sind. Beim nächsten Poll (Shinestick fordert alle 11 Sekunden an) ist dann wieder alles korrekt.

                                  Den Sketch mit MQTT hatte ich schon probiert, Connect in Objekte Mqtt erschien, aber keine Daten. Werde es bei Gelegenheit aber nochmal probieren.

                                  smartboartS Offline
                                  smartboartS Offline
                                  smartboart
                                  wrote on last edited by smartboart
                                  #63

                                  @Wiednitz sagte in Growatt Wechselrichter über Modbus auslesen - gelöst -:

                                  Den Sketch mit MQTT hatte ich schon probiert, Connect in Objekte Mqtt erschien, aber keine Daten. Werde es bei Gelegenheit aber nochmal probieren.

                                  Genau das habe ich auch festgestellt... Habe dem Sketch noch username und Passwort für Modbus hinzugefügt.
                                  Ansosnten habe ich mal ein issue auf githib deswegen aufgemacht. Aber ich glaube der Entwickler des Sketch ist nicht mehr so aktiv...

                                  1 Reply Last reply
                                  0
                                  • WiednitzW Wiednitz

                                    @smartboart

                                    Grüße,

                                    so also bei mir laufen ja der Shine Wifi Stick und der Modbusadapter gleichzeitig. Damit das funktioniert, ist am Modbusadapter nur RX angeschlossen, er empfängt also nur die Daten, die vom Shinestick angefordert werden. Da der Modbusadapter nix senden kann, erhalte ich im IoBroker Log folgende Fehlermeldungen:

                                    modbus.0	2019-11-30 14:25:00.402	warn	Poll error count: 1 code: "ReadInputRegisters: Invalid FC 3"
                                    modbus.0	2019-11-30 14:24:59.268	error	unknown function code: 134
                                    modbus.0	2019-11-30 14:24:58.272	error	unknown function code: 134
                                    modbus.0	2019-11-30 14:24:57.268	error	unknown function code: 134
                                    modbus.0	2019-11-30 14:24:56.271	error	unknown function code: 134
                                    modbus.0	2019-11-30 14:24:55.274	error	unknown function code: 134
                                    modbus.0	2019-11-30 14:24:54.268	error	unknown function code: 134
                                    modbus.0	2019-11-30 14:24:52.980	debug	Sending pdu to the socket.
                                    modbus.0	2019-11-30 14:24:52.980	debug	Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 33 bytes
                                    modbus.0	2019-11-30 14:24:52.976	debug	Poll device 1
                                    modbus.0	2019-11-30 14:24:50.969	debug	Sending pdu to the socket.
                                    modbus.0	2019-11-30 14:24:50.969	debug	Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 33 bytes
                                    modbus.0	2019-11-30 14:24:50.965	debug	Poll device 1
                                    

                                    Sind zwar unschön für einen Perfektionisten, haben aber keine Auswirkungen auf die Daten im VIS. Wahrscheinlich fordert der Shinestick Daten an, die der Modbusadapter nicht verarbeiten kann, neben den Daten, die er verarbeiten kann.

                                    Du hast den Adapter ja ohne Shinestick angeschlossen. Da sind TX und RX verbunden. Da erhalte ich keinerlei Fehlermeldungen, die Daten werden fortwährend aktualisiert, so wie unter "Poll delay" in den Adapter Einstellungen im IoBroker angegeben.

                                    Log Auszug:

                                    modbus.0	2019-11-30 14:12:31.904	debug	Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 33 bytes
                                    modbus.0	2019-11-30 14:12:31.903	debug	Poll device 1
                                    modbus.0	2019-11-30 14:12:30.191	debug	Sending pdu to the socket.
                                    modbus.0	2019-11-30 14:12:30.191	debug	Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 33 bytes
                                    modbus.0	2019-11-30 14:12:30.190	debug	Poll device 1
                                    modbus.0	2019-11-30 14:12:28.373	debug	Sending pdu to the socket.
                                    modbus.0	2019-11-30 14:12:28.373	debug	Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 33 bytes
                                    modbus.0	2019-11-30 14:12:28.372	debug	Poll device 1
                                    modbus.0	2019-11-30 14:12:26.683	debug	Sending pdu to the socket.
                                    modbus.0	2019-11-30 14:12:26.682	debug	Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 33 bytes
                                    modbus.0	2019-11-30 14:12:26.681	debug	Poll device 1
                                    modbus.0	2019-11-30 14:12:24.934	debug	Sending pdu to the socket.
                                    modbus.0	2019-11-30 14:12:24.934	debug	Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 33 bytes
                                    modbus.0	2019-11-30 14:12:24.933	debug	Poll device 1
                                    modbus.0	2019-11-30 14:12:23.223	debug	Sending pdu to the socket.
                                    modbus.0	2019-11-30 14:12:23.222	debug	Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 33 bytes
                                    modbus.0	2019-11-30 14:12:23.222	debug	Poll device 1
                                    modbus.0	2019-11-30 14:12:21.531	debug	Sending pdu to the socket.
                                    modbus.0	2019-11-30 14:12:21.530	debug	Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 33 bytes
                                    modbus.0	2019-11-30 14:12:21.530	debug	Poll device 1
                                    modbus.0	2019-11-30 14:12:19.833	debug	Sending pdu to the socket.
                                    modbus.0	2019-11-30 14:12:19.833	debug	Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 33 bytes
                                    modbus.0	2019-11-30 14:12:19.833	debug	Poll device 1
                                    modbus.0	2019-11-30 14:12:18.077	debug	Sending pdu to the socket.
                                    modbus.0	2019-11-30 14:12:18.077	debug	Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 33 bytes
                                    modbus.0	2019-11-30 14:12:18.076	debug	Poll device 1
                                    modbus.0	2019-11-30 14:12:16.267	debug	Sending pdu to the socket.
                                    modbus.0	2019-11-30 14:12:16.266	debug	Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 33 bytes
                                    modbus.0	2019-11-30 14:12:16.266	debug	Poll device 1
                                    modbus.0	2019-11-30 14:12:14.479	debug	Sending pdu to the socket.
                                    modbus.0	2019-11-30 14:12:14.478	debug	Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 33 bytes
                                    modbus.0	2019-11-30 14:12:14.477	debug	Poll device 1
                                    modbus.0	2019-11-30 14:12:12.754	debug	Sending pdu to the socket.
                                    modbus.0	2019-11-30 14:12:12.753	debug	Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 33 bytes
                                    modbus.0	2019-11-30 14:12:12.753	debug	Poll device 1
                                    modbus.0	2019-11-30 14:12:11.034	debug	Sending pdu to the socket.
                                    modbus.0	2019-11-30 14:12:11.033	debug	Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 33 bytes
                                    modbus.0	2019-11-30 14:12:11.032	debug	Poll device 1
                                    

                                    Mein einziges Problem derzeit ist, das beim Register Satus Inverter mal aller 10 Minuten, mal alle 3Stunden der Wert 20000 erscheint und die anderen Werte ebenfalls nicht plausibel sind. Beim nächsten Poll (Shinestick fordert alle 11 Sekunden an) ist dann wieder alles korrekt.

                                    Den Sketch mit MQTT hatte ich schon probiert, Connect in Objekte Mqtt erschien, aber keine Daten. Werde es bei Gelegenheit aber nochmal probieren.

                                    smartboartS Offline
                                    smartboartS Offline
                                    smartboart
                                    wrote on last edited by smartboart
                                    #64

                                    @Wiednitz sagte in Growatt Wechselrichter über Modbus auslesen - gelöst -:

                                    Du hast den Adapter ja ohne Shinestick angeschlossen. Da sind TX und RX verbunden. Da erhalte ich keinerlei Fehlermeldungen, die Daten werden fortwährend aktualisiert, so wie unter "Poll delay" in den Adapter Einstellungen im IoBroker angegeben.

                                    Ja, es macht alles was es soll....habe auch keine unplausiblen Werte, bekomme aber diese Meldungen des Adapter...

                                    modbus.1	2019-11-30 19:45:45.500	warn	(6548) Poll error count: 1 code: {"err":"timeout"}
                                    modbus.1	2019-11-30 19:45:45.496	error	(6548) Client in error state.
                                    modbus.1	2019-11-30 19:45:45.494	error	(6548) Request timed out.
                                    modbus.1	2019-11-30 19:45:45.488	warn	(6548) Error: undefined
                                    
                                    WiednitzW 1 Reply Last reply
                                    0
                                    • smartboartS smartboart

                                      @Wiednitz sagte in Growatt Wechselrichter über Modbus auslesen - gelöst -:

                                      Du hast den Adapter ja ohne Shinestick angeschlossen. Da sind TX und RX verbunden. Da erhalte ich keinerlei Fehlermeldungen, die Daten werden fortwährend aktualisiert, so wie unter "Poll delay" in den Adapter Einstellungen im IoBroker angegeben.

                                      Ja, es macht alles was es soll....habe auch keine unplausiblen Werte, bekomme aber diese Meldungen des Adapter...

                                      modbus.1	2019-11-30 19:45:45.500	warn	(6548) Poll error count: 1 code: {"err":"timeout"}
                                      modbus.1	2019-11-30 19:45:45.496	error	(6548) Client in error state.
                                      modbus.1	2019-11-30 19:45:45.494	error	(6548) Request timed out.
                                      modbus.1	2019-11-30 19:45:45.488	warn	(6548) Error: undefined
                                      
                                      WiednitzW Offline
                                      WiednitzW Offline
                                      Wiednitz
                                      wrote on last edited by
                                      #65

                                      @smartboart

                                      Im Sketch steht "// communicate with Modbus slave ID 2" , darunter aber eine 1 vor dem Serial. Die ID vom Inverter ist aber 1, sofern COM1 im Inverter eingestellt ist !?

                                      Wie geschrieben, bei mir keine Fehler ohne Shinestick. Wifiverbindung stabil ?

                                      smartboartS 2 Replies Last reply
                                      0
                                      • WiednitzW Wiednitz

                                        @smartboart

                                        Im Sketch steht "// communicate with Modbus slave ID 2" , darunter aber eine 1 vor dem Serial. Die ID vom Inverter ist aber 1, sofern COM1 im Inverter eingestellt ist !?

                                        Wie geschrieben, bei mir keine Fehler ohne Shinestick. Wifiverbindung stabil ?

                                        smartboartS Offline
                                        smartboartS Offline
                                        smartboart
                                        wrote on last edited by
                                        #66

                                        @Wiednitz sagte in Growatt Wechselrichter über Modbus auslesen - gelöst -:

                                        Im Sketch steht "// communicate with Modbus slave ID 2" , darunter aber eine 1 vor dem Serial. Die ID vom Inverter ist aber 1, sofern COM1 im Inverter eingestellt ist !?

                                        ja das hat mich auch gewundert, aber ich dachte das Kommentar ist halt falsch und die 1würde schon passen...

                                        das mit dem Passwort funktioniert aber wunderbar, falls das noch nicht im Sketch hast...

                                        const char* mqtt_username = "XXXX";
                                        const char* mqtt_password = "XXXXXXX";
                                        
                                        if (client.connect("GrowattInverter", mqtt_username, mqtt_password)) {
                                        
                                        WiednitzW 1 Reply Last reply
                                        0
                                        • smartboartS smartboart

                                          @Wiednitz sagte in Growatt Wechselrichter über Modbus auslesen - gelöst -:

                                          Im Sketch steht "// communicate with Modbus slave ID 2" , darunter aber eine 1 vor dem Serial. Die ID vom Inverter ist aber 1, sofern COM1 im Inverter eingestellt ist !?

                                          ja das hat mich auch gewundert, aber ich dachte das Kommentar ist halt falsch und die 1würde schon passen...

                                          das mit dem Passwort funktioniert aber wunderbar, falls das noch nicht im Sketch hast...

                                          const char* mqtt_username = "XXXX";
                                          const char* mqtt_password = "XXXXXXX";
                                          
                                          if (client.connect("GrowattInverter", mqtt_username, mqtt_password)) {
                                          
                                          WiednitzW Offline
                                          WiednitzW Offline
                                          Wiednitz
                                          wrote on last edited by
                                          #67

                                          @smartboart

                                          Wie ? Bekommst du Werte mit mqtt ? Ich habe Passwort bei mqtt Adapter nicht vergeben !?

                                          smartboartS 1 Reply Last reply
                                          0

                                          Hello! It looks like you're interested in this conversation, but you don't have an account yet.

                                          Getting fed up of having to scroll through the same posts each visit? When you register for an account, you'll always come back to exactly where you were before, and choose to be notified of new replies (either via email, or push notification). You'll also be able to save bookmarks and upvote posts to show your appreciation to other community members.

                                          With your input, this post could be even better 💗

                                          Register Login
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          225

                                          Online

                                          32.7k

                                          Users

                                          82.6k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe