NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.6k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.1k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    2.8k

Modbus adapter

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
modbus adaptermodbus
981 Beiträge 141 Kommentatoren 384.5k Aufrufe 64 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    Bluefox
    schrieb am zuletzt editiert von
    #180

    @steeffan:

    Konnte das Problem bereits lösen. Lag nicht an dem iobroker Modul.

    Falls noch jemdand dasselbe Problem hat, hier die Lösung (aus der WAGO Modbus Doku):

    ` > Alle WAGO Ethernet Koppler und Controller unterscheiden nicht zwischen

    den Functioncodes FC1 und FC2. Beide Modbus-Dienste verwenden die glei-

    che Implementierung und kˆnnen genutzt werden um auf digitale Ein-, Aus-

    und Merker-Daten zuzugreifen. Verwenden Sie einen Offset von 512 bzw.

    0x200 um den Zustand des ersten digitalen Ausganges unter der selben Stelle

    zu lesen wie zu schreiben.
    Wie sind die Einstellungen für die Adressen?

    Kannst du Screenshot für die Einstellungen posten?

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      wendy2702
      schrieb am zuletzt editiert von
      #181

      @Bluefox:

      @wendy2702:

      Hi,

      muss mal Fragen.

      Habe einen Energiezähler der Modbus RTU über RS485 spricht.

      Kann ich eventuell diesen RS485/USB Adapter nutzen um das Modbus des Zählers mit dem IOBROKER Modbus Adapter auszulesen?

      Digitus DA-70157 Seriell Adapter USB 2.0

      USB 2.0 zu seriell Konverter, RS485 inkl. USB A Kabel 80cm USB A M / USB A F
      
      Verbindet serielle Geräte via USB-Port an einen PC
      
          Ermöglicht den Datenaustausch zwischen PC und seriellen Geräten (Maschinensteuerungen, Modems, Sensoren, etc.)
          Unterstützt die RS 485-Schnittstelle
          Inkl. USB-Verlängerungskabel
      
      Technische Details
      
          Einfacher Anschluss von seriellen Geräten über einen USB-Port
          Entspricht den USB 2.0-Spezifikationen
          Unterstützt die RS485 Serielle Schnittstelle
          Einsetzbar z.B. für Wetterstationen, Maschinensteuerungen, Set-Top-Boxen, Spielekonsolen und viele weitere serielle Geräte
          Inkl. USB-Verlängerungskabel, ca. 80 cm
          Unterstützt Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP, Mac OS X und Linux
          Datentransferraten von bis zu 3Mbps
          Chipsatz: FTDI / FT232RL
      
      

      Danke für eure Hilfe Sollte gehen. Kannst du ausprobieren und dann kriegen wir das zum Laufen?

      Hi,

      Adapter ist da.

      Bevor ich jetzt aber den Zähler in meine Verteilung einbaue wollte ich erstmal mit irgendeinem Modbus Simulator auf meinem PC Testen.

      Zähler ist folgender:

      http://emh-metering.com/media///emh-met … d-1.10.pdf

      Modbus Beschreibung soll diese sein:

      http://www.elko.ch/images/PDF_Elektroza ... ndex01.pdf

      Kann mir eventuell jemand beim Testen helfen?

      Welches Simulator Tool kann ich am besten verwenden. Habe WIN7 und WIN10 zur Verfügung.

      Wie wichtig sind die Abschlusswiderstände bei 1m Verkabelung?

      Freue mich über jede Unterstützung

      Mirko

      Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        Bluefox
        schrieb am zuletzt editiert von
        #182

        @wendy2702:

        @Bluefox:

        @wendy2702:

        Hi,

        muss mal Fragen.

        Habe einen Energiezähler der Modbus RTU über RS485 spricht.

        Kann ich eventuell diesen RS485/USB Adapter nutzen um das Modbus des Zählers mit dem IOBROKER Modbus Adapter auszulesen?

        Digitus DA-70157 Seriell Adapter USB 2.0

        USB 2.0 zu seriell Konverter, RS485 inkl. USB A Kabel 80cm USB A M / USB A F
        
        Verbindet serielle Geräte via USB-Port an einen PC
        
            Ermöglicht den Datenaustausch zwischen PC und seriellen Geräten (Maschinensteuerungen, Modems, Sensoren, etc.)
            Unterstützt die RS 485-Schnittstelle
            Inkl. USB-Verlängerungskabel
        
        Technische Details
        
            Einfacher Anschluss von seriellen Geräten über einen USB-Port
            Entspricht den USB 2.0-Spezifikationen
            Unterstützt die RS485 Serielle Schnittstelle
            Einsetzbar z.B. für Wetterstationen, Maschinensteuerungen, Set-Top-Boxen, Spielekonsolen und viele weitere serielle Geräte
            Inkl. USB-Verlängerungskabel, ca. 80 cm
            Unterstützt Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP, Mac OS X und Linux
            Datentransferraten von bis zu 3Mbps
            Chipsatz: FTDI / FT232RL
        
        

        Danke für eure Hilfe Sollte gehen. Kannst du ausprobieren und dann kriegen wir das zum Laufen?

        Hi,

        Adapter ist da.

        Bevor ich jetzt aber den Zähler in meine Verteilung einbaue wollte ich erstmal mit irgendeinem Modbus Simulator auf meinem PC Testen.

        Zähler ist folgender:

        http://emh-metering.com/media///emh-met … d-1.10.pdf

        Modbus Beschreibung soll diese sein:

        http://www.elko.ch/images/PDF_Elektroza ... ndex01.pdf

        Kann mir eventuell jemand beim Testen helfen?

        Welches Simulator Tool kann ich am besten verwenden. Habe WIN7 und WIN10 zur Verfügung.

        Wie wichtig sind die Abschlusswiderstände bei 1m Verkabelung?

        Freue mich über jede Unterstützung

        Mirko `
        Ich verwende zum testen die Programme hier: https://github.com/ioBroker/ioBroker.mo … aster/test

        http://www.plcsimulator.org/ ist Slave simulator (TCP)

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          wendy2702
          schrieb am zuletzt editiert von
          #183

          @Bluefox:

          @wendy2702:

          @Bluefox:

          Sollte gehen. Kannst du ausprobieren und dann kriegen wir das zum Laufen? `

          Hi,

          Adapter ist da.

          Bevor ich jetzt aber den Zähler in meine Verteilung einbaue wollte ich erstmal mit irgendeinem Modbus Simulator auf meinem PC Testen.

          Zähler ist folgender:

          http://emh-metering.com/media///emh-met … d-1.10.pdf

          Modbus Beschreibung soll diese sein:

          http://www.elko.ch/images/PDF_Elektroza ... ndex01.pdf

          Kann mir eventuell jemand beim Testen helfen?

          Welches Simulator Tool kann ich am besten verwenden. Habe WIN7 und WIN10 zur Verfügung.

          Wie wichtig sind die Abschlusswiderstände bei 1m Verkabelung?

          Freue mich über jede Unterstützung

          Mirko `
          Ich verwende zum testen die Programme hier: https://github.com/ioBroker/ioBroker.mo … aster/test

          http://www.plcsimulator.org/ ist Slave simulator (TCP) `

          Werde ich morgen mal testen.

          Gesendet von iPhone mit Tapatalk

          Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            wendy2702
            schrieb am zuletzt editiert von
            #184

            Nachdem ich den Zähler an meinem Win7 und WIN10 PC auslesen konnte will ich es jetzt mit iobroker versuchen.

            Habe dazu serialport auf dem linux server installiert:

            > serialport@4.0.7 install /root/node_modules/serialport
            > node-pre-gyp install --fallback-to-build
            
            [serialport] Success: "/root/node_modules/serialport/build/Release/serialport.node" is installed via remote
            serialport@4.0.7 node_modules/serialport
            +-- bindings@1.2.1
            +-- commander@2.9.0 (graceful-readlink@1.0.1)
            +-- lie@3.1.0 (immediate@3.0.6)
            +-- debug@2.6.0 (ms@0.7.2)
            +-- nan@2.5.0
            +-- object.assign@4.0.4 (function-bind@1.1.0, object-keys@1.0.11, define-properties@1.1.2)
            
            

            Den USB-RS485 Adapter eingesteckt:

            [357945.535775] usb 2-4: new full-speed USB device number 7 using xhci_hcd
            [357945.670202] usb 2-4: New USB device found, idVendor=0403, idProduct=6001
            [357945.670210] usb 2-4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
            [357945.670214] usb 2-4: Product: FT232R USB UART
            [357945.670218] usb 2-4: Manufacturer: FTDI
            [357945.670221] usb 2-4: SerialNumber: A504YD0G
            [357945.673074] ftdi_sio 2-4:1.0: FTDI USB Serial Device converter detected
            [357945.673128] usb 2-4: Detected FT232RL
            [357945.673132] usb 2-4: Number of endpoints 2
            [357945.673136] usb 2-4: Endpoint 1 MaxPacketSize 64
            [357945.673139] usb 2-4: Endpoint 2 MaxPacketSize 64
            [357945.673142] usb 2-4: Setting MaxPacketSize 64
            [357945.673518] usb 2-4: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB1
            
            

            Und eine neue Modbus Instanz installiert. Was muss ich denn noch machen um hier den Port auswählen zu können?

            999_modbus_rtu.jpg

            Das Dropdown ist ohne funktion.

            Muss ich den Port erst noch woanders konfigurieren?

            Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              Bluefox
              schrieb am zuletzt editiert von
              #185

              @wendy2702:

              Nachdem ich den Zähler an meinem Win7 und WIN10 PC auslesen konnte will ich es jetzt mit iobroker versuchen.

              Habe dazu serialport auf dem linux server installiert:

              > serialport@4.0.7 install /root/node_modules/serialport
              > node-pre-gyp install --fallback-to-build
              
              [serialport] Success: "/root/node_modules/serialport/build/Release/serialport.node" is installed via remote
              serialport@4.0.7 node_modules/serialport
              +-- bindings@1.2.1
              +-- commander@2.9.0 (graceful-readlink@1.0.1)
              +-- lie@3.1.0 (immediate@3.0.6)
              +-- debug@2.6.0 (ms@0.7.2)
              +-- nan@2.5.0
              +-- object.assign@4.0.4 (function-bind@1.1.0, object-keys@1.0.11, define-properties@1.1.2)
              
              

              Den USB-RS485 Adapter eingesteckt:

              [357945.535775] usb 2-4: new full-speed USB device number 7 using xhci_hcd
              [357945.670202] usb 2-4: New USB device found, idVendor=0403, idProduct=6001
              [357945.670210] usb 2-4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
              [357945.670214] usb 2-4: Product: FT232R USB UART
              [357945.670218] usb 2-4: Manufacturer: FTDI
              [357945.670221] usb 2-4: SerialNumber: A504YD0G
              [357945.673074] ftdi_sio 2-4:1.0: FTDI USB Serial Device converter detected
              [357945.673128] usb 2-4: Detected FT232RL
              [357945.673132] usb 2-4: Number of endpoints 2
              [357945.673136] usb 2-4: Endpoint 1 MaxPacketSize 64
              [357945.673139] usb 2-4: Endpoint 2 MaxPacketSize 64
              [357945.673142] usb 2-4: Setting MaxPacketSize 64
              [357945.673518] usb 2-4: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB1
              
              

              Und eine neue Modbus Instanz installiert. Was muss ich denn noch machen um hier den Port auswählen zu können?

              Modbus_RTU.JPG

              Das Dropdown ist ohne funktion.

              Muss ich den Port erst noch woanders konfigurieren? `
              Adapter starten.

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                wendy2702
                schrieb am zuletzt editiert von
                #186

                OK.

                Nach dem ersten starten das ich das Device auswählen.

                999_modbus_rtu_device.jpg

                Wenn ich das gemacht habe, Speicher und beende kommt das im log:

                host.openmediavault	2017-01-17 14:55:27.723	info	Restart adapter system.adapter.modbus.1 because enabled
                host.openmediavault	2017-01-17 14:55:27.723	error	instance system.adapter.modbus.1 terminated with code 0 (OK)
                modbus.1	2017-01-17 14:55:27.715	info	terminating
                modbus.1	2017-01-17 14:55:27.695	error	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                modbus.1	2017-01-17 14:55:27.695	error	at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                modbus.1	2017-01-17 14:55:27.695	error	at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:322:16)
                modbus.1	2017-01-17 14:55:27.695	error	at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/socket.io-parser/index.js:246:12)
                modbus.1	2017-01-17 14:55:27.695	error	at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/socket.io-parser/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                modbus.1	2017-01-17 14:55:27.695	error	at Decoder. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                modbus.1	2017-01-17 14:55:27.695	error	at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
                modbus.1	2017-01-17 14:55:27.695	error	at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                modbus.1	2017-01-17 14:55:27.695	error	at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                modbus.1	2017-01-17 14:55:27.695	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
                modbus.1	2017-01-17 14:55:27.695	error	at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
                modbus.1	2017-01-17 14:55:27.695	error	at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1253:35)
                modbus.1	2017-01-17 14:55:27.695	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1365:21
                modbus.1	2017-01-17 14:55:27.695	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/main.js:1332:13
                modbus.1	2017-01-17 14:55:27.695	error	at clear (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/main.js:1328:22)
                modbus.1	2017-01-17 14:55:27.695	error	at Object.main.start (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/main.js:1740:25)
                modbus.1	2017-01-17 14:55:27.695	error	TypeError: Cannot read property 'on' of null
                modbus.1	2017-01-17 14:55:27.694	error	uncaught exception: Cannot read property 'on' of null
                modbus.1	2017-01-17 14:55:27.693	error	Cannot open port "/dev/ttyUSB1" [9600]: TypeError: Cannot read property 'complete' of undefined
                

                Ich weiß nur nicht warum der Port nicht geöffnet werden kann.

                Und wenn ich jetzt die Instanz wieder öffne, ist der Port Eintrag wieder weg bzw. nicht mehr sichtbar.

                Im Log kommt ständig:

                openmediavault	2017-01-17 15:07:07.966	info	host.openmediavault Restart adapter system.adapter.modbus.1 because enabled
                openmediavault	2017-01-17 15:07:07.966	error	host.openmediavault instance system.adapter.modbus.1 terminated with code 0 (OK)
                modbus.1	2017-01-17 15:07:07.939	error	modbus.1 TypeError: Cannot read property 'on' of null at Object.main.start (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/main.js:1740:25) at clear (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/mai
                modbus.1	2017-01-17 15:07:07.939	error	modbus.1 uncaught exception: Cannot read property 'on' of null
                modbus.1	2017-01-17 15:07:07.937	error	modbus.1 Cannot open port "/dev/ttyUSB1" [9600]: TypeError: Cannot read property 'complete' of undefined
                

                Mal alle USB Devices abgezogen und nur den USB-RS485 Adapter angeschlossen.

                Dann sehe ich das der ttyUSB0 wird. Aber auch wenn ich den als Port auswähle kommt die gleiche Fehlermeldung.

                Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • E Offline
                  E Offline
                  enricoh831
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #187

                  @bluefox

                  Ich würde dir gerne folgendes zur Verfügung stellen damit du die modbus und serial Geschichte selbst testen kannst.

                  https://www.googleadservices.com/pagead … IHg&adurl=

                  https://www.googleadservices.com/pagead ... IKg&adurl=

                  Würde dir gerne etwas Geld dafür spenden und du besorgst dir denn was du dafür gerne hättest.

                  Soll ich das über den spenden Button machen?

                  Es ist mir sehr wichtig das das mit dem modbus master in iobroker ordentlich läuft damit ich mein Hausbus darauf aufbauen kann und nicht am Ende doch bei hmwired oder knx lande.

                  Gesendet von meinem Pixel mit Tapatalk

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    Bluefox
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #188

                    Es ist mir genauso wichtig :) Dass RTU Läuft.

                    Da zweites Teil aus China ist, wird mir so ein Teil passen?

                    https://www.reichelt.de/USB-Konverter/D … CLE=122187

                    Und installier mal modbus von github, da ist schon dein Fehler gefixt.

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • E Offline
                      E Offline
                      enricoh831
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #189

                      Das Teil von Reichelt hatte ich auch schon anvisiert weil bei meinem China Teil die Lötstellen schon echt komisch aussehen.

                      Ich würde aber trotzdem gerne was zu kommen lassen.

                      Außerdem basteln ich gerade eine Platine zusammen mit 3 slaves drauf

                      Wo jeder was anderes kann.

                      Die wollte ich dir wenn die einigermaßen läuft gerne schicken.

                      Gesendet von meinem Pixel mit Tapatalk

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • E Offline
                        E Offline
                        enricoh831
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #190

                        Habe das installiert.

                        Habe auch serialport 3.1.2 installiert

                        Node ist aber noch die 4.4.7

                        Solange ich keine register eintragen ist alles auf grün, aber sobald ich ein Holding reg eintrage ist im Log was von Buf.xyz ist not function und danach wieder diverse Fehler in Zeile xy von diversen Dateien.

                        Kann aber morgen nochmal nen Screenshot machen.

                        Hatte den Adapter auch komplett neu installiert.

                        Wenn ich über qmodbus auf die slaves zugreifen will meckert er immer wegen CRC liest aber trotzdem aus.

                        Gesendet von meinem Pixel mit Tapatalk

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          wendy2702
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #191

                          @Bluefox:

                          Es ist mir genauso wichtig :) Dass RTU Läuft.

                          Da zweites Teil aus China ist, wird mir so ein Teil passen?

                          https://www.reichelt.de/USB-Konverter/D … CLE=122187

                          Und installier mal modbus von github, da ist schon dein Fehler gefixt. `

                          Da hänge ich mich mit dran weil mit genau dem Teil kämpfe ich ja rum.

                          Soll ich per Paypal spenden oder das Teil kaufen und dir zuschicken lassen?

                          Gesendet von iPhone mit Tapatalk

                          Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • E Offline
                            E Offline
                            enricoh831
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #192

                            Ich denke das alle rtu Interessenten einfach Mal ne kleine Spende machen und bluefox ordert sich das was er braucht.

                            Gesendet von meinem Pixel mit Tapatalk

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • BluefoxB Offline
                              BluefoxB Offline
                              Bluefox
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #193

                              Paypal ist einfacher. Ich werde dann gleich bestellen.

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                wendy2702
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #194

                                @Bluefox:

                                Paypal ist einfacher. Ich werde dann gleich bestellen. `
                                Solltest schon was bekommen haben.

                                Gruß

                                Mirko

                                Gesendet von iPhone mit Tapatalk

                                Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • BluefoxB Offline
                                  BluefoxB Offline
                                  Bluefox
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #195

                                  Habe bestellt. Danke :P

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • E Offline
                                    E Offline
                                    enricoh831
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #196

                                    So hab auch noch was zu gepackt…Hoffe am Wochenende läuft das denn endlich [emoji23] [emoji23] [emoji23]

                                    Gesendet von meinem Pixel mit Tapatalk

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      wendy2702
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #197

                                      Hi,

                                      kannst mir einer von euch bei mbusd <-> Iobroker helfen? Also im Prinzip bei RTU over TCP?

                                      Ich habe auf einem zusätzlichen PI mbusd installiert und in iobroker einen weiteren Modbus Adapter so konfiguriert:

                                      999_modbus1.jpg

                                      Mbusd habe ich so gestartet:

                                       mbusd -v 2 -p /dev/ttyUSB0 -s 9600 -m 8N1 -P 502
                                      

                                      In meinem Zähler sehe ich wenn der Modbus Adapter läuft auch das Kommunikations Symbol aber ich bekomme einfach keine Werte.

                                      Im iobroker log kommt das:

                                      inMem	2017-01-19 12:00:55.827	debug	message modbus.1.* modbus.1.info.pollTime val=301, ack=true, ts=1484823655827, q=0, from=system.adapter.modbus.1, lc=1484823655827
                                      inMem	2017-01-19 12:00:55.827	debug	message modbus.1.* modbus.1.holdingRegisters.544_Strom_L1 val=, ack=true, ts=1484823655819, q=0, from=system.adapter.modbus.1, lc=1484823655819
                                      inMem	2017-01-19 12:00:55.525	debug	message modbus.1.* modbus.1.info.connection val=true, ack=true, ts=1484823655521, q=0, from=system.adapter.modbus.1, lc=1484823655521
                                      modbus.1	2017-01-19 12:00:55.518	info	Connected to slave 192.168.178.67
                                      modbus.1	2017-01-19 12:00:55.409	info	starting. Version 0.4.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v4.7.2
                                      modbus.1	2017-01-19 12:00:55.398	debug	statesDB connected
                                      modbus.1	2017-01-19 12:00:55.387	debug	objectDB connected
                                      

                                      Ich weiß nicht was ich zum Auslesen der Holding register eintragen muss.

                                      Als ich den Zähler mit USB/RS-485 Adapter an meinem WIN7 PC hatte konnte ich die Uhrzeit z.B. mit diesen Einstellungen auslesen:

                                      999_rmms.jpg

                                      Im Modbus Adapter muss aber noch ein Eintrag bei "Typ" bei den Registern erfolgen und da habe ich keine Idee was ich auswählen muss.

                                      Habt ihr vielleicht eine Idee?

                                      Anbei die Modbus Beschreibung des Zählers den ich gerne auslesen möchte.

                                      999_diz-g_modbus-beschreibung-version-109_index01.pdf

                                      Danke und Gruß

                                      Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        wendy2702
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #198

                                        Ich hab es rausbekommen.

                                        So funktioniert es:

                                        999_register_settings.jpg

                                        999_objekte.jpg

                                        Gruß

                                        Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • T Offline
                                          T Offline
                                          ThomasD
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #199

                                          Hallo,

                                          erst mal nur auf die schnelle, in der Beschreibung sind die Adressen in Hex, im IOBroker brauchst du sie dezimal.

                                          In deinen Beispiel FE34 Datum/Uhrzeit entspricht Adresse 65076.

                                          Die Netzfrequenz sollte demnach bei Adresse 653 als float angezeigt werden.

                                          Sollte es noch nicht funktionieren melde dich noch einmal.

                                          Schöne Grüße

                                          ThomasD

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          848

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe