      skiworker last edited by

      Hallo Zusammen,

      erst einmal ein großes Lob für diesen Adapter.

      Ich habe ein CX8090 mit TC2 V2.11.2303 in Verwendung. Ich habe auch erfolgreich eine Verbindung zur CX8090 aufgebaut.
      Bisher habe ich eigene FB's Verwendet und nur folgende Lib`s in Verwendung gehabt:
      TcTestAndSet.lib 23.2.09
      TcUtilities.lib 3,2,16
      TcBase.lib 14.05.09
      TcBase2.lib 3.3.11
      TcSystem.lib 7.6.16
      STANDARD.lib 5.6.98

      Mit dieser Konfiguration war die Verbindung zwischen Iobroker und CX8090 immer stabil, ohne Fehlermeldungen oder sonstiges.

      Da ich mir nun etwas Zeit ersparen wollte (für die Programmierung eigener FBs), habe ich die TcBa.lib 26.2.18 in meine Konfiguration mit aufgenommen. Zeitgleich mit der TcBA.lib wurde automatisch auch die TcBACnetRev12.lib 23.2.09 mit aufgenommen. Ich wollte nun anfangen meine Rollladensteuerung über die CX8090 zu machen, statt bisher über HM-IP Wired. Was soll ich sagen, nachdem ich nur die beiden zusätzlichen Libs mit aufgenommen habe, ohne etwas am Programm zu ändern und das Programm zur Aktivierung an die CX8090 übertragen habe, ist die fehlerfreie Kommunikation dahin. Ich bekommen im Iobroker immer folgende Fehlermeldung

      beckhoff.0
      2024-10-09 21:03:44.797	info	Try to reconnect in 15 seconds
      
      beckhoff.0
      2024-10-09 21:03:44.783	error	adsClientGetSymbolsError: timeout
      
      beckhoff.0
      2024-10-09 21:03:44.223	info	Connected to PLC. State of PLC: RUN``
      code_text
      

      Sobald ich die beiden Libs wieder entferne ist die Kommunikation wieder stabil und läuft ohne Fehlermeldungen.

      Hat vielleicht jemand von Euch eine Idee, was ich tun kann, ohne auf die TcBA.lib verzichten zu müssen?

      Grüße aus Berlin
      skiworker

      T.Spooner 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • T.Spooner
        T.Spooner @skiworker last edited by

        @skiworker die SPS bleibt aber in Run?

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • S
          skiworker last edited by

          @T-Spooner Ja

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • T.Spooner
            T.Spooner last edited by T.Spooner

            Hallo,
            hm, das ist komisch, kann es leider nicht auf die Schnelle testen, da ich TC3 nutze.
            Bei BACNet gibt es aber einiges zu beachten. Schau mal da:
            https://infosys.beckhoff.com/index.php?content=../content/1031/tcbacnet/12773318795.html&id=

            Ich hätte aber nen anderen Vorschlag:
            Nimm doch die OSCAT-Bibliothek, das mache ich auch, da ist alles drin was du brauchst und noch viel mehr.

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • H
              Hodde last edited by

              Hallo liebe ADS Fans.
              Siet 20 Jahren läuft die komplette Steuerung meines Hauses mit einer CX. Die Oberfläche habe ich mit HTML und JScript realisiert, alles auf dem CX.
              Mit Tame4 habe ich nun einen ersten Versuch unternommen, der aber an der Tatsache scheitert, dass man lediglich eine Bedienstelle nutzen kann und eine reine Server Lösung für mich nicht sichtbar ist.
              Da ich seit 3 Jahren schon meine PV Daten über den IOBroker in die CX schaufle, würde ich nun gerne mit VIS2 oder ähnlichem, meine Oberfläche auf einen aktuellen Stand bringen.
              Der ADS Adapter nutzt ja nur eine Struktur, in der man aber auch wieder Unterstrukturen nutzen kann. Das ist schon mal klasse.
              Was mir aber fehlt, um die Definitionen der Variablen nicht ausufern zu lassen, ist die Nutzung von Arrays. 20 Raolladen, 17 Räume, ... das alles einzeln definieren macht keinen Spaß und im Twincat loopt man ja gerne duch die Objekte.
              Seht Ihr eine Möglichkeit das in einer der nächsten Versionen einzubauen? Habt ihr villeicht eine andere, bessere Idee.
              Gruß

              T.Spooner 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • T.Spooner
                T.Spooner @Hodde last edited by

                @hodde
                das würde ich auch super finden!

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • S
                  Sickone4 last edited by

                  hallo zusammen,

                  ich brauche auch mal eure hilfe.

                  ich habe eine CX8290 (Linux) SPS und nutze TC3. Mein ioBroker läuft auf einem miniPC auch auf Linux Basis.
                  Ich bekomme von TC3 keine Route erstellt in Richtung SPS.

                  Ich habe sowohl via SSH auf dem Beckhoff Linux meine IP x.x.x.19 angepingt, also auch anders herum via SSH die IP x.x.x.20 (ioBroker).

                  Meine AMS Net ID ist gleich der IP +1.1.
                  Ich habe via nftables den TCP Port 48898 in der SPS aufgemacht. Zusätzlich den angegebenen 32905 weil ich nicht richtig weiß welchen ich wo freigeben muss.

                  Aber jedesmal wenn ich versuche die Route anzulegen bekomme ich die Fehlermeldung im Bild und meine ADS Verbindung bricht komplett zusammen.

                  136f9c42-4e7f-402a-a91c-6cbdd61e9169-image.png

                  ebenfalls wird die Mailbox sofort gefüllt:

                  7d7419e8-a1a1-4cc8-91cf-5c3466d5fe0c-image.png

                  ich blicke da noch nicht wirklich durch.

                  Kennt das jemand?

                  MfG
                  Sven

                  T.Spooner 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • T.Spooner
                    T.Spooner @Sickone4 last edited by

                    @sickone4
                    Hallo, hast du die Verschlüsselung für die ADS-Verbindung angeschaltet? Und die Target Route und Remote Route auf Static stehen?

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • S
                      Sickone4 last edited by

                      @T-Spooner in der Tat gehe ich mit Secure ADS online, weil es ohne nicht geht.

                      Wenn ich die Route zum ioBroker anlege sieht das so aus:

                      a3ed5008-81ba-4994-b6b3-f0ad0d17d652-image.png

                      nur dass dann eben oben genannter fehler kommt

                      T.Spooner 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • T.Spooner
                        T.Spooner @Sickone4 last edited by

                        @sickone4 wo legst du die Route an auf dem PC/Laptop oder im XAE?
                        das muss im XAE unter gemacht werden.

                        Bei Remote Route habe ich Static aktiviert und Unidirectional auf aktiviert

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • S
                          Sickone4 last edited by

                          ich bin der 64bit Shell XAE online. darüber mache ich das.

                          dann unter System / Routing / Statische Routes.
                          Das habe ich schon mit dem Häckchen ausprobiert.
                          Ich habe auf der SPS keine Oberfläche, ist ein Linux System.

                          66658114-768e-4f5f-8bfa-bfd3cf36c649-image.png

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • S
                            Sickone4 last edited by

                            habe auch gerade auch rechts auf Statisch probiert. Ging auch nicht.

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • T.Spooner
                              T.Spooner last edited by

                              @sickone4 mich wundert, dass da ein Problem mit dem fingerprint zu sein scheint. Das kenne ich so nicht zumindest ein, ausser du willst die Übertragung verschlüsseln:
                              a0ff850e-f734-4dbb-8252-0f3e9eb17287-grafik.png

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • S
                                Sickone4 last edited by

                                ich hab zwar schon viele Jahre SPS Erfahrung, aber mit Beckhoff im Speziellen nicht so.
                                Auf der Arbeit verbinde ich mich immer ohne Secure ADS! Hier an meiner SPS ist das nur mit möglich und das, obwohl die Ports offen sind.
                                Meine SPS ist mit der Linux Version im Beta Stadium. Dennoch sollte die Verbindung ja herstellbar sein.
                                Als ich die IBN des Systems gemacht habe hatte ich Hilfe seitens Beckhoff und der nette Kollege meinte dass der ADS Port nicht offen sei. Nur der Secure Port.
                                Dann haben wir den 48898 und 48899 noch aufgemacht.

                                            tcp dport 8016 accept
                                            udp dport 48899 accept
                                            tcp dport 48898 accept
                                            tcp dport 48899 accept
                                            tcp dport 32905 accept
                                

                                der letzte ist vermutlich nicht notwendig. Die stehen alle bei chain input. einen chain output port habe ich nicht geöffnet.

                                eventuell liegt der hund ja irgendwo hier begraben

                                T.Spooner 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • T.Spooner
                                  T.Spooner @Sickone4 last edited by T.Spooner

                                  @sickone4 Ich habe mich schon gewundert, als du Linux geschrieben hast. Ich weiß, dass Beckhoff daran arbeitet (https://www.beckhoff.com/de-de/produkte/produktneuheiten/linux-r/). Aber dass es schon auf dem Markt ist, habe ich nicht gewußt. Aber wenn sie bei dir im Beta-Status ist, könnte das einiges erklären. Hardware kannst du aber einbinden, also EK1100 oder ähnliches?

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • S
                                    Sickone4 last edited by

                                    ja die hardware habe ich bereits im betrieb. es fehlt halt noch meine visu. die habe ich zum teil bereits angelegt, aber ohne die ads anbindung kann man halt nichts steuern 😄

                                    T.Spooner 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • T.Spooner
                                      T.Spooner @Sickone4 last edited by

                                      @sickone4 ich habe dir ne PN geschrieben

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • S
                                        Sickone4 last edited by

                                        vielleicht weiß ja noch jemand eine Idee 🙂

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • First post
                                          Last post

                                        Support us

                                        ioBroker
                                        Community Adapters
                                        Donate
                                        FAQ Cloud / IOT
                                        HowTo: Node.js-Update
                                        HowTo: Backup/Restore
                                        Downloads
                                        BLOG

                                        414
                                        Online

                                        32.0k
                                        Users

                                        80.5k
                                        Topics

                                        1.3m
                                        Posts

                                        beckhoff
                                        39
                                        239
                                        46701
                                        Loading More Posts
                                        • Oldest to Newest
                                        • Newest to Oldest
                                        • Most Votes
                                        Reply
                                        • Reply as topic
                                        Log in to reply
                                        Community
                                        Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                        The ioBroker Community 2014-2023
                                        logo