Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. S7 Adapter für Logo einrichten

NEWS

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    490

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    5.2k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.4k

S7 Adapter für Logo einrichten

Scheduled Pinned Locked Moved ioBroker Allgemein
90 Posts 20 Posters 19.5k Views 16 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • VumerV Offline
    VumerV Offline
    Vumer
    wrote on last edited by
    #5

    Schwer zu sagen was bei dir schief läuft ohne zu wissen was für Einstellungen du hast. Hast du meine LOGO-S7-Test getestet?

    1 Reply Last reply
    0
    • E Offline
      E Offline
      easymeter
      wrote on last edited by
      #6

      Ja, hatte ich auf die Logo gespielt und hier die IP angepasst. Fehlerbild ist das gleiche wie bei mir.

      Ich glaube irgendwie liegt der Fehler doch bei IObroker. In dem Log kommt immer so etwas wie "fehlendes binding File"

      ! Drücke Strg+A und danach Strg+C, um den Inhalt in die Zwischenablage zu kopieren. Klicke irgendwo, um das Fenster zu schliessen.
      ! s7.0 2018-07-15 19:52:49.520 info terminating
      ! s7.0 2018-07-15 19:52:49.315 info starting. Version 1.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7, node: v4.9.1
      ! s7.0 2018-07-15 19:52:49.012 error at Module._compile (module.js:409:26)
      ! s7.0 2018-07-15 19:52:49.012 error at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/main.js:9:17)
      ! s7.0 2018-07-15 19:52:49.012 error at require (internal/module.js:12:17)
      ! s7.0 2018-07-15 19:52:49.012 error at Module.require (module.js:353:17)
      ! s7.0 2018-07-15 19:52:49.012 error at Function.Module._load (module.js:300:12)
      ! s7.0 2018-07-15 19:52:49.012 error at Module.load (module.js:343:32)
      ! s7.0 2018-07-15 19:52:49.012 error at Object.Module._extensions..js (module.js:416:10)
      ! s7.0 2018-07-15 19:52:49.012 error at Module._compile (module.js:409:26)
      ! s7.0 2018-07-15 19:52:49.012 error at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/node_modules/node-snap7/lib/node-snap7.js:8:45)
      ! s7.0 2018-07-15 19:52:49.012 error at bindings (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/node_modules/node-snap7/node_modules/bindings/bindings.js:93:9)
      ! s7.0 2018-07-15 19:52:49.012 error → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/node_modules/node-snap7/compiled/4.9.1/linux/arm/node_snap7.node
      ! s7.0 2018-07-15 19:52:49.012 error → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/node_modules/node-snap7/build/default/node_snap7.node
      ! s7.0 2018-07-15 19:52:49.012 error → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/node_modules/node-snap7/Release/node_snap7.node
      ! s7.0 2018-07-15 19:52:49.012 error → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/node_modules/node-snap7/out/Release/node_snap7.node
      ! s7.0 2018-07-15 19:52:49.012 error → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/node_modules/node-snap7/Debug/node_snap7.node
      ! s7.0 2018-07-15 19:52:49.012 error → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/node_modules/node-snap7/out/Debug/node_snap7.node
      ! s7.0 2018-07-15 19:52:49.012 error → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/node_modules/node-snap7/build/Release/node_snap7.node
      ! s7.0 2018-07-15 19:52:49.012 error → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/node_modules/node-snap7/build/Debug/node_snap7.node
      ! s7.0 2018-07-15 19:52:49.012 error → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/node_modules/node-snap7/build/node_snap7.node
      ! s7.0 2018-07-15 19:52:49.012 error Error: Could not locate the bindings file. Tried:
      ! s7.0 2018-07-15 19:52:48.992 error → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/node_modules/node-snap7/compiled/4.9.1/linux/arm/node_snap7.node
      ! s7.0 2018-07-15 19:52:48.992 error → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/node_modules/node-snap7/build/default/node_snap7.node
      ! s7.0 2018-07-15 19:52:48.992 error → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/node_modules/node-snap7/Release/node_snap7.node
      ! s7.0 2018-07-15 19:52:48.992 error → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/node_modules/node-snap7/out/Release/node_snap7.node
      ! s7.0 2018-07-15 19:52:48.992 error → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/node_modules/node-snap7/Debug/node_snap7.node
      ! s7.0 2018-07-15 19:52:48.992 error → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/node_modules/node-snap7/out/Debug/node_snap7.node
      ! s7.0 2018-07-15 19:52:48.992 error → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/node_modules/node-snap7/build/Release/node_snap7.node
      ! s7.0 2018-07-15 19:52:48.992 error → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/node_modules/node-snap7/build/Debug/node_snap7.node
      ! s7.0 2018-07-15 19:52:48.992 error → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/node_modules/node-snap7/build/node_snap7.node
      ! s7.0 2018-07-15 19:52:48.992 error uncaught exception: Could not locate the bindings file. Tried:
      ! s7.0 2018-07-15 19:52:17.581 info terminating
      ! s7.0 2018-07-15 19:52:17.380 info starting. Version 1.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7, node: v4.9.1
      ! s7.0 2018-07-15 19:52:17.074 error at Module._compile (module.js:409:26)
      ! s7.0 2018-07-15 19:52:17.074 error at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/main.js:9:17)
      ! s7.0 2018-07-15 19:52:17.074 error at require (internal/module.js:12:17)
      ! s7.0 2018-07-15 19:52:17.074 error at Module.require (module.js:353:17)
      ! s7.0 2018-07-15 19:52:17.074 error at Function.Module._load (module.js:300:12)
      ! s7.0 2018-07-15 19:52:17.074 error at Module.load (module.js:343:32)
      ! s7.0 2018-07-15 19:52:17.074 error at Object.Module._extensions..js (module.js:416:10)
      ! s7.0 2018-07-15 19:52:17.074 error at Module._compile (module.js:409:26)
      ! s7.0 2018-07-15 19:52:17.074 error at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/node_modules/node-snap7/lib/node-snap7.js:8:45)
      ! s7.0 2018-07-15 19:52:17.074 error at bindings (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/node_modules/node-snap7/node_modules/bindings/bindings.js:93:9)
      ! s7.0 2018-07-15 19:52:17.074 error → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/node_modules/node-snap7/compiled/4.9.1/linux/arm/node_snap7.node
      ! s7.0 2018-07-15 19:52:17.074 error → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/node_modules/node-snap7/build/default/node_snap7.node
      ! s7.0 2018-07-15 19:52:17.074 error → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/node_modules/node-snap7/Release/node_snap7.node
      ! s7.0 2018-07-15 19:52:17.074 error → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/node_modules/node-snap7/out/Release/node_snap7.node
      ! s7.0 2018-07-15 19:52:17.074 error → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/node_modules/node-snap7/Debug/node_snap7.node
      ! s7.0 2018-07-15 19:52:17.074 error → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/node_modules/node-snap7/out/Debug/node_snap7.node
      ! s7.0 2018-07-15 19:52:17.074 error → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/node_modules/node-snap7/build/Release/node_snap7.node
      ! s7.0 2018-07-15 19:52:17.074 error → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/node_modules/node-snap7/build/Debug/node_snap7.node
      ! s7.0 2018-07-15 19:52:17.074 error → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/node_modules/node-snap7/build/node_snap7.node
      ! s7.0 2018-07-15 19:52:17.074 error Error: Could not locate the bindings file. Tried:
      ! s7.0 2018-07-15 19:52:17.054 error → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/node_modules/node-snap7/compiled/4.9.1/linux/arm/node_snap7.node
      ! s7.0 2018-07-15 19:52:17.054 error → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/node_modules/node-snap7/build/default/node_snap7.node
      ! s7.0 2018-07-15 19:52:17.054 error → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/node_modules/node-snap7/Release/node_snap7.node
      ! s7.0 2018-07-15 19:52:17.054 error → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/node_modules/node-snap7/out/Release/node_snap7.node
      ! s7.0 2018-07-15 19:52:17.054 error → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/node_modules/node-snap7/Debug/node_snap7.node
      ! s7.0 2018-07-15 19:52:17.054 error → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/node_modules/node-snap7/out/Debug/node_snap7.node
      ! s7.0 2018-07-15 19:52:17.054 error → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/node_modules/node-snap7/build/Release/node_snap7.node
      ! s7.0 2018-07-15 19:52:17.054 error → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/node_modules/node-snap7/build/Debug/node_snap7.node
      ! s7.0 2018-07-15 19:52:17.054 error → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/node_modules/node-snap7/build/node_snap7.node
      ! s7.0 2018-07-15 19:52:17.054 error uncaught exception: Could not locate the bindings file. Tried:

      1 Reply Last reply
      0
      • SteffS Offline
        SteffS Offline
        Steff
        wrote on last edited by
        #7

        Hallo Markus,

        hast du bei deiner LOGO eine Serververbindung hinzugefügt? Bei mir sieht´s so aus:

        (TSAP natürlich für deine Installation anpassen)

        Wichtig sind vor allem die beiden Checkboxen!
        4692_s7-verbindung.png
        Dann sollte in der Netzwerksicht so ein kleines Symbol –> siehe roter Kreis auftauchen.
        4692_netzwerksicht.png
        Ich glaube erst dann kann auf die LOGO zugegriffen werden.

        Gruß Steffen

        ioBroker auf Intel NUC 7CJYH / Debian 12 / States & Objects in JSONL / Repo --> Beta / HM CCU2 V2.61.7 / Siemens LOGO! (0BA7 / 0BA8)
        Admin V7.7.22 / Node V22.21.0 / NPM V10.9.4 / JSC V7.1.0 / JSE V9.0.17

        1 Reply Last reply
        0
        • E Offline
          E Offline
          easymeter
          wrote on last edited by
          #8

          Nach langer Zeit bin ich mal wieder dazu gekommen hiermit weiter zu machen.

          ….irgendwie komme ich aber noch nicht auf einen grünen Zweig.
          2624_s7.jpg

          1 Reply Last reply
          0
          • E Offline
            E Offline
            easymeter
            wrote on last edited by
            #9

            Hier die Einstellungen im Adapter
            2624_adapter.jpg

            1 Reply Last reply
            0
            • E Offline
              E Offline
              easymeter
              wrote on last edited by
              #10

              Und in der Logo
              2624_netzwerk.jpg

              Elektroniker86E 1 Reply Last reply
              0
              • A Offline
                A Offline
                ad.dueringer
                wrote on last edited by
                #11

                Gibt es inzwischen eine Lösung?
                Ich versuche im Moment auch die Logo mit dem IoBroker zu verbinden und scheitere bisher kläglich :-/

                Ich bin mir unsicher was man in Logo!soft einstellen muss und wo...

                1 Reply Last reply
                0
                • E easymeter

                  Und in der Logo
                  2624_netzwerk.jpg

                  Elektroniker86E Offline
                  Elektroniker86E Offline
                  Elektroniker86
                  wrote on last edited by
                  #12

                  @easymeter

                  Es fehlt definitiv die Serververbindung im Netzwerkprojekt.
                  So wie bei Steff.

                  A 1 Reply Last reply
                  0
                  • Elektroniker86E Elektroniker86

                    @easymeter

                    Es fehlt definitiv die Serververbindung im Netzwerkprojekt.
                    So wie bei Steff.

                    A Offline
                    A Offline
                    ad.dueringer
                    wrote on last edited by
                    #13

                    @Elektroniker86

                    Hast du evtl. ein Bild auf dem man sieht wie es richtig sein muss
                    oder wenn es nicht zu viel verlangt ist eine kleine Anleitung?

                    Elektroniker86E 1 Reply Last reply
                    0
                    • A ad.dueringer

                      @Elektroniker86

                      Hast du evtl. ein Bild auf dem man sieht wie es richtig sein muss
                      oder wenn es nicht zu viel verlangt ist eine kleine Anleitung?

                      Elektroniker86E Offline
                      Elektroniker86E Offline
                      Elektroniker86
                      wrote on last edited by Elektroniker86
                      #14

                      @ad-dueringer

                      Schau mal hier, so muss es ausschauen!

                      Anmerkung 2019-10-30 154423.png

                      Anmerkung 2019-10-30 154647.png

                      Anmerkung 2019-10-30 154814.png

                      Anmerkung 2019-10-30 155216.png

                      A N 2 Replies Last reply
                      0
                      • Elektroniker86E Offline
                        Elektroniker86E Offline
                        Elektroniker86
                        wrote on last edited by Elektroniker86
                        #15

                        Bei Bild eins: Rechtsklick auf eines der kleinen Quadrate ich hab das letzte genommen aber im Prinzip egal. Danach auf "Serververbindung hinzufügen" dann auf "S7-Verbindung" und so einstellen wie in Bild 2.

                        Im Adapter (Bild 4) (ioBroker) Haken rein für LOGO, Local TSAP und Remote TSAP eintragen sowie die richtige IP Deiner LOGO und das sollte es gewesen sein.

                        Das ganze musst Du natürlich bei all deinen LOGOs machen (Bild3 und Bild4)

                        A 1 Reply Last reply
                        0
                        • Elektroniker86E Elektroniker86

                          Bei Bild eins: Rechtsklick auf eines der kleinen Quadrate ich hab das letzte genommen aber im Prinzip egal. Danach auf "Serververbindung hinzufügen" dann auf "S7-Verbindung" und so einstellen wie in Bild 2.

                          Im Adapter (Bild 4) (ioBroker) Haken rein für LOGO, Local TSAP und Remote TSAP eintragen sowie die richtige IP Deiner LOGO und das sollte es gewesen sein.

                          Das ganze musst Du natürlich bei all deinen LOGOs machen (Bild3 und Bild4)

                          A Offline
                          A Offline
                          ad.dueringer
                          wrote on last edited by
                          #16

                          @Elektroniker86

                          vielen Dank, jetzt hat es geklappt.
                          Digitale und Analoge ein und Ausgänge ließen sich alle schalten bzw. abrufen. :)

                          Elektroniker86E 1 Reply Last reply
                          0
                          • A ad.dueringer

                            @Elektroniker86

                            vielen Dank, jetzt hat es geklappt.
                            Digitale und Analoge ein und Ausgänge ließen sich alle schalten bzw. abrufen. :)

                            Elektroniker86E Offline
                            Elektroniker86E Offline
                            Elektroniker86
                            wrote on last edited by
                            #17

                            @ad-dueringer sagte in S7 Adapter für Logo einrichten:

                            vielen Dank, jetzt hat es geklappt.

                            Freut mich das es jetzt geklappt hat. Wenn Du noch fragen hast kannst dich gerne melden.

                            1 Reply Last reply
                            0
                            • E Offline
                              E Offline
                              easymeter
                              wrote on last edited by
                              #18

                              Hallo zusammen,

                              auch bei mir funktioniert das ganze jetzt. Danke an die oben gemachten Hinweise.

                              Hat noch jemand die Einstellungen für die analogen Merker? In welchen Reiter müssen diese eingetragen werden, unter "Merker" oder unter "DB" und wie sehen die Adressen aus für AM1-AM.....
                              Die Adressen aus der "Frickelzeugstabelle" hatte ich schon eingetragen, bekomme aber nur eine saubere 0.

                              Als Beispiel mal den AM4 hier wird eine Temperatur abgebildet. Die Logo zeigt saubere 9°C die zum Abend auch weniger wurde. IM IO Brocker 0°C Strich....

                              Gruß
                              Markus

                              Elektroniker86E 1 Reply Last reply
                              0
                              • E easymeter

                                Hallo zusammen,

                                auch bei mir funktioniert das ganze jetzt. Danke an die oben gemachten Hinweise.

                                Hat noch jemand die Einstellungen für die analogen Merker? In welchen Reiter müssen diese eingetragen werden, unter "Merker" oder unter "DB" und wie sehen die Adressen aus für AM1-AM.....
                                Die Adressen aus der "Frickelzeugstabelle" hatte ich schon eingetragen, bekomme aber nur eine saubere 0.

                                Als Beispiel mal den AM4 hier wird eine Temperatur abgebildet. Die Logo zeigt saubere 9°C die zum Abend auch weniger wurde. IM IO Brocker 0°C Strich....

                                Gruß
                                Markus

                                Elektroniker86E Offline
                                Elektroniker86E Offline
                                Elektroniker86
                                wrote on last edited by
                                #19

                                @easymeter

                                Die Merker werden auch unter DB eingetragen.

                                Anmerkung 2020-03-11 145005.png

                                Falls es um eine LOGO!8 geht habe ich hier noch die VM Adressliste.

                                LOGO8 VM Adressen.xlsx

                                E 1 Reply Last reply
                                0
                                • E Offline
                                  E Offline
                                  easymeter
                                  wrote on last edited by easymeter
                                  #20

                                  O.k. Danke für die schnelle Antwort und Dein Bild.
                                  Irgendwie hab ich da aber noch ein Verständnisproblem.
                                  Die erste Spalte in den DB ist die Adresse, wie muss diese aussehen

                                  Wenn ich jetzt den AM4 unter "DB" eintragen möchte muss das dann in etwa so aussehen?

                                  Adresse: 1124
                                  Name: AM4
                                  Bezeichnung: Temperaturwert Werkstatt
                                  Type: Word
                                  Unit: °C
                                  Role: value.temperature
                                  poll: true
                                  RW: true
                                  WP: false

                                  Achso, ja es ist eine Logo!8

                                  Elektroniker86E 1 Reply Last reply
                                  0
                                  • E easymeter

                                    O.k. Danke für die schnelle Antwort und Dein Bild.
                                    Irgendwie hab ich da aber noch ein Verständnisproblem.
                                    Die erste Spalte in den DB ist die Adresse, wie muss diese aussehen

                                    Wenn ich jetzt den AM4 unter "DB" eintragen möchte muss das dann in etwa so aussehen?

                                    Adresse: 1124
                                    Name: AM4
                                    Bezeichnung: Temperaturwert Werkstatt
                                    Type: Word
                                    Unit: °C
                                    Role: value.temperature
                                    poll: true
                                    RW: true
                                    WP: false

                                    Achso, ja es ist eine Logo!8

                                    Elektroniker86E Offline
                                    Elektroniker86E Offline
                                    Elektroniker86
                                    wrote on last edited by
                                    #21

                                    @easymeter

                                    Kein Problem, gerne!

                                    Also, schau mal hier habe ich Dir ein Screenshot von mir gemacht. Jetzt sollte es keine Unklarheiten mehr geben.

                                    Gruß

                                    Anmerkung 2020-03-11 151408.png

                                    1 Reply Last reply
                                    1
                                    • E Offline
                                      E Offline
                                      easymeter
                                      wrote on last edited by
                                      #22

                                      Super, daaaaanke!!!!!

                                      das da DB1 vor muss war der Fehler so wie es aussieht.....

                                      Ich werde nachher mal testen.

                                      1 Reply Last reply
                                      0
                                      • E Offline
                                        E Offline
                                        easymeter
                                        wrote on last edited by
                                        #23

                                        Hier das Ergebnis
                                        Zähler.jpg Bild Link)

                                        Daumen hoch, klasse Forum!!

                                        Elektroniker86E 1 Reply Last reply
                                        0
                                        • E easymeter

                                          Hier das Ergebnis
                                          Zähler.jpg Bild Link)

                                          Daumen hoch, klasse Forum!!

                                          Elektroniker86E Offline
                                          Elektroniker86E Offline
                                          Elektroniker86
                                          wrote on last edited by
                                          #24

                                          @easymeter

                                          Freut mich das es jetzt funktioniert. Wäre cool wenn du meine Beiträge Bewerten könntest wenn sie Dir geholfen haben.

                                          1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          337

                                          Online

                                          32.7k

                                          Users

                                          82.5k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe