Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Modbus adapter

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.3k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.0k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.4k

Modbus adapter

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
modbus adaptermodbus
980 Beiträge 141 Kommentatoren 383.1k Aufrufe 64 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • M Offline
    M Offline
    mike1976
    schrieb am zuletzt editiert von
    #522

    @wendy2702 said in Modbus adapter:

    4096

    mir ist was anderes aufgefallen:
    modbus port.PNG

    sollte bei der port auswahl nicht /dev/ttyUSB0 für den adapter auftauchen?

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • M Offline
      M Offline
      mike1976
      schrieb am zuletzt editiert von mike1976
      #523

      @wendy2702

      okay habe mal ein neues system aufgesetzt und siehe das es läuft.
      keine ahnung warum er beim alten system den dev/ttyUSB0 nicht gefunden hat.

      So aber nun würde mich mal interessieren wie du auf die adresse 4096 kommst die übringends funktioniert.
      auch drüber 4098, 4100, 4102,.... bekomme ich werte.
      Ich versteh im moment nur nicht den zusammenhang zu der aufgeführten liste bei der doku.

      Edit:
      Okay, sorry stand auf der Leitung sind ja Hex werte 1000HEX = 4096 Dezimal :-)

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • R Offline
        R Offline
        Regmus
        schrieb am zuletzt editiert von
        #524

        Hallo zusammen,
        ich hatte bisher FHEM im Einsatz um meinem Stromzähler (ECS/Optec Stromzähler) über Modbus RTU auszulesen. Dort ging es aber auch nur mit dem Attribut "skipGarbage", welches eine 00 in der Antwort vom Zähler ignoriert. Wieso das der Zähler macht, weiß ich nicht, aber es scheint nicht wirklich Modbus-konform zu sein und ist auch nicht abzuschalten.

        Nun die Frage: Gibt es beim ioBroker Modbus Adapater etwas vergleichbares? Hab gefühlt alle Optionen in den Einstellungen durch, aber nichts bringt mir den richtigen Effekt. Bekomme aufgrund dieser 00 im Log immer CRC Fehler.
        Beispiel aus dem Log:
        2019-10-23 17:21:05.231 - error: modbus.1 Wrong CRC for frame: 0,1,3,2,255,16,248,120
        Die 0 am Anfang ist das Problem....

        Jemand ne Idee?

        Danke euch im Voraus!

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • T Offline
          T Offline
          TimoS.
          schrieb am zuletzt editiert von TimoS.
          #525

          EDIT: Beim nochmal durchlesen, hab ichs gefunden. Anwort vom 15.08.2019. "Nicht auf 16bit ausrichten" bringt die Lösung.


          Hallo zusammen. Ich habe ein Problem beim Auslesen von diskreten Eingängen (1bit). Adresse ist laut Beschreibung 205

          Beschreibung.PNG

          und ich bekomme mit einem anderen Programm auch die erwartete 1 angezeigt.

          Wert mit Modbus Poll ausgelesen funktioniert.PNG

          Frage ich nun unter dieser Adresse den Wert mit dem Modbus Adapter ab, bekomme ich keinen Wert und der Adapter geht auf Störung.

          205_diskreter_Eingang_funktioniert_nicht.PNG

          in objekte.PNG

          adapter fehler.PNG

          Andere Werte funktionieren problemlos. Beispiel Adresse 300 im Holding läuft.

          300_Holding_funktioniert.PNG

          Was mache ich falsch?

          Gruß

          Timo

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • T Offline
            T Offline
            TimoS.
            schrieb am zuletzt editiert von
            #526

            Hallo, ich versuche gerade verzweifelt einen Wert in ein Register zu schreiben. Es hat scheinbar irgendwas mit dem Funktionscode FC16 bzw. FC6 zu tun. Das Gerät akzeptiert nur FC16. Getestet hab ich das mit dem Programm "Modbus Poll". Dort tritt der Fehler "illigal funktion" beim Versuch mit FC6 auf. Mit FC16 funktioniert es. Hier screenshots zu den Einstellungen in "Modbus Poll":

            Connection_Setup.PNG

            Modbus_poll.PNG

            Send_FC6_illigal.PNG

            Send_FC16_ok.PNG

            In ioBroker sehen meine Einstellungen so aus:

            Adapter_Konfiguration.PNG

            Holding_register_setup.PNG

            Angezeigt werden die Werte, beim Versuch zu schreiben wird der Wert rot und folgende Fehler im Log:

            Holding_register.PNG

            Log.PNG

            Habs mit Version 2.0.9 und 3.0.0 probiert. MaxLeseanforderungslänge hatte ich auch schon auf 1 gestellt (Hatte das irgendwo gelesen). Im ChangeLog der Version 0.3.9 steht, dass immer mit "Write Multiple Register" gearbeitet wird. Wurde das vielleicht irgendwann wieder geändert?

            Ich weiß nicht weiter. Kann einer von euch helfen?
            Gruß
            Timo

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • lighu36L Offline
              lighu36L Offline
              lighu36
              schrieb am zuletzt editiert von
              #527

              美的中央空调网关能否通过modbus tcp 接入那
              7084897c-4b54-474f-b6db-74f277ffa68e-image.png

              https://cac.midea.com/product/Control-Device/Network-Control/CCM15

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • U Offline
                U Offline
                Umsteiger
                schrieb am zuletzt editiert von Umsteiger
                #528

                Hallo,

                Ich bin ein umsteiger von OpenHab zu IoBroker.

                Habe mit dem Modbus ähnliche probleme wie @TimoS .

                Ich kann mit dem Adapter die Werte (Holding und Eingangsregister) aus mein Lüftungsgerät auslesen. Kann aber nicht ins Holding schreiben.

                modbus.0	2019-12-21 13:42:24.032	warn	(7404) Poll error count: 1 code: "App Timeout"
                modbus.0	2019-12-21 13:42:23.189	error	(7404) Cannot write [1003]: {"err":"timeout"}
                modbus.0	2019-12-21 13:42:23.187	error	(7404) Request timed out.
                modbus.0	2019-12-21 13:42:23.184	warn	(7404) Error: undefined
                modbus.0	2019-12-21 13:42:18.212	error	(7404) unknown function code: 134
                

                Dieses hatte bei OpenHab ohne probleme Funktioniert.

                Link zur Docu vom Lüftungsgerät

                ZurZeit ist der Modbus 2.0.9 installiert. den 3.0.0 kann ich nicht Installieren weder über SSH mit npm i iobroker.modbus oder über das Webinterface.

                adapter etc. sind alle soweit aktuell. (Laut Webinterface)

                MfG Umsteiger

                Edit: Ok habe herrausgefunden wie man den Modbus3.0 installiert.

                Wird der FC06 oder der FC16 beim schreiben verwendet.kann man das evtl. im log sehen?

                T 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • K Offline
                  K Offline
                  klassisch
                  Most Active
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #529

                  darkbrain85
                  wendy2702
                  Habt Ihr den SDM120 mit ioBroker zum Laufen bekommen?

                  wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • K klassisch

                    darkbrain85
                    wendy2702
                    Habt Ihr den SDM120 mit ioBroker zum Laufen bekommen?

                    wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    wendy2702
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #530

                    @klassisch

                    Hi,

                    Ich habe den Zähler nicht.

                    Habe einen von Solarlog gekauft.

                    Gruß

                    Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                    K 1 Antwort Letzte Antwort
                    1
                    • wendy2702W wendy2702

                      @klassisch

                      Hi,

                      Ich habe den Zähler nicht.

                      Habe einen von Solarlog gekauft.

                      Gruß

                      K Offline
                      K Offline
                      klassisch
                      Most Active
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #531

                      @wendy2702 Danke, dann hatte ich das missverstanden. Der Solarlog Pro1 Wechselstrom-Modbuszähler ist mir mit 80 EUR zu teuer für die geplante Anwendung.

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • L Offline
                        L Offline
                        lstorm
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #532

                        Hallo,

                        ich bin Umsteiger von FHEM und hatte dort schon einige Jahre meinen Stromzähler Eastron SDM630 per Modbus angeschlossen und ausgelesen.
                        Nun habe ich diesen auch auf iobroker umgezogen. Beim Zähler hang ein Raspberry PI der als iobroker Slave läuft. An dem Raspberry PI steckt der Modbus USB Serial Wandler (https://www.reichelt.de/raspberry-pi-usb-rs485-schnittstelle-ch340c-rpi-usb-rs485-p242783.html?PROVID=2788&gclid=Cj0KCQjw-Mr0BRDyARIsAKEFbecS4y94rfFFcUSRfe1_YIbp6PDk98SJYgdq9VMpRSjqpTYKJmhm52MaAosbEALw_wcB&&r=1).
                        Diese Hardwarekombination lief schon mehrere Jahre unter fhem absolut stabil.

                        Nun habe ich alles in iobroker eingerichtet und es hat auch auf anhieb funktioniert. Im Modbusadapter habe ich den USB Stick konfiguriert und das Eingangregister befüllt. Daten kommen an, soweit alles gut.

                        Nun das Problem:
                        Alle paar Minuten, manchmal auch nach einer Stunde geht der Modbus adapter auf "Gelb" und ich bekomme keine Daten mehr. Starte ich ihn neu läuft es wieder eine gewisse Zeit. Im Log habe ich bisher einmal die Meldung "Disconnect from Slave" gehabt, dies kommt aber auch nicht immer wenn der Adapter auf Gelb geht.

                        Momentan habe ich echt keine Idee mehr was ich noch machen kann um die Verbindung stabil zum laufen zu bekommen.

                        Ich bin für jeden Tip dankbar, vielleicht hatte ja schon einer von euch ein ähnliches Problem.

                        Schon mal vielen Dank!

                        Gruß Lars

                        ChristianMC 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • L Offline
                          L Offline
                          lstorm
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #533

                          Zum testen habe ich nun noch die Werte reduziert und habe nur 5 Werte im Eingangsregister eingetragen. Gefühlt bricht die Verbindung weniger ab, von stabil ist aber noch lange keine Rede.

                          Nun hatte ich auch wieder ein Eintrag im Log:

                          modbus.0	2020-04-12 12:49:49.443	info	(1902) Disconnected from slave
                          modbus.0	2020-04-12 12:49:48.444	warn	(1902) Poll error count: 27 code: {"err":"timeout"}
                          modbus.0	2020-04-12 12:49:48.443	error	(1902) Request timed out.
                          modbus.0	2020-04-12 12:49:48.441	warn	(1902) Error: undefined
                          modbus.0	2020-04-12 12:49:43.437	info	(1902) Connected to slave
                          
                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • L Offline
                            L Offline
                            lstorm
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #534

                            Hab nun bei Github gesehen, dass es eine Version 3.0.1 gibt, bei der wohl auch ein "Serial Timeout" Problem gefixt sein soll.

                            3.0.1 (2020-01-23)
                            (BlackBird77) Fixes for Serial Timeouts done
                            (bluefox) Refactoring

                            Also nun die 3.0.1 von Github installiert. Leider bekomme ich mit dieser Version überhaupt keine Verbindung. Modbus Adapter bleibt gelb.
                            Im Log ist leider auch nichts brauchbares zu sehen:

                            modbus.0	2020-04-12 14:54:00.144	info	(1268) List of port: [{"comName":"/dev/ttyAMA0"},{"manufacturer":"1a86","pnpId":"usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0","vendorId":"1a86","productId":"7523","comName":"/dev/ttyUSB0"}]
                            modbus.0	2020-04-12 14:52:49.600	info	(1268) List of port: [{"comName":"/dev/ttyAMA0"},{"manufacturer":"1a86","pnpId":"usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0","vendorId":"1a86","productId":"7523","comName":"/dev/ttyUSB0"}]
                            modbus.0	2020-04-12 14:49:28.214	info	(1268) starting. Version 3.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v10.20.0
                            
                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              wendy2702
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #535

                              Loggen für die Instanz mal auf "Debug" stellen.

                              Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • L Offline
                                L Offline
                                lstorm
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #536

                                @wendy2702 :Danke für den Hinweis. Habe nun die Modbus Instanz auf Debug gestellt. Leider ist der Log auch nicht viel aussagekräftiger.

                                Hier der Log von Version 3.0.0. Zuerst läuft die Kommunikation noch, dann kommt der Timeout.

                                modbus.0	2020-04-13 11:19:58.842	debug	(819) connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
                                modbus.0	2020-04-13 11:18:58.846	debug	(819) Cleaning up request fifo.
                                modbus.0	2020-04-13 11:18:58.845	debug	(819) Clearing timeout of the current request.
                                modbus.0	2020-04-13 11:18:58.839	info	(819) Disconnected from slave
                                modbus.0	2020-04-13 11:18:57.838	warn	(819) Poll error count: 2 code: {"err":"timeout"}
                                modbus.0	2020-04-13 11:18:57.837	error	(819) Request timed out.
                                modbus.0	2020-04-13 11:18:57.835	warn	(819) Error: undefined
                                modbus.0	2020-04-13 11:18:52.833	debug	(819) Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 88 bytes
                                modbus.0	2020-04-13 11:18:52.831	debug	(819) Poll device 1
                                modbus.0	2020-04-13 11:18:52.828	info	(819) Connected to slave
                                modbus.0	2020-04-13 11:18:52.819	debug	(819) connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
                                modbus.0	2020-04-13 11:17:52.824	debug	(819) Cleaning up request fifo.
                                modbus.0	2020-04-13 11:17:52.823	debug	(819) Clearing timeout of the current request.
                                modbus.0	2020-04-13 11:17:52.815	info	(819) Disconnected from slave
                                modbus.0	2020-04-13 11:17:51.813	warn	(819) Poll error count: 1 code: {"err":"timeout"}
                                modbus.0	2020-04-13 11:17:51.811	error	(819) Request timed out.
                                modbus.0	2020-04-13 11:17:51.809	warn	(819) Error: undefined
                                modbus.0	2020-04-13 11:17:46.805	debug	(819) Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 88 bytes
                                modbus.0	2020-04-13 11:17:46.804	debug	(819) Poll device 1
                                modbus.0	2020-04-13 11:17:45.643	debug	(819) Poll inputRegs DevID(1) address 334 - 48 bytes
                                modbus.0	2020-04-13 11:17:45.459	debug	(819) Poll inputRegs DevID(1) address 224 - 46 bytes
                                modbus.0	2020-04-13 11:17:45.389	debug	(819) Poll inputRegs DevID(1) address 200 - 8 bytes
                                modbus.0	2020-04-13 11:17:45.337	debug	(819) Poll inputRegs DevID(1) address 100 - 8 bytes
                                modbus.0	2020-04-13 11:17:45.014	debug	(819) Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 88 bytes
                                modbus.0	2020-04-13 11:17:45.013	debug	(819) Poll device 1
                                modbus.0	2020-04-13 11:17:43.852	debug	(819) Poll inputRegs DevID(1) address 334 - 48 bytes
                                modbus.0	2020-04-13 11:17:43.678	debug	(819) Poll inputRegs DevID(1) address 224 - 46 bytes
                                modbus.0	2020-04-13 11:17:43.606	debug	(819) Poll inputRegs DevID(1) address 200 - 8 bytes
                                modbus.0	2020-04-13 11:17:43.553	debug	(819) Poll inputRegs DevID(1) address 100 - 8 bytes
                                modbus.0	2020-04-13 11:17:43.233	debug	(819) Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 88 bytes
                                modbus.0	2020-04-13 11:17:43.231	debug	(819) Poll device 1
                                

                                Hier der Log mit Version 3.0.1 Modbus Adapter bleibt gelb:

                                modbus.0	2020-04-13 12:01:57.100	info	(1126) starting. Version 3.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v10.20.0
                                modbus.0	2020-04-13 12:01:56.275	debug	(1126) statesDB connected
                                modbus.0	2020-04-13 12:01:56.272	debug	(1126) States connected to redis: 192.168.0.117:9000
                                modbus.0	2020-04-13 12:01:56.248	debug	(1126) States create System PubSub Client
                                modbus.0	2020-04-13 12:01:56.236	debug	(1126) States create User PubSub Client
                                modbus.0	2020-04-13 12:01:56.216	debug	(1126) Redis States: Use Redis connection: 192.168.0.117:9000
                                modbus.0	2020-04-13 12:01:56.207	debug	(1126) objectDB connected
                                modbus.0	2020-04-13 12:01:56.183	debug	(1126) Objects connected to redis: 192.168.0.117:9001
                                modbus.0	2020-04-13 12:01:56.145	debug	(1126) Objects client initialize lua scripts
                                modbus.0	2020-04-13 12:01:56.142	debug	(1126) Objects create User PubSub Client
                                modbus.0	2020-04-13 12:01:56.138	debug	(1126) Objects create System PubSub Client
                                modbus.0	2020-04-13 12:01:56.122	debug	(1126) Objects client ready ... initialize now
                                modbus.0	2020-04-13 12:01:55.991	debug	(1126) Redis Objects: Use Redis connection: 192.168.0.117:9001
                                host.iobroker2	2020-04-13 12:01:53.219	info	instance system.adapter.modbus.0 started with pid 1126
                                host.iobroker2	2020-04-13 12:01:51.344	info	instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 156 (156)
                                host.iobroker2	2020-04-13 12:01:50.682	info	stopInstance system.adapter.modbus.0 send kill signal
                                modbus.0	2020-04-13 12:01:50.654	info	(1111) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                modbus.0	2020-04-13 12:01:50.648	info	(1111) terminating
                                modbus.0	2020-04-13 12:01:50.640	info	(1111) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                
                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • L lstorm

                                  Hallo,

                                  ich bin Umsteiger von FHEM und hatte dort schon einige Jahre meinen Stromzähler Eastron SDM630 per Modbus angeschlossen und ausgelesen.
                                  Nun habe ich diesen auch auf iobroker umgezogen. Beim Zähler hang ein Raspberry PI der als iobroker Slave läuft. An dem Raspberry PI steckt der Modbus USB Serial Wandler (https://www.reichelt.de/raspberry-pi-usb-rs485-schnittstelle-ch340c-rpi-usb-rs485-p242783.html?PROVID=2788&gclid=Cj0KCQjw-Mr0BRDyARIsAKEFbecS4y94rfFFcUSRfe1_YIbp6PDk98SJYgdq9VMpRSjqpTYKJmhm52MaAosbEALw_wcB&&r=1).
                                  Diese Hardwarekombination lief schon mehrere Jahre unter fhem absolut stabil.

                                  Nun habe ich alles in iobroker eingerichtet und es hat auch auf anhieb funktioniert. Im Modbusadapter habe ich den USB Stick konfiguriert und das Eingangregister befüllt. Daten kommen an, soweit alles gut.

                                  Nun das Problem:
                                  Alle paar Minuten, manchmal auch nach einer Stunde geht der Modbus adapter auf "Gelb" und ich bekomme keine Daten mehr. Starte ich ihn neu läuft es wieder eine gewisse Zeit. Im Log habe ich bisher einmal die Meldung "Disconnect from Slave" gehabt, dies kommt aber auch nicht immer wenn der Adapter auf Gelb geht.

                                  Momentan habe ich echt keine Idee mehr was ich noch machen kann um die Verbindung stabil zum laufen zu bekommen.

                                  Ich bin für jeden Tip dankbar, vielleicht hatte ja schon einer von euch ein ähnliches Problem.

                                  Schon mal vielen Dank!

                                  Gruß Lars

                                  ChristianMC Offline
                                  ChristianMC Offline
                                  ChristianM
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #537

                                  @lstorm Zeig doch mal deine Konfiguration, hab auch den SDM630 hier am laufen allerdings mit einem Modbus TCP Gateway. Sollte aber vom Prinzip her identisch sein.

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • ChristianMC Offline
                                    ChristianMC Offline
                                    ChristianM
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #538

                                    Aber wo wir gerade bei Problemen sind. Gibt es bei dem Modbus irgendeine Adressen Beschränkung ? ab Holdingregister 8300 werden komische Register abgefragt.modbus problem.png

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      wendy2702
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #539

                                      Die erste Adresse Im Log kommt mir komisch hoch vor.

                                      Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • L Offline
                                        L Offline
                                        lstorm
                                        schrieb am zuletzt editiert von lstorm
                                        #540

                                        @ChristianM hier meine Konfig.
                                        modbus.JPG

                                        Wie schon geschrieben, damit läuft es auch immer mal wieder ne halbe Stunde und dann get der Modbus Adapter auf den Status "Verbunden mit Modbus = falsch".

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • ChristianMC Offline
                                          ChristianMC Offline
                                          ChristianM
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #541

                                          So hab ich es eingestellt. Screenshot_2020-05-05 instances - ioBroker.png

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          410

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe