Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. S7 Adapter für Logo einrichten

NEWS

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    265

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    4.6k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.3k

S7 Adapter für Logo einrichten

Scheduled Pinned Locked Moved ioBroker Allgemein
90 Posts 20 Posters 19.4k Views 16 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • E easymeter

    O.k. Danke für die schnelle Antwort und Dein Bild.
    Irgendwie hab ich da aber noch ein Verständnisproblem.
    Die erste Spalte in den DB ist die Adresse, wie muss diese aussehen

    Wenn ich jetzt den AM4 unter "DB" eintragen möchte muss das dann in etwa so aussehen?

    Adresse: 1124
    Name: AM4
    Bezeichnung: Temperaturwert Werkstatt
    Type: Word
    Unit: °C
    Role: value.temperature
    poll: true
    RW: true
    WP: false

    Achso, ja es ist eine Logo!8

    Elektroniker86E Offline
    Elektroniker86E Offline
    Elektroniker86
    wrote on last edited by
    #21

    @easymeter

    Kein Problem, gerne!

    Also, schau mal hier habe ich Dir ein Screenshot von mir gemacht. Jetzt sollte es keine Unklarheiten mehr geben.

    Gruß

    Anmerkung 2020-03-11 151408.png

    1 Reply Last reply
    1
    • E Offline
      E Offline
      easymeter
      wrote on last edited by
      #22

      Super, daaaaanke!!!!!

      das da DB1 vor muss war der Fehler so wie es aussieht.....

      Ich werde nachher mal testen.

      1 Reply Last reply
      0
      • E Offline
        E Offline
        easymeter
        wrote on last edited by
        #23

        Hier das Ergebnis
        Zähler.jpg Bild Link)

        Daumen hoch, klasse Forum!!

        Elektroniker86E 1 Reply Last reply
        0
        • E easymeter

          Hier das Ergebnis
          Zähler.jpg Bild Link)

          Daumen hoch, klasse Forum!!

          Elektroniker86E Offline
          Elektroniker86E Offline
          Elektroniker86
          wrote on last edited by
          #24

          @easymeter

          Freut mich das es jetzt funktioniert. Wäre cool wenn du meine Beiträge Bewerten könntest wenn sie Dir geholfen haben.

          1 Reply Last reply
          0
          • N Offline
            N Offline
            Nitroboarder
            wrote on last edited by
            #25

            Hallo, ich würde gern den Beitrag wieder aufgreifen, da ich einfach nicht weiterkomm.
            Ich habe noch die Logo!8 0BA8 im Einsatz und alles mit dem S7 Adapter wie oben beschrieben eingerichtet, die "Ampel" ist grün.
            Nun bin ich seit 2 Wochen am kämpfen. Wenn ich bei DB alles eingebe, kann ich nur Netzwerkeingänge ansteuern. Ich kann die Netzwerkeingänge auch nicht mit z.B. NI1 -> 0.0 ansteuern, sondern nur mit den Logo8 VM Adressen, NI1 -> 1246.0.
            Kann mir einer sagen, was ich falsch mach oder geht das alles mit der alten Logo!8 0BA8 nicht und ich brauch die neue Logo!8 0BA0?

            Elektroniker86E 1 Reply Last reply
            0
            • N Nitroboarder

              Hallo, ich würde gern den Beitrag wieder aufgreifen, da ich einfach nicht weiterkomm.
              Ich habe noch die Logo!8 0BA8 im Einsatz und alles mit dem S7 Adapter wie oben beschrieben eingerichtet, die "Ampel" ist grün.
              Nun bin ich seit 2 Wochen am kämpfen. Wenn ich bei DB alles eingebe, kann ich nur Netzwerkeingänge ansteuern. Ich kann die Netzwerkeingänge auch nicht mit z.B. NI1 -> 0.0 ansteuern, sondern nur mit den Logo8 VM Adressen, NI1 -> 1246.0.
              Kann mir einer sagen, was ich falsch mach oder geht das alles mit der alten Logo!8 0BA8 nicht und ich brauch die neue Logo!8 0BA0?

              Elektroniker86E Offline
              Elektroniker86E Offline
              Elektroniker86
              wrote on last edited by
              #26

              @Nitroboarder
              Hallo,
              natürlich funktioniert das mit der alten LOGO8

              Hast du in den LOGOs auch eine Serververbindung eingerichtet (local TSAP und remote TSAP)?

              Ich selbst, habe mein ganzes Haus mit LOGO8 automatisiert und habe alle Werte ohne Probleme im ioBroker.

              N 1 Reply Last reply
              0
              • Elektroniker86E Elektroniker86

                @Nitroboarder
                Hallo,
                natürlich funktioniert das mit der alten LOGO8

                Hast du in den LOGOs auch eine Serververbindung eingerichtet (local TSAP und remote TSAP)?

                Ich selbst, habe mein ganzes Haus mit LOGO8 automatisiert und habe alle Werte ohne Probleme im ioBroker.

                N Offline
                N Offline
                Nitroboarder
                wrote on last edited by
                #27

                @Elektroniker86

                Ja, ich hab alles wie oben beschrieben eingerichtet. Hier nochmal meine Einstellung.

                1.jpg

                Irgendwo hab ich einen Denkfehler...

                Basti97B 1 Reply Last reply
                0
                • N Nitroboarder

                  @Elektroniker86

                  Ja, ich hab alles wie oben beschrieben eingerichtet. Hier nochmal meine Einstellung.

                  1.jpg

                  Irgendwo hab ich einen Denkfehler...

                  Basti97B Offline
                  Basti97B Offline
                  Basti97
                  Most Active
                  wrote on last edited by
                  #28

                  @Nitroboarder Du musst bei der Logo zb 0.1 im Netzwerk Eingang Ni eingeben und bei Iobroker DB1 0.1 Das gleiche bei den Ausgängen NQ

                  Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst

                  N 1 Reply Last reply
                  0
                  • Basti97B Basti97

                    @Nitroboarder Du musst bei der Logo zb 0.1 im Netzwerk Eingang Ni eingeben und bei Iobroker DB1 0.1 Das gleiche bei den Ausgängen NQ

                    N Offline
                    N Offline
                    Nitroboarder
                    wrote on last edited by
                    #29

                    @Basti97
                    Aber das ist genau mein Problem. Hab ich ja gemacht, aber es passiert nichts.

                    1.jpg

                    Basti97B 1 Reply Last reply
                    0
                    • N Nitroboarder

                      @Basti97
                      Aber das ist genau mein Problem. Hab ich ja gemacht, aber es passiert nichts.

                      1.jpg

                      Basti97B Offline
                      Basti97B Offline
                      Basti97
                      Most Active
                      wrote on last edited by Basti97
                      #30

                      Genau so habe ich das auch. Ist der Adapter überhaupt dauerhaft grün? Stelle mal den TSAP auch auf 02.00. Weil original sind alle beide auf 02.00 auf der Logo Eingestellt. Ich musste bei mir auch nichts ändern da es mit der Standard Einstellung geklappt hat.

                      Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst

                      N 1 Reply Last reply
                      0
                      • Basti97B Basti97

                        Genau so habe ich das auch. Ist der Adapter überhaupt dauerhaft grün? Stelle mal den TSAP auch auf 02.00. Weil original sind alle beide auf 02.00 auf der Logo Eingestellt. Ich musste bei mir auch nichts ändern da es mit der Standard Einstellung geklappt hat.

                        N Offline
                        N Offline
                        Nitroboarder
                        wrote on last edited by
                        #31

                        @Basti97

                        Ja, der Adapter bleibt dauerhaft auf grün.
                        TSAP hab ich auch schon mit 02.00 ausprobiert und auch verschiedene andere Kombinationen, aber hat alles nichts gebracht.
                        In den ioBroker Logs taucht auch kein Fehler auf.
                        Ich bin echt am verzweifeln...

                        Basti97B 1 Reply Last reply
                        0
                        • N Nitroboarder

                          @Basti97

                          Ja, der Adapter bleibt dauerhaft auf grün.
                          TSAP hab ich auch schon mit 02.00 ausprobiert und auch verschiedene andere Kombinationen, aber hat alles nichts gebracht.
                          In den ioBroker Logs taucht auch kein Fehler auf.
                          Ich bin echt am verzweifeln...

                          Basti97B Offline
                          Basti97B Offline
                          Basti97
                          Most Active
                          wrote on last edited by
                          #32

                          @Nitroboarder Hast du auch das Programm auf die Logo geladen bzw die Logo gestartet.
                          Gucke mal bei Online Simulation ob der Zustand übertragen wird vielleicht ist auch ein Fehler in deinem Programm.

                          Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst

                          N 1 Reply Last reply
                          0
                          • Basti97B Basti97

                            @Nitroboarder Hast du auch das Programm auf die Logo geladen bzw die Logo gestartet.
                            Gucke mal bei Online Simulation ob der Zustand übertragen wird vielleicht ist auch ein Fehler in deinem Programm.

                            N Offline
                            N Offline
                            Nitroboarder
                            wrote on last edited by
                            #33

                            Die Logos laufen bei mir seit 4 Jahren ohne Probleme. Nur die Ansteuerung mit ioBroker klappt irgendwie nicht. Ich werd jetzt am Wochenende mal alles löschen, zurücksetzen und neu aufsetzen. Werd euch dann informieren.

                            Trotzdem schon mal vielen Dank für eure schnelle Hilfe!

                            Basti97B 1 Reply Last reply
                            0
                            • N Nitroboarder

                              Die Logos laufen bei mir seit 4 Jahren ohne Probleme. Nur die Ansteuerung mit ioBroker klappt irgendwie nicht. Ich werd jetzt am Wochenende mal alles löschen, zurücksetzen und neu aufsetzen. Werd euch dann informieren.

                              Trotzdem schon mal vielen Dank für eure schnelle Hilfe!

                              Basti97B Offline
                              Basti97B Offline
                              Basti97
                              Most Active
                              wrote on last edited by
                              #34

                              @Nitroboarder Zeige mal wie du die Netzwerkeingänge/ Ausgänge im Programm verknüpft hast vielleicht liegt dort das Problem.

                              Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst

                              1 Reply Last reply
                              0
                              • D Offline
                                D Offline
                                dibide
                                wrote on last edited by
                                #35

                                Hallo,

                                kann mir jemand sagen, ob es möglich ist, vom IOBroker aus die Logo in den RUN bzw. STOP-Modus zu versetzen?
                                Ich habe das Problem, dass meine Logo8 selbständig sporadisch das Programm stoppt.
                                IOBroker erkennt es wenn es passiert und das würde ich gerne nutzen um sie wieder in "Run" zu versetzen. :grinning:

                                Elektroniker86E 1 Reply Last reply
                                0
                                • D dibide

                                  Hallo,

                                  kann mir jemand sagen, ob es möglich ist, vom IOBroker aus die Logo in den RUN bzw. STOP-Modus zu versetzen?
                                  Ich habe das Problem, dass meine Logo8 selbständig sporadisch das Programm stoppt.
                                  IOBroker erkennt es wenn es passiert und das würde ich gerne nutzen um sie wieder in "Run" zu versetzen. :grinning:

                                  Elektroniker86E Offline
                                  Elektroniker86E Offline
                                  Elektroniker86
                                  wrote on last edited by
                                  #36

                                  @dibide

                                  Ich meine im Siemens Forum gelesen zu haben das es Logo8 Baureihen gab mit diesem Fehler.
                                  Ob dies nun mit einem FW-Update behoben werden kann weiß ich jetzt leider nicht mehr.
                                  Ich würde an deiner Stelle mal im Siemens Forum nachfragen ob es deine Logo betrifft und gegebenenfalls umtauschen oder updaten, dass ist ja schon ein massiver Mangel.

                                  D 1 Reply Last reply
                                  0
                                  • Elektroniker86E Elektroniker86

                                    @dibide

                                    Ich meine im Siemens Forum gelesen zu haben das es Logo8 Baureihen gab mit diesem Fehler.
                                    Ob dies nun mit einem FW-Update behoben werden kann weiß ich jetzt leider nicht mehr.
                                    Ich würde an deiner Stelle mal im Siemens Forum nachfragen ob es deine Logo betrifft und gegebenenfalls umtauschen oder updaten, dass ist ja schon ein massiver Mangel.

                                    D Offline
                                    D Offline
                                    dibide
                                    wrote on last edited by
                                    #37

                                    @Elektroniker86
                                    Danke für den Tip - es scheint so ein Modell zu sein das aber leider auch nicht updatefähig ist.
                                    Mal schauen wie kulant Siemens da ist :-)

                                    1 Reply Last reply
                                    0
                                    • B Offline
                                      B Offline
                                      berniiiii
                                      wrote on last edited by
                                      #38

                                      @Elektroniker86
                                      Hallo,
                                      kannst du mir helfen. Habe eine Logo8 und möchte im iobroker einen Block mit
                                      Zähler darstellen. In deinem Bild verwendest du die Adressen 304.
                                      Kann man mit diesen Adressen Blöcke anzeigen?

                                      Gruß Berniiiii

                                      Basti97B 1 Reply Last reply
                                      0
                                      • B berniiiii

                                        @Elektroniker86
                                        Hallo,
                                        kannst du mir helfen. Habe eine Logo8 und möchte im iobroker einen Block mit
                                        Zähler darstellen. In deinem Bild verwendest du die Adressen 304.
                                        Kann man mit diesen Adressen Blöcke anzeigen?

                                        Basti97B Offline
                                        Basti97B Offline
                                        Basti97
                                        Most Active
                                        wrote on last edited by
                                        #39

                                        @berniiiii Was meinst du mit Adress Blöcke Anzeigen? Du siehst doch die verwendeten Adressen im iob S7 Adapter

                                        Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst

                                        B 1 Reply Last reply
                                        0
                                        • Basti97B Basti97

                                          @berniiiii Was meinst du mit Adress Blöcke Anzeigen? Du siehst doch die verwendeten Adressen im iob S7 Adapter

                                          B Offline
                                          B Offline
                                          berniiiii
                                          wrote on last edited by
                                          #40

                                          @Basti97 Hallo,
                                          habe in der Logo einen Block mit einem Zähler.
                                          Diesen möchte ich in Iobroker darstellen und ändern.

                                          Gruß Berniiiii

                                          Basti97B 1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          584

                                          Online

                                          32.7k

                                          Users

                                          82.5k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe