Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. [gelöst] Tägliche Meldung von Geräten, die einen schwachen Batteriezustand haben

NEWS

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    11
    1
    338

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    24
    1
    1.6k

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.5k

[gelöst] Tägliche Meldung von Geräten, die einen schwachen Batteriezustand haben

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Skripten / Logik
112 Beiträge 26 Kommentatoren 19.1k Aufrufe 16 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • paul53P paul53

    @K_o_bold sagte:

    Skript funktioniert nicht mit dem alias.0 Objektbaum.

    Wie hast Du die Alias-Datenpunkte erstellt ? Falls manuell im Tab "Objekte", danach mal die Javascript-Instanz neu gestartet ?

    K Online
    K Online
    K_o_bold
    schrieb am zuletzt editiert von
    #96

    @paul53 ,

    mit deinem alias Skript :-) und das Problem mit der Java Instanz ist mir bekannt.

    paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • K K_o_bold

      @paul53 ,

      mit deinem alias Skript :-) und das Problem mit der Java Instanz ist mir bekannt.

      paul53P Offline
      paul53P Offline
      paul53
      schrieb am zuletzt editiert von
      #97

      @K_o_bold
      Werden die Datenpunkte nicht gefunden oder werden zu viele gefunden. Füge mal am Ende ein:

      aliaspercent.each(function (id, i) {
         log(id);
      });
      

      Was erscheint im Log ?

      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

      K 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • K K_o_bold

        @paul53 ,

        ich bin auf der Suche nach einem Skript zur Überwachung der Batteriezustände auf dein Skript gestoßen.
        Da ich wenig Javaskipt Kenntnisse habe, bin ich auf Hilfe angewiesen. Ich hoffe du kannst mich unterstützen. :-) Wäre jedenfalls sehr nett.

        Dein Skript funktioniert nicht mit dem alias.0 Objektbaum. Gibt es dafür eine Lösung?

        Mein Skipt sieht aktuell wie folgt aus. So funktioniert es nicht.
        Stelle ich in Zeile 6 zum Beispiel auf $('deconz....) um funktioniert es.

        createState('lowbat.zählenLowbat.möglicheLOWBAT', 0, {type: 'number'});   // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen LOWBAT
        createState('lowbat.zählenLowbat.anzahlLOWBAT', 0, {type: 'number'});     // wenn benötigt: Anzahl der tatsächlichen LOWBAT
        createState('lowbat.zählenLowbat.textLOWBAT', " ", {type: 'string'});     // Anzeige der LOWBAT
         
        //const hmLOWBAT  = $('hm-rpc.*:0.LOWBAT');
        const aliaspercent = $('alias.*.battery');
        const loggen = false;  // = false, wenn kein Logging gewünscht
         
        var arrLOWBAT;
         
        function lowbat(id) {
           var obj = getObject(id);
           arrLOWBAT.push(obj.common.name);  // Zu Array hinzufügen
           if(loggen) log("Gerät: " + obj.common.name);
        }
         
        function countLowbat() {
           // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.LOWBAT auf 0
           var moeglicheLOWBAT = 0;
           arrLOWBAT      = [];
           aliaspercent.each(function (id, i) {   // Schleife für jedes gefundenen Element *.percent
              if(getState(id).val < 99) lowbat(id);
              ++moeglicheLOWBAT;                         // Zählt die Anzahl der vorhandenen Geräte unabhängig vom Status
           }); 
         
           // Schleifen sind durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon LOWBAT zutreffend) ausgegeben
           if(loggen) log("Text: " + arrLOWBAT.join(', '));
           if(loggen) log("Anzahl Geräte: " + moeglicheLOWBAT + " # davon LOWBAT erkannt: " +  arrLOWBAT.length);
         
           // die ermittelten Werte werden als javascript.0\. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
           setState("lowbat.zählenLowbat.textLOWBAT",     arrLOWBAT.join(', ')); // Schreibt die Namen der Geräte mit LOWBAT Meldung
           setState("lowbat.zählenLowbat.anzahlLOWBAT",   arrLOWBAT.length);        // Schreibt die Anzahl der LOWBAT-Meldungen
           setState("lowbat.zählenLowbat.möglicheLOWBAT", moeglicheLOWBAT);          // Schreibt die Anzahl der vorhandene Geräte 
        }
         
        countLowbat(); // Skriptstart
         
        schedule("* * * * *", countLowbat);
        
        C Offline
        C Offline
        CruziX
        schrieb am zuletzt editiert von
        #98

        @K_o_bold Auch mal auf die Js Controller und Script Engine Version achten. Da hatte ich vor einiger Zeit auch Probleme beim Alias Baum

        K 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • K Online
          K Online
          K_o_bold
          schrieb am zuletzt editiert von
          #99

          @paul53 sagte in [gelöst] Tägliche Meldung von Geräten, die einen schwachen Batteriezustand haben:

          Was erscheint im Log ?

          
          
          
          
          
          javascript.0
          2020-03-02 13:12:33.917
          info
          (700) script.js.Benachrichtigungen_telegram.Test_Batterie_Watchdog: registered 0 subscriptions and 1 schedule
          javascript.0
          2020-03-02 13:12:33.915
          info
          (700) script.js.Benachrichtigungen_telegram.Test_Batterie_Watchdog: Anzahl Geräte: 0 # davon LOWBAT erkannt: 0
          
          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • C CruziX

            @K_o_bold Auch mal auf die Js Controller und Script Engine Version achten. Da hatte ich vor einiger Zeit auch Probleme beim Alias Baum

            K Online
            K Online
            K_o_bold
            schrieb am zuletzt editiert von
            #100

            @CruziX ,

            Js-Controller 2.2.9
            Skript Engine: 4.3.4

            Beides Stable

            paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • paul53P paul53

              @K_o_bold
              Werden die Datenpunkte nicht gefunden oder werden zu viele gefunden. Füge mal am Ende ein:

              aliaspercent.each(function (id, i) {
                 log(id);
              });
              

              Was erscheint im Log ?

              K Online
              K Online
              K_o_bold
              schrieb am zuletzt editiert von K_o_bold
              #101

              @paul53 ,

              stelle ich um auf ..(deconz....)
              erscheint folgendes im log und die es funktioniert alles

              script.js.Benachrichtigungen_telegram.Test_Batterie_Watchdog: Anzahl Geräte: 58 # davon LOWBAT erkannt: 15
              

              Das unschöne im Deconz Objektbaum ist, das es für jedes Gerät auch 2x Batterie gibt :-(

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • T Nicht stören
                T Nicht stören
                ticaki
                schrieb am zuletzt editiert von
                #102

                Das Script hier war glaube ich von @paul53 habs leicht angepasst.

                const deconz = $('channel[state.id=deconz.0.*.battery]');
                var Infos = [[]];
                
                function checkBatt(id, i) {
                    var value = getState(id).val;
                    if(value < 50) { // Anpassen !
                        var pathname = id.substring(0, id.lastIndexOf('.'));
                        var name = getObject(pathname).common.name;
                        for(let i = 0; i < Infos.length; i++) {
                            if (Infos[i][0] == name) break;
                            if (i == Infos.length-1) Infos.push([name,value]);
                        }
                    }
                }
                //lowBatt();
                function lowBatt() {
                    Infos = [[]]; 
                    var InfoMessage = 'Ladestand der Batterien:\n';
                    deconz.each(checkBatt);
                    Infos.shift();
                    Infos.sort(SortArray);
                    
                    if(Infos.length) {
                        for(let i = 0; i < Infos.length; i++) {
                            InfoMessage += Infos[i][0] + ': ' + Infos[i][1] + '%\n';
                        }  
                        sendTo("telegram", "send", {user: 'Hans', text: InfoMessage});
                    }
                }
                on({id: /^deconz\.0\..*\.battery$/, valLt: 20, oldValGe: 20}, lowBatt); // Triggert bei Erreichen des Grenzwertes
                 
                on({id: /^deconz\.0\..*\.battery$/, valLt: 10}, lowBatt); // Triggert bei Erreichen des Grenzwertes
                //lowBatt(); // Aufruf bei Skriptstart... dat nervt aber wenn man den rechner jede nacht neustartet :P
                 
                function SortArray(a,b) {
                    return a[1]-b[1];
                }
                

                Zählt doppelte Geräte nicht auf.

                Weather-Warnings Espresense NSPanel-Lovelace-ui Tagesschau

                Spenden

                K 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • K K_o_bold

                  @CruziX ,

                  Js-Controller 2.2.9
                  Skript Engine: 4.3.4

                  Beides Stable

                  paul53P Offline
                  paul53P Offline
                  paul53
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #103

                  @K_o_bold sagte:

                  Js-Controller 2.2.9
                  Skript Engine: 4.3.4

                  Gerade getestet: Bei mir funktioniert der Selector (js-con 2.2.8, javascript 4.4.0)

                  select_alias_battery.JPG

                  Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                  Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • K Online
                    K Online
                    K_o_bold
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #104

                    @paul53 ,

                    hmmm, eventuell liegt das dann an der Skript Engine....
                    Aktuell ist die 4.4.0 auch nur von Github installierbar...
                    Läuft die Version gut?

                    paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • T ticaki

                      Das Script hier war glaube ich von @paul53 habs leicht angepasst.

                      const deconz = $('channel[state.id=deconz.0.*.battery]');
                      var Infos = [[]];
                      
                      function checkBatt(id, i) {
                          var value = getState(id).val;
                          if(value < 50) { // Anpassen !
                              var pathname = id.substring(0, id.lastIndexOf('.'));
                              var name = getObject(pathname).common.name;
                              for(let i = 0; i < Infos.length; i++) {
                                  if (Infos[i][0] == name) break;
                                  if (i == Infos.length-1) Infos.push([name,value]);
                              }
                          }
                      }
                      //lowBatt();
                      function lowBatt() {
                          Infos = [[]]; 
                          var InfoMessage = 'Ladestand der Batterien:\n';
                          deconz.each(checkBatt);
                          Infos.shift();
                          Infos.sort(SortArray);
                          
                          if(Infos.length) {
                              for(let i = 0; i < Infos.length; i++) {
                                  InfoMessage += Infos[i][0] + ': ' + Infos[i][1] + '%\n';
                              }  
                              sendTo("telegram", "send", {user: 'Hans', text: InfoMessage});
                          }
                      }
                      on({id: /^deconz\.0\..*\.battery$/, valLt: 20, oldValGe: 20}, lowBatt); // Triggert bei Erreichen des Grenzwertes
                       
                      on({id: /^deconz\.0\..*\.battery$/, valLt: 10}, lowBatt); // Triggert bei Erreichen des Grenzwertes
                      //lowBatt(); // Aufruf bei Skriptstart... dat nervt aber wenn man den rechner jede nacht neustartet :P
                       
                      function SortArray(a,b) {
                          return a[1]-b[1];
                      }
                      

                      Zählt doppelte Geräte nicht auf.

                      K Online
                      K Online
                      K_o_bold
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #105

                      @ticaki ,

                      danke für deinen Tip. Das wäre dann ein Workaround. Aber für mich nicht die saubere Lösung. Ich möchte gerne alles über alias steuern...

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • K K_o_bold

                        @paul53 ,

                        hmmm, eventuell liegt das dann an der Skript Engine....
                        Aktuell ist die 4.4.0 auch nur von Github installierbar...
                        Läuft die Version gut?

                        paul53P Offline
                        paul53P Offline
                        paul53
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #106

                        @K_o_bold sagte:

                        Aktuell ist die 4.4.0 auch nur von Github installierbar...

                        Version 4.4.2 ist im latest.

                        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • K Online
                          K Online
                          K_o_bold
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #107

                          @paul53 sagte in [gelöst] Tägliche Meldung von Geräten, die einen schwachen Batteriezustand haben:

                          Version 4.4.2 ist im latest.

                          Auch damit hatte ich das gleiche Phänomen.

                          paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • K K_o_bold

                            @paul53 sagte in [gelöst] Tägliche Meldung von Geräten, die einen schwachen Batteriezustand haben:

                            Version 4.4.2 ist im latest.

                            Auch damit hatte ich das gleiche Phänomen.

                            paul53P Offline
                            paul53P Offline
                            paul53
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #108

                            @K_o_bold sagte:

                            Auch damit hatte ich das gleiche Phänomen.

                            Wie sehen die Datenpunkt-IDs unter "alias.0" aus ?

                            Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                            Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                            K 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • paul53P paul53

                              @K_o_bold sagte:

                              Auch damit hatte ich das gleiche Phänomen.

                              Wie sehen die Datenpunkt-IDs unter "alias.0" aus ?

                              K Online
                              K Online
                              K_o_bold
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #109

                              @paul53 sagte in [gelöst] Tägliche Meldung von Geräten, die einen schwachen Batteriezustand haben:

                              Wie sehen die Datenpunkt-IDs unter "alias.0" aus ?

                              Meinst du das?

                              {
                                "from": "system.adapter.javascript.0",
                                "user": "system.user.admin",
                                "ts": 1575878122498,
                                "common": {
                                  "name": "Fensterkontaktsensor Wozi links battery",
                                  "type": "number",
                                  "role": "indicator.battery",
                                  "read": true,
                                  "write": false,
                                  "alias": {
                                    "id": "deconz.0.Sensors.26.battery"
                                  },
                                  "smartName": {
                                    "de": "Fensterkontaktsensor Wozi links battery"
                                  }
                                },
                                "native": {},
                                "acl": {
                                  "object": 1638,
                                  "owner": "system.user.admin",
                                  "ownerGroup": "system.group.user",
                                  "state": 1638
                                },
                                "_id": "alias.0.EG.Wohnzimmer.Sensoren.Fenster links.Batterie",
                                "type": "state"
                              }
                              
                              paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • K K_o_bold

                                @paul53 sagte in [gelöst] Tägliche Meldung von Geräten, die einen schwachen Batteriezustand haben:

                                Wie sehen die Datenpunkt-IDs unter "alias.0" aus ?

                                Meinst du das?

                                {
                                  "from": "system.adapter.javascript.0",
                                  "user": "system.user.admin",
                                  "ts": 1575878122498,
                                  "common": {
                                    "name": "Fensterkontaktsensor Wozi links battery",
                                    "type": "number",
                                    "role": "indicator.battery",
                                    "read": true,
                                    "write": false,
                                    "alias": {
                                      "id": "deconz.0.Sensors.26.battery"
                                    },
                                    "smartName": {
                                      "de": "Fensterkontaktsensor Wozi links battery"
                                    }
                                  },
                                  "native": {},
                                  "acl": {
                                    "object": 1638,
                                    "owner": "system.user.admin",
                                    "ownerGroup": "system.group.user",
                                    "state": 1638
                                  },
                                  "_id": "alias.0.EG.Wohnzimmer.Sensoren.Fenster links.Batterie",
                                  "type": "state"
                                }
                                
                                paul53P Offline
                                paul53P Offline
                                paul53
                                schrieb am zuletzt editiert von paul53
                                #110

                                @K_o_bold sagte:

                                "_id": "alias.0.EG.Wohnzimmer.Sensoren.Fenster links.Batterie",

                                ".Batterie" ist nicht ".battery" ! Außerdem kann das Leerzeichen in "Fenster links" Probleme machen.

                                Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                K 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • paul53P paul53

                                  @K_o_bold sagte:

                                  "_id": "alias.0.EG.Wohnzimmer.Sensoren.Fenster links.Batterie",

                                  ".Batterie" ist nicht ".battery" ! Außerdem kann das Leerzeichen in "Fenster links" Probleme machen.

                                  K Online
                                  K Online
                                  K_o_bold
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #111

                                  @paul53 ,

                                  oh mann!!! :face_with_rolling_eyes:

                                  Ich dachte das Skript bezieht sich auf die "Rolle" des Datenpunktes.
                                  In dem Fall indicator.battery.

                                  Wenn ich direkt die ID "Batterie" eingebe, dann geht es wunderbar.

                                  Danke für deine Geduld und Asche über mein Haupt...

                                  paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • K K_o_bold

                                    @paul53 ,

                                    oh mann!!! :face_with_rolling_eyes:

                                    Ich dachte das Skript bezieht sich auf die "Rolle" des Datenpunktes.
                                    In dem Fall indicator.battery.

                                    Wenn ich direkt die ID "Batterie" eingebe, dann geht es wunderbar.

                                    Danke für deine Geduld und Asche über mein Haupt...

                                    paul53P Offline
                                    paul53P Offline
                                    paul53
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #112

                                    @K_o_bold sagte:

                                    Skript bezieht sich auf die "Rolle" des Datenpunktes.

                                    Wo ist in der Rolle ein "alias." ? Doku zum $Selector.

                                    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    Antworten
                                    • In einem neuen Thema antworten
                                    Anmelden zum Antworten
                                    • Älteste zuerst
                                    • Neuste zuerst
                                    • Meiste Stimmen


                                    Support us

                                    ioBroker
                                    Community Adapters
                                    Donate

                                    744

                                    Online

                                    32.5k

                                    Benutzer

                                    81.7k

                                    Themen

                                    1.3m

                                    Beiträge
                                    Community
                                    Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                    ioBroker Community 2014-2025
                                    logo
                                    • Anmelden

                                    • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                    • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                    • Erster Beitrag
                                      Letzter Beitrag
                                    0
                                    • Home
                                    • Aktuell
                                    • Tags
                                    • Ungelesen 0
                                    • Kategorien
                                    • Unreplied
                                    • Beliebt
                                    • GitHub
                                    • Docu
                                    • Hilfe