Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Modbus adapter

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    3.5k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.1k

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.5k

Modbus adapter

Scheduled Pinned Locked Moved ioBroker Allgemein
modbus adaptermodbus
981 Posts 141 Posters 401.3k Views 64 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • K KanteTaete

    Hallo zusammen,

    ich habe Probleme mit dem Modbus Adapter, wenn ich mehr als einen Slave per Serial RTU abfragen möchte. Solange ich nur einen Slave abfrage (egal welchen der 3 möglichen), funktioniert das Ganze problemlos.

    Meine Konfiguration:

    • Raspi2 mit laufendem ioBroker
    • USB-RS485-Adapter zum Zugriff auf den Bus
    • Stromzähler, Typ ABB B23 (baugleich, auf Modbus-Adressen 1-3).

    Bei der Konfiguration des Adapters habe ich folgendes eingestellt:
    Konfig_Modbus_Allgemein.JPG

    Bei den Holding Registern werden diverse (50-60) Register vom Slave 3 gepollt.
    Die Abfrage dieser Register funktioniert problemlos, der "connection" Status bleibt immer auf true.
    Die Polltime beträgt ca. 1,8s.

    Sobald ich aber die Abfrage eines einzelnen Registers für Slave 1 oder 2 hinzufüge (ein Register vom Slave 3 verdoppelt auf den anderen Slave - die Slaves sind ja baugleich), erhalte ich timeouts.
    Außerdem wechselt der "connection" Status häufig (vermutlich beim Timeout) auf "false", die Polltime wird mit ca. 120ms angegeben.

    Hier die Logmeldungen:

    modbus.0	2019-04-30 11:58:10.577	info	Disconnected from slave
    modbus.0	2019-04-30 11:58:09.580	warn	Poll error count: 1 code: {"err":"timeout"}
    modbus.0	2019-04-30 11:58:09.579	error	Request timed out.
    modbus.0	2019-04-30 11:58:09.571	warn	Error: undefined
    modbus.0	2019-04-30 11:57:47.923	info	List of port: [{"comName":"/dev/ttyAMA0"},{"manufacturer":"1a86","pnpId":"usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0","vendorId":"1a86","productId":"7523","comName":"/dev/ttyUSB0"}]
    modbus.0	2019-04-30 11:57:47.426	info	Connected to slave
    modbus.0	2019-04-30 11:57:43.801	info	starting. Version 2.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v8.16.0
    host.myhost	2019-04-30 11:57:40.981	info	instance system.adapter.modbus.0 started with pid 16951
    

    Kann es sein, dass der Adapter mit mehreren Slaves nicht zurecht kommt?
    Müsste bei der Abfrage der beiden Slaves ggf. eine Wartezeit dazwischen eingebaut / diese vergrößert werden?

    Kennt jemand das Problem bzw. hat jemand die Abfrage mehrerer baugleicher Slaves fehlerfrei am Laufen?

    S Offline
    S Offline
    Stefan_io
    wrote on last edited by
    #502

    @KanteTaete das gleiche Problem habe ich auch, einen Slave kann ich einlesen, füge ich einen weiteren hinzu gibt es Timeout.

    hier meine Forumeintrag https://forum.iobroker.net/topic/22126/adapter-modbus-mehrere-geräte-ids-timeout-beim-auslesen-von-mehr-als-einen-teilnehmern

    1 Reply Last reply
    0
    • E eLichte

      Der Verdacht zu Punkt 1 hat sich bestätigt. Der Master schickt zu schnell wieder eine Querry message an den Slave nach dessen Antwort. Wenn ich nur 5 zusammenhängende Register abfrage läuft die Kommunikation ohne Probleme.

      modbus.0	2019-02-28 11:32:51.341	debug	Poll inputRegs DevID(2) address 2006 - 5 bytes
      modbus.0	2019-02-28 11:32:51.341	debug	Poll device 2
      modbus.0	2019-02-28 11:32:41.290	debug	Poll inputRegs DevID(2) address 2006 - 5 bytes
      modbus.0	2019-02-28 11:32:41.290	debug	Poll device 2
      

      Auszug aus dem Handbuch einer Daikin Klimaanlage:

      Daikin.JPG

      (T1-T2-T3-T4) ist wie folgt definiert: 5ms bei 9600bps und 2,5ms bei 19200bps

      Ich werde dazu einen Issue im Github erstellen. Evlt kann da jemand eine Verzögerungszeit einbauen. Meine Porgrammierkenntnisse reichen dafür leider nicht.

      E Offline
      E Offline
      eLichte
      wrote on last edited by
      #503

      @eLichte said in Modbus:

      Der Verdacht zu Punkt 1 hat sich bestätigt. Der Master schickt zu schnell wieder eine Querry message an den Slave nach dessen Antwort. Wenn ich nur 5 zusammenhängende Register abfrage läuft die Kommunikation ohne Probleme.

      modbus.0	2019-02-28 11:32:51.341	debug	Poll inputRegs DevID(2) address 2006 - 5 bytes
      modbus.0	2019-02-28 11:32:51.341	debug	Poll device 2
      modbus.0	2019-02-28 11:32:41.290	debug	Poll inputRegs DevID(2) address 2006 - 5 bytes
      modbus.0	2019-02-28 11:32:41.290	debug	Poll device 2
      

      Auszug aus dem Handbuch einer Daikin Klimaanlage:

      Daikin.JPG

      (T1-T2-T3-T4) ist wie folgt definiert: 5ms bei 9600bps und 2,5ms bei 19200bps

      Ich werde dazu einen Issue im Github erstellen. Evlt kann da jemand eine Verzögerungszeit einbauen. Meine Porgrammierkenntnisse reichen dafür leider nicht.

      Ich habe im Github einen Fork gezogen und quick&dirty mit meinen bescheidenen Programmierkenntnissen eine sleep-Funktion eingebaut. Wollte nur mal testen ob das tatsächlich was bringt. Das log sieht jetzt so aus:

      modbus.0	2019-05-10 10:26:07.043	debug	Poll holdingRegs DevID(2) address 2051 - 12 bytes
      modbus.0	2019-05-10 10:26:06.836	debug	Wait: 100ms
      modbus.0	2019-05-10 10:26:06.835	debug	Poll holdingRegs DevID(2) address 2003 - 27 bytes
      modbus.0	2019-05-10 10:26:06.692	debug	Wait: 100ms
      modbus.0	2019-05-10 10:26:06.692	debug	Poll holdingRegs DevID(2) address 1000 - 1 bytes
      modbus.0	2019-05-10 10:26:06.517	debug	Wait: 100ms
      modbus.0	2019-05-10 10:26:06.516	debug	Poll inputRegs DevID(2) address 3634 - 8 bytes
      modbus.0	2019-05-10 10:26:06.324	debug	Wait: 100ms
      modbus.0	2019-05-10 10:26:06.324	debug	Poll inputRegs DevID(2) address 3602 - 18 bytes
      modbus.0	2019-05-10 10:26:06.119	debug	Wait: 100ms
      modbus.0	2019-05-10 10:26:06.118	debug	Poll inputRegs DevID(2) address 2102 - 23 bytes
      modbus.0	2019-05-10 10:26:05.844	debug	Wait: 100ms
      modbus.0	2019-05-10 10:26:05.844	debug	Poll inputRegs DevID(2) address 2006 - 53 bytes
      modbus.0	2019-05-10 10:26:05.700	debug	Wait: 100ms
      modbus.0	2019-05-10 10:26:05.700	debug	Poll inputRegs DevID(2) address 0 - 1 bytes
      modbus.0	2019-05-10 10:26:05.699	debug	Poll device 2
      

      So läuft die Kommunikation seid ein paar Wochen ohne Fehler. Es ist also tatsächlich so, dass der Server für manche Clients zu schnell ist.

      1 Reply Last reply
      0
      • D Offline
        D Offline
        darkbrain85
        wrote on last edited by darkbrain85
        #504

        Das scheint tatsächlich die Lösung zu sein!
        Mein Stromzähler lässt sich nun auch auslesen. Ich hatte zwischenzeitlich ein Gateway (mbusd) dazwischen um diesen "bug" in iobroker zu umgehen. Dort kann man exakt diese Zeit auch konfigurieren. Das hilft natürlich nicht bei TCP Verbindungen.

        Möglicherweise ist eine Konfiguration aber auch nicht notwendig. Ich glaube das die Wartezeit von 100ms grundsätzlich funktionieren wird.

        Irgendwie will nur ein Host in meiner Multihost Umgebung die neue Version nicht nutzen. Dort wird noch wie vor nicht gewartet. Keine Ahnung warum. Upload habe ich bereits gemacht...

        Willst Du das auf Github auch mal für Bluefox als PR bereitstellen? Dann kann er es ja leicht hinzufügen oder es notfalls noch verbessern.

        Edit: Zu früh gefreut... Ich habe jetzt doch nach einiger Zeit wieder Verbindungsabbrüche. Schade. Mit dem Gateway hat es völlig schmerzfrei funktioniert.

        Edit: Ich habe nun selbst auch einen Fork gemacht und Deine Änderungen gemerged. Ich habe nun allerdings 500ms eingestellt, da dies beim Gateway auch so war. Test läuft, ich bin gespannt...

        1 Reply Last reply
        0
        • D Offline
          D Offline
          darkbrain85
          wrote on last edited by darkbrain85
          #505

          Nachdem 500ms auch keine Veränderung gebracht haben, bin ich nun wieder zu meiner Gateway Lösung gewechselt. Das bringt mir jedenfalls bei den seriellen Schnittstellen eine störungsfreie Kommunikation. Für Modbus TCP habe ich noch keine Lösung.

          Fakt ist aber, dass der Adapter nicht sauber funktioniert. Jedenfalls nicht mit jedem Gerät!

          1 Reply Last reply
          0
          • H Offline
            H Offline
            hacki11
            wrote on last edited by
            #506

            https://github.com/hacki11/ioBroker.valloxmv

            1 Reply Last reply
            0
            • T Offline
              T Offline
              Telefisch
              wrote on last edited by
              #507

              Hallo...
              nach langer Zeit habe ich heute mal den Modbus-Adapter upgedatet.
              Von 1.1.1 auf 3.0.0
              Seitdem läuft Modbus TCP nicht mehr.
              Adapter ist zwar grün, schmeiß aber die Meldung list of port undefined und meine SPS reagiert nicht mehr.
              Ist das Problem lösbar oder muss ich auf den alten Adapter zurück?

              Synology DS916+ (Docker), 2x Echo, 2x Dot, 2x Show

              1 Reply Last reply
              0
              • P Offline
                P Offline
                peterfido
                wrote on last edited by
                #508

                Hallo,
                ich "kämpfe" auch schon ein paar Tage mit dem Modbus. Hier soll ein DHV 4013 Stromzähler abgefragt werden. Der erste USB-Adapter ging wegen ständiger Fehler zurück an Amazon. Der zweite lief so halbwegs. Der dritte läuft "zu Fuß" per Terminal und seriell per Node-Red. Mit dem Modbus- Adapter vom iobroker leider ständig Timeouts. 5 Register klappen, ab dem 6. hagelt es Fehler.

                Danach fängt sich der Port nicht mehr. Ich musste dann erst per USB-reset den USB - Seriell Adapter zurücksetzen. Das geht per Script, ist aber wohl nicht die feine englische Art.

                Unter Node-Red bekomme ich jetzt die gewünschten Werte übertragen. Dem Modbus-Adapter vom iobroker könnte eine Option, welche die Pause zwischen den Abfragen einstellbar macht, nicht schaden.

                Gruß

                Peterfido


                Proxmox auf Intel NUC12WSHi5
                ioBroker: Debian (VM)
                CCU: Debmatic (VM)
                Influx: Debian (VM)
                Grafana: Debian (VM)
                eBus: Debian (VM)
                Zigbee: Debian (VM) mit zigbee2mqtt

                1 Reply Last reply
                0
                • F Offline
                  F Offline
                  Farmer-cb
                  wrote on last edited by Farmer-cb
                  #509

                  Hallo
                  kämpfe gerade mit den Diskreten Eingängen
                  möchte meine Ladestation (PhönixContact EM-CP-PP-ETH) per modbus-TCP abfragen
                  Diskrete-Ausgänge Holding-Registers / Eingangsregister Abfragen funktionieren einwandfrei.
                  Sobald ich bei Diskrete Eingänge etwas einstelle, bleibt der Adapter bei Gelb stehen
                  Fehlermeldung:

                  modbus.0	2019-08-04 16:36:10.914	warn	Poll error count: 5 code: {"errorCode":130,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                  modbus.0	2019-08-04 16:36:09.910	warn	Poll error count: 4 code: {"errorCode":130,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                  modbus.0	2019-08-04 16:36:08.905	warn	Poll error count: 3 code: {"errorCode":130,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                  modbus.0	2019-08-04 16:36:07.901	warn	Poll error count: 2 code: {"errorCode":130,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                  modbus.0	2019-08-04 16:36:06.897	warn	Poll error count: 1 code: {"errorCode":130,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                  

                  muss ich das noch irgendwo etwas einstellen????
                  modbus1.jpg
                  modbus2.jpg
                  per qModMaster funktioniert die Abfrage

                  smartes Haus durch Digitalstrom, enocean, SPS S7-1215, Homematik, Shelly, Alexa, iobroker auf einem HP-mini mit Proxmox

                  1 Reply Last reply
                  0
                  • DolomitiD Offline
                    DolomitiD Offline
                    Dolomiti
                    wrote on last edited by Dolomiti
                    #510

                    Das deutet auf ein Adressproblem hin. Unter www.simplymodbus.ca findet sich folgender Hinweis:

                    The data address received in the query is not an allowable address for the slave. More specifically, the combination of reference number and transfer length is invalid. For a controller with 100 registers, a request with offset 96 and length 4 would succeed, a request with offset 96 and length 5 will generate exception 02.
                    

                    Du versuchst anscheinend auf eine "verbotene" Adresse zuzugreifen.
                    Hast du schon mal einen Mitschnitt mit Wireshark gemacht. Damit kann man recht gut sehen was ioBroker fragt und der Slave antwortet. Du kannst den Mitschnitt auch gerne hier posten und ich versuche zu helfen.

                    Gruß
                    Dolomiti

                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                    Intel N100 (32GB,256GB SSD), Proxmox -> Debian 12 in VM (Master) + Debian 12 in CT (Test) + Debmatic, HM-Aktoren, Wago 750-880, Shelly, Zigbee

                    F 1 Reply Last reply
                    0
                    • DolomitiD Dolomiti

                      Das deutet auf ein Adressproblem hin. Unter www.simplymodbus.ca findet sich folgender Hinweis:

                      The data address received in the query is not an allowable address for the slave. More specifically, the combination of reference number and transfer length is invalid. For a controller with 100 registers, a request with offset 96 and length 4 would succeed, a request with offset 96 and length 5 will generate exception 02.
                      

                      Du versuchst anscheinend auf eine "verbotene" Adresse zuzugreifen.
                      Hast du schon mal einen Mitschnitt mit Wireshark gemacht. Damit kann man recht gut sehen was ioBroker fragt und der Slave antwortet. Du kannst den Mitschnitt auch gerne hier posten und ich versuche zu helfen.

                      Gruß
                      Dolomiti

                      F Offline
                      F Offline
                      Farmer-cb
                      wrote on last edited by
                      #511

                      @Dolomiti
                      wie kann es sein, wenn im qModMaster genau diese Adressen funktionieren.
                      der Wireshark muss dann auf dem iobroker laufen oder

                      smartes Haus durch Digitalstrom, enocean, SPS S7-1215, Homematik, Shelly, Alexa, iobroker auf einem HP-mini mit Proxmox

                      1 Reply Last reply
                      0
                      • DolomitiD Offline
                        DolomitiD Offline
                        Dolomiti
                        wrote on last edited by
                        #512

                        Ich hatte an anderer Stelle auch schon mal das Problem, dass ich die Adresse +1 oder -1 eingeben musste. Manche Geräte/Programme fangen bei Null andere bei Eins an zu zählen.
                        Es wäre zum mitschneidern am einfachsten, wenn Wireshark auf dem ioBroker laufen würde, ansonsten musst du einen Switch haben, der an einem Port alles mitsniffen kann. So habe ich es bisher gemacht.

                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                        Intel N100 (32GB,256GB SSD), Proxmox -> Debian 12 in VM (Master) + Debian 12 in CT (Test) + Debmatic, HM-Aktoren, Wago 750-880, Shelly, Zigbee

                        1 Reply Last reply
                        0
                        • F Offline
                          F Offline
                          Farmer-cb
                          wrote on last edited by
                          #513

                          so wie es aussieht, habe ich den Fehler gefunden.
                          hier muss der Haken gesetzt sein:
                          6ae019b3-9ef3-4eb4-bc70-4374c1c2ba10-image.png

                          seitdem läuft es

                          Dank trotzdem

                          smartes Haus durch Digitalstrom, enocean, SPS S7-1215, Homematik, Shelly, Alexa, iobroker auf einem HP-mini mit Proxmox

                          FlexerF 1 Reply Last reply
                          0
                          • F Farmer-cb

                            so wie es aussieht, habe ich den Fehler gefunden.
                            hier muss der Haken gesetzt sein:
                            6ae019b3-9ef3-4eb4-bc70-4374c1c2ba10-image.png

                            seitdem läuft es

                            Dank trotzdem

                            FlexerF Offline
                            FlexerF Offline
                            Flexer
                            wrote on last edited by Flexer
                            #514

                            @Bluefox Mal eine Frage. Kann man diesen Wasserzähler damit auslesen? Habe diesen von den Stadtwerken bekommen.

                            Habe mal gelesen, dass man nur einen kompatiblen USB Stick zum empfangen der Daten benötigt. Ich frage mich nur wie ich das Hardwareseitig umsetze.

                            https://www.kamstrup.com/de-de/wasserzaehlerloesungen/intelligente-wasserzaehler/multical-21

                            Unterm Strich ist alles besser.


                            Ja, voll geil hier!

                            1 Reply Last reply
                            0
                            • M Offline
                              M Offline
                              martin111
                              wrote on last edited by
                              #515

                              Ich brauche wieder einmal eure Hilfe.

                              Will von ein CMI von TA die Analog Werte auslesen.
                              Da müsste ja im Iobroker Master als Typ im Adapter eingestellt werden, oder?

                              Nur bekomme ich keine Verbindung, wenn ich es so einstelle
                              Master.PNG

                              CMI.PNG

                              Stelle ich den Typ auf Slave, kann ich eine Verbindung herstellen, wenn ich die IP auf 0.0.0.0 ändere
                              Slave.PNG

                              Nur kommen keine Werte von der CMI an. Habe einen Punkt unter Eingangsregister, sowie Holding Registers angelegt.
                              Eingang.PNG
                              Holding.PNG

                              Übersehe ich was?

                              Unter Fhem kann ich per Modbus einwandfrei auf die CMI zugreifen.

                              wendy2702W 1 Reply Last reply
                              0
                              • M Offline
                                M Offline
                                mike1976
                                wrote on last edited by
                                #516

                                Hallo.

                                Könnte mir mal bitte wer weiterhelfen.
                                Habe diesen Strom/Energyzähler :
                                http://www.algodue.com/uem80.html

                                verbunden habe ich ihn mit einem usb-485 adapter am raspberry.

                                Habe auch ein Datenblatt zu den Modbus, aber für mich ist das leider nur "Spanisch"
                                Am PC mit der Orginalen Software des Herstellers kann ich mir die Daten des Zählers ansehen.

                                Habe schon so ziemlich alle typen im Eingangs und Holding register durchprobiert aber leider ohne erfolg.

                                Hat irgendwer einen tipp für mich? würde mich sehr freuen
                                danke

                                Modbus parameter.PNG

                                UEC_UEM_Modbus-protocol_multilingual-manual-v006_EI.pdf

                                wendy2702W 1 Reply Last reply
                                0
                                • M martin111

                                  Ich brauche wieder einmal eure Hilfe.

                                  Will von ein CMI von TA die Analog Werte auslesen.
                                  Da müsste ja im Iobroker Master als Typ im Adapter eingestellt werden, oder?

                                  Nur bekomme ich keine Verbindung, wenn ich es so einstelle
                                  Master.PNG

                                  CMI.PNG

                                  Stelle ich den Typ auf Slave, kann ich eine Verbindung herstellen, wenn ich die IP auf 0.0.0.0 ändere
                                  Slave.PNG

                                  Nur kommen keine Werte von der CMI an. Habe einen Punkt unter Eingangsregister, sowie Holding Registers angelegt.
                                  Eingang.PNG
                                  Holding.PNG

                                  Übersehe ich was?

                                  Unter Fhem kann ich per Modbus einwandfrei auf die CMI zugreifen.

                                  wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  wendy2702
                                  wrote on last edited by
                                  #517

                                  @martin111

                                  Wieso im Modbus Adapter IP = 10.0.0.21 und darunter (denke ist FHEM) 10.0.0.6 ?

                                  Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                  M 1 Reply Last reply
                                  0
                                  • M mike1976

                                    Hallo.

                                    Könnte mir mal bitte wer weiterhelfen.
                                    Habe diesen Strom/Energyzähler :
                                    http://www.algodue.com/uem80.html

                                    verbunden habe ich ihn mit einem usb-485 adapter am raspberry.

                                    Habe auch ein Datenblatt zu den Modbus, aber für mich ist das leider nur "Spanisch"
                                    Am PC mit der Orginalen Software des Herstellers kann ich mir die Daten des Zählers ansehen.

                                    Habe schon so ziemlich alle typen im Eingangs und Holding register durchprobiert aber leider ohne erfolg.

                                    Hat irgendwer einen tipp für mich? würde mich sehr freuen
                                    danke

                                    Modbus parameter.PNG

                                    UEC_UEM_Modbus-protocol_multilingual-manual-v006_EI.pdf

                                    wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    wendy2702
                                    wrote on last edited by
                                    #518

                                    @mike1976

                                    Du hast also von der Bezeichnung her wirklich den hier: UEM80-4D R for RS485 Modbus RTU/ASCII communication?

                                    Kommuniziert die "Originale SW" des Herstellers auch über Modbus mit dem Zähler?

                                    Mal etwas probiert bei z.B. Holding oder Eingangsregister einzutragen?

                                    Stimmen die Kommunikations Einstellungen mit dem was im Zähler konfiguriert ist über ein ?

                                    Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                    1 Reply Last reply
                                    0
                                    • wendy2702W wendy2702

                                      @martin111

                                      Wieso im Modbus Adapter IP = 10.0.0.21 und darunter (denke ist FHEM) 10.0.0.6 ?

                                      M Offline
                                      M Offline
                                      martin111
                                      wrote on last edited by martin111
                                      #519

                                      @wendy2702
                                      Die 10.0.0.6 ist die Adresse vom IOB, die 10.0.0.21 ist die Adresse vom CMI.

                                      Das zweite Bild ist von der CMI, dort ist die 10.0.0.6 eingetragen, damit die CMI weis wohin sie die Daten schicken soll

                                      Fehler gefunden, man sollte auf der CMI Seite auch die richtige Adresse einstellen, hatte aus versehen eine 10 statt einer 1 stehen.
                                      Läuft nun.
                                      Aber ich muß den Modbus-Adapter auf Slave einstellen und die IP 0.0.0.0 verwenden, dann funktioniert es.

                                      1 Reply Last reply
                                      0
                                      • M Offline
                                        M Offline
                                        mike1976
                                        wrote on last edited by
                                        #520

                                        @wendy2702
                                        Ja habe den UEM80-4D R for Mudbus RTU/ASCII
                                        Ja mit der Orginal SW kann ich die Daten auslesen am PC

                                        Holding bzw Eingangsregister habe ich eingegenben.
                                        bekomme aber immer:
                                        modbus log.PNG

                                        bin mir nicht sicher bezüglich der Adressen, aber wenn ich das Datenblatt richtig verstehe,
                                        müsste bzw fängt er im register 0 an mit einem wort länge 2 wo der wert
                                        "V1 • L-N voltage phase 1" hinterlegt sein muss. (also die Spannung von L1)
                                        Modbus Eingangsregister.PNG

                                        Kommunikation einstellungen müssten eigentlich passen.
                                        9600 ist auch die Baud die am PC läuft
                                        verbunden bin ich mit einem usb 485 Kabel
                                        rs485.jpg

                                        1 Reply Last reply
                                        0
                                        • wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          wendy2702
                                          wrote on last edited by
                                          #521

                                          Adresse 0 kann nicht sein.

                                          Versuche mal 4096

                                          Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                          1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          626

                                          Online

                                          32.7k

                                          Users

                                          82.4k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe