Adapter Modbus: Mehrere Geräte IDs / Timeout beim auslesen von mehr als einen Teilnehmern
-
Hallo,
Ich bin neu Hier im Forum unterwegs und verzeiht mir wenn der Beitrag hier falsch ist. Ich habe schon seit einigen Tagen versucht mit lesen hier im Forum eine Lösung zu finden.
Mein Problem:
Ich versuch per Modbus Adapter 4 Stromzähler vom Typ SDM120M mit den Adressen 2-5 an einem USB<>RS485 Wandler mit dem IOBroker auszulesen. Der Bus läuft mit dem selben USB to RS485 Adapter an einem Win-PC ohne Problem, ich kann alle 4 Zähler auslesen.
Beim IOBrocker kann ich einen Zähler auslesen, sobald ich den zweiten zähler versuche zu Konfigurieren gibt es ein TimeoutMeine Konfiguration des Adapter
für einen Zähler die Funktioniert
versuche ich eine zweiten Zähler zu Konfigurieren gibt es Timeout
2019-04-30 19:39:09.775 - info: modbus.0 starting. Version 2.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v8.16.0
2019-04-30 19:39:10.260 - info: modbus.0 Connected to slave
2019-04-30 19:39:20.950 - warn: modbus.0 Error: undefined
2019-04-30 19:39:20.951 - error: modbus.0 Request timed out.
2019-04-30 19:39:20.952 - warn: modbus.0 Poll error count: 1 code: {"err":"timeout"}
2019-04-30 19:39:21.955 - info: modbus.0 Disconnected from slave
2019-04-30 19:39:33.969 - info: modbus.0 List of port: [{"comName":"/dev/ttyAMA0"},{"manufacturer":"Silicon Labs","serialNumber":"0001","pnpId":"usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0001-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60","comName":"/dev/ttyUSB0"}]
2019-04-30 19:40:21.977 - info: modbus.0 Connected to slave
2019-04-30 19:40:31.984 - warn: modbus.0 Error: undefined
2019-04-30 19:40:31.985 - error: modbus.0 Request timed out.
2019-04-30 19:40:31.986 - warn: modbus.0 Poll error count: 2 code: {"err":"timeout"}
2019-04-30 19:40:32.986 - info: modbus.0 Disconnected from slaveDanke für eure Hilfe!
-
Leider bin ich noch nicht weiter gekommen. Mehr als einen Slave kann ich nicht Auslesen
Hier noch mal das letzte LOG
modbus.0 2019-05-05 15:23:38.965 debug Cleaning up request fifo.
modbus.0 2019-05-05 15:23:38.963 debug Clearing timeout of the current request.
modbus.0 2019-05-05 15:23:38.956 info Disconnected from slave
modbus.0 2019-05-05 15:23:37.957 warn Poll error count: 1 code: {"err":"timeout"}
modbus.0 2019-05-05 15:23:37.956 error Request timed out.
modbus.0 2019-05-05 15:23:37.955 warn Error: undefined
modbus.0 2019-05-05 15:23:32.937 debug Poll inputRegs DevID(3) address 0 - 2 bytes
modbus.0 2019-05-05 15:23:32.936 debug Poll device 3
modbus.0 2019-05-05 15:23:32.755 debug Poll inputRegs DevID(2) address 342 - 2 bytes
modbus.0 2019-05-05 15:23:32.594 debug Poll inputRegs DevID(2) address 12 - 2 bytes
modbus.0 2019-05-05 15:23:32.426 debug Poll inputRegs DevID(2) address 6 - 2 bytes
modbus.0 2019-05-05 15:23:32.248 debug Poll inputRegs DevID(2) address 0 - 2 bytes
modbus.0 2019-05-05 15:23:32.245 debug Poll device 2
modbus.0 2019-05-05 15:23:32.242 info Connected to slave
modbus.0 2019-05-05 15:23:32.223 debug connect to serial /dev/ttyUSB0 with 2400
modbus.0 2019-05-05 15:23:31.767 info starting. Version 2.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v8.16.0 -
@Stefan_io: Dann sind wir beiden anscheinend die Einzigen, die mit mehr als einem Slave arbeiten wollen!?
Hier noch der Link zu meinem Post im anderen Modbus Thread: https://forum.iobroker.net/post/256922 -
Als nächstes sollten wir prüfen, was denn wirklich auf dem Modbus gesendet wird.
Da gibt's ein paar Windows-Programme, mit denen man direkt auf dem Modbus senden und auch den Datenverkehr mithören kann.
Ich hab nen 2. Modbus-USB-Adapter, mit dem ich parallel mal probieren kann, den Datenverkehr mitzuschneiden.
Allerdings wird das ein wenig dauern, da mein Bus nicht mehr im Arbeitszimmer verfügbar ist und ich somit mit meinem Laptop den Raspi im Heizraum besuchen muss...Oder gibt's schon weitere Erkenntnisse?
-
@KanteTaete
Ich habe auch noch keine neuen Erkenntnisse. Habe mal die aktuelle Version von Git installiert aber die bringt auch keine Verbesserung.Hier noch mal das Log:
- 2019-05-13 13:10:32.847 - debug: modbus.0 objectDB connected
2019-05-13 13:10:32.905 - debug: modbus.0 statesDB connected
2019-05-13 13:10:33.025 - info: modbus.0 starting. Version 3.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v8.16.0
2019-05-13 13:10:33.550 - debug: modbus.0 connect to serial /dev/ttyUSB0 with 2400
2019-05-13 13:10:33.565 - info: modbus.0 Connected to slave
2019-05-13 13:10:33.567 - debug: modbus.0 Poll device 2
2019-05-13 13:10:33.569 - debug: modbus.0 Poll inputRegs DevID(2) address 0 - 2 bytes
2019-05-13 13:10:33.733 - debug: modbus.0 received answer for wrong ID 2, expected 1
2019-05-13 13:10:33.744 - debug: modbus.0 Poll device 3
2019-05-13 13:10:33.745 - debug: modbus.0 Poll inputRegs DevID(3) address 0 - 2 bytes
2019-05-13 13:10:43.757 - warn: modbus.0 Error: undefined
2019-05-13 13:10:43.758 - error: modbus.0 Request timed out.
2019-05-13 13:10:43.759 - warn: modbus.0 Poll error count: 1 code: {"err":"timeout"}
2019-05-13 13:10:43.762 - debug: modbus.0 Poll device 4
2019-05-13 13:10:43.763 - debug: modbus.0 Poll inputRegs DevID(4) address 0 - 2 bytes
2019-05-13 13:10:44.762 - info: modbus.0 Disconnected from slave
2019-05-13 13:10:44.769 - debug: modbus.0 Clearing timeout of the current request.
2019-05-13 13:10:44.770 - debug: modbus.0 Cleaning up request fifo.
2019-05-13 13:11:41.969 - debug: modbus.0 system.adapter.admin.0: logging false
2019-05-13 13:11:44.767 - debug: modbus.0 connect to serial /dev/ttyUSB0 with 2400
2019-05-13 13:11:44.774 - info: modbus.0 Connected to slave
2019-05-13 13:11:44.776 - debug: modbus.0 Poll device 2
2019-05-13 13:11:44.776 - debug: modbus.0 Poll inputRegs DevID(2) address 0 - 2 bytes
2019-05-13 13:11:48.020 - debug: modbus.0 system.adapter.admin.0: logging true
2019-05-13 13:11:54.780 - warn: modbus.0 Error: undefined
2019-05-13 13:11:54.782 - error: modbus.0 Request timed out.
2019-05-13 13:11:54.783 - warn: modbus.0 Poll error count: 2 code: {"err":"timeout"}
2019-05-13 13:11:54.785 - debug: modbus.0 Poll device 3
2019-05-13 13:11:54.788 - debug: modbus.0 Poll inputRegs DevID(3) address 0 - 2 bytes
2019-05-13 13:11:55.784 - info: modbus.0 Disconnected from slave
2019-05-13 13:11:55.789 - debug: modbus.0 Clearing timeout of the current request.
2019-05-13 13:11:55.790 - debug: modbus.0 Cleaning up request fifo.
Was mich irritiert ist die Fett markierte Zeile erwartet immer die Antwort von der auf der ID die unter den Allgemeinen Einstellt ist.
Neu sind auch die drei Punkte unten. Was kann ich hiermit machen ?
Aktuell verwende ich einen CP2102 USB<>R485 Wandler an meinem IOBorker RasPI. Werde mir den Bus auch mal bei Gelegenheit mit dem Oszilloskop ansehen , kann aber was dauern.
- 2019-05-13 13:10:32.847 - debug: modbus.0 objectDB connected
-
Habe noch weiter getestet.
-
Ich habe mal wieder den USB-RS485 Stick in meinen Win10 Rechner gesteckt und dann per Modbus Poll mir die 4 Slave angelegt und jeweils die 3001 (Spannung) der Zähler ausgelesen.
Wenn ich die Scan Rate zu niedrig setzt, bekomme ich Timeout Fehler. Aber mit 4000ms läuft es stabil.
Aber daran kann es nicht liegen, im IOBroker habe ich 10sec eingestellt -
Ich habe mir mit dem Oszilloskop mal das Geschehen auf dem Bus angesehen.
Ich habe keine Pause (min. 3,5 Zeichen bei 2400Baud ca 16ms) zwischen den Abfragen von 1.Slave und deren Antwort und der Abfrage von 2. Slave gesehen.
Es kommt keine Antwort von 2.Slave.
Nach Ablauf der Eingestellten Reconnet Time (bei mir 60 sec) wird die Anfrage an den 1.Slave wiederholt. Jetzt Antwortet auch der 1. Slave auch nicht mehr. Wenn ich die Modbus Instanz neu Starte bekomme ich sofort eine Antwort von 1.Slave
Es sieht so aus als wenn die Modbus Instanz den Bus nicht richtig Frei gibt. Weiss einer wie die Richtungs-Kontrolle beim bei einem USB<>485 Sticke mit FTDI und CP2102 Chip erfolgt.
-
-
Habe im FTDI Datenblatt zum Thema Direction Control nachgelesen.
Das macht der Chip, sofern CBUS2 richtig konfiguriert, selber." Note that the TXDENis activated 1 bit period before the start bit. TXDENis deactivated at the same time as the stop bit. This is not configurable "
-
Da es hier keine Lösung gibt habe ich jetzt eine Workaround gefunden.
Ich habe auf dem ioBroker Raspi das Programm mbusd https://github.com/3cky/mbusd installiert und den Modbus-Adapter per TCP verbunden . Nun kann ich alle Slaves einlesen.@KanteTaete ist vielleicht auch eine Lösung für dich?
-
Hi Stefan,
ich bin gerade neu in dieses Thema eingestiegen und möchte auch gerne mehrere Stromzähler (Z.B. SDM120) über den Modbus an einem USB Port eines Rasperry Pi anschließen.
Im Moment habe ich jedoch noch Startprobleme, wie das auch in der Praxis aussieht und benötige noch viel Input.
Könntest Du hier vielleicht eine Projektbeschreibung einstellen, wie Du das für Dich gelöst hast?
Anbindung der Zähler und Konfiguration im ioBroker?
Viele Grüße -
Hallo zusammen,
ich habe aktuell exakt das gleiche Problem wie von Stefan_io beschrieben.Ich verwende 3 x SDM120M. Jeden einzelnen Stromzähler kann ich per Adapter abfragen, im "Multibetrieb" klappt das nicht.
Hat jemand den Adapter mit mehreren Geräten unter "Serial" im Einsatz? Wie sieht da die Konfiguration aus? Kann jemand helfen?
Gruß
Tom -
Hallo zusammen,
ich habe auch das gleiche Problem. Ein Slave funktioniert, sobald es mehrere werden, geht es nicht mehr.
Habe jetzt schon rausgefunden, dass die Modbus Instanz immer nur an die niedrigste Slave ID sendet.In einem anderen Beitrag stand, dass man mehrere Instanzen anlegen soll. Ich möchte aber insgesamt über 100 Slaves anschließen, kann ja dafür keine 100 Instanzen erstellen.
Habt ihr eine Lösung gefunden ?
Danke im Voraus
Sven -
Bräuchte die Funktion auch. Funktioniert es bei euch?
-
@cbund also mehrere Geräte über den IObroker mit Rtu adapter funktioniert bei mir nicht. Ich habe es mit obigem Tool mbusd gelöst. Das funktioniert zumindest bei 2 Stromzählern.
-
Hallo zusammen, ich habe VenusOS auf dem Raspberry 4 laufen.
Bei mir läuft der ModBus Adapter auch mit mehr als einem Slave.
Meine Config:![alt text]( image url)
Eingangsregister:
Im Eingangsregister habe ich die SlaveID vergeben.
IoBroker Objekte:
Einige Werte in der Excel stimmen nicht ganz:
Bei Adresse 3 der Scale Factor ist nicht 10 sondern 0.1
Das ist auch bei den angaben für Hz, A DC, AV (Watt).Jetzt muss ich es nur noch schaffen das ich die Einstellungen am System vom Broker ändern kann.
-
@David-Friedrich Hallo es ging um den Modbus RTU. Du hast TCP da funktionieren die mehreren Slaves.
-
Besteht das Problem bei euch immernoch?
Beschränkt es sich auf die Serielle Abfrage?
Kann man die Multi Slave Problematik evtl. umgehen mittels eines TCP/Rtu Gateways und dann die Anfragen nur über TCP machen?Danke für Eure Rückmeldung.
Grüße Raphael
-
@dagrizzly
Der Modbus Adapter lief bei mir nie zuverlässig. Ständig timeouts. Ich nutze seit einiger Zeit Node-Red für Modbus (und Easy-E4 sowie serielle Kommunikation). Das läuft bei mir absolut zufriedenstellend.Zwischenzeitlich habe ich den USB Modbus-Adapter durch usriot TCP Modbus ersetzt. Läuft noch stabiler (die gelegentlichen CRC-fehler sind weg). Wichtig sind die Pausen zwischen den Abfragen. Setze ich die zu klein, gibt es auch da timeouts. Node-Red startet dann allerdings die Kommunikation (sauber) von vorn inkl. Initialisierung der Schnittstelle.
-
@peterfido Hatte hier mal jemand eine Lösung ? Habe das problem sobald ich mehr als eine Registeradresse auslese das ich CRC Fehler bekomme.
-
Ich habe festgestellt, dass man mehrere Geräte IDs benutzen kann, aber die Adresse niemals doppelt verwendet werden darf.
Dies ist womöglich ein Problem von ioBroker bei der Interpretation der Konfiguration?Ich habe hier 2 Module, eins mit der ID1 und das andere mit ID 32.
Digital Ausgang **0** auf **ID 1** Digital Ausgang **1** auf **ID 1** Digital Ausgang **2** auf **ID 32**
dies klappt, aber wehe man fügt hinzu
Digital Ausgang **2** auf **ID 1**
dann ist der Adapter Fehlerhaft, sobal man darauf schreibt.
Wahrscheinlich weil es Ausgang 2 schon gibt, nach irgendeiner internen Interpretation? -