Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Growatt Wechselrichter über Modbus auslesen - gelöst -

NEWS

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    522

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    5.3k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.4k

Growatt Wechselrichter über Modbus auslesen - gelöst -

Scheduled Pinned Locked Moved ioBroker Allgemein
229 Posts 29 Posters 103.7k Views 24 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • smartboartS smartboart

    @Wiednitz sagte in Growatt Wechselrichter über Modbus auslesen - gelöst -:

    In der ESP Link Software die auf dem wemos ist. IP vom wemos und Menü Punkt Home

    ok, also nach dem flashen... Hast du die minis über USB mini geflasht oder über GPIO 0 audf Masse und RX TX mit ftdi adapter?

    WiednitzW Offline
    WiednitzW Offline
    Wiednitz
    wrote on last edited by
    #39

    @smartboart

    Über den USB Mini des wemos, einfacher geht es ja nicht unter Windows...

    smartboartS 1 Reply Last reply
    0
    • WiednitzW Wiednitz

      @smartboart

      Ah jetzt kapiert. Da ist die Steckdose dann mit dem wemos geschalten und nur dafür gedacht oder gibt es da einen Zwischenstecker ?

      smartboartS Offline
      smartboartS Offline
      smartboart
      wrote on last edited by
      #40

      @Wiednitz sagte in Growatt Wechselrichter über Modbus auslesen - gelöst -:

      @smartboart

      Ah jetzt kapiert. Da ist die Steckdose dann mit dem wemos geschalten und nur dafür gedacht oder gibt es da einen Zwischenstecker ?

      Ich habe in der Garage eine Steckdose die nichts anderes macht als das Ladegerät zu schalten...

      1 Reply Last reply
      0
      • WiednitzW Wiednitz

        @smartboart

        Über den USB Mini des wemos, einfacher geht es ja nicht unter Windows...

        smartboartS Offline
        smartboartS Offline
        smartboart
        wrote on last edited by
        #41

        @Wiednitz sagte in Growatt Wechselrichter über Modbus auslesen - gelöst -:

        @smartboart

        Über den USB Mini des wemos, einfacher geht es ja nicht unter Windows...

        Ja richtig, frage nur weil es bei mir gerade überhaupt nicht reagiert...

        WiednitzW 1 Reply Last reply
        0
        • smartboartS smartboart

          @Wiednitz sagte in Growatt Wechselrichter über Modbus auslesen - gelöst -:

          @smartboart

          Über den USB Mini des wemos, einfacher geht es ja nicht unter Windows...

          Ja richtig, frage nur weil es bei mir gerade überhaupt nicht reagiert...

          WiednitzW Offline
          WiednitzW Offline
          Wiednitz
          wrote on last edited by
          #42

          @smartboart

          Hm war nie ein Problem. Der wemos blinkt kurz blau beim Anschließen ? Richtigen com Port ausgewählt ?

          smartboartS 1 Reply Last reply
          0
          • WiednitzW Wiednitz

            @smartboart

            Hm war nie ein Problem. Der wemos blinkt kurz blau beim Anschließen ? Richtigen com Port ausgewählt ?

            smartboartS Offline
            smartboartS Offline
            smartboart
            wrote on last edited by smartboart
            #43

            @Wiednitz sagte in Growatt Wechselrichter über Modbus auslesen - gelöst -:

            @smartboart

            Hm war nie ein Problem. Der wemos blinkt kurz blau beim Anschließen ? Richtigen com Port ausgewählt ?
            Ja ist com 14 bei mir
            ich benutze immer den node mcu flasher und kompiliere meine bin files mit Atom...Dieses Programm ist mir neu..Wird der Vortschritt beim flashen in dem Dos Fenster angezeigt?

            WiednitzW 1 Reply Last reply
            0
            • smartboartS smartboart

              @Wiednitz sagte in Growatt Wechselrichter über Modbus auslesen - gelöst -:

              @smartboart

              Hm war nie ein Problem. Der wemos blinkt kurz blau beim Anschließen ? Richtigen com Port ausgewählt ?
              Ja ist com 14 bei mir
              ich benutze immer den node mcu flasher und kompiliere meine bin files mit Atom...Dieses Programm ist mir neu..Wird der Vortschritt beim flashen in dem Dos Fenster angezeigt?

              WiednitzW Offline
              WiednitzW Offline
              Wiednitz
              wrote on last edited by Wiednitz
              #44

              @smartboart

              Es geht ein DOS Fenster auf und nach kurzer Zeit ein GUI zum Auswählen, welchen Chip man hat. Man wählt esp8266 und das flash GUI öffnet sich, siehe Bild oben in der Beschreibung. Fand das Programm praktisch, da man da die Speicherbereiche gut auswählen kann und die anderen Optionen. Node mcu flasher hat nicht funktioniert.

              smartboartS 1 Reply Last reply
              0
              • WiednitzW Wiednitz

                @smartboart

                Es geht ein DOS Fenster auf und nach kurzer Zeit ein GUI zum Auswählen, welchen Chip man hat. Man wählt esp8266 und das flash GUI öffnet sich, siehe Bild oben in der Beschreibung. Fand das Programm praktisch, da man da die Speicherbereiche gut auswählen kann und die anderen Optionen. Node mcu flasher hat nicht funktioniert.

                smartboartS Offline
                smartboartS Offline
                smartboart
                wrote on last edited by
                #45

                @Wiednitz sagte in Growatt Wechselrichter über Modbus auslesen - gelöst -:

                man da die Speicherbereiche gut auswählen kann

                Danke das war das Stichwort...:+1:

                WiednitzW 1 Reply Last reply
                0
                • smartboartS smartboart

                  @Wiednitz sagte in Growatt Wechselrichter über Modbus auslesen - gelöst -:

                  man da die Speicherbereiche gut auswählen kann

                  Danke das war das Stichwort...:+1:

                  WiednitzW Offline
                  WiednitzW Offline
                  Wiednitz
                  wrote on last edited by
                  #46

                  @smartboart

                  Jo da musste ich mich auch erst durch die ESP Link Homepage wurschteln und verschiedene probieren bis es klappte mit dem wemos, deswegen hatte ich gleich den Screenshot mit in der Anleitung.

                  1 Reply Last reply
                  0
                  • smartboartS Offline
                    smartboartS Offline
                    smartboart
                    wrote on last edited by
                    #47

                    noch ne Frage zu den Holding Registern...Warum hast du Toda generated power und total generated Power und Worktime doppelt? Hat das einen Grund?

                    WiednitzW 1 Reply Last reply
                    0
                    • smartboartS smartboart

                      noch ne Frage zu den Holding Registern...Warum hast du Toda generated power und total generated Power und Worktime doppelt? Hat das einen Grund?

                      WiednitzW Offline
                      WiednitzW Offline
                      Wiednitz
                      wrote on last edited by
                      #48

                      @smartboart

                      Siehe Anleitung oben:

                      Die Eingangsregister sind wie abgebildet in dieser Reihenfolge einzutragen. Das gilt insbesondere für die Register "Generated Power", da sonst die Werte nicht korrekt angezeigt werden, auch wenn bei Register 27 und 29 "0 Kwh" steht.

                      "Betriebsstundenzähler" sind auch zwei Register, wie man aus den Werten jedoch zu den angezeigten Stunden im Inverter kommt, hat sich mir noch nicht erschlossen.

                      Du schreibst Holding Register, es sind aber die Eingangsregister einzutragen !

                      Die Register sind auch im PDF Dokument am Anfang des Threads beschrieben. Die Nummer des Registers da mit 1 addiert und 300 davor gesetzt, ergibt den Eintrag im Adapter.

                      1 Reply Last reply
                      0
                      • smartboartS Offline
                        smartboartS Offline
                        smartboart
                        wrote on last edited by smartboart
                        #49

                        Ah ok...hab alles so eingetragen natürlich unter eingangsregister wie in deinem Bild...
                        Werde die Tage den mini mal an den Growatt hängen, mal sehen was er dann ausspuckt...Alles soweit vorbereitet, muss nur noch angeschlossen werden..

                        WiednitzW 1 Reply Last reply
                        0
                        • smartboartS smartboart

                          Ah ok...hab alles so eingetragen natürlich unter eingangsregister wie in deinem Bild...
                          Werde die Tage den mini mal an den Growatt hängen, mal sehen was er dann ausspuckt...Alles soweit vorbereitet, muss nur noch angeschlossen werden..

                          WiednitzW Offline
                          WiednitzW Offline
                          Wiednitz
                          wrote on last edited by
                          #50

                          @smartboart

                          RS232 TTL Konverter zur Hand gehabt ?

                          smartboartS 2 Replies Last reply
                          0
                          • WiednitzW Wiednitz

                            @smartboart

                            RS232 TTL Konverter zur Hand gehabt ?

                            smartboartS Offline
                            smartboartS Offline
                            smartboart
                            wrote on last edited by
                            #51

                            @Wiednitz sagte in Growatt Wechselrichter über Modbus auslesen - gelöst -:

                            @smartboart

                            RS232 TTL Konverter zur Hand gehabt ?

                            Hatte ich schon da.. Wie gesagt wollte ja nach dem Urlaub los legen.. Hatte sich aber verzögert...
                            hab ne grosse Kiste mit arduino teilen... Wenn mir ein Projekt einfaellt muss ja was da sein...

                            1 Reply Last reply
                            0
                            • WiednitzW Wiednitz

                              @smartboart

                              RS232 TTL Konverter zur Hand gehabt ?

                              smartboartS Offline
                              smartboartS Offline
                              smartboart
                              wrote on last edited by smartboart
                              #52

                              @Wiednitz Ich werde aber den wemo an das Netzteil anschließen, welches eh schon für den Wemo Schuppen verbaut ist...Hat den Vorteil, dass der wemo auch mit dem Modbusadapter kommuniziert wenn der Wechselrichter offline ist. Sonst ist das Log voll mit Errors.. Oder stellt der Wechselrichter die 8 V immer zu Verfügung?

                              WiednitzW 1 Reply Last reply
                              0
                              • smartboartS smartboart

                                @Wiednitz Ich werde aber den wemo an das Netzteil anschließen, welches eh schon für den Wemo Schuppen verbaut ist...Hat den Vorteil, dass der wemo auch mit dem Modbusadapter kommuniziert wenn der Wechselrichter offline ist. Sonst ist das Log voll mit Errors.. Oder stellt der Wechselrichter die 8 V immer zu Verfügung?

                                WiednitzW Offline
                                WiednitzW Offline
                                Wiednitz
                                wrote on last edited by
                                #53

                                @smartboart

                                Ne der Inverter hat ja nur Saft, wenn vom Himmel was kommt. Die Fehler stören mich weniger, sofern es funktioniert, hatte aber auch an der Stelle keine Steckdose ^^

                                Praktisch so eine Bastelkiste, ich musste zwei Wochen auf die Teile warten...

                                smartboartS 1 Reply Last reply
                                0
                                • WiednitzW Wiednitz

                                  @smartboart

                                  Ne der Inverter hat ja nur Saft, wenn vom Himmel was kommt. Die Fehler stören mich weniger, sofern es funktioniert, hatte aber auch an der Stelle keine Steckdose ^^

                                  Praktisch so eine Bastelkiste, ich musste zwei Wochen auf die Teile warten...

                                  smartboartS Offline
                                  smartboartS Offline
                                  smartboart
                                  wrote on last edited by smartboart
                                  #54

                                  @Wiednitz ja wenn es schnell gehen soll, bestelle ich bei Ebay im Makershop. hat vernünftige Preise und ist in 2 Tagen da...

                                  Liest du den 64WarningCode auch ein? Wäre für mich interessant ohne den shine stick, zwecks pushnachricht bei störungen...

                                  WiednitzW 1 Reply Last reply
                                  0
                                  • smartboartS smartboart

                                    @Wiednitz ja wenn es schnell gehen soll, bestelle ich bei Ebay im Makershop. hat vernünftige Preise und ist in 2 Tagen da...

                                    Liest du den 64WarningCode auch ein? Wäre für mich interessant ohne den shine stick, zwecks pushnachricht bei störungen...

                                    WiednitzW Offline
                                    WiednitzW Offline
                                    Wiednitz
                                    wrote on last edited by
                                    #55

                                    @smartboart

                                    Nein den habe ich nicht drinnen, ohne Stick ist er für dich ja wichtig......

                                    Einfach nachtragen, Tabellenwert +1

                                    1 Reply Last reply
                                    0
                                    • smartboartS Offline
                                      smartboartS Offline
                                      smartboart
                                      wrote on last edited by
                                      #56

                                      @Wiednitz also ich bekomme es nicht hin, es wird keine Kommunikation am wemo angezeigt. Hast du das auch ohne den wifi Stick mal probiert? Muss dazu sagen das ich nen anderen Wandler verwende... Sollte aber auch gehen..hab 2 stück davon probiert..
                                      Screenshot_20191102_115721_com.ebay.mobile.jpg

                                      smartboartS 1 Reply Last reply
                                      0
                                      • smartboartS smartboart

                                        @Wiednitz also ich bekomme es nicht hin, es wird keine Kommunikation am wemo angezeigt. Hast du das auch ohne den wifi Stick mal probiert? Muss dazu sagen das ich nen anderen Wandler verwende... Sollte aber auch gehen..hab 2 stück davon probiert..
                                        Screenshot_20191102_115721_com.ebay.mobile.jpg

                                        smartboartS Offline
                                        smartboartS Offline
                                        smartboart
                                        wrote on last edited by
                                        #57

                                        Hab malnen anderen adapter bestellt....mal sehen obs dann klappt..

                                        WiednitzW 1 Reply Last reply
                                        0
                                        • smartboartS smartboart

                                          Hab malnen anderen adapter bestellt....mal sehen obs dann klappt..

                                          WiednitzW Offline
                                          WiednitzW Offline
                                          Wiednitz
                                          wrote on last edited by Wiednitz
                                          #58

                                          @smartboart

                                          Ja hatte es auch ohne Stick, rx und tx verbunden, Datenübertragung ohne Unterlass. Mal rx TX vertauscht ?

                                          Welcher Com Port ist am growatt eingestellt ? Mit Klopfen anzeigen lassen. Zahl muss der Geräte ID im modbusadapter entsprechen.

                                          smartboartS 1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          512

                                          Online

                                          32.7k

                                          Users

                                          82.5k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe