Skip to content
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
Logo
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. [Adapter] Beckhoff ADS

NEWS

  • Wartung am 15.11. – Forum ab 22:00 Uhr nicht erreichbar
    BluefoxB
    Bluefox
    12
    2
    251

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.0k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.7k

[Adapter] Beckhoff ADS

[Adapter] Beckhoff ADS

Scheduled Pinned Locked Moved ioBroker Allgemein
beckhoff
241 Posts 39 Posters 53.4k Views 32 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • H Hodde

    @dkleber89 Erst einmal finde ich es super dass sich Leute an so ein Projekt wagen und das dann auch noch teilen.
    Ich habe seit 18 Jahren meine Haussteuerung auf einem CX9010 und das von a wie Alarm bis Z wie Zisterne. Die Visu mache ich mit dem integrierten Webserver und nutze PLC für die Kommunikation. Seit Jan habe ich nun auch eine PV mit SMA WR und HM2. Da meine TC2 (2.11.2240) kein Modbus oder MQTT kann will ich nun über den IoBroker dem CX9 vermitteln was ich an PV Überschuss habe. Dazu scheint mir dein Adapter wie gemacht.
    Ich habe alles so weit auf meinem IOB installier und nach Anleitung eingestellt. Leider noch ohne Erfolg. Aber erst mal ganz von Vorne:
    Erst einmal ein einfaches PRO gebaut mit einer Struktur, darin eine Variable als Datum, vorbelegt. Dann das ganze in die Glabalen Variablen eingetragen und im Main einfach einer zweiten Variablen einen Wert zugewiesen. Damit sollte das Pro die mindestanforderung haben. Im tsm dann die statische Route eingetragen die CX9 ist auf ...22 der IOB auf ...70
    8563ea5c-43f8-4797-b06f-360daf12745b-image.png
    Es gelingt mir aber nicht die Symbolerzeugung zu aktivieren, die ist immer ausgegraut.
    d19568d4-7370-45a3-80c0-560c040208dc-image.png
    Dann im IOB habe ich den Adapter wie folgt konfiguriert:
    4e686f86-9fd9-408e-8288-8d77a7c21c03-image.png
    Dabei kommen gleich 2 Fragen hoch. Nutze ich als IP 172.016... bekomme ich keinen Fehler, bei 172.16.... meckert der Adapter.
    c1f4c423-491f-4789-a440-bda5ecd9ed6e-image.png
    Dann sehe ich auch nicht, dass vom meinem Programier PC die tpy wirklich hochgeladen wird.
    Wenn ich das mit obiger Config starte sagt der Log alles OK, und der Status:91d21e1a-cb45-4e58-a98b-85cf67e1cc6d-image.png
    In den Objekten wir allerdings die PLC Verbindung so gezeigt:
    28507bc2-0d92-4c3f-85fa-f310cb595189-image.png
    Ich vermute, ihr habt die Probleme schon 100 mal gelöst. Es wäre super wenn ihr mir die Richteung weisen könntet. Dafür schon mal 1000 Dank.

    T.SpoonerT Offline
    T.SpoonerT Offline
    T.Spooner
    wrote on last edited by
    #158

    @hodde
    hallo,
    als erstes: Die Symbol erzeugung brauchst Du nicht.

    verstehe ich dich richtig?
    Ich stelle bei allen SPSen die NetID immer gleich wie die IP ein, z.B. die SPS hat die IP 192.168.178.10 dann hat sie die NetID 192.168.178.10.1.1. Das lässt sich einfacher zu durchschauen, aber ich vermute, dass Du es genauso gemacht hast.
    Wenn ich es also richtig sehe, hast Du die falsche NetID im Systemmanager angegeben.
    Laut Screenshot vom Routing im Systemmanger und Screenshot von den IOB-Adaptereinstellungen haben die SPS und der IOB die gleiche NetID
    Gruß T.Spooner

    Haussteuerung mit Beckhoff C6015 (TC3)
    IoBroker auf SynologyNas (DS220+)
    2x Kostal Plenticore 4,2
    1x Kostal Plenticore 10
    BYD 10kW
    2x Daheimladen Wallbox
    1x Hyundai Kona-e
    AIT Sole/Wasser WP SWC 80 H mit Solarthermie und dank diesem Forum PV-Unterstützung

    H 1 Reply Last reply
    0
    • T.SpoonerT T.Spooner

      @hodde
      hallo,
      als erstes: Die Symbol erzeugung brauchst Du nicht.

      verstehe ich dich richtig?
      Ich stelle bei allen SPSen die NetID immer gleich wie die IP ein, z.B. die SPS hat die IP 192.168.178.10 dann hat sie die NetID 192.168.178.10.1.1. Das lässt sich einfacher zu durchschauen, aber ich vermute, dass Du es genauso gemacht hast.
      Wenn ich es also richtig sehe, hast Du die falsche NetID im Systemmanager angegeben.
      Laut Screenshot vom Routing im Systemmanger und Screenshot von den IOB-Adaptereinstellungen haben die SPS und der IOB die gleiche NetID
      Gruß T.Spooner

      H Offline
      H Offline
      Hodde
      wrote on last edited by
      #159

      @t-spooner Danke Spooner, ja ich stelle IP undAMS auch immer gleich ein.
      3cf337ce-3c27-410a-a594-88c61f01599c-image.png
      Wie du shiest habe ich das nun auch so geändert, dass die statische rourte das berücksichtigt, aber ich bekomme immer noch den Timeout. Hat sich also nichts geändert. Zum Glück habe ich eine zweite CX9 mit der ich rumspielen kann.
      Hast du noch weitere Ideen?
      Gruß Hodde

      T.SpoonerT 1 Reply Last reply
      0
      • H Hodde

        @t-spooner Danke Spooner, ja ich stelle IP undAMS auch immer gleich ein.
        3cf337ce-3c27-410a-a594-88c61f01599c-image.png
        Wie du shiest habe ich das nun auch so geändert, dass die statische rourte das berücksichtigt, aber ich bekomme immer noch den Timeout. Hat sich also nichts geändert. Zum Glück habe ich eine zweite CX9 mit der ich rumspielen kann.
        Hast du noch weitere Ideen?
        Gruß Hodde

        T.SpoonerT Offline
        T.SpoonerT Offline
        T.Spooner
        wrote on last edited by
        #160

        @hodde Du musst im IOB-Broker als Zieladresse und Ziel AMS-Net-ID die SPS angeben und unten bei Optional die NetID vom Io-Broker:
        1c95a540-2fbd-4851-9b82-8638b4484e8a-grafik.png
        Meine SPS hat z.B. die 192.168.178.3 und der IO-Broker 192.168.178.10

        Haussteuerung mit Beckhoff C6015 (TC3)
        IoBroker auf SynologyNas (DS220+)
        2x Kostal Plenticore 4,2
        1x Kostal Plenticore 10
        BYD 10kW
        2x Daheimladen Wallbox
        1x Hyundai Kona-e
        AIT Sole/Wasser WP SWC 80 H mit Solarthermie und dank diesem Forum PV-Unterstützung

        H 1 Reply Last reply
        0
        • T.SpoonerT T.Spooner

          @hodde Du musst im IOB-Broker als Zieladresse und Ziel AMS-Net-ID die SPS angeben und unten bei Optional die NetID vom Io-Broker:
          1c95a540-2fbd-4851-9b82-8638b4484e8a-grafik.png
          Meine SPS hat z.B. die 192.168.178.3 und der IO-Broker 192.168.178.10

          H Offline
          H Offline
          Hodde
          wrote on last edited by
          #161

          @t-spooner So nun habe ich auch das mal ausgetestet. Leider immer noch ohne Erfolg.
          e62f681d-9ac6-42c7-b83e-d6ced7814a24-image.png
          Fehlermeldung bleibt die gleiche. Wo muss denn die TPY Datei hin?
          Ich habe meinen IoBroker auf einer VM mit Raspian ... 70:8081 die CX9 ist auf ...22 kann es an der VM liegen? Ich installiere mal auf einem alten Laptop, mal sehen ob das dann geht. Wenn nicht, könnten wir dann mal eine Web Session machen?
          Danke für deine Hilfe.
          P.S.: Wenn ich speichere und dann wieder in die Einstellung des Adapter gehen, dann ist der TPY Link immer leer.

          H 1 Reply Last reply
          0
          • H Hodde

            @t-spooner So nun habe ich auch das mal ausgetestet. Leider immer noch ohne Erfolg.
            e62f681d-9ac6-42c7-b83e-d6ced7814a24-image.png
            Fehlermeldung bleibt die gleiche. Wo muss denn die TPY Datei hin?
            Ich habe meinen IoBroker auf einer VM mit Raspian ... 70:8081 die CX9 ist auf ...22 kann es an der VM liegen? Ich installiere mal auf einem alten Laptop, mal sehen ob das dann geht. Wenn nicht, könnten wir dann mal eine Web Session machen?
            Danke für deine Hilfe.
            P.S.: Wenn ich speichere und dann wieder in die Einstellung des Adapter gehen, dann ist der TPY Link immer leer.

            H Offline
            H Offline
            Hodde
            wrote on last edited by
            #162

            @hodde So habe es nun noch auf einem alten Laptop unter Win versucht, aber auch da das gleiche Problem.
            Hodde

            H 1 Reply Last reply
            0
            • H Hodde

              @hodde So habe es nun noch auf einem alten Laptop unter Win versucht, aber auch da das gleiche Problem.
              Hodde

              H Offline
              H Offline
              Hodde
              wrote on last edited by
              #163

              @hodde said in [Adapter] Beckhoff ADS:

              @hodde So habe es nun noch auf einem alten Laptop unter Win versucht, aber auch da das gleiche Problem.
              Hodde

              Wenn ich nun den in the tpy genannten AMS Port 801 verwende bekomme ich die Fehlermeldung "ADS Client: Error: connect ECONNREFUSED 172.16.17.22:801"
              es scheint also als wrüde da wenigstens die Verbindung vorgenommen aber der Handshke noch nicht funktionieren. Ich bastele mal weiter.

              H 1 Reply Last reply
              0
              • H Hodde

                @hodde said in [Adapter] Beckhoff ADS:

                @hodde So habe es nun noch auf einem alten Laptop unter Win versucht, aber auch da das gleiche Problem.
                Hodde

                Wenn ich nun den in the tpy genannten AMS Port 801 verwende bekomme ich die Fehlermeldung "ADS Client: Error: connect ECONNREFUSED 172.16.17.22:801"
                es scheint also als wrüde da wenigstens die Verbindung vorgenommen aber der Handshke noch nicht funktionieren. Ich bastele mal weiter.

                H Offline
                H Offline
                Hodde
                wrote on last edited by
                #164

                @hodde said in [Adapter] Beckhoff ADS:

                @hodde said in [Adapter] Beckhoff ADS:

                @hodde So habe es nun noch auf einem alten Laptop unter Win versucht, aber auch da das gleiche Problem.
                Hodde

                Wenn ich nun den in the tpy genannten AMS Port 801 verwende bekomme ich die Fehlermeldung "ADS Client: Error: connect ECONNREFUSED 172.16.17.22:801"
                es scheint also als wrüde da wenigstens die Verbindung vorgenommen aber der Handshke noch nicht funktionieren. Ich bastele mal weiter.

                Wieder einen Schritt weiter. Der Portscan auf die CX9 ...22 zeigt mir den Port 48898 als offen, das sollte also passen, denn 801 ist nicht zu sehen. Bei meinem IoBroker hingegen ...70 ergibt der Protscan nur einen Treffer bei 8081 der 32905 ist nicht zu sehen.
                Ich hoffe hier kann jemand mal eine finale Lösung liefern. Ich habe da nun schon ein paar Tage alles versucht, was ich untersuchen kann.
                Gruß Hodde

                H 1 Reply Last reply
                0
                • H Hodde

                  @hodde said in [Adapter] Beckhoff ADS:

                  @hodde said in [Adapter] Beckhoff ADS:

                  @hodde So habe es nun noch auf einem alten Laptop unter Win versucht, aber auch da das gleiche Problem.
                  Hodde

                  Wenn ich nun den in the tpy genannten AMS Port 801 verwende bekomme ich die Fehlermeldung "ADS Client: Error: connect ECONNREFUSED 172.16.17.22:801"
                  es scheint also als wrüde da wenigstens die Verbindung vorgenommen aber der Handshke noch nicht funktionieren. Ich bastele mal weiter.

                  Wieder einen Schritt weiter. Der Portscan auf die CX9 ...22 zeigt mir den Port 48898 als offen, das sollte also passen, denn 801 ist nicht zu sehen. Bei meinem IoBroker hingegen ...70 ergibt der Protscan nur einen Treffer bei 8081 der 32905 ist nicht zu sehen.
                  Ich hoffe hier kann jemand mal eine finale Lösung liefern. Ich habe da nun schon ein paar Tage alles versucht, was ich untersuchen kann.
                  Gruß Hodde

                  H Offline
                  H Offline
                  Hodde
                  wrote on last edited by
                  #165

                  @hodde Jubel 👌 ich habe den Knoten gelöst.
                  Nachdem ich die statischen Routen für die CX9 ...22 und die des IoBroker ...70 eingetagen habe läuft die Verbindung.
                  Jetzt kann ich anfangen die Logik aufzubauen.
                  Gruß Hodde

                  T.SpoonerT 1 Reply Last reply
                  0
                  • H Hodde

                    @hodde Jubel 👌 ich habe den Knoten gelöst.
                    Nachdem ich die statischen Routen für die CX9 ...22 und die des IoBroker ...70 eingetagen habe läuft die Verbindung.
                    Jetzt kann ich anfangen die Logik aufzubauen.
                    Gruß Hodde

                    T.SpoonerT Offline
                    T.SpoonerT Offline
                    T.Spooner
                    wrote on last edited by
                    #166

                    @hodde 💪 👌

                    Haussteuerung mit Beckhoff C6015 (TC3)
                    IoBroker auf SynologyNas (DS220+)
                    2x Kostal Plenticore 4,2
                    1x Kostal Plenticore 10
                    BYD 10kW
                    2x Daheimladen Wallbox
                    1x Hyundai Kona-e
                    AIT Sole/Wasser WP SWC 80 H mit Solarthermie und dank diesem Forum PV-Unterstützung

                    1 Reply Last reply
                    0
                    • B Offline
                      B Offline
                      bluesky30
                      wrote on last edited by
                      #167

                      Hallo,

                      kann mir jemand sagen, wie ich eine Verbindung zwischen ioBroker und einem lokalen TwinCAT 3 System herstellen kann?

                      Ich habe ioBroker parallel auf dem Beckhoff-Rechner installiert, um eine Schnittstelle zu einer Wetterstation und anderen Daten einfach abbilden zu können.
                      Eine Verbindung von einem ioBroker auf einem fremden System funktioniert - nur halt lokal nicht.

                      Ich habe es auch schon mit einer lokal erstellen Route zu einer frei erfundenen AMS NetId mit der IP 127.0.0.1 probiert, damit Source- und Destination-ID unterschiedlich sind. Aber das hat leider auch noch nicht den gewünschten Erfolg gebracht.

                      Hat noch jemand vielleicht eine Idee? Danke 🙂
                      Gruß Bluesky

                      1 Reply Last reply
                      0
                      • B Offline
                        B Offline
                        blackforst
                        wrote on last edited by
                        #168

                        Hallo zusammen,

                        vielleicht kann mir jemand bei meinem Problem weiterhelfen. Iobroker und der Beckhoff-Adapter sind auf meinem Raspberry Pi 2 installiert und laufen auch. Ich kann innerhalb des iobroker auch Daten zu dem Adapter schreiben. Nur vom Beckhoff-Adapter zur PLC bekomm ich keine Daten gesendet. In der anderen Richtung von der PLC zum Adapter funktioniert es. Hier werden die Daten zyklisch im iobroker angezeigt. Wenn ich im Adapter den Wert von Hand schreibe, wird dieser dann auch in der PLC angezeigt. Weiter oben wurde das Thema mit dem "ACK" mal erwähnt. Aber wie genau ist dies umzusetzen?

                        Ausgangslage ist folgende:
                        Ich lese meinen Stromzähler (eHZ) mit dem smartmeter-Adapter an einem Raspberry aus und will diesen an meine CX5120 senden.
                        Unter blockly habe ich einen Zeitplan der den aktuellen Verbrauchin meine Variable schreibt.

                        schedule("*/5 * * * * *", async function () {
                          setState("beckhoff.0.plc.GVL_iobroker.iAktVerbrauch"/*iAktVerbrauch [INT]*/, getState("smartmeter.0.1-0:16_7_0__255.value").val, true);
                        });
                        

                        In der blockly-Log bekomme ich folgende zwei Infos hierzu:
                        2023-02-18 20_02_06-javascript - raspberrypi.png

                        Wie muss ich das im iobroker am besten handhaben?

                        Gruß
                        blackfrost

                        T.SpoonerT 1 Reply Last reply
                        0
                        • B blackforst

                          Hallo zusammen,

                          vielleicht kann mir jemand bei meinem Problem weiterhelfen. Iobroker und der Beckhoff-Adapter sind auf meinem Raspberry Pi 2 installiert und laufen auch. Ich kann innerhalb des iobroker auch Daten zu dem Adapter schreiben. Nur vom Beckhoff-Adapter zur PLC bekomm ich keine Daten gesendet. In der anderen Richtung von der PLC zum Adapter funktioniert es. Hier werden die Daten zyklisch im iobroker angezeigt. Wenn ich im Adapter den Wert von Hand schreibe, wird dieser dann auch in der PLC angezeigt. Weiter oben wurde das Thema mit dem "ACK" mal erwähnt. Aber wie genau ist dies umzusetzen?

                          Ausgangslage ist folgende:
                          Ich lese meinen Stromzähler (eHZ) mit dem smartmeter-Adapter an einem Raspberry aus und will diesen an meine CX5120 senden.
                          Unter blockly habe ich einen Zeitplan der den aktuellen Verbrauchin meine Variable schreibt.

                          schedule("*/5 * * * * *", async function () {
                            setState("beckhoff.0.plc.GVL_iobroker.iAktVerbrauch"/*iAktVerbrauch [INT]*/, getState("smartmeter.0.1-0:16_7_0__255.value").val, true);
                          });
                          

                          In der blockly-Log bekomme ich folgende zwei Infos hierzu:
                          2023-02-18 20_02_06-javascript - raspberrypi.png

                          Wie muss ich das im iobroker am besten handhaben?

                          Gruß
                          blackfrost

                          T.SpoonerT Offline
                          T.SpoonerT Offline
                          T.Spooner
                          wrote on last edited by
                          #169

                          @blackforst
                          probiere mal die PLC-Variable zu steuern, bei mir funktioniert es nämlich nur so
                          52076f6e-654f-4dc3-ba95-4a620e175fa8-grafik.png

                          Haussteuerung mit Beckhoff C6015 (TC3)
                          IoBroker auf SynologyNas (DS220+)
                          2x Kostal Plenticore 4,2
                          1x Kostal Plenticore 10
                          BYD 10kW
                          2x Daheimladen Wallbox
                          1x Hyundai Kona-e
                          AIT Sole/Wasser WP SWC 80 H mit Solarthermie und dank diesem Forum PV-Unterstützung

                          1 Reply Last reply
                          0
                          • B Offline
                            B Offline
                            blackforst
                            wrote on last edited by
                            #170

                            @t-spooner Ja, jetzt funktioniert es. Super, vielen Dank!

                            1 Reply Last reply
                            0
                            • W Offline
                              W Offline
                              woehrer
                              wrote on last edited by
                              #171

                              Hallo zusammen,
                              nachdem ich jetzt den ganzen Vormittag versucht habe und nicht weiter komme wende ich mich mal an euch.

                              Bin leider noch nicht so fit mit Beckhoff und versteh hier echt nicht mehr was ich eigentlich falsch mache.

                              Hier einfach mal eine Reihe an Screenshots

                              87e01770-f6e1-4810-9cee-7c538be30c46-grafik.png

                              994cec67-c20c-4985-937c-22d10c079ea5-grafik.png

                              0632c330-32bd-4ff6-a410-32b9b2eef0bd-grafik.png

                              T.SpoonerT 1 Reply Last reply
                              0
                              • W woehrer

                                Hallo zusammen,
                                nachdem ich jetzt den ganzen Vormittag versucht habe und nicht weiter komme wende ich mich mal an euch.

                                Bin leider noch nicht so fit mit Beckhoff und versteh hier echt nicht mehr was ich eigentlich falsch mache.

                                Hier einfach mal eine Reihe an Screenshots

                                87e01770-f6e1-4810-9cee-7c538be30c46-grafik.png

                                994cec67-c20c-4985-937c-22d10c079ea5-grafik.png

                                0632c330-32bd-4ff6-a410-32b9b2eef0bd-grafik.png

                                T.SpoonerT Offline
                                T.SpoonerT Offline
                                T.Spooner
                                wrote on last edited by
                                #172

                                @woehrer Hallo, stimmt deine tpy und die Zeilstruktur?
                                Auf den ersten Blick kann ich an den Adaptereinstellung keinen Fehler erkennen

                                Haussteuerung mit Beckhoff C6015 (TC3)
                                IoBroker auf SynologyNas (DS220+)
                                2x Kostal Plenticore 4,2
                                1x Kostal Plenticore 10
                                BYD 10kW
                                2x Daheimladen Wallbox
                                1x Hyundai Kona-e
                                AIT Sole/Wasser WP SWC 80 H mit Solarthermie und dank diesem Forum PV-Unterstützung

                                W 1 Reply Last reply
                                0
                                • T.SpoonerT T.Spooner

                                  @woehrer Hallo, stimmt deine tpy und die Zeilstruktur?
                                  Auf den ersten Blick kann ich an den Adaptereinstellung keinen Fehler erkennen

                                  W Offline
                                  W Offline
                                  woehrer
                                  wrote on last edited by
                                  #173

                                  @t-spooner Das tpy sollte aufjedenfall das richtige sein.
                                  Was genau meinst du mit Zeilstruktur?

                                  Das ist mein STRUCT:

                                  717dde0c-8388-4fc9-a502-aaec63cb08b7-grafik.png

                                  Der ist hier in den VAR_GLOBAL eingefügt:

                                  d8bfbcc2-f1ff-4eab-bbd8-d452e9065cb6-grafik.png

                                  Aber ich denke er bekommt ja noch nichtmal eine Verbindung mit dem timeout oder??

                                  T.SpoonerT 1 Reply Last reply
                                  0
                                  • W woehrer

                                    @t-spooner Das tpy sollte aufjedenfall das richtige sein.
                                    Was genau meinst du mit Zeilstruktur?

                                    Das ist mein STRUCT:

                                    717dde0c-8388-4fc9-a502-aaec63cb08b7-grafik.png

                                    Der ist hier in den VAR_GLOBAL eingefügt:

                                    d8bfbcc2-f1ff-4eab-bbd8-d452e9065cb6-grafik.png

                                    Aber ich denke er bekommt ja noch nichtmal eine Verbindung mit dem timeout oder??

                                    T.SpoonerT Offline
                                    T.SpoonerT Offline
                                    T.Spooner
                                    wrote on last edited by
                                    #174

                                    @woehrer
                                    Ich meine den Namen der Struktur in die der Adapter in der SPS greifen soll
                                    Schreib mal in den Adaptereinstellungen die Ziel Struktur auf iobrokerstruct, so hast Du sie nämlich in der SPS genannt.

                                    Haussteuerung mit Beckhoff C6015 (TC3)
                                    IoBroker auf SynologyNas (DS220+)
                                    2x Kostal Plenticore 4,2
                                    1x Kostal Plenticore 10
                                    BYD 10kW
                                    2x Daheimladen Wallbox
                                    1x Hyundai Kona-e
                                    AIT Sole/Wasser WP SWC 80 H mit Solarthermie und dank diesem Forum PV-Unterstützung

                                    W 1 Reply Last reply
                                    0
                                    • T.SpoonerT T.Spooner

                                      @woehrer
                                      Ich meine den Namen der Struktur in die der Adapter in der SPS greifen soll
                                      Schreib mal in den Adaptereinstellungen die Ziel Struktur auf iobrokerstruct, so hast Du sie nämlich in der SPS genannt.

                                      W Offline
                                      W Offline
                                      woehrer
                                      wrote on last edited by
                                      #175

                                      @t-spooner
                                      Ja das hatte ich mittlerweile dahingehend geändert. Leider trotzdem kein Erfolg.
                                      Bin leider etwas am verzweifeln mittlerweile.

                                      T.SpoonerT 1 Reply Last reply
                                      0
                                      • W woehrer

                                        @t-spooner
                                        Ja das hatte ich mittlerweile dahingehend geändert. Leider trotzdem kein Erfolg.
                                        Bin leider etwas am verzweifeln mittlerweile.

                                        T.SpoonerT Offline
                                        T.SpoonerT Offline
                                        T.Spooner
                                        wrote on last edited by T.Spooner
                                        #176

                                        @woehrer Kannst Du mir mal die tsm-Datei zukommen lassen? ach was am Besten das komplette SPS-Projekt

                                        Haussteuerung mit Beckhoff C6015 (TC3)
                                        IoBroker auf SynologyNas (DS220+)
                                        2x Kostal Plenticore 4,2
                                        1x Kostal Plenticore 10
                                        BYD 10kW
                                        2x Daheimladen Wallbox
                                        1x Hyundai Kona-e
                                        AIT Sole/Wasser WP SWC 80 H mit Solarthermie und dank diesem Forum PV-Unterstützung

                                        1 Reply Last reply
                                        0
                                        • PatrickP Offline
                                          PatrickP Offline
                                          Patrick
                                          wrote on last edited by
                                          #177

                                          Hallo zusammen,

                                          ich versuche gerade verzweifelt den Adapter bei uns im THW zu laufen zu bekommen.
                                          Es scheint als hätte ich eine Verbindung aufbauen können. Jedoch komme ich nicht weiter.
                                          Hier die Fehlermeldung
                                          2023-07-07 14:01:57.481 - error: beckhoff.0 (10620) adsClientGetSymbolsError: Error
                                          2023-07-07 14:01:57.481 - info: beckhoff.0 (10620) Try to reconnect in 16 seconds
                                          2023-07-07 14:02:13.515 - info: beckhoff.0 (10620) Connected to PLC. State of PLC: RUN

                                          Ich nutze TwinCat 2

                                          Grüße Patrick

                                          T.SpoonerT 1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          109

                                          Online

                                          32.4k

                                          Users

                                          81.3k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe