Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. [Vorlage] Betriebsstundenzähler & Verbrauchsrechner

NEWS

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    396

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    4.9k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.3k

[Vorlage] Betriebsstundenzähler & Verbrauchsrechner

Scheduled Pinned Locked Moved Skripten / Logik
javascript
333 Posts 51 Posters 96.6k Views 26 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • L Offline
    L Offline
    looxer01
    wrote on last edited by
    #47

    leider gab es im Skript noch einen Fehler.

    Beim Wochenwechsel wurde ein Parameter für das Logging falsch übergeben und damit brach das Skript ab.

    Das ist jetzt mit Version 0.96 behoben

    vG Looxer

    1 Reply Last reply
    0
    • HomoranH Do not disturb
      HomoranH Do not disturb
      Homoran
      Global Moderator Administrators
      wrote on last edited by
      #48

      Habe das jetzt auch endlich geschafft auf die website zu laden.

      Dabei habe ich mir erlaubt in der ersten Zeile die Versionsnummer von 0.95 auf 0.96 zu ändern ;-)

      Gruß

      Rainer

      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
      Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

      1 Reply Last reply
      0
      • L Offline
        L Offline
        looxer01
        wrote on last edited by
        #49

        Danke Rainer,

        ich habe es jetzt auch im ersten Post angepasst. :)

        vG

        1 Reply Last reply
        0
        • L Offline
          L Offline
          looxer01
          wrote on last edited by
          #50

          Hi,

          es gibt ein update auf Version 0.97. (erster Post)

          Nur das Coding muss ausgetauscht werden. Im Einstellungsbereich hat sich nichts geändert

          Die Änderung beseitigt einen Fehler, der beim Schreiben von Änderungen in eine CSV-Datei (externes Logging) von einzelnen IDs auftrat.

          Es wurde immer in die Datei "BSZExtLog_1.csv" geschrieben. Auch, wenn das Logging für z.B. Zeile 15 eingestellt war und

          damit eigentlich in "BSZExtLog_15.csv" geschrieben werden sollte.

          vG Looxer

          1 Reply Last reply
          0
          • E Offline
            E Offline
            eastcoast
            wrote on last edited by
            #51

            Hallo Looxer,

            erst Mal vielen Dank für Dein Skript!

            Ich verwende es zur Messung der Einschaltzeit von HM Aktoren.

            Eine Sache würde ich mir jedoch noch wünschen:

            Das Format DDD:HH:MM:SS bei TIME ist für manche Anwendungen unübersichtlich,

            z.B. für DAY würde HH:MM:SS reichen, meistens würde ich ein HHH:MM bevorzugen.

            Perfekt wäre natürlich, wenn man das Ausgabeformat für DAY, WEEK, MONTH, YEAR konfigurieren könnte! ;)

            1 Reply Last reply
            0
            • E Offline
              E Offline
              eastcoast
              wrote on last edited by
              #52

              Hallo,

              habe noch ein kleines Problem mit dem Skript:

              Beim Tageswechsel (vermutlich auch Woche, Monat und Jahr) werden die Werte nicht auf 0 zurückgesetzt.

              Ich verwende noch eine sehr einfache Konfiguration:

              ! var Gruppen = []; // 1.Homematic ID, 2.Thema(no spaces) 3.History 4.DAY 5.Week 6.Month 7.Year 8.Switch 9 - 18 Status to log 19.stop 20.Loesch Gruppen[ 0] = ['hm-rpc.0.MEQ0001234.1.STATE' ,'heating' ,false ,true ,true ,true ,true ,true ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,false ,false]; // Gruppen[ 1] = ['hm-rpc.0.MEQ0005678.1.STATE' ,'heating' ,false ,true ,true ,true ,true ,true ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,false ,false]; // ... ! var logname = []; // Stat1 Stat2 Stat3 Stat4 Stat5 Stat6 Stat7 Stat8 Stat9 Stat10 logname[0] = ['E-Heizung 1' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'']; logname[1] = ['E-Heizung 2' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'']; ... ! var special = []; // 1.Round 2.add1 3.Faktor 4\. Divisor 5.add2 6.Individuallogik 7: DELTA(M)Grenze 8.Warten auf Bestaetigung 9.Durchschnitt - 10.Zaehlschwelle 11 Schedule 12\. Min/MAX 13\. MehrfachStatus 14\. Selektives Logging special[0] = ['' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' , '' ]; special[1] = ['' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ]; ... ! var TimeSetStunde = "00"; // Bitte Uhrzeit - hier Stunde eingeben im 24 Stunden Format z.B. 00 für Mitternacht var TimeSetMinute = "04"; // Bitte Minuten eingeben z.B. 10 - = 00:10 für Null Uhr Zehn var logflag = false; // wenn auf true dann wird das logging in Datei /opt/iobroker/iobroker-data/BSZLog.csv eingeschaltet bei false vice versa var Timelogflag = false; // wenn auf true dann wird das logging in Datei /opt/iobroker/iobroker-data/BSZTimeLog.csv eingeschaltet bei false vice versa ... !
              …habe ich irgendein Setting übersehen?

              Danke!

              1 Reply Last reply
              0
              • L Offline
                L Offline
                looxer01
                wrote on last edited by
                #53

                @eastcoast:

                .habe ich irgendein Setting übersehen?

                Danke! `

                Hi,

                sorry, bin gerade erst zurück von einer Geschäftsreise.

                Also, sieht eigentlich ok aus. Zum Testen kannst du das auch auf irgendeine Zeit setzen. Z.B. in 5 Minuten.

                Ich habe meinen Wechsel auf 00:59 stehen.

                Falls das nicht klappt, dann schicke mir bitte deine Konfig über eine PN. Lässt sich besser lesen.

                lG Looxer

                1 Reply Last reply
                0
                • L Offline
                  L Offline
                  looxer01
                  wrote on last edited by
                  #54

                  @eastcoast:

                  Beim Tageswechsel (vermutlich auch Woche, Monat und Jahr) werden die Werte nicht auf 0 zurückgesetzt. `

                  Hallo eascost

                  noch eine Frage: schau dir bitte mal das log an. Um 00:04 sollte ein LogEintrag vorhanden sein:

                  "EVENT Betriebsstundenzaehler werden zurueckgesetzt TAG: …....."

                  Wenn der nicht da ist, dann wurde die schedule funktion nicht aufgerufen. Das könnte mehrere Ursachen haben:

                  • läuft noch was um diese Zeit im System ?

                  • systemseitig irgend ein Problem mit schedule ?

                  Falls das log ausgeführt wurde und trotzdem nicht zurückgesetzt wurde, dann brauche ich mal dein Programm.

                  Damit würde ich das bei mir debuggen.

                  vG Looxer

                  1 Reply Last reply
                  0
                  • E Offline
                    E Offline
                    eastcoast
                    wrote on last edited by
                    #55

                    @looxer01:

                    @eastcoast:

                    Beim Tageswechsel (vermutlich auch Woche, Monat und Jahr) werden die Werte nicht auf 0 zurückgesetzt. `
                    noch eine Frage: schau dir bitte mal das log an. Um 00:04 sollte ein LogEintrag vorhanden sein:

                    "EVENT Betriebsstundenzaehler werden zurueckgesetzt TAG: …....." `
                    Hallo Looxer,

                    erstmal vielen Dank für deine rasche Unterstützung!

                    Leider kam ich erst jetzt dazu, mir das anzusehen:

                    ! Schedule scheint zu passen:

                    javascript.0 script.js.test: EVENT Betriebsstundenzaehler werden zurueckgesetzt TAG:09 Wochentag 0Monat 10
                    >! ````
                    Habe das ganze mittels log Ausgaben bis in
                    

                    function TimeNull(...)

                    ! ````
                    weiterverfolgt, hier scheint dann die Nullung bei folgender Abfrage zu scheitern:

                    //  zurücksetzen der  DAY  variablen
                    ...
                    if (ObjectExists(updateobj))  {
                    ...
                    >! ````
                    Die Objekte scheinen aber korrekt zu exisitieren:
                     ![1408_clipboard01.jpg](/assets/uploads/files/1408_clipboard01.jpg) 
                    1 Reply Last reply
                    0
                    • E Offline
                      E Offline
                      eastcoast
                      wrote on last edited by
                      #56

                      @eastcoast:

                      @looxer01:

                      @eastcoast:

                      Beim Tageswechsel (vermutlich auch Woche, Monat und Jahr) werden die Werte nicht auf 0 zurückgesetzt. `
                      noch eine Frage: schau dir bitte mal das log an. Um 00:04 sollte ein LogEintrag vorhanden sein:

                      "EVENT Betriebsstundenzaehler werden zurueckgesetzt TAG: …....." `
                      Hallo Looxer,

                      erstmal vielen Dank für deine rasche Unterstützung!

                      Leider kam ich erst jetzt dazu, mir das anzusehen:

                      ! Schedule scheint zu passen:

                      javascript.0 script.js.test: EVENT Betriebsstundenzaehler werden zurueckgesetzt TAG:09 Wochentag 0Monat 10
                      >! ````
                      Habe das ganze mittels log Ausgaben bis in
                      

                      function TimeNull(...)

                      ! ````
                      weiterverfolgt, hier scheint dann die Nullung bei folgender Abfrage zu scheitern:

                      //  zurücksetzen der  DAY  variablen
                      ...
                      if (ObjectExists(updateobj))  {
                      ...
                      >! ````
                      Die Objekte scheinen aber korrekt zu exisitieren:
                      >! Clipboard01.jpg `  
                      

                      Habe gerade meinen Fehler gefunden:

                      Meine Feldnamen in "var logname" enthielten ein Leerzeichen! :oops:

                      Sorry dass ich Dich belästigt habe.

                      Nochmals vielen Dank für Dein Skript und Deine Hilfe!

                      1 Reply Last reply
                      0
                      • L Offline
                        L Offline
                        looxer01
                        wrote on last edited by
                        #57

                        @eastcoast:

                        Meine Feldnamen in "var logname" enthielten ein Leerzeichen! :oops: `

                        super - sehr gut. Hätte ich wahrscheinlich erst beim Debugging gesehen.

                        Eigentlich habe ich versucht die meisten Fehler abzufangen entweder durch Korrektur oder durch Hinweise im Log. -

                        bei einem Skript ist es eben was anderes als in der Dialog Programmierung.

                        bezüglich deiner Format habe ich mir Gedanken gemacht.

                        Ich speichere die ermittelten Werte für TIME immer in ms ab. Somit liesse sich jederzeit eine Umrechnung vornehmen und auch eine Aenderung der Umrechnung.

                        Ich könnte mir vorstellen eine flexible Lösung zu machen mit allen Konstellation von links nach rechts, also

                        DDD:HH:MM:SS:MS beispielsweise auch für DDD oder MM oder MS oder HH:MM etc

                        Ich schaue mir das am nächsten WE an.

                        lG Looxer

                        1 Reply Last reply
                        0
                        • R Offline
                          R Offline
                          ralalla
                          wrote on last edited by
                          #58

                          Noch mal bitte eine kurze Info zu State und Level.

                          Ich will z.B. aus einem Wert 0-100% Betriebsstunden erzeugen.

                          Ab 1% soll die Zeit laufen.

                          Im ioBroker wird der Wert unter "Typ" mit state dargestellt und unter "Rolle" auch.

                          Der Wert selbst als 0-100%.

                          Kann ich den Wert in dem Zustand verarbeiten ?

                          Also würde meine Geräte ID so aussehen: hm-rega.0.6822.7155.state

                          ioBroker auf Intel NUC mit Proxmox / PiVCCU auf Pi3

                          1 Reply Last reply
                          -1
                          • L Offline
                            L Offline
                            looxer01
                            wrote on last edited by
                            #59

                            Hallo Ralalla,

                            Deine GeräteID deutet nicht auf ein Level Gerät hin.

                            Ein State Gerät hat vordefinierte zustände wie z.B. "aus" oder "ein".

                            Ein Level Gerät zeigt den Zustand in Prozent an, wobei 1% z.B. 1% geöffnet oder eingeschaltet heisst. (Beispiel Rolllade oder Dimmer")

                            Ein Level-Gerät wird im Programm als solches erkannt wenn in der ID ein "LEVEL" enthalten ist. Das ist bei deiner ID nicht der Fall.

                            Um was für ein Gerät handelt es sich denn ?

                            vG Looxer

                            1 Reply Last reply
                            0
                            • R Offline
                              R Offline
                              ralalla
                              wrote on last edited by
                              #60

                              Das sind z. B. Werte meiner Heizung. Die lese ich aus dem Ebus aus über cuxd

                              Gesendet von iPhone mit Tapatalk

                              ioBroker auf Intel NUC mit Proxmox / PiVCCU auf Pi3

                              1 Reply Last reply
                              0
                              • L Offline
                                L Offline
                                looxer01
                                wrote on last edited by
                                #61

                                @ralalla:

                                Das sind z. B. Werte meiner Heizung. Die lese ich aus dem Ebus aus über cuxd `

                                aaah, sorry. Das sollte ich gesehen haben, da es ja REGA werte sind.

                                Es gibt zwar die States 9-18, die man loggen kann aber das hilft dir nicht da ich verstehe, dass es ja beliebige Zahlen zwischen 1 bis 100 betreffen kann.

                                Es gibt zwei Möglichkeiten.

                                1 Programm Anpassung für deinen Fall um den Level Fall anzuwenden für diese ID

                                2 Du schreibst ein Mini-Programm und setzt ein Flagg auf "true", wenn der Wert groesser 0 ist und auf "false", wenn der Wert = 0 ist.

                                Dann kann der BSZ die Zeiten exakt messen. Nr. 2 ist wenig Aufwendig und wäre somit der bessere Weg.

                                vG Looxer

                                1 Reply Last reply
                                0
                                • S Offline
                                  S Offline
                                  syber
                                  wrote on last edited by
                                  #62

                                  Hallo looxer,

                                  Viele Dank für Dein Script ich nutze es zur Laufzeitmessung, Zählen Schaltvorgänge und zur Energiemessung(Strom,Gas, Wasser).

                                  Es funktioniert Supi, nun zu meiner Frage ..gibt es die Möglichkeit alte Zählerstände einzutragen und wenn ja wo.

                                  Am besten wäre so eine Funktion wie bei deinem Stromzähler mit HT und NT

                                  Grüße Steffen

                                  1 Reply Last reply
                                  0
                                  • L Offline
                                    L Offline
                                    looxer01
                                    wrote on last edited by
                                    #63

                                    @syber:

                                    .gibt es die Möglichkeit alte Zählerstände einzutragen und wenn ja wo. `

                                    im Prinzip ja. Ich mache das auch so bei meiner Pelletverbrauchsrechnung (time)

                                    Dazu nutze ich das Widget JQUI Input.

                                    Gib mir doch mal deine Konfig und sage mir wo du Korrekturen machen möchtest. Dann schaue ich mir das an

                                    vG Looxer

                                    1 Reply Last reply
                                    0
                                    • S Offline
                                      S Offline
                                      syber
                                      wrote on last edited by
                                      #64

                                      Hallo,

                                      es geht um Gruppe 24 und 25

                                      edit aber mache es bitte nicht so schwer …ich hab 0 Ahnung vom Script ;)
                                      842_bsz.txt

                                      1 Reply Last reply
                                      0
                                      • L Offline
                                        L Offline
                                        looxer01
                                        wrote on last edited by
                                        #65

                                        Hi,

                                        vielen Dank für die Konfig.

                                        Wenn ich das richtig sehe, dann hast du fuer Strom einen EnergyCounter. (bei Gas wirds ja aehnlich funktionieren)

                                        Dieser liefert regelmaessig (z.B. alle 30 sekunden) einen Wert vom Counter.

                                        Die Konfig ist auf Delta eingestellt. Damit wird die Differenz jeweils vom letzten Zaehlerstand gezogen.

                                        So weisst du den Verbrauch. Der Verbrauch wird in DAY WEEK Month YEAR gespeichert.

                                        Den Zaehlerstand kannst du nicht direkt beeinflussen, denn der kommt ja immer vom energy-counter.

                                        Den Verbrauch kannst du jederzeit manuell korrigieren, da ja immer die Differenz auf DAY WEEK MONTH YEAR aufgeschlagen wird.

                                        Es gibt mehrere Möglichkeiten auf den Zaehlerstand einfluss zu nehmen,

                                        1. durch Umrechnen.

                                        In der Tabelle special kannst du einen Wert addieren oder subtrahieren, was einer Korrektur gleichkommt.

                                        2. durch individuallogik (indivduelle Erweiterung innerhalb des scriptes)

                                        das ist schon etwas aufwendiger und muesste programmiert werden

                                        Wie oft kommen denn solche Korrekturen vor ?

                                        vG Looxer

                                        1 Reply Last reply
                                        0
                                        • E Offline
                                          E Offline
                                          ein-bayer
                                          wrote on last edited by
                                          #66

                                          Hallo,

                                          das ist ja ein super script !! Hab es relativ schnell hinbekommen.

                                          Ich benutze es zur kwh erfassung meiner Zähler. Ich habe jetzt testweise 2 Zähler angelegt und wollte die Anzeige in KWH haben. Der Eintrag in Tabelle special wirkt sich nicht auf das Ergebnis der Objekte aus, hier bekomme ich zb 625.121. Der Wert entspricht der Beobachtung nach der gemessenen Leistung in Watt

                                          Hab ich etwas falsch eingestellt?
                                          1342_bildschirmfoto_2017-01-22_um_19.16.26.png
                                          1342_bildschirmfoto_2017-01-22_um_19.17.27.png

                                          1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          686

                                          Online

                                          32.7k

                                          Users

                                          82.5k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe