Da gilt weiter probieren. Irgendwann klappt es. -
Jetzt habe ich endlich die Konfigurationsmöglichkeiten für den Eurotronic Thermostat heraus gefunden, und das entsprechend im Adapter (https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee) eingebaut.
Das ganze funktioniert so:
- Der Datenpunkt, der den Modus des Thermostaten kontrolliert nutzt einen INT als Wert (Datenpunkt eurotronic_trv_mode). Gültig dafür sind meines Wissens nur 0, 1, und 2
- 0: Aus - der Thermostat verbleibt in der aktuellen Stellung, es findet keine Temperaturregelung statt, auch Änderungen der Ventilvorgabe (manual_valve_position) haben keinen Effekt
- 1: "Stellwertbetrieb" - es findet keine automatische Temperaturregelung statt. Der Thermostat kann über die Ventilvorgabe (manual_valve_position) gesteuert werden. Die Bedienelemente am Thermostaten haben keine Wirkung. (Ausnahme: Reset ? - bisher nicht getestet)
- 2: "Comfort betrieb" - die automatische Temperaturregelung wird genutzt, kann mit den Tasten am Thermostaten angepasst werden
- Werden andere Werte gesetzt so werden diese zwar bestätigt, haben aber keine sichtbare Funktion. Allerdings habe ich hier nicht alle Möglichkeiten ausprobiert.
Primär für den Comfort-Betrieb wird der Datenpunkt spz_system_mode genutzt, der Bitcodiert eingesetzt wird:
- 0x01 : an (kommt zumeist als Antwort, bzw. ist bei allen "an" zuständen mit gesetzt.
- 0x02: Invert display (für vertikale Montage des Thermostat)
- 0x04: Boost mode (zumeist mit 0x01 zusammen gesetzt)
- 0x08: unbekannt
- 0x10: muss gesetzt werden um manuell den Mode "OFF" (Fenstererkennung?) zu beenden
- 0x20: Schliesst das Ventil (Fenstererkennung?) Der Status wird selbstständig nach n Minuten (n noch nicht 100%ig klar) auf 0x11 zurück gesetzt
- 0x40: unbekannt
- 0x80: Kindersicherung
Wenn bei trv_mode 1 der system_mode verändert wird so reagiert zwar die Anzeige, nicht aber die Regelelektronik.
Jetzt stellt sich mir die Frage, ob es sinnvoll ist im Zigbee-Adapter eine Logik zum korrekten setzen der Stati zu implementieren, oder soll ich (wie aktuell getan) nur die Datenpunkte an den ioBroker übergeben und die Logik dem Anwender überlassen ?
Wenn die 2. Option gezogen wird - wo lege ich die Doku über die Funktionsweise am besten ab ? Der Thermostat ist dann doch etwas weniger intuitiv zu bedienen als eine Lampe oder Steckdose mit eingeschränkten Steueroptionen.
Macht es Sinn für diese Änderung die Versionsnummer hochzuzählen - wenn wir diese soweit für die Allgemeinheit freigeben wollen ?
A.
-
Guten Abend oder Nacht ?
Als erstes Respekt für eure aller Arbeit ich find das echt cool was hier auf die Beine gestellt wird!!!
Ich habe jetzt nach mehrmaligem Probieren alles gelöscht im Iobroker was mit Zigbee zu tun hatte und habe mir eben vor 45 min deine warscheinlich eben fertige Version gezogen.
Danach hat alles einwandfrei Fuunktioniert ich konnte ohne Probleme die E14 Glühbirne und die Thermostate anlernen ohne das ich die Teile gefühlte 8000 mal reseten musste, also gleich Batterien rein, grünen Knopf gedrückt am Thermo fertig!!
Habe jetzt alle Thermostate installiert und alle lassen sich einwandfrei steuern.
Wenn die Einstellungen von selber gesetz würden wäre, wäre das natürlich eine riesen Erleichterung !!
-
Zu Punkt 2 würde es nicht einfach reichen eine kleine Info dazu zu schreiben was man auswählen soll??
so wie im Beispiel dann könnte man sich evtl die Doku sparen?
GN
-
Achja Bilder sind jetzt auch da!
-
das ist aber der yahka Adapter.. den du da zeigst..
-
Guten Morgen,
Zitat:Jetzt stellt sich mir die Frage, ob es sinnvoll ist im Zigbee-Adapter eine Logik zum korrekten setzen der Stati zu implementieren, oder soll ich (wie aktuell getan) nur die Datenpunkte an den ioBroker übergeben und die Logik dem Anwender überlassen ?
Bin davon ausgegangen er meint ob das Thermostat die Werte selber in Iobroker schreiben soll oder ob man es nach wie vor von Hand eintragen soll, daher habe ich ein Bild vom Iobroker gemacht mit dem Beispiel wie es verständlicher wäre.
-
Seit heute hat ein Thermostat ein Verbindungsproblem ein Reset vom Thermostat (Batterien raus und rein) hat nix gebracht und die Verbindung laut Zigbee scheint auch gut zu sein hat sonst jemand damit auch Probleme?
Habe das Bad und WC mit einem erneuten Reset wieder in gang bekommen jetzt habe ich aber das Problem bei der Tochter im Zimmer.
-
Ich warte noch auf meine weiteren Thermostate - mit dem das ich habe habe ich keine Probleme.
-
@matdos1gmx-de
Eine Frage : wieviele Geräte hat das Netzwerk das du aufgebaut hast. Kannst du dir mal die Netzwerk Karte im Zigbee Adapter anschauen ? Es gibt Ein Limit von 15 Verbindungen mit dem koordinator, und ich hab an anderer stelle gelesen das die osram Steckdosen nicht sauber als Router laufen.A.
-
Was 15 Stück nur das ist nicht viel, gut zu wissen ich habe bis jetzt alle Geräte über die Basis am Raspberry gepaart.
Ist es so das ich weiter entfernte Geräte mit dem am nächsten gelegenen Gerät koppeln muss soll?
-
@matdos1gmx-de wo du die Geräte pairst ist nicht entscheidend, sie sollten sich selbstständig den besten Weg suchen. Wenn sie sich normgerecht verhalten sollten die meisten fest mit Strom versorgten Geräte auch als Router fungieren, und damit die 15 Geräte Grenze aufheben - so zumindest die Theorie.
Wie sieht denn nun dein Netzwerk aus? Da müsstest du sehen wer mit wem kommuniziert.
-
Guten Morgen, wo sehe ich das Netzwerk wer mit wem verbunden ist?
-
Instanzen -> Zigbee-Adapter -> Netzwerkkarte
-
-
Ja bei mir sind auch immer welche abgehängt, insbesondere hinter den Routern. Ich bin hier nur Nutzer. Ich glaube die Entwickler nehmen die Netzwerkkarte aber auch nicht so als eine aussagekräftige Anzeige. Die ist ständig anders. Bei mir waren auch immer die Werte der link_quality 0 oder 1 zu den Routern, seit kurzem habe ich auch mal höhere Werte (13), obwohl im gleichen Raum wie Coordinator. Weiss leider nicht, wie die die Informationen von den Geräten abfragen. Ich hätte lieber selbstdefinierte Beziehungen Endgerät zu Router.
-
@matdos1gmx-de
ich denke da zeigt sich schon ein Problem. Die Geräte sind zwar gepaired (in der map sichtbar) haben aber keine Funkverbindung. Woran das genau liegt kann ich von hier aber nicht sagen. Es muss eine Kombination von Abstand, passiven Störquellen (wände,türen) und aktiven Störquellen (wLan Netze) sein. Möglicherweise reicht es den Zigbee-Kanal am Coordinator zu wechseln - abhängig von den verwendeten wLan Kanälen. (siehe Bild)
Nach der Umstellung musst du etwas warten bis die Kanaländerung bei allen Geräten angekommen ist. Neu Paaren sollte unnötig sein.A.
-
Hay danke für die Info das schau ich mal welche Kanäle meine Router belegen!
Aber ich denke ich habe hier wirklich Probleme mit dem Netzwerk meine Ikea Bulb wo im EG nur 6m und eine Wand weit weg ist lässt sich auch nicht mehr schalten
-
So habe mal fix oben einen Accesspoint installiert für besseres Wlan da ich oben in 2 Räumen schlechten Wlan empfang hatte und habe die Kanäle dementsprechend angepasst.
Accesspoint hat jetzt 2,4GHz Kanal 8 und 5ghz Kanal 44 am D-Link ist jetzt 2,4 ghz Kanal 6 und 5ghz Kanal 48.
Aber sieht jetzt ja schon mal ein bischen besser aus.
-
Also bin jetzt noch mal durch die ganze Bude jetzt lässt sich jedes Gerät sehr schnell schalten und auch die Thermostate funktionieren wieder alle mit ca 10 - 15 sec verzögerung.