ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. [gelöst] Tägliche Meldung von Geräten, die einen schwachen Batteriezustand haben

NEWS

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    11
    1
    339

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    24
    1
    1.6k

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.5k

[gelöst] Tägliche Meldung von Geräten, die einen schwachen Batteriezustand haben

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Skripten / Logik
112 Beiträge 26 Kommentatoren 19.1k Aufrufe 16 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • Dominik F.D Dominik F.

    @paul53

    perfekt, jetzt ist es genau so, wie ich es mir vorstelle :) Vielen vielen Dank.
    Darf ich dich bei einem anderen Skript wo du auch geholfen hast nochmal um Hilfe fragen? Dort geht es "nur" um einen Schönheitsfehler bei der Anzeige.

    paul53P Offline
    paul53P Offline
    paul53
    schrieb am zuletzt editiert von paul53
    #92

    @Dominik-F sagte:

    nochmal um Hilfe fragen?

    Machen.
    Ich hoffe, dass ich das Thema nicht auf "ignorieren" gestellt habe, denn dann bekomme ich Deine Frage nicht mit. Falls ich nicht antworte, dann poste hier ein Link auf die Frage.

    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

    Dominik F.D 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • paul53P paul53

      @Dominik-F sagte:

      nochmal um Hilfe fragen?

      Machen.
      Ich hoffe, dass ich das Thema nicht auf "ignorieren" gestellt habe, denn dann bekomme ich Deine Frage nicht mit. Falls ich nicht antworte, dann poste hier ein Link auf die Frage.

      Dominik F.D Offline
      Dominik F.D Offline
      Dominik F.
      schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
      #93

      kann gelöscht werden

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • K Online
        K Online
        K_o_bold
        schrieb am zuletzt editiert von K_o_bold
        #94

        @paul53 ,

        ich bin auf der Suche nach einem Skript zur Überwachung der Batteriezustände auf dein Skript gestoßen.
        Da ich wenig Javaskipt Kenntnisse habe, bin ich auf Hilfe angewiesen. Ich hoffe du kannst mich unterstützen. :-) Wäre jedenfalls sehr nett.

        Dein Skript funktioniert nicht mit dem alias.0 Objektbaum. Gibt es dafür eine Lösung?

        Mein Skipt sieht aktuell wie folgt aus. So funktioniert es nicht.
        Stelle ich in Zeile 6 zum Beispiel auf $('deconz....) um funktioniert es.

        createState('lowbat.zählenLowbat.möglicheLOWBAT', 0, {type: 'number'});   // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen LOWBAT
        createState('lowbat.zählenLowbat.anzahlLOWBAT', 0, {type: 'number'});     // wenn benötigt: Anzahl der tatsächlichen LOWBAT
        createState('lowbat.zählenLowbat.textLOWBAT', " ", {type: 'string'});     // Anzeige der LOWBAT
         
        //const hmLOWBAT  = $('hm-rpc.*:0.LOWBAT');
        const aliaspercent = $('alias.*.battery');
        const loggen = false;  // = false, wenn kein Logging gewünscht
         
        var arrLOWBAT;
         
        function lowbat(id) {
           var obj = getObject(id);
           arrLOWBAT.push(obj.common.name);  // Zu Array hinzufügen
           if(loggen) log("Gerät: " + obj.common.name);
        }
         
        function countLowbat() {
           // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.LOWBAT auf 0
           var moeglicheLOWBAT = 0;
           arrLOWBAT      = [];
           aliaspercent.each(function (id, i) {   // Schleife für jedes gefundenen Element *.percent
              if(getState(id).val < 99) lowbat(id);
              ++moeglicheLOWBAT;                         // Zählt die Anzahl der vorhandenen Geräte unabhängig vom Status
           }); 
         
           // Schleifen sind durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon LOWBAT zutreffend) ausgegeben
           if(loggen) log("Text: " + arrLOWBAT.join(', '));
           if(loggen) log("Anzahl Geräte: " + moeglicheLOWBAT + " # davon LOWBAT erkannt: " +  arrLOWBAT.length);
         
           // die ermittelten Werte werden als javascript.0\. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
           setState("lowbat.zählenLowbat.textLOWBAT",     arrLOWBAT.join(', ')); // Schreibt die Namen der Geräte mit LOWBAT Meldung
           setState("lowbat.zählenLowbat.anzahlLOWBAT",   arrLOWBAT.length);        // Schreibt die Anzahl der LOWBAT-Meldungen
           setState("lowbat.zählenLowbat.möglicheLOWBAT", moeglicheLOWBAT);          // Schreibt die Anzahl der vorhandene Geräte 
        }
         
        countLowbat(); // Skriptstart
         
        schedule("* * * * *", countLowbat);
        
        paul53P C 2 Antworten Letzte Antwort
        0
        • K K_o_bold

          @paul53 ,

          ich bin auf der Suche nach einem Skript zur Überwachung der Batteriezustände auf dein Skript gestoßen.
          Da ich wenig Javaskipt Kenntnisse habe, bin ich auf Hilfe angewiesen. Ich hoffe du kannst mich unterstützen. :-) Wäre jedenfalls sehr nett.

          Dein Skript funktioniert nicht mit dem alias.0 Objektbaum. Gibt es dafür eine Lösung?

          Mein Skipt sieht aktuell wie folgt aus. So funktioniert es nicht.
          Stelle ich in Zeile 6 zum Beispiel auf $('deconz....) um funktioniert es.

          createState('lowbat.zählenLowbat.möglicheLOWBAT', 0, {type: 'number'});   // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen LOWBAT
          createState('lowbat.zählenLowbat.anzahlLOWBAT', 0, {type: 'number'});     // wenn benötigt: Anzahl der tatsächlichen LOWBAT
          createState('lowbat.zählenLowbat.textLOWBAT', " ", {type: 'string'});     // Anzeige der LOWBAT
           
          //const hmLOWBAT  = $('hm-rpc.*:0.LOWBAT');
          const aliaspercent = $('alias.*.battery');
          const loggen = false;  // = false, wenn kein Logging gewünscht
           
          var arrLOWBAT;
           
          function lowbat(id) {
             var obj = getObject(id);
             arrLOWBAT.push(obj.common.name);  // Zu Array hinzufügen
             if(loggen) log("Gerät: " + obj.common.name);
          }
           
          function countLowbat() {
             // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.LOWBAT auf 0
             var moeglicheLOWBAT = 0;
             arrLOWBAT      = [];
             aliaspercent.each(function (id, i) {   // Schleife für jedes gefundenen Element *.percent
                if(getState(id).val < 99) lowbat(id);
                ++moeglicheLOWBAT;                         // Zählt die Anzahl der vorhandenen Geräte unabhängig vom Status
             }); 
           
             // Schleifen sind durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon LOWBAT zutreffend) ausgegeben
             if(loggen) log("Text: " + arrLOWBAT.join(', '));
             if(loggen) log("Anzahl Geräte: " + moeglicheLOWBAT + " # davon LOWBAT erkannt: " +  arrLOWBAT.length);
           
             // die ermittelten Werte werden als javascript.0\. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
             setState("lowbat.zählenLowbat.textLOWBAT",     arrLOWBAT.join(', ')); // Schreibt die Namen der Geräte mit LOWBAT Meldung
             setState("lowbat.zählenLowbat.anzahlLOWBAT",   arrLOWBAT.length);        // Schreibt die Anzahl der LOWBAT-Meldungen
             setState("lowbat.zählenLowbat.möglicheLOWBAT", moeglicheLOWBAT);          // Schreibt die Anzahl der vorhandene Geräte 
          }
           
          countLowbat(); // Skriptstart
           
          schedule("* * * * *", countLowbat);
          
          paul53P Offline
          paul53P Offline
          paul53
          schrieb am zuletzt editiert von
          #95

          @K_o_bold sagte:

          Skript funktioniert nicht mit dem alias.0 Objektbaum.

          Wie hast Du die Alias-Datenpunkte erstellt ? Falls manuell im Tab "Objekte", danach mal die Javascript-Instanz neu gestartet ?

          Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
          Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

          K 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • paul53P paul53

            @K_o_bold sagte:

            Skript funktioniert nicht mit dem alias.0 Objektbaum.

            Wie hast Du die Alias-Datenpunkte erstellt ? Falls manuell im Tab "Objekte", danach mal die Javascript-Instanz neu gestartet ?

            K Online
            K Online
            K_o_bold
            schrieb am zuletzt editiert von
            #96

            @paul53 ,

            mit deinem alias Skript :-) und das Problem mit der Java Instanz ist mir bekannt.

            paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • K K_o_bold

              @paul53 ,

              mit deinem alias Skript :-) und das Problem mit der Java Instanz ist mir bekannt.

              paul53P Offline
              paul53P Offline
              paul53
              schrieb am zuletzt editiert von
              #97

              @K_o_bold
              Werden die Datenpunkte nicht gefunden oder werden zu viele gefunden. Füge mal am Ende ein:

              aliaspercent.each(function (id, i) {
                 log(id);
              });
              

              Was erscheint im Log ?

              Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
              Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

              K 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • K K_o_bold

                @paul53 ,

                ich bin auf der Suche nach einem Skript zur Überwachung der Batteriezustände auf dein Skript gestoßen.
                Da ich wenig Javaskipt Kenntnisse habe, bin ich auf Hilfe angewiesen. Ich hoffe du kannst mich unterstützen. :-) Wäre jedenfalls sehr nett.

                Dein Skript funktioniert nicht mit dem alias.0 Objektbaum. Gibt es dafür eine Lösung?

                Mein Skipt sieht aktuell wie folgt aus. So funktioniert es nicht.
                Stelle ich in Zeile 6 zum Beispiel auf $('deconz....) um funktioniert es.

                createState('lowbat.zählenLowbat.möglicheLOWBAT', 0, {type: 'number'});   // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen LOWBAT
                createState('lowbat.zählenLowbat.anzahlLOWBAT', 0, {type: 'number'});     // wenn benötigt: Anzahl der tatsächlichen LOWBAT
                createState('lowbat.zählenLowbat.textLOWBAT', " ", {type: 'string'});     // Anzeige der LOWBAT
                 
                //const hmLOWBAT  = $('hm-rpc.*:0.LOWBAT');
                const aliaspercent = $('alias.*.battery');
                const loggen = false;  // = false, wenn kein Logging gewünscht
                 
                var arrLOWBAT;
                 
                function lowbat(id) {
                   var obj = getObject(id);
                   arrLOWBAT.push(obj.common.name);  // Zu Array hinzufügen
                   if(loggen) log("Gerät: " + obj.common.name);
                }
                 
                function countLowbat() {
                   // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.LOWBAT auf 0
                   var moeglicheLOWBAT = 0;
                   arrLOWBAT      = [];
                   aliaspercent.each(function (id, i) {   // Schleife für jedes gefundenen Element *.percent
                      if(getState(id).val < 99) lowbat(id);
                      ++moeglicheLOWBAT;                         // Zählt die Anzahl der vorhandenen Geräte unabhängig vom Status
                   }); 
                 
                   // Schleifen sind durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon LOWBAT zutreffend) ausgegeben
                   if(loggen) log("Text: " + arrLOWBAT.join(', '));
                   if(loggen) log("Anzahl Geräte: " + moeglicheLOWBAT + " # davon LOWBAT erkannt: " +  arrLOWBAT.length);
                 
                   // die ermittelten Werte werden als javascript.0\. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
                   setState("lowbat.zählenLowbat.textLOWBAT",     arrLOWBAT.join(', ')); // Schreibt die Namen der Geräte mit LOWBAT Meldung
                   setState("lowbat.zählenLowbat.anzahlLOWBAT",   arrLOWBAT.length);        // Schreibt die Anzahl der LOWBAT-Meldungen
                   setState("lowbat.zählenLowbat.möglicheLOWBAT", moeglicheLOWBAT);          // Schreibt die Anzahl der vorhandene Geräte 
                }
                 
                countLowbat(); // Skriptstart
                 
                schedule("* * * * *", countLowbat);
                
                C Offline
                C Offline
                CruziX
                schrieb am zuletzt editiert von
                #98

                @K_o_bold Auch mal auf die Js Controller und Script Engine Version achten. Da hatte ich vor einiger Zeit auch Probleme beim Alias Baum

                K 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • K Online
                  K Online
                  K_o_bold
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #99

                  @paul53 sagte in [gelöst] Tägliche Meldung von Geräten, die einen schwachen Batteriezustand haben:

                  Was erscheint im Log ?

                  
                  
                  
                  
                  
                  javascript.0
                  2020-03-02 13:12:33.917
                  info
                  (700) script.js.Benachrichtigungen_telegram.Test_Batterie_Watchdog: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                  javascript.0
                  2020-03-02 13:12:33.915
                  info
                  (700) script.js.Benachrichtigungen_telegram.Test_Batterie_Watchdog: Anzahl Geräte: 0 # davon LOWBAT erkannt: 0
                  
                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • C CruziX

                    @K_o_bold Auch mal auf die Js Controller und Script Engine Version achten. Da hatte ich vor einiger Zeit auch Probleme beim Alias Baum

                    K Online
                    K Online
                    K_o_bold
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #100

                    @CruziX ,

                    Js-Controller 2.2.9
                    Skript Engine: 4.3.4

                    Beides Stable

                    paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • paul53P paul53

                      @K_o_bold
                      Werden die Datenpunkte nicht gefunden oder werden zu viele gefunden. Füge mal am Ende ein:

                      aliaspercent.each(function (id, i) {
                         log(id);
                      });
                      

                      Was erscheint im Log ?

                      K Online
                      K Online
                      K_o_bold
                      schrieb am zuletzt editiert von K_o_bold
                      #101

                      @paul53 ,

                      stelle ich um auf ..(deconz....)
                      erscheint folgendes im log und die es funktioniert alles

                      script.js.Benachrichtigungen_telegram.Test_Batterie_Watchdog: Anzahl Geräte: 58 # davon LOWBAT erkannt: 15
                      

                      Das unschöne im Deconz Objektbaum ist, das es für jedes Gerät auch 2x Batterie gibt :-(

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • T Nicht stören
                        T Nicht stören
                        ticaki
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #102

                        Das Script hier war glaube ich von @paul53 habs leicht angepasst.

                        const deconz = $('channel[state.id=deconz.0.*.battery]');
                        var Infos = [[]];
                        
                        function checkBatt(id, i) {
                            var value = getState(id).val;
                            if(value < 50) { // Anpassen !
                                var pathname = id.substring(0, id.lastIndexOf('.'));
                                var name = getObject(pathname).common.name;
                                for(let i = 0; i < Infos.length; i++) {
                                    if (Infos[i][0] == name) break;
                                    if (i == Infos.length-1) Infos.push([name,value]);
                                }
                            }
                        }
                        //lowBatt();
                        function lowBatt() {
                            Infos = [[]]; 
                            var InfoMessage = 'Ladestand der Batterien:\n';
                            deconz.each(checkBatt);
                            Infos.shift();
                            Infos.sort(SortArray);
                            
                            if(Infos.length) {
                                for(let i = 0; i < Infos.length; i++) {
                                    InfoMessage += Infos[i][0] + ': ' + Infos[i][1] + '%\n';
                                }  
                                sendTo("telegram", "send", {user: 'Hans', text: InfoMessage});
                            }
                        }
                        on({id: /^deconz\.0\..*\.battery$/, valLt: 20, oldValGe: 20}, lowBatt); // Triggert bei Erreichen des Grenzwertes
                         
                        on({id: /^deconz\.0\..*\.battery$/, valLt: 10}, lowBatt); // Triggert bei Erreichen des Grenzwertes
                        //lowBatt(); // Aufruf bei Skriptstart... dat nervt aber wenn man den rechner jede nacht neustartet :P
                         
                        function SortArray(a,b) {
                            return a[1]-b[1];
                        }
                        

                        Zählt doppelte Geräte nicht auf.

                        Weather-Warnings Espresense NSPanel-Lovelace-ui Tagesschau

                        Spenden

                        K 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • K K_o_bold

                          @CruziX ,

                          Js-Controller 2.2.9
                          Skript Engine: 4.3.4

                          Beides Stable

                          paul53P Offline
                          paul53P Offline
                          paul53
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #103

                          @K_o_bold sagte:

                          Js-Controller 2.2.9
                          Skript Engine: 4.3.4

                          Gerade getestet: Bei mir funktioniert der Selector (js-con 2.2.8, javascript 4.4.0)

                          select_alias_battery.JPG

                          Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                          Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • K Online
                            K Online
                            K_o_bold
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #104

                            @paul53 ,

                            hmmm, eventuell liegt das dann an der Skript Engine....
                            Aktuell ist die 4.4.0 auch nur von Github installierbar...
                            Läuft die Version gut?

                            paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • T ticaki

                              Das Script hier war glaube ich von @paul53 habs leicht angepasst.

                              const deconz = $('channel[state.id=deconz.0.*.battery]');
                              var Infos = [[]];
                              
                              function checkBatt(id, i) {
                                  var value = getState(id).val;
                                  if(value < 50) { // Anpassen !
                                      var pathname = id.substring(0, id.lastIndexOf('.'));
                                      var name = getObject(pathname).common.name;
                                      for(let i = 0; i < Infos.length; i++) {
                                          if (Infos[i][0] == name) break;
                                          if (i == Infos.length-1) Infos.push([name,value]);
                                      }
                                  }
                              }
                              //lowBatt();
                              function lowBatt() {
                                  Infos = [[]]; 
                                  var InfoMessage = 'Ladestand der Batterien:\n';
                                  deconz.each(checkBatt);
                                  Infos.shift();
                                  Infos.sort(SortArray);
                                  
                                  if(Infos.length) {
                                      for(let i = 0; i < Infos.length; i++) {
                                          InfoMessage += Infos[i][0] + ': ' + Infos[i][1] + '%\n';
                                      }  
                                      sendTo("telegram", "send", {user: 'Hans', text: InfoMessage});
                                  }
                              }
                              on({id: /^deconz\.0\..*\.battery$/, valLt: 20, oldValGe: 20}, lowBatt); // Triggert bei Erreichen des Grenzwertes
                               
                              on({id: /^deconz\.0\..*\.battery$/, valLt: 10}, lowBatt); // Triggert bei Erreichen des Grenzwertes
                              //lowBatt(); // Aufruf bei Skriptstart... dat nervt aber wenn man den rechner jede nacht neustartet :P
                               
                              function SortArray(a,b) {
                                  return a[1]-b[1];
                              }
                              

                              Zählt doppelte Geräte nicht auf.

                              K Online
                              K Online
                              K_o_bold
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #105

                              @ticaki ,

                              danke für deinen Tip. Das wäre dann ein Workaround. Aber für mich nicht die saubere Lösung. Ich möchte gerne alles über alias steuern...

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • K K_o_bold

                                @paul53 ,

                                hmmm, eventuell liegt das dann an der Skript Engine....
                                Aktuell ist die 4.4.0 auch nur von Github installierbar...
                                Läuft die Version gut?

                                paul53P Offline
                                paul53P Offline
                                paul53
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #106

                                @K_o_bold sagte:

                                Aktuell ist die 4.4.0 auch nur von Github installierbar...

                                Version 4.4.2 ist im latest.

                                Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • K Online
                                  K Online
                                  K_o_bold
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #107

                                  @paul53 sagte in [gelöst] Tägliche Meldung von Geräten, die einen schwachen Batteriezustand haben:

                                  Version 4.4.2 ist im latest.

                                  Auch damit hatte ich das gleiche Phänomen.

                                  paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • K K_o_bold

                                    @paul53 sagte in [gelöst] Tägliche Meldung von Geräten, die einen schwachen Batteriezustand haben:

                                    Version 4.4.2 ist im latest.

                                    Auch damit hatte ich das gleiche Phänomen.

                                    paul53P Offline
                                    paul53P Offline
                                    paul53
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #108

                                    @K_o_bold sagte:

                                    Auch damit hatte ich das gleiche Phänomen.

                                    Wie sehen die Datenpunkt-IDs unter "alias.0" aus ?

                                    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                    K 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • paul53P paul53

                                      @K_o_bold sagte:

                                      Auch damit hatte ich das gleiche Phänomen.

                                      Wie sehen die Datenpunkt-IDs unter "alias.0" aus ?

                                      K Online
                                      K Online
                                      K_o_bold
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #109

                                      @paul53 sagte in [gelöst] Tägliche Meldung von Geräten, die einen schwachen Batteriezustand haben:

                                      Wie sehen die Datenpunkt-IDs unter "alias.0" aus ?

                                      Meinst du das?

                                      {
                                        "from": "system.adapter.javascript.0",
                                        "user": "system.user.admin",
                                        "ts": 1575878122498,
                                        "common": {
                                          "name": "Fensterkontaktsensor Wozi links battery",
                                          "type": "number",
                                          "role": "indicator.battery",
                                          "read": true,
                                          "write": false,
                                          "alias": {
                                            "id": "deconz.0.Sensors.26.battery"
                                          },
                                          "smartName": {
                                            "de": "Fensterkontaktsensor Wozi links battery"
                                          }
                                        },
                                        "native": {},
                                        "acl": {
                                          "object": 1638,
                                          "owner": "system.user.admin",
                                          "ownerGroup": "system.group.user",
                                          "state": 1638
                                        },
                                        "_id": "alias.0.EG.Wohnzimmer.Sensoren.Fenster links.Batterie",
                                        "type": "state"
                                      }
                                      
                                      paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • K K_o_bold

                                        @paul53 sagte in [gelöst] Tägliche Meldung von Geräten, die einen schwachen Batteriezustand haben:

                                        Wie sehen die Datenpunkt-IDs unter "alias.0" aus ?

                                        Meinst du das?

                                        {
                                          "from": "system.adapter.javascript.0",
                                          "user": "system.user.admin",
                                          "ts": 1575878122498,
                                          "common": {
                                            "name": "Fensterkontaktsensor Wozi links battery",
                                            "type": "number",
                                            "role": "indicator.battery",
                                            "read": true,
                                            "write": false,
                                            "alias": {
                                              "id": "deconz.0.Sensors.26.battery"
                                            },
                                            "smartName": {
                                              "de": "Fensterkontaktsensor Wozi links battery"
                                            }
                                          },
                                          "native": {},
                                          "acl": {
                                            "object": 1638,
                                            "owner": "system.user.admin",
                                            "ownerGroup": "system.group.user",
                                            "state": 1638
                                          },
                                          "_id": "alias.0.EG.Wohnzimmer.Sensoren.Fenster links.Batterie",
                                          "type": "state"
                                        }
                                        
                                        paul53P Offline
                                        paul53P Offline
                                        paul53
                                        schrieb am zuletzt editiert von paul53
                                        #110

                                        @K_o_bold sagte:

                                        "_id": "alias.0.EG.Wohnzimmer.Sensoren.Fenster links.Batterie",

                                        ".Batterie" ist nicht ".battery" ! Außerdem kann das Leerzeichen in "Fenster links" Probleme machen.

                                        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                        K 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • paul53P paul53

                                          @K_o_bold sagte:

                                          "_id": "alias.0.EG.Wohnzimmer.Sensoren.Fenster links.Batterie",

                                          ".Batterie" ist nicht ".battery" ! Außerdem kann das Leerzeichen in "Fenster links" Probleme machen.

                                          K Online
                                          K Online
                                          K_o_bold
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #111

                                          @paul53 ,

                                          oh mann!!! :face_with_rolling_eyes:

                                          Ich dachte das Skript bezieht sich auf die "Rolle" des Datenpunktes.
                                          In dem Fall indicator.battery.

                                          Wenn ich direkt die ID "Batterie" eingebe, dann geht es wunderbar.

                                          Danke für deine Geduld und Asche über mein Haupt...

                                          paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          737

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.7k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe