Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. [gelöst] Tägliche Meldung von Geräten, die einen schwachen Batteriezustand haben

NEWS

  • Neuer ioBroker-Blog online: Monatsrückblick März/April 2026
    BluefoxB
    Bluefox
    6
    1
    227

  • Verwendung von KI bitte immer deutlich kennzeichnen
    HomoranH
    Homoran
    8
    1
    222

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    894

[gelöst] Tägliche Meldung von Geräten, die einen schwachen Batteriezustand haben

Scheduled Pinned Locked Moved Skripten / Logik
112 Posts 26 Posters 20.4k Views 16 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • Dominik F.D Dominik F.

    @paul53

    perfekt, jetzt ist es genau so, wie ich es mir vorstelle :) Vielen vielen Dank.
    Darf ich dich bei einem anderen Skript wo du auch geholfen hast nochmal um Hilfe fragen? Dort geht es "nur" um einen Schönheitsfehler bei der Anzeige.

    paul53P Offline
    paul53P Offline
    paul53
    wrote on last edited by paul53
    #92

    @Dominik-F sagte:

    nochmal um Hilfe fragen?

    Machen.
    Ich hoffe, dass ich das Thema nicht auf "ignorieren" gestellt habe, denn dann bekomme ich Deine Frage nicht mit. Falls ich nicht antworte, dann poste hier ein Link auf die Frage.

    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

    Dominik F.D 1 Reply Last reply
    0
    • paul53P paul53

      @Dominik-F sagte:

      nochmal um Hilfe fragen?

      Machen.
      Ich hoffe, dass ich das Thema nicht auf "ignorieren" gestellt habe, denn dann bekomme ich Deine Frage nicht mit. Falls ich nicht antworte, dann poste hier ein Link auf die Frage.

      Dominik F.D Offline
      Dominik F.D Offline
      Dominik F.
      wrote on last edited by Dominik F.
      #93

      kann gelöscht werden

      1 Reply Last reply
      0
      • K Offline
        K Offline
        K_o_bold
        wrote on last edited by K_o_bold
        #94

        @paul53 ,

        ich bin auf der Suche nach einem Skript zur Überwachung der Batteriezustände auf dein Skript gestoßen.
        Da ich wenig Javaskipt Kenntnisse habe, bin ich auf Hilfe angewiesen. Ich hoffe du kannst mich unterstützen. :-) Wäre jedenfalls sehr nett.

        Dein Skript funktioniert nicht mit dem alias.0 Objektbaum. Gibt es dafür eine Lösung?

        Mein Skipt sieht aktuell wie folgt aus. So funktioniert es nicht.
        Stelle ich in Zeile 6 zum Beispiel auf $('deconz....) um funktioniert es.

        createState('lowbat.zählenLowbat.möglicheLOWBAT', 0, {type: 'number'});   // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen LOWBAT
        createState('lowbat.zählenLowbat.anzahlLOWBAT', 0, {type: 'number'});     // wenn benötigt: Anzahl der tatsächlichen LOWBAT
        createState('lowbat.zählenLowbat.textLOWBAT', " ", {type: 'string'});     // Anzeige der LOWBAT
         
        //const hmLOWBAT  = $('hm-rpc.*:0.LOWBAT');
        const aliaspercent = $('alias.*.battery');
        const loggen = false;  // = false, wenn kein Logging gewünscht
         
        var arrLOWBAT;
         
        function lowbat(id) {
           var obj = getObject(id);
           arrLOWBAT.push(obj.common.name);  // Zu Array hinzufügen
           if(loggen) log("Gerät: " + obj.common.name);
        }
         
        function countLowbat() {
           // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.LOWBAT auf 0
           var moeglicheLOWBAT = 0;
           arrLOWBAT      = [];
           aliaspercent.each(function (id, i) {   // Schleife für jedes gefundenen Element *.percent
              if(getState(id).val < 99) lowbat(id);
              ++moeglicheLOWBAT;                         // Zählt die Anzahl der vorhandenen Geräte unabhängig vom Status
           }); 
         
           // Schleifen sind durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon LOWBAT zutreffend) ausgegeben
           if(loggen) log("Text: " + arrLOWBAT.join(', '));
           if(loggen) log("Anzahl Geräte: " + moeglicheLOWBAT + " # davon LOWBAT erkannt: " +  arrLOWBAT.length);
         
           // die ermittelten Werte werden als javascript.0\. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
           setState("lowbat.zählenLowbat.textLOWBAT",     arrLOWBAT.join(', ')); // Schreibt die Namen der Geräte mit LOWBAT Meldung
           setState("lowbat.zählenLowbat.anzahlLOWBAT",   arrLOWBAT.length);        // Schreibt die Anzahl der LOWBAT-Meldungen
           setState("lowbat.zählenLowbat.möglicheLOWBAT", moeglicheLOWBAT);          // Schreibt die Anzahl der vorhandene Geräte 
        }
         
        countLowbat(); // Skriptstart
         
        schedule("* * * * *", countLowbat);
        
        paul53P C 2 Replies Last reply
        0
        • K K_o_bold

          @paul53 ,

          ich bin auf der Suche nach einem Skript zur Überwachung der Batteriezustände auf dein Skript gestoßen.
          Da ich wenig Javaskipt Kenntnisse habe, bin ich auf Hilfe angewiesen. Ich hoffe du kannst mich unterstützen. :-) Wäre jedenfalls sehr nett.

          Dein Skript funktioniert nicht mit dem alias.0 Objektbaum. Gibt es dafür eine Lösung?

          Mein Skipt sieht aktuell wie folgt aus. So funktioniert es nicht.
          Stelle ich in Zeile 6 zum Beispiel auf $('deconz....) um funktioniert es.

          createState('lowbat.zählenLowbat.möglicheLOWBAT', 0, {type: 'number'});   // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen LOWBAT
          createState('lowbat.zählenLowbat.anzahlLOWBAT', 0, {type: 'number'});     // wenn benötigt: Anzahl der tatsächlichen LOWBAT
          createState('lowbat.zählenLowbat.textLOWBAT', " ", {type: 'string'});     // Anzeige der LOWBAT
           
          //const hmLOWBAT  = $('hm-rpc.*:0.LOWBAT');
          const aliaspercent = $('alias.*.battery');
          const loggen = false;  // = false, wenn kein Logging gewünscht
           
          var arrLOWBAT;
           
          function lowbat(id) {
             var obj = getObject(id);
             arrLOWBAT.push(obj.common.name);  // Zu Array hinzufügen
             if(loggen) log("Gerät: " + obj.common.name);
          }
           
          function countLowbat() {
             // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.LOWBAT auf 0
             var moeglicheLOWBAT = 0;
             arrLOWBAT      = [];
             aliaspercent.each(function (id, i) {   // Schleife für jedes gefundenen Element *.percent
                if(getState(id).val < 99) lowbat(id);
                ++moeglicheLOWBAT;                         // Zählt die Anzahl der vorhandenen Geräte unabhängig vom Status
             }); 
           
             // Schleifen sind durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon LOWBAT zutreffend) ausgegeben
             if(loggen) log("Text: " + arrLOWBAT.join(', '));
             if(loggen) log("Anzahl Geräte: " + moeglicheLOWBAT + " # davon LOWBAT erkannt: " +  arrLOWBAT.length);
           
             // die ermittelten Werte werden als javascript.0\. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
             setState("lowbat.zählenLowbat.textLOWBAT",     arrLOWBAT.join(', ')); // Schreibt die Namen der Geräte mit LOWBAT Meldung
             setState("lowbat.zählenLowbat.anzahlLOWBAT",   arrLOWBAT.length);        // Schreibt die Anzahl der LOWBAT-Meldungen
             setState("lowbat.zählenLowbat.möglicheLOWBAT", moeglicheLOWBAT);          // Schreibt die Anzahl der vorhandene Geräte 
          }
           
          countLowbat(); // Skriptstart
           
          schedule("* * * * *", countLowbat);
          
          paul53P Offline
          paul53P Offline
          paul53
          wrote on last edited by
          #95

          @K_o_bold sagte:

          Skript funktioniert nicht mit dem alias.0 Objektbaum.

          Wie hast Du die Alias-Datenpunkte erstellt ? Falls manuell im Tab "Objekte", danach mal die Javascript-Instanz neu gestartet ?

          Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
          Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

          K 1 Reply Last reply
          0
          • paul53P paul53

            @K_o_bold sagte:

            Skript funktioniert nicht mit dem alias.0 Objektbaum.

            Wie hast Du die Alias-Datenpunkte erstellt ? Falls manuell im Tab "Objekte", danach mal die Javascript-Instanz neu gestartet ?

            K Offline
            K Offline
            K_o_bold
            wrote on last edited by
            #96

            @paul53 ,

            mit deinem alias Skript :-) und das Problem mit der Java Instanz ist mir bekannt.

            paul53P 1 Reply Last reply
            0
            • K K_o_bold

              @paul53 ,

              mit deinem alias Skript :-) und das Problem mit der Java Instanz ist mir bekannt.

              paul53P Offline
              paul53P Offline
              paul53
              wrote on last edited by
              #97

              @K_o_bold
              Werden die Datenpunkte nicht gefunden oder werden zu viele gefunden. Füge mal am Ende ein:

              aliaspercent.each(function (id, i) {
                 log(id);
              });
              

              Was erscheint im Log ?

              Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
              Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

              K 1 Reply Last reply
              0
              • K K_o_bold

                @paul53 ,

                ich bin auf der Suche nach einem Skript zur Überwachung der Batteriezustände auf dein Skript gestoßen.
                Da ich wenig Javaskipt Kenntnisse habe, bin ich auf Hilfe angewiesen. Ich hoffe du kannst mich unterstützen. :-) Wäre jedenfalls sehr nett.

                Dein Skript funktioniert nicht mit dem alias.0 Objektbaum. Gibt es dafür eine Lösung?

                Mein Skipt sieht aktuell wie folgt aus. So funktioniert es nicht.
                Stelle ich in Zeile 6 zum Beispiel auf $('deconz....) um funktioniert es.

                createState('lowbat.zählenLowbat.möglicheLOWBAT', 0, {type: 'number'});   // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen LOWBAT
                createState('lowbat.zählenLowbat.anzahlLOWBAT', 0, {type: 'number'});     // wenn benötigt: Anzahl der tatsächlichen LOWBAT
                createState('lowbat.zählenLowbat.textLOWBAT', " ", {type: 'string'});     // Anzeige der LOWBAT
                 
                //const hmLOWBAT  = $('hm-rpc.*:0.LOWBAT');
                const aliaspercent = $('alias.*.battery');
                const loggen = false;  // = false, wenn kein Logging gewünscht
                 
                var arrLOWBAT;
                 
                function lowbat(id) {
                   var obj = getObject(id);
                   arrLOWBAT.push(obj.common.name);  // Zu Array hinzufügen
                   if(loggen) log("Gerät: " + obj.common.name);
                }
                 
                function countLowbat() {
                   // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.LOWBAT auf 0
                   var moeglicheLOWBAT = 0;
                   arrLOWBAT      = [];
                   aliaspercent.each(function (id, i) {   // Schleife für jedes gefundenen Element *.percent
                      if(getState(id).val < 99) lowbat(id);
                      ++moeglicheLOWBAT;                         // Zählt die Anzahl der vorhandenen Geräte unabhängig vom Status
                   }); 
                 
                   // Schleifen sind durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon LOWBAT zutreffend) ausgegeben
                   if(loggen) log("Text: " + arrLOWBAT.join(', '));
                   if(loggen) log("Anzahl Geräte: " + moeglicheLOWBAT + " # davon LOWBAT erkannt: " +  arrLOWBAT.length);
                 
                   // die ermittelten Werte werden als javascript.0\. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
                   setState("lowbat.zählenLowbat.textLOWBAT",     arrLOWBAT.join(', ')); // Schreibt die Namen der Geräte mit LOWBAT Meldung
                   setState("lowbat.zählenLowbat.anzahlLOWBAT",   arrLOWBAT.length);        // Schreibt die Anzahl der LOWBAT-Meldungen
                   setState("lowbat.zählenLowbat.möglicheLOWBAT", moeglicheLOWBAT);          // Schreibt die Anzahl der vorhandene Geräte 
                }
                 
                countLowbat(); // Skriptstart
                 
                schedule("* * * * *", countLowbat);
                
                C Offline
                C Offline
                CruziX
                wrote on last edited by
                #98

                @K_o_bold Auch mal auf die Js Controller und Script Engine Version achten. Da hatte ich vor einiger Zeit auch Probleme beim Alias Baum

                K 1 Reply Last reply
                0
                • K Offline
                  K Offline
                  K_o_bold
                  wrote on last edited by
                  #99

                  @paul53 sagte in [gelöst] Tägliche Meldung von Geräten, die einen schwachen Batteriezustand haben:

                  Was erscheint im Log ?

                  
                  
                  
                  
                  
                  javascript.0
                  2020-03-02 13:12:33.917
                  info
                  (700) script.js.Benachrichtigungen_telegram.Test_Batterie_Watchdog: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                  javascript.0
                  2020-03-02 13:12:33.915
                  info
                  (700) script.js.Benachrichtigungen_telegram.Test_Batterie_Watchdog: Anzahl Geräte: 0 # davon LOWBAT erkannt: 0
                  
                  1 Reply Last reply
                  0
                  • C CruziX

                    @K_o_bold Auch mal auf die Js Controller und Script Engine Version achten. Da hatte ich vor einiger Zeit auch Probleme beim Alias Baum

                    K Offline
                    K Offline
                    K_o_bold
                    wrote on last edited by
                    #100

                    @CruziX ,

                    Js-Controller 2.2.9
                    Skript Engine: 4.3.4

                    Beides Stable

                    paul53P 1 Reply Last reply
                    0
                    • paul53P paul53

                      @K_o_bold
                      Werden die Datenpunkte nicht gefunden oder werden zu viele gefunden. Füge mal am Ende ein:

                      aliaspercent.each(function (id, i) {
                         log(id);
                      });
                      

                      Was erscheint im Log ?

                      K Offline
                      K Offline
                      K_o_bold
                      wrote on last edited by K_o_bold
                      #101

                      @paul53 ,

                      stelle ich um auf ..(deconz....)
                      erscheint folgendes im log und die es funktioniert alles

                      script.js.Benachrichtigungen_telegram.Test_Batterie_Watchdog: Anzahl Geräte: 58 # davon LOWBAT erkannt: 15
                      

                      Das unschöne im Deconz Objektbaum ist, das es für jedes Gerät auch 2x Batterie gibt :-(

                      1 Reply Last reply
                      0
                      • T Do not disturb
                        T Do not disturb
                        ticaki
                        wrote on last edited by
                        #102

                        Das Script hier war glaube ich von @paul53 habs leicht angepasst.

                        const deconz = $('channel[state.id=deconz.0.*.battery]');
                        var Infos = [object Object];
                        
                        function checkBatt(id, i) {
                            var value = getState(id).val;
                            if(value < 50) { // Anpassen !
                                var pathname = id.substring(0, id.lastIndexOf('.'));
                                var name = getObject(pathname).common.name;
                                for(let i = 0; i < Infos.length; i++) {
                                    if (Infos[i][0] == name) break;
                                    if (i == Infos.length-1) Infos.push([name,value]);
                                }
                            }
                        }
                        //lowBatt();
                        function lowBatt() {
                            Infos = [object Object]; 
                            var InfoMessage = 'Ladestand der Batterien:\n';
                            deconz.each(checkBatt);
                            Infos.shift();
                            Infos.sort(SortArray);
                            
                            if(Infos.length) {
                                for(let i = 0; i < Infos.length; i++) {
                                    InfoMessage += Infos[i][0] + ': ' + Infos[i][1] + '%\n';
                                }  
                                sendTo("telegram", "send", {user: 'Hans', text: InfoMessage});
                            }
                        }
                        on({id: /^deconz\.0\..*\.battery$/, valLt: 20, oldValGe: 20}, lowBatt); // Triggert bei Erreichen des Grenzwertes
                         
                        on({id: /^deconz\.0\..*\.battery$/, valLt: 10}, lowBatt); // Triggert bei Erreichen des Grenzwertes
                        //lowBatt(); // Aufruf bei Skriptstart... dat nervt aber wenn man den rechner jede nacht neustartet :P
                         
                        function SortArray(a,b) {
                            return a[1]-b[1];
                        }
                        

                        Zählt doppelte Geräte nicht auf.

                        Weather-Warnings Espresense NSPanel-Lovelace-ui Tagesschau

                        Spenden

                        K 1 Reply Last reply
                        0
                        • K K_o_bold

                          @CruziX ,

                          Js-Controller 2.2.9
                          Skript Engine: 4.3.4

                          Beides Stable

                          paul53P Offline
                          paul53P Offline
                          paul53
                          wrote on last edited by
                          #103

                          @K_o_bold sagte:

                          Js-Controller 2.2.9
                          Skript Engine: 4.3.4

                          Gerade getestet: Bei mir funktioniert der Selector (js-con 2.2.8, javascript 4.4.0)

                          select_alias_battery.JPG

                          Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                          Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                          1 Reply Last reply
                          0
                          • K Offline
                            K Offline
                            K_o_bold
                            wrote on last edited by
                            #104

                            @paul53 ,

                            hmmm, eventuell liegt das dann an der Skript Engine....
                            Aktuell ist die 4.4.0 auch nur von Github installierbar...
                            Läuft die Version gut?

                            paul53P 1 Reply Last reply
                            0
                            • T ticaki

                              Das Script hier war glaube ich von @paul53 habs leicht angepasst.

                              const deconz = $('channel[state.id=deconz.0.*.battery]');
                              var Infos = [object Object];
                              
                              function checkBatt(id, i) {
                                  var value = getState(id).val;
                                  if(value < 50) { // Anpassen !
                                      var pathname = id.substring(0, id.lastIndexOf('.'));
                                      var name = getObject(pathname).common.name;
                                      for(let i = 0; i < Infos.length; i++) {
                                          if (Infos[i][0] == name) break;
                                          if (i == Infos.length-1) Infos.push([name,value]);
                                      }
                                  }
                              }
                              //lowBatt();
                              function lowBatt() {
                                  Infos = [object Object]; 
                                  var InfoMessage = 'Ladestand der Batterien:\n';
                                  deconz.each(checkBatt);
                                  Infos.shift();
                                  Infos.sort(SortArray);
                                  
                                  if(Infos.length) {
                                      for(let i = 0; i < Infos.length; i++) {
                                          InfoMessage += Infos[i][0] + ': ' + Infos[i][1] + '%\n';
                                      }  
                                      sendTo("telegram", "send", {user: 'Hans', text: InfoMessage});
                                  }
                              }
                              on({id: /^deconz\.0\..*\.battery$/, valLt: 20, oldValGe: 20}, lowBatt); // Triggert bei Erreichen des Grenzwertes
                               
                              on({id: /^deconz\.0\..*\.battery$/, valLt: 10}, lowBatt); // Triggert bei Erreichen des Grenzwertes
                              //lowBatt(); // Aufruf bei Skriptstart... dat nervt aber wenn man den rechner jede nacht neustartet :P
                               
                              function SortArray(a,b) {
                                  return a[1]-b[1];
                              }
                              

                              Zählt doppelte Geräte nicht auf.

                              K Offline
                              K Offline
                              K_o_bold
                              wrote on last edited by
                              #105

                              @ticaki ,

                              danke für deinen Tip. Das wäre dann ein Workaround. Aber für mich nicht die saubere Lösung. Ich möchte gerne alles über alias steuern...

                              1 Reply Last reply
                              0
                              • K K_o_bold

                                @paul53 ,

                                hmmm, eventuell liegt das dann an der Skript Engine....
                                Aktuell ist die 4.4.0 auch nur von Github installierbar...
                                Läuft die Version gut?

                                paul53P Offline
                                paul53P Offline
                                paul53
                                wrote on last edited by
                                #106

                                @K_o_bold sagte:

                                Aktuell ist die 4.4.0 auch nur von Github installierbar...

                                Version 4.4.2 ist im latest.

                                Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                1 Reply Last reply
                                0
                                • K Offline
                                  K Offline
                                  K_o_bold
                                  wrote on last edited by
                                  #107

                                  @paul53 sagte in [gelöst] Tägliche Meldung von Geräten, die einen schwachen Batteriezustand haben:

                                  Version 4.4.2 ist im latest.

                                  Auch damit hatte ich das gleiche Phänomen.

                                  paul53P 1 Reply Last reply
                                  0
                                  • K K_o_bold

                                    @paul53 sagte in [gelöst] Tägliche Meldung von Geräten, die einen schwachen Batteriezustand haben:

                                    Version 4.4.2 ist im latest.

                                    Auch damit hatte ich das gleiche Phänomen.

                                    paul53P Offline
                                    paul53P Offline
                                    paul53
                                    wrote on last edited by
                                    #108

                                    @K_o_bold sagte:

                                    Auch damit hatte ich das gleiche Phänomen.

                                    Wie sehen die Datenpunkt-IDs unter "alias.0" aus ?

                                    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                    K 1 Reply Last reply
                                    0
                                    • paul53P paul53

                                      @K_o_bold sagte:

                                      Auch damit hatte ich das gleiche Phänomen.

                                      Wie sehen die Datenpunkt-IDs unter "alias.0" aus ?

                                      K Offline
                                      K Offline
                                      K_o_bold
                                      wrote on last edited by
                                      #109

                                      @paul53 sagte in [gelöst] Tägliche Meldung von Geräten, die einen schwachen Batteriezustand haben:

                                      Wie sehen die Datenpunkt-IDs unter "alias.0" aus ?

                                      Meinst du das?

                                      {
                                        "from": "system.adapter.javascript.0",
                                        "user": "system.user.admin",
                                        "ts": 1575878122498,
                                        "common": {
                                          "name": "Fensterkontaktsensor Wozi links battery",
                                          "type": "number",
                                          "role": "indicator.battery",
                                          "read": true,
                                          "write": false,
                                          "alias": {
                                            "id": "deconz.0.Sensors.26.battery"
                                          },
                                          "smartName": {
                                            "de": "Fensterkontaktsensor Wozi links battery"
                                          }
                                        },
                                        "native": {},
                                        "acl": {
                                          "object": 1638,
                                          "owner": "system.user.admin",
                                          "ownerGroup": "system.group.user",
                                          "state": 1638
                                        },
                                        "_id": "alias.0.EG.Wohnzimmer.Sensoren.Fenster links.Batterie",
                                        "type": "state"
                                      }
                                      
                                      paul53P 1 Reply Last reply
                                      0
                                      • K K_o_bold

                                        @paul53 sagte in [gelöst] Tägliche Meldung von Geräten, die einen schwachen Batteriezustand haben:

                                        Wie sehen die Datenpunkt-IDs unter "alias.0" aus ?

                                        Meinst du das?

                                        {
                                          "from": "system.adapter.javascript.0",
                                          "user": "system.user.admin",
                                          "ts": 1575878122498,
                                          "common": {
                                            "name": "Fensterkontaktsensor Wozi links battery",
                                            "type": "number",
                                            "role": "indicator.battery",
                                            "read": true,
                                            "write": false,
                                            "alias": {
                                              "id": "deconz.0.Sensors.26.battery"
                                            },
                                            "smartName": {
                                              "de": "Fensterkontaktsensor Wozi links battery"
                                            }
                                          },
                                          "native": {},
                                          "acl": {
                                            "object": 1638,
                                            "owner": "system.user.admin",
                                            "ownerGroup": "system.group.user",
                                            "state": 1638
                                          },
                                          "_id": "alias.0.EG.Wohnzimmer.Sensoren.Fenster links.Batterie",
                                          "type": "state"
                                        }
                                        
                                        paul53P Offline
                                        paul53P Offline
                                        paul53
                                        wrote on last edited by paul53
                                        #110

                                        @K_o_bold sagte:

                                        "_id": "alias.0.EG.Wohnzimmer.Sensoren.Fenster links.Batterie",

                                        ".Batterie" ist nicht ".battery" ! Außerdem kann das Leerzeichen in "Fenster links" Probleme machen.

                                        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                        K 1 Reply Last reply
                                        0
                                        • paul53P paul53

                                          @K_o_bold sagte:

                                          "_id": "alias.0.EG.Wohnzimmer.Sensoren.Fenster links.Batterie",

                                          ".Batterie" ist nicht ".battery" ! Außerdem kann das Leerzeichen in "Fenster links" Probleme machen.

                                          K Offline
                                          K Offline
                                          K_o_bold
                                          wrote on last edited by
                                          #111

                                          @paul53 ,

                                          oh mann!!! 🙄

                                          Ich dachte das Skript bezieht sich auf die "Rolle" des Datenpunktes.
                                          In dem Fall indicator.battery.

                                          Wenn ich direkt die ID "Batterie" eingebe, dann geht es wunderbar.

                                          Danke für deine Geduld und Asche über mein Haupt...

                                          paul53P 1 Reply Last reply
                                          0

                                          Hello! It looks like you're interested in this conversation, but you don't have an account yet.

                                          Getting fed up of having to scroll through the same posts each visit? When you register for an account, you'll always come back to exactly where you were before, and choose to be notified of new replies (either via email, or push notification). You'll also be able to save bookmarks and upvote posts to show your appreciation to other community members.

                                          With your input, this post could be even better 💗

                                          Register Login
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          586

                                          Online

                                          32.8k

                                          Users

                                          82.8k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe