      mal eine andere Frage, mir sterben die Shellys langsam weg...

      gestern ein Shelly1, heute ein Shelly 2.5PM.
      sind via Netz nicht mehr zu erreichen, habe Factory reset gemacht, auch hard reset via "Lichtschalter", aber gehen nicht mehr...

      euch etwas aufgefallen?

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Stuebi
        Stuebi @Apropo last edited by

        @Apropo sagte in [Aufruf] Test Shelly Adapter:

        @Stuebi Ich hab es jetzt installiert und der Punkt Update wird mir auch angezeigt. Wie sehe ich jetzt ob es funktioniert? Ich benutze allerdings mqtt

        Einmal im Logfile siehst du das Update und der Status Firmware bei jedem Shelly sollte nach dem Update auf false stehen

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • A
          Apropo last edited by

          Also mir ist noch nie einer ausgefallen. Außer beim Anschließen, was aber meine eigene Schuld war.

          Wo wird dir das Update angezeigt?
          Bei dem Datenpunkt New Firmware available steht bei mir auf true obwohl es keine neue Firmware gibt.

          Stuebi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Stuebi
            Stuebi @Apropo last edited by

            @Apropo sagte in [Aufruf] Test Shelly Adapter:

            Also mir ist noch nie einer ausgefallen. Außer beim Anschließen, was aber meine eigene Schuld war.

            Wo wird dir das Update angezeigt?
            Bei dem Datenpunkt New Firmware available steht bei mir auf true obwohl es keine neue Firmware gibt.

            Dann gibt es für den Shelly eine neue Firmware wenn der Datenpunkt new Firmware es anzeigt.
            Rufe einmal per IP die Weboberfläche des Shellys auf. Dann sollte es da hoffentlich stehen. Die aktuelle ist die 1.50

            A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • A
              Apropo @Stuebi last edited by

              @Stuebi Ok, interessant...
              Ich hatte vorher in der App nachgeschaut. Da wird mir kein Update angezeigt und die Firmware ist 1.5.0

              Dann direkt im Webinterface. Und da wird mir auch aktuell 1.5.0 angezeigt, aber auch ein Update auf 1.5.0 Hotfix 2.

              Scheint also alles zu stimmen, nur die App hängt hinterher.

              Im Moment kann ich kein Update machen, weil die Plug S an Waschmaschine und Trockner in Benutzung sind. Wenn die fertig sind schalte ich Auto Update mal ein und gucke was passiert. Wird das Update sofort durchgeführt, oder gibt es dafür einen festen Zeitpunkt, oder wie funktioniert das?

              Stuebi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Stuebi
                Stuebi @Apropo last edited by

                @Apropo sagte in [Aufruf] Test Shelly Adapter:

                @Stuebi Ok, interessant...
                Ich hatte vorher in der App nachgeschaut. Da wird mir kein Update angezeigt und die Firmware ist 1.5.0

                Dann direkt im Webinterface. Und da wird mir auch aktuell 1.5.0 angezeigt, aber auch ein Update auf 1.5.0 Hotfix 2.

                Scheint also alles zu stimmen, nur die App hängt hinterher.

                Im Moment kann ich kein Update machen, weil die Plug S an Waschmaschine und Trockner in Benutzung sind. Wenn die fertig sind schalte ich Auto Update mal ein und gucke was passiert. Wird das Update sofort durchgeführt, oder gibt es dafür einen festen Zeitpunkt, oder wie funktioniert das?

                Das Update wird sofort durchführt. Mich interessiert bei CoAP, ob versucht wird das Update mehrfach durchzuführen. Siehst du im Logfile. Dann würde ich da noch eine Kleinigkeit einbauen.

                Stuebi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Stuebi
                  Stuebi @Stuebi last edited by

                  In der Version 3.0.3 wird jetzt auch die Firmware Version angezeigt.
                  Ich werde die Version dann heute Abend freigeben

                  A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • P
                    PrinzEisenherz1 last edited by

                    also bei mir wurde nur ein shelly 1 geupdatet ( heute Mittag bei Version 3.0.3).
                    Den Rest musste ich über das App anstoßen.

                    Gruß
                    Johnny

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • A
                      Apropo @Stuebi last edited by Apropo

                      @Stuebi Also mir wird keine Firmware Version angezeigt.

                      Bei mir wurden aber alle Shellys geupdatet, allerdings nutze ich ja mqtt.
                      RAM hällt sich übriges jetzt um die 80 MB.

                      Was mir aber noch aufgefallen ist, ....wenn man den Haken für das Update setzt wird wird der Speichern Button nicht frei gegeben. Man muss also erst noch irgendwas anderes ändern. Is zwar ne Kleinigkeit, aber vielleicht kannst du daran noch was machen.

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • marcuskl
                        marcuskl last edited by

                        Ich habe in letzter Zeit haufenweise Errors im Log wegen meinen Shelly RGBW2.
                        Kann mir jemand sagen wieso ?

                        Screenshot_20190602-104209_Samsung Internet.jpg

                        Screenshot_20190602-103808_Chrome.jpg

                        Stuebi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Stuebi
                          Stuebi @marcuskl last edited by

                          @marcuskl , siehe Threads oben. Fehler bekannt und mit 3.0.3 behoben. Ich habe die Version 3.0.3 heute morgen freigeben. Dieses sollte spätestens morgen als Update angezeigt werden. Falls du die Version jetzt schon installiern möchtest, dann gehe auf den Reiter Adapter, dort die Github Katze oben anklicken und Shelly auswählen. Anschließend die Shelly Instanz neu starten

                          marcuskl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • marcuskl
                            marcuskl @Stuebi last edited by

                            @Stuebi ok danke, also an der Funktion hat sich nichts geändert, alles funktioniert einwandfrei, nur eben dieser Error im Log.

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • P
                              poessi last edited by

                              Ich hatte das gleiche Problem wie @dos1973 das keine Shellys mehr gefunden wurden. Ursprünglich mit meinem Test Shelly ging es mal, nun als ich es wirklich nutzen wollte funktionierte es nicht mehr.

                              Eure Erkenntnis das es am Multicast liegen könnte war Gold Wert!
                              In meinem Fall war es eine Änderung die ich irgendwann an meinem Switch durchgeführt hatte.
                              Es handelt sich in meinem Fall aber mit einem Cisco SG220-26 um einen Managed Switch.
                              Dort hatte ich (warum auch immer) irgendwann einmal das IGMP Snooping disabled.
                              Wieder enabled und gespeichert und im nächsten Moment rauschte es nur so im iobroker Logfile... 🙂
                              Bildschirmfoto 2019-06-02 um 18.46.33.png
                              Vielen Dank für den Tip.

                              Gruß,
                              Reinhard

                              1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • D
                                dos1973 last edited by

                                Hi,
                                mal eine kurze Anschlussfrage...
                                Ich möchte einen Shelly an einen Rolladenmotor anschließen und ausschließlich mit iobroker steuern, also keinen schalter.

                                SW1 und SW2 bleiben die dann einfach frei, oder muss ich die dennoch mit 01 und 02 brücken?

                                Danke

                                marcuskl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • marcuskl
                                  marcuskl @dos1973 last edited by

                                  @dos1973 ja kannst du einfach frei lassen

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • D
                                    dos1973 last edited by

                                    Dank dir

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • D
                                      dos1973 last edited by

                                      mal eine andere Frage, ich habe 2 Shelly 2.5PM als Rolladen eingebaut.
                                      ich habe die Shellys kalibriert und er zeigt auch den Wert an.

                                      Wo ich allerdings 50% erwarte, zeigt der Shelly +70% an...? lasst sich das irgendwie besser darstellen?

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • B
                                        Banjo89 last edited by

                                        Ich habe gerade auf die Shelly Adapter Version 3.0.3 geupdated, jetzt wird mir die Instanz nur noch rot angezeigt und funktioniert nicht mehr - ein Neustart von ioBroker hat auch nichts gebacht.

                                        Hat jemand eine Idee?

                                        Stuebi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Stuebi
                                          Stuebi @Banjo89 last edited by

                                          @Banjo89 , kannst Du bitte einmal Teile des Logfiles posten. Ab Start des Shelly Adapters und dann ca. die ersten 10 Fehlermeldungen.

                                          B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • B
                                            Banjo89 @Stuebi last edited by

                                            @Stuebi Gerne doch:

                                            shelly.0 2019-06-14 10:10:17.765 info Closing Adapter
                                            shelly.0 2019-06-14 10:10:17.763 error at UDP.onMessage [as onmessage] (dgram.js:659:8)
                                            shelly.0 2019-06-14 10:10:17.763 error at Socket.emit (events.js:214:7)
                                            shelly.0 2019-06-14 10:10:17.763 error at emitTwo (events.js:126:13)
                                            shelly.0 2019-06-14 10:10:17.763 error at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/coap/lib/agent.js:84:10)
                                            shelly.0 2019-06-14 10:10:17.763 error at Agent.handle [as _handle] (/opt/iobroker/node_modules/coap/lib/agent.js:274:7)
                                            shelly.0 2019-06-14 10:10:17.763 error at OutgoingMessage.emit (events.js:211:7)
                                            shelly.0 2019-06-14 10:10:17.763 error at emitOne (events.js:121:20)
                                            shelly.0 2019-06-14 10:10:17.763 error at OutgoingMessage.req.on (/opt/iobroker/node_modules/shelly-iot/index.js:266:29)
                                            shelly.0 2019-06-14 10:10:17.763 error at shelly.getDeviceDescription (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/lib/coap.js:538:40)
                                            shelly.0 2019-06-14 10:10:17.763 error at new CoAPClient (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/lib/coap.js:73:43)
                                            shelly.0 2019-06-14 10:10:17.763 error TypeError: Cannot read property 'length' of undefined
                                            shelly.0 2019-06-14 10:10:17.762 error uncaught exception: Cannot read property 'length' of undefined
                                            shelly.0 2019-06-14 10:10:17.462 info Listening for Shelly packets in the network
                                            shelly.0 2019-06-14 10:10:17.261 info Stating Shelly adapter in CoAP modus.
                                            shelly.0 2019-06-14 10:10:17.210 info starting. Version 3.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v8.16.0

                                            Stuebi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            559
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.7k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            adapter shelly
                                            81
                                            717
                                            167550
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo