Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Praktische Anwendungen (Showcase)
  4. Füllstandsmessung per Pegelsonde.

NEWS

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    257

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    4.6k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.3k

Füllstandsmessung per Pegelsonde.

Scheduled Pinned Locked Moved Praktische Anwendungen (Showcase)
604 Posts 63 Posters 217.0k Views 70 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • B Beowolf

    Habe mal eine Frage zum Pegelsensor. Der darf doch auch im Tank liegen, oder?

    Den, den ich hier bekommen habe, ist an der Unterseite vollkommen glatt. In der "Bodenfläche" sind vier Löcher zu sehen.
    Das würde bedeuten, das wenn der Sensor steht, das dann die Löcher fast zu sind. Da im Öltank auch immer ein wenig Ölschlamm sich am Boden befindet, sind die Löcher dann wohl direkt zu.

    Grüße
    Manfred

    EisbaeeerE Offline
    EisbaeeerE Offline
    Eisbaeeer
    Developer
    wrote on last edited by
    #101

    @Beowolf sagte in Füllstandsmessung per Pegelsonde.:

    Habe mal eine Frage zum Pegelsensor. Der darf doch auch im Tank liegen, oder?

    Dem Drucksensor ist es egal, ober er liegt oder steht.

    mit 5 Volt an den A0 Pin vom Wemos D1 mini. Ich dachte immer, das dort nur max. 3,3 Volt anliegen dürfen.

    Wenn er Pech hat, ist der Analog-Eingang irgend wann defekt. Im Datenblatt steht:

    A0	Analog input, max 3.3V input	A0
    
    

    Sein eigenes Risiko, ich würde es nicht machen.

    "IPAddress ip(192, 168, 1, 21); // IP Adresse, falls kein DHCP vorhanden ist"
    Was muß dort rein, wenn ein DHCP vorhanden ist? Ausklammern

    Dann lass es einfach so stehen oder wenn du sicher gehen willst, dass du keine doppelte IP-Adresse hast, dann trage dort eine freie IP-Adresse ein. Diese greift nur, falls der Arduino keinen DHCP-Server erreicht. Im Normalfall wird also immer DHCP verwendet. Auf keinen Fall ausklammern, sonst bekommst du einen Compiler-Fehler.

    Für die Pegelmessung bei Heizöl muß doch auch noch eine Umrechnung/Anpassung mit eingerechnet werden, richtig?

    Davon gehe ich auch aus. Ist ja kein Wasser ;-)
    Ich schau mal, wo man das im Code einbaut.
    Gruß Eisbaeeer

    Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!

    opossumO 1 Reply Last reply
    0
    • B Beowolf

      Für die Pegelmessung bei Heizöl muß doch auch noch eine Umrechnung/Anpassung mit eingerechnet werden, richtig?

      Die Dichte von Heizöl ist ca. 0,820–0,860 kg/l (15 °C) pro Liter.

      EisbaeeerE Offline
      EisbaeeerE Offline
      Eisbaeeer
      Developer
      wrote on last edited by
      #102

      @Beowolf Hmm, ich glaube ich muss das Projekt jetzt umbenennen, wenn du das für Heizöl nimmst ;-)
      Das hat ja nix mehr mit einer Zisterne zu tun. Ich bau dir gerade noch die Dichte Berechnung mit ein.

      Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!

      K 1 Reply Last reply
      0
      • EisbaeeerE Eisbaeeer

        @Beowolf Hmm, ich glaube ich muss das Projekt jetzt umbenennen, wenn du das für Heizöl nimmst ;-)
        Das hat ja nix mehr mit einer Zisterne zu tun. Ich bau dir gerade noch die Dichte Berechnung mit ein.

        K Offline
        K Offline
        klassisch
        Most Active
        wrote on last edited by
        #103

        @Eisbaeeer Zisterne ist schon gut und richtig. Ich weiß nicht,, was der Tank-TÜV sagt, wenn da Drähte aus einem Bastelgehäuse in den Heizöltank gehen...

        B 1 Reply Last reply
        0
        • EisbaeeerE Offline
          EisbaeeerE Offline
          Eisbaeeer
          Developer
          wrote on last edited by
          #104

          Eine neue Version ist online https://github.com/Eisbaeeer/Arduino.Ethernet.Zisterne
          Jetzt kann die Dichte noch mit angegeben werden.

          // ---- HIER die Anpassungen vornehmen ----
          const float max_liter = 6300;                           // Maximale Füllmenge des Behälters
          const float dichte = 1.0;                               // Dichte der Flüssigkeit - Bei Heizöl bitte "1.086" eintragen | Bei Wasser bitte "1.0" eintragen
          IPAddress mqttserver(192, 168, 1, 200);                 // IP Adresse des MQTT Servers
          IPAddress ip(192, 168, 1, 21);                          // IP Adresse, falls kein DHCP vorhanden ist
          byte mac[] = { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0x0A };    // MAC-Addresse bitte anpassen
          
          

          Grüße Eisbaeeer

          Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!

          B 1 Reply Last reply
          0
          • K klassisch

            @Eisbaeeer Zisterne ist schon gut und richtig. Ich weiß nicht,, was der Tank-TÜV sagt, wenn da Drähte aus einem Bastelgehäuse in den Heizöltank gehen...

            B Offline
            B Offline
            Beowolf
            wrote on last edited by
            #105

            @klassisch sagte in Füllstandsmessung per Pegelsonde.:

            @Eisbaeeer Zisterne ist schon gut und richtig. Ich weiß nicht,, was der Tank-TÜV sagt, wenn da Drähte aus einem Bastelgehäuse in den Heizöltank gehen...

            Was für ein Tank-Tüv? Habe ich hier noch nie gehört. Unser Tank ist schon seit ca. 60 Jahren im Keller.

            Die Natur braucht nicht unseren Schutz, sie braucht unsere Abwesenheit.

            K 1 Reply Last reply
            0
            • EisbaeeerE Eisbaeeer

              @Beowolf sagte in Füllstandsmessung per Pegelsonde.:

              Habe mal eine Frage zum Pegelsensor. Der darf doch auch im Tank liegen, oder?

              Dem Drucksensor ist es egal, ober er liegt oder steht.

              mit 5 Volt an den A0 Pin vom Wemos D1 mini. Ich dachte immer, das dort nur max. 3,3 Volt anliegen dürfen.

              Wenn er Pech hat, ist der Analog-Eingang irgend wann defekt. Im Datenblatt steht:

              A0	Analog input, max 3.3V input	A0
              
              

              Sein eigenes Risiko, ich würde es nicht machen.

              "IPAddress ip(192, 168, 1, 21); // IP Adresse, falls kein DHCP vorhanden ist"
              Was muß dort rein, wenn ein DHCP vorhanden ist? Ausklammern

              Dann lass es einfach so stehen oder wenn du sicher gehen willst, dass du keine doppelte IP-Adresse hast, dann trage dort eine freie IP-Adresse ein. Diese greift nur, falls der Arduino keinen DHCP-Server erreicht. Im Normalfall wird also immer DHCP verwendet. Auf keinen Fall ausklammern, sonst bekommst du einen Compiler-Fehler.

              Für die Pegelmessung bei Heizöl muß doch auch noch eine Umrechnung/Anpassung mit eingerechnet werden, richtig?

              Davon gehe ich auch aus. Ist ja kein Wasser ;-)
              Ich schau mal, wo man das im Code einbaut.
              Gruß Eisbaeeer

              opossumO Offline
              opossumO Offline
              opossum
              wrote on last edited by opossum
              #106

              Hallo,

              @Eisbaeeer sagte in Füllstandsmessung per Pegelsonde.:

              Wenn er Pech hat, ist der Analog-Eingang irgend wann defekt. Im Datenblatt steht:
              A0 Analog input, max 3.3V input A0

              Sein eigenes Risiko, ich würde es nicht machen

              Ok, danke für den Hinweis, habe das hier geordert: https://www.aliexpress.com/item/32823522400.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.755c4c4dfvh43M , damit kann ich 3,3 V einstellen und auch noch den Max- und Minpunkt justieren. Da ändere ich lieber die Schaltung, ist ja nicht weiter schlimm.
              Heute ist noch das Display gekommen, habe es mal an den NodeMCU drangehängt.
              IMG_20191019_160135.jpg

              https://schlepper-petersdorf.jimdofree.com/

              EisbaeeerE 1 Reply Last reply
              0
              • opossumO opossum

                Hallo,

                @Eisbaeeer sagte in Füllstandsmessung per Pegelsonde.:

                Wenn er Pech hat, ist der Analog-Eingang irgend wann defekt. Im Datenblatt steht:
                A0 Analog input, max 3.3V input A0

                Sein eigenes Risiko, ich würde es nicht machen

                Ok, danke für den Hinweis, habe das hier geordert: https://www.aliexpress.com/item/32823522400.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.755c4c4dfvh43M , damit kann ich 3,3 V einstellen und auch noch den Max- und Minpunkt justieren. Da ändere ich lieber die Schaltung, ist ja nicht weiter schlimm.
                Heute ist noch das Display gekommen, habe es mal an den NodeMCU drangehängt.
                IMG_20191019_160135.jpg

                EisbaeeerE Offline
                EisbaeeerE Offline
                Eisbaeeer
                Developer
                wrote on last edited by
                #107

                @opossum Genau diesen Wandler verwende ich auch. Das sollte klappen.

                Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!

                1 Reply Last reply
                0
                • B Beowolf

                  @klassisch sagte in Füllstandsmessung per Pegelsonde.:

                  @Eisbaeeer Zisterne ist schon gut und richtig. Ich weiß nicht,, was der Tank-TÜV sagt, wenn da Drähte aus einem Bastelgehäuse in den Heizöltank gehen...

                  Was für ein Tank-Tüv? Habe ich hier noch nie gehört. Unser Tank ist schon seit ca. 60 Jahren im Keller.

                  K Offline
                  K Offline
                  klassisch
                  Most Active
                  wrote on last edited by
                  #108

                  @Beowolf Habe einen Erdtank. Da kommt alle 5 Jahre der TÜV vorbei. Die Vorschriften waren lang Zeit Ländersache, sind aber wohl seit 2017 bundesweit einheitlich https://www.tuv.com/germany/de/prüfung-von-heizöltanks.html . Bei uns wird das vom Landratsamt überwacht. Reparaturen dürfen nur vom lizenzierten Tankbauer vorgenommen werden. Das gilt selbst für die Power-Kontrollanzeige-Glimmlampe der Tanküberwachung. Kein Witz, habe einen entsprechenden Schriftverkehr mit dem Landratsamt.

                  1 Reply Last reply
                  0
                  • B Offline
                    B Offline
                    Beowolf
                    wrote on last edited by
                    #109

                    Dann ist es klar das hier noch keiner da war. 9000 Liter im Keller, kein Schutzgebiet oder so.

                    Die Natur braucht nicht unseren Schutz, sie braucht unsere Abwesenheit.

                    1 Reply Last reply
                    0
                    • EisbaeeerE Eisbaeeer

                      Eine neue Version ist online https://github.com/Eisbaeeer/Arduino.Ethernet.Zisterne
                      Jetzt kann die Dichte noch mit angegeben werden.

                      // ---- HIER die Anpassungen vornehmen ----
                      const float max_liter = 6300;                           // Maximale Füllmenge des Behälters
                      const float dichte = 1.0;                               // Dichte der Flüssigkeit - Bei Heizöl bitte "1.086" eintragen | Bei Wasser bitte "1.0" eintragen
                      IPAddress mqttserver(192, 168, 1, 200);                 // IP Adresse des MQTT Servers
                      IPAddress ip(192, 168, 1, 21);                          // IP Adresse, falls kein DHCP vorhanden ist
                      byte mac[] = { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0x0A };    // MAC-Addresse bitte anpassen
                      
                      

                      Grüße Eisbaeeer

                      B Offline
                      B Offline
                      Beowolf
                      wrote on last edited by Beowolf
                      #110

                      @Eisbaeeer sagte in Füllstandsmessung per Pegelsonde.:

                      Eine neue Version ist online https://github.com/Eisbaeeer/Arduino.Ethernet.Zisterne
                      Jetzt kann die Dichte noch mit angegeben werden.

                      // ---- HIER die Anpassungen vornehmen ----
                      const float max_liter = 6300;                           // Maximale Füllmenge des Behälters
                      const float dichte = 1.0;                               // Dichte der Flüssigkeit - Bei Heizöl bitte "1.086" eintragen | Bei Wasser bitte "1.0" eintragen
                      IPAddress mqttserver(192, 168, 1, 200);                 // IP Adresse des MQTT Servers
                      IPAddress ip(192, 168, 1, 21);                          // IP Adresse, falls kein DHCP vorhanden ist
                      byte mac[] = { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0x0A };    // MAC-Addresse bitte anpassen
                      
                      

                      Grüße Eisbaeeer

                      Wieso 1.086 bei Heizöl? Heizöl ist doch leichter als Wasser. :open_mouth:

                      Wäre 0,860 nicht der richtige Wert?

                      Die Natur braucht nicht unseren Schutz, sie braucht unsere Abwesenheit.

                      EisbaeeerE 1 Reply Last reply
                      0
                      • B Beowolf

                        @Eisbaeeer sagte in Füllstandsmessung per Pegelsonde.:

                        Eine neue Version ist online https://github.com/Eisbaeeer/Arduino.Ethernet.Zisterne
                        Jetzt kann die Dichte noch mit angegeben werden.

                        // ---- HIER die Anpassungen vornehmen ----
                        const float max_liter = 6300;                           // Maximale Füllmenge des Behälters
                        const float dichte = 1.0;                               // Dichte der Flüssigkeit - Bei Heizöl bitte "1.086" eintragen | Bei Wasser bitte "1.0" eintragen
                        IPAddress mqttserver(192, 168, 1, 200);                 // IP Adresse des MQTT Servers
                        IPAddress ip(192, 168, 1, 21);                          // IP Adresse, falls kein DHCP vorhanden ist
                        byte mac[] = { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0x0A };    // MAC-Addresse bitte anpassen
                        
                        

                        Grüße Eisbaeeer

                        Wieso 1.086 bei Heizöl? Heizöl ist doch leichter als Wasser. :open_mouth:

                        Wäre 0,860 nicht der richtige Wert?

                        EisbaeeerE Offline
                        EisbaeeerE Offline
                        Eisbaeeer
                        Developer
                        wrote on last edited by
                        #111

                        @Beowolf
                        Ähhm ja, muss nochmal drüber nachdenken.
                        Also 1 Liter Heizöl wiegt also 0.86 Kg.
                        Da hab ich noch einen Denkfehler drin.
                        Da meine Basis der maximale AD-Wandler Wert ist, muss ich da ansetzen. Ich korrigiere das noch. ;-)

                        Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!

                        1 Reply Last reply
                        0
                        • B Offline
                          B Offline
                          Beowolf
                          wrote on last edited by Beowolf
                          #112

                          @Eisbaeeer sagte in Füllstandsmessung per Pegelsonde.:

                          Also 1 Liter Heizöl wiegt also 0.86 Kg.

                          Jepp, richtig. (Stichwort "Ölpest" - schwimmt auf dem Wasser)

                          Zum kalibrieren.

                          Ich kann ja jetzt schlecht mal eben den Heizöltank voll füllen lassen.

                          Es sollte doch gehen, PVC Rohr aus dem Baumarkt. Etwas länger als die max Füllhöhe. Unten zu durch Blindstopfen. Wasser rein, mal leer mal voll - fertig, oder?

                          Grüße
                          Manfred

                          Die Natur braucht nicht unseren Schutz, sie braucht unsere Abwesenheit.

                          EisbaeeerE 1 Reply Last reply
                          0
                          • B Beowolf

                            @Eisbaeeer sagte in Füllstandsmessung per Pegelsonde.:

                            Also 1 Liter Heizöl wiegt also 0.86 Kg.

                            Jepp, richtig. (Stichwort "Ölpest" - schwimmt auf dem Wasser)

                            Zum kalibrieren.

                            Ich kann ja jetzt schlecht mal eben den Heizöltank voll füllen lassen.

                            Es sollte doch gehen, PVC Rohr aus dem Baumarkt. Etwas länger als die max Füllhöhe. Unten zu durch Blindstopfen. Wasser rein, mal leer mal voll - fertig, oder?

                            Grüße
                            Manfred

                            EisbaeeerE Offline
                            EisbaeeerE Offline
                            Eisbaeeer
                            Developer
                            wrote on last edited by Eisbaeeer
                            #113

                            @Beowolf
                            Also, nachdem die Kinder im Bett sind, ;-)
                            hatte ich nochmals Zeit, eine Version 1.2 zu bauen. Die ist jetzt auf Github verfügbar.

                            Da ich die Füllhöhe bzw. Liter Zahl aus dem maximalen Wert und dem 0 Wert berechne, ist es relativ egal, welches Medium verwendet wird. Die Liter werden immer aus dem tatsächlichen Prozentwert errechnet. Abhängig von dem maximalen Fassungsvermögen des Behälters. Entscheidend ist jetzt nur, welches Medium ich zum Kalibrieren verwende. Es ist jetzt also möglich, z.B. mit Wasser zu kalibrieren und in jeder anderen Flüssigkeit zu benutzen, wenn man den Dichtefaktor kennt.

                            Für die leichtere Kalibrierung zeige ich jetzt alle 30 Sekunden den tatsächlichen Analog Messwert an (Wert vom AD-Wandler). Dieser Wert muss dann nach der Kalibrierung im Sketch angegeben werden, den Sketch dann nochmals aufspielen und fertig.

                            Es sollte doch gehen, PVC Rohr aus dem Baumarkt. Etwas länger als die max Füllhöhe. Unten zu durch Blindstopfen. Wasser rein, mal leer mal voll - fertig, oder?

                            Genau das habe ich jetzt realisiert. Du kalibrierst in deinem Rohr und gibst den Dichte Faktor an.

                            Bin auf Rückmeldungen gespannt.
                            Grüße Eisbaeeer

                            Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!

                            1 Reply Last reply
                            0
                            • B Offline
                              B Offline
                              Beowolf
                              wrote on last edited by
                              #114

                              Mist, der Baumarkt hat zu. :construction_worker:

                              Die Natur braucht nicht unseren Schutz, sie braucht unsere Abwesenheit.

                              EisbaeeerE 1 Reply Last reply
                              0
                              • B Beowolf

                                Mist, der Baumarkt hat zu. :construction_worker:

                                EisbaeeerE Offline
                                EisbaeeerE Offline
                                Eisbaeeer
                                Developer
                                wrote on last edited by
                                #115

                                @Beowolf Wo ist der nächste Verkaufsoffene Sonntag? :blush:

                                Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!

                                1 Reply Last reply
                                0
                                • opossumO Offline
                                  opossumO Offline
                                  opossum
                                  wrote on last edited by
                                  #116

                                  Hallo,
                                  habe das jetzt noch einmal neu gebaut und in das Gehäuse des ELV-Aktors (diese kapazitive Füllstandsmessung) eingebaut. Warte jetzt auf den Strom-zu-Spannungs-Converter. Meiner macht ja nur 5V, das ist dann wohl zu viel für den Analogeingang (danke für den Hinweis). Hat denn jemand von Euch eine nette Grafik für eine Zisterne, die man noch bearbeiten kann? Möchte das über die Werteliste in Vis bauen. Die Werte kommen über MQTT in IOBroker an. Dort kann ich sie dann auswerten. Wie nehmt Ihr das Sendeintervall, ich bin mir da noch nicht schlüssig. Zur Zeit lasse ich alle 10 s die Messwerte übermitteln. Erscheint mir aber zu kurz, der Wasserstand ändert sich zur Zeit nicht so dramatisch.

                                  https://schlepper-petersdorf.jimdofree.com/

                                  1 Reply Last reply
                                  0
                                  • S Offline
                                    S Offline
                                    Superdad
                                    wrote on last edited by
                                    #117

                                    Bitteschön:

                                    [{"tpl":"tplHqCircle","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"oid":"hm-rpc.0.OEQ0612234.1.FILLING_LEVEL","min":"0","max":"100","digits":"0","step":"1","is_comma":"true","displayPrevious":false,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"oid-battery":"hm-rpc.0.OEQ0612234.0.LOWBAT","unit":"%","caption":"Füllstand","hideNumber":false,"angleOffset":"","descriptionLeft":"HM-Sen-Wa-Od NEQ1012645:1.FILLING_LEVEL","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"83px","top":"203px","width":"177px","height":"179px","color":"black","text-align":"center","font-size":"","z-index":"2"},"widgetSet":"hqwidgets"},{"tpl":"tplPlump_tank_simple","data":{"oid":"hm-rpc.0.OEQ0612234.1.FILLING_LEVEL","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","type":"level","level_min":"0","level_max":"100","color":"#C0C0C0","top_water":"#f4f5f6","bottom_water":"#b3bcbc","filter_pattern":"/vis/widgets/plumb/img/prev_tank_simple.png","filter_size":"2000","filter_opa":"50","conTop_level":"100","conTop_color_off":"#C0C0C0","conTop_color_on":"#00ff00","conTop_size":"20","conTop_pos":"50","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"g_conBottom":false,"conBottom_level":"1","conBottom_color_off":"#C0C0C0","conBottom_color_on":"#00ff00","conBottom_size":"20","conBottom_pos":"50","g_conLeft":false,"conLeft_level":"50","conLeft_color_off":"#C0C0C0","conLeft_color_on":"#00ff00","conLeft_size":"20","conLeft_pos":"50","g_conRight":false,"conRight_level":"50","conRight_color_off":"#C0C0C0","conRight_color_on":"#00ff00","conRight_size":"20","conRight_pos":"50","is_filter":false,"conTop_show":true,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"48px","top":"67px","width":"240px","height":"450px","z-index":"1"},"widgetSet":"plumb"},{"tpl":"tplHqOdometer","data":{"oid":"javascript.0.Zisterne.Literaktuell","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"style":"car","format":"(dddd)","factor":"1","leadingZeros":"true","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"name":"Liter","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"127px","top":"392px","width":"92px","height":"37px","z-index":"2"},"widgetSet":"hqwidgets"},{"tpl":"tplValueList","data":{"oid":"nothing_selected","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"html_prepend":"Liter","name":"Liter","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"130px","top":"430px","color":"white","background-color":"#009cb3","text-align":"center","font-size":"larger","width":"82px","height":"24px","z-index":"2"},"widgetSet":"basic"}]
                                    

                                    CCU3

                                    iOBroker auf IntelNUC Proxmox

                                    1 Reply Last reply
                                    0
                                    • opossumO Offline
                                      opossumO Offline
                                      opossum
                                      wrote on last edited by
                                      #118

                                      Hallo,
                                      @Superdad , vielen Dank für Dein Widget, habe es bei mir importiert. Läuft. :+1: :+1:

                                      https://schlepper-petersdorf.jimdofree.com/

                                      EisbaeeerE 1 Reply Last reply
                                      0
                                      • EisbaeeerE Offline
                                        EisbaeeerE Offline
                                        Eisbaeeer
                                        Developer
                                        wrote on last edited by
                                        #119

                                        Fixed uptime_d in MQTT: https://github.com/Eisbaeeer/Arduino.Ethernet.Zisterne

                                        Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!

                                        1 Reply Last reply
                                        0
                                        • opossumO opossum

                                          Hallo,
                                          @Superdad , vielen Dank für Dein Widget, habe es bei mir importiert. Läuft. :+1: :+1:

                                          EisbaeeerE Offline
                                          EisbaeeerE Offline
                                          Eisbaeeer
                                          Developer
                                          wrote on last edited by
                                          #120

                                          @opossum sagte in Füllstandsmessung per Pegelsonde.:

                                          Hallo,
                                          @Superdad , vielen Dank für Dein Widget, habe es bei mir importiert. Läuft. :+1: :+1:

                                          Hat jemand mal einen Screenshot vom Widget?
                                          Danke.

                                          Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!

                                          1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          606

                                          Online

                                          32.7k

                                          Users

                                          82.5k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe