NEWS
Modbus adapter
-
Hallo Lux,
Also wir setzen den SMA Energy Meter ein.
Gruß Marco
Gesendet von meinem HTC One_M8 mit Tapatalk
-
> welche Hardware bzw. welche Stromzähler..ich verwende den Siemens Sentron PAC3200 Powermeter mit passenden Stromwandlern - das ist zwar eher ein industrielles Messgerät und nicht ein eigentlicher Smartmeter, und schon gar nicht kalibriert für Abrechnungszwecke. Für die meisten Zwecke ist es aber mehr als ausreichend.
-
Hi Steffen,
das wäre klasse, wenn du das zeitnah hinbekommst. Mein Termin für den update steht für Freitag.
Die Einstellungen,
-
oekofen Modbus aktivieren - hast du ja schon gemacht - glaube ich
-
Adapter Modbus aktivieren und einstellen
-
einstellungen.
Holding Registereinstellung:
-
Testregister 23 . 16 BIT sollte passen
-
zweites Register 60 (TPO Temperatur)
-
dabei auch cycling Write aktivieren jeweils für die beiden Register
Adapter "Allgemein" Einstellung
- Lese Request Laenge auf 1
Dann mal schauen ob für das objekt einen Wert erhält.
vG Ralf `
Guten Abend zusammen,
hab mich mal an die Arbeit gemacht und den aktuellen Adapter installiert, bekomme aber aktuell irgendwie nur teils Werte wobei diese für mich nicht mit denen die meine Heizung anzeigt übereinstimmt!?
Folgende Einstellungen habe ich vorgenommen:


Hierbei erhalte ich folgendes Ergebnis:

Looxer wie hast Du bei Dir die korrekten Werte mit der 2.03 erhalten?
Gruß
Stefnas
-
-
-
nach der neuen Doku haben sich die Adressen geändert…
man sieht jetzt, dass es r und rw einträge gibt. Das Verhalten wird sich also daher wohl verändert haben.
ich bleibe vorläufig auf 2.03b, da z.B. immer noch keine Warmwassertemperaturen übertragen werden.
Dokument versende ich gerne über PN
vG Looxer
-
sorry das ich mich jetzt erst melde aber ich hatte probleme mit dem forum…konnte mich nicht mehr anmelden, selbst nachdem ich mir ein neues passwort habe schicken lassen...seltsam.
nachdem ich die einstellungen des modbus adpaters vorgenommen hatte habe ich am nächsten tag feststellen müssen das die funktion condens meiner heizung von "auto" auf "aus" gewechselt hatte und deshalb die wohnung kalt blieb :roll:
sofern du mir die doku für die neue firmware zusenden könntest würde ich nochmals testen.
gruß



was mich betrifft, läuft der Adapter und erfüllt alle Anforderungen. Herzlichen Dank an Bluefox für seine Arbeit.