Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Modbus adapter

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    1.8k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    883

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.1k

Modbus adapter

Scheduled Pinned Locked Moved ioBroker Allgemein
modbus adaptermodbus
981 Posts 141 Posters 396.7k Views 64 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • DolomitiD Offline
    DolomitiD Offline
    Dolomiti
    wrote on last edited by
    #512

    Ich hatte an anderer Stelle auch schon mal das Problem, dass ich die Adresse +1 oder -1 eingeben musste. Manche Geräte/Programme fangen bei Null andere bei Eins an zu zählen.
    Es wäre zum mitschneidern am einfachsten, wenn Wireshark auf dem ioBroker laufen würde, ansonsten musst du einen Switch haben, der an einem Port alles mitsniffen kann. So habe ich es bisher gemacht.

    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
    Intel N100 (32GB,256GB SSD), Proxmox -> Debian 12 in VM (Master) + Debian 12 in CT (Test) + Debmatic, HM-Aktoren, Wago 750-880, Shelly, Zigbee

    1 Reply Last reply
    0
    • F Offline
      F Offline
      Farmer-cb
      wrote on last edited by
      #513

      so wie es aussieht, habe ich den Fehler gefunden.
      hier muss der Haken gesetzt sein:
      6ae019b3-9ef3-4eb4-bc70-4374c1c2ba10-image.png

      seitdem läuft es

      Dank trotzdem

      smartes Haus durch Digitalstrom, enocean, SPS S7-1215, Homematik, Motioneye, iobroker auf einem HP-mini mit Proxmox

      5 x Echo Show, 2 x Echo Dot

      FlexerF 1 Reply Last reply
      0
      • F Farmer-cb

        so wie es aussieht, habe ich den Fehler gefunden.
        hier muss der Haken gesetzt sein:
        6ae019b3-9ef3-4eb4-bc70-4374c1c2ba10-image.png

        seitdem läuft es

        Dank trotzdem

        FlexerF Offline
        FlexerF Offline
        Flexer
        wrote on last edited by Flexer
        #514

        @Bluefox Mal eine Frage. Kann man diesen Wasserzähler damit auslesen? Habe diesen von den Stadtwerken bekommen.

        Habe mal gelesen, dass man nur einen kompatiblen USB Stick zum empfangen der Daten benötigt. Ich frage mich nur wie ich das Hardwareseitig umsetze.

        https://www.kamstrup.com/de-de/wasserzaehlerloesungen/intelligente-wasserzaehler/multical-21

        Unterm Strich ist alles besser.


        Ja, voll geil hier!

        1 Reply Last reply
        0
        • M Offline
          M Offline
          martin111
          wrote on last edited by
          #515

          Ich brauche wieder einmal eure Hilfe.

          Will von ein CMI von TA die Analog Werte auslesen.
          Da müsste ja im Iobroker Master als Typ im Adapter eingestellt werden, oder?

          Nur bekomme ich keine Verbindung, wenn ich es so einstelle
          Master.PNG

          CMI.PNG

          Stelle ich den Typ auf Slave, kann ich eine Verbindung herstellen, wenn ich die IP auf 0.0.0.0 ändere
          Slave.PNG

          Nur kommen keine Werte von der CMI an. Habe einen Punkt unter Eingangsregister, sowie Holding Registers angelegt.
          Eingang.PNG
          Holding.PNG

          Übersehe ich was?

          Unter Fhem kann ich per Modbus einwandfrei auf die CMI zugreifen.

          wendy2702W 1 Reply Last reply
          0
          • M Offline
            M Offline
            mike1976
            wrote on last edited by
            #516

            Hallo.

            Könnte mir mal bitte wer weiterhelfen.
            Habe diesen Strom/Energyzähler :
            http://www.algodue.com/uem80.html

            verbunden habe ich ihn mit einem usb-485 adapter am raspberry.

            Habe auch ein Datenblatt zu den Modbus, aber für mich ist das leider nur "Spanisch"
            Am PC mit der Orginalen Software des Herstellers kann ich mir die Daten des Zählers ansehen.

            Habe schon so ziemlich alle typen im Eingangs und Holding register durchprobiert aber leider ohne erfolg.

            Hat irgendwer einen tipp für mich? würde mich sehr freuen
            danke

            Modbus parameter.PNG

            UEC_UEM_Modbus-protocol_multilingual-manual-v006_EI.pdf

            wendy2702W 1 Reply Last reply
            0
            • M martin111

              Ich brauche wieder einmal eure Hilfe.

              Will von ein CMI von TA die Analog Werte auslesen.
              Da müsste ja im Iobroker Master als Typ im Adapter eingestellt werden, oder?

              Nur bekomme ich keine Verbindung, wenn ich es so einstelle
              Master.PNG

              CMI.PNG

              Stelle ich den Typ auf Slave, kann ich eine Verbindung herstellen, wenn ich die IP auf 0.0.0.0 ändere
              Slave.PNG

              Nur kommen keine Werte von der CMI an. Habe einen Punkt unter Eingangsregister, sowie Holding Registers angelegt.
              Eingang.PNG
              Holding.PNG

              Übersehe ich was?

              Unter Fhem kann ich per Modbus einwandfrei auf die CMI zugreifen.

              wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              wendy2702
              wrote on last edited by
              #517

              @martin111

              Wieso im Modbus Adapter IP = 10.0.0.21 und darunter (denke ist FHEM) 10.0.0.6 ?

              Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

              M 1 Reply Last reply
              0
              • M mike1976

                Hallo.

                Könnte mir mal bitte wer weiterhelfen.
                Habe diesen Strom/Energyzähler :
                http://www.algodue.com/uem80.html

                verbunden habe ich ihn mit einem usb-485 adapter am raspberry.

                Habe auch ein Datenblatt zu den Modbus, aber für mich ist das leider nur "Spanisch"
                Am PC mit der Orginalen Software des Herstellers kann ich mir die Daten des Zählers ansehen.

                Habe schon so ziemlich alle typen im Eingangs und Holding register durchprobiert aber leider ohne erfolg.

                Hat irgendwer einen tipp für mich? würde mich sehr freuen
                danke

                Modbus parameter.PNG

                UEC_UEM_Modbus-protocol_multilingual-manual-v006_EI.pdf

                wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                wendy2702
                wrote on last edited by
                #518

                @mike1976

                Du hast also von der Bezeichnung her wirklich den hier: UEM80-4D R for RS485 Modbus RTU/ASCII communication?

                Kommuniziert die "Originale SW" des Herstellers auch über Modbus mit dem Zähler?

                Mal etwas probiert bei z.B. Holding oder Eingangsregister einzutragen?

                Stimmen die Kommunikations Einstellungen mit dem was im Zähler konfiguriert ist über ein ?

                Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                1 Reply Last reply
                0
                • wendy2702W wendy2702

                  @martin111

                  Wieso im Modbus Adapter IP = 10.0.0.21 und darunter (denke ist FHEM) 10.0.0.6 ?

                  M Offline
                  M Offline
                  martin111
                  wrote on last edited by martin111
                  #519

                  @wendy2702
                  Die 10.0.0.6 ist die Adresse vom IOB, die 10.0.0.21 ist die Adresse vom CMI.

                  Das zweite Bild ist von der CMI, dort ist die 10.0.0.6 eingetragen, damit die CMI weis wohin sie die Daten schicken soll

                  Fehler gefunden, man sollte auf der CMI Seite auch die richtige Adresse einstellen, hatte aus versehen eine 10 statt einer 1 stehen.
                  Läuft nun.
                  Aber ich muß den Modbus-Adapter auf Slave einstellen und die IP 0.0.0.0 verwenden, dann funktioniert es.

                  1 Reply Last reply
                  0
                  • M Offline
                    M Offline
                    mike1976
                    wrote on last edited by
                    #520

                    @wendy2702
                    Ja habe den UEM80-4D R for Mudbus RTU/ASCII
                    Ja mit der Orginal SW kann ich die Daten auslesen am PC

                    Holding bzw Eingangsregister habe ich eingegenben.
                    bekomme aber immer:
                    modbus log.PNG

                    bin mir nicht sicher bezüglich der Adressen, aber wenn ich das Datenblatt richtig verstehe,
                    müsste bzw fängt er im register 0 an mit einem wort länge 2 wo der wert
                    "V1 • L-N voltage phase 1" hinterlegt sein muss. (also die Spannung von L1)
                    Modbus Eingangsregister.PNG

                    Kommunikation einstellungen müssten eigentlich passen.
                    9600 ist auch die Baud die am PC läuft
                    verbunden bin ich mit einem usb 485 Kabel
                    rs485.jpg

                    1 Reply Last reply
                    0
                    • wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      wendy2702
                      wrote on last edited by
                      #521

                      Adresse 0 kann nicht sein.

                      Versuche mal 4096

                      Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                      1 Reply Last reply
                      0
                      • M Offline
                        M Offline
                        mike1976
                        wrote on last edited by
                        #522

                        @wendy2702 said in Modbus adapter:

                        4096

                        mir ist was anderes aufgefallen:
                        modbus port.PNG

                        sollte bei der port auswahl nicht /dev/ttyUSB0 für den adapter auftauchen?

                        1 Reply Last reply
                        0
                        • M Offline
                          M Offline
                          mike1976
                          wrote on last edited by mike1976
                          #523

                          @wendy2702

                          okay habe mal ein neues system aufgesetzt und siehe das es läuft.
                          keine ahnung warum er beim alten system den dev/ttyUSB0 nicht gefunden hat.

                          So aber nun würde mich mal interessieren wie du auf die adresse 4096 kommst die übringends funktioniert.
                          auch drüber 4098, 4100, 4102,.... bekomme ich werte.
                          Ich versteh im moment nur nicht den zusammenhang zu der aufgeführten liste bei der doku.

                          Edit:
                          Okay, sorry stand auf der Leitung sind ja Hex werte 1000HEX = 4096 Dezimal :-)

                          1 Reply Last reply
                          0
                          • R Offline
                            R Offline
                            Regmus
                            wrote on last edited by
                            #524

                            Hallo zusammen,
                            ich hatte bisher FHEM im Einsatz um meinem Stromzähler (ECS/Optec Stromzähler) über Modbus RTU auszulesen. Dort ging es aber auch nur mit dem Attribut "skipGarbage", welches eine 00 in der Antwort vom Zähler ignoriert. Wieso das der Zähler macht, weiß ich nicht, aber es scheint nicht wirklich Modbus-konform zu sein und ist auch nicht abzuschalten.

                            Nun die Frage: Gibt es beim ioBroker Modbus Adapater etwas vergleichbares? Hab gefühlt alle Optionen in den Einstellungen durch, aber nichts bringt mir den richtigen Effekt. Bekomme aufgrund dieser 00 im Log immer CRC Fehler.
                            Beispiel aus dem Log:
                            2019-10-23 17:21:05.231 - error: modbus.1 Wrong CRC for frame: 0,1,3,2,255,16,248,120
                            Die 0 am Anfang ist das Problem....

                            Jemand ne Idee?

                            Danke euch im Voraus!

                            1 Reply Last reply
                            0
                            • T Offline
                              T Offline
                              TimoS.
                              wrote on last edited by TimoS.
                              #525

                              EDIT: Beim nochmal durchlesen, hab ichs gefunden. Anwort vom 15.08.2019. "Nicht auf 16bit ausrichten" bringt die Lösung.


                              Hallo zusammen. Ich habe ein Problem beim Auslesen von diskreten Eingängen (1bit). Adresse ist laut Beschreibung 205

                              Beschreibung.PNG

                              und ich bekomme mit einem anderen Programm auch die erwartete 1 angezeigt.

                              Wert mit Modbus Poll ausgelesen funktioniert.PNG

                              Frage ich nun unter dieser Adresse den Wert mit dem Modbus Adapter ab, bekomme ich keinen Wert und der Adapter geht auf Störung.

                              205_diskreter_Eingang_funktioniert_nicht.PNG

                              in objekte.PNG

                              adapter fehler.PNG

                              Andere Werte funktionieren problemlos. Beispiel Adresse 300 im Holding läuft.

                              300_Holding_funktioniert.PNG

                              Was mache ich falsch?

                              Gruß

                              Timo

                              1 Reply Last reply
                              0
                              • T Offline
                                T Offline
                                TimoS.
                                wrote on last edited by
                                #526

                                Hallo, ich versuche gerade verzweifelt einen Wert in ein Register zu schreiben. Es hat scheinbar irgendwas mit dem Funktionscode FC16 bzw. FC6 zu tun. Das Gerät akzeptiert nur FC16. Getestet hab ich das mit dem Programm "Modbus Poll". Dort tritt der Fehler "illigal funktion" beim Versuch mit FC6 auf. Mit FC16 funktioniert es. Hier screenshots zu den Einstellungen in "Modbus Poll":

                                Connection_Setup.PNG

                                Modbus_poll.PNG

                                Send_FC6_illigal.PNG

                                Send_FC16_ok.PNG

                                In ioBroker sehen meine Einstellungen so aus:

                                Adapter_Konfiguration.PNG

                                Holding_register_setup.PNG

                                Angezeigt werden die Werte, beim Versuch zu schreiben wird der Wert rot und folgende Fehler im Log:

                                Holding_register.PNG

                                Log.PNG

                                Habs mit Version 2.0.9 und 3.0.0 probiert. MaxLeseanforderungslänge hatte ich auch schon auf 1 gestellt (Hatte das irgendwo gelesen). Im ChangeLog der Version 0.3.9 steht, dass immer mit "Write Multiple Register" gearbeitet wird. Wurde das vielleicht irgendwann wieder geändert?

                                Ich weiß nicht weiter. Kann einer von euch helfen?
                                Gruß
                                Timo

                                1 Reply Last reply
                                0
                                • lighu36L Offline
                                  lighu36L Offline
                                  lighu36
                                  wrote on last edited by
                                  #527

                                  美的中央空调网关能否通过modbus tcp 接入那
                                  7084897c-4b54-474f-b6db-74f277ffa68e-image.png

                                  https://cac.midea.com/product/Control-Device/Network-Control/CCM15

                                  1 Reply Last reply
                                  0
                                  • U Offline
                                    U Offline
                                    Umsteiger
                                    wrote on last edited by Umsteiger
                                    #528

                                    Hallo,

                                    Ich bin ein umsteiger von OpenHab zu IoBroker.

                                    Habe mit dem Modbus ähnliche probleme wie @TimoS .

                                    Ich kann mit dem Adapter die Werte (Holding und Eingangsregister) aus mein Lüftungsgerät auslesen. Kann aber nicht ins Holding schreiben.

                                    modbus.0	2019-12-21 13:42:24.032	warn	(7404) Poll error count: 1 code: "App Timeout"
                                    modbus.0	2019-12-21 13:42:23.189	error	(7404) Cannot write [1003]: {"err":"timeout"}
                                    modbus.0	2019-12-21 13:42:23.187	error	(7404) Request timed out.
                                    modbus.0	2019-12-21 13:42:23.184	warn	(7404) Error: undefined
                                    modbus.0	2019-12-21 13:42:18.212	error	(7404) unknown function code: 134
                                    

                                    Dieses hatte bei OpenHab ohne probleme Funktioniert.

                                    Link zur Docu vom Lüftungsgerät

                                    ZurZeit ist der Modbus 2.0.9 installiert. den 3.0.0 kann ich nicht Installieren weder über SSH mit npm i iobroker.modbus oder über das Webinterface.

                                    adapter etc. sind alle soweit aktuell. (Laut Webinterface)

                                    MfG Umsteiger

                                    Edit: Ok habe herrausgefunden wie man den Modbus3.0 installiert.

                                    Wird der FC06 oder der FC16 beim schreiben verwendet.kann man das evtl. im log sehen?

                                    T 1 Reply Last reply
                                    0
                                    • K Offline
                                      K Offline
                                      klassisch
                                      Most Active
                                      wrote on last edited by
                                      #529

                                      darkbrain85
                                      wendy2702
                                      Habt Ihr den SDM120 mit ioBroker zum Laufen bekommen?

                                      wendy2702W 1 Reply Last reply
                                      0
                                      • K klassisch

                                        darkbrain85
                                        wendy2702
                                        Habt Ihr den SDM120 mit ioBroker zum Laufen bekommen?

                                        wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        wendy2702
                                        wrote on last edited by
                                        #530

                                        @klassisch

                                        Hi,

                                        Ich habe den Zähler nicht.

                                        Habe einen von Solarlog gekauft.

                                        Gruß

                                        Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                        K 1 Reply Last reply
                                        1
                                        • wendy2702W wendy2702

                                          @klassisch

                                          Hi,

                                          Ich habe den Zähler nicht.

                                          Habe einen von Solarlog gekauft.

                                          Gruß

                                          K Offline
                                          K Offline
                                          klassisch
                                          Most Active
                                          wrote on last edited by
                                          #531

                                          @wendy2702 Danke, dann hatte ich das missverstanden. Der Solarlog Pro1 Wechselstrom-Modbuszähler ist mir mit 80 EUR zu teuer für die geplante Anwendung.

                                          1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          714

                                          Online

                                          32.6k

                                          Users

                                          82.1k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe