      Geni @blackforst last edited by

      Hallo zusammen,
      zuerst einmal ganz herzlichen Dank für die Entwicklung des ADS-Adapter's und dem ganzen Support hier. Hut ab!!!

      Konnte damit problemlos eine Heizungs-Visualisierung mit einer CX9020 realisieren, die bisher auch wunderbar läuft.

      In einem zweiten Schritt möchte ich auch noch die alte Visualisierung der Storensteuerung (Indusoft) ablösen. Diese läuft bei mir separat auf einer BC9120. Habe dazu eine zweite Instanz eingerichtet und es scheint auch eine Verbindung mit dem Gerät zu geben. Selbst die Variablen wurden eingelesen, aber ich erhalte wechselseitig einfach keine Wert-Übertragungen der Variablen.
      Hat jemand die gleichen Erfahrungen gemacht, dass es mit einer BC nicht ganz klappt?
      Der ioBroker läuft auf einem Pi 4. Arbeite mit TC2.

      ioBroker_Instanzen.JPG
      ioBroker_Objekte.JPG

      Hier noch das Fehlerprotokoll:

      ioBroker_Protokoll.JPG

      Gruss Geni

      T.Spooner 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • T.Spooner
        T.Spooner @Geni last edited by

        @geni Kannst Du die Adaptereinstellungen (beide) mal posten?

        G 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • G
          Geni @T.Spooner last edited by

          @t-spooner
          Natürlich gerne.
          CX9020:
          Adaptereinstellung O.JPG

          BC9120:
          Adaptereinstellung 1.JPG
          Für die BC9120 muss ich die SPS Laufzeit Version "TwinCat 2 <= v2.11.2240" auswählen, damit das Gerät verbunden wird.
          Nur mit "TwinCat 2" wie bei der CX, erhalte ich hier kein Verbindung:
          Instanz ohne Files.JPG

          Wie schon Patrick einmal vermerkt hat, verschwindet jeweils der ausgewählte File-Namen, sobald man die Seite Instanzeinstellungen schliesst, denke aber, dass er trotzdem gespeichert bleibt.
          Arbeite mit TC-Version 2.11 (Build 2312).

          T.Spooner 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • T.Spooner
            T.Spooner @Geni last edited by

            @geni Ich weiß nicht ob das Funktioniert mit 2 Adaptern, aber gib doch einem Adapter mal eine andere NetID, beide stehen nämlich auf 192.168.0.120.1.1. Das geht auf keinen Fall

            G 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • G
              Geni @T.Spooner last edited by

              @t-spooner
              Habe jetzt mal eine andere AMS-NetID eingetragen, habe dann aber immer noch das gleiche Ergebnis.
              Oder meinst du die IP des Pi zu ändern, dazu müsste ich aber doch noch eine 2. IP auf dem Pi anlegen.
              Kann ich ja mal versuchen (habe einmal gelesen, dass dies möglich sein sollte).
              Zum andern habe ich mir überlegt, den CX-Adapter zu löschen und nur den BC-Adapter allein zu betreiben.
              Bei weiterem "Nicht funktionieren" wüssten wir, das der Adapter leider keine BC's mag.

              T.Spooner 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • T.Spooner
                T.Spooner @Geni last edited by

                @geni hallo,
                ich vermute, dass es nicht geht, zumindest nicht mit dem Adapter. Ich habe weiter oben mal erwähnt, dass die Steuerungen und TC-Versionen unterschiedliche data alignments nutzen.

                Das ist hier zu finden:
                https://infosys.beckhoff.com/index.php?content=../content/1031/tc3_plc_intro/3539428491.html&id=

                ich sehe 2 Möglichkeiten:

                1. Jemand baut den Adapter um, so dass alle Alignment's funktionieren, das wäre natürlich super, da die BC's sehr erschwinglich sind
                2. Du kommunizierst direkt mit BC und CX und tunnelst die Daten der BC über die CX in den Adapter. Das funktioniert, ich habe es ähnlich schon zwischen TC2 und TC3 gemacht
                G 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • G
                  Geni @T.Spooner last edited by

                  @t-spooner
                  Danke für den Link, somit kann ich mir weitere "Versuche" mit dem BC ersparen.

                  zu: 1. Ja, das wäre natürlich echt super, kleinere Aufgaben bewältigt ja ein kostengünstiger BC problemlos.
                  zu: 2. Bin eigentlich ein Verfechter von dezentralen, autonomen Systemen, aber wenn's halt nicht anders geht.

                  Habe gerade eine gebrauchte CX9010 sehr günstig ersteigert. Werde die Storensteuerung umbauen und hoffe, dass die Anbindung dann klappt.
                  Danke Dir jedenfalls vielmals für deinen Support.
                  Lg Geni

                  T.Spooner 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • T.Spooner
                    T.Spooner @Geni last edited by

                    @geni hallo, gib mal bescheid ob es mit 2 Adpatern funktioniert

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • B
                      BECKHOFF last edited by BECKHOFF

                      Hallo, ich misch mich hier auch mal ein.

                      Ich habe iobroker gerade neu für mich entdeckt und hab direkt den ADS Adapter ausprobiert.
                      Auf unserem Gelände werden mehr als 10 Beckhoff-Steuerungen (CX Geräte) mit vorwiegend TC2 betrieben. Daher ist für uns vor allem das Anbinden mehrere Steuerungen an IOB interessant.
                      Aktuell habe ich Testweise drei Adapterinstanzen eingerichtet welche jedoch bisher nur Istwerte auslesen.

                      Pro Instanz wurde die Net-Id angepasst ansonsten keine Veränderungen vorgenommen (alles TC2 <= 2.11):
                      192.168.2.228.1.1
                      192.168.2.228.1.2
                      192.168.2.228.1.3

                      Von jeder Steuerung lasse ich mir einen Counter auf der VIS-2 anzeigen, bissher ist noch keiner stehen geblieben.

                      Hinzufügen möchte ich jedoch noch eine Sache zum Thema "Symbole erzeugen" ankreuzen im TC2 Systemmanager.
                      Diese Option ist scheinbar nur bei Steuerungen vorhanden welche über einen EtherCAT Master verfügen.
                      Zu Anfang konnte ich nur zu einer Steuerung die Verbindung aufbauen. Bei einer identischen Steuerung ging es nicht.
                      Lösung ist eine Einstellung auf der CX selbst welche zufällig bei der funktionierenden Verbindung aktiv war:

                      88af07b5-95a7-4ed3-ac14-251c994b2df1-grafik.png

                      Wenn diese Option gesetzt wird funktioniert die Kommunikation direkt (vorausgesetzt die Route wurde auch eingerichtet). Seltsamerweise startet die Steuerung nach Apply wie angekündigt einmal neu, bootet dannn aber nicht ordentlich. Trennen und wieder verbinden der Versorgungspannung bringt Abhilfe und war bisher auch kein weiteres Mal nötig.
                      Evtl. sollte dies als Hinweis in die Adapterdoku übernommen werden.

                      Desweiteren habe ich noch eine Anmerkung/Wunsch und weiß nicht wo ich das platzieren sollte:
                      Gibt es eine Möglichkeit den Instanzen einen Namen zu geben?
                      Denn eine Auswahl der richtigen Steuerung und womöglich gleichen Variablennamen gestalltet sich im Objekt-Explorer als schwierig, da nur die Instanzen mit 0,1,2,... angegeben werden.

                      9dae2611-b684-4c87-8b38-6bfcdc2958bc-grafik.png

                      Gruß Beckhoff

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • S
                        skiworker last edited by

                        Hallo Zusammen,

                        erst einmal ein großes Lob für diesen Adapter.

                        Ich habe ein CX8090 mit TC2 V2.11.2303 in Verwendung. Ich habe auch erfolgreich eine Verbindung zur CX8090 aufgebaut.
                        Bisher habe ich eigene FB's Verwendet und nur folgende Lib`s in Verwendung gehabt:
                        TcTestAndSet.lib 23.2.09
                        TcUtilities.lib 3,2,16
                        TcBase.lib 14.05.09
                        TcBase2.lib 3.3.11
                        TcSystem.lib 7.6.16
                        STANDARD.lib 5.6.98

                        Mit dieser Konfiguration war die Verbindung zwischen Iobroker und CX8090 immer stabil, ohne Fehlermeldungen oder sonstiges.

                        Da ich mir nun etwas Zeit ersparen wollte (für die Programmierung eigener FBs), habe ich die TcBa.lib 26.2.18 in meine Konfiguration mit aufgenommen. Zeitgleich mit der TcBA.lib wurde automatisch auch die TcBACnetRev12.lib 23.2.09 mit aufgenommen. Ich wollte nun anfangen meine Rollladensteuerung über die CX8090 zu machen, statt bisher über HM-IP Wired. Was soll ich sagen, nachdem ich nur die beiden zusätzlichen Libs mit aufgenommen habe, ohne etwas am Programm zu ändern und das Programm zur Aktivierung an die CX8090 übertragen habe, ist die fehlerfreie Kommunikation dahin. Ich bekommen im Iobroker immer folgende Fehlermeldung

                        beckhoff.0
                        2024-10-09 21:03:44.797	info	Try to reconnect in 15 seconds
                        
                        beckhoff.0
                        2024-10-09 21:03:44.783	error	adsClientGetSymbolsError: timeout
                        
                        beckhoff.0
                        2024-10-09 21:03:44.223	info	Connected to PLC. State of PLC: RUN``
                        code_text
                        

                        Sobald ich die beiden Libs wieder entferne ist die Kommunikation wieder stabil und läuft ohne Fehlermeldungen.

                        Hat vielleicht jemand von Euch eine Idee, was ich tun kann, ohne auf die TcBA.lib verzichten zu müssen?

                        Grüße aus Berlin
                        skiworker

                        T.Spooner 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • T.Spooner
                          T.Spooner @skiworker last edited by

                          @skiworker die SPS bleibt aber in Run?

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • S
                            skiworker last edited by

                            @T-Spooner Ja

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • T.Spooner
                              T.Spooner last edited by T.Spooner

                              Hallo,
                              hm, das ist komisch, kann es leider nicht auf die Schnelle testen, da ich TC3 nutze.
                              Bei BACNet gibt es aber einiges zu beachten. Schau mal da:
                              https://infosys.beckhoff.com/index.php?content=../content/1031/tcbacnet/12773318795.html&id=

                              Ich hätte aber nen anderen Vorschlag:
                              Nimm doch die OSCAT-Bibliothek, das mache ich auch, da ist alles drin was du brauchst und noch viel mehr.

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • H
                                Hodde last edited by

                                Hallo liebe ADS Fans.
                                Siet 20 Jahren läuft die komplette Steuerung meines Hauses mit einer CX. Die Oberfläche habe ich mit HTML und JScript realisiert, alles auf dem CX.
                                Mit Tame4 habe ich nun einen ersten Versuch unternommen, der aber an der Tatsache scheitert, dass man lediglich eine Bedienstelle nutzen kann und eine reine Server Lösung für mich nicht sichtbar ist.
                                Da ich seit 3 Jahren schon meine PV Daten über den IOBroker in die CX schaufle, würde ich nun gerne mit VIS2 oder ähnlichem, meine Oberfläche auf einen aktuellen Stand bringen.
                                Der ADS Adapter nutzt ja nur eine Struktur, in der man aber auch wieder Unterstrukturen nutzen kann. Das ist schon mal klasse.
                                Was mir aber fehlt, um die Definitionen der Variablen nicht ausufern zu lassen, ist die Nutzung von Arrays. 20 Raolladen, 17 Räume, ... das alles einzeln definieren macht keinen Spaß und im Twincat loopt man ja gerne duch die Objekte.
                                Seht Ihr eine Möglichkeit das in einer der nächsten Versionen einzubauen? Habt ihr villeicht eine andere, bessere Idee.
                                Gruß

                                T.Spooner 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • T.Spooner
                                  T.Spooner @Hodde last edited by

                                  @hodde
                                  das würde ich auch super finden!

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • First post
                                    Last post

                                  Support us

                                  ioBroker
                                  Community Adapters
                                  Donate
                                  FAQ Cloud / IOT
                                  HowTo: Node.js-Update
                                  HowTo: Backup/Restore
                                  Downloads
                                  BLOG

                                  720
                                  Online

                                  31.6k
                                  Users

                                  79.5k
                                  Topics

                                  1.3m
                                  Posts

                                  beckhoff
                                  38
                                  227
                                  37123
                                  Loading More Posts
                                  • Oldest to Newest
                                  • Newest to Oldest
                                  • Most Votes
                                  Reply
                                  • Reply as topic
                                  Log in to reply
                                  Community
                                  Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                  The ioBroker Community 2014-2023
                                  logo