NEWS
Homatic Heizgruppe mit iOBroker/Homekit steuern (verteilen der Info auf alle Geräte der Gruppe)
-
Hallo Snatch
Ich stehe gerade vor dem Problem, dass ich die virtuellen Heizgruppen nicht ansteuern kann. Diese sehe ich nicht. Wie hast Du das realisiert bekommen ?
Danke im Voraus.
Gruß viper67
-
Einen hm-rpc Adapter auf virtual devices konfigurieren und in Rega für virtual devices die neue rpc Instanz zuweisen.
-
Das habe ich gerade versucht,aber in Rega für Virtuelle Devices kann ich nichts auswählen. Da steht "keins"
-
Das habe ich gerade versucht,aber in Rega für Virtuelle Devices kann ich nichts auswählen. Da steht "keins" `
Hast Du eine neue hm-rpc-Instanz angelegt und für Virt.dev. konfiguriert?Von unterwegs getippert
-
Das habe ich gerade versucht,aber in Rega für Virtuelle Devices kann ich nichts auswählen. Da steht "keins" `
Rega Neu starten!
-
Jetzt hab ichs. Ich muss bei Daemon virt Device einstellen und dann in Rega auch noch. Jetzt lädt er gerade die virt Devices. Super. Ich werde dann mal weiterprobieren ob sich die eingebundenen Geräte in der Gruppe Synchron verhalten.
Vielen Dank für die Unterstützung
-
Ich werde dann mal weiterprobieren ob sich die eingebundenen Geräte in der Gruppe Synchron verhalten. `
Werden sie, ist ja Aufgabe der Gruppe / der CCU und hat nix mit ioBroker zu tun (funktioniert bei mir schon seit Ende letzten Jahres)Gruß,
Eric
Von unterwegs getippert
-
Funktioniert jetzt wunderbar. Vielen Dank für die Unterstützung.
-
Wenn z.B. ein Wandthermostat und 2 Heizkörperthermostate in der CCU einer Gruppe zugewiesen sind, und man ändert via ioBroker die Temperatur nur am Wandthermostat, dann kann es ein paar Minuten dauern bis das Wandthermostat die Soll-Temperatur an die Heizkörperthermostate überträgt..
Ich benutze im ioBroker keine extra Instanz für die Virtual Groups der CCU. (Verbraucht nur unnötig RAM - es funktioniert ja auch so ohne Probleme..)
Gruß
-
Hi,
Ich benutze im ioBroker keine extra Instanz für die Virtual Groups der CCU. (Verbraucht nur unnötig RAM - es funktioniert ja auch so ohne Probleme..) `
funktionieren tut es schon, aber …-
Über die Gruppe geht es schneller (zumindest bei mir reagieren alle Komponenten "sofort")
-
Ist das angesteuerte Wandthermostat mal nicht da (Batterie leer, defekt, o.ä.), läuft die Steuerung trotzdem
Gruß,
Eric
-