Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Entwicklung
  4. Anfrage AirConWithMe (IntesisHome) Klimasteuerung Adapter

NEWS

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    515

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    5.3k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.4k

Anfrage AirConWithMe (IntesisHome) Klimasteuerung Adapter

Scheduled Pinned Locked Moved Entwicklung
102 Posts 31 Posters 25.1k Views 24 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • coyoteC coyote

    @ThatsIT Platine hab ich mir in China fertigen lassen (JLCPCB). Die Bauteile habe ich mir überall etwas zusammen gesucht, wo es eben am günstigsten war (Conrad, Ebay, Reichelt usw.)
    Wie viele Platinen brauchst du?

    ThatsITT Offline
    ThatsITT Offline
    ThatsIT
    wrote on last edited by
    #33

    @coyote Ich habe nur eine Anlage, also nur eine Platine

    coyoteC 1 Reply Last reply
    0
    • ThatsITT ThatsIT

      @coyote Ich habe nur eine Anlage, also nur eine Platine

      coyoteC Offline
      coyoteC Offline
      coyote
      Most Active
      wrote on last edited by
      #34

      @ThatsIT evtl. könntest du eine "nackte" Platine von mir erwerben, wenn du das Projekt realisieren willst.
      Musste damals 5 Stück bestellen, brauche aber nur 3.
      Am teuersten sind eigentlich die DC/DC Wandler.

      Kannst es dir ja mal überlegen, alles weiter können wir dann per Chat besprechen.

      ThatsITT 1 Reply Last reply
      0
      • coyoteC coyote

        @ThatsIT evtl. könntest du eine "nackte" Platine von mir erwerben, wenn du das Projekt realisieren willst.
        Musste damals 5 Stück bestellen, brauche aber nur 3.
        Am teuersten sind eigentlich die DC/DC Wandler.

        Kannst es dir ja mal überlegen, alles weiter können wir dann per Chat besprechen.

        ThatsITT Offline
        ThatsITT Offline
        ThatsIT
        wrote on last edited by
        #35

        @coyote Hi, hier die Fotos von meinem bereits vorhandenen Stecker:
        9b4961e6-c351-44d5-8f59-89d2826728fe-image.png
        ef86184e-4c22-4045-8434-ecdf687488d4-image.png
        1cc4d4d8-891e-435d-bc70-6ef18b2ddcf8-image.png

        Und hier die Aderreihenfolge an der Klima Platine:
        13d2080a-fd47-4426-81d0-6bad1e703070-image.png
        Braun und Grün sind vertauscht.
        Dann müsste doch der Stecker genau so 1:1 an die Wemos Platine passen?

        coyoteC 1 Reply Last reply
        0
        • ThatsITT ThatsIT

          @coyote Hi, hier die Fotos von meinem bereits vorhandenen Stecker:
          9b4961e6-c351-44d5-8f59-89d2826728fe-image.png
          ef86184e-4c22-4045-8434-ecdf687488d4-image.png
          1cc4d4d8-891e-435d-bc70-6ef18b2ddcf8-image.png

          Und hier die Aderreihenfolge an der Klima Platine:
          13d2080a-fd47-4426-81d0-6bad1e703070-image.png
          Braun und Grün sind vertauscht.
          Dann müsste doch der Stecker genau so 1:1 an die Wemos Platine passen?

          coyoteC Offline
          coyoteC Offline
          coyote
          Most Active
          wrote on last edited by
          #36

          @ThatsIT Ja das sollte passen. Dann müsstest du dir nur eine Buchse besorgen.

          ThatsITT 1 Reply Last reply
          0
          • coyoteC coyote

            @ThatsIT Ja das sollte passen. Dann müsstest du dir nur eine Buchse besorgen.

            ThatsITT Offline
            ThatsITT Offline
            ThatsIT
            wrote on last edited by ThatsIT
            #37

            @coyote So, habe nun alles zusammengelötet. :)
            Habe dann das Board per USB mit dem Computer verbunden. Die Treiber Installation funktionierte zwar nicht manuell wie nach der Arduino Anleitung (wurde automatisch installiert), aber über Port COM3 konnte ich dann das Programm hochladen und habe das Board nun an der Klima angeschlossen.
            Im ioBroker blinkt nun die mqtt Instanz im Sekundentakt zwischen gelb und grün. Ist das normal???
            Bei den Objekten wurde ein Ordner MHI-AC-Ctrl angelegt und sieht jetzt so aus:
            f8cfd46f-0455-4d00-a2bc-4139e3a044ec-image.png
            Der Eintrag MHI-AC-Ctrl Info/connection blinkt ebenfalls.
            Im Log steht unter anderem (27003) Client [MHI-AC-Ctrl] connection closed: Error: read ECONNRESET

            coyoteC 1 Reply Last reply
            0
            • ThatsITT ThatsIT

              @coyote So, habe nun alles zusammengelötet. :)
              Habe dann das Board per USB mit dem Computer verbunden. Die Treiber Installation funktionierte zwar nicht manuell wie nach der Arduino Anleitung (wurde automatisch installiert), aber über Port COM3 konnte ich dann das Programm hochladen und habe das Board nun an der Klima angeschlossen.
              Im ioBroker blinkt nun die mqtt Instanz im Sekundentakt zwischen gelb und grün. Ist das normal???
              Bei den Objekten wurde ein Ordner MHI-AC-Ctrl angelegt und sieht jetzt so aus:
              f8cfd46f-0455-4d00-a2bc-4139e3a044ec-image.png
              Der Eintrag MHI-AC-Ctrl Info/connection blinkt ebenfalls.
              Im Log steht unter anderem (27003) Client [MHI-AC-Ctrl] connection closed: Error: read ECONNRESET

              coyoteC Offline
              coyoteC Offline
              coyote
              Most Active
              wrote on last edited by coyote
              #38

              @ThatsIT nee das ist nicht normal, die muss dauerhaft grün sein und die Datenpunkte sollten angelegt werden, so wie auf Github beschrieben.
              Die Datenpunkte um das Ding zu steuern musst du in ioBroker unter MHI_AC_CTRL selbst anlegen, welche das sind steht auch auf Github

              Zeig mal noch nen Screenshot von deinen MQTT Konfig Einstellungen im Adapter

              ThatsITT 1 Reply Last reply
              0
              • coyoteC coyote

                @ThatsIT nee das ist nicht normal, die muss dauerhaft grün sein und die Datenpunkte sollten angelegt werden, so wie auf Github beschrieben.
                Die Datenpunkte um das Ding zu steuern musst du in ioBroker unter MHI_AC_CTRL selbst anlegen, welche das sind steht auch auf Github

                Zeig mal noch nen Screenshot von deinen MQTT Konfig Einstellungen im Adapter

                ThatsITT Offline
                ThatsITT Offline
                ThatsIT
                wrote on last edited by ThatsIT
                #39

                @coyote 839562fc-d5ac-4b0d-adfb-d7831645b942-image.png

                702b2c79-02c7-40a3-a105-caf5b8958381-image.png

                Und hier meine Einstellungen bei support.h:
                b1be8abe-c0ab-4f8d-8318-3755c8494f9a-image.png

                coyoteC 1 Reply Last reply
                0
                • ThatsITT ThatsIT

                  @coyote 839562fc-d5ac-4b0d-adfb-d7831645b942-image.png

                  702b2c79-02c7-40a3-a105-caf5b8958381-image.png

                  Und hier meine Einstellungen bei support.h:
                  b1be8abe-c0ab-4f8d-8318-3755c8494f9a-image.png

                  coyoteC Offline
                  coyoteC Offline
                  coyote
                  Most Active
                  wrote on last edited by coyote
                  #40

                  @ThatsIT habe auf der zweiten Seite nur den ersten Haken, aber das kann auch noch von der vorigen Steuerung sein, da hatte ich damit rumgespielt, da die nicht so wollte wie ich.
                  Sollte so aber gehen.

                  Was du noch machen kannst, ist im eingebauten Zustand USB Kabel dran, Wemos mit reset Taster kurz neu starten und den seriellen Monitor im Arduino mitlaufen lassen.

                  EDIT: Ah, sehe du hast die ganz neue Version geflasht v2.0, die habe ich noch nicht ausprobiert, keine Zeit gehabt. Ich nutze noch v1.4

                  ThatsITT 2 Replies Last reply
                  0
                  • coyoteC coyote

                    @ThatsIT habe auf der zweiten Seite nur den ersten Haken, aber das kann auch noch von der vorigen Steuerung sein, da hatte ich damit rumgespielt, da die nicht so wollte wie ich.
                    Sollte so aber gehen.

                    Was du noch machen kannst, ist im eingebauten Zustand USB Kabel dran, Wemos mit reset Taster kurz neu starten und den seriellen Monitor im Arduino mitlaufen lassen.

                    EDIT: Ah, sehe du hast die ganz neue Version geflasht v2.0, die habe ich noch nicht ausprobiert, keine Zeit gehabt. Ich nutze noch v1.4

                    ThatsITT Offline
                    ThatsITT Offline
                    ThatsIT
                    wrote on last edited by ThatsIT
                    #41

                    @coyote Oder muss ich in der support.h bei MQTT_SERVER zusätzlich zur IP Adresse meine ioBrokers auch noch :8081 eintragen?
                    Bekommst du beim Starten der mqtt Instanz im Log auch "(31528) Starting MQTT server on 0.0.0.0:1883"? die 0.0.0.0 machen mich stutzig.

                    coyoteC 1 Reply Last reply
                    0
                    • ThatsITT ThatsIT

                      @coyote Oder muss ich in der support.h bei MQTT_SERVER zusätzlich zur IP Adresse meine ioBrokers auch noch :8081 eintragen?
                      Bekommst du beim Starten der mqtt Instanz im Log auch "(31528) Starting MQTT server on 0.0.0.0:1883"? die 0.0.0.0 machen mich stutzig.

                      coyoteC Offline
                      coyoteC Offline
                      coyote
                      Most Active
                      wrote on last edited by
                      #42

                      @ThatsIT Nein, passt so. Ja bekomme ich auch, hast ja auf Listen_All_IP's stehen. Stimmt also schon

                      1 Reply Last reply
                      0
                      • coyoteC coyote

                        @ThatsIT habe auf der zweiten Seite nur den ersten Haken, aber das kann auch noch von der vorigen Steuerung sein, da hatte ich damit rumgespielt, da die nicht so wollte wie ich.
                        Sollte so aber gehen.

                        Was du noch machen kannst, ist im eingebauten Zustand USB Kabel dran, Wemos mit reset Taster kurz neu starten und den seriellen Monitor im Arduino mitlaufen lassen.

                        EDIT: Ah, sehe du hast die ganz neue Version geflasht v2.0, die habe ich noch nicht ausprobiert, keine Zeit gehabt. Ich nutze noch v1.4

                        ThatsITT Offline
                        ThatsITT Offline
                        ThatsIT
                        wrote on last edited by
                        #43

                        @coyote sagte in Anfrage AirConWithMe (IntesisHome) Klimasteuerung Adapter:

                        Was du noch machen kannst, ist im eingebauten Zustand USB Kabel dran, Wemos mit reset Taster kurz neu starten und den seriellen Monitor im Arduino mitlaufen lassen.

                        Hmm, die Klima hängt in 3m Höhe. So ein langes USB Kabel habe ich nicht. Müsste ich nicht auch schon eine stabile Verbindung testen können, wenn ich den Wemos nur am Rechner anschließe, ohne das die Klima angestöpselt ist? Dann können zwar keine Daten ausgetauscht werden, aber der Adapter sollte doch auch dann schon grün bleiben?!

                        coyoteC 1 Reply Last reply
                        0
                        • ThatsITT ThatsIT

                          @coyote sagte in Anfrage AirConWithMe (IntesisHome) Klimasteuerung Adapter:

                          Was du noch machen kannst, ist im eingebauten Zustand USB Kabel dran, Wemos mit reset Taster kurz neu starten und den seriellen Monitor im Arduino mitlaufen lassen.

                          Hmm, die Klima hängt in 3m Höhe. So ein langes USB Kabel habe ich nicht. Müsste ich nicht auch schon eine stabile Verbindung testen können, wenn ich den Wemos nur am Rechner anschließe, ohne das die Klima angestöpselt ist? Dann können zwar keine Daten ausgetauscht werden, aber der Adapter sollte doch auch dann schon grün bleiben?!

                          coyoteC Offline
                          coyoteC Offline
                          coyote
                          Most Active
                          wrote on last edited by
                          #44

                          @ThatsIT Ja das sollte auch schon gehen. Vllt komme ich heute Abend noch dazu die v2.0 zu testen

                          ThatsITT 2 Replies Last reply
                          0
                          • coyoteC coyote

                            @ThatsIT Ja das sollte auch schon gehen. Vllt komme ich heute Abend noch dazu die v2.0 zu testen

                            ThatsITT Offline
                            ThatsITT Offline
                            ThatsIT
                            wrote on last edited by
                            #45

                            @coyote Das wäre prima. Falls ich ein downgrade machen müßte, kann ich einfach die 1.4 Version drüber flashen, wenn das Sketchbook den gleichen Namen hat?

                            coyoteC 1 Reply Last reply
                            0
                            • ThatsITT ThatsIT

                              @coyote Das wäre prima. Falls ich ein downgrade machen müßte, kann ich einfach die 1.4 Version drüber flashen, wenn das Sketchbook den gleichen Namen hat?

                              coyoteC Offline
                              coyoteC Offline
                              coyote
                              Most Active
                              wrote on last edited by
                              #46

                              @ThatsIT ja das ist kein Problem, die ist eben noch etwas anders aufgebaut. Da gibt es nur 2 Dateien.
                              Unter Werkzeuge könntest du noch "flash all contents" auswählen

                              ThatsITT 1 Reply Last reply
                              0
                              • coyoteC coyote

                                @ThatsIT ja das ist kein Problem, die ist eben noch etwas anders aufgebaut. Da gibt es nur 2 Dateien.
                                Unter Werkzeuge könntest du noch "flash all contents" auswählen

                                ThatsITT Offline
                                ThatsITT Offline
                                ThatsIT
                                wrote on last edited by ThatsIT
                                #47

                                @coyote So, es lag tatsächlich an der v2.0. Da scheint noch etwas nicht zu stimmen. Wäre mal interessant, ob bei dir das gleiche Phänomen auftaucht.
                                Meine states sehen jetzt so aus:
                                6e04fbbb-3f4b-4365-a16d-3e6720b89164-image.png
                                Du erwähntest mal, das man noch selber states anlegen muß. Wie meinst du das?
                                Ich habe bisher noch nicht mit mqtt gearbeitet. Ich hätte erwartet, dass mit
                                setState("mqtt.0.MHI-AC-Ctrl.Power", 'On');
                                sich die Klima anschalten läßt. Ausser das der state sich ändert passiert aber nichts. Wie müsste der Befehl aussehen?

                                coyoteC 1 Reply Last reply
                                0
                                • ThatsITT ThatsIT

                                  @coyote So, es lag tatsächlich an der v2.0. Da scheint noch etwas nicht zu stimmen. Wäre mal interessant, ob bei dir das gleiche Phänomen auftaucht.
                                  Meine states sehen jetzt so aus:
                                  6e04fbbb-3f4b-4365-a16d-3e6720b89164-image.png
                                  Du erwähntest mal, das man noch selber states anlegen muß. Wie meinst du das?
                                  Ich habe bisher noch nicht mit mqtt gearbeitet. Ich hätte erwartet, dass mit
                                  setState("mqtt.0.MHI-AC-Ctrl.Power", 'On');
                                  sich die Klima anschalten läßt. Ausser das der state sich ändert passiert aber nichts. Wie müsste der Befehl aussehen?

                                  coyoteC Offline
                                  coyoteC Offline
                                  coyote
                                  Most Active
                                  wrote on last edited by
                                  #48

                                  @ThatsIT also bei mir geht die v2.0 auch nicht, habe dem Entwickler gerade schon geschrieben, Wemos verbindet sich ständig neu.

                                  Die Anleitung bei Github hast du aber schon gelesen oder? :thinking_face: :wink:

                                  Du musst den Ordner "set" und die darunterliegenden Datenpunkte selbst anlegen, sieht dann so aus:

                                  MHI.JPG

                                  Nur die DP's unter dem Ornder "set" steuern dann die Anlage, die Datenpunkte die du jetzt hast sind nur die Rückmeldungen.

                                  ThatsITT 1 Reply Last reply
                                  0
                                  • coyoteC coyote

                                    @ThatsIT also bei mir geht die v2.0 auch nicht, habe dem Entwickler gerade schon geschrieben, Wemos verbindet sich ständig neu.

                                    Die Anleitung bei Github hast du aber schon gelesen oder? :thinking_face: :wink:

                                    Du musst den Ordner "set" und die darunterliegenden Datenpunkte selbst anlegen, sieht dann so aus:

                                    MHI.JPG

                                    Nur die DP's unter dem Ornder "set" steuern dann die Anlage, die Datenpunkte die du jetzt hast sind nur die Rückmeldungen.

                                    ThatsITT Offline
                                    ThatsITT Offline
                                    ThatsIT
                                    wrote on last edited by
                                    #49

                                    @coyote Die Anleitung habe ich schon oft durchforstet, aber da ich mit mqtt noch gar nichts gemacht habe, sagt sie mir an vielen Stellen nicht viel. Letztlich erschließt sich mir die Funktionsweise erst, wenn ich etwas (mit deiner Hilfe) ans laufen bekomme :clap: .
                                    Bisher kannte ich nur den generellen Hinweis, dass man keine eigenen Datenpunkte unter fremden Instanzen (außer javascript.N) erstellen soll, da dort die Objekte vom Adapter verwaltet werden und somit auch gelöscht werden können. Von daher wäre ich gar nicht auf die Idee gekommen selber für den Adapter states anzulegen. Warum werden die states, die für das Senden erforderlich sind, nicht auch direkt automatisch angelegt?

                                    coyoteC 1 Reply Last reply
                                    0
                                    • ThatsITT ThatsIT

                                      @coyote Die Anleitung habe ich schon oft durchforstet, aber da ich mit mqtt noch gar nichts gemacht habe, sagt sie mir an vielen Stellen nicht viel. Letztlich erschließt sich mir die Funktionsweise erst, wenn ich etwas (mit deiner Hilfe) ans laufen bekomme :clap: .
                                      Bisher kannte ich nur den generellen Hinweis, dass man keine eigenen Datenpunkte unter fremden Instanzen (außer javascript.N) erstellen soll, da dort die Objekte vom Adapter verwaltet werden und somit auch gelöscht werden können. Von daher wäre ich gar nicht auf die Idee gekommen selber für den Adapter states anzulegen. Warum werden die states, die für das Senden erforderlich sind, nicht auch direkt automatisch angelegt?

                                      coyoteC Offline
                                      coyoteC Offline
                                      coyote
                                      Most Active
                                      wrote on last edited by
                                      #50

                                      @ThatsIT das kann ich dir leider nicht sagen, warum die nicht angelegt werden. So gut kenne ich mich mit dem Arduino Programm und MQTT nicht aus. Bin mir nicht sicher ob das überhaupt funktioniert

                                      S 1 Reply Last reply
                                      0
                                      • ThatsITT ThatsIT

                                        @smartboart Hmmm, ich habe eine Mitsubishi Heavy Industries. Dort habe ich über den CNS Steckplatz das AirConWithMe Modul angeschlossen.:
                                        56eb07d4-a97b-429d-a14a-280e0b7e0d3f-image.png
                                        Ich denke mal, dass ich dort dann das Wemo D1 anschließen müßte?! Allerdings bräuchte ich wohl ein anderes Programm zum flashen, aber da habe ich auch schon was in einem anderen Threat gefunden...

                                        L Offline
                                        L Offline
                                        Leonid14
                                        wrote on last edited by Leonid14
                                        #51

                                        @ThatsIT
                                        Hi,
                                        Kannst du mir verraten, wie du bei der MHI das Kunststoffgehäuse abbekommen hast? Ich wollte an den CNS Steckplatz, bekomme aber das Gehäuse nicht runter. Habe eine HMI SRK35ZS.

                                        Hat sich erledigt. Habe es hinbekommen.
                                        Ich habe jetzt aber leider noch ein iobroker hmi-ac-ctrl Problem. Der Adapter ist grün, liefert aber keine opdata.
                                        2020-06-23 18_52_15-objects - ioBroker.png
                                        Ich habe den MHI-AC-CTRL Sketch 1.4 geladen und in der MHH-AC-CTRl.h Datei nur WLAN SSID, Passwort und MQTT Server IP ergänzt.
                                        Muss ich bei der Adapterkonfiguration noch etwas ändern.

                                        Danke für eure Hilfe

                                        ThatsITT 1 Reply Last reply
                                        0
                                        • L Leonid14

                                          @ThatsIT
                                          Hi,
                                          Kannst du mir verraten, wie du bei der MHI das Kunststoffgehäuse abbekommen hast? Ich wollte an den CNS Steckplatz, bekomme aber das Gehäuse nicht runter. Habe eine HMI SRK35ZS.

                                          Hat sich erledigt. Habe es hinbekommen.
                                          Ich habe jetzt aber leider noch ein iobroker hmi-ac-ctrl Problem. Der Adapter ist grün, liefert aber keine opdata.
                                          2020-06-23 18_52_15-objects - ioBroker.png
                                          Ich habe den MHI-AC-CTRL Sketch 1.4 geladen und in der MHH-AC-CTRl.h Datei nur WLAN SSID, Passwort und MQTT Server IP ergänzt.
                                          Muss ich bei der Adapterkonfiguration noch etwas ändern.

                                          Danke für eure Hilfe

                                          ThatsITT Offline
                                          ThatsITT Offline
                                          ThatsIT
                                          wrote on last edited by ThatsIT
                                          #52

                                          @Leonid14 Hmmm, bei mir sieht das so aus:
                                          7be8205d-7275-41d9-a5ca-98fff1052999-image.png
                                          Die OpData sind eher uninteressant, da hier auch Werte der Ausseneinheit stehen.
                                          Hast du als MQtt Server IP die IP von deinem ioBroker eingegeben?
                                          Und wenn du keinen zusätzlichen Temp Sensor an deiner Schaltung hast, must du bei #define TEMP_MEASURE_PERIOD 0 eingeben.

                                          Den Adapter habe ich gelassen wir er war:
                                          63dbcfc1-4754-4c2c-bef5-aa9b48830eba-image.png

                                          L 1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          650

                                          Online

                                          32.7k

                                          Users

                                          82.5k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe